Ik kan bevestigen dat, dat inderdaad het geval isquote:Op vrijdag 26 april 2019 08:19 schreef tux87 het volgende:
Het is volgens de nen1010 in de laatste revisie ook verplicht je pv rail te aarden. Er is ook onderzoek gedaan dat dit de degradatie van je panelen verminderd. Ook een puntje om mee te nemen..
Is een 6 mm2 aarddraad vanaf de montagerail naar de omvormer dan voldoende? En dan bij de omvormer een aardblokje waar de omvormer, rail en de aarde vanaf de groepenkast op komen.quote:Op vrijdag 26 april 2019 19:27 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Ik kan bevestigen dat, dat inderdaad het geval is
Dat is doorgaans wel de manier; een beetje zoals een centraalaardpunt in een badkamer.quote:Op vrijdag 26 april 2019 19:35 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Is een 6 mm2 aarddraad vanaf de montagerail naar de omvormer dan voldoende? En dan bij de omvormer een aardblokje waar de omvormer, rail en de aarde vanaf de groepenkast op komen.
Wij hebben een werkschakelaar tussen de omvormer en de meterkast hangenquote:
Een 100 mA ALS??quote:Op zaterdag 27 april 2019 09:57 schreef Patroon het volgende:
[..]
Wij hebben een werkschakelaar tussen de omvormer en de meterkast hangen
[ afbeelding ]
En deze in de meterkast
[ afbeelding ]
Aardlekschakelaar. Maar die 100 mA verbaast me hogelijkquote:Op zaterdag 27 april 2019 10:41 schreef Patroon het volgende:
Geen idee wat dat is. Ik heb 0 verstand van elektrisch.
Kan je misschien wat vollediger zijn? Waarom verbaast het je? Is het teveel of te weinig, te veilig of te onveilig etc.quote:Op zaterdag 27 april 2019 10:43 schreef blomke het volgende:
[..]
Aardlekschakelaar. Maar die 100 mA verbaast me hogelijk
Wat zegt die c25?quote:Op zaterdag 27 april 2019 10:47 schreef Gieliovd het volgende:
Hoezo? Omvormers creëren veel lekstroom, dus 100/300 is heel normaal.
Mijn omvormer handleiding vraagt om >240mA.
C25 verbaas ik me dan weer over. Verder netjes toch!
Dat is een aardlekautomaat met een C uitschakel karakteristiek met een maximaal stroom van 25 ampère.quote:
In zoverre, dat ik nooit een 100 mA ALS heb toegepast gezien in een woonhuis. Wat ik zie (en dat is maar beperkt) is dat zonnepanelen gewoon op een 30mA ALS worden gezet. Maar echt kwaad kan dit niet; dus geniet ervan zou ik zeggen…..quote:Op zaterdag 27 april 2019 10:57 schreef Patroon het volgende:
Kan je misschien wat vollediger zijn? Waarom verbaast het je? Is het teveel of te weinig, te veilig of te onveilig etc.
|