  Moderator maandag 4 juli 2011 @ 20:02:48 #201
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_99034531
Van de foto die je gemaakt hebt van de schema's die op het toestel staan kan ik niks uit op maken; die zijn veelste klein om überhaupt wat te kunnen zien !

Pas je wel op met het proefondervindelijk aansluiten van je kookplaat, als je maar vaak genoeg sluiting maakt doet hij het helemaal niet meer ;)
pi_99047460
quote:
0s.gif Op maandag 4 juli 2011 19:32 schreef Coolmint het volgende:
Heb je (lastig te zien op de foto hoor) niet per ongeluk helemaal rechts de L1 aangesloten? Hier hoeft niks aangesloten te worden. Het lijkt er op dat je op L2 nu de N2 hebt aangesloten.

Even voor het duidelijk dan: op onderste foto helemaal links (L1) de zwart/witte (lijkt nu in N2 te zitten). Daarnaast de zwarte (L2): lijkt nu goed. Daarnaast L3: de bruine die nu in L1 zit (al maakt dat eigenlijk toch niet uit). Dan de aarde = goed, dan de N1 is blauw (ook goed).

Dikke kans dat je dan geen kortsluiting meer krijgt.
Hij moet L1 en L2 hebben voor de fase aansluiting en 2 x de N voor de nul aansluiting, L3 hoeft hier niet aangesloten te worden.
Zie aansluitschema alleen voor nederland, derde foto rechts onderin.

Ts weet je zeker dat je de fasen op L1 en L2 hebt aangesloten en beide N op N en L3?
Komt het perilex stopcontact hiermee overeen?

Als je weet hoe te meten, kun je eventueel ok ten opzichte van aarde meten, dan moet je twee keer N hebben en twee keer 230
pi_99050123
quote:
0s.gif Op maandag 4 juli 2011 20:02 schreef Vonkenboer het volgende:
Van de foto die je gemaakt hebt van de schema's die op het toestel staan kan ik niks uit op maken; die zijn veelste klein om überhaupt wat te kunnen zien !

Pas je wel op met het proefondervindelijk aansluiten van je kookplaat, als je maar vaak genoeg sluiting maakt doet hij het helemaal niet meer ;)
zelfs met photoshop krijg ik ze niet duidelijk :')
pi_99082799
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 juli 2011 00:58 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

zelfs met photoshop krijg ik ze niet duidelijk :')
Alstu:
pi_99083706
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 juli 2011 21:06 schreef EdVe het volgende:

[..]

Alstu:
[ afbeelding ]
Dan moet je gezien je eerdere posting het stukje rechtsonder hebben: '400V 2N ONLY FOR NL'

Waarbij R en S dan de 2 punten zijn waartussen je 400V hebt gemeten en N1 en N2 de punten zijn waartussen je 0V hebt gemeten.

quote:
0s.gif Op maandag 4 juli 2011 19:15 schreef jasperlevink het volgende:
Ik heb een 2x230V aansluiting (linksonder + rechtsonder is 400V, linksboven + rechtsboven is 0, de andere combinaties 230V).
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
  dinsdag 5 juli 2011 @ 22:21:27 #206
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_99087810
quote:
0s.gif Op dinsdag 5 juli 2011 21:20 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Dan moet je gezien je eerdere posting het stukje rechtsonder hebben: '400V 2N ONLY FOR NL'

Waarbij R en S dan de 2 punten zijn waartussen je 400V hebt gemeten en N1 en N2 de punten zijn waartussen je 0V hebt gemeten.

[..]

dus ff een krronsteentje aan de kabel met de perilex eraan, en dan ff meten welk draadje wat is, en dan aansluiten
  zondag 17 juli 2011 @ 19:53:55 #207
150897 ebeaydojraes
Gek Zijn Is Gezond (.nl)
pi_99587790
hier nog een nono in elektro:
krijg ik hier zonder problemen een 3fase fornuis op aangesloten?
- "Was Ik Maar Een Dichter, Dan Kon Ik Dichter Bij Jou Zijn!"
- 'ye cannae change the laws of physics'
Licentie:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/
pi_99588913
Nee,de meterkast is in 1 fase uitgevoerd

Je fornuis zal je aan kunnen sluiten op 2 x 230V
  zondag 17 juli 2011 @ 20:39:30 #209
150897 ebeaydojraes
Gek Zijn Is Gezond (.nl)
pi_99589507
was ik al bang voor. helemaal niet of kan ik gewoon niet alles tegelijk gebruiken (wat nooit zal voorkomen)?
- "Was Ik Maar Een Dichter, Dan Kon Ik Dichter Bij Jou Zijn!"
- 'ye cannae change the laws of physics'
Licentie:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/
pi_99590415
quote:
0s.gif Op zondag 17 juli 2011 20:39 schreef ebeaydojraes het volgende:
was ik al bang voor. helemaal niet of kan ik gewoon niet alles tegelijk gebruiken (wat nooit zal voorkomen)?
Een fornuis kan op verschillende manieren worden aangesloten

Volgens mij is de kast uitgevoerd voor elektrisch koken op 230V, de onderste twee zekeringen met de schakelaar daar boven? Wat voor contactdoos is er gemonteerd in de keuken?
  zondag 17 juli 2011 @ 21:01:14 #211
150897 ebeaydojraes
Gek Zijn Is Gezond (.nl)
pi_99590791
perilex. is wooncomplex met stadsverwarming, dus geen gas. de knop naast 40 0.3 is de beveiliging voor de kookgroep.
- "Was Ik Maar Een Dichter, Dan Kon Ik Dichter Bij Jou Zijn!"
- 'ye cannae change the laws of physics'
Licentie:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/
pi_99591376
quote:
0s.gif Op zondag 17 juli 2011 21:01 schreef ebeaydojraes het volgende:
perilex. is wooncomplex met stadsverwarming, dus geen gas. de knop naast 40 0.3 is de beveiliging voor de kookgroep.
Dan kan je het fornuis daar gewoon op aansluiten, is het een nieuw fornuis of een fornuis dat ergens anders al heeft gebrand, dan even controleren of het fornuis is aangepast voor 2 x 230 V
  zondag 17 juli 2011 @ 21:12:31 #213
150897 ebeaydojraes
Gek Zijn Is Gezond (.nl)
pi_99591432
nieuw.
thanks :)
- "Was Ik Maar Een Dichter, Dan Kon Ik Dichter Bij Jou Zijn!"
- 'ye cannae change the laws of physics'
Licentie:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/
pi_99591911
quote:
0s.gif Op zondag 17 juli 2011 21:01 schreef ebeaydojraes het volgende:
perilex. is wooncomplex met stadsverwarming, dus geen gas. de knop naast 40 0.3 is de beveiliging voor de kookgroep.
Als jij geen gas hebt, lijkt het me niet meer dan normaal dan dat je wel degelijk een 3 fase aansluiting hebt.

Heb je geen foto waarop je hoofdzekeringen staan? (Die zitten onder je meter)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
  zondag 17 juli 2011 @ 21:33:55 #215
150897 ebeaydojraes
Gek Zijn Is Gezond (.nl)
pi_99592620
quote:
0s.gif Op zondag 17 juli 2011 21:20 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Als jij geen gas hebt, lijkt het me niet meer dan normaal dan dat je wel degelijk een 3 fase aansluiting hebt.

Heb je geen foto waarop je hoofdzekeringen staan? (Die zitten onder je meter)

nope. al moet ik zeggen dat er niet heul veel meer onder zit dan de warmteleidingen ... maar kan zijn dat ik iets over het hoofd zie ..
- "Was Ik Maar Een Dichter, Dan Kon Ik Dichter Bij Jou Zijn!"
- 'ye cannae change the laws of physics'
Licentie:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/
pi_99592742
quote:
0s.gif Op zondag 17 juli 2011 21:33 schreef ebeaydojraes het volgende:
nope. al moet ik zeggen dat er niet heul veel meer onder zit dan de warmteleidingen ... maar kan zijn dat ik iets over het hoofd zie ..
Vreemd. Ik heb ook stadsverwarming, maar elke woning in de wijk heeft standaard een 3 fase aansluiting van 3 x 25A. En dat heb je feitelijk ook wel nodig als je bij gebrek aan gas elektrisch moet koken.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_99594051
Die kWh-meter is een 1-fase meter.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_99594161
quote:
0s.gif Op zondag 17 juli 2011 21:20 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Als jij geen gas hebt, lijkt het me niet meer dan normaal dan dat je wel degelijk een 3 fase aansluiting hebt.

Heb je geen foto waarop je hoofdzekeringen staan? (Die zitten onder je meter)

Als je de verdeelkast bekijkt, zie je ;
1 aardlekschakelaar 40A - 30mA
2 groepen achter de aardlekschakelaar
1 groep, waarschijnlijk wasautomaat
1 groepsschakelaar met 2 zekeringen voor de kookgroep

Geen hoofdschakelaar, dus geen 3fase aansluiting
pi_99594294
Dus zal de kookplaat volgens het schema van 2 x 230 V aangesloten moeten worden. Bij één 35 A hoofdzekering , wordt het "krappe sokken" en dus met koken en dan niet "wassen, drogen of oven aan".

Je plaat kan max. 2 x 16 x 230 = 7360 Watt ziijn

[ Bericht 6% gewijzigd door blomke op 18-07-2011 09:43:15 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_99594471
quote:
0s.gif Op zondag 17 juli 2011 22:02 schreef exlurker het volgende:
Als je de verdeelkast bekijkt, zie je ;
1 aardlekschakelaar 40A - 30mA
2 groepen achter de aardlekschakelaar
1 groep, waarschijnlijk wasautomaat
1 groepsschakelaar met 2 zekeringen voor de kookgroep
Tot zover komt die vrijwel overeen met mijn oude groepenkast.

quote:
Geen hoofdschakelaar, dus geen 3fase aansluiting
Die had ik inderdaad wel. :Y
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_99594578
quote:
0s.gif Op zondag 17 juli 2011 22:04 schreef blomke het volgende:
Je plaat kan max. 2 x 16 x 230 = 7360 Watt ziijn
Dat is lekker dan. Dan heb je bij een 35A hoofdzekering nog 3A over voor de rest van het huis _O-
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_99594718
De vraag is of ie die 7360 Watt ook echt continu gebruikt. Grote verbruikers zullen even niet aangezet kunnen worden, maar je kan nog gewoon verlichting en je TV&PC aanhouden.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_99595094
quote:
0s.gif Op zondag 17 juli 2011 22:12 schreef blomke het volgende:
De vraag is of ie die 7360 Watt ook echt continu gebruikt. Grote verbruikers zullen even niet aangezet kunnen worden, maar je kan nog gewoon verlichting en je TV&PC aanhouden.
Eigenlijk is het schandalig natuurlijk. Verhogen naar meer dan 35A kost je een vermogen aan vastrecht extra (of netwerktarief, weet ik veel, maar het is iets van 40,- per maand extra)

Ik ben al blij dat ik het met 3 x 25A red. En dan moet ik nog geen gekke dingen doen, want 25A - 16A = 9A over voor 2 van de 3 fasen. Nou trekt die plaat dat niet continu, maar ik heb een 4 x 3200W inductieplaat (waarbij per 2 x 3200W het totaal op 3600W is begrenst, dus gaat de ene harder, dan regelt de andere automatisch terug). Werkt gewoon goed, maar ik moet niet ondertussen de condensdroger aan hebben staan. :P
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
  zondag 17 juli 2011 @ 22:20:42 #224
150897 ebeaydojraes
Gek Zijn Is Gezond (.nl)
pi_99595168
Heb komend jaar toch nog geen wasmachine .. maaruh.. me Mac en TV moeten wel aanblijven natuurlijk :).
het is ook 'maar' een studio. geloof dat t fornuis op totaal ongeveer 8000W uitkwam.
- "Was Ik Maar Een Dichter, Dan Kon Ik Dichter Bij Jou Zijn!"
- 'ye cannae change the laws of physics'
Licentie:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/
pi_99595466
quote:
0s.gif Op zondag 17 juli 2011 22:19 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

Eigenlijk is het schandalig natuurlijk. Verhogen naar meer dan 35A kost je een vermogen aan vastrecht extra (of netwerktarief, weet ik veel, maar het is iets van 40,- per maand extra)
Je staat er versteld van wat er allemaal kan met 1 fase 35A, er zijn zelfs wijken waar je zelfs geen 3 fase kan krijgen voor een huisinstallatie