abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_171438496
Ik heb de laatste dagen twee keer mijn stroom verloren. Net door stekker in stopcontact te steken, gister deed ik stofzuiger aan.
Stekker van oplader doet het prima, ook stofzuiger werkte daarna gewoon goed.

Maar nu wat ik vrij eng vind: bij vervangen stop zie ik flitsen in de kast en de stoppen die ik vanochtend vervangen heb flitsten zelf ook.
Het is een huurhuis en het is Pinksteren, dus graag advies of ik nu iets moet doen en zo ja vandaag nog

Toelichting:
Zelfde groep:
Gister- stofzuiger in studeerkamer
Vandaag- iPhone oplader in woonkamer

[ Bericht 11% gewijzigd door HaverMoutKoekje op 04-06-2017 09:39:49 ]
pi_171438604
Stoppenkast heet dat ding geloof ik
pi_171438699
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 08:41 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
Ik heb de laatste dagen twee keer mijn stroom verloren. Net door stekker in stopcontact te steken, gister deed ik stofzuiger aan.
Stekker van oplader doet het prima, ook stofzuiger werkte daarna gewoon goed.

Maar nu wat ik vrij eng vind: bij vervangen stop zie ik flitsen in de kast en de stoppen die ik vanochtend vervangen heb flitsten zelf ook.
Het is een huurhuis en het is Pinksteren, dus graag advies of ik nu iets moet doen en zo ja vandaag nog
Eerst de schakelaar van de groep op "uit stand" zetten en dan pas de stop (zekering) vervangen.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171438724
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 08:55 schreef blomke het volgende:

[..]

Eerst de schakelaar van de groep op "uit stand" zetten en dan pas de stop (zekering) vervangen.
Beter dat TS er vanaf blijft.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_171438737
Als TS een zekering kan vervangen, zie ik het probleem niet zo.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171438751
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 08:55 schreef blomke het volgende:

[..]

Eerst de schakelaar van de groep op "uit stand" zetten en dan pas de stop (zekering) vervangen.
oh ok, dat wist ik niet dank je.
is er nog een logische verklaring waarom niet-defecte apparaten steeds zekering door laten branden? Het is huis uit 1922, er zitten drie groepen op
pi_171438761
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 08:57 schreef halfway het volgende:

[..]

Beter dat TS er vanaf blijft.
beetje lastig he? Want dan heb ik geen stroom.
pi_171438765
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 08:59 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
oh ok, dat wist ik niet dank je.
is er nog een logische verklaring waarom niet-defecte apparaten steeds zekering door laten branden? Het is huis uit 1922, er zitten drie groepen op
Er kan iets mis zijn in de stekkers, de bedrading, de stopcontacten, de opladers etc.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171438807
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 08:59 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

oh ok, dat wist ik niet dank je.
is er nog een logische verklaring waarom niet-defecte apparaten steeds zekering door laten branden? Het is huis uit 1922, er zitten drie groepen op
Overbelasting, heb je wel de juiste zekeringen en staat er niet nog ergens een zwaar apparaat aan? bv airco, droger, zwembadpomp ed.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_171438836
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:04 schreef halfway het volgende:

[..]

Overbelasting, heb je wel de juiste zekeringen en staat er niet nog ergens een zwaar apparaat aan? bv airco, droger, zwembadpomp ed.
ik heb de juiste zekeringen, en zwaarste apparaat op deze groep is zuinige tafelmodel vriezer die niet in keuken past
pi_171438867
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:07 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

ik heb de juiste zekeringen, en zwaarste apparaat op deze groep is zuinige tafelmodel vriezer die niet in keuken past
En gaat het om 1 specifieke groep en of wcd?
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_171438894
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:09 schreef halfway het volgende:

[..]

En gaat het om 1 specifieke groep en of wcd?
de problemen zitten idd in een groep, een stop , van woonkamer, halletje, en studeer/rommelkamer
pi_171439207
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:11 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
de problemen zitten idd in een groep, een stop , van woonkamer, halletje, en studeer/rommelkamer
Alleen de oplaadbare stofzuiger geeft het probleem met de zekering???
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171439247
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:32 schreef blomke het volgende:

[..]

Alleen de oplaadbare stofzuiger geeft het probleem met de zekering???
nee is geen oplaadbare, gewoon een met stekker die bij inschakelen op ene groep de stroom deed uitgaan en op ander stopkontakt in andere groep niet.
Oplader waar ik het over heb is oplader van iPhone, ook die zorgde er vanochtend voor dat op ene groep de stroom plat ging en andere niet.
pi_171439270
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:35 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
nee is geen oplaadbare, gewoon een met stekker die bij inschakelen op ene groep de stroom deed uitgaan en op ander stopkontakt in andere groep niet.
Oplader waar ik het over heb is oplader van iPhone, ook die zorgde er vanochtend voor dat op ene groep de stroom plat ging en andere niet.
Steeds hetzelfde stopcontact?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171439271
BTW, ik kijk nog eens naar zekeringen maar ik zie eigenlijk geen verschil tussen zekering van probleem groepen en een ongebruikte. Jullie wel?
pi_171439292
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:37 schreef blomke het volgende:

[..]

Steeds hetzelfde stopcontact?
nee, gister ander stopcontact in andere kamer dan vandaag
Gister- stofzuiger in studeerkamer
Vandaag- iPhone oplader in woonkamer

Dit is een groep
pi_171439347
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:38 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

nee, gister ander stopcontact in andere kamer dan vandaag
Gister- stofzuiger in studeerkamer
Vandaag- iPhone oplader in woonkamer

Dit is een groep
Die zeker allemaal naar dezelfde centraaldoos gaan?
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_171439383
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:41 schreef halfway het volgende:

[..]

Die zeker allemaal naar dezelfde centraaldoos gaan?
ja nu stel je een briljante vraag. Maar ik weet niet wat een centraaldoos is en waar die zitten in mijn huurhuisje :D
pi_171439745
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:43 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

ja nu stel je een briljante vraag. Maar ik weet niet wat een centraaldoos is en waar die zitten in mijn huurhuisje :D
Meestal in een doos boven een lamp aan je plafond, maar je huis is uit 1922 dus zou zo maar ergens anders kunnen zitten.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_171439848
Huurhuis uit 1922, zou er nog de originele bedrading in zitten? Ik zou er eens een deskundige naar laten kijken of het aan de huidige eisen voldoet. Je wilt niet onderstaande meemaken:

http://www.bd.nl/boxtel/b(...)ie-janneke~a343b101/
  Moderator zondag 4 juni 2017 @ 10:23:58 #22
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_171440045
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:37 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
BTW, ik kijk nog eens naar zekeringen maar ik zie eigenlijk geen verschil tussen zekering van probleem groepen en een ongebruikte. Jullie wel?
[ link | afbeelding ]
Dat middelste dopje op je zekering; de verklikker noemt men dat.
Het rode ding op deze afbeelding.



Zitten deze los ? Daaraan moet je kunnen zien dat een zekering is aangesproken en dus stuk is.
De zekeringen die je plaatst zijn even zwaar; als de zekeringen die er in zaten ?

Verder altijd de stroom er eerst even afdoen met de groepschakelaar, alvorens een zekering te vervangen.



Groepsschakelaars zitten vrijwel altijd direct boven de zekering zelf, dit kunnen ook nog zwarte draaiknoppen zijn :)
pi_171440167
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 10:23 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Dat middelste dopje op je zekering; de verklikker noemt men dat.
Het rode ding op deze afbeelding.

[ afbeelding ]

Zitten deze los ? Daaraan moet je kunnen zien dat een zekering is aangesproken en dus stuk is.
De zekeringen die je plaatst zijn even zwaar; als de zekeringen die er in zaten ?


dat van die groepsschakelaar wist ik niet, maar ik zie en voel bij verklikker(s) geen verschil tussen een verse uit de doos en de twee die ik vervangen heb wegens geen stroom.
16 amp, even zwaar als er al inzat
pi_171440173
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 10:23 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Dat middelste dopje op je zekering; de verklikker noemt men dat.
Het rode ding op deze afbeelding.

[ afbeelding ]

Zitten deze los ? Daaraan moet je kunnen zien dat een zekering is aangesproken en dus stuk is.
De zekeringen die je plaatst zijn even zwaar; als de zekeringen die er in zaten ?

Verder altijd de stroom er eerst even afdoen met de groepschakelaar, alvorens een zekering te vervangen.

[ afbeelding ]

Groepsschakelaars zitten vrijwel altijd direct boven de zekering zelf, dit kunnen ook nog zwarte draaiknoppen zijn :)
Hoe zit het trouwens met de regels betreffende huurwoningen en meterkasten? had die niet allang vervangen moeten worden?
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
  Moderator zondag 4 juni 2017 @ 10:34:12 #25
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_171440243
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 10:30 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

dat van die groepsschakelaar wist ik niet, maar ik zie en voel bij verklikker(s) geen verschil tussen een verse uit de doos en de twee die ik vervangen heb wegens geen stroom.
16 amp, even zwaar als er al inzat
Als je de oude zekering terug plaatst doen ze het dan echt niet ? :?

quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 10:30 schreef halfway het volgende:

[..]

Hoe zit het trouwens met de regels betreffende huurwoningen en meterkasten? had die niet allang vervangen moeten worden?
Zolang de rest van de installatie nog nooit grondig gemoderniseerd of uitgebreid is, en voldoet aan de eisen van de tijd waarin het geplaatst is (schat als ik het zo hoor +/- 1980) en niet per definitie onveilig is (en dat is een oudere zekeringkast per definitie niet). Dan hoeft de wbv daar niet perse wat aan te doen.
pi_171440435
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:43 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

ja nu stel je een briljante vraag. Maar ik weet niet wat een centraaldoos is en waar die zitten in mijn huurhuisje :D
Kan je wat foto's plaatsen van meter kast evt. dradenkleur?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171440558
Kleur van draden denk ik niet, zie ik zo niet en ga als electro-n00b geen dingen openschroeven nu :@
Stoppendeel

Door Liander ca anderhalve maand geleden vervangen:


Ik heb overigens alleen in de keuken geaarde stopcontacten
  FOK!mycroftheld zondag 4 juni 2017 @ 10:58:12 #28
128465 bondage
pi_171440606
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 10:55 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
Kleur van draden denk ik niet, zie ik zo niet en ga als electro-n00b geen dingen openschroeven nu :@
Stoppendeel
[ link | afbeelding ]
Door Liander ca anderhalve maand geleden vervangen:
[ link | afbeelding ]

Ik heb overigens alleen in de keuken geaarde stopcontacten
Kleur van de draden kun je makkelijk achterhalen. Spanning eraf en dan het plaatje van een stopcontact verwijderen.
pi_171440742
Welke volgorde hou je aan als je een stop vervangt?

Je draait de porseleinen kop er af, en wat zijn dan je volgende stappen?

[vraag voor TS ivm veiligheid]
pi_171440777
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 11:05 schreef Ivo1985 het volgende:
Welke volgorde hou je aan als je een stop vervangt?

Je draait de porseleinen kop er af, en wat zijn dan je volgende stappen?

[vraag voor TS ivm veiligheid]
het was me al uitgelegd dat ik de knop erboven uit had moeten zetten. Dat zal ik volgende keren braaf doen.
De volgende stappen ik stop ui doosje pakken en erin draaien
pi_171440846
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 11:07 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

het was me al uitgelegd dat ik de knop erboven uit had moeten zetten. Dat zal ik volgende keren braaf doen.
De volgende stappen ik stop ui doosje pakken en erin draaien
Bij dat erin draaien geld ook nog een zeer belangrijk volgorde. Vandaar mijn vraag. Zeker omdat je het eerste veiligheidspunt ook oversloeg.

Je hebt de nieuwe stop in je hand, en de uitgedraaide dop. Wat doe je stap voor stap?
pi_171440925
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 11:10 schreef Ivo1985 het volgende:

[..]

Bij dat erin draaien geld ook nog een zeer belangrijk volgorde. Vandaar mijn vraag. Zeker omdat je het eerste veiligheidspunt ook oversloeg.

Je hebt de nieuwe stop in je hand, en de uitgedraaide dop. Wat doe je stap voor stap?
draai de nieuw stop in porceleine geval, draai dit in stoppenkast.
pi_171441026
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 11:15 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

draai de nieuw stop in porceleine geval, draai dit in stoppenkast.
Ah gelukkig, de goede volgorde.

Er zijn ook mensen die eerst de stop in de stoppenkast willen duwen en daarna de porseleinen dop er overheen draaien. Dat geeft elektrocutiegevaar.
pi_171441172
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 11:20 schreef Ivo1985 het volgende:

[..]

Ah gelukkig, de goede volgorde.

Er zijn ook mensen die eerst de stop in de stoppenkast willen duwen en daarna de porseleinen dop er overheen draaien. Dat geeft elektrocutiegevaar.
kijk, zo dom ben ik gelukkig dus net niet :D
pi_171441621
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 10:55 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
Kleur van draden denk ik niet, zie ik zo niet en ga als electro-n00b geen dingen openschroeven nu :@
Stoppendeel
[ link | afbeelding ]
Door Liander ca anderhalve maand geleden vervangen:
[ link | afbeelding ]

Ik heb overigens alleen in de keuken geaarde stopcontacten
Dit is nog een redelijk nieuwe stoppenkast.Schat zo rond de jaren tachtig.In ieder geval niet van 1922..Maar denk toch dat er sprake is van (tijdelijke) overbelasting van de groepen.Want je schrijft wel dat het niet steeds hetzelfde stopkontakt is,maar dat kan wel dezelfde groep zijn.Drie groepen zijn gewoon te weinig in deze tijd.
pi_171441899
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 11:45 schreef Galantfan het volgende:

[..]

Dit is nog een redelijk nieuwe stoppenkast.Schat zo rond de jaren tachtig.In ieder geval niet van 1922..Maar denk toch dat er sprake is van (tijdelijke) overbelasting van de groepen.Want je schrijft wel dat het niet steeds hetzelfde stopkontakt is,maar dat kan wel dezelfde groep zijn.Drie groepen zijn gewoon te weinig in deze tijd.
nee volgens mij is elektrische installatie idd niet uit 1922 :D
En het is idd steeds dezelfde groep, waar helft van mijn huis op zit met meeste apparaten.
Slaapkamer heeft eigen groep maar alleen een wekkerradio en lamp.
pi_171441975
Dat bedoel ik!Maar dat is wel een heel gedoe om dan een groep te splitten naar b.v. twee groepen.Bovendien heb je geen plaats meer voor een extra groep,dus of een klein kastje er naast,of een hele nieuwe groepenkast.
En je hebt een huurhuis,dus de huisbaas zal toestemming moeten verlenen om dat te veranderen,want die moet het betalen.
pi_171442364
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 10:55 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
Kleur van draden denk ik niet, zie ik zo niet en ga als electro-n00b geen dingen openschroeven nu :@
Stoppendeel
[ link | afbeelding ]
Door Liander ca anderhalve maand geleden vervangen:
[ link | afbeelding ]

Ik heb overigens alleen in de keuken geaarde stopcontacten
Ziet er niet verouderd uit en voor zover ik kan zien, komen er boven de groepenkast, PVC buizen (i.p.v. staal) uit. Dus ook "redelijk" recent.

Enige wat ik me kan voorstellen is defect in (onderdeel van) apparaat of heel misschien een losse bedrading in een wandcontactdoos
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171442527
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 12:21 schreef blomke het volgende:

[..]

Ziet er niet verouderd uit en voor zover ik kan zien, komen er boven de groepenkast, PVC buizen (i.p.v. staal) uit. Dus ook "redelijk" recent.

Enige wat ik me kan voorstellen is defect in (onderdeel van) apparaat of heel misschien een losse bedrading in een wandcontactdoos
het zijn verschillende apparaten in verschillende stopcontacten die stroomstoring in zelfde groep veroorzaken maar prima functioneren in andere groep.
pi_171442825
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:37 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
BTW, ik kijk nog eens naar zekeringen maar ik zie eigenlijk geen verschil tussen zekering van probleem groepen en een ongebruikte. Jullie wel?
[ link | afbeelding ]
De theorie is dat die kleine rondjes eruit vallen bij kortsluiting, de praktijk is dat dit vaak niet gebeurt (en bij overbelasting is die kans nog kleiner) dan moet je al voorzichtig met je nagel kijken of dat dopje loszit, moet je kracht zetten dan trek je zelf het "smeltdraadje" kapot.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_171442909
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 12:29 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

het zijn verschillende apparaten in verschillende stopcontacten die stroomstoring in zelfde groep veroorzaken maar prima functioneren in andere groep.
Het kan zoveel zijn.

- Overbelasting (Tel alle vermogens op van alles wat op die groep aanstaat.)
- Kortsluiting (losse draad, slechte verbinding, defect apparaat, vuil etc...)
- Defect apparaat.
- Aanloopstroom te hoog in samenhang met reeds verbruikt vermogen op een groep. (Op het moment van aanzetten verbruiken veel apparaten kortstondig extra veel om op gang te komen)
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  PR/Manusje van alles zondag 4 juni 2017 @ 15:58:27 #42
148800 crew  Surveillance-Fiets
Toezicht is gezond!
pi_171448317
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 10:30 schreef halfway het volgende:

[..]

Hoe zit het trouwens met de regels betreffende huurwoningen en meterkasten? had die niet allang vervangen moeten worden?
waarom denk je dat zoiets vervangen had moeten worden omdat het een huurwoning is?
Ik denk meer dat je als nieuwsposter een geile egocentrische narcist moet zijn, die een flinke stijve krijgt van alle berichten die ie van zijn eigen hand ziet op de FP, zo! ©yvonne
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
pi_171448381
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 15:58 schreef Surveillance-Fiets het volgende:

[..]

waarom denk je dat zoiets vervangen had moeten worden omdat het een huurwoning is?
Ik mag toch aannemen dat de wbv een bepaalde verantwoordelijkheid heeft tov haar huurders, ik bedoel ze plaatsen ook rookmelders ed.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_171448442
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 16:01 schreef halfway het volgende:
Ik mag toch aannemen dat de wbv een bepaalde verantwoordelijkheid heeft tov haar huurders, ik bedoel ze plaatsen ook rookmelders ed.
De meters zijn van de netbeheerder, dus daar heeft de wbv sowieso niet mee van doen. De rest ziet er in dit geval niet onsoortig uit, ik bedoel, 30 mA ALS. Als de aarde ook voldoend laagohmig is, is er in principe geen gevaarlijke installatie
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171448463
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 16:05 schreef blomke het volgende:

[..]

De meters zijn van de netbeheerder, dus daar heeft de wbv sowieso niet mee van doen. De rest ziet er in dit geval niet onsoortig uit.
meter is dit jaar vervangen, stoppenkast zit er al heel lang in.