  zaterdag 28 januari 2012 @ 19:13:56 #252
195834 kaasplankje
Nu met maar 8% vet!
pi_107335702
Vraag aan Vonkenboer:

Wij hebben een fornuis wat mijn pa aan 't aansluiten is en volgens het aansluitschema vd keuken moet er perilex op. Dat is 2x fase, 2x nul en 1x aarde.

Op de achterzijde van het fornuis zit 3x fase, 1x nul en aarde.

Hoe zit dat nu?
  Moderator zaterdag 28 januari 2012 @ 19:18:49 #253
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
  zaterdag 28 januari 2012 @ 19:21:35 #254
195834 kaasplankje
Nu met maar 8% vet!
pi_107335930
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2012 19:18 schreef Vonkenboer het volgende:
Heb je je al ingelezen in dit topic ? Elektrisch koken; perilex aansluiten :)
Ja, ik heb mijn pa ook al een link gestuurd en die heeft 't ook gelezen. Misschien niet goed genoeg?

Wij moesten een kookgroep hebben met 2 groepen, dus 2x fase.
  Moderator zaterdag 28 januari 2012 @ 19:22:55 #255
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_107335960
Eerst moet je bepalen welk soort aansluiting je hebt; of het 2x230V is of 3x400 volt.
Dan moet je kijken waar het toestel voor geschikt is.

Dan gaan we het pas hebben over schema's e.d. ;)
  zaterdag 28 januari 2012 @ 19:27:59 #256
195834 kaasplankje
Nu met maar 8% vet!
pi_107336089
De keukenboer heeft gezegd dat we 2x 230V nodig hadden wat ook is aangelegd tot bij het kooktoestel. Op de achterzijde van het fornuis staat echter dat het geschikt is voor 1x 230V of 3x 400V.
  Moderator zaterdag 28 januari 2012 @ 19:31:23 #257
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_107336173
Zou je een foto kunnen maken van het aansluitschema ? Wat is het merk en type van het toestel ?
  zaterdag 28 januari 2012 @ 19:36:30 #258
195834 kaasplankje
Nu met maar 8% vet!
pi_107336310
Nah, het aansluitschema van de keuken omvatte een tekening met een vooraanzicht van de keuken (rechte opstelling) en een bijgeleverd papier met aandachtspunten.

Een van die aandachtspunten was een regel tekst dat er een perilex aansluiting moet worden aangelegd met 2x 230V wat we hebben gedaan.

Het fornuis is een Falcon Elan 90cm fornuis met 3 elektrische ovens; een grill, een multifuntionele oven en een heteluchtoven geloof ik. Koken gaat op gas.

Achterop het fornuis zit dus 3x fase 1x nul en aarde.
  Moderator zaterdag 28 januari 2012 @ 19:38:54 #259
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
  zaterdag 28 januari 2012 @ 19:40:42 #260
195834 kaasplankje
Nu met maar 8% vet!
pi_107336430
quote:
Ja, de Elan 90. Die Classic is bijna hetzelfde geloof ik, alleen ander frontje en grepen.
  Moderator zaterdag 28 januari 2012 @ 19:41:00 #261
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_107336441
En het fornuis zelf heeft geen apart aansluitschema ?
Als ik namelijk in deze handleiding kijk : http://www.gebruikershand(...)dleiding-128860.html

Vind ik bijna op de laatste pagina een aansluitschema :)
  zaterdag 28 januari 2012 @ 19:48:18 #262
195834 kaasplankje
Nu met maar 8% vet!
pi_107336667
Ja, hij heeft die vanmiddag zitten uitpluizen. Toch komen we er nog niet uit want we hebben 2x fase 2x nul en een aarde op de kabel vanuit de meterkast volgens advies. Het fornuis lijkt de indruk te geven 3x fase 1x nul en een aarde nodig te hebben.

L = fase
N= nul
E=aarde
  Moderator zaterdag 28 januari 2012 @ 19:53:53 #263
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_107336901
Je zal hem zelf moeten opsplitsen.

Als het schema juist is kan je volgens mij 1-2 & 4-5 voor de ene groep gebruiken en 3 & 6 voor de andere groep. Let wel op dat je in de meterkast een kookgroep hebt gebruikt!

Wat denkt de vonkenboer hier van??
Vorwerk Kobold VR100
http://youtu.be/HEMHDG75aQA?t=10s
  Moderator zaterdag 28 januari 2012 @ 19:58:11 #265
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_107336917
Als ik dit schema bekijk



Praten ze over of 230 V, of 3 x 400 V.
Maar als je het plaatje goed bekijkt monteert men ook een brug tussen twee klemmen, bij de nul zie ik ook een klem. Denk dat je die weg moet laten en daar de fase en nul die je over houdt van jou 2 x 230 V aansluiting moet monteren.
  Moderator zaterdag 28 januari 2012 @ 19:59:22 #266
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_107336958
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2012 19:57 schreef crowone het volgende:
Je zal hem zelf moeten opsplitsen.

Als het schema juist is kan je volgens mij 1-2 & 4-5 voor de ene groep gebruiken en 3 & 6 voor de andere groep. Let wel op dat je in de meterkast een kookgroep hebt gebruikt!

Wat denkt de vonkenboer hier van??
Dat denk ik ook, al is het wel een vrij moeilijk te bekijken schema, dat van die bruggen was mij ook niet in eerste instantie duidelijk.

Pas na 2 keer goed kijken :P
  zaterdag 28 januari 2012 @ 20:03:24 #267
195834 kaasplankje
Nu met maar 8% vet!
pi_107337119
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2012 19:57 schreef crowone het volgende:
Je zal hem zelf moeten opsplitsen.

Als het schema juist is kan je volgens mij 1-2 & 4-5 voor de ene groep gebruiken en 3 & 6 voor de andere groep. Let wel op dat je in de meterkast een kookgroep hebt gebruikt!

Wat denkt de vonkenboer hier van??
Mijn vader dacht dit ook al maar wil 't zeker weten voor hij er stroom op zet. En ja, in de meterkast zit een kookgroep. 2 groepen zijn het.
  zaterdag 28 januari 2012 @ 20:16:05 #268
195834 kaasplankje
Nu met maar 8% vet!
pi_107337575
Anders bel ik a.s. maandag wel even met de importeur.
pi_107337681
Naar mijn mening moet dus het bruggetje 1-2 en 4-5 blijven zitten voor de 1e groep.
3 & 6 zijn dus nog vrij voor de 2e groep.

De grill sectie is dan gescheiden van de oven elementen. Wat wij echter niet weten wat nu de belasting is per groep en dat kan dus een bezwaar op leveren.

Neem contact op met de leverancier want de garantie is snel om zeep geholpen.
Zij geven geen advies voor 2 groepen en de keukenboer sluit hem niet aan.

Ook ik geef geen garantie. ;)
Vorwerk Kobold VR100
http://youtu.be/HEMHDG75aQA?t=10s
  zaterdag 28 januari 2012 @ 20:24:01 #270
195834 kaasplankje
Nu met maar 8% vet!
pi_107337886
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2012 20:18 schreef crowone het volgende:
Naar mijn mening moet dus het bruggetje 1-2 en 4-5 blijven zitten voor de 1e groep.
3 & 6 zijn dus nog vrij voor de 2e groep.

De grill sectie is dan gescheiden van de oven elementen. Wat wij echter niet weten wat nu de belasting is per groep en dat kan dus een bezwaar op leveren.

Neem contact op met de leverancier want de garantie is snel om zeep geholpen.
Zij geven geen advies voor 2 groepen en de keukenboer sluit hem niet aan.

Ook ik geef geen garantie. ;)
Thanks, doen we!

Er staat in de technische gegevens van de gebruikshandleiding ook niet wat de belasting is van de ovens apart. De handleiding geeft wel de indruk 3x 400V nodig te hebben. Wellicht is het ook voldoende met 2x 230V maar er staat niet bij hoe of wat. Ook van de keukenzaak hebben we hier geen duidelijk aansluitschema voor gekregen.
pi_107337897
Waarom heb je niet voor 3 fasen gekozen?

Als ik het zo bekijk dat de rollade wordt gegrild en de taart in de andere oven gebakken terwijl moeders de was doet gaat bij jou de pc uit en moet er weer een topic worden geopend. :)

Hoe groot is de kans op gelijktijdigheid.?
Vorwerk Kobold VR100
http://youtu.be/HEMHDG75aQA?t=10s
  zaterdag 28 januari 2012 @ 20:26:40 #272
195834 kaasplankje
Nu met maar 8% vet!
pi_107337965
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2012 20:24 schreef crowone het volgende:
Waarom heb je niet voor 3 fasen gekozen?

Als ik het zo bekijk dat de rollade wordt gegrild en de taart in de andere oven gebakken terwijl moeders de was doet gaat bij jou de pc uit en moet er weer een topic worden geopend. :)

Hoe groot is de kans op gelijktijdigheid.?
Nouja, de keukenzaak zei dat we met 2x 230V genoeg hebben. We zijn nog 2x bij de importeur geweest; De Nardi in Barendrecht waar men dat ook betaamde.
pi_107338184
Dat is ook voldoende maar zij houden er geen rekening mee dat jij nog meer apparaten tegelijk wilt gebruiken. Zij hebben niet gelogen.

Als jou hoofdzekering 35A is dan heb je 35A X 230V = 8050 W
Waarvan 7500 in dit apparaat. :?
Vorwerk Kobold VR100
http://youtu.be/HEMHDG75aQA?t=10s
  zaterdag 28 januari 2012 @ 20:38:28 #274
195834 kaasplankje
Nu met maar 8% vet!
pi_107338343
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2012 20:33 schreef crowone het volgende:
Dat is ook voldoende maar zij houden er geen rekening mee dat jij nog meer apparaten tegelijk wilt gebruiken. Zij hebben niet gelogen.

Als jou hoofdzekering 35A is dan heb je 35A X 230V = 8050 W
Waarvan 7500 in dit apparaat. :?
Ja, nu is het niet echt denkbaar dat je tegelijkertijd 3 ovens voluit hebt staan knallen én de wasmachine draait én je bent aan 't stofzuigen met alle lampen aan. Wij hebben idd "slechts" 1x 35 Ampere hoofdstop (huis van 1950). Dus misschien is het wel handig hier een klein beetje rekening mee te houden.
pi_107338494
Wacht gewoon even af wat de importeur zegt, sluit hem daarna aan en probeer het rustig uit.
Je kan altijd nog ombouwen in de meterkast en de draden van de perilex vervangen of om kleuren.

succes. Laat even de oplossing weten.