abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
  vrijdag 19 april 2013 @ 21:48:16 #51
116562 boertie
Zonder hoofdletter dus.
pi_125500852
Wat een stierenpoep wordt er in dit topic verkondigd. Het is allemaal "gevaarlijk" en "dat doe je toch niet" en "prutser" Napraterij allemaal. Niemand die kan vertellen hoe het precies zit volgens de regelgeving of gezond verstand. De meeste mensen hebben vast wel een waterkoker f boiler in huis. Als de boe-roepers even met hun gezond verstand nagaan hoeveel milimeter de stroomvoerende delen van het water afstaan kunnen ze de rest er vast wel bij bedenken ;)
R.I.P. kat. Ik was er toch best gek mee. ;(
  Moderator vrijdag 19 april 2013 @ 22:08:20 #52
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_125502232
Ik zou de wandcontactdoos in ieder geval laten verplaatsen tot boven de kraan of de wandcontactdoos verplaatsen tot onder het werkblad.

Beetje eigenaardige constructie om een wandcontactdoos direct onder de waterleiding te monteren; of de waterleiding in de kabelgoot direct boven de wandcontactdoos; het is maar net hoe je het bekijkt ;)

Maar te zeggen dat het levensgevaarlijk is en zeker niet aan een norm of voorschrift voldoet vind ik dan wel weer wat te ver doordraven.
Niettemin zou ik met deze situatie ook niet akkoord gaan hoor -O-
  † In Memoriam † vrijdag 19 april 2013 @ 22:09:37 #53
25682 2cv
Niet subtiel
pi_125502298
*knip*

Je weet dat dit helemaal geen toevoegende waarde heeft hier ?
Onzin is nog altijd niet hier...

Groetjes,
Vonkenboer

[ Bericht 77% gewijzigd door Vonkenboer op 19-04-2013 22:16:42 ]
Op maandag 14 mei 2012 23:55 schreef Sjoegerd het volgende:
Volgens mij wordt geen enkele auto zo onderhouden en geliefd als de jouwe :)
https://www.facebook.com/groups/linkshandigen/
  vrijdag 19 april 2013 @ 22:11:03 #54
342435 Life2.0
#deadprez4mod
pi_125502403
ik ken niets van electra maar ik zou toch twee keer kijken eer ik dit ga verkopen aan de klant :D
  vrijdag 19 april 2013 @ 22:27:15 #55
240100 ATan
Listige code is lastig lezen
pi_125503357
*knip*

Doe eens normaal }:|

[ Bericht 79% gewijzigd door Vonkenboer op 19-04-2013 22:50:05 ]
  vrijdag 19 april 2013 @ 22:50:12 #56
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_125504414


[ Bericht 100% gewijzigd door cvboer op 19-04-2013 22:50:45 ]
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_125505482
Vonk, zijn er eigenlijk regels over koudwaterleidingen naast elektra leidingen in goten, wanden ofzo?

Ik vond het wel een goed punt, condens op koper, boven een WCD.
Laat die handjes wapperen!
pi_125506483
Wat een jostianwoord over die aardlekschakelaar :D

Dit is ook nog zo'n kraantje waar niet 1 mooie straal uit komt maar een mooie waaier van water. Of het nu mag of niet, dit verzin je toch gewoon niet :')
pi_125670409
Nieuwe foto het is aangepast volgens hun.
Degene die er over gaat vondt het al goed zonder kapje :S

Achja misschien over een tijdje vrij.

  woensdag 24 april 2013 @ 11:54:45 #60
35189 Troel
scherp en bot
pi_125674534
Gewoon bij die tafel een plasje water leggen. En dan gaan vragen of iemand weet hoe het er komt :')
troel (de ~ (v.), ~en)
1 [inf.] vrouw of meisje
2 trut
  woensdag 24 april 2013 @ 12:25:50 #61
131591 Leandra
Is onmogelijk
pi_125675495
quote:
7s.gif Op woensdag 24 april 2013 11:54 schreef Troel het volgende:
Gewoon bij die tafel een plasje water leggen. En dan gaan vragen of iemand weet hoe het er komt :')
:D
Wullie bin KOEL © Soneal
Why be difficult when, with a bit of effort, you could be impossible?
pi_125699077
Iets in mij zegt dat dit nog steeds niet volgens de regels is :P
pi_125709099
het is wel een luie elektroboer
pi_125709911
Ik geloof er niet zo in dat het tegen de regels is... en ben benieuwd wie dan kan vertellen welke regel en waar... In de goot is nl. XMVK of YMVK kabel gebruikt, dat kun je ook zo in je kruipruimte leggen of zelfs buiten dus condens of niet aan die buis in die goot is niet zo boeiend. Verder zie ik eigenlijk ook geen problemen. Het staat raar, eens maar dat is meer een gevoel dan dat het regels of echte problemen zijn.

Maar wie meent dat het echt tegen de regels is: ik wil graag leren dus vertel!
pi_125722110
quote:
0s.gif Op donderdag 25 april 2013 09:56 schreef Appeltje2010 het volgende:
Ik geloof er niet zo in dat het tegen de regels is... en ben benieuwd wie dan kan vertellen welke regel en waar... In de goot is nl. XMVK of YMVK kabel gebruikt, dat kun je ook zo in je kruipruimte leggen of zelfs buiten dus condens of niet aan die buis in die goot is niet zo boeiend. Verder zie ik eigenlijk ook geen problemen. Het staat raar, eens maar dat is meer een gevoel dan dat het regels of echte problemen zijn.

Maar wie meent dat het echt tegen de regels is: ik wil graag leren dus vertel!
Geloof niet dat er iemand zo snel iets kan vinden waarmee hij of zij dit kan aantonen......
  Moderator donderdag 25 april 2013 @ 21:14:32 #66
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_125734893
quote:
0s.gif Op donderdag 25 april 2013 09:56 schreef Appeltje2010 het volgende:
Ik geloof er niet zo in dat het tegen de regels is... en ben benieuwd wie dan kan vertellen welke regel en waar... In de goot is nl. XMVK of YMVK kabel gebruikt, dat kun je ook zo in je kruipruimte leggen of zelfs buiten dus condens of niet aan die buis in die goot is niet zo boeiend. Verder zie ik eigenlijk ook geen problemen. Het staat raar, eens maar dat is meer een gevoel dan dat het regels of echte problemen zijn.

Maar wie meent dat het echt tegen de regels is: ik wil graag leren dus vertel!
Het is ook meer een gevoel :) ; maar de wandcontactdoos is echt niet tegen de geldende regels of voorschriften gemonteerd.

Het oogt allemaal wat ongewoon, maar gevaarlijk is het zeker niet :*
pi_126120783
een andere vraag
als er nu sluiting komt en daardoor brandt noem maar wat doms
dekt de verzekering het dan wel want het is niet volgens de regels gebeurt
en daarbij wie zulke dingen bedenkt / maakt is in mijn ogen geen vakman
daarbij wcd boven de kraan monteren
daarbij hoort nog eens dat er een dicht scheiding in de goot moet worden aangebracht omdat men dingen hoort te scheiden en is de goot trouwens geaard of hebben ze wat losse aarde (zand) erin gegooid jammer dat er zo gewerkt wordt
doe wat je wilt
pi_126121840
quote:
0s.gif Op maandag 6 mei 2013 10:27 schreef piratenrat het volgende:
een andere vraag
als er nu sluiting komt en daardoor brandt noem maar wat doms
dekt de verzekering het dan wel want het is niet volgens de regels gebeurt
en daarbij wie zulke dingen bedenkt / maakt is in mijn ogen geen vakman
daarbij wcd boven de kraan monteren
daarbij hoort nog eens dat er een dicht scheiding in de goot moet worden aangebracht omdat men dingen hoort te scheiden en is de goot trouwens geaard of hebben ze wat losse aarde (zand) erin gegooid jammer dat er zo gewerkt wordt
Kom maar op met je voorschriften waar in staat dat het niet mag, want de wandcontactdoos is echt niet tegen de geldende regels of voorschriften gemonteerd, ziet er allemaal wat ongewoon uit, maar zeker niet gevaarlijk
pi_126124418
lees alles is
verzekering
goot geaard ?
eventueel condens / lekkage
dus de kraan is bv lek dan gaat het via de binnenkant van de goot naar het wcd stel dat de aarding niet goed is wat wel is voorkomt is het dan allemaal veilig
dus dan mag je ook los draad in de goot gebruiken is een beetje ongewoon maar ja mag wel zo als u praat
er moet tenminste zoals het mij op school geleerd is een afscheiding tussen want de inbouwdoos is niet waterdicht
dus laat maar zien in jou voorschriften dat het mag niet altijd alles afschuiven
doe wat je wilt
pi_126126053
Piratenrat de aarding van de goot is voor de initiele vraag compleet oninteressant...
De vraag was of het zo mocht, ik ga er dan vanuit dat alles wat verder gedaan moet worden, netjes gedaan is, dus dat het achter een juiste zekering zit, een juiste aardlek en dat de kabel dik genoeg is. Waarom ik dat doe? Omdat je een uitgangspunt nodig hebt.

Waar het hier om ging was of een waterleiding/kraan in dezelfde goot en boven een WCD geplaatst mogen worden. Het antwoord op die vraag is heel simpel: JA mits men kabel en geen draad heeft gebruikt. Dit omdat je kabel onafgeschermd mag verwerken dus ook zonder goot... de goot is dus extra en dat er dan toevallig ook een waterleiding loopt is echt volkomen oninteressant, die hoort niet te gaan lekken, evenmin als dat die waterleiding in mijn spoelkastje moet gaan lekken omdat in datzelfde spoelkastje ook WCD's zitten.

In voorschriften worden dingen verboden omdat je niet alle situaties kunt omschrijven die WEL toegestaan zijn... je vraag om te laten zien dat het wel is toegestaan is dus onlogisch. Tenzij jij me (ter vergelijking) bijvoorbeeld een wet of voorschrift kunt laten zien waarin staat dat ik bij een zijstraat normaal gesproken rechtsaf mag slaan... dat ga je ook niet vinden. Wat je wel gaat vinden is in welke situaties het niet is toegestaan.

Overigens nog een kleine tip: naast letters zitten er op je toetsenbord ook nog twee toetsen met de tekst "shift", die zorgen voor hoofdletters en rechts van de letter "M" vind je ook nog twee toetsen die ook zorgen voor meer leesbaarheid, de punt en de komma. Doe er je voordeel mee!
pi_126126540
dat doe ik maar als het is niet voor iedereen even makkelijk typen he,
doe voordeel ermee
en het punt als het mag ja of nee daar ging het niet om
ik zeg de gevaren die er kunnen zijn
de aarding van de goor is wel belangrijk
stel dat er een lek is en de goot staat onder stroom wat dan
waar ik vandaan kom is de regelgeving wat strenger dan een standaard nen 1010
maar goed ik weet ook wat er mis kan gaan
vind het niet netjes hoe het gemaakt is ziet er wel mooi uit.
zou het zelf nooit zo doen ivm veiligheid ook voor de toekomst
en ieder zijn mening toch
doe wat je wilt
pi_126130712
quote:
0s.gif Op maandag 6 mei 2013 13:36 schreef piratenrat het volgende:
dat doe ik maar als het is niet voor iedereen even makkelijk typen he,
doe voordeel ermee
en het punt als het mag ja of nee daar ging het niet om
ik zeg de gevaren die er kunnen zijn
de aarding van de goor is wel belangrijk
stel dat er een lek is en de goot staat onder stroom wat dan
waar ik vandaan kom is de regelgeving wat strenger dan een standaard nen 1010
maar goed ik weet ook wat er mis kan gaan
vind het niet netjes hoe het gemaakt is ziet er wel mooi uit.
zou het zelf nooit zo doen ivm veiligheid ook voor de toekomst
en ieder zijn mening toch
Lijkt stom, maar dat is niet van belang.
Een geaard stopcontact bijvoorbeeld zou ook zonder randaarde aangesloten kunnen zijn.
In de regelgeving is echter afgesproken dat je van bepaalde normen uit mag gaan.
Zo mag je bij een geaard stopcontact ervan uit gaan dat deze ook geaard is.

Degene die de waterleiding door de goot voert hoeft dan ook niet te controleren of de goot geaard is.
Als hij de waterleiding op een bestaande koperen leiding aansluit, dan mag hij er zelfs vanuit gaan dat de waterleiding juist geaard is.

Het is leuk bedacht om jet probleem te verleggen, maar zo werkt het niet.

De verzekering zal gewoon uitkeren als het mis gaat.

In de meterkast loopt ook gewoon een waterleiding met diverse koppestukken, daar hoor je ook niemand over.

De laatste jaren mocht er ook kunststof gasleiding binnen komen in de meterkast, nu er onlangs diverse ongelukken mee zijn gebeurd vragen ze zichpas af of de regels misschien aangescherpt moeten worden.
pi_126131124
in de meterkast loopt de water langs de zijkant
en vaak nog achter de zijwand beetje rara vergelijking
bovendien zit de watermeter onder de elektrometer en is het een nuts installatie
de gasleiding was eerder van kunststof maar dat wordt nu nog gebruikt zit alleen een extra beschermbuis omheen wat vroeger niet was
en met renovatie wordt vaak pekel buis gebruikt
de installateur gebruikt ook kunststof buis sommige nog koper met perskoppelingen
is ook wat beter dan de knel en het nuts bedrijf mag alleen nog maar perskoppelingen gebruiken
maar goed ik vond het niet netjes hoe het gedaan is en dan zou ik nog de wcd erboven zetten
doe wat je wilt
pi_126131347
quote:
0s.gif Op maandag 6 mei 2013 15:31 schreef piratenrat het volgende:
in de meterkast loopt de water langs de zijkant
en vaak nog achter de zijwand beetje rara vergelijking
bovendien zit de watermeter onder de elektrometer en is het een nuts installatie
de gasleiding was eerder van kunststof maar dat wordt nu nog gebruikt zit alleen een extra beschermbuis omheen wat vroeger niet was
en met renovatie wordt vaak pekel buis gebruikt
de installateur gebruikt ook kunststof buis sommige nog koper met perskoppelingen
is ook wat beter dan de knel en het nuts bedrijf mag alleen nog maar perskoppelingen gebruiken
maar goed ik vond het niet netjes hoe het gedaan is en dan zou ik nog de wcd erboven zetten
que
pi_126133039
quote:
0s.gif Op maandag 6 mei 2013 15:31 schreef piratenrat het volgende:
de gasleiding was eerder van kunststof maar dat wordt nu nog gebruikt zit alleen een extra beschermbuis omheen wat vroeger niet was
Wat je noemt is juist iets waarvan gebleken is dat de norm niet toereikend was. Het probleem zit hem er namelijk in dat bij een brand de bevestiging van die beschermbuis loslaat, waarna de gasleiding doorbrand en er een gasbrand ontstaat. Zodra dit brandje uit gaat heb je een gaslek en dus explosiegevaar.

Voorbeeld hiervan is de brand aan Het Hoge Licht in Maassluis: [url=https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.brandweer.nl%2Fpublish%2Fpages%2F22293%2Fonderzoeksrapport_brand_het_hoge_licht_103_versie_1_0_definitief_11-11-2012.pdf&ei=sLqHUf_HOYLM0QWGtICYDw&usg=AFQjCNFEMlSv2kzor3sjve2aGUiGdh3UFA&sig2=ApAckvvKX7AiqvdXRDoFRw&bvm=bv.45960087,d.d2k]rapport[/url]

Overigens begrijp ik dat je het een rare constructie vind, maar zoals al gezegd: als het toegestaan is, is het toegestaan en dan kun je iemand niet op z'n vingers tikken...