Ik had ook zoiets. Ik heb de communicatietest gedaan en daarna was alles weer OK.quote:Op dinsdag 5 november 2013 14:16 schreef Coelho het volgende:
Moet ik 'm weer volledig aanmelden? If so, moet ik dan ook weer alle zones toekennen omdat we volgens mij vorig jaar tot de conclusie waren gekomen dat je eerst de communicatie op moest zetten voor je zones ging toevoegen voor een foutloze werking.
Ja... dat is een goede vraag... Toen ik, voorafgaand aan de aanschaf van de evoHome, een rondje maakte gaf een adviseur van een concurrerend bedrijf aan niet te snappen wat het voordeel van OT zou zijn bij dit systeem. In zijn woorden: hoe kan je nou modulerend sturen als je meerdere vertrekken moet verwarmen met elk een eigen warmtegedrag. Omdat ik het idee had dat OT de toekomst had en dat daar meer mogelijk zou zijn met teruglezing uit de ketel, heb ik toen toch voor OT gekozen.quote:Op zondag 3 november 2013 18:11 schreef rodeha het volgende:
Wat verandert er aan het Evohomesysteem wanneer ik overstap van de modulerende module naar de aan/uit module?
Klopt. Het knopje is een handmatige "aan". Het rode lampje betekent dat er een uur geen communicatie is geweest met de evoHome.quote:Op dinsdag 5 november 2013 14:16 schreef Coelho het volgende:
Ik heb op het knopje gedrukt en nu brandt het bovenste lampje groen en het onderste rood en de ketel staat te werken. Ik heb echter het vermoeden dat ik de boel hier alleen mee overruled heb
Probeer eerst de communicatie test (zie Tuna01). Dat kan in een aantal gevallen het probleem al oplossen. Lukt dat niet, probeer dan eens de communicatietest terwijl je de controller dicht bij de BDR91 houdt. Lukt dat ook niet dan moet je het relais opnieuw toevoegen. Ik zou dat eerst proberen zonder iets met de zones te doen. Volgens mij is mij dat laatst ook gelukt toen ik een nieuwe BDR91 moest installeren. Want dat is het laatste: ik had een BDR91 die na verloop van tijd in storing viel en dan alleen door te koppelen weer naar de controller wilde luisteren. Maar dat duurde dus niet lang (denk in dagen). Als dat bij jou ook het probleem is, dan wordt het omwisselen...quote:Moet ik 'm weer volledig aanmelden? If so, moet ik dan ook weer alle zones toekennen omdat we volgens mij vorig jaar tot de conclusie waren gekomen dat je eerst de communicatie op moest zetten voor je zones ging toevoegen voor een foutloze werking.
Ook ik heb in ons systeem gekozen voor een aan/uit module omdat inderdaad volgens mij "moduleren" in een uitgebreid systeem met verschillende ruimte temperaturen niet werkt. Wat ik wel doe is op de ketel met de hand de keteltemperatuur instellen, nu staat deze op 50 en als het straks echt koud gaat worden zet ik de keteltemperatuur op 70. Ik heb het idee dat dit prima werkt, gelijkmatige warmte in de diverse vertrekken en hopelijk toch een beetje besparend in plaats van het hele jaar door de ketel rond het maximum te laten staan.quote:Op donderdag 7 november 2013 09:30 schreef Ploink70 het volgende:
[..]
Na de problemen met stoken heb ik (dus) een aan/uit module en dat werkt prima. Maar het zou kunnen dat het minder zuinig is omdat de ketel gewoon aangeschakeld wordt en het daarna moet hebben van zijn eigen modulatie (ipv obv warmtevraag).
Succes,
P
Mee eens, zou nog beter zijn maar tot nu toe werkt dit ook, (Beetje lichaamsbeweging kan geen kwaad :-) ) Zijn er trouwens Fokkers die hier ervaring mee hebben in combinatie met een Remeha Calenta 40Cquote:Op zondag 10 november 2013 23:28 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats Waarom niet een weersafhankelijke regeling?
De cv water temperatuur wordt dan bepaald door de buiten temperatuur.
Tja, hier kan nog al wat aan de hand zijn. Is er wel contact tussen de HR80 en de evohome ? Kun je eenvoudig controleren door bijv op de HR80 de temp met de hand wat hoger te zetten, als je vervolgens de actuele stand uitleest middels de evohome zou je moeten zien dat de betreffende zone tijdelijk hoger is ingesteld. Waar heb je de evohome staan en welke temp staat op het display ? Op het moment dat je de evohome in de hand neemt om instellingen te wijzigen beïnvloedt je lichaamstemperatuur de evohome thermostaatquote:Op zaterdag 28 december 2013 10:13 schreef Hdejongh het volgende:
ik snap er niks van, ik heb in alle kamers hr80's
In de woonkamer krijg ik het alleen niet warm.
De evohome unit is ook de temp sensor voor de woonkamer...
Ja hij heeft zeker connectie. Als ik de zone hoger zet dan gaan de beide hr80's ook omhoog. De evohome geeft aan dat het 18 graden in de woonkamer is. De evohome staat in het midden van de kamer op 1 meter hoogte. Maar ik heb meerdere temperatuur sensors (van netatmo) die dezelfde waardes meten op andere plekken in de woonkamer.quote:Op zaterdag 28 december 2013 17:02 schreef roadrats het volgende:
[..]
Tja, hier kan nog al wat aan de hand zijn. Is er wel contact tussen de HR80 en de evohome ? Kun je eenvoudig controleren door bijv op de HR80 de temp met de hand wat hoger te zetten, als je vervolgens de actuele stand uitleest middels de evohome zou je moeten zien dat de betreffende zone tijdelijk hoger is ingesteld. Waar heb je de evohome staan en welke temp staat op het display ? Op het moment dat je de evohome in de hand neemt om instellingen te wijzigen beïnvloedt je lichaamstemperatuur de evohome thermostaat
Heb je de keteltemperatuur wel goed ingesteld. Persoonlijk stel ik de keteltemperatuur zo laag mogelijk in om zo'n geleidelijk mogelijke opwarming te krijgen maar dat werkt natuurlijk niet in elke situatie. Wij hebben vloerverwarming als hoofdverwarming en geen radiators op de bg.quote:Op zondag 29 december 2013 08:05 schreef Hdejongh het volgende:
[..]
Ik heb het idee dat de ketel gewoon te snel weer uit gaat waardoor hij niet lang genoeg blijft stoken.
Bijvoorbeeld mijn werkkamer heb ik in no time warm maar daar hangt ook een hele grote verwarming in verhouding tot de grote van de kamer...
nou ik heb een aan/uit module. Maar ik zie soms wel dat de aan/uit module wel aanstaat maar de cv dan niet draait.. Ik zal wel de ketel relais eens resetten..quote:Op maandag 30 december 2013 00:03 schreef AJS1 het volgende:
@Hdejongh: gaan de radiatorkranen (ondanks de FULL instelling) wel helemaal open? Zit de HR80 (al dan niet met een adapter) goed op de kraan? Je schrijft namelijk dat er zonder de HR80 met handmatig geopende kranen geen probleem is.
Heb je een opentherm of aan/uit module? Opentherm blijkt niet altijd goed te werken.
Heb je alles al een keer weer gereset en opnieuw aangemeld? Een foutieve/onvolledige installatie geeft vaak problemen. Vergeet vooral niet het ketelrelais te resetten. Door een bug in de programmering is het systeem hier gevoelig voor.
Als me nog meer te binnenschiet zal ik het posten.
Succes.
Nieuwe Evohome is vanaf januari 2014 verkrijgbaar. Volgens waakzaamwonen.com komt er waarschijnlijk een omruilactie. Details nog niet bekend.quote:Op dinsdag 31 december 2013 16:51 schreef Hdejongh het volgende:
heeft iemand dit al eens gezien?
http://www.automatedhome.(...)-heating-system.html
Dank voor je reactie. Er is geen sprake geweest van een stroomstoring. Ik heb werkelijk geen idee war de oorzaak is geweest maar blijf met het vervelende gevoel zitten dat dit dus ook zomaar kan gebeuren als je voor langere tijd afwezig bent.quote:Op zaterdag 4 januari 2014 12:45 schreef AJS1 het volgende:
Hallo roadrats,
Heb je misschien 's-nachts een stroomstoring gehad? Bij mijn 1e winter had mijn jongste zoon per ongeluk 's-avonds laat de stroom van de evotouch afgekoppeld met als resultaat de volgende ochtend een koud huis. De batterijen van de evotouch hadden het opgegeven waardoor alle communicatie met ketelrelais en radiatoren was verbroken. Ik moest alles opnieuw koppelen en inregelen. Mijn storing had betrekking op een radiatorsysteem en geen vloerverwarming.
Knipperen betelende inderdaad dat er geen communicatie meer was. Maar alle onderdelen communiceerden dus gelijktijdig niet meer met de HCE80, ik vind het nog steeds een zeer onbevredigend gebeuren.quote:Op zondag 5 januari 2014 01:06 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats
Die knipperende kerstboom vertellen je wat het probleem is. Zie handleiding HCE80. Het logboek van de Evotouch gaf misschien ook het probleem. Dit zal er nu niet meer instaan omdat de Evotouch gereset is.
Succes
Ja, dit komt vaker voor. De instelling 'FULL' wordt wel eens gezien als de stand waarin Evo de regelaar maar in twee standen zet: helemaal open of helemaal dicht. Maar dat is niet zo: ook bij FULL wordt de regelaar geregeld. Dat kan leiden tot wat jij bemerkt, met name als de keteltemperatuur (te) laag staat of als je een opentherm module hebt. De doorstroming is dan heel laag en dat in combinatie met een lage aanvoertemperatuur zorgt voor een koude/niet warmende radiator.quote:Op vrijdag 22 november 2013 09:39 schreef aerv het volgende:
... wanneer deze nu warmte vraagt gaat de pomp wel draaien, maar de chauffage zelf warmt soms niet volledig op. Wanneer ik de kop er dan even af haal en ik draai dat blauw schroefje weer vast, opent die wel.
Een van de teleurstellingen bij de evo is nu juist dat je op de terminal niet kan zien of aan de regelaar is gedraaid. Mijn hoop is dat de nieuwe versie dat wel heeft...quote:Op zaterdag 28 december 2013 17:02 schreef roadrats het volgende:
Kun je eenvoudig controleren door bijv op de HR80 de temp met de hand wat hoger te zetten, als je vervolgens de actuele stand uitleest middels de evohome zou je moeten zien dat de betreffende zone tijdelijk hoger is ingesteld.
Dat kan eigenlijk alleen als er een probleem is in de verbinding tussen module en ketel of als de ketel merkt dat er geen warmtevraag is. Kan vergelijkbaar zijn met aerv: een te lage keteltemperatuur in combinatie met een beperkte warmtevraag (wat resulteert in redelijk gesloten regelaars.quote:Op dinsdag 31 december 2013 16:53 schreef Hdejongh het volgende:
nou ik heb een aan/uit module. Maar ik zie soms wel dat de aan/uit module wel aanstaat maar de cv dan niet draait.