Het enige wat je in de gaten moet houden bij het uitzoeken van verlichting in een badkamer is dat je moet weten in welke zone je verlichting komt te hangen.
Per zone zijn er namelijk verschillende eisen voor de toe te laten spanning en het wel/of niet mogen aanbrengen van installatiematerialen.
De zone indeling in een badkamer is in de meest recente NEN1010 als volgt.
Zone 0Dit is de ruimte in de badkuip of in de douchebak tot aan de bovenrand.In zone 0 is de grenswaarde van de aanraakspanning beperkt tot 12 V wisselspanning of gelijkspanning met rimpel of 30 V gelijkspanning zonder rimpel. Dit noemt men ook wel een SELV-keten (Safety Extra Low Voltage), de voedingsbron van de SELV-keten moet zich buiten zone 0 bevinden. De beschermingsgraad voor toestellen die in de badkuip worden aangebracht moet tenminste IPX7 zijn, dit is waterdicht en beschermd bij onderdompeling op 1 meter diepte gedurende 30 min.
Elektrisch materiaal in zone 0 moet vast bevestigd zijn en speciaal ontworpen en gemaakt zijn voor gebruik in de badkuip of douchebak. In zone 0 mogen geen lasdozen, schakelaars en wandcontactdozen worden toegepast.Zone 1Bij een badkuip of een douchebak is dit de ruimte boven de gehele kuip of douchebak tot een hoogte van 260 cm gerekend vanaf de afgewerkte vloer.De ruimte onder de badkuip of douchebak wordt ook gerekend tot zone 1. Als er in een badkamer geen badkuip of douchebak staat heeft zone 1 een hoogte van 260 cm vanaf de vloer en een horizontale afmeting van 120 cm vanaf het middelpunt van de wateraanvoer (kraan, douchekop o.i.d. op de wand of het plafond.
In zone 1 mogen alleen toestellen zijn aangebracht die daarvoor geschikt zijn en vast zijn aangesloten de beschermingsgraad moet dan minimaal IPX4 of IPX5 zijn, dit wordt ook wel spatwaterdicht en/of spuitwaterdicht genoemd. In zone 1 mogen ook geen lasdozen, schakelaars en/of wandcontactdozen zijn geplaatst.Zone 2Deze zone komt alleen voor in badkamers met een badkuip of douchebak; zone 2 is de ruimte gerekend vanaf zone 1 met een straal van 60 cm tot een hoogte van 260 cm vanaf de afgewerkte vloer.
Bij een badkamer zonder badkuip of douchebak is er geen zone 2 maar een vergrote zone 1 met een horizontale afmeting van 120 cm.
In zone 2 mogen uitsluitend toestellen zijn aangebracht die geschikt zijn voor deze zone en vast zijn aangesloten.
Ook zijn toestellen die gevoed worden door een SELF (Safty Extra Low Voltage) of PELV (Protective Extra Low Voltage) in zone 2 toegestaan. De voedingsbron voor deze keten moet dan buiten zone 0 of zone 1 geplaatst zijn.
Ook in zone 2 mogen geen lasdozen, schakelaars en/of wandcontactdozen zijn geplaatst.
Een speciale scheerwandcontactdoos is wel toegestaan.
Zone 3In de nieuwste NEN 1010 komt zone 3 niet meer voor, dat houdt dus in dat buiten zone 2 geen beperkingen zijn voor het plaatsen en aansluiten van elektrisch materieel.

Voor meer informatie en schema's over de zone indeling wil ik je verwijzen naar dit reuze informatieve topic -->
Elektra in de badkamer - Alles over de zone indeling
Je kunt gerust kiezen voor verlichting op bijvoorbeeld 12V, de trafo's zijn tegenwoordig zo klein dat je ze die kun je door het gat van het spotje halen en boven op het plafond leggen.
De trafo mag dan niet in zone 1 geplaatst worden

Vaak gebruikt men dan osram muistrafos.