pi_186403603
Ik kom er even niet meer uit... help.

Ik heb vandaag mijn zonnepanelen geleverd gekregen. 7425WP met 3 fase omvormer.

In de handleiding van de omvormer Solax X3 mic 7.0T 3 fase staat:
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Ik lees daarin: gij zult een aardlekautomaat van type B lekstroom toepassen, met 300ma lekstroom beveiliging.

Dan ga ik op internet kijken en kom ik er niet meer uit.

De NEN1010 lijkt dit te bevestigen. Pas een aardlek toe.

Dan zegt een willekeurige installateur weer dat ze nooit een aardlek toepassen maar direct na de meter aansluiten.

Elders lees ik weer dat 30ma wordt toegepast. Wat weer tegengesproken wordt door mensen met aardleks die eruit klappen.

Als ik dan ga zoeken kan ik bijna nergens een aardlekautomaat met lekstroom type B vinden of ergens voor ¤400.

Ik lees vervolgens dat type A lekstroom niet toegestaan is, omdat een omvormer ook DC lekstroom kan genereren en dat niet gemeten worden bij type A.

Concreet:
- Waarom kan ik niet gewoon een B20 3P+N automaat toepassen zonder aardlek direct na de meter aangesloten?
- Wie heeft er een gouden tip voor een aardlekautomaat B20 300ma type B lekstroom?
- Wat gebeurt er als ik een type A lekstroom automaat zou toepassen?

Alvast dank want ik kom er niet meer uit!
Laat die handjes wapperen!
pi_186403906
Heb je geen ruimte voor een losse aardlek en automaat?

Overigens heb ik het hier gewoon achter 30 mah zitten zonder problemen.

Maar volgensmij is een aardlek niet verplicht voor zonnepanelen.
pi_186404024
Niet echt, ik heb al een uitbreiding kastje 4 modulen gekocht met het oog op een ALAMAT of een krachtgroep 4 modulen breed.

Mja dat "volgens mij" daar probeer ik dus een beetje bevestiging in te krijgen.

Het liefst zeg ik gewoon hup voor ¤35 een B20 3P+N groep erin en gaan, direct achter de meter. Maar wat is het risco dan?

Ik ga echt niet geloven dat alle installateurs type B ALAMAT's installeren bij mensen thuis t.w.v. ¤350 per stuk. Daar koop je een hele groepenkast van.
Laat die handjes wapperen!
  Moderator woensdag 24 april 2019 @ 21:41:27 #4
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_186406001
Leverd je netbeheerder een aarde mee ? Of heb je een eigen aardpen gekregen in je meterkast ?

Kortom heb je een TN of TT stelsel ?
pi_186406063
Ik heb hier een TT stelsel dus eigen aardpen!
Laat die handjes wapperen!
  Moderator woensdag 24 april 2019 @ 22:02:14 #6
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
  Moderator woensdag 24 april 2019 @ 22:15:19 #7
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_186407005
Aardlekschakelaar Type B of Type A?

Welke aardlekschakelaar heb je nodig bij een pv Installatie?

Tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan moet een aardlekschakelaar worden toegepast, in de praktijk zal in de meeste gevallen dus een aardlekschakelaar moeten worden geplaatst. Dit geldt ook voor de klasse van de aardlekschakelaar.
Dit moet type B zijn, tenzij er aan een van de volgende voorwaarden is voldaan, dan mag type A worden toegepast:

- De omvormer beschikt intern over een transformator die het DC-circuit van het AC-circuit scheidt. bij bepaalde typen omvormer met hoogfrequente transformatoren is dit niet het geval.
- Tussen de omvormer en de aansluiting op de verdeelinrichting is een scheidingstransformator geplaatst.
- Volgens een verklaring van de fabrikant van de omvormer is geen type B nodig.

Dus wordt aan een van bovenstaande voorwaarden voldaan dan mag een aardlekschakelaar type A worden toegepast.

Als aan geen van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan dan moet type B worden toegepast.
pi_186407741
Geen ruimte voor een 220x220 kast er bij? Dan haal je gewoon een aardlek met de juiste waarde en en normale automaat er achter. Weet je zeker dat je goed zit.
  woensdag 24 april 2019 @ 22:51:20 #9
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186407908
waarom niet 16a/30ma van ABB voor 85 euro. die 20a vat ik niet helemaal.
https://www.sandervunderink.nl/abb-aardlekautomaat-3p-n.html
Tot nooit .......
  Moderator donderdag 25 april 2019 @ 06:22:20 #10
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_186411195
quote:
0s.gif Op woensdag 24 april 2019 22:51 schreef Speekselklier het volgende:
waarom niet 16a/30ma van ABB voor 85 euro. die 20a vat ik niet helemaal.
https://www.sandervunderink.nl/abb-aardlekautomaat-3p-n.html
In de tekst die bij de omvormer hoort, staat dat hij minimaal 240ma moet zijn om ongewenst uitschakelen te voorkomen.

Dus 300ma.
pi_186411221
Oké.. Helaas type B dus.

Een 220 kast past niet naast de kast. Dan komt hij om het hoekje.

Je hebt gelijk 16A moet zat zijn.

Die nu op zoek naar ofwel de juiste ALAMAT ofwel losse aardlekschakelaar en automaat.
Laat die handjes wapperen!
pi_186412169
Ik heb de TU even gesproken en de adviseur geeft aan NOOIT een type B te leveren, altijd gewoon A en zelfs voornamelijk 30ma. Soms bellen de installateurs dat ze bij nat weer steeds eruit klappen, dan fietsen ze er een 300ma in.

Dus zijn advies: gewoon een ALAMAT B16 300mA type A.
Laat die handjes wapperen!
pi_186412638
Ik heb het zo:





  donderdag 25 april 2019 @ 10:08:48 #14
148588 rulerofdeath
Ruler the Rotting-BrainEater
pi_186413081
quote:
0s.gif Op donderdag 25 april 2019 09:41 schreef MaGNeT het volgende:
Ik heb het zo:

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]
Dat is een aardlekschakelaar, geen aardlekautomaat
Learn as if you're going to live forever, Live as if you're going to die tomorrow
De BIE®TAFELop youtube en dumpert _O_ >100k views *O*
I wanna die the same way I was born: Screaming and covered with blood
Arbeit macht frei. Ik heb nu 40 jaar vakantie *O*
pi_186413141
quote:
2s.gif Op donderdag 25 april 2019 10:08 schreef rulerofdeath het volgende:

[..]

Dat is een aardlekschakelaar, geen aardlekautomaat
Ja duh, maar het ging erom of het zou werken met een 30mA automaat.
Deze is er tot op heden (met 2 omvormers) nog niet uitgeklapt.
  donderdag 25 april 2019 @ 10:56:33 #16
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186413775
quote:
0s.gif Op donderdag 25 april 2019 10:12 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Ja duh, maar het ging erom of het zou werken met een 30mA automaat.
Deze is er tot op heden (met 2 omvormers) nog niet uitgeklapt.
ik heb ook alleen 30mA en ik ken ook alleen masr mensen met 30mA.
Ik zou inderdaad eerst 30mA proberen.
Tot nooit .......
pi_186413958
Wat een verhaal hè. Heel internet is panisch over die type B.

Naja als ik een automaat moet aanschaffen dan neem ik gelijk een 300ma want ze kosten me te veel om er nog een te moeten aanschaffen.

In de manual staat ook zie ik net dat er 5mm² aan moet en 20A afzekeren. De max current is 11,2A. Waarom dan 20A zekeren en waarom 5mm²? Ik leg er gewoon 2,5mm² in de grond.
Laat die handjes wapperen!
pi_186414004
quote:
0s.gif Op donderdag 25 april 2019 11:09 schreef Gieliovd het volgende:
Wat een verhaal hè. Heel internet is panisch over die type B.

Naja als ik een automaat moet aanschaffen dan neem ik gelijk een 300ma want ze kosten me te veel om er nog een te moeten aanschaffen.

In de manual staat ook zie ik net dat er 5mm² aan moet en 20A afzekeren. De max current is 11,2A. Waarom dan 20A zekeren en waarom 5mm²? Ik leg er gewoon 2,5mm² in de grond.
Dikkere kabel heeft wel 1 voordeel: je voltage is lager bij de omvormer omdat de weerstand lager is. Vooral als je in een wijk woont met hoge spanning wel praktisch. Naarmate de kabel langer is, is het voordeel daarvan natuurlijk wel groter. Hier ligt zo'n 25 meter kabel naar iedere omvormer. Daarom heb ik naar beide omvormers 4mm2 liggen. Kabelverlies is ook iets lager maar ik denk niet dat je het prijsverschil terugverdient.
pi_186414071
quote:
0s.gif Op donderdag 25 april 2019 11:12 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Dikkere kabel heeft wel 1 voordeel: je voltage is lager bij de omvormer omdat de weerstand lager is.
Dit. Je kunt gewoon 4 mm2 toepassen (5 is geen standaard maat voor aderdikte), dan zit je met een 3P+N B20/0,03 wel goed.
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
  donderdag 25 april 2019 @ 11:23:36 #20
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186414170
quote:
0s.gif Op donderdag 25 april 2019 11:09 schreef Gieliovd het volgende:
In de manual staat ook zie ik net dat er 5mm² aan moet en 20A afzekeren. De max current is 11,2A. Waarom dan 20A zekeren en waarom 5mm²? Ik leg er gewoon 2,5mm² in de grond.
Om 3x20A af te zekeren moet je eigenlijk een hoofdzekering van 3x35A hebben. Worden nog dure paneeltjes zo.

Persoonlijk zou ik die handleiding weggooien en eerst eens kijken wat een B16/30mA doet.

[ Bericht 4% gewijzigd door Speekselklier op 25-04-2019 11:29:48 ]
Tot nooit .......
pi_186414273
Ja inderdaad, selectiviteit, hou op zeg nou dat gaan we niet doen, met 11,2A max is dat grote onzin.

Ik heb al een 20A ALAMAT voor de garage in de kast zitten, met 3x25A hoofdzekeringen (D25/D25/C25).
Laat die handjes wapperen!
  donderdag 25 april 2019 @ 11:31:05 #22
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186414311
quote:
0s.gif Op donderdag 25 april 2019 11:29 schreef Gieliovd het volgende:
Ja inderdaad, selectiviteit, hou op zeg nou dat gaan we niet doen, met 11,2A max is dat grote onzin.

Ik heb al een 20A ALAMAT voor de garage in de kast zitten, met 3x25A hoofdzekeringen (D25/D25/C25).
Met 11A max is 20A afzekeren ook onzin. Bij sluiting wil je toch graag selectiviteit, al is het een 2A omvormer, vandaar 16A.

Als jij geen punt vind dat bij sluiting je hele huis donker is (en dat Liander langs moet komen) kan je gewoon 20A nemen natuurlijk.

[ Bericht 5% gewijzigd door Speekselklier op 25-04-2019 11:44:14 ]
Tot nooit .......
pi_186414347
quote:
0s.gif Op donderdag 25 april 2019 11:31 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

Met 11A max is 20A afzekeren ook onzin. Bij sluiting wil je toch graag selectiviteit, vandaar 16A.
Ja, bij 3x25A hoofdzekering is 3x 16A "the way to go" en ook ruim voldoende.

Ik heb mijn 8kW omvormers ook op 16A afgezekerd.
pi_186414379
Ja, dan pak ik gewoon B16.

de TU adviseert me een Legrand DX3 4P B16A 6000A 300MA.
Laat die handjes wapperen!
pi_186431772
Het is volgens de nen1010 in de laatste revisie ook verplicht je pv rail te aarden. Er is ook onderzoek gedaan dat dit de degradatie van je panelen verminderd. Ook een puntje om mee te nemen..
pi_186431789
Yes, ik moet ff kijken hoe precies met dat Clickfit Evo systeem maar ik zal er ff een stuk koper aan knopen.
Laat die handjes wapperen!
pi_186440292
Volgens mij produceert Doepke aardlekautomaten in allerlei variaties;
2p en 4p, 0,03mA en 0,30mA, en stroomsterkte van 6A tot 100A :+

En ik vond nog deze:
oranjelink
  Moderator vrijdag 26 april 2019 @ 19:27:50 #28
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_186442666
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 april 2019 08:19 schreef tux87 het volgende:
Het is volgens de nen1010 in de laatste revisie ook verplicht je pv rail te aarden. Er is ook onderzoek gedaan dat dit de degradatie van je panelen verminderd. Ook een puntje om mee te nemen..
Ik kan bevestigen dat, dat inderdaad het geval is :)
pi_186442833
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 april 2019 19:27 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Ik kan bevestigen dat, dat inderdaad het geval is :)
Is een 6 mm2 aarddraad vanaf de montagerail naar de omvormer dan voldoende? En dan bij de omvormer een aardblokje waar de omvormer, rail en de aarde vanaf de groepenkast op komen.
  Moderator vrijdag 26 april 2019 @ 19:54:02 #30
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_186443182
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 april 2019 19:35 schreef Makrolon het volgende:

[..]

Is een 6 mm2 aarddraad vanaf de montagerail naar de omvormer dan voldoende? En dan bij de omvormer een aardblokje waar de omvormer, rail en de aarde vanaf de groepenkast op komen.
Dat is doorgaans wel de manier; een beetje zoals een centraalaardpunt in een badkamer.
Maar dan noem je het een potentiaalvereffeningsrail :).

pi_186453084
quote:
0s.gif Op woensdag 24 april 2019 20:22 schreef Gieliovd het volgende:
knip
Wij hebben een werkschakelaar tussen de omvormer en de meterkast hangen


En deze in de meterkast


[ Bericht 6% gewijzigd door Patroon op 27-04-2019 10:03:57 ]
Maar ik kan 't mis hebben...
pi_186453436
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 april 2019 09:57 schreef Patroon het volgende:

[..]

Wij hebben een werkschakelaar tussen de omvormer en de meterkast hangen
[ afbeelding ]

En deze in de meterkast
[ afbeelding ]
Een 100 mA ALS??
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_186453747
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 april 2019 10:20 schreef blomke het volgende:

[..]

Een 100 mA ALS??
Geen idee wat dat is. Ik heb 0 verstand van elektrisch.
Maar ik kan 't mis hebben...
pi_186453791
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 april 2019 10:41 schreef Patroon het volgende:
Geen idee wat dat is. Ik heb 0 verstand van elektrisch.
Aardlekschakelaar. Maar die 100 mA verbaast me hogelijk
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_186453843
Hoezo? Omvormers creëren veel lekstroom, dus 100/300 is heel normaal.

Mijn omvormer handleiding vraagt om >240mA.

C25 verbaas ik me dan weer over. Verder netjes toch!
Laat die handjes wapperen!
pi_186454026
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 april 2019 10:43 schreef blomke het volgende:

[..]

Aardlekschakelaar. Maar die 100 mA verbaast me hogelijk
Kan je misschien wat vollediger zijn? Waarom verbaast het je? Is het teveel of te weinig, te veilig of te onveilig etc.
Maar ik kan 't mis hebben...
pi_186454061
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 april 2019 10:47 schreef Gieliovd het volgende:
Hoezo? Omvormers creëren veel lekstroom, dus 100/300 is heel normaal.

Mijn omvormer handleiding vraagt om >240mA.

C25 verbaas ik me dan weer over. Verder netjes toch!
Wat zegt die c25?
Maar ik kan 't mis hebben...
  Moderator zaterdag 27 april 2019 @ 11:08:34 #38
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_186454276
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 april 2019 10:59 schreef Patroon het volgende:

[..]

Wat zegt die c25?
Dat is een aardlekautomaat met een C uitschakel karakteristiek met een maximaal stroom van 25 ampère.
pi_186454299
25 ampère traag afgezekerd.

Een normale huis groep is 16A B normaal.
Laat die handjes wapperen!
pi_186454311
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 april 2019 10:57 schreef Patroon het volgende:
Kan je misschien wat vollediger zijn? Waarom verbaast het je? Is het teveel of te weinig, te veilig of te onveilig etc.
In zoverre, dat ik nooit een 100 mA ALS heb toegepast gezien in een woonhuis. Wat ik zie (en dat is maar beperkt) is dat zonnepanelen gewoon op een 30mA ALS worden gezet. Maar echt kwaad kan dit niet; dus geniet ervan zou ik zeggen…..
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_186458720
De grap is dat als je drie elektriciens vraag je 3 verschillende antwoorden krijgt. In de nieuwbouw woningen waar wij pv installaties plaatsen zie ik of 300ma aardlekschakelaar of zonder aardlekschakelaar.

De 30 ma aardlekschakelaars heeft toch wel wat storingen opgeleverd, terwijl de toegepaste omvormers dc zijdig een eigen aardlek beveiliging hebben.