pi_132930765
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 november 2013 14:16 schreef Coelho het volgende:

Moet ik 'm weer volledig aanmelden? If so, moet ik dan ook weer alle zones toekennen omdat we volgens mij vorig jaar tot de conclusie waren gekomen dat je eerst de communicatie op moest zetten voor je zones ging toevoegen voor een foutloze werking.
Ik had ook zoiets. Ik heb de communicatietest gedaan en daarna was alles weer OK.
pi_132993587
quote:
0s.gif Op zondag 3 november 2013 18:11 schreef rodeha het volgende:
Wat verandert er aan het Evohomesysteem wanneer ik overstap van de modulerende module naar de aan/uit module?
Ja... dat is een goede vraag... Toen ik, voorafgaand aan de aanschaf van de evoHome, een rondje maakte gaf een adviseur van een concurrerend bedrijf aan niet te snappen wat het voordeel van OT zou zijn bij dit systeem. In zijn woorden: hoe kan je nou modulerend sturen als je meerdere vertrekken moet verwarmen met elk een eigen warmtegedrag. Omdat ik het idee had dat OT de toekomst had en dat daar meer mogelijk zou zijn met teruglezing uit de ketel, heb ik toen toch voor OT gekozen.

Na de problemen met stoken heb ik (dus) een aan/uit module en dat werkt prima. Maar het zou kunnen dat het minder zuinig is omdat de ketel gewoon aangeschakeld wordt en het daarna moet hebben van zijn eigen modulatie (ipv obv warmtevraag).

Succes,
P
pi_132993638
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 november 2013 14:16 schreef Coelho het volgende:
Ik heb op het knopje gedrukt en nu brandt het bovenste lampje groen en het onderste rood en de ketel staat te werken. Ik heb echter het vermoeden dat ik de boel hier alleen mee overruled heb
Klopt. Het knopje is een handmatige "aan". Het rode lampje betekent dat er een uur geen communicatie is geweest met de evoHome.

quote:
Moet ik 'm weer volledig aanmelden? If so, moet ik dan ook weer alle zones toekennen omdat we volgens mij vorig jaar tot de conclusie waren gekomen dat je eerst de communicatie op moest zetten voor je zones ging toevoegen voor een foutloze werking.
Probeer eerst de communicatie test (zie Tuna01). Dat kan in een aantal gevallen het probleem al oplossen. Lukt dat niet, probeer dan eens de communicatietest terwijl je de controller dicht bij de BDR91 houdt. Lukt dat ook niet dan moet je het relais opnieuw toevoegen. Ik zou dat eerst proberen zonder iets met de zones te doen. Volgens mij is mij dat laatst ook gelukt toen ik een nieuwe BDR91 moest installeren. Want dat is het laatste: ik had een BDR91 die na verloop van tijd in storing viel en dan alleen door te koppelen weer naar de controller wilde luisteren. Maar dat duurde dus niet lang (denk in dagen). Als dat bij jou ook het probleem is, dan wordt het omwisselen...

Groeten,
P
pi_132997508
quote:
0s.gif Op donderdag 7 november 2013 09:30 schreef Ploink70 het volgende:

[..]

Na de problemen met stoken heb ik (dus) een aan/uit module en dat werkt prima. Maar het zou kunnen dat het minder zuinig is omdat de ketel gewoon aangeschakeld wordt en het daarna moet hebben van zijn eigen modulatie (ipv obv warmtevraag).

Succes,
P
Ook ik heb in ons systeem gekozen voor een aan/uit module omdat inderdaad volgens mij "moduleren" in een uitgebreid systeem met verschillende ruimte temperaturen niet werkt. Wat ik wel doe is op de ketel met de hand de keteltemperatuur instellen, nu staat deze op 50 en als het straks echt koud gaat worden zet ik de keteltemperatuur op 70. Ik heb het idee dat dit prima werkt, gelijkmatige warmte in de diverse vertrekken en hopelijk toch een beetje besparend in plaats van het hele jaar door de ketel rond het maximum te laten staan.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_133011733
en de opvolger is uit, met kleurenscherm.
http://www.pocket-lint.co(...)ors-with-your-phone#

denk toch dat die mooi aan mijn kamermuur lijkt :)

en het schijnt dat hij samenwerkt met de "oude" reeks
pi_133134716
@roadrats Waarom niet een weersafhankelijke regeling?
De cv water temperatuur wordt dan bepaald door de buiten temperatuur.
pi_133152932
quote:
0s.gif Op zondag 10 november 2013 23:28 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats Waarom niet een weersafhankelijke regeling?
De cv water temperatuur wordt dan bepaald door de buiten temperatuur.
Mee eens, zou nog beter zijn maar tot nu toe werkt dit ook, (Beetje lichaamsbeweging kan geen kwaad :-) ) Zijn er trouwens Fokkers die hier ervaring mee hebben in combinatie met een Remeha Calenta 40C
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_133448809
Ik ben erg geïnteresseerd in dit systeem, oa vanwege de opentherm functie, mogelijk gebruik over internet en doeltreffend verwarmen bad/ slaapkamer.

Huidige situatie;
Het vermogen van mijn radiatoren is perfect afgestemd warmte behoefte per ruimte.
1 groep vloerverwarming zonder pomp met rtl-ventiel in de badkamer.
Installatie is waterzijdig ingeregeld met voetventielen.
Watertemperatuur is 55 graden.
Ketel is modulerend net zoals de thermostaat.
Pomp in lage stand (ook deze wordt door de ketel gemoduleerd).
Max vermogen ketel is iets onder het totaal van alle radiatoren afgesteld.

Resultaat;
Alles(!) word gelijktijdig, rustig en zeer efficiënt verwarmt. Het verschil in aanvoer en retour temperatuur is groot.

Vraag;
Ontregelt het EVO systeem niet mijn efficiënte verwarming?
Ik heb liever mijn hele huis economisch verwarmt dan doelmatig niet economisch verwarmt.

Voorbeeld;
Stel ik begin s`morgens vroeg met de slaapkamer te verwarmen.
(Deze word nu geknepen door het voetventiel.)
Vervolgens word er met te veel vermogen verwarmt waardoor er snel warm water naar de ketel retour gaat en deze of terug moduleert of in antipendel mode gaat.

Stel ik ga vervolgens, als de slaapkamer nog niet op temperatuur is, de woonkamer verwarmen.
Van de slaapkamer stroomt warm water retour en dit word gemengd met koud water uit de woonkamer. Gevolg is kleiner verschil in aanvoer en retour temperatuur en dus minder rendement.

Met aan/uit module in plaats van OT wordt het nog inefficiënter.

Resume;
Het lijkt mij een heel mooi systeem maar niet te combineren met een systeem welk waterzijdig perfect in balans is of maak ik hier een denkfout?

Ik ben zeer benieuwd hoe de specialisten hier over denken! Mijn dank is groot.
  vrijdag 22 november 2013 @ 09:39:10 #159
416519 aerv
Ondertitel!
pi_133507304
Hey,

Ik heb hier recent ook een EvoHome laten installeren. Nu zit ik met één HR80 in de woonkamer, (andere 2 chauffages nog klassieke thermostatische kraan, volgen later) maar wanneer deze nu warmte vraagt gaat de pomp wel draaien, maar de chauffage zelf warmt soms niet volledig op. Wanneer ik de kop er dan even af haal en ik draai dat blauw schroefje weer vast, opent die wel. Enig idee wat hier precies aan de hand kan zijn (is deze slecht geplaatst?)

Nog een ander vraagje. In een bepaalde ruimte zitten de chauffages in een soort kast, ik ben bang dat de interne voeler hier te snel volledig opgewarmd zou zijn en bijgevolg de chauffages zullen dicht draaien. Als ik nu mijn EvoTouch als thermostaat in deze ruimte zet, luisteren de chauffages dan naar deze centrale thermostaat om dicht te draaien of gaat hun interne voeler nog steeds de chauffages afsluiten als het in de kast warm genoeg is?

Bedankt!
pi_133901154
Aerv. Als je de hr80 kopt terugplaatst, altijd eerst het blauwe wiel naar links draaien tot het eind. Zodra je de kop ee opzet gaat hij zijn open en dicht stand inleren.

En je kunt het reset knopje blijven vasthouden tot dat er. FULL. in het scherm staat. Normaal staat deze op DEF. Kost iets meer batterij, maae krijgr je kraan wel beter open en dicht.
pi_134777506
ik snap er niks van, ik heb in alle kamers hr80's
In de woonkamer krijg ik het alleen niet warm. De enige manier om het warm te krijgen is de temp flink hoog te zetten, zeg op 24 graden.
Dan gaat hij langzaam aan richting de 20/21 graden.
Zet ik hem op de normale 20-21 graden dan blijft het 18/19 graden in huis.
Dit geeft de evohome zelf aan maar ook andere temperatuur meters (netatmo).

Ik heb 2 hr80's in de woonkamer. Beide staan op full. Als ik de verwarming handmatig open draai wordt hij wel goed warm.

De evohome unit is ook de temp sensor voor de woonkamer...
pi_134790636
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 december 2013 10:13 schreef Hdejongh het volgende:
ik snap er niks van, ik heb in alle kamers hr80's
In de woonkamer krijg ik het alleen niet warm.

De evohome unit is ook de temp sensor voor de woonkamer...
Tja, hier kan nog al wat aan de hand zijn. Is er wel contact tussen de HR80 en de evohome ? Kun je eenvoudig controleren door bijv op de HR80 de temp met de hand wat hoger te zetten, als je vervolgens de actuele stand uitleest middels de evohome zou je moeten zien dat de betreffende zone tijdelijk hoger is ingesteld. Waar heb je de evohome staan en welke temp staat op het display ? Op het moment dat je de evohome in de hand neemt om instellingen te wijzigen beïnvloedt je lichaamstemperatuur de evohome thermostaat
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_134817355
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 december 2013 17:02 schreef roadrats het volgende:

[..]

Tja, hier kan nog al wat aan de hand zijn. Is er wel contact tussen de HR80 en de evohome ? Kun je eenvoudig controleren door bijv op de HR80 de temp met de hand wat hoger te zetten, als je vervolgens de actuele stand uitleest middels de evohome zou je moeten zien dat de betreffende zone tijdelijk hoger is ingesteld. Waar heb je de evohome staan en welke temp staat op het display ? Op het moment dat je de evohome in de hand neemt om instellingen te wijzigen beïnvloedt je lichaamstemperatuur de evohome thermostaat
Ja hij heeft zeker connectie. Als ik de zone hoger zet dan gaan de beide hr80's ook omhoog. De evohome geeft aan dat het 18 graden in de woonkamer is. De evohome staat in het midden van de kamer op 1 meter hoogte. Maar ik heb meerdere temperatuur sensors (van netatmo) die dezelfde waardes meten op andere plekken in de woonkamer.

Ik heb het idee dat de ketel gewoon te snel weer uit gaat waardoor hij niet lang genoeg blijft stoken.
Bijvoorbeeld mijn werkkamer heb ik in no time warm maar daar hangt ook een hele grote verwarming in verhouding tot de grote van de kamer...
pi_134849961
quote:
0s.gif Op zondag 29 december 2013 08:05 schreef Hdejongh het volgende:

[..]

Ik heb het idee dat de ketel gewoon te snel weer uit gaat waardoor hij niet lang genoeg blijft stoken.
Bijvoorbeeld mijn werkkamer heb ik in no time warm maar daar hangt ook een hele grote verwarming in verhouding tot de grote van de kamer...
Heb je de keteltemperatuur wel goed ingesteld. Persoonlijk stel ik de keteltemperatuur zo laag mogelijk in om zo'n geleidelijk mogelijke opwarming te krijgen maar dat werkt natuurlijk niet in elke situatie. Wij hebben vloerverwarming als hoofdverwarming en geen radiators op de bg.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_134858660
@Hdejongh: gaan de radiatorkranen (ondanks de FULL instelling) wel helemaal open? Zit de HR80 (al dan niet met een adapter) goed op de kraan? Je schrijft namelijk dat er zonder de HR80 met handmatig geopende kranen geen probleem is.

Heb je een opentherm of aan/uit module? Opentherm blijkt niet altijd goed te werken.

Heb je alles al een keer weer gereset en opnieuw aangemeld? Een foutieve/onvolledige installatie geeft vaak problemen. Vergeet vooral niet het ketelrelais te resetten. Door een bug in de programmering is het systeem hier gevoelig voor.

Als me nog meer te binnenschiet zal ik het posten.

Succes.
pi_134861528
. Als je de hr80 kopt terugplaatst, altijd eerst het blauwe wiel naar links draaien tot het eind. Zodra je de kop er opzet gaat hij zijn open en dicht stand inleren.
Doe je dit niet gaat de kraan niet goed open of dicht waardoor de werking niet goed is.
Velen vergeten dit te doen.
pi_134930874
heeft iemand dit al eens gezien?

http://www.automatedhome.(...)-heating-system.html
pi_134930932
quote:
0s.gif Op maandag 30 december 2013 00:03 schreef AJS1 het volgende:
@Hdejongh: gaan de radiatorkranen (ondanks de FULL instelling) wel helemaal open? Zit de HR80 (al dan niet met een adapter) goed op de kraan? Je schrijft namelijk dat er zonder de HR80 met handmatig geopende kranen geen probleem is.

Heb je een opentherm of aan/uit module? Opentherm blijkt niet altijd goed te werken.

Heb je alles al een keer weer gereset en opnieuw aangemeld? Een foutieve/onvolledige installatie geeft vaak problemen. Vergeet vooral niet het ketelrelais te resetten. Door een bug in de programmering is het systeem hier gevoelig voor.

Als me nog meer te binnenschiet zal ik het posten.

Succes.
nou ik heb een aan/uit module. Maar ik zie soms wel dat de aan/uit module wel aanstaat maar de cv dan niet draait.. Ik zal wel de ketel relais eens resetten..
pi_134933754
quote:
0s.gif Op dinsdag 31 december 2013 16:51 schreef Hdejongh het volgende:
heeft iemand dit al eens gezien?

http://www.automatedhome.(...)-heating-system.html
Nieuwe Evohome is vanaf januari 2014 verkrijgbaar. Volgens waakzaamwonen.com komt er waarschijnlijk een omruilactie. Details nog niet bekend.
pi_135041418
Algehele storing in mijn Honeywell Evohome systeem.
Vanochtend vroeg mijn vrouw of ik met een nieuwe bezuinigingsronde was gestart, het hele huis was ijskoud. Het bleek dat de verwarming het niet deed, op de HCE80 zone- en vloerverwarmingsregelaar knipperden alle lampjes die je maar bedenken kunt rood en groen. Een beetje koude en laatste kerstgroet en vooral zeer schokkend want dit zal maar gebeuren bij strenge vorst als je een weekje van huis bent. Grote kans op vorstschade in huis etc.

Eerste reactie was de stekker van de HCE80 zone- en vloerverwarmingsregelaar eruit trekken en daarna weer opnieuw laten opstarten. Helaas met geen enkel positief resultaat, het bleef een knipperende kerstboom.

Vervolgens zag ik op het ATC928G1000 Evotouch bedieningspaneel dat geen enkele thermostaat communiceerde. De batterijen van het bedieningspaneel los gehaald, even wachten en vervolgens weer opnieuw laten opstarten.
Geen resultaat.

Vloerverwarmingsregelaar weer uit, bedieningspaneel opnieuw opgestart en daarna pas de vloerverwarmingsregelaar weer opgestart. Allemaal zonder direct resultaat. Net toen ik ten einde raad de storingsdienst van de lokale installateur aan de telefoon had zag ik dat de woonkamer weer verbinding maakte en de Honeywell MT4 230nc thermische servomotortjes weer open gestuurd werden.
Bij een aantal DTS92 draadloze thermostaten heb ik de batterijen eruit gehaald, even gewacht en daarna weer laten opstarten. Uiteindelijk lukt het op die manier om op 1 na alle thermostaten weer te laten communiceren met de HCE80.

Van de zone waar de thermostaat geen verbinding mee maakte bleef het lampje op de vloerverwarmingsregelaar rood knipperen. Vanmiddag maar voor de zekerheid de batterijen uit de betreffende thermostaat gehaald met de gedachte dat deze thermostaat definitief de geest had gegeven en ik maandag de installateur zou vragen voor een nieuw exemplaar.
Vanavond toch nog eens de batterijen terug geplaatst en tot m'n verbazing kwam het display nu ineens weer tot leven met de boodschap "SYnc" en na een tijdje werkte ook deze thermostaat weer als vanouds.

De hele installatie is pas 10 maanden oud en zoals eerder aangegeven vind ik dit een hele vervelende storing. Geen enkele servomotor werd open gestuurd en ook de ketel sloeg niet meer aan. Herkennen andere gebruikers dit en vooral, hoe voorkom je dit soort situaties ?
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_135060741
Hallo roadrats,

Heb je misschien 's-nachts een stroomstoring gehad? Bij mijn 1e winter had mijn jongste zoon per ongeluk 's-avonds laat de stroom van de evotouch afgekoppeld met als resultaat de volgende ochtend een koud huis. De batterijen van de evotouch hadden het opgegeven waardoor alle communicatie met ketelrelais en radiatoren was verbroken. Ik moest alles opnieuw koppelen en inregelen. Mijn storing had betrekking op een radiatorsysteem en geen vloerverwarming.
pi_135091498
@roadrats
Die knipperende kerstboom vertellen je wat het probleem is. Zie handleiding HCE80. Het logboek van de Evotouch gaf misschien ook het probleem. Dit zal er nu niet meer instaan omdat de Evotouch gereset is.
Succes
pi_135161855
quote:
0s.gif Op zaterdag 4 januari 2014 12:45 schreef AJS1 het volgende:
Hallo roadrats,

Heb je misschien 's-nachts een stroomstoring gehad? Bij mijn 1e winter had mijn jongste zoon per ongeluk 's-avonds laat de stroom van de evotouch afgekoppeld met als resultaat de volgende ochtend een koud huis. De batterijen van de evotouch hadden het opgegeven waardoor alle communicatie met ketelrelais en radiatoren was verbroken. Ik moest alles opnieuw koppelen en inregelen. Mijn storing had betrekking op een radiatorsysteem en geen vloerverwarming.
Dank voor je reactie. Er is geen sprake geweest van een stroomstoring. Ik heb werkelijk geen idee war de oorzaak is geweest maar blijf met het vervelende gevoel zitten dat dit dus ook zomaar kan gebeuren als je voor langere tijd afwezig bent.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_135161985
quote:
0s.gif Op zondag 5 januari 2014 01:06 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats
Die knipperende kerstboom vertellen je wat het probleem is. Zie handleiding HCE80. Het logboek van de Evotouch gaf misschien ook het probleem. Dit zal er nu niet meer instaan omdat de Evotouch gereset is.
Succes
Knipperen betelende inderdaad dat er geen communicatie meer was. Maar alle onderdelen communiceerden dus gelijktijdig niet meer met de HCE80, ik vind het nog steeds een zeer onbevredigend gebeuren.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_135564339
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 november 2013 09:39 schreef aerv het volgende:
... wanneer deze nu warmte vraagt gaat de pomp wel draaien, maar de chauffage zelf warmt soms niet volledig op. Wanneer ik de kop er dan even af haal en ik draai dat blauw schroefje weer vast, opent die wel.
Ja, dit komt vaker voor. De instelling 'FULL' wordt wel eens gezien als de stand waarin Evo de regelaar maar in twee standen zet: helemaal open of helemaal dicht. Maar dat is niet zo: ook bij FULL wordt de regelaar geregeld. Dat kan leiden tot wat jij bemerkt, met name als de keteltemperatuur (te) laag staat of als je een opentherm module hebt. De doorstroming is dan heel laag en dat in combinatie met een lage aanvoertemperatuur zorgt voor een koude/niet warmende radiator.

quote:
0s.gif Op zaterdag 28 december 2013 17:02 schreef roadrats het volgende:
Kun je eenvoudig controleren door bijv op de HR80 de temp met de hand wat hoger te zetten, als je vervolgens de actuele stand uitleest middels de evohome zou je moeten zien dat de betreffende zone tijdelijk hoger is ingesteld.
Een van de teleurstellingen bij de evo is nu juist dat je op de terminal niet kan zien of aan de regelaar is gedraaid. Mijn hoop is dat de nieuwe versie dat wel heeft...

quote:
0s.gif Op dinsdag 31 december 2013 16:53 schreef Hdejongh het volgende:
nou ik heb een aan/uit module. Maar ik zie soms wel dat de aan/uit module wel aanstaat maar de cv dan niet draait.
Dat kan eigenlijk alleen als er een probleem is in de verbinding tussen module en ketel of als de ketel merkt dat er geen warmtevraag is. Kan vergelijkbaar zijn met aerv: een te lage keteltemperatuur in combinatie met een beperkte warmtevraag (wat resulteert in redelijk gesloten regelaars.

Succes!
P
pi_135564629
quote:
0s.gif Op maandag 6 januari 2014 20:35 schreef roadrats het volgende:
Knipperen betelende inderdaad dat er geen communicatie meer was. Maar alle onderdelen communiceerden dus gelijktijdig niet meer met de HCE80, ik vind het nog steeds een zeer onbevredigend gebeuren.
Kan je in het logboek van het paneel iets zien? Daar staat in sommige gevallen dat en wanneer de communicatie verloren is gegaan. Mogelijk kan je iets aan de tijdstippen zien. Het lijkt er op alsof er iets in de buurt van het bedieningspaneel is geweest dat de communicatie heeft verstoord.

Ik snap overigens je ongerustheid over de situatie bij vorst. Je kunt dat oplossen door de ketelmodule zo in te stellen dat 'ie de ketel periodiek gaat aansturen bij communicatie verlies. De regelaars gaan, volgens mij, bij communicatie verlies sowieso in een vorstbeveiligingsstand.

Groeten,
P
pi_135564674
quote:
1s.gif Op dinsdag 31 december 2013 18:07 schreef AJS1 het volgende:
Nieuwe Evohome is vanaf januari 2014 verkrijgbaar. Volgens waakzaamwonen.com komt er waarschijnlijk een omruilactie. Details nog niet bekend.
Net met Honeywell gesproken. Levering van het nieuwe systeem wordt niet eerder dan week 5 verwacht ("begin februari"). En de persoon die ik sprak wist helemaal niets van een omruilactie. Die ging vrolijk vertellen wat er allemaal compatible was....

Groeten,
P

PS: sorry voor het meervoudig posten, maar wilde de dingen niet te veel door elkaar laten lopen. En het bewaken van het topic werkt niet echt lekker, zodat ik altijd na een maand pas weer denk: oh ja... forum.
pi_135931441
Ik ben gebruiker van Evohome systeem sinds mei 2013.
Ben eigenlijk best tevreden.
Werkt naar behoren.
Heb alleen 2 problemen:
1 Soms valt de communicatie tussen Evotouch en 2 HR80's weg en kan alleen worden hersteld door opnieuw toe te wijzen.
Het zijn elke keer dezelfde 2 HR80's. Batterijen vernieuwen helpt niet. HR80's omwisselen met een andere helpt niet.
Wat kan hier aan de hand zijn? 1 is op 1e verdieping, houten vloer met 8 cm beton, maar dat kan het niet zijn, want op de 2e verdieping zitten er 2 die het gewoon goed doen. Evotouch staat in woonkamer.
De tweede is in de hal, waar alleen een deur tussen zit, practisch om de hoek gezien avnuit Evotouch.
2 Als dit dan gebeurt, dan gaat de temperatuur naar 20 graden en wordt je eruit gestookt, als je het niet in de gaten hebt.
Is deze temperatuur ook te verlagen en zo ja, Hoe dan?
pi_136079386
@arievanloo
1 Voer een communicatie test uit met de HR80's. Bij geen of slechte ontvangst de Evotouch verplaatsen en de test herhalen. Kijk ook eens de eisen van RF communicatie na. Opnieuw toewijzen hoeft niet, de SYNC zorgt voor het oppakken van de communicatie.
2 Dit is het gevolg van geen communicatie met HR80. Zie handleiding HR80. Dit is ook niet in te stellen.

Succes
  woensdag 29 januari 2014 @ 00:44:29 #180
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_136080414
quote:
0s.gif Op donderdag 16 januari 2014 16:18 schreef Ploink70 het volgende:

[..]

Net met Honeywell gesproken. Levering van het nieuwe systeem wordt niet eerder dan week 5 verwacht ("begin februari"). En de persoon die ik sprak wist helemaal niets van een omruilactie. Die ging vrolijk vertellen wat er allemaal compatible was....

Ik ben erg benieuwd of er een omruilactie komt! Enig idee of 'oude' kranen en vloerverwarmingunits compatible zijn met de nieuwe lijn? Het mooiste zou natuurlijk zijn dat je alleen maar de Evotouch hoeft te vervangen...

Ik las op iphoneclub.nl dat de nieuwe EvoHome niet zelflerend zou zijn en dat bovendien de communicatie met de iPhone via de servers van Honeywell gaat lopen. Twee discutabele punten als je het mij vraagt...
pi_136163849
Bij mij lijkt het systeem steeds slechter te gaan draaien. In het begin (2 jaar geleden) waren er wat kleine opstartproblemen. Eén HR80 kreeg moeilijk verbinding en verloor deze regelmatig. De installateur is hiervoor een paar keer terug geweest en het systeem heeft goed gedraaid.

Nu lijkt het hele systeem steeds slechter te gaan draaien. 2 weken geleden is de stroom een tijdje uitgevallen, en ik denk dat de problemen sinds dien zijn. De evotouch verliest op zijn oude plek verbinding met de ketelmodule. Ik heb hem nu dichterbij gezet opnieuw gekoppeld en nu haalt hij het wel (staat één verdieping hoger, centraal in het huis. Ketel staat een verdieping hoger). Echter gisteren knipperde het rode lampje ineens 4 sec aan en 4 sec uit. Na de stroom van de ketelmodule afgehaald te hebben pakte hij hem weer op. Wat kan dit zijn? Er zit alleen nog maar een houten vloer tussen de evotouch en de module.

Na de stroomstroring was hij ook 2 HR80's kwijt. Deze heb ik opnieuw gekoppeld. Het heeft even gewerkt maar. Nu heeft hij geen enkel contact meer met de HR80's Ik heb ze (meerder malen) nogmaals gekoppeld, dan werkt het weer en dag maar hij verliest ze weer. Het gekke is dat de evotouch eerst aangaf dat hij geen verbinding had. Nu doet hij dat ook niet meer. Als ik de evotouch moet geloven werkt het. Alleen komen de temperatuurinstellingen tussen de evotouch niet overeen met de HR80's, en als ik aan de HR80's draai wordt dit niet aangepast in de evotouch. Op de HR80's staat ook geen zendersignaal meer.

Iemand nog tips?
pi_136194724
@edvdburg
Ik heb ruim een jaar geleden ook een moment gehad dat de Evotouch zonder stroom kwam te zitten. Resultaat: complete systeem totaal ontregeld. Enige oplossing: vanaf nul alles opnieuw inregelen. Terug naar fabrieksinstellingen etc. Vergeet niet eerst de ketelmodule te resetten voordat je deze weer koppelt aan de Evotouch. Succes.

P.S.: een handmatige aanpassing op de HR80 wordt nooit op de Evotouch getoond maar wel doorgegeven naar de ketelmodule.
pi_136288193
De nieuwe versie van het EvoHome systeem is deze week volgens mij geintroduceerd op de VSK beurs in Utrecht. Op internet vond ik de eerste prijsindicatie al: http://www.sanispecials.n(...)-bsLwCFQrpwgodGDgAlQ

Ziet er dus goedkoper uit dan de oude versie? Ik wacht nog even tot ook de Duitsers met prijzen komen.

Ben van plan om een systeem met 8 kranen aan te schaffen. Op de ketel een aan/uit relais.
Enige waar ik niet helemaal zeker van ben: in de woonkamer heb ik vloerverwarming en deze wil ik in dezelfde zone hebben als de twee radiatoren in de woonkamer. Dus als de woonkamper op temp is mag de vloerverwarming ook uit. Kan ik dan gewoon een HR92 op de vloerverwarming zetten of moet ik dan iets doen met een extra relais?
pi_136328753
OFF is niet OFF.

Omdat ik het niet nodig vind dat in mijn garage de verwarming brandt tussen 0 en 5 graden, heb ik de HR80 op OFF ingesteld.

Het viel mij op dat de werkelijke temperatuur in de garage op de EvoTouch echter nooit onder 5 graden komt.
Een bezoek aan de garage leerde dat de radiator warm was.
Ergo: OFF = 5 graden!

Een volledig overbodige en misleidende functie dus.

[ Bericht 1% gewijzigd door Tuna01 op 05-02-2014 11:29:34 ]
  dinsdag 4 februari 2014 @ 21:01:53 #185
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_136339515
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 februari 2014 17:37 schreef Tuna01 het volgende:
OFF is niet OFF.

Omdat ik het niet nodig vind dat in mijn garage de verwarming brandt tussen 0 en 5 graden, heb ik de HD80 op OFF ingesteld.

Het viel mij op dat de werkelijke temperatuur in de garage op de EvoTouch echter nooit onder 5 graden komt.
Een bezoek aan de garage leerde dat de radiator warm was.
Ergo: OFF = 5 graden!

Een volledig overbodige en misleidende functie dus.
Waarom heb je dan een HD80 in de garage? Je had er dan toch beter een reguliere knop op kunnen laten zitten?
pi_136354138
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 februari 2014 21:01 schreef Coelho het volgende:

[..]

Waarom heb je dan een HR80 in de garage? Je had er dan toch beter een reguliere knop op kunnen laten zitten?
De opmerking gaat over de functie van de HR80, niet over de vraag waarom ik wel of niet een HR80 in mijn garage zou moeten hebben. Daar heb ik overigens een goede reden voor, maar die is in dit kader niet relevant.

[ Bericht 0% gewijzigd door Tuna01 op 05-02-2014 11:30:28 ]
pi_136371791
Er schijnt een actietarief te zijn tijdens de beurs (https://www.regelvisie.nl(...)me/evohomeactie.html)

Zijn er hier installateurs die weten wat de actie is?
pi_136386113
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 januari 2014 10:49 schreef edvdburg het volgende:
Iemand nog tips?
1 voer een communicatie test uit, indien slecht ga na wat de oorzaak is. (DECT telefoon, veel metaalwerk of..)
2 wanneer symbool voor RF communicatie weg is, opnieuw SYNC-en (batterij er even uit halen)

Wat betekent rode LED op BDR91 4 sec aan en 4 sec uit?
pi_136386642
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 februari 2014 17:37 schreef Tuna01 het volgende:
OFF is niet OFF.

Omdat ik het niet nodig vind dat in mijn garage de verwarming brandt tussen 0 en 5 graden, heb ik de HR80 op OFF ingesteld.

Het viel mij op dat de werkelijke temperatuur in de garage op de EvoTouch echter nooit onder 5 graden komt.
Een bezoek aan de garage leerde dat de radiator warm was.
Ergo: OFF = 5 graden!

Een volledig overbodige en misleidende functie dus.
Wanneer de temperatuur onder de 5 graden komt treedt de vorst beveiliging in.
Je kan ipv HR80 een HR92 monteren, daar kan je een temperatuur offset instellen.
pi_136387142
Volgens 1ste en 2de nieuwsbrief van Waakzaamwonen komt er een omruilactie van Honeywell. Volgende week komt de 3de nieuwsbrief met meer info.
pi_136388262
Ben alweer een half jaar terug op OT en naar volle tevredenheid.
Mijn probleem was dat bij een te lage warmtevraag de ketel aangestuurd werd en de HR80's bijna dicht stonden. De oplossing heb ik in de Intergas HRE 28/24 ketel parameters gevonden, tw de minimale aanvoertemperatuur tijdens OT-vraag en de OT-reactie ( de E en E. parameter). De standaard instelling was 40 graden leveren wanneer een lagere waarde gevraagd werd. Nu negeren wanneer waarde lager dan 40 graden.
Dit zou ook gerealiseerd kunnen worden met een OpenThermGateway (OTG).

Mijn HR80's heb ik ook weer naar bedrijfsmodus default gebracht.
pi_136391988
quote:
1s.gif Op woensdag 5 februari 2014 23:27 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Wanneer de temperatuur onder de 5 graden komt treedt de vorst beveiliging in.
Je kan ipv HR80 een HR92 monteren, daar kan je een temperatuur offset instellen.
Dank Anonymousse, hier heb ik wat aan!
Ik wil sowieso uitbreiden naar 12 zones met de nieuwe apparatuur. Dan komt een HR92 in de garage. Met drie graden offset moet het dan prima lukken.

[ Bericht 4% gewijzigd door Tuna01 op 06-02-2014 17:17:17 ]
pi_136426010
quote:
0s.gif Op woensdag 5 februari 2014 23:39 schreef Anonymousse het volgende:
Volgens 1ste en 2de nieuwsbrief van Waakzaamwonen komt er een omruilactie van Honeywell. Volgende week komt de 3de nieuwsbrief met meer info.
De 3de nieuwsbrief.

Eind februari / begin maart zal het nieuwe kleuren evohome systeem van Honeywell leverbaar zijn.

Voor evohome ambassadeurs komt Honeywell met een unieke inruilregeling, waarbij u uw bestaande evohome bedieningspaneel met een “greyscale interface” kunt omruilen voor een nieuwe kleuren interface met internet gateway module.

Indien bij eigen ambassadeur gekocht ¤189,00 inclusief BTW anders ¤199,00 inclusief BTW

Wees er snel bij, want de inruilregeling is beperkt geldig en loopt tot en met 30 april 2014..
pi_136426112
@Anonymousse

Ik lees dat je weer terug bent op OT naar volle tevredenheid. Ik heb zelf een Nefit ketel (modulerend met eigen Opentherm protocol) en ben vanaf het begin (2012) "veroordeeld" tot een Aan-Uit ketelrelais. Ik zag vandaag op internet dat er een Opentherm converter voor Nefit ketels beschikbaar is waardoor mijn ketel theoretisch weer modulerend zou moeten kunnen werken in combinatie met het OT ketelrelais.

Wat was jouw afweging om weer terug te gaan naar OT? Meer comfort? Minder verbruik? Ik lees namelijk dat OT meer comfort zou opleveren met hoger verbruik dan bij Aan/Uit. Ik ben nu tevreden met mijn Aan-Uit maar het enige wat mij stoort is dat de ketel regelmatig op vol vermogen staat te draaien. Volgens mij komt dat bij OT niet of minder voor.

Graag je advies.
pi_136433445
Heb inmiddels heel veel meegelezen in dit topic....toch nog paar vraagtekens die ik heel graag hier neerzet omdat ik sommige zaken nog niet goed snap.

Mijn situatie:
- Op de begane grond vloerverwarming, op 1H en 2H radiatoren.
- Ketel staat op 2H
- Er is een enkelvoudige aanvoer en retourleiding. Deze loopt dus van boven naar beneden langs alle etages en takt af naar de radiatoren.

Wat ik niet goed snap is: als ik op kamer X de honeywell op 22 graden zet, en op kamer Y op 20, is het dan niet zo dat de ketel door het hele systeem 22 graden pompt? Hoe blijft het dan 20 graden in kamer Y (en niet 22)? (misschien een newbie vraag, maar ik snap het echt niet).

Daarnaast vraag ik me af wat het voordeel is van de Evohome thermostaat voor de vloerverwarming: ik heb daar nu een gewone thermostaat kraan en de vloerverwarming staat continu op 19 graden. Wat is dan het voordeel van een evohome unit op de vloerverwarming?

Dank voor alle reacties alvast!
pi_136437084
quote:
3s.gif Op vrijdag 7 februari 2014 12:09 schreef Telcoman het volgende:

Wat ik niet goed snap is: als ik op kamer X de honeywell op 22 graden zet, en op kamer Y op 20, is het dan niet zo dat de ketel door het hele systeem 22 graden pompt? Hoe blijft het dan 20 graden in kamer Y (en niet 22)? (misschien een newbie vraag, maar ik snap het echt niet).

Het ketelwater is aanzienlijk warmer dan 22 graden. Stel dat het ketelwater 40 graden is.
Indien nu de werkelijke temperatuur in een ruime lager is dan de gewenste (= ingestelde) temperatuur, zal het regelend element (b.v een HR80 of HR92 op een radiator) openen. Het hete water verwarmt de radiator en de radiator op zijn beurt de omgevingslucht waardoor de temperatuur in de ruimte stijgt. Wanneer het verschil tussen de gemeten waarde en de ingestelde waarde afneemt, zal het regelend element minder heet water door de radiator laten stromen. Wanneer gemeten waarde = gewenste waarde, zal het regelend element sluiten, of slechts zoveel water door de radiator laten stromen om de gewenste temperatuur te behouden. Op deze wijze kan voor iedere afzonderlijke ruimte de temperatuur worden geregeld. Essentieel is dus dat het ketelwater een hogere temperatuur heeft dan de gewenste temperatuur in de ruimtes. Is het zo duidelijk?
pi_136442310
quote:
Daarnaast vraag ik me af wat het voordeel is van de Evohome thermostaat voor de vloerverwarming: ik heb daar nu een gewone thermostaat kraan en de vloerverwarming staat continu op 19 graden. Wat is dan het voordeel van een evohome unit op de vloerverwarming?

Ik heb ook nog steeds een vergelijkbare vraag. Heb enkel vloerverwarming (bijverwarming) in de woonkamer en wil deze in dezelfde zone schakelen als de twee radiatoren in de woonkamer. Wat ik dus wel wil is dat de vloerverwarming niet aanslaat als er warmte gevraagd wordt uit andere vertrekken. Heb ik dan die vloerverwarming regelaar HCE90 nodig of kan ik dat ook doen met een extra BDR91 om de klep van de VV te sturen?
pi_136442975
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 februari 2014 14:03 schreef Tuna01 het volgende:

[..]

Het ketelwater is aanzienlijk warmer dan 22 graden. Stel dat het ketelwater 40 graden is.
Indien nu de werkelijke temperatuur in een ruime lager is dan de gewenste (= ingestelde) temperatuur, zal het regelend element (b.v een HR80 of HR92 op een radiator) openen. Het hete water verwarmt de radiator en de radiator op zijn beurt de omgevingslucht waardoor de temperatuur in de ruimte stijgt. Wanneer het verschil tussen de gemeten waarde en de ingestelde waarde afneemt, zal het regelend element minder heet water door de radiator laten stromen. Wanneer gemeten waarde = gewenste waarde, zal het regelend element sluiten, of slechts zoveel water door de radiator laten stromen om de gewenste temperatuur te behouden. Op deze wijze kan voor iedere afzonderlijke ruimte de temperatuur worden geregeld. Essentieel is dus dat het ketelwater een hogere temperatuur heeft dan de gewenste temperatuur in de ruimtes. Is het zo duidelijk?
GEWELDIG.
Waarom kan mijn installateur dit niet zo goed uitleggen? Ik snap m. Ik begrijp nu ook dat het dus niet uitmaakt dat ik een enkelvoudige aanvoer en retourleiding heb. THANKS!!
  zaterdag 8 februari 2014 @ 01:50:38 #200
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_136460403
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 februari 2014 00:21 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

De 3de nieuwsbrief.

Eind februari / begin maart zal het nieuwe kleuren evohome systeem van Honeywell leverbaar zijn.

Voor evohome ambassadeurs komt Honeywell met een unieke inruilregeling, waarbij u uw bestaande evohome bedieningspaneel met een “greyscale interface” kunt omruilen voor een nieuwe kleuren interface met internet gateway module.

Indien bij eigen ambassadeur gekocht ¤189,00 inclusief BTW anders ¤199,00 inclusief BTW

Wees er snel bij, want de inruilregeling is beperkt geldig en loopt tot en met 30 april 2014..
Dan gaat het wel jeuken. Zeker als de nieuwe touch en internetmodule compatible zijn met de oude kranen, vloerverwarming- en ketelmodule.