PV uitbreiden zal niet gebeuren in de toekomst, bovendien is een 3x6mm2 zwaar genoeg om het dak vol te kunnen leggenquote:Op maandag 28 februari 2011 20:28 schreef cvboer het volgende:
[..]
Ik had dan een 5 x 6 mm2 gedaan. Mocht de opdrachtgever besluiten om zijn PV installatie uit te breiden dan hoeft er geen nieuwe kabel gelegd te worden.
je omvormers gooien er dus netjes 380V uit ? over 3 fasen?quote:Op maandag 28 februari 2011 20:31 schreef Oksel het volgende:
[..]
PV uitbreiden zal niet gebeuren in de toekomst, bovendien is een 3x6mm2 zwaar genoeg om het dak vol te kunnen leggen
maar jij rekent wel aan de kabels....quote:Op maandag 28 februari 2011 20:31 schreef Oksel het volgende:
[..]
Alsof een BMW verkoper precies weet wat voor type bougies er in een BMW 335i zitten.. Daar heeft hij toch monteurs voor? Net als ik. Ik verkoop BMW's, geen auto-onderdelen.
en je gaat 2 enkelfasige omvormers op èèn 3aderige kabel aansluiten?quote:Op woensdag 2 maart 2011 10:05 schreef Oksel het volgende:
Rekenen aan kabels is eenvoudig, en check dat altijd met de monteurs. Het enige probleem wat ik heb is dat ik niet even kan zien of het een 4mm2 of 6mm2 kabel is.
Verder zijn het 2 omvormers, elk op 1 fase. Die geven max 11A / 2100W / 210-240 Volt uit, zoiets. Afhankelijk natuurlijk van hoe hard de zon schijnt.
Oke, zelf weten. ik leg altijd 5 aderige kabels, omdat de belasting dan mooier te verdelen is. maargoed.quote:Op woensdag 2 maart 2011 10:05 schreef Oksel het volgende:
Rekenen aan kabels is eenvoudig, en check dat altijd met de monteurs. Het enige probleem wat ik heb is dat ik niet even kan zien of het een 4mm2 of 6mm2 kabel is.
Verder zijn het 2 omvormers, elk op 1 fase. Die geven max 11A / 2100W / 210-240 Volt uit, zoiets. Afhankelijk natuurlijk van hoe hard de zon schijnt.
Met een 3 aderige kabel mis je dan toch de aarde? Bovendien hoop ik dat max 240V uit genoeg is om 11A terug het net in te proppen.quote:Op woensdag 2 maart 2011 10:05 schreef Oksel het volgende:
Verder zijn het 2 omvormers, elk op 1 fase. Die geven max 11A / 2100W / 210-240 Volt uit, zoiets. Afhankelijk natuurlijk van hoe hard de zon schijnt.
Nee, die mis je niet. Fase, Nul, Aarde. 240V is voldoende, of dat 1 fase is of 3 x 240 maakt niks uit. Bij krachtstroom heb je 3 keer Fase, 1 keer Nul en een aarde.quote:Op woensdag 2 maart 2011 18:05 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Met een 3 aderige kabel mis je dan toch de aarde? Bovendien hoop ik dat max 240V uit genoeg is om 11A terug het net in te proppen.
Hij zegt toch 2 omvormers, ELK op 1 fase. Niet beide op 1 fase. (Oftewel L1-L2-N, dus wordt de aarde de vierde ader)quote:Op woensdag 2 maart 2011 18:14 schreef cvboer het volgende:
Nee, die mis je niet. Fase, Nul, Aarde. 240V is voldoende, of dat 1 fase is of 3 x 240 maakt niks uit. Bij krachtstroom heb je 3 keer Fase, 1 keer Nul en een aarde.
Bij een 3 aderige grondkabel zit onder de stalen ommanteling een aardlits die dienst doet als 4e ader (dat is trouwens bij elke grondkabel het geval)quote:Op woensdag 2 maart 2011 18:17 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Hij zegt toch 2 omvormers, ELK op 1 fase. Niet beide op 1 fase. (Oftewel L1-L2-N, dus wordt de aarde de vierde ader)
En of 240V voldoende is moet je maar afwachten, zeker gezien de lengte van die kabel. De gangbare omvormers gaan meestal tot 253V
Ik ben het helemaal met je eens, je hoort ook als het kan de belasting zoveel als mogelijk gelijkwaardig over de fase te verdelenquote:Op woensdag 2 maart 2011 17:25 schreef cvboer het volgende:
[..]
Oke, zelf weten. ik leg altijd 5 aderige kabels, omdat de belasting dan mooier te verdelen is. maargoed.
dit dus. Tevens is die 253 geen vaste waarde. 240volt is het gemiddelde. De AC spanning schommelt tussen de 184V en 276Vquote:Op woensdag 2 maart 2011 18:40 schreef exlurker het volgende:
[..]
Bij een 3 aderige grondkabel zit onder de stalen ommanteling een aardlits die dienst doet als 4e ader (dat is trouwens bij elke grondkabel het geval)
Waarom zeg je dan net daarvoor:quote:Op woensdag 2 maart 2011 18:50 schreef cvboer het volgende:
dit dus.
quote:
Lezen. Hij zei dat de uitgang van die omvormer kan varieren tussen de 210 en 240V. Dan is dus de max uitgangsspanning 240V. Kun je lang of kort over lullen.quote:Tevens is die 253 geen vaste waarde. 240volt is het gemiddelde. De AC spanning schommelt tussen de 184V en 276V
Wat betreft je eerste quote: bij een 3 aderige grondkabel mis je de aarde nog steeds niet, in de stalen omvlechting loopt een aarde ( gevlochten mantel ) maw: de stalen mantel is naast bescherming tevens aarde.quote:Op woensdag 2 maart 2011 19:20 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Waarom zeg je dan net daarvoor:
[..]
[..]
Lezen. Hij zei dat de uitgang van die omvormer kan varieren tussen de 210 en 240V. Dan is dus de max uitgangsspanning 240V. Kun je lang of kort over lullen.
Dat begreep ik al maar ik dacht dat dat een 3+1 kabel genoemd werd. En toen jij vervolgens aanhaalde Fase-Nul-Aarde ipv L1-L2-N+aarde ging ik ervanuit dat er straks een verkeerde kabel in de grond terecht zou komen.quote:Op woensdag 2 maart 2011 20:22 schreef cvboer het volgende:
Wat betreft je eerste quote: bij een 3 aderige grondkabel mis je de aarde nog steeds niet, in de stalen omvlechting loopt een aarde ( gevlochten mantel ) maw: de stalen mantel is naast bescherming tevens aarde.
Ja, de betere wel, maar hij zegt van 210-240V, en dat is laag, dus krijg ik vraagtekens als daar ook nog eens 40 meter kabel tussenkomt.quote:Bij je 2e quote heb jij gelijk. Echter, de betere omvormers kunnen een hoger voltage leveren.
Een kabel van 6mm² mag een totale lengte hebben van 88 m en afgezekerd worden met 35 A als hij zich daar aan houd zijn er gen problemenquote:Op woensdag 2 maart 2011 20:57 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Ja, de betere wel, maar hij zegt van 210-240V, en dat is laag, dus krijg ik vraagtekens als daar ook nog eens 40 meter kabel tussenkomt.
Nee, daar gaat het niet om. Als jij een apparaat aansluit met een vermogen van zeg 2KW zul je merken dat logischerwijze door de weerstand van het net en alles daarachter de netspanning daalt. Andersom werkt dat ook zo. Als je 2 KW het net in wilt pompen zul je de spanning die je op het net zet hoger moeten maken dan het net. Dus als je op de uitgang van je omvormer maar max 240V hebt, kan ik me voorstellen dat dat niet altijd gaat lukken. (afhankelijk van de netspanning op dat moment)quote:Op woensdag 2 maart 2011 21:02 schreef exlurker het volgende:
Een kabel van 6mm² mag een totale lengte hebben van 88 m en afgezekerd worden met 35 A als hij zich daar aan houd zijn er gen problemen
Het vermogen dat die kabel aan kan zonder noemingswaardige spanningsdaling is bij die lengte 20kVA, gaat er 30kVA over die kabel dan word de lengte 51 m of moet de kabel verzwaard worden naar 10 mm²quote:Op woensdag 2 maart 2011 21:11 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Nee, daar gaat het niet om. Als jij een apparaat aansluit met een vermogen van zeg 2KW zul je merken dat logischerwijze door de weerstand van het net en alles daarachter de netspanning daalt. Andersom werkt dat ook zo. Als je 2 KW het net in wilt pompen zul je de spanning die je op het net zet hoger moeten maken dan het net. Dus als je op de uitgang van je omvormer maar max 240V hebt, kan ik me voorstellen dat dat niet altijd gaat lukken. (afhankelijk van de netspanning op dat moment)
Je focust teveel op die kabel. 240V is erg laag voor een omvormer. Zelfs zonder die kabel. Die kabel is een bonus handicap in dit geval, bovenop de 240V handicap.quote:Op woensdag 2 maart 2011 21:21 schreef exlurker het volgende:
Het vermogen dat die kabel aan kan zonder noemingswaardige spanningsdaling is bij die lengte 20kVA, gaat er 30kVA over die kabel dan word de lengte 51 m of moet de kabel verzwaard worden naar 10 mm²
Even simpelquote:Op woensdag 25 mei 2011 10:51 schreef EricHm het volgende:
Vraagje over de groepenkast, als er een automaat uitschakelt naar overbelasting kan ik die dan gelijk weer inschakelen? Of duurt dat 5 minuten. Ik had namelijk na de overbelasting alle stekkers los gekoppeld, maar de automaat schakelde niet in. Toen heb ik de nul uit deze automaat losgehaald, de automaat ingeschakeld. En de Nul draad weer bevestigd. Het was geen kortsluiting. Maar mijn groep is redelijk zwaar belast, met de keuken en de schuur erop.
Dus ik vraag me af???? Je kan die automaten normaal toch gelijk weer inschakelen.
Het is een B16 A type.
Hoe lang duurt dat ongeveer 5 minuten of langer?quote:Op woensdag 25 mei 2011 11:15 schreef exlurker het volgende:
[..]
Even simpel
Bij overbelasting word het bi-metaal in de automaat langzaam steeds warmer tot hij uitschakeld
om weer in tekunnen schakelen zal die dus eerst weer af moeten koelen
Misschien nog ergens sluiting in de installatie. Dan krijg je de aardlek er ook niet op. Draadjes er af aan de zijde van de huisinstallatie. Als dan de aardlek er nog niet op wil is de aardlek ter ziele. Anders ergens sluiting.quote:Op woensdag 25 mei 2011 12:48 schreef Ou-Tannu het volgende:
in principe moet t binnen 5 min kunnen.. of je belast de naastliggende automaten ook niet een tikkie teveel waardoor die ook goed warm zijn
De hoofdschakelaar en aardlek schakelaar slaan niet uit, dus ik heb geen lekstroom.quote:Op woensdag 25 mei 2011 13:27 schreef jpajs het volgende:
[..]
Misschien nog ergens sluiting in de installatie. Dan krijg je de aardlek er ook niet op. Draadjes er af aan de zijde van de huisinstallatie. Als dan de aardlek er nog niet op wil is de aardlek ter ziele. Anders ergens sluiting.
|