Dat is toch helemaal niet bij elk huis waar? In mijn oude huis zat de watermeter bij de cv-ketel in het toilet, en de gas/elektrameter in de meterkast in de meterkast buiten op de gezamenlijke gang.quote:Op zaterdag 18 januari 2020 11:42 schreef Galantfan het volgende:
[..]
Eeh,de waterleidin en de gasleiding komen binnen in de meterkast,WANT DAAR ZITTEN DE METERS!!!
Eeh, bij jou misschien. Je hoeft niet zo te schreeuwen.quote:Op zaterdag 18 januari 2020 11:42 schreef Galantfan het volgende:
[..]
Eeh,de waterleidin en de gasleiding komen binnen in de meterkast,WANT DAAR ZITTEN DE METERS!!!
Tja,dat jij in oudere woningen woont kan ik niks aan doen...Het grootse deel van woningen zijn eengezinswoningen waar dat dus wel het geval is.En de nieuwe flats hebben hun meterkast bij de voordeur.quote:Op zaterdag 18 januari 2020 13:29 schreef Elleska het volgende:
[..]
Eeh, bij jou misschien. Je hoeft niet zo te schreeuwen.
Onze meter zit in de kruipruimte onder het luik. Bij mijn vorige woningen in het trappenhuis, bij de wc, in de kelder maar nog nooit in de meterkast.
Ah inderdaad ja. Dat komt wel overeen met deze situatie. Wist ik dus niet.quote:Op zaterdag 18 januari 2020 01:03 schreef XanderH het volgende:
Je moet toch al een serieuze leidingzoeker hebben om een leiding van betonwapening te kunnen onderscheiden...
Leidingen laag in de verdiepingsvloer is niets raars als er breedplaatvloeren zijn gebruikt. Willekeurig plaatje van google:
[ afbeelding ]
Die platen zijn 4-5cm dik als ze gelegd worden. Dan gaan alle leidingen erin en wordt er nog 25-30cm op gestort.
Wel goed om te weten dat je dus probleemloos 4 a 5cm diep in het plafond kunt boren zonder iets tegen te komen. Ook vlak naast de centraaldoos als je een lamp moet hangen.
Bij kanaalplaten ligt de elektra doorgaans wel in de smeervloer.
Jawel hoor, alleen de karakteristiek van de eindgroep zal waarschijnlijk overlappen met die van de hoofdzekering, waardoor het willekeur is welke er eerst uit gaat van de 2.quote:Op zaterdag 18 januari 2020 01:14 schreef Galantfan het volgende:
[..]
Hoofdzekering??? Dan zat er geen gewone zekering op die groep,of schakelaar????
Ja ok!Als er dan bij de andere groepen al een hoop amperes lopen dan kan de hoofdzekering er inderdaad aan gaan,maar toch eerst de betreffende groepsschakelaar.Of die moet kapot zijn.quote:Op zaterdag 18 januari 2020 15:49 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Jawel hoor, alleen de karakteristiek van de eindgroep zal waarschijnlijk overlappen met die van de hoofdzekering, waardoor het willekeur is welke er eerst uit gaat van de 2.
Zo zie je maar dat t hele gezeur van mensen om selectiviteit ook onzin is en moeilijk te verkrijgen in een huisinstallatie. En dan was dit nog een 1x35A aansluiting ook.
Mwoah, die paar amperes die dan gebruikt worden hebben weinig effect op een kortsluitstroom van een paar honderd A verwacht ik hoor.quote:Op zaterdag 18 januari 2020 16:28 schreef Galantfan het volgende:
[..]
Ja ok!Als er dan bij de andere groepen al een hoop amperes lopen dan kan de hoofdzekering er inderdaad aan gaan,maar toch eerst de betreffende groepsschakelaar.Of die moet kapot zijn.
Als een willekeurige automaat uit gaat zit er toch iets niet goed in de groepenkast.Zo als ik laatst had dat een alak achter een aardlekschakelaar zat.Dat kan niet!quote:Op zaterdag 18 januari 2020 16:40 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Mwoah, die paar amperes die dan gebruikt worden hebben weinig effect op een kortsluitstroom van een paar honderd A verwacht ik hoor.
Het is gewoon willekeur welke automaat er uit gaat, heb dit al wel vaker gezien.
Nee hoor, alles zit prima in de groepenkast.quote:Op zaterdag 18 januari 2020 17:01 schreef Galantfan het volgende:
[..]
Als een willekeurige automaat uit gaat zit er toch iets niet goed in de groepenkast.Zo als ik laatst had dat een alak achter een aardlekschakelaar zat.Dat kan niet!
Owja sorry, een woning van 8 jaar oud is natuurlijk al extreem gedateerdquote:Op zaterdag 18 januari 2020 15:06 schreef Galantfan het volgende:
[..]
Tja,dat jij in oudere woningen woont kan ik niks aan doen...Het grootse deel van woningen zijn eengezinswoningen waar dat dus wel het geval is.En de nieuwe flats hebben hun meterkast bij de voordeur.
Nouja,misschien komt dat omdat ik hier in het westen van Nederland niks anders zie als wat ik beschreef.Over de rest van Nederland heb ik geen ervaring..quote:Op zaterdag 18 januari 2020 17:55 schreef Elleska het volgende:
[..]
Owja sorry, een woning van 8 jaar oud is natuurlijk al extreem gedateerd
Je doet een hoop aannames om je fout recht te praten. Blijf maar lekker denken dat watermeters altijd in de meterkast zitten dan kan je vast nog wat mooie blunders aan dit topic toevoegen.
Gepoedercoat staalquote:Op maandag 27 januari 2020 11:07 schreef derLudolf het volgende:
Volgende keer toch maar gas- en zuurstof meenemen.
Om vervolgens te ontdekken dat de poort van RVS is
Heb je gecontroleerd of de aarde van dat 'goede' WCD wel werkt? Zo speel ik hier een beetje vals met de barbecue, die heeft ook net genoeg lekstroom naar de aarde om de aardlek te trippen.quote:Op maandag 3 februari 2020 23:45 schreef Galantfan het volgende:
Of het een blunder is weet ik nog niet.Maar ik weet dat hier ook een aantal elektromonteurs
rond dwarrelen.Dus misschien dat zij de oplossing weten.
Moest een klus doen in het plaatselijke buurthuis in Amersfoort.Moest een keuken elektra geven.ok,twee 5 aderige kabels getrokken van af de meterkast,daar 5 Alamats van Schneider geinstalleerd,en dan in de keuken op 1 vijfaderige kabel de inductieplaat en drie dubbele stopcontacten op de andere 5 aderige kabel.Iedere fase dus een stopcontact.Nou de keuken komt en de apparaten worden aangesloten.Oven er op en prima,net zo als de koelkast.Dan de vaatwasser,ook niks aan de hand,doet het gewoon.Maar toen de boiler,die kreeg het voor mekaar om meteen een aardlek te maken.Nou de conclusie was eenvoudig,dat kreng is niet goed.Echter toen ik die op een normaal stopcontact in de muur stopte was er niks aan de hand!Ik kon doen wat ik wou,maar kreeg die aardlek uitschakeling niet weg.
Iemand die mij daar in kan helpen?
Tot op heden sta ik daar nog van te verbazen.
Iemand die mij kan helpen?
Er loopt dus 1 5 aderige kabel die eigenlijk 5 verschillende groepen zijn?quote:Op maandag 3 februari 2020 23:45 schreef Galantfan het volgende:
Of het een blunder is weet ik nog niet.Maar ik weet dat hier ook een aantal elektromonteurs
rond dwarrelen.Dus misschien dat zij de oplossing weten.
Moest een klus doen in het plaatselijke buurthuis in Amersfoort.Moest een keuken elektra geven.ok,twee 5 aderige kabels getrokken van af de meterkast,daar 5 Alamats van Schneider geinstalleerd,en dan in de keuken op 1 vijfaderige kabel de inductieplaat en drie dubbele stopcontacten op de andere 5 aderige kabel.Iedere fase dus een stopcontact.Nou de keuken komt en de apparaten worden aangesloten.Oven er op en prima,net zo als de koelkast.Dan de vaatwasser,ook niks aan de hand,doet het gewoon.Maar toen de boiler,die kreeg het voor mekaar om meteen een aardlek te maken.Nou de conclusie was eenvoudig,dat kreng is niet goed.Echter toen ik die op een normaal stopcontact in de muur stopte was er niks aan de hand!Ik kon doen wat ik wou,maar kreeg die aardlek uitschakeling niet weg.
Iemand die mij daar in kan helpen?
Tot op heden sta ik daar nog van te verbazen.
Iemand die mij kan helpen?
2 draden verwisseld en dus achter 2 verschillende alamats zitten?quote:Op maandag 3 februari 2020 23:45 schreef Galantfan het volgende:
Of het een blunder is weet ik nog niet.Maar ik weet dat hier ook een aantal elektromonteurs
rond dwarrelen.Dus misschien dat zij de oplossing weten.
Moest een klus doen in het plaatselijke buurthuis in Amersfoort.Moest een keuken elektra geven.ok,twee 5 aderige kabels getrokken van af de meterkast,daar 5 Alamats van Schneider geinstalleerd,en dan in de keuken op 1 vijfaderige kabel de inductieplaat en drie dubbele stopcontacten op de andere 5 aderige kabel.Iedere fase dus een stopcontact.Nou de keuken komt en de apparaten worden aangesloten.Oven er op en prima,net zo als de koelkast.Dan de vaatwasser,ook niks aan de hand,doet het gewoon.Maar toen de boiler,die kreeg het voor mekaar om meteen een aardlek te maken.Nou de conclusie was eenvoudig,dat kreng is niet goed.Echter toen ik die op een normaal stopcontact in de muur stopte was er niks aan de hand!Ik kon doen wat ik wou,maar kreeg die aardlek uitschakeling niet weg.
Iemand die mij daar in kan helpen?
Tot op heden sta ik daar nog van te verbazen.
Iemand die mij kan helpen?
Huh? Dus je hebt nu op één 5-aderige kabel 3 dubbele stopcontacten aangesloten op drie verschillende aardlekautomaten? Ja, dan ben je op de juiste plaats hier want 3 groepen door één kabel mag natuurlijk sowieso niet.quote:Op maandag 3 februari 2020 23:45 schreef Galantfan het volgende:
Moest een keuken elektra geven.ok,twee 5 aderige kabels getrokken van af de meterkast,daar 5 Alamats van Schneider geinstalleerd,en dan in de keuken op 1 vijfaderige kabel de inductieplaat en drie dubbele stopcontacten op de andere 5 aderige kabel.
Nee!Tuurlijk niet!!Er zijn maar drie groepen,en en de rest van de kabel is natuurlijk de nul en aarde!quote:Op dinsdag 4 februari 2020 15:16 schreef akatar het volgende:
[..]
Er loopt dus 1 5 aderige kabel die eigenlijk 5 verschillende groepen zijn?
Geen drie fase Alamat,die bestaat volgens mij niet eens.Allemaal 1 fase alamaten,de kast zit er vol mee.En niet door mij.Dus ik dacht dat ik gewoon net als hun dat door kon zetten.quote:Op dinsdag 4 februari 2020 18:35 schreef Boris_Boef het volgende:
Een 3 fase aardlekautomaat plaatsen achter de 5 aderige kabel en dan 3 stopcontacten. Of dat helemaal legaal is weet ik ook niet, maar dat zal wel werken.
Je aardlek vliegt er nu uit doordat de nul naar de verkeerde fase gaat. Er gaat dus minder terug naar de juiste fase dan dat er geleverd wordt.
Maar plaats eens een foto van hoe het aangesloten is.
Die zijn er gewoon.quote:Op dinsdag 4 februari 2020 22:37 schreef Galantfan het volgende:
[..]
Geen drie fase Alamat,die bestaat volgens mij niet eens.Allemaal 1 fase alamaten,de kast zit er vol mee.En niet door mij.Dus ik dacht dat ik gewoon net als hun dat door kon zetten.
Meerdere groepen door 1 kabel voldoet op geen enkele plek aan geen enkele norm.quote:Op dinsdag 4 februari 2020 22:23 schreef Galantfan het volgende:
Ok,dan vraag ik me af waarom het op een andere plek het prima voldoet!
Een kookgroep moet om te beginnen altijd met één handeling uit te schakelen zijn, de bedieningshendel bij een kookgroep is daarom altijd mechanisch gekoppeld. Daarnaast heeft een kookgroep behalve 2 fasegeleiders ook 2 nulgeleiders.quote:Bovendien heb je dit dan ook op een kookgroep.
Deel eens wat foto's?quote:En waarom het alleen maar op 1 stopcontact werkt en de andere geen probleem zijn.Ook veranderen van stopcontact geeft dan geen aardlek.Een vaatwasser en een oven zijn toch ook geen kleintjes.Waarom dan wel bij zo'n klote boiler?En een drie fasen motor wordt toch ook zo aan gesloten?Want waarom zou er dan een 5 aderige kabel nog nodig zijn?
In de kast heeft een vorig bedrijf allemaal Alamats gemonteerd,alle nul aansluitingen zijn met elkaar verbonden.Zou ook niet mogen volgens jou,toch?
Een 5 aderige kabel achter een kookgroep of een krachtgroep is in z'n geheel.spanningsloos als je die groep uit zet.quote:Op dinsdag 4 februari 2020 22:23 schreef Galantfan het volgende:
Ok,dan vraag ik me af waarom het op een andere plek het prima voldoet!Bovendien heb je dit dan ook op een kookgroep.En waarom het alleen maar op 1 stopcontact werkt en de andere geen probleem zijn.Ook veranderen van stopcontact geeft dan geen aardlek.Een vaatwasser en een oven zijn toch ook geen kleintjes.Waarom dan wel bij zo'n klote boiler?En een drie fasen motor wordt toch ook zo aan gesloten?Want waarom zou er dan een 5 aderige kabel nog nodig zijn?
In de kast heeft een vorig bedrijf allemaal Alamats gemonteerd,alle nul aansluitingen zijn met elkaar verbonden.Zou ook niet mogen volgens jou,toch?
Dus wat beweer je nou?Dat ik een viervoudige groepsschakelaar had moeten nemen?Of dat ik voor elke fase een aparte 3 voudige kabel had moeten nemen?quote:Op woensdag 5 februari 2020 00:08 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Een 5 aderige kabel achter een kookgroep of een krachtgroep is in z'n geheel.spanningsloos als je die groep uit zet.
In jouw geval is dit niet zo.
Verder snap ik nog steeds niet hoe je 3 groepen voed met een 5 aderige kabel... Je komt 2 draden tekort.
Klopt,die kookgroep doet het dan ook prima.Al blijkt het een 1 fase kookplaat te zijn,wat volgens velen niet kan.Maar de fabrikant had zelf de draadjes aan elkaar gemaakt..Dus had op een gewone stekker gekund.quote:Op woensdag 5 februari 2020 00:06 schreef XanderH het volgende:
[..]
Meerdere groepen door 1 kabel voldoet op geen enkele plek aan geen enkele norm.
[..]
Een kookgroep moet om te beginnen altijd met één handeling uit te schakelen zijn, de bedieningshendel bij een kookgroep is daarom altijd mechanisch gekoppeld. Daarnaast heeft een kookgroep behalve 2 fasegeleiders ook 2 nulgeleiders.
[..]
Deel eens wat foto's?
Wat noem jij een "alamat"? Dit kan niet werken wanneer je na de aardlekautomaten de nul combineert. Of je aardlekautomaten zijn allemaal kapot, of het zijn geen aardlekautomaten.
Eeh,wat is het dan??quote:Op woensdag 5 februari 2020 06:29 schreef Vonkenboer het volgende:
Zullen we deze kwestie ergens anders gaan bespreken ? Dat is hier niet de plek voor. Én echt een klusblunder is het niet.
Ik beweer maar niets meer hier, denk dat je gezien de reactie van @Vonkenboer beter even een eigen topic opent.quote:Op woensdag 5 februari 2020 10:07 schreef Galantfan het volgende:
Dus wat jullie beweren is een extra kabel er naar toe en dan maar twee fases.Eentje in de 5 aderige kabel en 1 in de nieuwe kabel.?
Dit is gewoon een elektrotechnische klusvraag; dat die voorkomt uit een installatie fout maakt het in die zin geen blunderquote:
Nóg niet... Totdat de boel ontploft Maar inderdaad, laten we hier gewoon weer blunders posten en er geen technisch topic van makenquote:Op woensdag 5 februari 2020 11:29 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Dit is gewoon een elektrotechnische klusvraag; dat die voorkomt uit een installatie fout maakt het in die zin geen blunder
1 fase kookplaten zijn gewoon te koop. even in de gaten houden wat deze maximaal verbruikt, in andere landen worden zwaardere zekeringen gebruikt in de meterkast.quote:Op woensdag 5 februari 2020 09:51 schreef Galantfan het volgende:
[..]
Klopt,die kookgroep doet het dan ook prima.Al blijkt het een 1 fase kookplaat te zijn,wat volgens velen niet kan.Maar de fabrikant had zelf de draadjes aan elkaar gemaakt..Dus had op een gewone stekker gekund.
Haha!Je moest eens weten wat een protesten ik kreeg toen ik zei dat het een 1 fase kookplaat was!Moest toch maar een twee fase aansluiting maken ondanks mijn opmerking,want dat kon helemaal niet,volgens de "kenners"!quote:Op woensdag 5 februari 2020 17:01 schreef akatar het volgende:
[..]
1 fase kookplaten zijn gewoon te koop. even in de gaten houden wat deze maximaal verbruikt, in andere landen worden zwaardere zekeringen gebruikt in de meterkast.
Vandaar dat je deze vaak in de kookplaat zelf kan aanpassen.
Eigenlijk moet je inderdaad voor elke groep een 3 aderige kabel aanleggen.
1 fase of 1 groep van 16A? Er wordt nogal wat termen door elkaar gegooid namelijk.quote:Op woensdag 5 februari 2020 22:39 schreef Galantfan het volgende:
[..]
Haha!Je moest eens weten wat een protesten ik kreeg toen ik zei dat het een 1 fase kookplaat was!Moest toch maar een twee fase aansluiting maken ondanks mijn opmerking,want dat kon helemaal niet,volgens de "kenners"!
Zo wordt het vaak gedaan maar waarom kunnen/mogen het geen 2 aparte fasen en 2 x nul zijn?quote:Op donderdag 6 februari 2020 19:14 schreef z80 het volgende:
[..]
1 fase of 1 groep van 16A? Er wordt nogal wat termen door elkaar gegooid namelijk.
Een kookplaat met 2 fase ken ik niet. Een 3 fase wel, die heb ik namelijk zelf ook liggen.
De meeste kookplaten in Nederland zijn 1 fase en 2 groepen van 16A (de kookgroep).
Leuk hè, in je eentje staan klooien. Succes met herstel...quote:Op woensdag 5 februari 2020 17:55 schreef tux87 het volgende:
Les van dit alles? Extra handjes of beter vastzetten..
En toch kunnen veel dingen prima in je eentje als je er een beetje over nadenkt voor je begint.quote:Op donderdag 6 februari 2020 22:15 schreef Gieliovd het volgende:
[..]
Leuk hè, in je eentje staan klooien. Succes met herstel...
nee eerder een grove fout.... Vraag me af of ie wel elektricien is? (in DLD zou dit wel kunnen, die schakelen alleeen de fase af en niet de nul. Dus dan kan je over een 5 aderige kabel wel 3 groepen apart laten lopen, gebeurt veel voor fornuizen)quote:Op woensdag 5 februari 2020 06:29 schreef Vonkenboer het volgende:
Zullen we deze kwestie ergens anders gaan bespreken ? Dat is hier niet de plek voor. Én echt een klusblunder is het niet.
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |