Als je eens wat langer wacht met overschakelen?quote:Op donderdag 8 augustus 2019 19:35 schreef Vonkenboer het volgende:
Motor wil onbelast in ster wel op toeren komen, maar op het moment dat ik overschakel naar driehoek gaat er een (willekeurige) fase door in de stoppenkast.
Zijn smeltveiligheden, ik dacht dat die traag waren. Overigens heb je wel een punt: er schijnen M-smeltveiligheden te zijn, speciaal voor motorcircuits.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 19:58 schreef eRKa het volgende:
Zekeringen juist gekozen qua afschakel karakteristiek?
Ik heb drie echt aparte fasen gemeten; onderling allemaal 400V.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 19:54 schreef Zolderkamer het volgende:
Zijn het wel 3 aparte fases? Dus niet dat ze van dezelfde groep komen?
En hoort er geen motorsturing/beveiliging tussen?
Type plaatje van de motor zegt ook 13A in driehoek bij een voedend net van 400V.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 19:50 schreef blomke het volgende:
Volgens wat ik me kan herinneren, is het totale vermogen P = Wortel(3) * Ulijn * Ilijn * cos (phi). Nemen we even cos(phi) = 1
Ilijn = 8500/wortel(3)*400 = 12,5 A. Zou dus makkelijk
Zit het 'm dus in de cos(phi) die blijkbaar bij aanlopen < 0,5 is. Hetgeen me verbaast
Ook geprobeerd; motor komt wel op, blijft langzaam draaien.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 19:56 schreef blomke het volgende:
[..]
Als je eens wat langer wacht met overschakelen?
Motor draait in de huidige opstelling onbelast.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 19:58 schreef eRKa het volgende:
Ster-tijd is lang genoeg om de aanloop van het werktuig te overwinnen?
Ja, de nokkenschakelaar verbreekt eerst alle contacten weer op het moment dat je doorschakelt naar driehoekstand.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 19:58 schreef eRKa het volgende:
Is de wisseling van ster naar driehoek verbreek voor maak?
Er zijn geen relais; ik schakel echt puur en alleen op de sleep contacten van de nokkenschakelaar.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 19:58 schreef eRKa het volgende:
Als ster- en driehoek relais tegelijk in zijn, als is het maar 0,01sec dan krijg je zo'n fenomeen dat er willekeurige zekering springt.
Geen idee; zijn nu gewone gG smeltpatronen 25A. Geen trage patronen igg. zou dit het probleem kunnen verhelpen ?quote:Op donderdag 8 augustus 2019 19:58 schreef eRKa het volgende:
Zekeringen juist gekozen qua afschakel karakteristiek?
Zou kunnen, dan moet je 2 fasen omdraaien.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 20:10 schreef Vonkenboer het volgende:
Zou in de ster drie hoek schakeling een fase verkeerd zitten; dat hij van ster naar driehoek "ineens" de andere kant op gaat/wil draaien..
Niet in de wikkelingen; maar gewoon in de stekker die er aan zit neem ik aan...quote:Op donderdag 8 augustus 2019 20:19 schreef blomke het volgende:
[..]
Zou kunnen, dan moet je 2 fasen omdraaien.
Jaquote:Op donderdag 8 augustus 2019 20:26 schreef Vonkenboer het volgende:
Niet in de wikkelingen; maar gewoon in de stekker die er aan zit neem ik aan...
Je was me net voorquote:Op donderdag 8 augustus 2019 20:31 schreef Treinhomo het volgende:
Volgens mij is-ie maar 6,24KW. (8,5 PK/PS)
PS = PferdeStärkequote:Op donderdag 8 augustus 2019 20:31 schreef Treinhomo het volgende:
Volgens mij is-ie maar 6,24KW. (8,5 PK/PS)
Ja.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 20:37 schreef Vonkenboer het volgende:
PS = PferdeStärke
8,5 PS = 8,5 PK ?
Ik zie op je foto onder 'Vermogen' 8,5 PS staan.quote:Op de motor zelf staat 8 kW ingegraveerd ..
Onbelast heb je aan 1-2 seconden aanloop genoeg om de motor aan te laten lopen. En als het verbreek-voor-maak is dan moet het goed gaan.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 20:10 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Motor draait in de huidige opstelling onbelast.
Hoelang zou deze tijd gevoelsmatig moeten zijn ?
[..]
Ja, de nokkenschakelaar verbreekt eerst alle contacten weer op het moment dat je doorschakelt naar driehoekstand.
Daarmee ga je het probleem van verschillende draairichtingen in ster en driehoek niet oplossen.quote:
Als ik dan idd. dit aan hou.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 20:41 schreef Treinhomo het volgende:
[..]
Ja.
[..]
Ik zie op je foto onder 'Vermogen' 8,5 PS staan.
quote:Op donderdag 8 augustus 2019 20:50 schreef eRKa het volgende:
Onbelast heb je aan 1-2 seconden aanloop genoeg om de motor aan te laten lopen. En als het verbreek-voor-maak is dan moet het goed gaan.
De wikkelingen of de voedingspanning ?quote:Op donderdag 8 augustus 2019 20:50 schreef eRKa het volgende:
Meet eens zonder motor aangesloten of de spanningen per wikkeling ook kloppen in ster en in driehoek. En 1 wikkeling omgekeerd is idd ook nog een mogelijkheid.
Ik weet niet of hij de goede kant op draait; dat is niet bekend en het staat er ook niet meer op.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 20:51 schreef Treinhomo het volgende:
Daarmee ga je het probleem van verschillende draairichtingen in ster en driehoek niet oplossen.
Fases juist wisselen in je wikkelingen of in je ster/driehoek-schakeling.
Motor los maken van de aansluiting. Wikkelingen vervangen door drie voltmeters en dan meten of je 230/400v hebt op elke wikkeling.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 20:56 schreef Vonkenboer het volgende:
De wikkelingen of de voedingspanning ?
[..]
Een HP is dan ook juist níet gelijk aan een PK/PS.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 20:56 schreef Vonkenboer het volgende:
Als ik dan idd. dit aan hou.
1 horse-power = 1 HP = 550 ft.lbf/s ~ 745,7 watt
En 8,5 pk x 745.7 watt doe dan kom ik op een elektrisch vermogen van "maar" 6,33 kW.
Klopt; 'papier' is geduldig.quote:Lekker tegenstrijdig dan dat op andere kant van de motor op de kap 8 kW ingegraveerd staat.
Normaliter kan een 3-fasen motor natuurlijk beide kanten op draaien.quote:Ik weet niet of hij de goede kant op draait; dat is niet bekend en het staat er ook niet meer op.
Er was één iemand bij die beweerde dat de motor rechtsom zou moeten lopen; omdat die vroeger op de boerderij altijd die kant op draaiden..![]()
Dat is mij bekend dat een 3 fasen motor beide kanten op kan draaienquote:Op donderdag 8 augustus 2019 21:03 schreef Treinhomo het volgende:
Normaliter kan een 3-fasen motor natuurlijk beide kanten op draaien.
Waar je waarschijnlijk tegenaan loopt is dat je draairichting in ster verschilt van je draairichting in driehoek. Op te lossen door je driehoek anders te configureren. Zie mijn edit.
Helaas heb ik niet de beschikking van 3 losse voltmeters; ik heb alleen een duspol en een multimeter tot mijn beschikking. Waar het ook mee zou moeten kunnen natuurlijk.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 21:01 schreef eRKa het volgende:
Motor los maken van de aansluiting. Wikkelingen vervangen door drie voltmeters en dan meten of je 230/400v hebt op elke wikkeling.
Dan weet je echter nog steeds niet of er een winding achterstevoren is aangesloten....
Je hébt geen 8,5KW motor.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 21:11 schreef Vonkenboer het volgende:
Dat is mij bekend dat een 3 fasen motor beide kanten op kan draaien![]()
Dit lijstje vond ik nog in een oud tabbellenboekje; daar word beweerd dat een 7,5 kW motor in ster driehoek op 25A kan. Een 11 kW motor moet dan op 35A. Dan zou een 8,5 kW motor net niet op 25A kunnen ?
(...)
Ik heb niet zo veel ervaring/verstand van motoren in ster/driehoek schakelen, maar dat was mijn eerste gedachte.quote:Zou in de ster drie hoek schakeling een fase verkeerd zitten; dat hij van ster naar driehoek "ineens" de andere kant op gaat/wil draaien..
Het probleem zit 'm zelden tot nooit in het praten, vrijwel altijd in het luisteren.quote:Op donderdag 8 augustus 2019 21:15 schreef Vonkenboer het volgende:
Dan zitten we hier gruwelijk langs elkaar heen te praten ...![]()
Om en nabij. 6,24kW.quote:Dus hij is 6,3 kW ?
|