Ik ben niet zo heel bekend met het doorsturen van url's maar hier kun je de tekeningen vinden van de bg welke geen enkele radiator heeft en de verdieping waar 3 radiators zijn geplaatst. De logeerkamer en de rommelkamer zijn samen op 1 groep geplaatst omdat we aan het maximum van 8 zones kwamen. Begane grond na verbouwing Eerste verdieping, in afwijking van de tekening is elke ruimte voorzien van 1 radiatorquote:Op donderdag 31 januari 2013 23:01 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats
Moest het even terug zoeken, Je had een tekening evt beschikbaar. Die bedoel ik.
sorry, je bent geen potentiele koper meer.quote:Op vrijdag 1 februari 2013 17:51 schreef Anonymousse het volgende:
[..]
Waar blijven de tips waar ik om gevraagd heb?
Dank voor deze duidelijke uitleg!quote:Op vrijdag 1 februari 2013 15:47 schreef EEEJJJ123 het volgende:
[..]
Het water van de CV wordt gemengd met het retourwater uit de vloer voordat het opnieuw de vloer in gaat. De temperatuur van dit mengsel stel je in met de thermostaatknop. Afhankelijk van je vloeropbouw is er een maximum temperatuur die veilig is (ergens tussen zeg 30 en 45C). Deze thermostaatknop vervangen met een gestuurde is niet mogelijk, omdat een geregelde knop geen watertemperatuur kan begrenzen.
Eventueel zou je HR80 voor de thermostaatknop kunnen plaatsen, maar dit wordt afgeraden omdat de aanvoer al afgeknepen gaat worden voordat de target temperatuur behaald is (waardoor het dus heel lang gaat duren voordat je hier komt).
De oplossing is om ipv een HR80 een klep te plaatsen voor de thermostaatknop zodat het water aan/uit gaat. Volgens Honeywell gaat dit alleen niet samen met OT regeling. Of dit ook echt zo is kan ik je nog niet vertellen.
tussen de radiatorventielen zet ik een relaistje, dat is zo opgelost.quote:Op vrijdag 1 februari 2013 01:00 schreef Anonymousse het volgende:
@gnoetje
Voor iedere zone die je gaat configureren moet je een temperatuurvoeler toewijzen, kan zijn interne (de Evotouch) of externe (HR80, DT92, HCF82 of HCW82) zijn en daarna de regelaar(s). Je wilt je vv ventielen aansturen met HCE80, in HCE 80NL montage en gebruik onder 6.1.2 type thermische motoren instellen staat d.m.v. schakelaar open of close. Maar hoe de radiator ventielen? Begrijp je wat wilt doen?
Zit het 1 en ander er over door te lezen.quote:Op vrijdag 1 februari 2013 16:46 schreef simonmo het volgende:
Ik denk toch dat dudenl naar een hce80 moet, en de thermo motors hoeven niet van honeywell te zijn.
Mag ook van wth of herz . Etc.. Alshet maar 230v zijn.
Je hebt pompschakelaars zo als ik eerder vermelde. Pompschakelaar stop je in het stopkontakt. Hier stopje de stekker van de pomp weer in. Aan de pompschakelaar zit een voeler , wordt de aanvoertemp hoger als 35 graden gaat de pomp draaien en die stopt weer als de aanvoer temp. Zakt onder de 35 graden.quote:Op vrijdag 1 februari 2013 20:16 schreef dudenl het volgende:
[..]
Zit het 1 en ander er over door te lezen.
wordt een kostbaar grapje zo te zien.
Misschien gekke gedachte maar zou het mogelijk zijn om de motor van de vloerverwarming op een tijdschakelaar te zetten zodat deze alleen maar mee kan doen binnen bepaalde tijdvakken?
Of is dat schadelijk?
Bedoel je op de Evotouch, of dat je hem er zelf op kan zetten?quote:Op vrijdag 1 februari 2013 21:33 schreef cv2home het volgende:
Heeft iemand firmware 23 beschikbaar?
@Anonymousse, zou je donderdag proberen te vragen?
Die kwam op de evoTouch bij aanschaf, maar ik ben 'm op het internet nog niet tegengekomen. Installateurs kunnen 'm als het goed is bij Honeywell downloaden. Versie 21 is (waarschijnlijk via dat kanaal) wel "uitgelekt", maar andere versies (nog) niet.quote:
Op internet worden ze door HW direct eraf gehaald. Ik ga proberen of ik de firmware uit het apparaat kan downloaden naar een file. Hiermee kunnen we elkaar helpen.quote:Op vrijdag 1 februari 2013 23:44 schreef Ploink70 het volgende:
[..]
Die kwam op de evoTouch bij aanschaf, maar ik ben 'm op het internet nog niet tegengekomen. Installateurs kunnen 'm als het goed is bij Honeywell downloaden. Versie 21 is (waarschijnlijk via dat kanaal) wel "uitgelekt", maar andere versies (nog) niet.
*ploink*
Laat maar per PM of via evohome.freeforums.org weten of het lukt en of je hulp nodig hebt. Ik ben op dat punt nog niet verder doorgedrongen (ben eerst bezig met het protocol door de lucht).quote:Op zaterdag 2 februari 2013 11:40 schreef cv2home het volgende:
Op internet worden ze door HW direct eraf gehaald. Ik ga proberen of ik de firmware uit het apparaat kan downloaden naar een file. Hiermee kunnen we elkaar helpen.![]()
Ik snap de houding van HW eigenlijk helemaal niet. evoHome nabouwen ligt niet voor de hand, dus de enigen die die firmware willen hebben zijn gebruikers. Omdat ze nieuwe features willen bijvoorbeeld. Die kan je best online aanbrengen. En dan kan je er ook nog de disclaimer bijzetten dat als je dat zelf doet dat je dan niet moet klagen als het mis gaat (kans vrij beperkt). Want inderdaad moet je dit van de meeste installateurs niet verwachten - dat zijn verwarmingsspecialisten, geen ICT'ers.quote:Ik kan van HW begrijpen dat dit eigenlijk een product is om via installateurs te verkopen, maar bestaande gebruikers worden betutteld. Zeker om de reden dat vele installateurs wel kunnen aansluiten, maar te weinig of geen kennis hebben van inregel techniek.
Het Evohome systeem is ook nooit bedoeld geweest om door de eindgebruiker zelf geïnstalleerd te worden. Het is het "kleinere broertje" van het Homematic gebouwbeheersysteem; maar blijft nog steeds een complex systeem.quote:Op zaterdag 2 februari 2013 11:40 schreef cv2home het volgende:
Ik kan van HW begrijpen dat dit eigenlijk een product is om via installateurs te verkopen, maar bestaande gebruikers worden betutteld. Zeker om de reden dat vele installateurs wel kunnen aansluiten, maar te weinig of geen kennis hebben van inregel techniek.
Vind ik erg jammer van HW.
Heb jij een OT regeling? Mijn ervaring op dit moment is dat de ruimtes die koud moeten blijven richting hun setpoint gaan en dat de ketel dan nodeloos gaat draaien vanwege het dichtblijven van de HR80's (lees even terug of kijk hier: http://evohome.freeforums(...)blijven-koud-t7.html). Dat kan, afhankelijk van hoe jouw ketel regelt, behoorlijk in de papieren gaan lopen. Hier draaide de ketel op een gegeven moment de hele nacht....quote:Op maandag 4 februari 2013 18:28 schreef simonmo het volgende:
Wij beredeneren dat je met evohome alleen de ruimte stookt die warmte nodig heeft.
[...]
En als er nu een ruimte is die kouder is als de woonkamer , laat deze de ketel ook stoken , dus extra verbruik.
[...]
Wie kan dit bevestigen of ontkrachtigen.
simonmo klaagt over een onverwacht hoog gasgebruik en legt de relatie met ruimtes die nu niet meer meeverwarmen. In die situatie kan het gebeuren dat die koude ruimtes tegen het setpoint aan gaan leunen (waar ze vroeger warmer bleven). En als dat gebeurt dan kan dat leiden tot frequent aangaan van de ketel en daarmee van hoger gasgebruik. Dat heeft dan niet zoveel te maken met het comfortverhogende elke ruimte afzonderlijk regelen. Er is dus geen sprake van topic kapen, maar van een normaal antwoord.quote:Op woensdag 6 februari 2013 12:29 schreef Anonymousse het volgende:
@ploink70 heet zoiets topic kapen?
kan je daar wat mee?quote:Op zondag 3 februari 2013 01:28 schreef Anonymousse het volgende:
@dudenl kijk eens naar de HM80 van Honeywell.
Nog een nadeel: Niet meer leverbaarquote:Op donderdag 7 februari 2013 14:43 schreef maxv het volgende:
Voor Danfoss, zie:
http://www.living.danfoss(...)-danfoss-link-cc-i-/
en
http://be.cd.dutch.danfos(...)Danfoss_links_BE.pdf
Nadelen:
- geen open therm (voor mijn geval niet zo belangrijk)
- onduidelijkheid ivm kwaliteit van het boilerrelais (lijkt alsof het eens uit de handel is gehaald...onduidelijkheid).
- Pas vrij recent op de markt (en dus te verwachten kinderziektes)
Wellicht oude voorraad.quote:Op donderdag 7 februari 2013 16:01 schreef maxv het volgende:
Niet om de grote pleitbezorger van Danfoss Link te zijn (heeft immers genoeg nadelen), maar leverbaar is hij wel, vb via de goedkope www.sanisto.de (die ik via dit forum heb leren kennen).
Ik heb hier 5 radiatoren waarvan ik de interne sensor gebruik als temperatuur voeler. Ook bij deze staat het rondje. Dat is het graden symbool.quote:Op zondag 27 januari 2013 20:21 schreef 137 het volgende:
[..]
Als je een HR80 aan een Evotouch bindt zal er een kleine rondje zichtbaar worden boven de cijfers in het display. Dit geeft aan dat de HR80 niet langer zijn interne sensor gebruikt maar een externe.
Beide (Anonymousse en 137) onjuist ;-). Het rondje betekent dat de "gemeten temperatuur" afkomstig is van de centrale sturing. Zie http://www.kijkvoelbeleef(...)andleidingen/HR80%20(HR80).pdf. Het rondje is nummer zes. De nederlandse vertaling is niet de beste. In het engels is het duidelijker "Symbol for actual value coming from the command center".quote:Op donderdag 7 februari 2013 16:22 schreef Anonymousse het volgende:
Ik heb hier 5 radiatoren waarvan ik de interne sensor gebruik als temperatuur voeler. Ook bij deze staat het rondje. Dat is het graden symbool.
Dat Danfoss Living zou dan voor de derde keer geintroduceerd worden. Na de eerste introductie werd het gestopt wegens problemen met de ketelaansturing. Eind vorig jaar was het systeem weer leverbaar, nu (inderdaad) niet meer. Nu zijn het weer de knoppen... Heel erg veel vertrouwen voor de toekomst geeft het allemaal niet. Maar ja, evoHome heeft ook zo zijn eigenaardigheden...quote:Op donderdag 7 februari 2013 16:07 schreef Tuna01 het volgende:
Op 31 januari vernam ik van Danfoss NL :"Momenteel is het systeem nog niet leverbaar wegens het verbeteren van onze Danfoss living connect knoppen. Het systeem zal later dit jaar opnieuw geïntroduceerd worden."
Dat is exact wat ik heb geschreven.quote:Op vrijdag 8 februari 2013 12:51 schreef Ploink70 het volgende:
[..]
Beide (Anonymousse en 137) onjuist ;-). Het rondje betekent dat de "gemeten temperatuur" afkomstig is van de centrale sturing. Zie http://www.kijkvoelbeleef(...)andleidingen/HR80%20(HR80).pdf. Het rondje is nummer zes. De nederlandse vertaling is niet de beste. In het engels is het duidelijker "Symbol for actual value coming from the command center".
Wat er bij evoHome waarschijnlijk gebeurt is: de evoTouch ontvangt de actuele temperaturen van de voor de zone toegewezen voeler (dat is ofwel de voeler in de HR80, ofwel de voeler in de evoTouch, ofwel een losse voeler) en stuurt die vervolgens als de actuele waarde naar de regelaars voor die zone. Je kunt op de HR80 dus wel zien dat 'ie de waarde gebruikt die de evoTouch hem vertelt, maar niet of dat toevallig zijn eigen waarde of die van een andere voeler is.
[..]
Prima. Succes verder.quote:Op vrijdag 8 februari 2013 23:59 schreef Anonymousse het volgende:
Afgelopen donderdag is een HW technicus bij mij thuis geweest. Maar zoals jullie begrijpen, deel ik geen informatie.
Een HR80 gebruik nooit direct zijn eigen sensor maar altijd de waarde die het ding te horen krijgen van de Evotouch (voor CM67c en Hometronic geldt dit waarschijnlijk niet). Als de HR80 is aangewezen als 'externe' zone sensor dan zal de HR80 zijn eigen gerapporteerde waarde weer terug krijgen. Zoals bijvoorbeeld het geval als er maar 1 HR80 is in een zone en je niet de Evotouch sensor gebruikt. De HR80 ziet dit verschil niet en laat middels het rondje zien dat hij zijn temperaturen van een andere sensor krijgt (welke dus met een omweg van de eigen sensor komen).quote:Op vrijdag 8 februari 2013 12:51 schreef Ploink70 het volgende:
Je kunt op de HR80 dus wel zien dat 'ie de waarde gebruikt die de evoTouch hem vertelt, maar niet of dat toevallig zijn eigen waarde of die van een andere voeler is.
Vertel me dan eens hoe de HR80 functioneert als de Evotouch uitvalt.quote:Op zaterdag 9 februari 2013 11:36 schreef 137 het volgende:
@Anonymousse: Het was nog niet helder begreep ik uit een PM. Hieronder is de kern van ons beider betoog:
[..]
Een HR80 gebruik nooit direct zijn eigen sensor maar altijd de waarde die het ding te horen krijgen van de Evotouch (voor CM67c en Hometronic geldt dit waarschijnlijk niet). Als de HR80 is aangewezen als 'externe' zone sensor dan zal de HR80 zijn eigen gerapporteerde waarde weer terug krijgen. Zoals bijvoorbeeld het geval als er maar 1 HR80 is in een zone en je niet de Evotouch sensor gebruikt. De HR80 ziet dit verschil niet en laat middels het rondje zien dat hij zijn temperaturen van een andere sensor krijgt (welke dus met een omweg van de eigen sensor komen).
Het is niet zo moeilijk voor te stellen dat de HR80 terugvalt op zijn eigen sensor wanneer er geen berichten meer binnen komen van een evotouch gedurende x minuten. En misschien doen ze dit ook wel niet. De door mij gebruikt HR80 zitten op locaties waar de interne sensor van weinig nut is. Het staat vast in de handleiding.quote:Op zondag 10 februari 2013 09:31 schreef a3bo het volgende:
[..]
Vertel me dan eens hoe de HR80 functioneert als de Evotouch uitvalt.
Hij springt naar 20 graden en begint te stoken.
Maar als hij zijn eigen sensor niet gebruikt, hoe weet hij dan wanneer hij moet stoppen ???
Gelieve het forum niet te vervuilen met dit soort oproepen. Niemand is je een reactie verplicht.quote:Op zondag 10 februari 2013 14:34 schreef Anonymousse het volgende:
@ploink Ik zag dat je 7 minuten geleden aangemeld was. Gaarne PM reactie.
Sorry dat ik even iet meer zo snel reageerde maar de afgelopen week druk geweest met het installeren van ons beveiligingssysteem, de Honeywell Galaxy G2-20 Dacht dat het verwarmingssysteem ingewikkeld was, het kan nog veel ingewikkelder maar dat terzijde.quote:Op donderdag 31 januari 2013 23:20 schreef Anonymousse het volgende:
[..]
De TT 1120.01 gaat over combinatie zoneklep en OT-bridge. Bij jouw opgave vermeld je geen zoneklep.
Hoe zo moduleert jouw ketel met aan/uit? Jij begrenst je max water temperatuur.
Ik denk dat op temperatuur brengen van vv meer energie kost dan op temperatuur houden. En als dat niet zo is, behaaglijkheid heeft ook zijn prijs. Jullie moeten die keuze maken. Ik wil wel meedenken. Hoe snel zijn de HR80 geregelde zones op temperatuur met die afgeknepen warmwater aanvoer?
Wat vind je van de suggestie van maar één instelling (periode per zone) zijnde ?? graden?
Dat dus!quote:Op zondag 10 februari 2013 21:05 schreef Ploink70 het volgende:
Dit topic gaat wel een vreemde kant op... en helaas gaat bruikbare informatie verloren.
@137 (ook al ben je er niet meer): je hebt gelijk, ik heb jouw reactie verkeerd (half) gelezen. Ik dacht dat je bedoelde aan te geven dat dat rondje het verschil tussen "voor deze hr80 wordt de temperatuur van zijn eigen voeler gebruikt" en "voor deze hr80 wordt de temperatuur van een andere voeler gebruikt". Dat was niet wat je schreef, sorry. Inderdaad schreef je precies dat wat ik ook schreef...
@Anonymousse: ik heb al eerder aangegeven dat ik vind dat je vreemd reageert en ik blijf daarbij. Ook nu weer. Ik heb de smiley toegevoegd omdat ik het woord "onjuist" wat te hard vond klinken. Niet dat ik je enige verantwoording schuldig ben overigens en al helemaal niet over of en waarom ik wel of niet op een PM reageer.
Kunnen we nu weer on topic en gewoon informatie delen?
*p*
Alle DTS92's zijn inderdaad voor de vloerverwarming. De DTS92 zijn allemaal nieuw uit de doos toegewezen aan de HCE80 zone- en vloerverwarmingsregelaar. Van de enige DTS92 met warmtevraag indicatie zie je direct de indicator op "aan" gaan als er warmtevraag is, met een vertraging van ca 10 sec gaat dan de bijbehorende groende led aan op de HCE80 en na een minuutje of zo zie je ook de servomotor openen (flow indicator betreffende groep). Als ik een andere DTS92 warmte laat vragen zie je hetzelfde beeld met uitzondering dus van het verschijnen van het warmtevraag symbool. Zet ik de DTS92 weer lager dan verdwijnt direct de indicator, op de HCE80 duurt het wel een minuut of 2 (schatting) voordat de groene led uitgaat ten teken dat de zone geen warmtetoevoer meer moet krijgen. Het duurt dan nog eens een minuut of 3 voor de servomotor ook daadwerkelijk dichtloopt. Alleen als het de laatste zone is de warmte vroeg via de HCE80 stopt de flow direct omdat de pomp van de HCE80 geen naloop heeft en dus direct stopt. Daarmee wordt de vertraging van de servomotor feitelijk overruled.quote:Op woensdag 13 februari 2013 23:40 schreef Anonymousse het volgende:
@roadrats Loopt de warmtevraag indicatie gelijk met de zone vraag of met de ketel? Is deze DT92 toegewezen (geweest) aan het aan/uit relais module en is het module gereset? Zijn alle DT92's voor de vloerverwarming?
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |