Fijn. Dankje.quote:
Oké helder @spierbalquote:Op zondag 28 juni 2020 21:20 schreef spierbal het volgende:
Ja dat kan, dan krijg je lekstroom, wat wegstroomt via aarde en dan schiet je aardlek eruit.
Dat hangt ervan af, Als een product niet dubbel geďsoleerd is hangt de hele metalen buitenkant aan aarde. De aarde en aardlekschakelaar is om je te beschermen tegen de 230 volt die op een of andere manier naar buitenkomt via bijvoorbeeld de behuizing, of via water. Als de aardlekschakelaar springt is dat best wel een belangrijk punt want er kan een apparaat zijn die permanent onder spanning staat.quote:Op zondag 28 juni 2020 21:52 schreef hartloper het volgende:
[..]
Oké helder @:spierbal
De lamp doet het nu niet meer, dus er kan ook geen "nieuwe lekstroom" komen denk ik?
In mijn geval vermoedelijk de lamp dus.quote:Op zondag 28 juni 2020 22:16 schreef Kaascardje het volgende:
Dat hangt ervan af, Als een product niet dubbel geďsoleerd is hangt de hele metalen buitenkant aan aarde. De aarde en aardlekschakelaar is om je te beschermen tegen de 230 volt die op een of andere manier naar buitenkomt via bijvoorbeeld de behuizing, of via water. Als de aardlekschakelaar springt is dat best wel een belangrijk punt want er kan een apparaat zijn die permanent onder spanning staat.
Je moet het ding gewoon niet aansluiten voordat je weet wat er mee mis is. Het ding kan een potentieel brand en schokgevaar zijn. Goed dat je de elektricien na de vakantie belt! Hij kan je meterkast controleren, maar hij kan ook eventueel het probleem zoeken waar de lekstroom nou precies vandaan komt, het kan de lamp zijn maar het kan ook nog evt wat anders zijn.quote:Op zondag 28 juni 2020 22:19 schreef hartloper het volgende:
[..]
In mijn geval vermoedelijk de lamp dus.
Maar kan dat ook kwaad als je die, zoals nu in mijn geval op vakantie, niet aan zet?
Voor na mijn vakantie heb ik in iedergeval op mijn to do lijstje gezet om eens een electrocien te bellen om gewoon de meterkast etc eens te controleren, als een soort van APK.
quote:Op zondag 28 juni 2020 22:59 schreef Kaascardje het volgende:
Ik vroeg me af: of je lamp een geaarde stekker heeft, en hij in een geaard stopcontact zat. Want als dit niet zo is dan betekent het dat het niet de lamp kan zijn.
(...)
plafonniere is hetquote:Op zondag 28 juni 2020 22:59 schreef Kaascardje het volgende:
Ik vroeg me af: of je lamp een geaarde stekker heeft, en hij in een geaard stopcontact zat. Want als dit niet zo is dan betekend dat het niet de lamp kan zijn.
https://ibb.co/hsqR50f
Dit is het verschil tussen een geaarde en een niet geaard stopcontact.
https://ibb.co/x5sGb2W
Dit is een niet geaarde stekker.
https://ibb.co/MNK7bDx
En dit is een geaard stopcontact.
oh dan weet ik niet of hij geaard is, je moet hem dan openmaken om te zien of er een aardedraad zit. Dus dat betekend dat je na de vakantie maar even moet vragen aan de elektricien of hij de lamp wil na kijken.quote:
Een aardlekschakelaar meet toch enkel of er net zo veel spanning in de (maximaal vier) groep gaat als dat eruit komt ?quote:Op zondag 28 juni 2020 23:33 schreef Kaascardje het volgende:
[..]
oh dan weet ik niet of hij geaard is, je moet hem dan openmaken om te zien of er een aardedraad zit. Dus dat betekend dat je na de vakantie maar even moet vragen aan de elektricien of hij de lamp wil na kijken.
Oh ja dat zit zo, bedankt voor de verbetering!quote:Op maandag 29 juni 2020 21:11 schreef koentjuh18 het volgende:
[..]
Een aardlekschakelaar meet toch enkel of er net zo veel spanning in de (maximaal vier) groep gaat als dat eruit komt ?
Het wel of niet geaard aansluiten heeft daar toch niks mee te maken? Het geaard aansluiten zorgt er toch enkel voor dat je geen oplawaaier krijgt als je een metalen onderdeel vast pakt waar lekstroom op zit?
1) Het gaat om de stroom, niet om de spanning.quote:Op maandag 29 juni 2020 21:11 schreef koentjuh18 het volgende:
Een aardlekschakelaar meet toch enkel of er net zo veel spanning in de (maximaal vier) groep gaat als dat eruit komt ?
Het wel of niet geaard aansluiten heeft daar toch niks mee te maken? Het geaard aansluiten zorgt er toch enkel voor dat je geen oplawaaier krijgt als je een metalen onderdeel vast pakt waar lekstroom op zit?
quote:
Dankjewel @blomkequote:
Het was de aardlekschakelaarquote:Op maandag 6 juli 2020 07:42 schreef speedfightrage het volgende:
Weet je zeker dat het de aardlekschakelaar was? En niet gewoon de overspanning automaat?
Je gaf aan weinig van stroom te weten vandaar dat ik het vraag.
Een aardlekschakelaar heeft een testknopje. Een overspanning automaat niet.
Wil je een NEN1010 rapport of alleen 'eventjes in de meterkast staren' ?quote:Op dinsdag 7 juli 2020 14:36 schreef hartloper het volgende:
wat is een acceptabele prijs om bv een meterkast te laten controleren door een erkend monteur?
243 euro voor nen3140 heb ik als offerte ontvangen. Inclusief rapportquote:Op dinsdag 7 juli 2020 14:45 schreef Mr_Belvedere het volgende:
[..]
Wil je een NEN1010 rapport of alleen 'eventjes in de meterkast staren' ?
Nen3140 gaat toch over gestekkerde apparaten? Overigens staat ie te vervangen dit jaar door een andere Nenquote:Op dinsdag 7 juli 2020 19:06 schreef hartloper het volgende:
[..]
243 euro voor nen3140 heb ik als offerte ontvangen. Inclusief rapport
Al sla je me dood.quote:Op dinsdag 7 juli 2020 20:54 schreef lipje het volgende:
[..]
Nen3140 gaat toch over gestekkerde apparaten? Overigens staat ie te vervangen dit jaar door een andere Nen
NEN3140: alles wat je moet weten.quote:Op dinsdag 7 juli 2020 20:55 schreef hartloper het volgende:
[..]
Al sla je me dood.
Dit is wat ik hoor
Da's best goedkoop geloof ik.quote:Op dinsdag 7 juli 2020 19:06 schreef hartloper het volgende:
243 euro voor nen3140 heb ik als offerte ontvangen. Inclusief rapport
Denk dat ze voor dat geld alleen een keer in de kast kijken of er niets fout zit, de aansluitingen in de kast proefondervindelijk controleren en de aardlekschakelaars testen. En daar een rapportje van tikken.quote:
Isolatieweerstanden en de aardcircuitweerstand meten moet ook nog wel kunnen voor dat geld.quote:Op woensdag 8 juli 2020 08:52 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Denk dat ze voor dat geld alleen een keer in de kast kijken of er niets fout zit, de aansluitingen in de kast proefondervindelijk controleren en de aardlekschakelaars testen. En daar een rapportje van tikken.
Wat is een overspanning automaat?quote:Op maandag 6 juli 2020 07:42 schreef speedfightrage het volgende:
Weet je zeker dat het de aardlekschakelaar was? En niet gewoon de overspanning automaat?
Je gaf aan weinig van stroom te weten vandaar dat ik het vraag.
Een aardlekschakelaar heeft een testknopje. Een overspanning automaat niet.
Wat is dat?quote:Op woensdag 8 juli 2020 11:13 schreef XanderH het volgende:
[..]
Isolatieweerstanden en de aardcircuitweerstand meten moet ook nog wel kunnen voor dat geld.
[..]
Isolatieweerstand is de weerstand tussen bijv. de draden van de fase en de nul. Die moet hoog genoeg zijn, anders krijg je lekstromen via die isolatie. Wordt ook wel "meggeren" genoemd.quote:
Gesprongen ? Als in uit elkaar ? Of als in niet meer willen branden en blijven knipperen ?quote:Op donderdag 6 augustus 2020 23:49 schreef hartloper het volgende:
Andere is een TL bak met 2 TL buizen (geen led).
Deze zijn vorige week gesprongen.
Dan ligt het niet aan het armatuur; dan hebben de lampen hun maximale branduren ruim gehad, de lichtopbrengst was dan in ieder geval al een hele poos wat minder dan normaal. Je kunt overwegen een nieuw led armatuur te plaatsen of bij de winkel gewoon een paar T8 lampen te halen en een nieuwe starter.quote:Op vrijdag 7 augustus 2020 10:55 schreef hartloper het volgende:
T8.
Zijn beide zwart zoals op je foto. In een keer geknapt, niet eerst knipperen.
Gesprongen in de zin van geen licht meer geven.
Fijn dat je laat weten hoe en of het opgelost is !quote:Op zondag 13 september 2020 12:51 schreef hartloper het volgende:
Opgelost.
TL bak lamp is geheel vervangen.
Lamp bovenop vide is afgekoppeld.
Die lamp op vide was de boosdoener.
Zoals hier in dit topic ook al geschetst word door een fokker.
Dankjewel
|