Nee. Lokale bediening overrulet altijd de centrale EvoHome instelling, Pas op het moment dat er een nieuw tijdblok door de EvoHome naar de HR80 wordt gestuurd, blijft de HR80 op de handmatig ingestelde temperatuur staan.quote:Op woensdag 10 oktober 2012 08:00 schreef smv het volgende:
Dit gebeurd naar zoveel x aantal minuten/uur.
doe het zelf ook soms op HR80 omhoog draaien en als ik dan na uur/paar uur kijk staat hij weer op de instelling die op evotouch staat.
Dan moet je de HR80 gewoon blokkeren, kunnen ze hem ook niet meer omhoog zetten, Dat is nog zuinigerquote:Op donderdag 11 oktober 2012 12:45 schreef a3bo het volgende:
Ik heb er 6 tijdblokken in zitten.
Reden is, dat er een aantal dames op slaap- en badkamer de thermostaat wel gemakkelijk omhoog draaien, maar "vergeten" om deze weer omlaag te zetten![]()
Nu wordt op tactische momenten door de Evotouch de temperatuur teruggezet.
Als de ingestelde temperatuur 18 graden is en je draait de HR80 naar 21 graden, dan zal de Evotouch de HR80 alleen opnieuw aansturen als het volgende temperatuurblok NIET op 18 graden staat ingesteld.quote:Op donderdag 11 oktober 2012 20:11 schreef microkid het volgende:
[..]
Nee. Lokale bediening overrulet altijd de centrale EvoHome instelling, Pas op het moment dat er een nieuw tijdblok door de EvoHome naar de HR80 wordt gestuurd, blijft de HR80 op de handmatig ingestelde temperatuur staan.
Voorbeeld: om 18:00 staat je zone ingesteld op 21 graden. Je zet de HR80 om 13:00 handmatig op 19. Daar blijft hij dan op staan tot 18:00. Dan zal de EvoHome de temperatuur opnieuw naar de HR80 sturen.
Je moet bij danfoss kranen (ik heb deze ook) de HR80 op "FULL" mode zetten. Dan verbruikt die wel iets meer batterij, maar anders krijgt hij die kranen niet volledig open en toe.quote:Op donderdag 11 oktober 2012 23:08 schreef AJS1 het volgende:
Hallo Danny,
ik heb deze zomer ook alle radiatorkranen (uit 1970) vervangen om de HR80's te kunnen installeren. Vanwege de maatvoering kon ik slechts enkele Honeywell kranen installeren, de rest is van Danfoss. Wat mij opvalt is dat de Danfoss kranen behoorlijke bijgeluiden(stromen/ruisen) produceren. Of dat nu komt omdat de HR80 de kranen niet geheel opent, weet ik niet. Als ik de kraan handmatig volledig opendraai, is het bijgeluid minimaal.
Iemand ervaring of tips om deze bijgeluiden te minimaliseren?
Bedankt voor de tip. Ga ik dit weekend uitproberen.quote:Op vrijdag 12 oktober 2012 09:33 schreef mouse2562 het volgende:
[..]
Je moet bij danfoss kranen (ik heb deze ook) de HR80 op "FULL" mode zetten. Dan verbruikt die wel iets meer batterij, maar anders krijgt hij die kranen niet volledig open en toe.
Full mode kan je bekomen door lang op de pairing knop van de HR80 te drukken tot er full op de display komt als ik mij niet vergis.
Hallo Danny,quote:Op vrijdag 12 oktober 2012 00:47 schreef bokkers het volgende:
Hallo AJS1,
Ik heb gekozen voor het model met de rode basis knop. Deze is nog na te regelen. Het model met de grijze knop niet. Ook zal het afhangen of je pomp ook mee moduleert. Als er maar 1 radiator open staat gaat dit meer geluid produceren, zeker als je HR80 al knijpt en je ventiel ook.
Danny
Hallo a3bo,quote:Op vrijdag 12 oktober 2012 08:04 schreef a3bo het volgende:
[..]
Als de ingestelde temperatuur 18 graden is en je draait de HR80 naar 21 graden, dan zal de Evotouch de HR80 alleen opnieuw aansturen als het volgende temperatuurblok NIET op 18 graden staat ingesteld.
En dat is nou juist een gebrek van de EvoHome: je kan op het display niet zien welke zone op een bepaald moment een warmtevraag heeft. Anders had je dit soort problemen al veel sneller kunnen oplossen. Ik heb deze tip al diverse keren doorgegeven aan Honeywell, maar er wordt blijkbaar niets mee gedaan. Jammer.quote:Op maandag 15 oktober 2012 17:12 schreef Coelho het volgende:
Mijn systeem heeft de hele zomer op dezelfde instellingen gestaan als in de winter ('s ochtends naar 19,5, rond de middag naar 20, vanaf 18:00 naar 20,5 en om half 11 terug naar 18). Het is de hele zomer warmer geweest in huis dan de gevraagde temperatuur en toch heb ik met enige regelmaat aanspringende ketels gehad. Met name op de wat koudere dagen waarbij de kamertemperatuur 's ochtends bijvoorbeeld 20,5 was en er dus maar een graad verschil zat tussen werkelijke en gevraagde temperatuur.
Heb je optimalisatie aan staan ?quote:Op maandag 15 oktober 2012 17:12 schreef Coelho het volgende:
Mijn systeem heeft de hele zomer op dezelfde instellingen gestaan als in de winter ('s ochtends naar 19,5, rond de middag naar 20, vanaf 18:00 naar 20,5 en om half 11 terug naar 18). Het is de hele zomer warmer geweest in huis dan de gevraagde temperatuur en toch heb ik met enige regelmaat aanspringende ketels gehad. Met name op de wat koudere dagen waarbij de kamertemperatuur 's ochtends bijvoorbeeld 20,5 was en er dus maar een graad verschil zat tussen werkelijke en gevraagde temperatuur.
Ik ben een nieuwe gebruiker van het Evohome systeem. Gebruik OpenTherm op een Vaillaint modulerende ketel.quote:Op vrijdag 12 oktober 2012 17:02 schreef AJS1 het volgende:
[..]
Hallo Danny,
Ik heb inderdaad de uitvoering met de grijze knop. Ik hoop dat de Full mode de bijgeluiden zal minimaliseren.
Gr. Arjan
Je kunt de HR80 configureren dat het ventiel volledig open/dicht gaat. Zie hiervoor de handleiding van de HR80. Er is ook al eerder een post in dit forum over geweest.quote:Op maandag 15 oktober 2012 20:12 schreef mha het volgende:
[..]
Ik ben een nieuwe gebruiker van het Evohome systeem. Gebruik OpenTherm op een Vaillaint modulerende ketel.
5 x HR80 op Honeywell radiatorkranen (Honeywell V2000DBB15 - Ultraline thermostatische afsluiter recht 1/2"). Nooit last gehad van geruis met gewone kranen. En nu een behoorlijk storend geruis, ook als de kraan vol open staat.
Een vriend heeft me nu aangeraden om Danfoss kranen te gaan gebruiken omdat die bekend zouden staan voor gering geruis.
De cv-pomp kan ik, voor zover ik in de gebruiksaanwijzing kon vinden, niet op een lagere stand zetten.
Wat is nu wijsheid? Toch maar overschakelen op Danfoss kranen?
P.S. Met de OpenTherm is mijn watertemperatuur ongeveer 70 graden, terwijl ik zonder de Evohome met de Honeywell Chronotherm III een veel lagere temperatuur had.
P.S, Ik kan op de Evotouch niet zien wanneer de ketel brandt. Volgens Waakzaam wonen zit die functionaliteit nog niet ingebouwd. Op de Chronotherm kon ik dat wel zien en tevens hoe hard de ketel brandde.
Ik had alleen mijn vloerverwarming aan staan op genoemd programma. De overige radiators op slaapkamers en badkamer stonden op 12 graden.quote:Op maandag 15 oktober 2012 17:30 schreef microkid het volgende:
[..]
En dat is nou juist een gebrek van de EvoHome: je kan op het display niet zien welke zone op een bepaald moment een warmtevraag heeft. Anders had je dit soort problemen al veel sneller kunnen oplossen. Ik heb deze tip al diverse keren doorgegeven aan Honeywell, maar er wordt blijkbaar niets mee gedaan. Jammer.
ja. Maar die hoeft toch niet te starten wanneer de kamertemp > gevraagde temp?quote:
Dit heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Heb dus geen verklaring.quote:Op maandag 15 oktober 2012 23:53 schreef kees57 het volgende:
Hallo,
Gisteren heb ik op de Evotouch van 1 slaapkamer de temperatuur iets hoger gezet.
Toen ik later op de Evotouch keek waren op de woonkamer na alle zones verdwenen.
Kan iemand hier iets over zeggen?
Mijn ketel slaat niet meer onnodig aan.quote:Op maandag 15 oktober 2012 23:55 schreef AJS1 het volgende:
Hallo a3bo,
welk probleem heeft Honeywell vandaag bij jou nou eigenlijk opgelost? De resultaten van de uitgevoerde "zomertest" hangen af van de ingestelde temperatuur bij de test. Als deze maar flink veel lager liggen dan de gemeten temperatuur zal de ketel niet onnodig aanslaan. De zogenaamde warmtevraag ontstaat volgens mij als de gemeten temperatuur binnen een marge van 2 a 2,5 graad van de ingestelde temperatuur ligt. Dus bij een ingestelde temperatuur van 16 graden is er geen warmtevraag bij een gemeten temperatuur van bijvoorbeeld 20 graden en wel een warmtevraag bij een gemeten temperatuur van 18 graden. Dit effect beschrijft Coelho ook in zijn bovenstaande post.
De vraag is dus wat Honeywell als warmtevraag heeft gedefinieerd. Bij een (koude) winter zal dit effect minder optreden dan in het voor- en najaar en een frisse zomer. Ik blijf het vreemd vinden dat de ketel aanslaat als de gemeten temperatuur ruim 1 graad boven de ingestelde temperatuur ligt.
De HR80's bestonden al, nog voordat het Evohome systeem het levenslicht zag, Ze zijn al zo'n 10 jaar oud. Gevolg hiervan is, dat de communicatiemogelijkheden van een HR80 niet aansluiten bij wat er met de Evotouch allemaal kan.quote:Op maandag 15 oktober 2012 17:30 schreef microkid het volgende:
[..]
En dat is nou juist een gebrek van de EvoHome: je kan op het display niet zien welke zone op een bepaald moment een warmtevraag heeft. Anders had je dit soort problemen al veel sneller kunnen oplossen. Ik heb deze tip al diverse keren doorgegeven aan Honeywell, maar er wordt blijkbaar niets mee gedaan. Jammer.
De HR80 stuurt meer terug, want als je de kraan open draait stuurt de HR80 een seintje naar de EvoTouch dat er warmte nodig is. Dus de EvoTouch weet dat er warmtevraag is en ook vanaf welke zone. Koud kunstje om dat dan ook op het display weer te geven.quote:Op dinsdag 16 oktober 2012 11:10 schreef a3bo het volgende:
[..]
De HR80's bestonden al, nog voordat het Evohome systeem het levenslicht zag, Ze zijn al zo'n 10 jaar oud. Gevolg hiervan is, dat de communicatiemogelijkheden van een HR80 niet aansluiten bij wat er met de Evotouch allemaal kan.
De HR80 kan een signaal ontvangen om het ventiel te openen en de HR80 kan de gemeten temperatuur terugsturen, meer niet.
Met wat kunstjes zou je ook de ingestelde temperatuur moeten kunnen terugsturen.
Dit vereist uiteraard een programmawijziging in zowel de HR80, als de Evotouch.
Of Honeywell dit wil en gaat doen, zal wellicht afhangen van de vraag hiernaar door de gebruikers.
Helaas heeft de Honeywell engineer gekozen om alles opnieuw in te stellen. Zo kom je dus nooit achter de echte oorzaak en blijf je op hetzelfde kennisnivo. Bij elke klacht in de toekomst zullen ze het advies geven "alles opnieuw instellen". Dit lijkt een beetje op Windows opnieuw installeren..quote:Op maandag 15 oktober 2012 10:27 schreef a3bo het volgende:
De man van Honeywell is geweest.![]()
Hij heeft het volledige Evohome systeem gereset en opnieuw ingesteld.
De kans bestaat dat er mogelijk iets fout heeft gezeten zoals het is ingesteld.
Zonder arrogant te willen overkomen, acht ik die kans overigens zeer klein.![]()
Al pratende heb ik wel een andere oorzaak ontdekt, waar het vrijwel zeker aan gelegen heeft.
De man van Honeywell onderschrijft deze mogelijkheid ook.
Het heeft alles te maken met het schakelprogramma en de manier waarop de Evotouch hiermee omgaat.
Met name in de zomer zullen veel gebruikers van Evohome het systeem op "Off" zetten.
Het gevolg is dat de Evotouch de temperatuurinstelling voor alle zones naar 5 graden zet en het programma uitschakelt.
Dit betekent dat de Evotouch vervolgens geen signaal meer stuurt naar de HR80's, want er draait geen programma.
Dus als in de zomer iemand (per ongeluk ?) een HR80 op 20 graden handmatig instelt, zal de Evotouch deze op geen enkel moment corrigeren naar de ingestelde 5 graden.
Dit handmatig instellen behoeft niet eens bewust plaats te vinden, het kan ook gebeuren doordat er per ongeluk bij het schoonmaken bijvoorbeeld tegenaan gekomen wordt.
Deze situatie ontstaat ook als het programma normaal draait en er in dat programma meerdere tijdblokken achter elkaar op dezelfde temperatuur staan ingesteld.
Als iemand (per ongeluk ?) een HR80 op handmatig instelt waardoor er warmtevraag ontstaat, zal de Evotouch deze dus uitsluitend een signaal voor een nieuwe instelling sturen als het programma van de Evotouch actief is EN er een wijziging van de ingestelde temperatuur optreedt.
Zoals ik al in een eerdere post vermeldde, de Evotouch "denkt" voor zichzelf en niet voor de HR80's.
Na het opnieuw instellen, heeft de man van Honeywell de zomersituatie gereproduceerd. De ketel bleef gewoon uit. Zodra één van de HR80's handmatig omhoog gezet wordt, slaat de ketel aan, om aan de warmtevraag te voldoen. Dit stopt pas als de betreffende ruimte op temperatuur is volgens de HR80.
Bij ons is dit hoogstwaarschijnlijk op één van de zolderkamers gebeurd. Overdag is het daar warm genoeg en slaat de ketel niet aan. 's-Avonds en 's-nachts daalt de temperatuur en ging de HR80 warmte vragen waardoor de ketel aansloeg.
Het aantal schakelingen per uur is regelmatig als oorzaak genoemd op dit forum, maar staat hier volledig los van. Dit aantal schakelingen is uitsluitend van toepassing als er warmtevraag is.
Ik weet niet of anderen hiermee ook hun probleem herkennen en dus kunnen oplossen.
De man van Honeywell gaf in ieder geval aan, het schakelgedrag van de Evotouch en de communicatie naar de HR80's nog eens onder de aandacht te brengen bij zijn collega's. Wellicht dat in een toekomstige firmware update dit meegenomen kan worden.
Helaas. Nogmaals de "Full" instelling geactiveerd. Heeft geen effect. Het ruisen van de Honeywell ventielen blijft even storend.quote:Op maandag 15 oktober 2012 20:36 schreef a3bo het volgende:
[..]
Je kunt de HR80 configureren dat het ventiel volledig open/dicht gaat. Zie hiervoor de handleiding van de HR80. Er is ook al eerder een post in dit forum over geweest.
Ik heb eveneens Honeywell ventielen en die werken prima, dus overschakelen op Danfoss zou niet nodig moeten zijn.
Je kunt op de Evotouch inderdaad niet zien of de ketel brandt.
Ha ha, wat een giller Ik heb zelf 2 installateurs moeten uitleggen hoe EvoHome werkt, en dat waren officiele dealers. Dus dat het te gecompliceerd is voor eindgebruikers denk ik niet.quote:Op woensdag 17 oktober 2012 14:16 schreef a3bo het volgende:
Honeywell stelt zich op het standpunt dat het Evohome systeem dusdanig omvangrijk en gecompliceerd is, dat eindgebruikers dit niet zelf dienen te installeren en configureren.
In de praktijk blijkt vaak dat geconstateerde problemen hun oorzaak vinden in de ondeskundigheid van degene die het systeem heeft geïnstalleerd.
Reset anders je EvoHom een keer en maak geen zone's aan. Stel wel optimale start in. Kijk dan nog eens of de ketel vanzelf aanspringt. Zou eigenlijk niet kunnen, want er zijn geen zone's en programma's. Werkt dat goed, maak dan een zone aan en check opnieuw. Net zolang zone's toevoegen tot het fout gaat, en dan kijken wat er bij die zone anders is.quote:Op vrijdag 19 oktober 2012 22:24 schreef 137 het volgende:
Ook mijn systeem, dat ik inmiddels een keer volledig heb gereset, liet de ketel meermalen per uur aanslaan ondanks dat de temperatuur in de ruimte meer dan een graad boven de ingesteld temperatuur werd gerapporteerd. Met name in het voorjaar als de woonkamer door de zon verder opwarmde ging de Evotouch nog een paar uur door met het laten aanslaan van de ketel.
Dit euvel lijkt verholpen met het deactiveren van optimale start. Ik heb nu alleen nog optimale stop als optimalisatie geactiveerd op alle zones. Wel jammer want nu zijn de ruimtes niet op temperatuur op het ingestelde tijdstip.
Er is een heel interessant project voor mensen die meer willen begrijpen van de werking van hun Evotouch systeem. Met een RFBee en aangepast software is het mogelijk om het Evotouch verkeer te monitoren. Zie hier:
https://gist.github.com/wkomarow/HoneyComm/wiki
Mooi dat ze denken het probleem bij jou opgelost te hebben. Dit is mijn tijdblok schema die ik heb:quote:Op maandag 15 oktober 2012 10:27 schreef a3bo het volgende:
De man van Honeywell is geweest.![]()
Hij heeft het volledige Evohome systeem gereset en opnieuw ingesteld.
De kans bestaat dat er mogelijk iets fout heeft gezeten zoals het is ingesteld.
Zonder arrogant te willen overkomen, acht ik die kans overigens zeer klein.![]()
Al pratende heb ik wel een andere oorzaak ontdekt, waar het vrijwel zeker aan gelegen heeft.
De man van Honeywell onderschrijft deze mogelijkheid ook.
Het heeft alles te maken met het schakelprogramma en de manier waarop de Evotouch hiermee omgaat.
Met name in de zomer zullen veel gebruikers van Evohome het systeem op "Off" zetten.
Het gevolg is dat de Evotouch de temperatuurinstelling voor alle zones naar 5 graden zet en het programma uitschakelt.
Dit betekent dat de Evotouch vervolgens geen signaal meer stuurt naar de HR80's, want er draait geen programma.
Dus als in de zomer iemand (per ongeluk ?) een HR80 op 20 graden handmatig instelt, zal de Evotouch deze op geen enkel moment corrigeren naar de ingestelde 5 graden.
Dit handmatig instellen behoeft niet eens bewust plaats te vinden, het kan ook gebeuren doordat er per ongeluk bij het schoonmaken bijvoorbeeld tegenaan gekomen wordt.
Deze situatie ontstaat ook als het programma normaal draait en er in dat programma meerdere tijdblokken achter elkaar op dezelfde temperatuur staan ingesteld.
Als iemand (per ongeluk ?) een HR80 op handmatig instelt waardoor er warmtevraag ontstaat, zal de Evotouch deze dus uitsluitend een signaal voor een nieuwe instelling sturen als het programma van de Evotouch actief is EN er een wijziging van de ingestelde temperatuur optreedt.
Zoals ik al in een eerdere post vermeldde, de Evotouch "denkt" voor zichzelf en niet voor de HR80's.
Na het opnieuw instellen, heeft de man van Honeywell de zomersituatie gereproduceerd. De ketel bleef gewoon uit. Zodra één van de HR80's handmatig omhoog gezet wordt, slaat de ketel aan, om aan de warmtevraag te voldoen. Dit stopt pas als de betreffende ruimte op temperatuur is volgens de HR80.
Bij ons is dit hoogstwaarschijnlijk op één van de zolderkamers gebeurd. Overdag is het daar warm genoeg en slaat de ketel niet aan. 's-Avonds en 's-nachts daalt de temperatuur en ging de HR80 warmte vragen waardoor de ketel aansloeg.
Het aantal schakelingen per uur is regelmatig als oorzaak genoemd op dit forum, maar staat hier volledig los van. Dit aantal schakelingen is uitsluitend van toepassing als er warmtevraag is.
Ik weet niet of anderen hiermee ook hun probleem herkennen en dus kunnen oplossen.
De man van Honeywell gaf in ieder geval aan, het schakelgedrag van de Evotouch en de communicatie naar de HR80's nog eens onder de aandacht te brengen bij zijn collega's. Wellicht dat in een toekomstige firmware update dit meegenomen kan worden.
A3bo,quote:Op dinsdag 16 oktober 2012 11:02 schreef a3bo het volgende:
[..]
Mijn ketel slaat niet meer onnodig aan.
Doordat ik er (onterecht) van uit ging dat de Evotouch ten alle tijde zijn programma draait en dus alle HR80's op de ingestelde schakelmomenten op de ingestelde temperatuur zou zetten, heb ik nooit gecontroleerd of er niet per ongeluk nog ergens een HR80 op een hogere temperatuur ingesteld was en dus warmtevraag had waardoor de ketel aanslaat.
Nogmaals, de Evotouch stelt alleen de HR80 in, als er wat de Evotouch betreft iets in te stellen valt.
Als er volgens de Evotouch dus geen temperatuurwijziging is, doet hij niets.
Dit is dus in de zomer, als de verwarming uitstaat en er dus geen programma loopt.
Dit is ook als in het ingestelde programma, 2 opeenvolgende blokken op dezelfde temperatuur ingesteld staan.
Als optimalisatie aanstaat, zal de Evotouch ook al eerder dan de ingestelde tijd beginnen van aanwarmen van de ketel. Welke marges daarbij worden gehanteerd, is mij niet bekend, maar die 2-2,5 graden die jij noemt, zou heel goed kunnen.
Wat bij mij dus is opgelost, is dat de ketel niet meer aanslaat terwijl het Evotouch systeem uitstaat of 's-nachts als er geen warmtevraag is vanwege de ingestelde (lagere) temperatuur.
Wat je in ieder geval eens zou kunnen testen op al je HR80's, is om net voor zo'n schakelmoment ze allemaal op bijvoorbeeld 25 graden zetten. Als het goed is, dan moeten ze door de Evotouch weer allemaal terug ingesteld worden. Dan weet je in ieder geval zeker dat de communicatie goed verloopt.quote:Op zondag 21 oktober 2012 08:18 schreef smv het volgende:
[..]
als ik het dus goed begrijp zou ik al mijn HR80's na moeten lopen om te kijken welke hoger staat? Mijn tijdblokken verspringen elk blok van 15 naar 18 en weer terug etc...
Zet hem eens in Eco mode, dan zouden alle temperaturen in de ruimtes ver boven de Eco temperatuur moeten liggen. Gaat de ketel dan nog aan?quote:Op zondag 21 oktober 2012 12:49 schreef Freemann het volgende:
Wie o wie kan mij helpen, want ben onderhand op het punt aangekomen dat ik het systeem uit ga schakelen en terug ga naar de Honeywell Vision Modulation....
Misschien juich ik te vroeg maar het lijkt erop dat het onnodig aanslaan van de ketel bij mij ook is opgelost. Ik werd vanmiddag door Marcel van Waakzaamwonen gebeld. Ik heb de Evohome set bij Marcel gekocht en hij werd door Honeywell gebeld of hij als leverancier mijn klacht wilde afhandelen. Toen ik Marcel vertelde over mijn ervaring met het onnodig aanslaan wist hij direct waar het probleem lag. Ik kan het niet helemaal reproduceren maar Marcel vertelde dat er een bug in het geheugen van het ketelrelais zit waardoor bij niet een geheel vlekkeloos verlopen initiële installatie het relais in een soort noodprocedure komt waardoor het onnodig aanslaan conform het ingestelde aantal schakelingen optreedt. Ik kan me ook wel herinneren dat ik bij mijn 1e installatie deze zomer ook zat te klooien. Het onnodig aanslaan binnen een marge van 2 graden t.o.v. de ingestelde temperatuur werd door Marcel bevestigd.quote:Op dinsdag 16 oktober 2012 23:56 schreef AJS1 het volgende:
Mijn optimisme van 3 weken geleden toen ik door Honeywell gebeld werd is geheel verdwenen. Ik ben sindsdien niet meer teruggebeld ondanks de toezegging tijdens het telefoongesprek. Vanavond een 2e herinnering gemaild. Met de toelichting van a3bo op het bezoek van Honeywell kom ik ook niet verder: de geschetste problemen met de HR80's zijn bij mij niet van toepassing. Ik zal nog maar een weekje wachten op een reactie van Honeywell.
Heb je een aan/uit relais of OT; is daar nog iets over gezegd?quote:Op maandag 22 oktober 2012 22:09 schreef AJS1 het volgende:
[..]
Misschien juich ik te vroeg maar het lijkt erop dat het onnodig aanslaan van de ketel bij mij ook is opgelost. Ik werd vanmiddag door Marcel van Waakzaamwonen gebeld. Ik heb de Evohome set bij Marcel gekocht en hij werd door Honeywell gebeld of hij als leverancier mijn klacht wilde afhandelen. Toen ik Marcel vertelde over mijn ervaring met het onnodig aanslaan wist hij direct waar het probleem lag. Ik kan het niet helemaal reproduceren maar Marcel vertelde dat er een bug in het geheugen van het ketelrelais zit waardoor bij niet een geheel vlekkeloos verlopen initiële installatie het relais in een soort noodprocedure komt waardoor het onnodig aanslaan conform het ingestelde aantal schakelingen optreedt. Ik kan me ook wel herinneren dat ik bij mijn 1e installatie deze zomer ook zat te klooien. Het onnodig aanslaan binnen een marge van 2 graden t.o.v. de ingestelde temperatuur werd door Marcel bevestigd.
Zodoende heb ik vanavond het hele systeem opnieuw geïnstalleerd waarbij ik met name goed op het resetten van het ketelrelais heb gelet. En ja hoor: hij slaat niet meer onnodig aan!!!!!
Korte reset instructie van Marcel:
1. Evotouch terug naar fabrieksinstellingen.
2. Ketelrelais resetten (15 seconden knop indrukken)
3. Ketelrelais weer binden( 5 seconden knop indrukken)
4. Batterij uit HR80 en opnieuw aanmelden
Ik ben blij dat Marcel als leverancier mij zo heeft kunnen helpen. Maar ik vind het belachelijk dat Honeywell als fabrikant bij zijn eigen helpdesk deze kennis niet heeft.
Ik hoop dat jullie komende winter niets meer van mij horen, want dan gaat het goed met het Evohome systeem.
Mijn installateur heeft in het begin ook letterlijk 1.5 dag lopen kloten om 2 vv zones, een badkamer en 3 slaapkamers te installeren. Het zou dus goed kunnen dat het bij mij ook hiermee op te lossen is. Ik durf er alleen niet goed aan te beginnen omdat ik niet zeker weet of ik de herinstallatie wel rond krijg...quote:Op maandag 22 oktober 2012 22:09 schreef AJS1 het volgende:
[..]
Misschien juich ik te vroeg maar het lijkt erop dat het onnodig aanslaan van de ketel bij mij ook is opgelost. Ik werd vanmiddag door Marcel van Waakzaamwonen gebeld. Ik heb de Evohome set bij Marcel gekocht en hij werd door Honeywell gebeld of hij als leverancier mijn klacht wilde afhandelen. Toen ik Marcel vertelde over mijn ervaring met het onnodig aanslaan wist hij direct waar het probleem lag. Ik kan het niet helemaal reproduceren maar Marcel vertelde dat er een bug in het geheugen van het ketelrelais zit waardoor bij niet een geheel vlekkeloos verlopen initiële installatie het relais in een soort noodprocedure komt waardoor het onnodig aanslaan conform het ingestelde aantal schakelingen optreedt. Ik kan me ook wel herinneren dat ik bij mijn 1e installatie deze zomer ook zat te klooien. Het onnodig aanslaan binnen een marge van 2 graden t.o.v. de ingestelde temperatuur werd door Marcel bevestigd.
Zodoende heb ik vanavond het hele systeem opnieuw geïnstalleerd waarbij ik met name goed op het resetten van het ketelrelais heb gelet. En ja hoor: hij slaat niet meer onnodig aan!!!!!
Korte reset instructie van Marcel:
1. Evotouch terug naar fabrieksinstellingen.
2. Ketelrelais resetten (15 seconden knop indrukken)
3. Ketelrelais weer binden( 5 seconden knop indrukken)
4. Batterij uit HR80 en opnieuw aanmelden
Ik ben blij dat Marcel als leverancier mij zo heeft kunnen helpen. Maar ik vind het belachelijk dat Honeywell als fabrikant bij zijn eigen helpdesk deze kennis niet heeft.
Ik hoop dat jullie komende winter niets meer van mij horen, want dan gaat het goed met het Evohome systeem.
O, dat is vrij eenvoudig. Heb mijne al een paar keer gereset, om verschillende redenen. Had het zaakje vaak in een half uur weer draaien.quote:Op dinsdag 23 oktober 2012 13:22 schreef Coelho het volgende:
[..]
Mijn installateur heeft in het begin ook letterlijk 1.5 dag lopen kloten om 2 vv zones, een badkamer en 3 slaapkamers te installeren. Het zou dus goed kunnen dat het bij mij ook hiermee op te lossen is. Ik durf er alleen niet goed aan te beginnen omdat ik niet zeker weet of ik de herinstallatie wel rond krijg...
Ik heb een aan/uit relais. Aangezien Marcel niet gevraagd heeft welk type relais ik heb, ga ik er van uit dat het OT relais dezelfde oplossing kent. Gewoon proberen. Slechter kan het niet worden.quote:Op dinsdag 23 oktober 2012 10:26 schreef Stekelbaars3 het volgende:
[..]
Heb je een aan/uit relais of OT; is daar nog iets over gezegd?
Ik ben niet zo snel als Microkid maar ik heb mijn installatie met 7 zones bij de 2e keer binnen 1,5 uur kompleet opnieuw ingesteld.quote:Op dinsdag 23 oktober 2012 13:22 schreef Coelho het volgende:
[..]
Mijn installateur heeft in het begin ook letterlijk 1.5 dag lopen kloten om 2 vv zones, een badkamer en 3 slaapkamers te installeren. Het zou dus goed kunnen dat het bij mij ook hiermee op te lossen is. Ik durf er alleen niet goed aan te beginnen omdat ik niet zeker weet of ik de herinstallatie wel rond krijg...
Ik heb een vergelijkbare configuratie. Heb al een maand lang lopen donderjagen. Ik heb ook een zoneklep en 3 HR80's. Heb al de Opentherm module vervangen door een door waakzaam wonen opgestuurd ketel relais, maar nog steeds hetzelfde gedrag. Bij warmtevraag elke 10 minuten 2 minuten aan en 8 minuten uit. En dat stopt pas na verlaging van de temperatuur tot 2 graden onder de gemeten temperatuur. Wel bleek nu de zoneklep synchroon te lopen met de warmtevraag. Bij de Opentherm ging in de 10 minuten cyclus eerst de klep open en na 45 seconden dicht. Daarna ging de ketel ruim een minuut aan. Vervolgens heb de zoneklep permanent open gezet en de aansturing uit het systeem gehaald. Ik heb voor de zone woonkamer nu een van de HR80's als los liggende regelaar ingesteld.quote:Op zondag 21 oktober 2012 12:49 schreef Freemann het volgende:
Ben nieuw in dit draadje, heb ook een EvoHome met 4 HR80's en een zonneklep.
De HR80's zitten in 3 slaapkamers, de hal beneden en de zonneklep stuurt de vloerverwarming aan.
We hebben een Vailliant HRpro met een opentherm insteekkaart en maken daarom gebruik van de Honeywell OT module. In de woonkamer maken we gebruik van een losse temp. voeler.
Ook wij hebben last van de (onnodig) veel schakelmoment en heb hier vorig jaar (kort na installatie) al contact overgehad met Honeywell. Helaas kon/wilde de best man mij niet verder helpen en na een paar mails viel het vanuit honyewell stil....
Heb nu het hele topic (deel 1 & "2"), maar kan nu niet echt de oplossing destileren (ondanks dat er een specialist bij iemand langs is geweest).
Op dit moment hebben we 5 zones:
1. slaapkamer1 met 4 blokken (15,0 / 15,5 / 15,0 / 15,5 °C)
2. slaapkamer2 met 4 blokken (15,0 / 15,5 / 15,0 / 15,5 °C)
3. slaapkamer3 met 4 blokken (15,0 / 15,5 / 15,0 / 15,5 °C)
4. gang met 4 blokken (15,0 / 15,5 / 15,0 / 15,5 °C)
5. woonkamer met 5 blokken (19,5 / 19,0 / 20,5 / 19,5 / 19,0 °C)
De temp. in de kamer en gang komt doorgaans niet onder de 17 graden.
De woonkamer moet wel in de nacht bij verwarmd worden, maar dat is ook nodig ivm de vloerverwarming.
Ondanks het lage stookprogramma slaat de ketel X keren per uur aan en wordt de behuizing van de ketel warm tot heet. Het woonkamer programma gaat om 20:40 naar 19,5 en wij gaan doorgaans rond 22:00 naar bed. Zodra wij boven komen hoor je de ketel aanslaan, terwijl de woonkamer temp. nog gewoon rond de 20,5/20 °C is.
Optimalisatie staat op dit moment uit, maar heeft een tijd aangestaan.
De EvoHome heeft versies:
BTV:5 (28-7-2010)
ASV:20 (6-10-2010)
Wie o wie kan mij helpen, want ben onderhand op het punt aangekomen dat ik het systeem uit ga schakelen en terug ga naar de Honeywell Vision Modulation....
Waarom niet? Je maakt een zone aan, en voegt daar gewoon meerdere HR80's aan toe. Je gaat naar Zoneconfiguratie > Wijzigen > Zoneregelaars > Toewijzen. Wat gaat er dan fout? Gebruik je voor de zone de interne of externe temperatuurvoeler?quote:Op woensdag 24 oktober 2012 13:30 schreef smv het volgende:
Reden waarom ik hem zoiezo langs wilt laten komen, is dat ik mijn woonkamer waar ik 2 HR80's heb zitten niet als 1 zone configureerd krijg.