pi_117849410
dat is ook de reden waarom ik vier tijdblokken er nog steeds in heb zitten. de tijden ervan heb ik zelf wel aangepast.
pi_117849740
Ik heb er 6 tijdblokken in zitten.
Reden is, dat er een aantal dames op slaap- en badkamer de thermostaat wel gemakkelijk omhoog draaien, maar "vergeten" om deze weer omlaag te zetten *O*
Nu wordt op tactische momenten door de Evotouch de temperatuur teruggezet. ~O>
  donderdag 11 oktober 2012 @ 20:11:04 #53
13698 microkid
speaks digitalk
pi_117867812
quote:
0s.gif Op woensdag 10 oktober 2012 08:00 schreef smv het volgende:
Dit gebeurd naar zoveel x aantal minuten/uur.

doe het zelf ook soms op HR80 omhoog draaien en als ik dan na uur/paar uur kijk staat hij weer op de instelling die op evotouch staat.
Nee. Lokale bediening overrulet altijd de centrale EvoHome instelling, Pas op het moment dat er een nieuw tijdblok door de EvoHome naar de HR80 wordt gestuurd, blijft de HR80 op de handmatig ingestelde temperatuur staan.
Voorbeeld: om 18:00 staat je zone ingesteld op 21 graden. Je zet de HR80 om 13:00 handmatig op 19. Daar blijft hij dan op staan tot 18:00. Dan zal de EvoHome de temperatuur opnieuw naar de HR80 sturen.
  donderdag 11 oktober 2012 @ 20:13:40 #54
13698 microkid
speaks digitalk
pi_117868005
quote:
0s.gif Op donderdag 11 oktober 2012 12:45 schreef a3bo het volgende:
Ik heb er 6 tijdblokken in zitten.
Reden is, dat er een aantal dames op slaap- en badkamer de thermostaat wel gemakkelijk omhoog draaien, maar "vergeten" om deze weer omlaag te zetten *O*
Nu wordt op tactische momenten door de Evotouch de temperatuur teruggezet. ~O>
Dan moet je de HR80 gewoon blokkeren, kunnen ze hem ook niet meer omhoog zetten, Dat is nog zuiniger :)
pi_117876192
Oh dat is cru.

Gaan ze straks de evotouch opnieuw deprogrammeren. Dat wil je ook niet.

Shunt heb ik inmiddels aangeschaft en zal ik plaatsen als het systeem leeg is.

Ook is de eerste startset binnen. De aanvulling is onderweg vanuit duitsland.

Wachten is nu op de radiatorkranen van danfoss.

Danny
pi_117878373
Hallo Danny,

ik heb deze zomer ook alle radiatorkranen (uit 1970) vervangen om de HR80's te kunnen installeren. Vanwege de maatvoering kon ik slechts enkele Honeywell kranen installeren, de rest is van Danfoss. Wat mij opvalt is dat de Danfoss kranen behoorlijke bijgeluiden(stromen/ruisen) produceren. Of dat nu komt omdat de HR80 de kranen niet geheel opent, weet ik niet. Als ik de kraan handmatig volledig opendraai, is het bijgeluid minimaal.

Iemand ervaring of tips om deze bijgeluiden te minimaliseren?
pi_117881653
Hallo AJS1,

Ik heb gekozen voor het model met de rode basis knop. Deze is nog na te regelen. Het model met de grijze knop niet. Ook zal het afhangen of je pomp ook mee moduleert. Als er maar 1 radiator open staat gaat dit meer geluid produceren, zeker als je HR80 al knijpt en je ventiel ook.

Danny
pi_117883381
quote:
0s.gif Op donderdag 11 oktober 2012 20:11 schreef microkid het volgende:

[..]

Nee. Lokale bediening overrulet altijd de centrale EvoHome instelling, Pas op het moment dat er een nieuw tijdblok door de EvoHome naar de HR80 wordt gestuurd, blijft de HR80 op de handmatig ingestelde temperatuur staan.
Voorbeeld: om 18:00 staat je zone ingesteld op 21 graden. Je zet de HR80 om 13:00 handmatig op 19. Daar blijft hij dan op staan tot 18:00. Dan zal de EvoHome de temperatuur opnieuw naar de HR80 sturen.
Als de ingestelde temperatuur 18 graden is en je draait de HR80 naar 21 graden, dan zal de Evotouch de HR80 alleen opnieuw aansturen als het volgende temperatuurblok NIET op 18 graden staat ingesteld.
pi_117884642
quote:
0s.gif Op donderdag 11 oktober 2012 23:08 schreef AJS1 het volgende:
Hallo Danny,

ik heb deze zomer ook alle radiatorkranen (uit 1970) vervangen om de HR80's te kunnen installeren. Vanwege de maatvoering kon ik slechts enkele Honeywell kranen installeren, de rest is van Danfoss. Wat mij opvalt is dat de Danfoss kranen behoorlijke bijgeluiden(stromen/ruisen) produceren. Of dat nu komt omdat de HR80 de kranen niet geheel opent, weet ik niet. Als ik de kraan handmatig volledig opendraai, is het bijgeluid minimaal.

Iemand ervaring of tips om deze bijgeluiden te minimaliseren?
Je moet bij danfoss kranen (ik heb deze ook) de HR80 op "FULL" mode zetten. Dan verbruikt die wel iets meer batterij, maar anders krijgt hij die kranen niet volledig open en toe.
Full mode kan je bekomen door lang op de pairing knop van de HR80 te drukken tot er full op de display komt als ik mij niet vergis.
pi_117899586
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 09:33 schreef mouse2562 het volgende:

[..]

Je moet bij danfoss kranen (ik heb deze ook) de HR80 op "FULL" mode zetten. Dan verbruikt die wel iets meer batterij, maar anders krijgt hij die kranen niet volledig open en toe.
Full mode kan je bekomen door lang op de pairing knop van de HR80 te drukken tot er full op de display komt als ik mij niet vergis.
Bedankt voor de tip. Ga ik dit weekend uitproberen.

Gr. Arjan
pi_117900000
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 00:47 schreef bokkers het volgende:
Hallo AJS1,

Ik heb gekozen voor het model met de rode basis knop. Deze is nog na te regelen. Het model met de grijze knop niet. Ook zal het afhangen of je pomp ook mee moduleert. Als er maar 1 radiator open staat gaat dit meer geluid produceren, zeker als je HR80 al knijpt en je ventiel ook.

Danny
Hallo Danny,

Ik heb inderdaad de uitvoering met de grijze knop. Ik hoop dat de Full mode de bijgeluiden zal minimaliseren.

Gr. Arjan
pi_117900464
quote:
1s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 08:04 schreef a3bo het volgende:

[..]

Als de ingestelde temperatuur 18 graden is en je draait de HR80 naar 21 graden, dan zal de Evotouch de HR80 alleen opnieuw aansturen als het volgende temperatuurblok NIET op 18 graden staat ingesteld.
Hallo a3bo,

Ik zal komend weekend een test doen want volgens mij heeft Microkid gelijk: elke handmatige wijziging op de HR80 wordt ongedaan gemaakt bij de eerstvolgende programma overgang van het evohome systeem. Eigenlijk hetzelfde als bij een handmatige wijziging op de honeywell chronotherm 3 en 4 thermostaten zoals ik die "vroeger" gebruikte.
Maar wellicht heb jij een nieuwe bug ontdekt.

Wordt vervolgd.

Gr. Arjan
pi_117903089
Microkid heeft ook gelijk.

Maar zet maar eens 2 tijdblokken achter elkaar op dezelfde temperatuur.
Wijzig voor die zone in het eerste tijdblok handmatig de temperatuur op de HR80.
Bij de overgang naar het 2e tijdblok, zal de HR80 niet worden aangepast.

Herhaal deze test waarbij je het 2e tijdblok 1 graad hoger of lager instelt.
Bij de overgang naar het 2e tijdblok, zal de HR80 nu worden aangepast naar de ingestelde temperatuur voor het 2e blok.

Ik beschouw dit overigens niet als een bug, maar gewoon slecht programmeerwerk.
De Evotouch moet niet alleen voor zichzelf "denken", maar ook voor de aangeloten HR80's.
pi_117988960
De man van Honeywell is geweest. :)
Hij heeft het volledige Evohome systeem gereset en opnieuw ingesteld.
De kans bestaat dat er mogelijk iets fout heeft gezeten zoals het is ingesteld.
Zonder arrogant te willen overkomen, acht ik die kans overigens zeer klein. :r

Al pratende heb ik wel een andere oorzaak ontdekt, waar het vrijwel zeker aan gelegen heeft.
De man van Honeywell onderschrijft deze mogelijkheid ook.
Het heeft alles te maken met het schakelprogramma en de manier waarop de Evotouch hiermee omgaat.

Met name in de zomer zullen veel gebruikers van Evohome het systeem op "Off" zetten.
Het gevolg is dat de Evotouch de temperatuurinstelling voor alle zones naar 5 graden zet en het programma uitschakelt.
Dit betekent dat de Evotouch vervolgens geen signaal meer stuurt naar de HR80's, want er draait geen programma.
Dus als in de zomer iemand (per ongeluk ?) een HR80 op 20 graden handmatig instelt, zal de Evotouch deze op geen enkel moment corrigeren naar de ingestelde 5 graden.
Dit handmatig instellen behoeft niet eens bewust plaats te vinden, het kan ook gebeuren doordat er per ongeluk bij het schoonmaken bijvoorbeeld tegenaan gekomen wordt.

Deze situatie ontstaat ook als het programma normaal draait en er in dat programma meerdere tijdblokken achter elkaar op dezelfde temperatuur staan ingesteld.

Als iemand (per ongeluk ?) een HR80 op handmatig instelt waardoor er warmtevraag ontstaat, zal de Evotouch deze dus uitsluitend een signaal voor een nieuwe instelling sturen als het programma van de Evotouch actief is EN er een wijziging van de ingestelde temperatuur optreedt.

Zoals ik al in een eerdere post vermeldde, de Evotouch "denkt" voor zichzelf en niet voor de HR80's.

Na het opnieuw instellen, heeft de man van Honeywell de zomersituatie gereproduceerd. De ketel bleef gewoon uit. Zodra één van de HR80's handmatig omhoog gezet wordt, slaat de ketel aan, om aan de warmtevraag te voldoen. Dit stopt pas als de betreffende ruimte op temperatuur is volgens de HR80.
Bij ons is dit hoogstwaarschijnlijk op één van de zolderkamers gebeurd. Overdag is het daar warm genoeg en slaat de ketel niet aan. 's-Avonds en 's-nachts daalt de temperatuur en ging de HR80 warmte vragen waardoor de ketel aansloeg.

Het aantal schakelingen per uur is regelmatig als oorzaak genoemd op dit forum, maar staat hier volledig los van. Dit aantal schakelingen is uitsluitend van toepassing als er warmtevraag is.

Ik weet niet of anderen hiermee ook hun probleem herkennen en dus kunnen oplossen.
De man van Honeywell gaf in ieder geval aan, het schakelgedrag van de Evotouch en de communicatie naar de HR80's nog eens onder de aandacht te brengen bij zijn collega's. Wellicht dat in een toekomstige firmware update dit meegenomen kan worden.

[ Bericht 9% gewijzigd door a3bo op 15-10-2012 11:35:41 ]
  maandag 15 oktober 2012 @ 17:12:17 #65
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_118004038
Mijn systeem heeft de hele zomer op dezelfde instellingen gestaan als in de winter ('s ochtends naar 19,5, rond de middag naar 20, vanaf 18:00 naar 20,5 en om half 11 terug naar 18). Het is de hele zomer warmer geweest in huis dan de gevraagde temperatuur en toch heb ik met enige regelmaat aanspringende ketels gehad. Met name op de wat koudere dagen waarbij de kamertemperatuur 's ochtends bijvoorbeeld 20,5 was en er dus maar een graad verschil zat tussen werkelijke en gevraagde temperatuur.
  maandag 15 oktober 2012 @ 17:30:16 #66
13698 microkid
speaks digitalk
pi_118004695
quote:
0s.gif Op maandag 15 oktober 2012 17:12 schreef Coelho het volgende:
Mijn systeem heeft de hele zomer op dezelfde instellingen gestaan als in de winter ('s ochtends naar 19,5, rond de middag naar 20, vanaf 18:00 naar 20,5 en om half 11 terug naar 18). Het is de hele zomer warmer geweest in huis dan de gevraagde temperatuur en toch heb ik met enige regelmaat aanspringende ketels gehad. Met name op de wat koudere dagen waarbij de kamertemperatuur 's ochtends bijvoorbeeld 20,5 was en er dus maar een graad verschil zat tussen werkelijke en gevraagde temperatuur.
En dat is nou juist een gebrek van de EvoHome: je kan op het display niet zien welke zone op een bepaald moment een warmtevraag heeft. Anders had je dit soort problemen al veel sneller kunnen oplossen. Ik heb deze tip al diverse keren doorgegeven aan Honeywell, maar er wordt blijkbaar niets mee gedaan. Jammer.
pi_118005608
quote:
0s.gif Op maandag 15 oktober 2012 17:12 schreef Coelho het volgende:
Mijn systeem heeft de hele zomer op dezelfde instellingen gestaan als in de winter ('s ochtends naar 19,5, rond de middag naar 20, vanaf 18:00 naar 20,5 en om half 11 terug naar 18). Het is de hele zomer warmer geweest in huis dan de gevraagde temperatuur en toch heb ik met enige regelmaat aanspringende ketels gehad. Met name op de wat koudere dagen waarbij de kamertemperatuur 's ochtends bijvoorbeeld 20,5 was en er dus maar een graad verschil zat tussen werkelijke en gevraagde temperatuur.
Heb je optimalisatie aan staan ?
pi_118011029
quote:
1s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 17:02 schreef AJS1 het volgende:

[..]

Hallo Danny,

Ik heb inderdaad de uitvoering met de grijze knop. Ik hoop dat de Full mode de bijgeluiden zal minimaliseren.

Gr. Arjan
Ik ben een nieuwe gebruiker van het Evohome systeem. Gebruik OpenTherm op een Vaillaint modulerende ketel.
5 x HR80 op Honeywell radiatorkranen (Honeywell V2000DBB15 - Ultraline thermostatische afsluiter recht 1/2"). Nooit last gehad van geruis met gewone kranen. En nu een behoorlijk storend geruis, ook als de kraan vol open staat.
Een vriend heeft me nu aangeraden om Danfoss kranen te gaan gebruiken omdat die bekend zouden staan voor gering geruis.
De cv-pomp kan ik, voor zover ik in de gebruiksaanwijzing kon vinden, niet op een lagere stand zetten.
Wat is nu wijsheid? Toch maar overschakelen op Danfoss kranen?

P.S. Met de OpenTherm is mijn watertemperatuur ongeveer 70 graden, terwijl ik zonder de Evohome met de Honeywell Chronotherm III een veel lagere temperatuur had.

P.S, Ik kan op de Evotouch niet zien wanneer de ketel brandt. Volgens Waakzaam wonen zit die functionaliteit nog niet ingebouwd. Op de Chronotherm kon ik dat wel zien en tevens hoe hard de ketel brandde.
pi_118012423
quote:
0s.gif Op maandag 15 oktober 2012 20:12 schreef mha het volgende:

[..]

Ik ben een nieuwe gebruiker van het Evohome systeem. Gebruik OpenTherm op een Vaillaint modulerende ketel.
5 x HR80 op Honeywell radiatorkranen (Honeywell V2000DBB15 - Ultraline thermostatische afsluiter recht 1/2"). Nooit last gehad van geruis met gewone kranen. En nu een behoorlijk storend geruis, ook als de kraan vol open staat.
Een vriend heeft me nu aangeraden om Danfoss kranen te gaan gebruiken omdat die bekend zouden staan voor gering geruis.
De cv-pomp kan ik, voor zover ik in de gebruiksaanwijzing kon vinden, niet op een lagere stand zetten.
Wat is nu wijsheid? Toch maar overschakelen op Danfoss kranen?

P.S. Met de OpenTherm is mijn watertemperatuur ongeveer 70 graden, terwijl ik zonder de Evohome met de Honeywell Chronotherm III een veel lagere temperatuur had.

P.S, Ik kan op de Evotouch niet zien wanneer de ketel brandt. Volgens Waakzaam wonen zit die functionaliteit nog niet ingebouwd. Op de Chronotherm kon ik dat wel zien en tevens hoe hard de ketel brandde.
Je kunt de HR80 configureren dat het ventiel volledig open/dicht gaat. Zie hiervoor de handleiding van de HR80. Er is ook al eerder een post in dit forum over geweest.
Ik heb eveneens Honeywell ventielen en die werken prima, dus overschakelen op Danfoss zou niet nodig moeten zijn.

Je kunt op de Evotouch inderdaad niet zien of de ketel brandt.
  maandag 15 oktober 2012 @ 21:11:30 #70
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_118014679
quote:
0s.gif Op maandag 15 oktober 2012 17:30 schreef microkid het volgende:

[..]

En dat is nou juist een gebrek van de EvoHome: je kan op het display niet zien welke zone op een bepaald moment een warmtevraag heeft. Anders had je dit soort problemen al veel sneller kunnen oplossen. Ik heb deze tip al diverse keren doorgegeven aan Honeywell, maar er wordt blijkbaar niets mee gedaan. Jammer.
Ik had alleen mijn vloerverwarming aan staan op genoemd programma. De overige radiators op slaapkamers en badkamer stonden op 12 graden.
quote:
1s.gif Op maandag 15 oktober 2012 17:58 schreef a3bo het volgende:

Heb je optimalisatie aan staan ?
ja. Maar die hoeft toch niet te starten wanneer de kamertemp > gevraagde temp?
pi_118024620
Hallo,

Gisteren heb ik op de Evotouch van 1 slaapkamer de temperatuur iets hoger gezet.
Toen ik later op de Evotouch keek waren op de woonkamer na alle zones verdwenen.
Kan iemand hier iets over zeggen?
pi_118024672
Hallo a3bo,

welk probleem heeft Honeywell vandaag bij jou nou eigenlijk opgelost? De resultaten van de uitgevoerde "zomertest" hangen af van de ingestelde temperatuur bij de test. Als deze maar flink veel lager liggen dan de gemeten temperatuur zal de ketel niet onnodig aanslaan. De zogenaamde warmtevraag ontstaat volgens mij als de gemeten temperatuur binnen een marge van 2 a 2,5 graad van de ingestelde temperatuur ligt. Dus bij een ingestelde temperatuur van 16 graden is er geen warmtevraag bij een gemeten temperatuur van bijvoorbeeld 20 graden en wel een warmtevraag bij een gemeten temperatuur van 18 graden. Dit effect beschrijft Coelho ook in zijn bovenstaande post.

De vraag is dus wat Honeywell als warmtevraag heeft gedefinieerd. Bij een (koude) winter zal dit effect minder optreden dan in het voor- en najaar en een frisse zomer. Ik blijf het vreemd vinden dat de ketel aanslaat als de gemeten temperatuur ruim 1 graad boven de ingestelde temperatuur ligt.
pi_118024757
quote:
0s.gif Op maandag 15 oktober 2012 23:53 schreef kees57 het volgende:
Hallo,

Gisteren heb ik op de Evotouch van 1 slaapkamer de temperatuur iets hoger gezet.
Toen ik later op de Evotouch keek waren op de woonkamer na alle zones verdwenen.
Kan iemand hier iets over zeggen?
Dit heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Heb dus geen verklaring.
pi_118028813
Vanmorgen nog iets raars.

Daar ik geen tijd had om alle zones weer opnieuw in te leren heb ik gisteravond de i-sense, mijn oude thermostaat, er weer aan gehangen en de stroom en accu's van de Evotouch afgehaald.
Dus geen verbinding met de HR80 in alle zones.
Hoor ik vanmorgen om 5.30 uur het motortje van de HR80 op onze slaapkamer, hij heeft zich versteld van 14 gr naar 20 gr.
In de andere zones is dit niet gebeurd.

Dit probleem heb ik, toen er wel verbinding met Evotouch was, niet gehad.

Zal dan de batterijen ook uit de HR80 moeten halen zodat het eigen leventje is afgelopen.
pi_118030702
quote:
0s.gif Op maandag 15 oktober 2012 23:55 schreef AJS1 het volgende:
Hallo a3bo,

welk probleem heeft Honeywell vandaag bij jou nou eigenlijk opgelost? De resultaten van de uitgevoerde "zomertest" hangen af van de ingestelde temperatuur bij de test. Als deze maar flink veel lager liggen dan de gemeten temperatuur zal de ketel niet onnodig aanslaan. De zogenaamde warmtevraag ontstaat volgens mij als de gemeten temperatuur binnen een marge van 2 a 2,5 graad van de ingestelde temperatuur ligt. Dus bij een ingestelde temperatuur van 16 graden is er geen warmtevraag bij een gemeten temperatuur van bijvoorbeeld 20 graden en wel een warmtevraag bij een gemeten temperatuur van 18 graden. Dit effect beschrijft Coelho ook in zijn bovenstaande post.

De vraag is dus wat Honeywell als warmtevraag heeft gedefinieerd. Bij een (koude) winter zal dit effect minder optreden dan in het voor- en najaar en een frisse zomer. Ik blijf het vreemd vinden dat de ketel aanslaat als de gemeten temperatuur ruim 1 graad boven de ingestelde temperatuur ligt.
Mijn ketel slaat niet meer onnodig aan.
Doordat ik er (onterecht) van uit ging dat de Evotouch ten alle tijde zijn programma draait en dus alle HR80's op de ingestelde schakelmomenten op de ingestelde temperatuur zou zetten, heb ik nooit gecontroleerd of er niet per ongeluk nog ergens een HR80 op een hogere temperatuur ingesteld was en dus warmtevraag had waardoor de ketel aanslaat.

Nogmaals, de Evotouch stelt alleen de HR80 in, als er wat de Evotouch betreft iets in te stellen valt.
Als er volgens de Evotouch dus geen temperatuurwijziging is, doet hij niets.
Dit is dus in de zomer, als de verwarming uitstaat en er dus geen programma loopt.
Dit is ook als in het ingestelde programma, 2 opeenvolgende blokken op dezelfde temperatuur ingesteld staan.

Als optimalisatie aanstaat, zal de Evotouch ook al eerder dan de ingestelde tijd beginnen van aanwarmen van de ketel. Welke marges daarbij worden gehanteerd, is mij niet bekend, maar die 2-2,5 graden die jij noemt, zou heel goed kunnen.

Wat bij mij dus is opgelost, is dat de ketel niet meer aanslaat terwijl het Evotouch systeem uitstaat of 's-nachts als er geen warmtevraag is vanwege de ingestelde (lagere) temperatuur.