abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_201614962
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 10:40 schreef Vonkenboer het volgende:
Misschien dat hier meer mensen zitten die weten of dit mag. Gisteren heb ik een installatie in een woonhuis onder ogen gehad, waar men ook zonnepanelen heeft.

De omvormer is op de meterkast (afstand is een meter of acht) aangesloten met een kabel 3x4mm² op een C25 aardlekautomaat van EATON.

Mag je op deze manier een C25 automaat toepassen in een installatie ? :?

Kon niet achterhalen wat de waarde van de hoofdzekering was; wel dat de gebruikte draad doorsnedes in de meterkast zelf niet kloppen.
Je linkt naar een B25?

Edit:
Ik kan zo niet vinden of C kwaad kan. Het is een tragere zekering, dus ik denk dat dit voor een omvormer slechter is.
Want er bestaat op die manier meer kans dat de omvormer een klap krijgt voor de aardlek springt.

Waar je wel op moet letten is dat het 300mA is, en niet 30mA.
In het verleden gebruikte wij altijd 30mA maar naar mate de jaren vorderde zijn we over gegaan op 300mA omdat we vaak zagen dat een aardlekautomaat van 30 nog wel eens wil klappen zonder dat er iets mis is met de installatie.

Wij gebruiken dus Bxx 300mA
En als je een 1x35A aansluiting hebt kan dat prima een B25 zijn.

[ Bericht 18% gewijzigd door bambino op 03-10-2021 11:32:33 ]
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
  Moderator zondag 3 oktober 2021 @ 11:38:45 #149
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_201615107
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 11:27 schreef Makrolon het volgende:

[..]
Ik snap sowieso niet waarom die zonnepaneelboeren allemaal C karakteristiek plaatsen... De circuitweerstand moet daar veel lager voor zijn en die word denk ik in 99% van de gevallen niet gemeten.

Verder is het natuurlijk niet selectief, maar dat is in een huisinstallatie sowieso bijna niet te verkrijgen... zeker niet met de zware verbruikers/opwekkers tegenwoordig als laadpalen en zonnepanelen.

Draaddikte voldoet toch wel over zon korte afstand?
Ja, de draaddikte voldoet natuurlijk wel. Al is het wel weer jammer dat ze dit in de meterkast zelf dan weer uit bedraad hebben met dik 10mm²; naar een hoofdschakelaar. Waar van de kWh meter uit maar een 4mm² draad op uit komt.

Geen idee hoe oud of hoe groot de zonnepanelen installatie is, zo op het oog leken mij de gebruikte panelen al wat ouder. Dat zullen de bewoners nog wel kunnen achterhalen denk ik.

quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 11:27 schreef bambino het volgende:
Ik kan zo niet vinden of C kwaad kan. Het is een tragere zekering, dus ik denk dat dit voor een omvormer slechter is.
Want er bestaat op die manier meer kans dat de omvormer een klap krijgt voor de aardlek springt.

Waar je wel op moet letten is dat het 300mA is, en niet 30mA.
In het verleden gebruikte wij altijd 30mA maar naar mate de jaren vorderde zijn we over gegaan op 300mA omdat we vaak zagen dat een aardlekautomaat van 30 nog wel eens wil klappen zonder dat er iets mis is met de installatie.

Wij gebruiken dus Bxx 300mA
En als je een 1x35A aansluiting hebt kan dat prima een B25 zijn.
Geen idee wat daar de hoofdaansluiting is, dat zal wel op de papieren van het energiebedrijf staan.
Even achterhalen dan maar; automaat is een 30mA dus daar moet dan even naar gekeken worden.

Kortom beter vervangen voor een 300mA B25 automaat. ^O^
pi_201615183
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 11:38 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]
Ja, de draaddikte voldoet natuurlijk wel. Al is het wel weer jammer dat ze dit in de meterkast zelf dan weer uit bedraad hebben met dik 10mm²; naar een hoofdschakelaar. Waar van de kWh meter uit maar een 4mm² draad op uit komt.

Geen idee hoe oud of hoe groot de zonnepanelen installatie is, zo op het oog leken mij de gebruikte panelen al wat ouder. Dat zullen de bewoners nog wel kunnen achterhalen denk ik.
[..]
Geen idee wat daar de hoofdaansluiting is, dat zal wel op de papieren van het energiebedrijf staan.
Even achterhalen dan maar; automaat is een 30mA dus daar moet dan even naar gekeken worden.

Kortom beter vervangen voor een 300mA B25 automaat. ^O^
Als het nu goed gaat, gaat het goed. Het maakt voor de teruglevering niet uit. En voor de veiligheid, hmm ja. Wellicht dat er een scenario denkbaar is dat de omvormer eerder stuk kan gaan door die aardlekautomaat.
En het is geen grote investering, dus ik zou het waarschijnlijk ook gedaan hebben.

Qua kabel dikte snap ik het "probleem" nog niet helemaal.

De kabel die binnenkomt van buiten is 10mm2? Dat lijkt me niet meer dan normaal.
Alles binnen in huis, is 2,5mm2 en in oude huizen zelfs 1,5mm2 (lampen etc boven is niet boeiend).
Omvormer op 4mm2 binnen 10 meter, prima.
Bij grote installaties is dat anders.

De kabels van de hoofdschakelaar naar de groepen, doen ze vaker met de dikkere jongens. Al is 10mm2 wel echt overkill.
6mm2 zie je dan vaker.
Ik heb bij mij in de meterkast volgens mij wel alles met 10, maar het is echt een pokke werk extra om dat te doen. Zelfs met een tang kost dat gewoon een stuk meer moeite.
Omdat ik een stuk 10mm2 kabel over had, hebben we daar stukje van gebruikt. Maar ook alleen voor alle zwaardere delen.
Alle normale groepen hebben 6.
Omvormer, warmtepomp, airco, steamer, krachtgroepen hebben we 10mm2 gebruikt.
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
  Moderator zondag 3 oktober 2021 @ 11:58:31 #151
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_201615341
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 11:45 schreef bambino het volgende:
De kabel die binnenkomt van buiten is 10mm2? Dat lijkt me niet meer dan normaal.
Alles binnen in huis, is 2,5mm2 en in oude huizen zelfs 1,5mm2 (lampen etc boven is niet boeiend).
Omvormer op 4mm2 binnen 10 meter, prima.
Bij grote installaties is dat anders.
Vanuit de kWh meter tot de onderkant van de hoofdschakelaar in de meterkast zit 4 mm², van de bovenkant van de hoofdschakelaar tot de groep van de zonnepanelen is dit 10mm² en op die groep van de zonnepanelen is aangesloten met een kabel met 4 mm².

Vanuit de andere hoofdschakelaar (dat klopt ook al niet :X) worden alle normale eindgroepen gevoed met 4mm².
Die tweede hoofdschakelaar is ook gevoed met 4mm².

Ja, je merkt het al hier is best wel wat afgebeund
pi_201615405
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 11:58 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]
Vanuit de kWh meter tot de onderkant van de hoofdschakelaar in de meterkast zit 4 mm², van de bovenkant van de hoofdschakelaar tot de groep van de zonnepanelen is dit 10mm² en op die groep van de zonnepanelen is aangesloten met een kabel met 4 mm².

Vanuit de andere hoofdschakelaar (dat klopt ook al niet :X) worden alle normale eindgroepen gevoed met 4mm².
Die tweede hoofdschakelaar is ook gevoed met 4mm².

Ja, je merkt het al hier is best wel wat afgebeund
Oke, de kWh meter bedoel je dus "de" meter mee. Van de netbeheerder. (ik heb een kWh meter die mijn omvormer stand meet).
Dus je krijgt 4mm2 binnen van het net. Dat is wat aan de dunne kant DENK ik. Maar zou ik moeten navragen wat nu normaal is.

Een 2e hoofdschakelaar doet hier niks behalve dat je met 1 klik die groepen allemaal uit kan zetten.
Heeft dat een meerwaarde? Nee, tenzij je op vakantie wil en je huis uit wil zetten behalve je zonnepanelen.
Dan kan je ook gewoon de aardlekschakelaar(s) van die groepen ff omhooien, maar goed. Dus die kan gewoon er tussen uit.

Wat betreft voeding vanaf het net, kan je het beste je netbeheerder bellen en vragen wat de richtlijnen zijn. Als je aangeeft dat je een nieuwe meterkast wilt plaatsen dan kunnen zij dit berekenen.

Ik verwacht dat uit de grond naar de meter een dikkere kabel zit (sowieso 3 fase), en dat ze vanaf daar 4mm2 hebben gepakt. Dus kleine klus om dat te vernieuwen.
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
  Moderator zondag 3 oktober 2021 @ 12:23:51 #153
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_201615668
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 12:03 schreef bambino het volgende:

Een 2e hoofdschakelaar doet hier niks behalve dat je met 1 klik die groepen allemaal uit kan zetten.
Heeft dat een meerwaarde? Nee, tenzij je op vakantie wil en je huis uit wil zetten behalve je zonnepanelen.
Dan kan je ook gewoon de aardlekschakelaar(s) van die groepen ff omhooien, maar goed. Dus die kan gewoon er tussen uit.
Die gaat er in de nieuwe situatie ook tussenuit; men wil ook overstappen naar 3 fase dus daar moet de netbeheerder toch nog bij betrokken worden. Dan zullen ze vast wel het één en ander aanpassen.

Eerst eens achterhalen wat de huidige aansluiting is; of dat nog 25 of al wel 35A is.
Ik vermoed het eerste :)
pi_201616654
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 10:34 schreef JDx het volgende:

[..]
Hij post iets over 2020.

Wel beangstigende maandprijzen als ik mijn verbruik invoer bij Greenchoice, bijna 2x zo veel dan wat ik nu betaal, dat worden leuke jaarafrekeningen voor iedereen.
Wat ik post is de actuele cijfers van greenchoice. Is niet geschreven in 2020. Wil graag zien of die 16ct klopt, want ik heb nog een week om mijn huidige 3 jaar vast te annuleren.

Ik zit al jaren bij Powerpeers en heb vorige week 3 jaar vastgezet met 210 euro bonus (over 3 jaar). Stroomprijs: 26ct en gas 98ct. Wij leveren jaarlijks wel 4000 terug en krijgen 11ct en voor ongeveer 1200kwh krijgen we 15ct (stroom wat direct van ons wordt afgenomen).

Ik heb niet het het idee dat ik ergens anders een betere deal ga krijgen, maar twijfel nog of ik het voor 3 jaar of 1 jaar moet vastzetten.
Maar ik kan 't mis hebben...
pi_201616827
Tip:

https://nl.pepper.com/aan(...)3-greenchoice-210765

86 eurocent kubieke meter gas alleen vandaag nog
pi_201617434
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 13:36 schreef Johannes788 het volgende:
Tip:

https://nl.pepper.com/aan(...)3-greenchoice-210765

86 eurocent kubieke meter gas alleen vandaag nog
Bedankt voor de tip, maar ons gasverbruik van 1100 is per jaar relatief laag en wij leveren wel 4500kwh per jaar terug, dus 11ct of 8ct maakt dan nogal wat uit.
Maar ik kan 't mis hebben...
pi_201618381
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 13:26 schreef Patroon het volgende:

[..]
Wat ik post is de actuele cijfers van greenchoice. Is niet geschreven in 2020. Wil graag zien of die 16ct klopt, want ik heb nog een week om mijn huidige 3 jaar vast te annuleren.

Ik zit al jaren bij Powerpeers en heb vorige week 3 jaar vastgezet met 210 euro bonus (over 3 jaar). Stroomprijs: 26ct en gas 98ct. Wij leveren jaarlijks wel 4000 terug en krijgen 11ct en voor ongeveer 1200kwh krijgen we 15ct (stroom wat direct van ons wordt afgenomen).

Ik heb niet het het idee dat ik ergens anders een betere deal ga krijgen, maar twijfel nog of ik het voor 3 jaar of 1 jaar moet vastzetten.
Stom dat ze het dan nog over 2020 hebben in die tekst, foutje of verouderde tekst aangepast.

Hier hebben ze het wel over 2021 en 8 cent inderdaad.
https://www.greenchoice.nl/groene-stroom-en-gas/winduitnederland/

quote:
Het totaal tarief (incl. btw) is inclusief overheidsheffingen en btw. De overheidsheffingen en netbeheerkosten gelden voor het kalenderjaar 2021. De overheidsheffingen gelden voor een maximaal jaarverbruik van 10.000 kWh stroom en 170.000 m3 gas. Bij een hoger verbruik hoort een ander tarief van de overheidsheffingen en varieert het totaal tarief. De netbeheerkosten kunnen wijzigen per kalenderjaar of tussentijds als de aansluitwaarde van de aansluiting verandert. Deze berekening is gebaseerd op de aansluitingsgrootte van uw woning. De kosten kunnen afwijken van de kosten die o.b.v. het verbruik maandelijks in rekening worden gebracht.

Lever je stroom aan ons terug? Je ontvangt dan tot 2.000 kWh een vergoeding van 8 cent per kWh voor de netto teruglevering. Lever je netto meer terug dan 2.000 kWh dan ontvang je een terugleververgoeding die gelijk is aan het kale leveringstarief.
Dat is na het aanvragen van een offerte.
pi_201619375
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 13:36 schreef Johannes788 het volgende:
Tip:

https://nl.pepper.com/aan(...)3-greenchoice-210765

86 eurocent kubieke meter gas alleen vandaag nog
Maar dan zit je er wel voor drie jaar aan vast.

De huidige prijs is door twee dingen opgedreven. Allereerst door wat politiek gesteggel van Rusland. Hoewel dat slecht in te schatten is zullen ze op een goed moment de prijzen wel weer verlagen anders verkopen ze niet meer.

De tweede prijsopdrijvende factor is de absurd weinige wind dit jaar. Ik heb zelf winddelen en nu het jaar op ruim drie kwart is aangekomen is de productie nog niet eens op de helft van de verwachting voor dit jaar.

De politiek kan je weinig over zeggen maar de wind zal wel weer aantrekken en ga er maar rustig van uit dat de zonnepanelensector de vraag niet kan bijhouden de komende periode.

Ik gok er op dat na een kostbare winter de prijs weer geheel terug gaat naar wat het was.

Maar dat heb ik van de spaarrente ook wel eens gedacht. -O-
pi_201619507
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 16:01 schreef qajariaq het volgende:

[..]
Maar dan zit je er wel voor drie jaar aan vast.
Voordeel is wel dat je als consument je contract wel kan opbreken en de overstapboete voor lief kan nemen (en soms wordt deze zelfs voor je betaald als je overstapt).
pi_201619556
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 16:08 schreef TheFreshPrince het volgende:

[..]
Voordeel is wel dat je als consument je contract wel kan opbreken en de overstapboete voor lief kan nemen (en soms wordt deze zelfs voor je betaald als je overstapt).
Er bestaat geen gratis lunch. Maar de zon komt wel gratis op. :)
pi_201619747
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 16:10 schreef qajariaq het volgende:

[..]
Er bestaat geen gratis lunch. Maar de zon komt wel gratis op. :)
M'n zonnepanelen kunnen dat beamen ;)

Maar wat ik bedoel te zeggen: je kan als consument makkelijker van een contract af dan je energieleverancier.

Resterende looptijd -> Maximale opzegvergoeding per product (stroom - gas)
1,5 jaar -> ¤ 50,- stroom - ¤ 50,- gas
1,5 tot 2 jaar -> ¤ 75,- stroom - ¤ 75,- gas
2 tot 2,5 jaar -> ¤ 100,- stroom - ¤ 100,- gas
meer dan 2,5 jaar -> ¤ 125,- stroom - ¤ 125,- gas

Als je nu redelijk goedkoop een 3-jarig contract kan afsluiten en daarmee honderden Euro's voordeliger uit bent, dan is een boete van ¤100 of ¤200 mss helemaal geen punt als je straks weer naar een voordeliger aanbieder wil overstappen.
pi_201619915
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 16:19 schreef TheFreshPrince het volgende:

[..]
M'n zonnepanelen kunnen dat beamen ;)

Maar wat ik bedoel te zeggen: je kan als consument makkelijker van een contract af dan je energieleverancier.

Resterende looptijd -> Maximale opzegvergoeding per product (stroom - gas)
1,5 jaar -> ¤ 50,- stroom - ¤ 50,- gas
1,5 tot 2 jaar -> ¤ 75,- stroom - ¤ 75,- gas
2 tot 2,5 jaar -> ¤ 100,- stroom - ¤ 100,- gas
meer dan 2,5 jaar -> ¤ 125,- stroom - ¤ 125,- gas

Als je nu redelijk goedkoop een 3-jarig contract kan afsluiten en daarmee honderden Euro's voordeliger uit bent, dan is een boete van ¤100 of ¤200 mss helemaal geen punt als je straks weer naar een voordeliger aanbieder wil overstappen.
Dan moet je dus in het voorjaar 200 of 250 euro uit gaan geven om de winter goedkoper door te komen. Laat ik het bij mezelf houden, ik ga dat absoluut nooit bezuinigen in een winter. Je moet wel een behoorlijk hoog verbruik hebben wil dat uit kunnen.

Maar als de prijs langer hoog blijft dan blijkt het wel een juiste gok te zijn geweest...

Maar iets meer on topic: Mijn paneeltjes kunnen de afgelopen dagen mijn verbruik niet meer bijhouden helaas. Vanmorgen stond de meter de hele tijd zelfs op het nulpunt. Op dit moment weet ik weer een 200 - 300 watt terug te leveren. Ook deze dag gaat eindigen met meer gebruik dan terug leveren.
pi_201621728
Ik annuleer mijn 3 jaar contract (binnen 14 dagen) en ga eerst variabel door. Is een risico, maar ik verwacht in het voorjaar goedkoper een contract te kunnen krijgen.
Maar ik kan 't mis hebben...
  Official ESF Kreviewer zondag 3 oktober 2021 @ 17:41:10 #164
7719 Kreator
Groetjes, Krea.
pi_201621890
Vraagje. Ik heb een huis gekocht met zonnepanelen. Vrij nieuw allemaal, maar heb er geen verstand van.
Oude bewoner ook niet helaas. Nu zie ik een Envoy/Enlighten box staan, en daar is ook een app van.
Via de app kan ik een 'new ownership' doen, maar dan moet ik serienummers invullen en die kan ik nergens vinden.

Iemand enig idee toevallig? Meer info kan ik desgewenst leveren.

(Moet ik dat ding ook op wifi aansluiten? Het nieuwe huis heeft nog geen internet momenteel)
pi_201624479
Na de aanschaf van zonnepanelen moest ik deze aanmelden bij mijn energieleverancier. (via https://www.energieleveren.nl/ )

Dit is alleen na installatie toch, niet na overstappen van energieleverancier weer nodig?
pi_201624496
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 20:26 schreef NicolasJoy het volgende:
Na de aanschaf van zonnepanelen moest ik deze aanmelden bij mijn energieleverancier. (via https://www.energieleveren.nl/ )

Dit is alleen na installatie toch, niet na overstappen van energieleverancier weer nodig?
Nee, 1x is genoeg.

Je meldt ze aan bij de netbeheerder, niet bij je leverancier ;)
pi_201626990
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 12:23 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]
Die gaat er in de nieuwe situatie ook tussenuit; men wil ook overstappen naar 3 fase dus daar moet de netbeheerder toch nog bij betrokken worden. Dan zullen ze vast wel het één en ander aanpassen.

Eerst eens achterhalen wat de huidige aansluiting is; of dat nog 25 of al wel 35A is.
Ik vermoed het eerste :)
Zijn de aardlekschakelaars wel geschikt voor de totale stroom? 40a aardlekschakelaars voldoen niet als er een 35 ampère hoofdzekering zit en de zonnepanelen nog 25 ampère kunnen invloeden..
  Moderator maandag 4 oktober 2021 @ 06:15:34 #168
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_201628087
quote:
0s.gif Op zondag 3 oktober 2021 22:41 schreef Makrolon het volgende:

[..]
Zijn de aardlekschakelaars wel geschikt voor de totale stroom? 40a aardlekschakelaars voldoen niet als er een 35 ampère hoofdzekering zit en de zonnepanelen nog 25 ampère kunnen invloeden..
Ik weet niet wat de waarde van de hoofdzekering is, de aansluitkast van het energiebedrijf is zo'n ouderwetse dichte kast. Dus dat moet ik via de papieren van het energiebedrijf even opzoeken. Dus alle aardlekschakelaars en de hoofdschakelaar moeten dan 63A zijn ?

Dat zouden ze dan ook moeten zijn wanneer er maar een 20 ampère hoofdzekering zou zijn.

Dan is de totale stroom ook 45A ..
pi_201628195
quote:
0s.gif Op maandag 4 oktober 2021 06:15 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]
Ik weet niet wat de waarde van de hoofdzekering is, de aansluitkast van het energiebedrijf is zo'n ouderwetse dichte kast. Dus dat moet ik via de papieren van het energiebedrijf even opzoeken. Dus alle aardlekschakelaars en de hoofdschakelaar moeten dan 63A zijn ?

Dat zouden ze dan ook moeten zijn wanneer er maar een 20 ampère hoofdzekering zou zijn.

Dan is de totale stroom ook 45A ..
Hoofdschakelaar niet, daar gaat tenslotte nooit meer dan de waarde van de hoofdzekering door heen.

Maar de aardleks inderdaad wel. Word vaak vergeten als er zonnepanelen geplaatst worden..

Je kan ook het hele huis achter een 40 ampère voorbeveiliging zetten. Dan kan er ook nooit meer stroom dan 40 ampère door de aardleks.
  Moderator maandag 4 oktober 2021 @ 09:51:37 #170
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_201629276
quote:
0s.gif Op maandag 4 oktober 2021 07:03 schreef Makrolon het volgende:

[..]
Hoofdschakelaar niet, daar gaat tenslotte nooit meer dan de waarde van de hoofdzekering door heen.

Maar de aardleks inderdaad wel. Word vaak vergeten als er zonnepanelen geplaatst worden..

Je kan ook het hele huis achter een 40 ampère voorbeveiliging zetten. Dan kan er ook nooit meer stroom dan 40 ampère door de aardleks.
Dan moet de bekabeling natuurlijk ook dikker uitgevoerd worden intern.
Dan kan ik beter kijken naar een aparte voorbeveiliging.
pi_201629514
quote:
14s.gif Op zondag 3 oktober 2021 17:41 schreef Kreator het volgende:
Vraagje. Ik heb een huis gekocht met zonnepanelen. Vrij nieuw allemaal, maar heb er geen verstand van.
Oude bewoner ook niet helaas. Nu zie ik een Envoy/Enlighten box staan, en daar is ook een app van.
Via de app kan ik een 'new ownership' doen, maar dan moet ik serienummers invullen en die kan ik nergens vinden.

Iemand enig idee toevallig? Meer info kan ik desgewenst leveren.

(Moet ik dat ding ook op wifi aansluiten? Het nieuwe huis heeft nog geen internet momenteel)
Installateur vragen. Die kan inloggen in dat systeem en extra eigenaar toevoegen. Maar systeem moet uiteindelijk wel verbonden zijn met internet wil je de app kunnen gebruiken.
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
pi_201630847
quote:
0s.gif Op maandag 4 oktober 2021 10:23 schreef bambino het volgende:

[..]
Installateur vragen. Die kan inloggen in dat systeem en extra eigenaar toevoegen. Maar systeem moet uiteindelijk wel verbonden zijn met internet wil je de app kunnen gebruiken.
Maar voor de werking is geen internet vereist toch?
  Moderator maandag 4 oktober 2021 @ 12:30:25 #173
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_201630873
quote:
0s.gif Op maandag 4 oktober 2021 07:03 schreef Makrolon het volgende:

[..]
Hoofdschakelaar niet, daar gaat tenslotte nooit meer dan de waarde van de hoofdzekering door heen.

Maar de aardleks inderdaad wel. Word vaak vergeten als er zonnepanelen geplaatst worden..

Je kan ook het hele huis achter een 40 ampère voorbeveiliging zetten. Dan kan er ook nooit meer stroom dan 40 ampère door de aardleks.
Dan denk ik dat het in mijn situatie handig is om een 40A automaat te nemen en die direct achter de hoofdschakelaar te zetten. Vanaf die automaat kan ik dan naar de aardlekschakelaars van de gewone eindgroepen.

De pv groep komt dan rechtstreeks achter de hoofdschakelaar. De bedrading in de kast zou dan met 4 mm² voldoende moeten zijn.

Tussen de hoofdschakelaar en de 40A zou dat dan 6 mm² moeten worden.

Klopt mijn gedachten dan ?

@Makrolon
@bambino
@XanderH

[ Bericht 3% gewijzigd door Vonkenboer op 04-10-2021 13:00:59 ]
pi_201630902
Zonnepanelen zijn donderdag geinstalleerd. Nog even wachten op de inlogcode voor mijn SolarEgde systeem om de app te kunnen monitoren.

Ik heb nog een variabel energie/gas contract en durf niet te zeggen wat mijn verbruik gaat zijn dus blijf nog even variabel. Gasprijs staat nu nog op 85 cent.
Of saté?
  Official ESF Kreviewer maandag 4 oktober 2021 @ 13:11:57 #175
7719 Kreator
Groetjes, Krea.
pi_201631361
quote:
0s.gif Op maandag 4 oktober 2021 10:23 schreef bambino het volgende:

[..]
Installateur vragen. Die kan inloggen in dat systeem en extra eigenaar toevoegen. Maar systeem moet uiteindelijk wel verbonden zijn met internet wil je de app kunnen gebruiken.
Ga ik dat doen. Dankje.

-was denk ik idd het snelst.

Blijkt bij Coolblue te zijn gekocht. 3600 vermogen in 10 panelen. Geen idee of het goed spul is, maar het is vorig jaar geplaatst voor 6500 euro, als ik de rekening mag geloven.
Als het goed is, gaan ze een account toevoegen.

wellicht nog even een domme vraag, maar ik neem aan dat ze al wel werken verder? Alles is tenslotte gewoon geinstalleerd e.d. We hebben alleen een andere energieleverancier dan de vorige eigenaar.

(ik kan dit natuurlijk ook gewoon navragen bij de energieleverancier)

[ Bericht 31% gewijzigd door Kreator op 04-10-2021 13:44:28 ]
pi_201632041
quote:
14s.gif Op maandag 4 oktober 2021 13:11 schreef Kreator het volgende:

[..]
Ga ik dat doen. Dankje.

-was denk ik idd het snelst.

Blijkt bij Coolblue te zijn gekocht. 3600 vermogen in 10 panelen. Geen idee of het goed spul is, maar het is vorig jaar geplaatst voor 6500 euro, als ik de rekening mag geloven.
Als het goed is, gaan ze een account toevoegen.

wellicht nog even een domme vraag, maar ik neem aan dat ze al wel werken verder? Alles is tenslotte gewoon geinstalleerd e.d. We hebben alleen een andere energieleverancier dan de vorige eigenaar.

(ik kan dit natuurlijk ook gewoon navragen bij de energieleverancier)
Je kan ook even zien wat je elektra meter doet als het zonnetje schijnt.
  Official ESF Kreviewer maandag 4 oktober 2021 @ 15:15:17 #177
7719 Kreator
Groetjes, Krea.
pi_201632891
quote:
0s.gif Op maandag 4 oktober 2021 14:12 schreef qajariaq het volgende:

[..]
Je kan ook even zien wat je elektra meter doet als het zonnetje schijnt.
Daar snap ik nog niet alles van. Zijn er 4 geloof ik. Ik ga er eens naar kijken vd week.
pi_201633017
quote:
11s.gif Op maandag 4 oktober 2021 15:15 schreef Kreator het volgende:

[..]
Daar snap ik nog niet alles van. Zijn er 4 geloof ik. Ik ga er eens naar kijken vd week.
Twee meters die aangeven wat je gebruikt en twee die aangeven wat je teruglevert.

Anders kan je op de omvormer ook wel ergens een schermpje vinden om te zien of het iets doet.
pi_201634348
quote:
0s.gif Op maandag 4 oktober 2021 12:27 schreef JDx het volgende:

[..]
Maar voor de werking is geen internet vereist toch?
Correct

quote:
1s.gif Op maandag 4 oktober 2021 12:30 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]
Dan denk ik dat het in mijn situatie handig is om een 40A automaat te nemen en die direct achter de hoofdschakelaar te zetten. Vanaf die automaat kan ik dan naar de aardlekschakelaars van de gewone eindgroepen.

De pv groep komt dan rechtstreeks achter de hoofdschakelaar. De bedrading in de kast zou dan met 4 mm² voldoende moeten zijn.

Tussen de hoofdschakelaar en de 40A zou dat dan 6 mm² moeten worden.

Klopt mijn gedachten dan ?

@:Makrolon
@:bambino
@:Xanderh
Just in case, de terminologie is incorrect.
Een automaat = groep in de volksmond.

Dus een 40A aardlekautomaat, kan niet op een 40A hoofdzekering (nja, alles kan, maar dat hoort niet).
Een 40A aardlekschakelaar is waarschijnlijk wat je bedoeld, en dat klopt.

Dus je hebt dit:
1x hoofdschakelaar 40A
1x Aardlekschakelaar 40A met maximaal 4 groepen (op 1x35A max 25A officieel max 16A).
(herhalen als je meer dan 4 groepen nodig hebt)
1x Aardlekautomaat 300mA max 25A voor omvormer

quote:
14s.gif Op maandag 4 oktober 2021 13:11 schreef Kreator het volgende:

[..]
Ga ik dat doen. Dankje.

-was denk ik idd het snelst.

Blijkt bij Coolblue te zijn gekocht. 3600 vermogen in 10 panelen. Geen idee of het goed spul is, maar het is vorig jaar geplaatst voor 6500 euro, als ik de rekening mag geloven.
Als het goed is, gaan ze een account toevoegen.

wellicht nog even een domme vraag, maar ik neem aan dat ze al wel werken verder? Alles is tenslotte gewoon geinstalleerd e.d. We hebben alleen een andere energieleverancier dan de vorige eigenaar.

(ik kan dit natuurlijk ook gewoon navragen bij de energieleverancier)
Tenzij de vorige bewoner het bewust uit heeft gezet, werkt het gewoon.

Anders inderdaad op je slimme meter kijken, zit een knop op waarmee je door de info heen kan
Meestal staat er een icoontje op of het terugleveren of kopen is.
Meestal is het
1. verbruik
2. verbruik
3. terug
4. terug

En dan dus dal en hoog tarief (ik weet nooit welke eerst komt).

Maar kans is zeer groot dat het gewoon al aan staat.
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
pi_201635092
quote:
1s.gif Op maandag 4 oktober 2021 12:30 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]
Dan denk ik dat het in mijn situatie handig is om een 40A automaat te nemen en die direct achter de hoofdschakelaar te zetten. Vanaf die automaat kan ik dan naar de aardlekschakelaars van de gewone eindgroepen.

De pv groep komt dan rechtstreeks achter de hoofdschakelaar. De bedrading in de kast zou dan met 4 mm² voldoende moeten zijn.

Tussen de hoofdschakelaar en de 40A zou dat dan 6 mm² moeten worden.

Klopt mijn gedachten dan ?

@:Makrolon
@:bambino
@:Xanderh
Klopt! Alleen de bedrading van hs naar voorbeveiliging hoeft niet dikker te zijn, daar kan ten slotte ook nooit meer dan 40 ampère gaan lopen.
pi_201635124
quote:
0s.gif Op maandag 4 oktober 2021 17:21 schreef bambino het volgende:

[..]
Correct
[..]
Just in case, de terminologie is incorrect.
Een automaat = groep in de volksmond.

Dus een 40A aardlekautomaat, kan niet op een 40A hoofdzekering (nja, alles kan, maar dat hoort niet).
Een 40A aardlekschakelaar is waarschijnlijk wat je bedoeld, en dat klopt.

Dus je hebt dit:
1x hoofdschakelaar 40A
1x Aardlekschakelaar 40A met maximaal 4 groepen (op 1x35A max 25A officieel max 16A).
(herhalen als je meer dan 4 groepen nodig hebt)
1x Aardlekautomaat 300mA max 25A voor omvormer
[..]
Tenzij de vorige bewoner het bewust uit heeft gezet, werkt het gewoon.

Anders inderdaad op je slimme meter kijken, zit een knop op waarmee je door de info heen kan
Meestal staat er een icoontje op of het terugleveren of kopen is.
Meestal is het
1. verbruik
2. verbruik
3. terug
4. terug

En dan dus dal en hoog tarief (ik weet nooit welke eerst komt).

Maar kans is zeer groot dat het gewoon al aan staat.
Neehoor, vonkenboer zegt het precies goed.

Dit is ook iets dat vaak verkeerd gaat bij zonnepaneel boeren. Letten jullie daar op? Dat als je in een 1 fase 35 ampère installatie 16 ampère zonnepanelen toevoegd je 63a aardlekschakelaars of een 40 ampère voorbeveiliging moet toevoegen? De standaard aardlekschakelaars in een huis installatie is geschikt tot 40 ampère. En 35 en 16 ampère is 51 ampère. Dan kan er dus teveel stroom door de aardlek gaan lopen.
  maandag 4 oktober 2021 @ 18:21:13 #182
38849 Notorious_Roy
Doomed since 1889
pi_201635166
Ik kwam net aanlopen in de straat en de panelen lagen nog vol in de zon. Dat vind ik fijn O+
The hardware is just a box you buy only because you want to play Mario games - Yamauchi
Mr. Zurkon doesn't need bolts, his currency is pain
Roy-O-Rama | Backlog | Wish-list
  Moderator maandag 4 oktober 2021 @ 19:09:25 #183
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_201635812
quote:
0s.gif Op maandag 4 oktober 2021 18:14 schreef Makrolon het volgende:

[..]
Klopt! Alleen de bedrading van hs naar voorbeveiliging hoeft niet dikker te zijn, daar kan ten slotte ook nooit meer dan 40 ampère gaan lopen.
Neem aan een 40A automaat met een B-karakteristiek

Maar als ik aftak van de hoofdschakelaar naar de groep van de pv dan zou daar toch +/- 63 A kunnen lopen ?
Puur theoretisch dan ;) dat zou dan 6 mm² moeten zijn.

pi_201635916
quote:
0s.gif Op maandag 4 oktober 2021 19:09 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]
Neem aan een 40A automaat met een B-karakteristiek

Maar als ik aftak van de hoofdschakelaar naar de groep van de pv dan zou daar toch +/- 63 A kunnen lopen ?
Puur theoretisch dan ;) dat zou dan 6 mm² moeten zijn.

[ afbeelding ]
Wat moet er gebeuren dat daar meer gaat lopen dan de waarde van de automaat? :P bij een sluiting loopt er veel meer en grijpt de beveiliging meteen in, en verder loopt er nooit meer dan waar hij op afgezekerd is.
  Moderator maandag 4 oktober 2021 @ 19:20:51 #185
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_201636009
quote:
0s.gif Op maandag 4 oktober 2021 19:15 schreef Makrolon het volgende:

[..]
Wat moet er gebeuren dat daar meer gaat lopen dan de waarde van de automaat? :P bij een sluiting loopt er veel meer en grijpt de beveiliging meteen in, en verder loopt er nooit meer dan waar hij op afgezekerd is.
25 t/m 32A - 4mm2
40 A - 6 mm2
40 t/m 63 A- 10 mm2

Volgens het boekje van Hager :)
pi_201638463
quote:
0s.gif Op maandag 4 oktober 2021 19:20 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]
25 t/m 32A - 4mm2
40 A - 6 mm2
40 t/m 63 A- 10 mm2

Volgens het boekje van Hager :)
Ohh zo, ja dan IDD wel! Maar dan ook alles na die voorbeveiliging toch.

Ik doe sowieso altijd de hele kast met 6 mm2.
pi_201642235
quote:
0s.gif Op maandag 4 oktober 2021 19:09 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]
Neem aan een 40A automaat met een B-karakteristiek

Maar als ik aftak van de hoofdschakelaar naar de groep van de pv dan zou daar toch +/- 63 A kunnen lopen ?
Puur theoretisch dan ;) dat zou dan 6 mm² moeten zijn.

[ afbeelding ]
Ik heb dit nog nooit gezien. Ik zou ook niet weten wat hier de functie van is.
Een automaat voor je aardlek klinkt mij gek in de oren. Maar ik ben geen elektricien.
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
pi_201642261
Is het eigenlijk niet raar dat de energieprijzen nu opeens extreem stijgen terwijl we jaren geleden nog niet eens zonnepanelen hadden?

Ook elk jaar dat gezever of we er 1% op vooruit gaan koopkracht blabla en dan met 1 vaste last ga je er al 500 euro per jaar op achteruit :)

Alles moest over op zon maar we lopen nog zwaar achter en even slecht weer en het heeft zogenaamd extreme invloed?
  dinsdag 5 oktober 2021 @ 08:02:25 #189
131591 Leandra
Is onmogelijk
pi_201642356
De energieprijzen stijgen omdat de gasprijs stijgt en de prijs van elektriciteit gekoppeld is aan de gasprijs.
Wullie bin KOEL © Soneal
Why be difficult when, with a bit of effort, you could be impossible?
pi_201642569
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 oktober 2021 08:02 schreef Leandra het volgende:
De energieprijzen stijgen omdat de gasprijs stijgt en de prijs van elektriciteit gekoppeld is aan de gasprijs.
Ja dat snap ik nog, waarom komen overal die dingen naar boven dan vanwege te weinig wind en zon.
pi_201642967
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 oktober 2021 08:42 schreef JDx het volgende:

[..]
Ja dat snap ik nog, waarom komen overal die dingen naar boven dan vanwege te weinig wind en zon.
Omdat er extreem weinig wind was dit jaar tot nog toe.

Koude winter en toch al niet heel lage gasprijs, ook daarna nog. Doordat er weinig wind was bleef het gasgebruik hoger dan normaal en zijn dus de reserves niet gevuld.

Wegens enig gesteggel over gasleidingen drijft Rusland de prijs verder op om wat meer druk te zetten op het goed keuren van NS2.

Ja, door extreem minder wind is de gasprijs dus hoger geworden.
pi_201643000
Minder afhankelijk zijn van gas en de natuur dus. Ik zeg massaal over op kolen.
  Moderator dinsdag 5 oktober 2021 @ 09:49:13 #193
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_201643137
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 oktober 2021 07:29 schreef bambino het volgende:

[..]
Ik heb dit nog nooit gezien. Ik zou ook niet weten wat hier de functie van is.
Een automaat voor je aardlek klinkt mij gek in de oren. Maar ik ben geen elektricien.
Ik heb het gebaseerd op publicaties van ABB en Hager. Bij interesse wil ik die pdf wel delen.

Moet je even via DM je mailadres delen. :)
pi_201643457
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 oktober 2021 09:49 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]
Ik heb het gebaseerd op publicaties van ABB en Hager. Bij interesse wil ik die pdf wel delen.

Moet je even via DM je mailadres delen. :)
Ik hoef het zelf nooit te monteren, maar ik weet zeker dat wij dit nog nooit zo gedaan hebben.

Ook bij het samenstellen van meterkasten kom ik dit nergens tegen. Dus het zal vast voor hele specifieke scenario's zijn. Maar kan met niet voorstellen dat dit de bedoeling is voor een normaal huishouden.

Edit:
Heb onze elektricien ook even gevraagd. Wij hebben dat nog nooit zo gedaan in ieder geval.
Hij gaf aan dat het een extra beveiligingsoptie is voor overspanning. Maar in de praktijk zal de functie (onder normale omstandigheden) nihil zijn. Dat is ook de reden waarom dit nooit standaard gedaan wordt.
Het kán dus wel, en hiermee zeker je af dat er nooit meer ampere getrokken kan worden dan de max van die automaat en dus het amperage niet bij de zonnepanelen opgeteld wordt.

[ Bericht 20% gewijzigd door bambino op 05-10-2021 10:28:26 ]
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
pi_201643531
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 oktober 2021 08:42 schreef JDx het volgende:

[..]
Ja dat snap ik nog, waarom komen overal die dingen naar boven dan vanwege te weinig wind en zon.
Omdat het een samenhang is van omstandigheden.
1. Gaskraan Groningen nog verder dicht -> Meer gas importeren = duurder
2. Minder wind dit jaar -> dus meer dure energie inkopen
3. Minder zon dit jaar -> zelfde
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
pi_201644362
Ik heb sinds eind maart 2020 16 315WP panelen met Enphase micro omvormers op het zuidoosten en heb tot nu toe 7.9 MWh opgewekt.
• 2020 4.1 MWh
• 2021 3.8 MWh tot nu toe
• In de eerste 12 maanden hebben ze 4.7 MWh opgeleverd.

Ik hoor echter weinig mensen over micro omvormers terwijl ik daar uiteindelijk redelijk bewust voor ben gegaan omdat je, in theorie, een keer het vervangen van een omvormer uitspaart. Als ik een keer het vervangen van een omvormer meerekende kwam ik met micro omvormers iets goedkoper uit.
Daarnaast zijn er natuurlijk nog mooie verhalen dat je panelen bij lagere lichtsterkte net iets eerder beginnen met opwekken en net iets langer doorgaan maar dat is denk ik verwaarloosbaar. Verder heb je nog verhalen over stukje veiligheid omdat er geen "zware" kabel van je panelen naar de centrale omvormer gaat.
Veel installateurs konden/wilden echter geen systeem met micro omvormers plaatsen, enige optie was dan optimizers..

Voor mij een beetje mosterd naar de maaltijd maar hoe denk jij hierover @bambino? Ben ik er met open ogen ingetrapt of zijn micro omvormers een prima optie?
Well done is better than well said. - Benjamin Franklin
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')