Ik heb de laatste dagen twee keer mijn stroom verloren. Net door stekker in stopcontact te steken, gister deed ik stofzuiger aan.
Stekker van oplader doet het prima, ook stofzuiger werkte daarna gewoon goed.

Maar nu wat ik vrij eng vind: bij vervangen stop zie ik flitsen in de kast en de stoppen die ik vanochtend vervangen heb flitsten zelf ook.
Het is een huurhuis en het is Pinksteren, dus graag advies of ik nu iets moet doen en zo ja vandaag nog

Toelichting:
Zelfde groep:
Gister- stofzuiger in studeerkamer
Vandaag- iPhone oplader in woonkamer

[ Bericht 11% gewijzigd door HaverMoutKoekje op 04-06-2017 09:39:49 ]
pi_171438604
Stoppenkast heet dat ding geloof ik
pi_171438699
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 08:41 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
Ik heb de laatste dagen twee keer mijn stroom verloren. Net door stekker in stopcontact te steken, gister deed ik stofzuiger aan.
Stekker van oplader doet het prima, ook stofzuiger werkte daarna gewoon goed.

Maar nu wat ik vrij eng vind: bij vervangen stop zie ik flitsen in de kast en de stoppen die ik vanochtend vervangen heb flitsten zelf ook.
Het is een huurhuis en het is Pinksteren, dus graag advies of ik nu iets moet doen en zo ja vandaag nog
Eerst de schakelaar van de groep op "uit stand" zetten en dan pas de stop (zekering) vervangen.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171438724
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 08:55 schreef blomke het volgende:

[..]

Eerst de schakelaar van de groep op "uit stand" zetten en dan pas de stop (zekering) vervangen.
Beter dat TS er vanaf blijft.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_171438737
Als TS een zekering kan vervangen, zie ik het probleem niet zo.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171438751
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 08:55 schreef blomke het volgende:

[..]

Eerst de schakelaar van de groep op "uit stand" zetten en dan pas de stop (zekering) vervangen.
oh ok, dat wist ik niet dank je.
is er nog een logische verklaring waarom niet-defecte apparaten steeds zekering door laten branden? Het is huis uit 1922, er zitten drie groepen op
pi_171438761
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 08:57 schreef halfway het volgende:

[..]

Beter dat TS er vanaf blijft.
beetje lastig he? Want dan heb ik geen stroom.
pi_171438765
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 08:59 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
oh ok, dat wist ik niet dank je.
is er nog een logische verklaring waarom niet-defecte apparaten steeds zekering door laten branden? Het is huis uit 1922, er zitten drie groepen op
Er kan iets mis zijn in de stekkers, de bedrading, de stopcontacten, de opladers etc.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171438807
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 08:59 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

oh ok, dat wist ik niet dank je.
is er nog een logische verklaring waarom niet-defecte apparaten steeds zekering door laten branden? Het is huis uit 1922, er zitten drie groepen op
Overbelasting, heb je wel de juiste zekeringen en staat er niet nog ergens een zwaar apparaat aan? bv airco, droger, zwembadpomp ed.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_171438836
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:04 schreef halfway het volgende:

[..]

Overbelasting, heb je wel de juiste zekeringen en staat er niet nog ergens een zwaar apparaat aan? bv airco, droger, zwembadpomp ed.
ik heb de juiste zekeringen, en zwaarste apparaat op deze groep is zuinige tafelmodel vriezer die niet in keuken past
pi_171438867
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:07 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

ik heb de juiste zekeringen, en zwaarste apparaat op deze groep is zuinige tafelmodel vriezer die niet in keuken past
En gaat het om 1 specifieke groep en of wcd?
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_171438894
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:09 schreef halfway het volgende:

[..]

En gaat het om 1 specifieke groep en of wcd?
de problemen zitten idd in een groep, een stop , van woonkamer, halletje, en studeer/rommelkamer
pi_171439207
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:11 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
de problemen zitten idd in een groep, een stop , van woonkamer, halletje, en studeer/rommelkamer
Alleen de oplaadbare stofzuiger geeft het probleem met de zekering???
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171439247
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:32 schreef blomke het volgende:

[..]

Alleen de oplaadbare stofzuiger geeft het probleem met de zekering???
nee is geen oplaadbare, gewoon een met stekker die bij inschakelen op ene groep de stroom deed uitgaan en op ander stopkontakt in andere groep niet.
Oplader waar ik het over heb is oplader van iPhone, ook die zorgde er vanochtend voor dat op ene groep de stroom plat ging en andere niet.
pi_171439270
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:35 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
nee is geen oplaadbare, gewoon een met stekker die bij inschakelen op ene groep de stroom deed uitgaan en op ander stopkontakt in andere groep niet.
Oplader waar ik het over heb is oplader van iPhone, ook die zorgde er vanochtend voor dat op ene groep de stroom plat ging en andere niet.
Steeds hetzelfde stopcontact?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_171439271
BTW, ik kijk nog eens naar zekeringen maar ik zie eigenlijk geen verschil tussen zekering van probleem groepen en een ongebruikte. Jullie wel?
pi_171439292
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:37 schreef blomke het volgende:

[..]

Steeds hetzelfde stopcontact?
nee, gister ander stopcontact in andere kamer dan vandaag
Gister- stofzuiger in studeerkamer
Vandaag- iPhone oplader in woonkamer

Dit is een groep
pi_171439347
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:38 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

nee, gister ander stopcontact in andere kamer dan vandaag
Gister- stofzuiger in studeerkamer
Vandaag- iPhone oplader in woonkamer

Dit is een groep
Die zeker allemaal naar dezelfde centraaldoos gaan?
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_171439383
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:41 schreef halfway het volgende:

[..]

Die zeker allemaal naar dezelfde centraaldoos gaan?
ja nu stel je een briljante vraag. Maar ik weet niet wat een centraaldoos is en waar die zitten in mijn huurhuisje :D
pi_171439745
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:43 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

ja nu stel je een briljante vraag. Maar ik weet niet wat een centraaldoos is en waar die zitten in mijn huurhuisje :D
Meestal in een doos boven een lamp aan je plafond, maar je huis is uit 1922 dus zou zo maar ergens anders kunnen zitten.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_171439848
Huurhuis uit 1922, zou er nog de originele bedrading in zitten? Ik zou er eens een deskundige naar laten kijken of het aan de huidige eisen voldoet. Je wilt niet onderstaande meemaken:

http://www.bd.nl/boxtel/b(...)ie-janneke~a343b101/
  Moderator zondag 4 juni 2017 @ 10:23:58 #22
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_171440045
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 09:37 schreef HaverMoutKoekje het volgende:
BTW, ik kijk nog eens naar zekeringen maar ik zie eigenlijk geen verschil tussen zekering van probleem groepen en een ongebruikte. Jullie wel?
[ link | afbeelding ]
Dat middelste dopje op je zekering; de verklikker noemt men dat.
Het rode ding op deze afbeelding.



Zitten deze los ? Daaraan moet je kunnen zien dat een zekering is aangesproken en dus stuk is.
De zekeringen die je plaatst zijn even zwaar; als de zekeringen die er in zaten ?

Verder altijd de stroom er eerst even afdoen met de groepschakelaar, alvorens een zekering te vervangen.



Groepsschakelaars zitten vrijwel altijd direct boven de zekering zelf, dit kunnen ook nog zwarte draaiknoppen zijn :)
pi_171440167
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 10:23 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Dat middelste dopje op je zekering; de verklikker noemt men dat.
Het rode ding op deze afbeelding.

[ afbeelding ]

Zitten deze los ? Daaraan moet je kunnen zien dat een zekering is aangesproken en dus stuk is.
De zekeringen die je plaatst zijn even zwaar; als de zekeringen die er in zaten ?


dat van die groepsschakelaar wist ik niet, maar ik zie en voel bij verklikker(s) geen verschil tussen een verse uit de doos en de twee die ik vervangen heb wegens geen stroom.
16 amp, even zwaar als er al inzat
pi_171440173
quote:
0s.gif Op zondag 4 juni 2017 10:23 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Dat middelste dopje op je zekering; de verklikker noemt men dat.
Het rode ding op deze afbeelding.

[ afbeelding ]

Zitten deze los ? Daaraan moet je kunnen zien dat een zekering is aangesproken en dus stuk is.
De zekeringen die je plaatst zijn even zwaar; als de zekeringen die er in zaten ?

Verder altijd de stroom er eerst even afdoen met de groepschakelaar, alvorens een zekering te vervangen.

[ afbeelding ]

Groepsschakelaars zitten vrijwel altijd direct boven de zekering zelf, dit kunnen ook nog zwarte draaiknoppen zijn :)
Hoe zit het trouwens met de regels betreffende huurwoningen en meterkasten? had die niet allang vervangen moeten worden?
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
  Moderator zondag 4 juni 2017 @ 10:34:12 #25
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_171440243
quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 10:30 schreef HaverMoutKoekje het volgende:

[..]

dat van die groepsschakelaar wist ik niet, maar ik zie en voel bij verklikker(s) geen verschil tussen een verse uit de doos en de twee die ik vervangen heb wegens geen stroom.
16 amp, even zwaar als er al inzat
Als je de oude zekering terug plaatst doen ze het dan echt niet ? :?

quote:
1s.gif Op zondag 4 juni 2017 10:30 schreef halfway het volgende:

[..]

Hoe zit het trouwens met de regels betreffende huurwoningen en meterkasten? had die niet allang vervangen moeten worden?
Zolang de rest van de installatie nog nooit grondig gemoderniseerd of uitgebreid is, en voldoet aan de eisen van de tijd waarin het geplaatst is (schat als ik het zo hoor +/- 1980) en niet per definitie onveilig is (en dat is een oudere zekeringkast per definitie niet). Dan hoeft de wbv daar niet perse wat aan te doen.