abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_119007165
Samengevat: bij wisselstroom hoef je geen moeite te doen het gerecupereerde vermogen terug te sturen, dat kan 'gewoon' door de transformator heen. Bij gelijkstroom moet je daar moeilijke constructies voor gaan bouwen om dat voor elkaar te krijgen.

Snap ik het dan? :)
  vrijdag 9 november 2012 @ 09:49:55 #27
22957 Duvel
Gevallen engel.
pi_119007193
Ja, klopt. En dat de korte secties in Nederland niet betekenen dat er niet aan een sectie verderop kan worden teruggeleverd.
Niet alles wat geen nut heeft
heeft geen zin.
Stijn De Paepe
  vrijdag 9 november 2012 @ 10:23:56 #28
371603 Mr_Klaasje
Brekebeen in actie!
pi_119008200
quote:
2s.gif Op vrijdag 9 november 2012 08:28 schreef Duvel het volgende:

[..]

Oh ja, mDDM was ik ff vergeten. Volgens deze presentatie van Lloyd's kan SGMm recupereren (iig de drietjes, maar ik dacht dat de tweetjes ook een nieuwe tractie-installatie hadden gekregen inmiddels). Sowieso een leuke presentatie.

https://ecms.railaccess.be/DMS/ds/nl/10382657
Thanks. Leuke presentatie Duuf!
  Redactie Frontpage / Sport vrijdag 9 november 2012 @ 10:34:00 #29
122036 crew  Peterselieman
Maffe Fries
pi_119008528
Lees net dat Limburg binnen nu en vier jaar de stations Landgraaf, Hoensbroek en Kerkrade-Centrum wil verplaatsen.

http://www.limburger.nl/a(...)stations_verplaatsen
Altijd onderweg naar het avontuur
pi_119008764
Dat energiezuinig rijden gehuil moet echt afgelopen zijn, dat is een heilloos pad. Lagere aanzetversnelling, lagere maximum snelheid, uitrollen, want dat is zuiniger. :')

Hee weet je? Een trekschuit is NOG zuiniger. Het is 2012 ja, geen 1728.
Salivili hipput tupput tapput äppyt tipput hilijalleen
pi_119008822
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 november 2012 10:34 schreef Peterselieman het volgende:
Lees net dat Limburg binnen nu en vier jaar de stations Landgraaf, Hoensbroek en Kerkrade-Centrum wil verplaatsen.

http://www.limburger.nl/a(...)stations_verplaatsen
Ja wel ja, nog meer geld over de balk. Landgraaf zou verplaatst moeten worden omdat die stakkers van Veolia te belazerd zijn om een lusje van 100 meter met de bus te rijden, dat weet je he?

http://www.ovinnederland.nl/viewtopic.php?f=36&t=7475

http://www.limburger.nl/a(...)f_in_Kanniewaarzijn_
Salivili hipput tupput tapput äppyt tipput hilijalleen
pi_119008976
Net een mailtje over de Fyra toeslagen voor 2013.

Amsterdam - Schiphol wordt toeslagvrij en alle andere trajecten worden, gaanweweer, O+ genivelleerd O+

2e klas 2,30, 1e klas 3 euro per enkele reis. Dat is in vrijwel alle gevallen een behoorlijke verlaging van de toeslag ^O^.
Salivili hipput tupput tapput äppyt tipput hilijalleen
  Redactie Frontpage / Sport vrijdag 9 november 2012 @ 10:51:12 #33
122036 crew  Peterselieman
Maffe Fries
pi_119009145
goed idee om Amsterdam - Schiphol toeslagvrij te maken. Dan bestaat er voor toeristen iig geen onduidelijkheid meer over welke trein ze tussen beide stations kunnen nemen
Altijd onderweg naar het avontuur
  Redactie Frontpage / Sport vrijdag 9 november 2012 @ 10:51:48 #34
122036 crew  Peterselieman
Maffe Fries
pi_119009166
quote:
13s.gif Op vrijdag 9 november 2012 10:41 schreef Dr_Flash het volgende:

[..]

Ja wel ja, nog meer geld over de balk. Landgraaf zou verplaatst moeten worden omdat die stakkers van Veolia te belazerd zijn om een lusje van 100 meter met de bus te rijden, dat weet je he?

http://www.ovinnederland.nl/viewtopic.php?f=36&t=7475

http://www.limburger.nl/a(...)f_in_Kanniewaarzijn_
laat die Frank van Zetten nu toevallig bij Arriva in dienst zijn _O-
Altijd onderweg naar het avontuur
  vrijdag 9 november 2012 @ 10:55:07 #35
270524 Flodder450
99% slechtheid, 1% plankton
pi_119009284
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 november 2012 10:40 schreef Dr_Flash het volgende:
Dat energiezuinig rijden gehuil moet echt afgelopen zijn, dat is een heilloos pad. Lagere aanzetversnelling, lagere maximum snelheid, uitrollen, want dat is zuiniger. :')

Hee weet je? Een trekschuit is NOG zuiniger. Het is 2012 ja, geen 1728.
Wat een nodeloos gezeik om niets, laat ze eerst maar de treinen op tijd rijden vķķrdat ze gaan lopen zaniken over energiezuinig zijn :')
  vrijdag 9 november 2012 @ 10:55:19 #36
371603 Mr_Klaasje
Brekebeen in actie!
pi_119009294
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 november 2012 10:40 schreef Dr_Flash het volgende:
Dat energiezuinig rijden gehuil moet echt afgelopen zijn, dat is een heilloos pad. Lagere aanzetversnelling, lagere maximum snelheid, uitrollen, want dat is zuiniger. :')

Hee weet je? Een trekschuit is NOG zuiniger. Het is 2012 ja, geen 1728.
Lagere aanzetversnelling wil je niet omdat dat langere opvolgtijden geeft. Maar uit laten rollen kan natuurlijk prima.
pi_119009508
quote:
10s.gif Op vrijdag 9 november 2012 10:51 schreef Peterselieman het volgende:

[..]

laat die Frank van Zetten nu toevallig bij Arriva in dienst zijn _O-
Wat een poepzak die vent :{

En bij Syntus waren ze zo tevreden over hem, toch? :?
Salivili hipput tupput tapput äppyt tipput hilijalleen
  vrijdag 9 november 2012 @ 11:09:23 #38
22818 V2
Deze ruimte is te huur!
pi_119009793
quote:
2s.gif Op vrijdag 9 november 2012 09:45 schreef Duvel het volgende:

[..]

Fundamenteel: alle 1500V-bovenleiding in Nederland is met elkaar doorverbonden.
Euh? Weet je dat heel zeker? Ik dacht dat elk onderstation z'n eigen sectie voedde. Hoe werkt dit elektrotechnisch dan? Als één onderstation bijvoorbeeld een iets hogere spanning levert, dan zal een ander onderstation met lagere spanning toch als 'sink' gaan werken, en gaan er rare stromen lopen van onderstation naar onderstation? En kortsluiting, hoe wordt daar dan mee omgegaan? Snel een sectie isoleren?
As far as we know, our computer has never had an undetected error.
  vrijdag 9 november 2012 @ 11:14:32 #39
22957 Duvel
Gevallen engel.
pi_119009967
Wat een vragen allemaal!
quote:
5s.gif Op vrijdag 9 november 2012 11:09 schreef V2 het volgende:

[..]

Euh? Weet je dat heel zeker?
Ja.
quote:
Ik dacht dat elk onderstation z'n eigen sectie voedde. Hoe werkt dit elektrotechnisch dan?
Alles is binnenin het onderstation doorverbonden.
quote:
Als één onderstation bijvoorbeeld een iets hogere spanning levert, dan zal een ander onderstation met lagere spanning toch als 'sink' gaan werken, en gaan er rare stromen lopen van onderstation naar onderstation?
Nee, dat gebeurt niet. Teken het stroompad maar uit.
quote:
En kortsluiting, hoe wordt daar dan mee omgegaan? Snel een sectie isoleren?
Ja, daarvoor zijn er DC-vermogensschakelaars (snelschakelaars): iedere sectie dubbelzijdig gevoed, in het geval van kortsluiting een tweezijdige uitschakeling.
Niet alles wat geen nut heeft
heeft geen zin.
Stijn De Paepe
  vrijdag 9 november 2012 @ 11:34:22 #40
22818 V2
Deze ruimte is te huur!
pi_119010708
Haha, sorry :D ik had altijd begrepen dat de kleine secties nadelig waren voor recuperatie. Feit blijft echter wel dat er door de lage spanning meer transmissieverliezen zijn, als een regenererende trein ver weg is tov een verbruiker.
En qua stroompad, dat zie ik nog niet zo goed voor me. Als je 2 voedingen (onderstations) met elkaar verbindt, en de ene levert 1800VDC, en de andere 1850VDC, dan is er een spanningsverschil van 50VDC, en zal er dus stroom gaan lopen van het 1850VDC-station naar het 1800VDC-station, toch?
As far as we know, our computer has never had an undetected error.
  vrijdag 9 november 2012 @ 11:38:27 #41
22957 Duvel
Gevallen engel.
pi_119010856
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2012 11:34 schreef V2 het volgende:
Haha, sorry :D ik had altijd begrepen dat de kleine secties nadelig waren voor recuperatie. Feit blijft echter wel dat er door de lage spanning meer transmissieverliezen zijn, als een regenererende trein ver weg is tov een verbruiker.
Klopt, maar daarvoor maakt de sectielengte niet uit.
quote:
En qua stroompad, dat zie ik nog niet zo goed voor me. Als je 2 voedingen (onderstations) met elkaar verbindt, en de ene levert 1800VDC, en de andere 1850VDC, dan is er een spanningsverschil van 50VDC, en zal er dus stroom gaan lopen van het 1850VDC-station naar het 1800VDC-station, toch?
Hoe wordt de stroomkring gesloten dan?
Niet alles wat geen nut heeft
heeft geen zin.
Stijn De Paepe
  vrijdag 9 november 2012 @ 11:44:57 #42
22818 V2
Deze ruimte is te huur!
pi_119011091
Door de aarde van het 1800VDC-station?
As far as we know, our computer has never had an undetected error.
  vrijdag 9 november 2012 @ 11:49:08 #43
371603 Mr_Klaasje
Brekebeen in actie!
pi_119011209
Als je die vraag stelt, ga je er impliciet vanuit dat de bovenleiding rechtstreeks op de aarde is aangesloten. Als dat het geval zou zijn, zou ik wel iets weten om het energieverbruik te verminderen. :P

Ik geloof daar alleen niets van. Er loopt dus geen stroom tussen twee onderstations.
  vrijdag 9 november 2012 @ 12:07:05 #44
22957 Duvel
Gevallen engel.
pi_119011832
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2012 11:44 schreef V2 het volgende:
Door de aarde van het 1800VDC-station?
Nee, je moet een stroompad hebben van plus naar min.

M.a.w.:
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2012 11:49 schreef Mr_Klaasje het volgende:
Er loopt dus geen stroom tussen twee onderstations.
Dit gaat voor dit geval op.
Niet alles wat geen nut heeft
heeft geen zin.
Stijn De Paepe
pi_119012250
Ik vind het maar lastig hoor, die elektro. Maar eigenlijk is het vgs mij heel logisch. Alleen heb ik er niet vaak genoeg mee te maken :)
Salivili hipput tupput tapput äppyt tipput hilijalleen
  vrijdag 9 november 2012 @ 12:27:51 #46
371603 Mr_Klaasje
Brekebeen in actie!
pi_119012494
Ik moest ook even nadenken maar toen Duvel over de gesloten stroomkring begon, sloot bij mij de stroomkring en ging er bij mij een lampje branden.
pi_119012538
"Oh ja, bovenleiding. Daar moest ook nog wat mee" :D
Salivili hipput tupput tapput äppyt tipput hilijalleen
pi_119013365
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2012 11:01 schreef Dr_Flash het volgende:

[..]

Wat een poepzak die vent :{

Hij heet Frank van Setten. Met een S dus.

En ik neem het even voor hem op. Aardige, zeer deskundige en toegankelijke man. Ik ben best kritisch, ook op personen, maar ik zie geen enkele reden om deze man af te fakkelen.
  vrijdag 9 november 2012 @ 13:05:50 #49
35154 James1988
Schommelbotenlover
pi_119013783
In dienst sinds juni 2011, inmiddels meer dan 2,5 miljoen kilometer op de teller en meer dan 2 miljoen reizigers vervoerd: Renfe's "Lanzaderas 2" (S/114). Mooie treinen, die bovendien ook nog eens zeer betrouwbaar blijken te zijn. Ook bekend als: de Alstom Pendolino voor Renfe.
  vrijdag 9 november 2012 @ 13:18:14 #50
22957 Duvel
Gevallen engel.
pi_119014164
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 november 2012 12:20 schreef Dr_Flash het volgende:
Ik vind het maar lastig hoor, die elektro. Maar eigenlijk is het vgs mij heel logisch. Alleen heb ik er niet vaak genoeg mee te maken :)
Het helpt dat ik het ooit gestudeerd heb. :P
Niet alles wat geen nut heeft
heeft geen zin.
Stijn De Paepe
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')