Eentje is voor afvoer en de ander voor toevoer verse lucht, die dikke buis heeft een binnen- en buitengedeelte.quote:Op woensdag 16 februari 2022 22:08 schreef halfway het volgende:
Weet je echt niet waar die 2e buis voor is?
Advies.... Specialist laten regelen. CV uitlaat gassen zijn dodelijk, aka koolmonoxidevergiftiging.....Je wilt toch niet op de plaatselijke nieuwssite komen hiermee?quote:Op woensdag 16 februari 2022 21:44 schreef BufferOverflow het volgende:
Ik heb tijdje terug een CV-ketel laten plaatsen, alleen ze hebben het kunststof rookkanaal wat te ver naar voren geplaatst, waardoor hij erg in de weg zit en ik hem niet goed kan afwerken (wou er een kast omheen maken).
Dit is de huidige situatie: (klik voor groot)
[ link | afbeelding ]
En hier een geknutselde foto van hoe het ongeveer moet worden:
[ link | afbeelding ]
De vraag is of dit zomaar mogelijk is, ik zag dat er aan de onderkant en bovenkant van die verloopstukken zitten om het op te splitsen naar 2 buizen:
[ link | afbeelding ]
[ link | afbeelding ]
Kan ik die verloopstukken eraf halen en die dikke buis rechtstreeks in de ketel steken? En zijn er nog beperkingen qua lengte bijvoorbeeld?
En mocht ik die verloopstukken wel nodig hebben, kan ik dan twee korte stukjes gebruiken zodat ze vlak boven elkaar zitten?
Volgens mij heb je gelijk, er zit nu deze op:quote:Op woensdag 16 februari 2022 22:19 schreef TR08 het volgende:
Bij sommige ketels kun je een alternatieve plaat voor de bovenzijde krijgen waarmee je die dubbelwandige dikke pijp ineens op de bovenkant van je ketel kunt prikken 🙂
Bij die van jou wellicht ook?
Dank voor de reactie, aan die pannen had ik inderdaad nog niet gedacht, ik zou dus eerst eens een paar gaten kunnen boren om te kijken hoe ik uitkom. Als ik geluk heb kan het direct omhoog, maar die kans is dus klein.quote:
Er zit wel een beugel bovenaan waar hij het dak uit gaat. De rest van de buizen zit iets van 30 cm vanaf het dak dus was waarschijnlijk niet handig om daar beugels te maken.quote:Op donderdag 17 februari 2022 10:34 schreef tux87 het volgende:
Hij had in ieder geval ook geen beugels in zijn bus..
Je kan de doorvoer een paar pannen naar beneden zetten, tot net onder de gording. Dan kun je de twee buizen gewoon inkorten en krijg je het denk ik wel passend. Wel even een paar beugels eraan maken bij de twee 45 graden bochten. Dit kan zomaar uitzakken.
Dit!!quote:Op woensdag 16 februari 2022 22:19 schreef Rolfieo het volgende:
[..]
Advies.... Specialist laten regelen. CV uitlaat gassen zijn dodelijk, aka koolmonoxidevergiftiging.....Je wilt toch niet op de plaatselijke nieuwssite komen hiermee?
Als je de huidige vragen al moet stellen, dan heb je niet de benodigde kennis om dit te goed en veilig te doen.
Denk dat die ontwikkeling ook onvermijdelijk is, naarmate de technologieën complexer worden is het niet meer haalbaar alles fundamenteel te leren. Ik werk zelf met software en daar heb je hetzelfde, de eerste generatie programmeurs leerden nog om direct bits naar een CPU te sturen en het geheugen te manipuleren. Je kon met een multimeter/oscilloscoop het resultaat van je programmeerwerk zien. Tegenwoordig is programmeren vrijwel altijd niets anders dan bestaande bouwstenen aan elkaar plakken tot een werkend geheel, bijna niemand begrijpt nog de onderliggende complexiteit.quote:
Lijkt me niet realistisch die hele ketel te demonteren, dan moeten alle leidingen aangepast worden.. dat wordt een flinke klus, en daar moet ik ook iemand voor langs laten komen, wat mogelijk maanden kan duren.. en met de huidige drukte vragen die de hoofdprijs.quote:Op donderdag 17 februari 2022 11:45 schreef Plankje55 het volgende:
Zomerklusje dus. Ketel aftappen en demonteren en van bovenaf beginnen met de pijp. Kan je direct het schot op de perfecte positie plaatsen. Daarna ketel weer ophangen en laten afmonteren door een installateur.
Aangezien je het hebt laten plaatsen (jammer genoeg alweer een tijdje geleden) kan je aangeven dat je hier niet blij mee bent en of ze hem voor je kunnen verplaatsen? Lijkt mij niet dat ze daar heel veel nog voor gaan vragen en dat ze een echt tevreden klant willen (houden)? Doe eens gek en vraag ze eens wat het ongeveer zou kosten? En dan weet je zeker dat het goed gebeurd.quote:Op woensdag 16 februari 2022 21:44 schreef BufferOverflow het volgende:
Ik heb tijdje terug een CV-ketel laten plaatsen, alleen ze hebben het kunststof rookkanaal wat te ver naar voren geplaatst, waardoor hij erg in de weg zit en ik hem niet goed kan afwerken (wou er een kast omheen maken).
Kan het vragen, maar ik vrees dat het weken gaat duren voordat je een offerte hebt, en voordat ze daadwerkelijk langs kunnen komen kan nog veel langer duren. Ik kan er een spoedklus van maken maar das helemaal prijzig.quote:Op donderdag 17 februari 2022 13:00 schreef SolidasRock het volgende:
[..]
Aangezien je het hebt laten plaatsen (jammer genoeg alweer een tijdje geleden) kan je aangeven dat je hier niet blij mee bent en of ze hem voor je kunnen verplaatsen? Lijkt mij niet dat ze daar heel veel nog voor gaan vragen en dat ze een echt tevreden klant willen (houden)? Doe eens gek en vraag ze eens wat het ongeveer zou kosten? En dan weet je zeker dat het goed gebeurd.
Niet geschoten is altijd mis.
Snap ik, ik weet wel dat je de rookkanaal niet zo maar ff 1 2 3 kan verplaatsen. Er zitten haken en ogen aan, en ik kan je niet met zekerheid vertellen hoe en wat. Zo uit losse pols meen ik dat ze net onder de punt van de dak moeten zitten vanwege luchtstroom (pin me hier niet op vast) en dat de 2 buizen echt goed gescheiden moeten blijven boven de dak zodat ze elkaars lucht niet te pakken krijgen. Zoiets was het.quote:Op donderdag 17 februari 2022 13:03 schreef BufferOverflow het volgende:
[..]
Kan het vragen, maar ik vrees dat het weken gaat duren voordat je een offerte hebt, en voordat ze daadwerkelijk langs kunnen komen kan nog veel langer duren. Ik kan er een spoedklus van maken maar das helemaal prijzig.
Denk niet dat ze mij zo graag als klant willen houden, ze hebben het druk zat en doen liever nieuwbouwprojecten waar je weken achter elkaar aan het werk kan.. niet zo'n zeurende klant die voor een paar honderd euro wat aangepast wil hebben..
quote:Op woensdag 16 februari 2022 22:30 schreef BufferOverflow het volgende:
[..]
Volgens mij heb je gelijk, er zit nu deze op:
[ afbeelding ]
En die moet worden vervangen door deze:
[ [url=https://s1.qwant.com/thumbr/0x380/9/b/1dadb73111cc94ad97c98705fe6bff948567e6bccde78ffb6a8fa169922684/EP_Image.aspx.jpg?u=https%3A%2F%2Fwww.wasco.nl%2FWasco2014%2FEP_Image.aspx%3FImageId%3D22467671%26Name%3D0642126.jpg&q=0&b=1&p=0&a=0]afbeelding[/url] ]
Zover ik op de foto kan zien zou je huidige dakdoorvoer 2 pannen naar beneden kunnen plaatsen(moeilijk zonder de precieze maten van de pannen te weten) met de huidige dakdoorvoer/glijkap en doorvoerpan.. zodat je net onder de gording kan blijven. Onderdaks kun je dan de verlengbuizen tot de juiste maat inkorten. Zoals al eerder gezegd even beugels 80 mm halen om de buizen vast te maken. eventueel aan het dakbeschot nog een dampdichteafwerkplaat.quote:Op woensdag 16 februari 2022 22:30 schreef BufferOverflow het volgende:
[..]
Volgens mij heb je gelijk, er zit nu deze op:
[ afbeelding ]
En die moet worden vervangen door deze:
[ [url=https://s1.qwant.com/thumbr/0x380/9/b/1dadb73111cc94ad97c98705fe6bff948567e6bccde78ffb6a8fa169922684/EP_Image.aspx.jpg?u=https%3A%2F%2Fwww.wasco.nl%2FWasco2014%2FEP_Image.aspx%3FImageId%3D22467671%26Name%3D0642126.jpg&q=0&b=1&p=0&a=0]afbeelding[/url] ]
Ben nu niet thuis dus kan het niet direct opmeten, maar volgens mij zit ie nu links van het midden, dus dan zou het net niet gaan. Dan is de vraag of ik het met één dikke buis kan doen, of dat ik de huidige constructie moet gebruiken met die 2 dunne buisjes, maar dat is wel lelijk aangezien die dan super kort worden.quote:Op donderdag 17 februari 2022 13:38 schreef mark1969 het volgende:
[..]
[..]
Zover ik op de foto kan zien zou je huidige dakdoorvoer 2 pannen naar beneden kunnen plaatsen(moeilijk zonder de precieze maten van de pannen te weten) met de huidige dakdoorvoer/glijkap en doorvoerpan.. zodat je net onder de gording kan blijven. Onderdaks kun je dan de verlengbuizen tot de juiste maat inkorten. Zoals al eerder gezegd even beugels 80 mm halen om de buizen vast te maken. eventueel aan het dakbeschot nog een dampdichteafwerkplaat.
Let er bij het maken van een kastombouw wel op dat deze groot genoeg is om onderhoud te kunnen plegen en over voldoende ventilatie beschikt.
Dat hij dan wat uit het midden staat maakt niet uit. dit vang je met de 2 x 45 graden bocht wel op. je kunt je keteladapter ook nog verdraaien. aangezien je (op de beugels na) voor het excentrisch aansluiten al alle materialen hebt, zie ik de meerwaarde voor een concentrische aansluiting niet echt.quote:Op donderdag 17 februari 2022 13:43 schreef BufferOverflow het volgende:
[..]
Ben nu niet thuis dus kan het niet direct opmeten, maar volgens mij zit ie nu links van het midden, dus dan zou het net niet gaan. Dan is de vraag of ik het met één dikke buis kan doen, of dat ik de huidige constructie moet gebruiken met die 2 dunne buisjes, maar dat is wel lelijk aangezien die dan super kort worden.
Er komt nog pur-isolatie tegen het dak, dus dat moet genoeg zijn tegen de damp lijkt me.
Het leek me lelijk om die leiding eerst op te splitsen in twee buizen en die dan na 10cm weer met een adapter samen te voegen tot één, hoe minder verloopstukken hoe beter lijkt me. Maar als ik toch 45-bochten nodig hebt verlies je die meerwaarde weer.quote:Op donderdag 17 februari 2022 13:56 schreef mark1969 het volgende:
[..]
Dat hij dan wat uit het midden staat maakt niet uit. dit vang je met de 2 x 45 graden bocht wel op. je kunt je keteladapter ook nog verdraaien. aangezien je (op de beugels na) voor het excentrisch aansluiten al alle materialen hebt, zie ik de meerwaarde voor een concentrische aansluiting niet echt.
Inderdaad ziet een concentrische aansluiting er mooier uit. Maar je wil er toch een kast ombouwen!!quote:Op donderdag 17 februari 2022 14:03 schreef BufferOverflow het volgende:
[..]
Het leek me lelijk om die leiding eerst op te splitsen in twee buizen en die dan na 10cm weer met een adapter samen te voegen tot één, hoe minder verloopstukken hoe beter lijkt me. Maar als ik toch 45-bochten nodig hebt verlies je die meerwaarde weer.
Klopt, maar ik dacht hoe meer koppelingen hoe meer weerstand en kans op lekkages e.d.quote:Op donderdag 17 februari 2022 14:21 schreef mark1969 het volgende:
[..]
Inderdaad ziet een concentrische aansluiting er mooier uit. Maar je wil er toch een kast ombouwen!!
Weerstand op zo een kleine afstand is helemaal geen probleem.quote:Op donderdag 17 februari 2022 14:22 schreef BufferOverflow het volgende:
[..]
Klopt, maar ik dacht hoe meer koppelingen hoe meer weerstand en kans op lekkages e.d.
Is het niet zo dat de rookgasafvoer dichtbij het punt van de dak moet zitten? En eigenlijk heeft TS niet gehad over ramen op de zolder, er moet enige afstand tussen de rookgasafvoer en een raam zitten meen ik.quote:Op donderdag 17 februari 2022 13:56 schreef mark1969 het volgende:
[..]
Dat hij dan wat uit het midden staat maakt niet uit. dit vang je met de 2 x 45 graden bocht wel op. je kunt je keteladapter ook nog verdraaien. aangezien je (op de beugels na) voor het excentrisch aansluiten al alle materialen hebt, zie ik de meerwaarde voor een concentrische aansluiting niet echt.
De ene pijp is de afvoer gas en de andere is de verse luchttoevoer, hoe wil je dat in een dikke buis doen. LEVENSGEVAARLIJKquote:Op donderdag 17 februari 2022 13:43 schreef BufferOverflow het volgende:
[..]
Ben nu niet thuis dus kan het niet direct opmeten, maar volgens mij zit ie nu links van het midden, dus dan zou het net niet gaan. Dan is de vraag of ik het met één dikke buis kan doen, of dat ik de huidige constructie moet gebruiken met die 2 dunne buisjes, maar dat is wel lelijk aangezien die dan super kort worden.
Er komt nog pur-isolatie tegen het dak, dus dat moet genoeg zijn tegen de damp lijkt me.
Dubbelwandige buis, net als dat stuk wat erboven zit. Voordeel is minder warmteverlies omdat de uitgaande lucht de binnenkomende lucht opwarmt. Is al decennia in gebruik, niets onveiligs aan.quote:Op donderdag 17 februari 2022 15:03 schreef Pensioengenieter het volgende:
[..]
De ene pijp is de afvoer gas en de andere is de verse luchttoevoer, hoe wil je dat in een dikke buis doen. LEVENSGEVAARLIJK
Goeie punten, hij zit nu volgens mij niet boven de nok, maar geloof ook niet dat dat verplicht is.quote:Op donderdag 17 februari 2022 14:46 schreef SolidasRock het volgende:
[..]
Is het niet zo dat de rookgasafvoer dichtbij het punt van de dak moet zitten? En eigenlijk heeft TS niet gehad over ramen op de zolder, er moet enige afstand tussen de rookgasafvoer en een raam zitten meen ik.
quote:Op donderdag 17 februari 2022 15:15 schreef BufferOverflow het volgende:
[..]
Goeie punten, hij zit nu volgens mij niet boven de nok, maar geloof ook niet dat dat verplicht is.
Ramen ga ik nog plaatsen, dus even uitzoeken hoe dicht die bij de afvoer in de buurt mogen zitten.
Heb er een laser voor gezet, en helaas niet echt in het midden. Realiseer me nu ook dat als ik de CV-pijp naar beneden verplaats, hij aardig dicht bij de pijp van de ventilatie uitkomt. Misschien een meter.quote:Op donderdag 17 februari 2022 17:45 schreef Plankje55 het volgende:
Wat betreft de maten, als de 80mm pijp precies evenwijdig aan de dakspant loopt, dan hangt de ketel in dat vlak op de juiste plaats, precies gecentreerd. Op je dakbeschot zou je vervolgens kunnen uitmeten waar je uitkomt als je een aantal pannen zakt. De werkende hoogtemaat van de gebruikte dakpan moet niet zo moeilijk te vinden zijn. Misschien heb je mazzel.
En verder hier een antwoord op je vraag over afstanden:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2015706
Ja kijk daarom zit ie dus zo hoog. Om niet in de buurt van zowel je raam als je ventilatiebuis te zijn. Is het misschien een optie om de buizen netjes strak langs de dakwand te laten lopen?quote:Op donderdag 17 februari 2022 18:13 schreef BufferOverflow het volgende:
[..]
Heb er een laser voor gezet, en helaas niet echt in het midden. Realiseer me nu ook dat als ik de CV-pijp naar beneden verplaats, hij aardig dicht bij de pijp van de ventilatie uitkomt. Misschien een meter.Geen idee of dat een probleem is.
[ afbeelding ]
Als ie een meter lager zit is er nog steeds een meter of 4 afstand tot het raam.quote:Op donderdag 17 februari 2022 19:58 schreef SolidasRock het volgende:
[..]
Ja kijk daarom zit ie dus zo hoog. Om niet in de buurt van zowel je raam als je ventilatiebuis te zijn.
Nee, er loopt een horizontale balk waar die buis voorlangs loopt, daardoor steekt ie zover uit.quote:Is het misschien een optie om de buizen netjes strak langs de dakwand te laten lopen?
Die dwarse balk lijkt er links niet te zijn op je allereerste foto? Of zie ik dat verkeerd?quote:Op donderdag 17 februari 2022 20:12 schreef BufferOverflow het volgende:
[..]
Als ie een meter lager zit is er nog steeds een meter of 4 afstand tot het raam.
[..]
Nee, er loopt een horizontale balk waar die buis voorlangs loopt, daardoor steekt ie zover uit.
heb nog ff foto toegevoegd voor de duidelijkheid, ventilatiebuis verplaatsen is geen probleem. Weet alleen niet of het een issue is als ze dicht bij elkaar zitten. Die ventilatiebuis blaast alleen af en toe lucht naar buiten.quote:Op donderdag 17 februari 2022 20:40 schreef SolidasRock het volgende:
Oke ik zie op een andere foto dat ie idd doorloopt. En wat als je de ventilatiebuis verplaatst naar rechts op het dak zodat er voldoende afstand blijft? Ventilatiebuis is stuk makkelijkerder te verplaatsen en weg te werken dan CV rookgasbuizen?
En wat blaast ie dan? Is mechanische ventilatie gok ik? Dus keuken/wc/douche? Hoeveel afstand is er nu en hoeveel straks als je alleen de rookgasbuizen zou verplaatsen?quote:Op donderdag 17 februari 2022 20:49 schreef BufferOverflow het volgende:
[..]
heb nog ff foto toegevoegd voor de duidelijkheid, ventilatiebuis verplaatsen is geen probleem. Weet alleen niet of het een issue is als ze dicht bij elkaar zitten. Die ventilatiebuis blaast alleen af en toe lucht naar buiten.
ventilatie van badkamerquote:Op donderdag 17 februari 2022 20:58 schreef SolidasRock het volgende:
[..]
En wat blaast ie dan? Is mechanische ventilatie gok ik? Dus keuken/wc/douche?
De onderlinge afstand waar ze het dak uit komen is nu zo'n twee meter, als ik de buis net onder die horizontale balk uit het dak laat komen zal het zo'n 1,4 meter worden. Maar dan kan hij wel 30cm dieper door het dak gestoken worden, dus het uiteinde zal dan bijna op dezelfde plek zitten.quote:Hoeveel afstand is er nu en hoeveel straks als je alleen de rookgasbuizen zou verplaatsen?
Klinkt voor mij goed maar ik ken de precieze regeltjes mbt afstanden en locaties niet.quote:Op donderdag 17 februari 2022 21:09 schreef BufferOverflow het volgende:
[..]
De onderlinge afstand waar ze het dak uit komen is nu zo'n twee meter, als ik de buis net onder die horizontale balk uit het dak laat komen zal het zo'n 1,4 meter worden. Maar dan kan hij wel 30cm dieper door het dak gestoken worden, dus het uiteinde zal dan bijna op dezelfde plek zitten.
Het steekt ver uit om op de 45° uit te komen... Het ziet er op de foto uit, dat je wanneer je die 80mm buizen even verwijderd, +/- 30 cm omhoog kunt met de doorvoerpijp. Schuif dat ding zover omhoog dat de 45° bochten die er nu opzitten net niet de balk raken.quote:Op donderdag 17 februari 2022 20:12 schreef BufferOverflow het volgende:
Nee, er loopt een horizontale balk waar die buis voorlangs loopt, daardoor steekt ie zover uit.
Je denkt niet dat het mogelijk is met die flexibele buizen onder die balk te blijven?quote:Op vrijdag 18 februari 2022 07:51 schreef Watuntrik het volgende:
[..]
Het steekt ver uit om op de 45° uit te komen... Het ziet er op de foto uit, dat je wanneer je die 80mm buizen even verwijderd, +/- 30 cm omhoog kunt met de doorvoerpijp. Schuif dat ding zover omhoog dat de 45° bochten die er nu opzitten net niet de balk raken.
Bekijk je dat even en wanneer je denk dat doet het eigenlijk ook wel wat hoogte berteft. Dan ben je snel klaar met
https://kachelmaterialens(...)r-diameter-80mm.html
Die steek je over de 45° bocht van de doorvoer leid het om de balk heen en zet het vast met een beugels op het dakbeschot en de 45° bocht op de ketel heb je dan niet nodig. Niet de mooiste oplossing maar wel de goedkoppste met minder impact waar misschien nog mee valt te leven...
Dan moet je alsnog even het dak op om die stormkraag van de doorvoer naar beneden te schuiven.
Wanneer je het absoluut wilt verplaatsen zou dat kunnen... Vanaf een foto is dat lastig correct te beoordelen, wil je geen flexibele buis gebruiken moet het op een lijn op elkaar aansluiten. Je doorvoer en ketel hangen op loodlijn 90° op de vloer. Dus om met de bochten hart op hart op elkaar uit te komen kun je in dit geval alleen maar met de hoogte van de doorvoer werken. Die moet dan omhoog of zakken, kom je op maximale hoogte niet hart op hart uit onder die 45° dan moet je wat anders verzinnen. Misschien met 2 x 45° bochten om een sprong te maken die wel uitkomt. En in zulk geval zit je weer vast aan de minimale bouwlengte van die 2 mof/spie bochten in elkaar geschoven. Aan die maten zul je dus een beetje vast zitten.quote:Op vrijdag 18 februari 2022 08:53 schreef BufferOverflow het volgende:
Je denkt niet dat het mogelijk is met die flexibele buizen onder die balk te blijven?
Met twee flexibele pijpjes moet het gewoon lukken om hem onder die balk door het dak te steken lijkt me, en mocht die ventilatiebuis in de weg zitten, dan verplaats ik die ook als ik toch bezig ben.quote:
Daarmee heb je wel de meeste opties om zo kort mogelijk te werken.quote:Op vrijdag 18 februari 2022 12:19 schreef BufferOverflow het volgende:
Met twee flexibele pijpjes moet het gewoon lukken om hem onder die balk door het dak te steken lijkt me,
Dit dus...quote:Op vrijdag 18 februari 2022 12:23 schreef Plankje55 het volgende:
Ik zou eerst eens wat gaan schetsen op je dakbeschot.
Laser idd, niet aan gedacht... Ik ben nog van de ouwe stempel en heb nog de schietlood van Opa geërfd. Daarmee nooit de behoefte of reden gehad een laser te kopen. Ik klus nog steeds met Opa.. Beam Me Up Snotty!?...quote:Op vrijdag 18 februari 2022 13:43 schreef BufferOverflow het volgende:
Dat moet wel lukken, pannen eraf halen, paar gaten boren op de gewenste plek en hem er doorheen steken.
Schietlood heb ik ook al een tijdje niet meer gebruikt, heb er nog wel eentje liggen, maar tegenwoordig pak ik gewoon de laser voor dat soort dingen.In ieder geval dank voor je tijd en expertise, ik geef een update als ik het verplaatst heb.
Gelukkig, er is iemand die opmerkt dat er niet gebeugeld is. Dit is echt levensgevaarlijk!quote:Op donderdag 17 februari 2022 10:34 schreef tux87 het volgende:
Hij had in ieder geval ook geen beugels in zijn bus..
Je kan de doorvoer een paar pannen naar beneden zetten, tot net onder de gording. Dan kun je de twee buizen gewoon inkorten en krijg je het denk ik wel passend. Wel even een paar beugels eraan maken bij de twee 45 graden bochten. Dit kan zomaar uitzakken.
Dit noemt men de verdunningsfactor.quote:Op donderdag 17 februari 2022 21:10 schreef SolidasRock het volgende:
[..]
Klinkt voor mij goed maar ik ken de precieze regeltjes mbt afstanden en locaties niet.
Je zal mij niet horen beweren dat je zonder kluservaring, met twee linkerhanden en het technisch inzicht van een aardappel hier kunt leren hoe je een cv ketel aansluit.quote:Op woensdag 16 februari 2022 22:19 schreef Rolfieo het volgende:
[..]
Advies.... Specialist laten regelen. CV uitlaat gassen zijn dodelijk, aka koolmonoxidevergiftiging.....Je wilt toch niet op de plaatselijke nieuwssite komen hiermee?
Als je de huidige vragen al moet stellen, dan heb je niet de benodigde kennis om dit te goed en veilig te doen.
https://www.technieknederland.nl/cms/showpage.aspx?id=38145quote:Op zaterdag 26 februari 2022 11:00 schreef Watuntrik het volgende:
Wanneer ik me niet vergis is het vanaf zomer dit jaar een nieuwe wet van kracht. Dat er dus alleen nog maar door gecertificeerde bedrijven aan gastoestellen gewerkt mag worden die het dan ook van een keurmerk met datum moeten voorzien. Het wordt dus weer net zo als vroeger een beschermd en gecertificeerd beroep gekoppeld aan een speciale opleiding.
Die wet is uitgesteld.quote:ld
13 okt 2021
De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten dat de beoogde inwerkingtreding van de verplichtingen uit de ‘Gasketelwet’ per 1 april 2022 wordt uitgesteld naar 1 januari 2023. Dat betekent dat pas vanaf die datum bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties willen verrichten gecertificeerd moeten zijn en dat eigenaren verplicht zijn een gecertificeerd bedrijf in te huren. Techniek Nederland is behoorlijk teleurgesteld dat dit belangrijke traject nu weer vertraging oploopt.
De reden die de minister opgeeft voor de vertraging is dat “het opstellen en aanwijzen van certificatieschema’s meer tijd vergt dan bij de inwerkingtreding van het stelsel was voorzien. Deze schema’s hadden rond deze tijd al moeten zijn aangewezen om 1 april 2022 te halen”.
Techniek Nederland heeft de afgelopen periode meerdere malen haar zorgen geuit over de lange termijnen die de Raad van Accreditatie en de nog formeel op te richten Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) hanteren voor het beoordelen van de schema’s van InstallQ en Kiwa. Het werd steeds duidelijker dat 1 april daardoor niet meer haalbaar zou zijn.
Onder de streep juridisch technisch heb je gelijk... Maar het is een beetje appels met peren vergelijken. Bv. zelf een gaskooktoestel in de keuken aansluiten geeft dezelfde gevaren ondaks het geen ketels zijn en dus ook niet onder die nieuwe ketelwet zullen vallen. Dus doe maar lekker wanneer je nieuwe keuken koopt.quote:Op donderdag 24 februari 2022 22:05 schreef Rolfieo het volgende:
Ik blijf hierbij mijn advies, wat in mijn ogen de juiste is en genegeerd wordt. Maar dat is mijn mening….ik zou nooit aan mijn cv ketel gaan sleutelen.
Ook jouw vergelijking is appels met peren vergelijken. Gas ruik je, en is veel gemakkelijker aan te sluiten.quote:Op zaterdag 26 februari 2022 12:08 schreef Watuntrik het volgende:
Onder de streep juridisch technisch heb je gelijk... Maar het is een beetje appels met peren vergelijken. Bv. zelf een gaskooktoestel in de keuken aansluiten geeft dezelfde gevaren ondaks het geen ketels zijn en dus ook niet onder die nieuwe ketelwet zullen vallen. Dus doe maar lekker wanneer je nieuwe keuken koopt.
Een gaskraan monteren en aandraaien van welk gastoestel dan ook is van excact gelijke complexiteit en vergt excact dezelfde nacontrole voordat je het toestel in bedrijf neemt.quote:Op zaterdag 26 februari 2022 13:15 schreef Rolfieo het volgende:
[..]
Ook jouw vergelijking is appels met peren vergelijken. Gas ruik je, en is veel gemakkelijker aan te sluiten.
Maar in theorie kan het inderdaad ook fout gaan, maar de kans is veel kleiner
Ik snap je punt, ik heb ook alles wat te maken heeft met de gasleiding uitbesteed, en ook het plaatsen van de groepenkast, ook al had ik het waarschijnlijk zelf ook kunnen doen.quote:Op donderdag 24 februari 2022 22:05 schreef Rolfieo het volgende:
Ja en nee.
Probleem met cv installaties is, dat fouten dodelijk kunnen zijn. Onderschattingen of kleine foutjes kunnen grote gevolgen hebben, voor eventuele het complete huishouden.
Er is een redenen waarom juist deze markt juist strenger geworden is.
Ik blijf hierbij mijn advies, wat in mijn ogen de juiste is en genegeerd wordt. Maar dat is mijn mening….ik zou nooit aan mijn cv ketel gaan sleutelen.
Soms is de luiheid van ambtenaren een voordeelquote:Op zaterdag 26 februari 2022 11:17 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
https://www.technieknederland.nl/cms/showpage.aspx?id=38145
[..]
Die wet is uitgesteld.
Ik durf het je niet te vertellen, maar ik heb hier ook geen verstand van.quote:Op woensdag 2 maart 2022 10:35 schreef BufferOverflow het volgende:
[..]
Ik snap je punt, ik heb ook alles wat te maken heeft met de gasleiding uitbesteed, en ook het plaatsen van de groepenkast, ook al had ik het waarschijnlijk zelf ook kunnen doen.
Maar het verplaatsen van die afvoerpijp is een kwestie van een kunststof buis in een andere buis steken met een O-ring, en zorgen dat alles op z'n plaats blijft. Ik ga geen andere materialen gebruiken, zelfs de lengte blijft ongeveer hetzelfde, alleen wordt ie 50cm verplaatst. Dus wat zou er fout kunnen gaan? Al zou de hele buis afbreken dan slaat de ketel gewoon af, ook komt er een behuizing rondom de ketel die alles afsluit, en komt er een CO-meter in de buurt te hangen.
Bij een goede aardlek en de juiste zekeringen valt dit heel erg mee bij normaal gebruik. De aardlek is een hele goede beveiliging. Maar ondanks dat kan elektriciteit ook gevaarlijk zijn. Maar het is meer een direct gevaar. Je bent ergens mee bezig op dat moment.quote:De redenering van koolmonoxide is onzichtbaar en dodelijk geldt ook voor elektriciteit, mag niemand dan nog een lamp ophangen?
Nog steeds wordt er veelvuldig op een open gasvlam in de keuken gekookt in Nederland. Nog niet zo heel lang geleden had een keuken geiser helemaal geen afvoer, dat verbrande gewoon open en bloot in de keuken. De cv ketel had wel een afvoer maar de verbrandingslucht kwam gewoon uit huis, net als bij alle gas, olie en kolen kachels. Als de wind dan fout stond blies de wind wel eens de verbrandingsgassen terug het huis in.quote:Op woensdag 2 maart 2022 13:19 schreef Rolfieo het volgende:
[..]
Ik durf het je niet te vertellen, maar ik heb hier ook geen verstand van.
[..]
Bij een goede aardlek en de juiste zekeringen valt dit heel erg mee bij normaal gebruik. De aardlek is een hele goede beveiliging. Maar ondanks dat kan elektriciteit ook gevaarlijk zijn. Maar het is meer een direct gevaar. Je bent ergens mee bezig op dat moment.
Maar ik begrijp je punt, ik zie sleutelen aan de afvoer als een risico (net als gas) en zou daar nooit zelf iets aan doen. Dat is mijn mening.
CO is een beetje vergelijkbaar met asbest.. er is absoluut een risico, maar door alle media-aandacht denken mensen dat het gevaar vele malen groter is dan het in werkelijkheid is.quote:Op woensdag 2 maart 2022 14:16 schreef qajariaq het volgende:
[..]
Nog steeds wordt er veelvuldig op een open gasvlam in de keuken gekookt in Nederland. Nog niet zo heel lang geleden had een keuken geiser helemaal geen afvoer, dat verbrande gewoon open en bloot in de keuken. De cv ketel had wel een afvoer maar de verbrandingslucht kwam gewoon uit huis, net als bij alle gas, olie en kolen kachels. Als de wind dan fout stond blies de wind wel eens de verbrandingsgassen terug het huis in.
Ik ga er niet voor pleiten dat we terug moeten naar open verbranding in huis. Maar ook veertig/vijftig jaar terug haalde elke co vergiftiging het journaal. Het kwam in NL hooguit eens per paar jaar voor namelijk.
Of te wel, enige lekkage in je aanvoer of rookgasafvoer is niet gelijk het einde van de wereld. Met een beetje gezond verstand en dus vooral niet blokkeren van aan of afvoer bijvoorbeeld zal het niet zo snel tot levensgevaarlijke situaties leiden. Ik denk dat spelen met instellingen aan het gasblok in de ketel vele malen gevaarlijker is.
Eens, met als grote verschil dat CO meestal een acuut gevaar is en asbest juist weer een lange termijn ding is. Van een CO vergiftiging ben je meestal na een paar dagen wel weer genezen.quote:Op woensdag 2 maart 2022 14:57 schreef StrontHond het volgende:
[..]
CO is een beetje vergelijkbaar met asbest.. er is absoluut een risico, maar door alle media-aandacht denken mensen dat het gevaar vele malen groter is dan het in werkelijkheid is.
Kijk aan, knap werk!quote:Op maandag 25 april 2022 21:33 schreef BufferOverflow het volgende:
Het is gelukt, hij zit nu mooi weggewerkt in het dak
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |