2s.gif Op maandag 28 februari 2011 20:28 schreef cvboer het volgende:

[..]

Ik had dan een 5 x 6 mm2 gedaan. Mocht de opdrachtgever besluiten om zijn PV installatie uit te breiden dan hoeft er geen nieuwe kabel gelegd te worden.
PV uitbreiden zal niet gebeuren in de toekomst, bovendien is een 3x6mm2 zwaar genoeg om het dak vol te kunnen leggen :)
pi_93489437
quote:
1s.gif Op maandag 28 februari 2011 20:31 schreef Oksel het volgende:

[..]

PV uitbreiden zal niet gebeuren in de toekomst, bovendien is een 3x6mm2 zwaar genoeg om het dak vol te kunnen leggen :)
je omvormers gooien er dus netjes 380V uit ? over 3 fasen? :)
  dinsdag 1 maart 2011 @ 21:17:00 #153
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_93511098
quote:
1s.gif Op maandag 28 februari 2011 20:31 schreef Oksel het volgende:

[..]

Alsof een BMW verkoper precies weet wat voor type bougies er in een BMW 335i zitten.. 8)7 Daar heeft hij toch monteurs voor? Net als ik. Ik verkoop BMW's, geen auto-onderdelen.
maar jij rekent wel aan de kabels....

Zeg dan tegen een monteur zoveel panelen komen er op het dak, 1 paneel levert zo en zoveel watt, de afstand is dat, bekijk zelf ff wat er tussen moet aan kabel en hoeveel aderig.
  woensdag 2 maart 2011 @ 10:05:30 #154
58560 Oksel
Gezellig.
pi_93529238
Rekenen aan kabels is eenvoudig, en check dat altijd met de monteurs. Het enige probleem wat ik heb is dat ik niet even kan zien of het een 4mm2 of 6mm2 kabel is.

Verder zijn het 2 omvormers, elk op 1 fase. Die geven max 11A / 2100W / 210-240 Volt uit, zoiets. Afhankelijk natuurlijk van hoe hard de zon schijnt.
pi_93537025
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 10:05 schreef Oksel het volgende:
Rekenen aan kabels is eenvoudig, en check dat altijd met de monteurs. Het enige probleem wat ik heb is dat ik niet even kan zien of het een 4mm2 of 6mm2 kabel is.

Verder zijn het 2 omvormers, elk op 1 fase. Die geven max 11A / 2100W / 210-240 Volt uit, zoiets. Afhankelijk natuurlijk van hoe hard de zon schijnt.
en je gaat 2 enkelfasige omvormers op èèn 3aderige kabel aansluiten? :?
  woensdag 2 maart 2011 @ 17:25:52 #156
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93546947
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 10:05 schreef Oksel het volgende:
Rekenen aan kabels is eenvoudig, en check dat altijd met de monteurs. Het enige probleem wat ik heb is dat ik niet even kan zien of het een 4mm2 of 6mm2 kabel is.

Verder zijn het 2 omvormers, elk op 1 fase. Die geven max 11A / 2100W / 210-240 Volt uit, zoiets. Afhankelijk natuurlijk van hoe hard de zon schijnt.
Oke, zelf weten. ik leg altijd 5 aderige kabels, omdat de belasting dan mooier te verdelen is. maargoed.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93548788
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 10:05 schreef Oksel het volgende:
Verder zijn het 2 omvormers, elk op 1 fase. Die geven max 11A / 2100W / 210-240 Volt uit, zoiets. Afhankelijk natuurlijk van hoe hard de zon schijnt.
Met een 3 aderige kabel mis je dan toch de aarde? Bovendien hoop ik dat max 240V uit genoeg is om 11A terug het net in te proppen.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
  woensdag 2 maart 2011 @ 18:14:03 #158
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93549152
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 18:05 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Met een 3 aderige kabel mis je dan toch de aarde? Bovendien hoop ik dat max 240V uit genoeg is om 11A terug het net in te proppen.
Nee, die mis je niet. Fase, Nul, Aarde. 240V is voldoende, of dat 1 fase is of 3 x 240 maakt niks uit. Bij krachtstroom heb je 3 keer Fase, 1 keer Nul en een aarde.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93549299
quote:
2s.gif Op woensdag 2 maart 2011 18:14 schreef cvboer het volgende:
Nee, die mis je niet. Fase, Nul, Aarde. 240V is voldoende, of dat 1 fase is of 3 x 240 maakt niks uit. Bij krachtstroom heb je 3 keer Fase, 1 keer Nul en een aarde.
Hij zegt toch 2 omvormers, ELK op 1 fase. Niet beide op 1 fase. (Oftewel L1-L2-N, dus wordt de aarde de vierde ader)

En of 240V voldoende is moet je maar afwachten, zeker gezien de lengte van die kabel. De gangbare omvormers gaan meestal tot 253V
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_93550444
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 18:17 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Hij zegt toch 2 omvormers, ELK op 1 fase. Niet beide op 1 fase. (Oftewel L1-L2-N, dus wordt de aarde de vierde ader)

En of 240V voldoende is moet je maar afwachten, zeker gezien de lengte van die kabel. De gangbare omvormers gaan meestal tot 253V
Bij een 3 aderige grondkabel zit onder de stalen ommanteling een aardlits die dienst doet als 4e ader (dat is trouwens bij elke grondkabel het geval)
pi_93550702
quote:
2s.gif Op woensdag 2 maart 2011 17:25 schreef cvboer het volgende:

[..]

Oke, zelf weten. ik leg altijd 5 aderige kabels, omdat de belasting dan mooier te verdelen is. maargoed.
Ik ben het helemaal met je eens, je hoort ook als het kan de belasting zoveel als mogelijk gelijkwaardig over de fase te verdelen
  woensdag 2 maart 2011 @ 18:50:24 #162
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93550997
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 18:40 schreef exlurker het volgende:

[..]

Bij een 3 aderige grondkabel zit onder de stalen ommanteling een aardlits die dienst doet als 4e ader (dat is trouwens bij elke grondkabel het geval)
dit dus. Tevens is die 253 geen vaste waarde. 240volt is het gemiddelde. De AC spanning schommelt tussen de 184V en 276V
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93552650
quote:
2s.gif Op woensdag 2 maart 2011 18:50 schreef cvboer het volgende:
dit dus.
Waarom zeg je dan net daarvoor:
quote:
2s.gif Op woensdag 2 maart 2011 18:14 schreef cvboer het volgende:
Nee, die mis je niet. Fase, Nul, Aarde.
:?

quote:
Tevens is die 253 geen vaste waarde. 240volt is het gemiddelde. De AC spanning schommelt tussen de 184V en 276V
Lezen. Hij zei dat de uitgang van die omvormer kan varieren tussen de 210 en 240V. Dan is dus de max uitgangsspanning 240V. Kun je lang of kort over lullen. ;)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
  woensdag 2 maart 2011 @ 20:22:06 #164
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_93556683
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 19:20 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Waarom zeg je dan net daarvoor:

[..]

:?

[..]

Lezen. Hij zei dat de uitgang van die omvormer kan varieren tussen de 210 en 240V. Dan is dus de max uitgangsspanning 240V. Kun je lang of kort over lullen. ;)
Wat betreft je eerste quote: bij een 3 aderige grondkabel mis je de aarde nog steeds niet, in de stalen omvlechting loopt een aarde ( gevlochten mantel ) maw: de stalen mantel is naast bescherming tevens aarde.

Bij je 2e quote heb jij gelijk. ;) Echter, de betere omvormers kunnen een hoger voltage leveren.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_93559161
quote:
2s.gif Op woensdag 2 maart 2011 20:22 schreef cvboer het volgende:
Wat betreft je eerste quote: bij een 3 aderige grondkabel mis je de aarde nog steeds niet, in de stalen omvlechting loopt een aarde ( gevlochten mantel ) maw: de stalen mantel is naast bescherming tevens aarde.
Dat begreep ik al maar ik dacht dat dat een 3+1 kabel genoemd werd. En toen jij vervolgens aanhaalde Fase-Nul-Aarde ipv L1-L2-N+aarde ging ik ervanuit dat er straks een verkeerde kabel in de grond terecht zou komen.

quote:
Bij je 2e quote heb jij gelijk. ;) Echter, de betere omvormers kunnen een hoger voltage leveren.
Ja, de betere wel, maar hij zegt van 210-240V, en dat is laag, dus krijg ik vraagtekens als daar ook nog eens 40 meter kabel tussenkomt.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_93559584
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 20:57 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

Ja, de betere wel, maar hij zegt van 210-240V, en dat is laag, dus krijg ik vraagtekens als daar ook nog eens 40 meter kabel tussenkomt.
Een kabel van 6mm² mag een totale lengte hebben van 88 m en afgezekerd worden met 35 A als hij zich daar aan houd zijn er gen problemen
pi_93560255
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 21:02 schreef exlurker het volgende:
Een kabel van 6mm² mag een totale lengte hebben van 88 m en afgezekerd worden met 35 A als hij zich daar aan houd zijn er gen problemen
Nee, daar gaat het niet om. Als jij een apparaat aansluit met een vermogen van zeg 2KW zul je merken dat logischerwijze door de weerstand van het net en alles daarachter de netspanning daalt. Andersom werkt dat ook zo. Als je 2 KW het net in wilt pompen zul je de spanning die je op het net zet hoger moeten maken dan het net. Dus als je op de uitgang van je omvormer maar max 240V hebt, kan ik me voorstellen dat dat niet altijd gaat lukken. (afhankelijk van de netspanning op dat moment)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_93561099
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 21:11 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Nee, daar gaat het niet om. Als jij een apparaat aansluit met een vermogen van zeg 2KW zul je merken dat logischerwijze door de weerstand van het net en alles daarachter de netspanning daalt. Andersom werkt dat ook zo. Als je 2 KW het net in wilt pompen zul je de spanning die je op het net zet hoger moeten maken dan het net. Dus als je op de uitgang van je omvormer maar max 240V hebt, kan ik me voorstellen dat dat niet altijd gaat lukken. (afhankelijk van de netspanning op dat moment)
Het vermogen dat die kabel aan kan zonder noemingswaardige spanningsdaling is bij die lengte 20kVA, gaat er 30kVA over die kabel dan word de lengte 51 m of moet de kabel verzwaard worden naar 10 mm²
pi_93561509
quote:
1s.gif Op woensdag 2 maart 2011 21:21 schreef exlurker het volgende:
Het vermogen dat die kabel aan kan zonder noemingswaardige spanningsdaling is bij die lengte 20kVA, gaat er 30kVA over die kabel dan word de lengte 51 m of moet de kabel verzwaard worden naar 10 mm²
Je focust teveel op die kabel. 240V is erg laag voor een omvormer. Zelfs zonder die kabel. Die kabel is een bonus handicap in dit geval, bovenop de 240V handicap. :D
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_97285829
Vraagje over de groepenkast, als er een automaat uitschakelt naar overbelasting kan ik die dan gelijk weer inschakelen? Of duurt dat 5 minuten. Ik had namelijk na de overbelasting alle stekkers los gekoppeld, maar de automaat schakelde niet in. Toen heb ik de nul uit deze automaat losgehaald, de automaat ingeschakeld. En de Nul draad weer bevestigd. Het was geen kortsluiting. Maar mijn groep is redelijk zwaar belast, met de keuken en de schuur erop.
Dus ik vraag me af???? Je kan die automaten normaal toch gelijk weer inschakelen.
Het is een B16 A type.
pi_97286631
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2011 10:51 schreef EricHm het volgende:
Vraagje over de groepenkast, als er een automaat uitschakelt naar overbelasting kan ik die dan gelijk weer inschakelen? Of duurt dat 5 minuten. Ik had namelijk na de overbelasting alle stekkers los gekoppeld, maar de automaat schakelde niet in. Toen heb ik de nul uit deze automaat losgehaald, de automaat ingeschakeld. En de Nul draad weer bevestigd. Het was geen kortsluiting. Maar mijn groep is redelijk zwaar belast, met de keuken en de schuur erop.
Dus ik vraag me af???? Je kan die automaten normaal toch gelijk weer inschakelen.
Het is een B16 A type.
Even simpel
Bij overbelasting word het bi-metaal in de automaat langzaam steeds warmer tot hij uitschakeld
om weer in tekunnen schakelen zal die dus eerst weer af moeten koelen
pi_97288991
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2011 11:15 schreef exlurker het volgende:

[..]

Even simpel
Bij overbelasting word het bi-metaal in de automaat langzaam steeds warmer tot hij uitschakeld
om weer in tekunnen schakelen zal die dus eerst weer af moeten koelen
Hoe lang duurt dat ongeveer 5 minuten of langer?
Wnat die info kan ik nergens vinden.
pi_97290029
in principe moet t binnen 5 min kunnen.. of je belast de naastliggende automaten ook niet een tikkie teveel waardoor die ook goed warm zijn :?
pi_97291355
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2011 12:48 schreef Ou-Tannu het volgende:
in principe moet t binnen 5 min kunnen.. of je belast de naastliggende automaten ook niet een tikkie teveel waardoor die ook goed warm zijn :?
Misschien nog ergens sluiting in de installatie. Dan krijg je de aardlek er ook niet op. Draadjes er af aan de zijde van de huisinstallatie. Als dan de aardlek er nog niet op wil is de aardlek ter ziele. Anders ergens sluiting.
Jeroentje.
pi_97291904
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2011 13:27 schreef jpajs het volgende:

[..]

Misschien nog ergens sluiting in de installatie. Dan krijg je de aardlek er ook niet op. Draadjes er af aan de zijde van de huisinstallatie. Als dan de aardlek er nog niet op wil is de aardlek ter ziele. Anders ergens sluiting.
De hoofdschakelaar en aardlek schakelaar slaan niet uit, dus ik heb geen lekstroom.
Alleen de groep waar mn keuken en schuur op zit is te zwaar belast.
Vaatwasser, vriezer, 2x koelkast, waterkoker, combimagnetron, oven, broodrooster, senseo.
En die kan ik uiteraard niet allemaal tegelijk gebruiken.
Mn schuur moet ik nog scheiden van mn keuken groep. En de oven wil ik ook apart gaan aansluiten.
pi_97293087
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2011 13:40 schreef EricHm het volgende:

[..]

De hoofdschakelaar en aardlek schakelaar slaan niet uit, dus ik heb geen lekstroom.
Alleen de groep waar mn keuken en schuur op zit is te zwaar belast.
Vaatwasser, vriezer, 2x koelkast, waterkoker, combimagnetron, oven, broodrooster, senseo.
En die kan ik uiteraard niet allemaal tegelijk gebruiken.
Mn schuur moet ik nog scheiden van mn keuken groep. En de oven wil ik ook apart gaan aansluiten.
Zeer bekend verhaal. Hier aantal jaren terug vier kabels in de kruipruimte gelegd naar schuur en garage, magnetron, boiler en afwasmachine. Was wel lekker dat de stroom daarna er op bleef staan
Jeroentje.
pi_97293613
Mijn woning was voorheen een huur woning, en die woningbouw organisaties proberen altijd geld te besparen. Dus de groepen kast was nooit vervangen (geen aardleks en hoofdschakelaar)
Nu heb ik 3 reserve groepen. Alleen nog mn keuken en schuur scheiden van elkaar. Moet dus nu een gat boren door mn betonnen vloer in de meterkast, en aan de achterzijde van het huis een gat boren door mn fundering ( of er onder door graven). En dan een nieuwe kabel van de schuur naar de meterkast leggen.
  Moderator woensdag 25 mei 2011 @ 20:09:47 #178
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_97309336
Ik zou zelfs overwegen om aardlekschakelaars te laten installeren :)
Die maken je installatie zoveel veiliger !
pi_97319606
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2011 20:09 schreef Vonkenboer het volgende:
Ik zou zelfs overwegen om aardlekschakelaars te laten installeren :)
Die maken je installatie zoveel veiliger !
zouden ze moeten verplichten :+
pi_97319779
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2011 23:13 schreef Ou-Tannu het volgende:
zouden ze moeten verplichten :+
Wat mij betreft verplichten ze 16A aardlekautomaten voor elke groep apart. Blijft toch een beetje kneuzenwerk om 4 groepen onder 1 aardlekschakelaar te proppen. Een aardlek in je koffiezetapparaat zet dan alsnog je halve huis in het donker.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_97319925
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2011 23:18 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Wat mij betreft verplichten ze 16A aardlekautomaten voor elke groep apart. Blijft toch een beetje kneuzenwerk om 4 groepen onder 1 aardlekschakelaar te proppen. Een aardlek in je koffiezetapparaat zet dan alsnog je halve huis in het donker.
alamats zijn idd wel een geniale uitvinding ja.. :) heb ze zelf ook ... want met de oude kast idd 3 eindgroepen op 1 aardlek.. ploftie die.. hele huis donker :/
pi_97319970
^O^
I'll be walking home after drinking all my pennies. I'll keep passing the open windows. I'll dance, even if I have nowhere to do it but in my own living room.
~ How do I feel this good, sober?
~ For the night is dark and full of terrors
pi_97320018
quote:
0s.gif Op woensdag 25 mei 2011 23:21 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

alamats zijn idd wel een geniale uitvinding ja.. :) heb ze zelf ook ... want met de oude kast idd 3 eindgroepen op 1 aardlek.. ploftie die.. hele huis donker :/
Ik heb ze zelf ook. 9 + 3 in totaal. Ideaal. Mocht er wat misgaan, blijven (bijvoorbeeld) mijn koelkast en vriezer gewoon doordraaien.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_118066227


Ik realiseer me dat het een beetje een brakke foto is, maar het is de enige die ik op het moment heb.

Dit is sinds vandaag onze nieuwe meterkast. Ik heb geen verstand van meterkasten en elektriciteit. Mijn vriend geeft aan dat de meest rechter switch de aardlekschakelaar is, en dat als die op de uit stand staat, er nergens in de woning nog stroom moet zijn... klopt dit?

Hij had deze schakelaar omgehaald, denkende dat alle stroom er vanaf was, om fittingen + lampen aan te sluiten in de woning, aangezien we tot na donker zouden doorwerken. Hij heeft de lampjes in de woonkamer aangesloten, vraagt aan mij de schakelaar even om te halen en de lampen daarna aan te zetten om ze te testen. Zo gezegd, zo gedaan, de lampen doen het. Ik haal de schakelaar weer om, want er moesten nog minimaal een lamp in de gang en een in de keuken.

Bij het ophangen en indraaien van de lamp in de keuken, zegt m'n vriend echter "Ik dacht dat je de stroom eraf had?" Nou, dat had ik. Toch brandde de lamp. Beiden gekeken in de meterkast, en de schakelaar stond ook op de uit stand. Omhalen ervan maakte ook geen drol uit.

Is dit wel de schakelaar waarvan mijn vriend denkt dat het is, en is hij dan stuk, of is het iets anders? Er staat op het stickertje wat er tussen de groepen en de schakelaar in kwestie dat hij 10-10 nog getest is...
pi_118068851
Ik vroeg mij iets af.
Mij is ooit verteld dat de deuren van een meterkast in alle gevallen makkelijk open te maken moeten zijn. Ik weet dan ook dat er vaak een soort bruinzeel deuren werden gebruikt vroeger die je in geval van nood makkelijk open kon trekken (met schanieren en al). Echter valt het mij op dat er tegenwoordig vaak gewone binnendeuren voor de meterkast zitten.

Nu is mijn vraag dus:
Zijn er bepaalde eisen verbonden aan een meterkast met betrekking tot bereikbaarheid e.d. ?
pi_118070265
quote:
0s.gif Op woensdag 17 oktober 2012 00:21 schreef Hitomi het volgende:
[ afbeelding ]

Ik realiseer me dat het een beetje een brakke foto is, maar het is de enige die ik op het moment heb.

Dit is sinds vandaag onze nieuwe meterkast. Ik heb geen verstand van meterkasten en elektriciteit. Mijn vriend geeft aan dat de meest rechter switch de aardlekschakelaar is, en dat als die op de uit stand staat, er nergens in de woning nog stroom moet zijn... klopt dit?

Hij had deze schakelaar omgehaald, denkende dat alle stroom er vanaf was, om fittingen + lampen aan te sluiten in de woning, aangezien we tot na donker zouden doorwerken. Hij heeft de lampjes in de woonkamer aangesloten, vraagt aan mij de schakelaar even om te halen en de lampen daarna aan te zetten om ze te testen. Zo gezegd, zo gedaan, de lampen doen het. Ik haal de schakelaar weer om, want er moesten nog minimaal een lamp in de gang en een in de keuken.

Bij het ophangen en indraaien van de lamp in de keuken, zegt m'n vriend echter "Ik dacht dat je de stroom eraf had?" Nou, dat had ik. Toch brandde de lamp. Beiden gekeken in de meterkast, en de schakelaar stond ook op de uit stand. Omhalen ervan maakte ook geen drol uit.

Is dit wel de schakelaar waarvan mijn vriend denkt dat het is, en is hij dan stuk, of is het iets anders? Er staat op het stickertje wat er tussen de groepen en de schakelaar in kwestie dat hij 10-10 nog getest is...
Jullie hebben niet een aardlekschakelaar maar 4 aardlekautomaten, dat wil zeggen dat elke afgaande groep apart beveiligd is. Dit is te testen door het gele knopje van de automaten in te drukken. Heeft de monteur geen gebruikshandleiding achter gelaten?
pi_118070286
quote:
0s.gif Op woensdag 17 oktober 2012 02:19 schreef djflue het volgende:
Ik vroeg mij iets af.
Mij is ooit verteld dat de deuren van een meterkast in alle gevallen makkelijk open te maken moeten zijn. Ik weet dan ook dat er vaak een soort bruinzeel deuren werden gebruikt vroeger die je in geval van nood makkelijk open kon trekken (met schanieren en al). Echter valt het mij op dat er tegenwoordig vaak gewone binnendeuren voor de meterkast zitten.

Nu is mijn vraag dus:
Zijn er bepaalde eisen verbonden aan een meterkast met betrekking tot bereikbaarheid e.d. ?
Ja, de meterkast, de meterkast laten en er geen berging van maken
pi_118070817
quote:
0s.gif Op woensdag 17 oktober 2012 00:21 schreef Hitomi het volgende:
[ afbeelding ]

Bij het ophangen en indraaien van de lamp in de keuken, zegt m'n vriend echter "Ik dacht dat je de stroom eraf had?" Nou, dat had ik. Toch brandde de lamp. Beiden gekeken in de meterkast, en de schakelaar stond ook op de uit stand. Omhalen ervan maakte ook geen drol uit.

Is dit wel de schakelaar waarvan mijn vriend denkt dat het is, en is hij dan stuk, of is het iets anders? Er staat op het stickertje wat er tussen de groepen en de schakelaar in kwestie dat hij 10-10 nog getest is...
Zoals exlurker zegt, jullie hebben Alamats, aardlekautomaten. Jammer dat er geen hoofdschakelaar is geplaatst, daarvoor was ruimte genoeg.
En verder is het niet onverstandig om te investeren in een voltpen, spanningzoeker oid. Bij veilig werken aan elektra hoort behalve het uitzetten van de bewuste groep ook het controleren of de groep inderdaad is uitgeschakeld door dit op de klusplek te controleren. Je kan zomaar van een trapje donderen als je onverwacht een schok krijgt, met alle gevolgen vandien.
pi_118071886


Meterkast in een nieuw huurappartement. Ik heb zo ie zo geen verstand van stroomvoorzieningen, dus puur even voor mijn eigen info. Ik heb voor mijn washok zover ik kan zien één stroomgroep, waardoor wasmachine en droger niet tegelijkertijd zullen kunnen draaien. Daarnaast loopt er nog wel een loze leiding in het washok.

Is er een makkelijke manier om in een washok / bergruimte een tweede stopcontact aan te leggen, wat een eigen groep heeft, waardoor dus zowel de wasmachine als de droger tegelijkertijd zouden kunnen draaien. Het is natuurlijk geen ramp als dit niet mogelijk is, maar was meer benieuwd naar de opties.

Daarnaast komt mijn inziens de instructie c.q. groepenverklaring niet overeen met de groepennummering zoals op de groepenkast. Zo is groep 5 volgens de groepenverklaring het kooktoestel, terwijl de groepenkast groep F7 als fornuisgroep aanmerkt. Hier ga ik echter nog navraag over doen.
pi_118072278
Heeft iemand het voorbeeld van de meterkastlijst nog? De link in de OP is dood.
Oh, and that's a bad miss!
pi_118077920
quote:
0s.gif Op woensdag 17 oktober 2012 08:07 schreef exlurker het volgende:

[..]

Ja, de meterkast, de meterkast laten en er geen berging van maken
Ik bedoelde meer of er eisen zijn verbonden aan de deur (kast, ruimte) opzich, aangezien er overal regels voor zijn lijkt dit mij namelijk vrij logisch. Al was het alleen maar vanuit verzekeringen mbt de aansprakelijkheid. Ik ben zelf ook van meningbdat de meterkast geen opslag is e.d. Maar een lege meterkast die op slot zit en in de hens staat lijkt mij ook geen goed idee.
  woensdag 17 oktober 2012 @ 13:18:54 #192
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_118078883
quote:
0s.gif Op woensdag 17 oktober 2012 08:05 schreef exlurker het volgende:

[..]

Jullie hebben niet een aardlekschakelaar maar 4 aardlekautomaten, dat wil zeggen dat elke afgaande groep apart beveiligd is. Dit is te testen door het gele knopje van de automaten in te drukken. Heeft de monteur geen gebruikshandleiding achter gelaten?
Ik gok dat deze meterkast er al in zat op het moment van de overdracht van de woning en dat de vorige bewoners ook de beschrijving van de groepen hebben meegenomen.

quote:
1s.gif Op woensdag 17 oktober 2012 12:53 schreef djflue het volgende:
Ik bedoelde meer of er eisen zijn verbonden aan de deur (kast, ruimte) opzich, aangezien er overal regels voor zijn lijkt dit mij namelijk vrij logisch. Al was het alleen maar vanuit verzekeringen mbt de aansprakelijkheid. Ik ben zelf ook van meningbdat de meterkast geen opslag is e.d. Maar een lege meterkast die op slot zit en in de hens staat lijkt mij ook geen goed idee.
Ik ben anders erg blij met mijn meterkast die op slot kan, anders zou Jan en Alleman aan mijn installatie kunnen komen.
So we just called him Fred
  woensdag 17 oktober 2012 @ 13:25:06 #193
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_118079104
quote:
0s.gif Op woensdag 17 oktober 2012 09:44 schreef Nenaunir het volgende:
[ afbeelding ]

Meterkast in een nieuw huurappartement. Ik heb zo ie zo geen verstand van stroomvoorzieningen, dus puur even voor mijn eigen info. Ik heb voor mijn washok zover ik kan zien één stroomgroep, waardoor wasmachine en droger niet tegelijkertijd zullen kunnen draaien. Daarnaast loopt er nog wel een loze leiding in het washok.

Is er een makkelijke manier om in een washok / bergruimte een tweede stopcontact aan te leggen, wat een eigen groep heeft, waardoor dus zowel de wasmachine als de droger tegelijkertijd zouden kunnen draaien. Het is natuurlijk geen ramp als dit niet mogelijk is, maar was meer benieuwd naar de opties.
De loze leiding moet voorzien worden van VD-draad (bruin, blauw, geel/groen)
Er moet een WCD op het doosje in de muur komen
In je groepenkast moet F4 voorzien worden van groepenschakelaar
En de boel moet aangesloten worden uiteraard.

Afhankelijk van de verhuurder mag je dit zelf doen, maar als er weinig verstand van hebt kan je ook (al dan niet overleg met de verhuurder) een installateur laten komen.

quote:
Daarnaast komt mijn inziens de instructie c.q. groepenverklaring niet overeen met de groepennummering zoals op de groepenkast. Zo is groep 5 volgens de groepenverklaring het kooktoestel, terwijl de groepenkast groep F7 als fornuisgroep aanmerkt. Hier ga ik echter nog navraag over doen.
Die lijst klopt inderdaad niet, want daar staat ook een groep "4" op, maar die is nu niet bedraad.

Ik zou de verhuurder vragen om een juiste lijst of zelf nalopen waar welke schakelaar aan vast zit.
So we just called him Fred
pi_118079418
0s.gif Op woensdag 17 oktober 2012 13:25 schreef FredvZ het volgende:
quote:
...
Ok dat is inderdaad zo'n beetje wat ik verwachte. Ik ga wel eens bij de verhuurder informeren wat de mogelijkheden zijn en ook om duidelijkheid te krijgen over de groepenindeling.
pi_118079605
quote:
0s.gif Op woensdag 17 oktober 2012 13:18 schreef FredvZ het volgende:

[..]

Ik gok dat deze meterkast er al in zat op het moment van de overdracht van de woning en dat de vorige bewoners ook de beschrijving van de groepen hebben meegenomen.

[..]

Het gaat om een huurappartement. Er was inderdaad weinig aan beschrijving (lees: niets) bij.

Alleen een sticker met daarop dat de aardlekschakelaar op 10 okt gecontroleerd /getest is door iemand. Daardoor dachten we zo een schakelaar te hebben.

Heb het topic doorgespeeld naar vriendlief, thanks voor de info!
  woensdag 8 januari 2014 @ 19:03:55 #196
416082 pahlawan
cool guys dont look at explosi
pi_135242827
vanochtend toen ik wakker werd lag de stroom er van af. Ik heb toen de groep omgezet en ik had weer stroom. moet ik nu de aardlek schakelaar ook nog omzetten? ja zeker?

pi_135243867
quote:
0s.gif Op woensdag 8 januari 2014 19:03 schreef pahlawan het volgende:
Ik heb toen de groep omgezet en ik had weer stroom. moet ik nu de aardlek schakelaar ook nog omzetten? ja zeker?
Als je overal stroom hebt hoef je niks meer te doen.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
  woensdag 8 januari 2014 @ 19:23:37 #198
416082 pahlawan
cool guys dont look at explosi
pi_135243917
dat zou ik ook zeggen, maar het is toch gek dat de linker schakelaar op 0 staat?
  Moderator woensdag 8 januari 2014 @ 19:41:55 #199
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_135244990
quote:
0s.gif Op woensdag 8 januari 2014 19:23 schreef pahlawan het volgende:
dat zou ik ook zeggen, maar het is toch gek dat de linker schakelaar op 0 staat?
Is dat uberhaupt wel een aardlekschakelaar ?

Aangezien die andere groepen in je kast aardlekautomaten zijn !
  woensdag 8 januari 2014 @ 20:01:20 #200
416082 pahlawan
cool guys dont look at explosi
pi_135246041
quote:
0s.gif Op woensdag 8 januari 2014 19:41 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Is dat uberhaupt wel een aardlekschakelaar ?

Aangezien die andere groepen in je kast aardlekautomaten zijn !
weet ik wat het is :S, maar die hoef ik dus niet om te zetten... ik vind het maar gek dat die op 0 staat..