quote:
Daar is een beregoeie reden voor:
Situatie A: als apparaat 1 op een ongeaard stopcontact zit en een sluiting tussen behuizing en een spanningsvoerend inwendig deel heeft, komt die spanning op de buitenzijde. Staat toestel 2 aan een geaard stopcontact dan is de metalen behuizing geaard = 0 V.. Raakt een persoon zowel buitenzijde van 1 als van 2 aan (met linker- resp. rechterhand) krijgt ie de max. stroom met mogelijk fatale afloop.
In situatie B zijn beide toestellen op een geaard stopcontact aangesloten, is het spanningsverschil op de buitenzijde altijd (vrijwel) 0 volt; hoegenaamd geen risico.
Situatie C: beide op ongeaarde stopcontacten aangesloten, dan neemt toestel 2 (bijna) de spanning van toestel 1 (buitenzijde) aan door een gering stroompje dat door de persoon loopt. Dat voelt ie wel, maar heeft veel minder risico dan situatie A.
Conclusie: situatie B is het veiligst, situatie A is het onveiligst. Situatie C heeft nog wel het risico dat de stroom via persoon (die spanningvoerende buitenzijde aanraakt) via de benen naar aarde loopt = auw.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.