Duur? Was goedkoper dan losse kookplaat.quote:Op vrijdag 22 juli 2011 13:21 schreef klipper het volgende:
Ps of je nu 1 of 3 fasen hebt, stroom betaal je naar wat je afneemt.
Dat verschil wordt niet door de aansluiting bepaalt.
Vastrecht veranderd ook niet.
Ook is er geen ander tarief voor het stroom, een kWh kost evenveel via 1 of 3 fasen.
Officieel volgens de regels:quote:Op zondag 24 juli 2011 11:10 schreef ebeaydojraes het volgende:
[..]
Duur? Was goedkoper dan losse kookplaat.
Maar goed. De vraag is dus nog steeds hoe ik hem in de huidige situatie ga aansluiten. Welk draadje komt waar.
Kan ik 1 fase gewoon weglaten voor deel kookplaat wat ik niet wil gebruiken?
Andere vraag. Al zou ik een 3fase kast willen hebben? Wie is daar dan verantwoordelijk voor? Ik, woningstichting, netbeheerder en wie zou hem moeten aansluiten?
maar hoe sluit je hem dan 2x230v aan? Hou t effe simpel. Ik heb een perplex aansluiting (moet nog meter halen voor het hoe en wat) een 3 fase apparaat en een 2/3fase stekker die nog in elkaar gezet moet worden.quote:Op zondag 24 juli 2011 12:02 schreef exlurker het volgende:
Voor de 3 fase aansluiting:
Tot en met meter is voor de netbeheerder en word ook door hun verzorgt
Na de meter is voor de klant, ik denk in dit geval voor de bewoner, daar de verhuurder al een voorziening heeft laten aanleggen om te kunnen koken
In de huidige situatie kan het fornuis volgens schema in de aansluitkast van het fornuis aangesloten worden op 2 x 230 V. Hetzij dan met de beperkingen die hier al uitgebreid aan de orde zijn geweest
Je hoeft op de manier die ik suggereer helemaal niets te modificeren aan het fornuis, en de fabrikant kan dit onmogelijk zien. (Zou namelijk hetzelfde zijn als een 3 fase kookgroep waarvan 1 zekering defect is, dan werkt 'gewoon' een deel van het fornuis niet. Het deel wat niet werkt, bepaal je nu alleen zelf d.m.v. de schakelaar)quote:Op zondag 24 juli 2011 12:00 schreef klipper het volgende:
Niet officieel:
Je kunt het doen zoals bijvlagenzinvol aanraadt, hoewel ik je dat persoonlijk ten zeerste afraad.
Bij problemen met je kooktoestel zal de fabrikant zodra hij ziet hoe het aangesloten is als het goed is weigeren om hieraan te werken en zal de garantie vervallen doordat je een modificatie uitgevoerd hebt die niet toegestaan is volgens het typeplaatje van de kookplaat.
Zoals ook al uitgebreid aan bod is gekomen, officieel mag je deze kookplaat niet aansluiten op 2x230v.quote:Op zondag 24 juli 2011 12:05 schreef ebeaydojraes het volgende:
[..]
maar hoe sluit je hem dan 2x230v aan? Hou t effe simpel. Ik heb een perplex aansluiting (moet nog meter halen voor het hoe en wat) een 3 fase apparaat en een 2/3fase stekker die nog in elkaar gezet moet worden.
Bij problemen met het fornuis zal de fabrikant tot de ontdekking komen dat er een fase o t breekt en zodra hij in de meterkast kijkt stoppen met zijn werkzaamheden.quote:Op zondag 24 juli 2011 12:12 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Je hoeft op de manier die ik suggereer helemaal niets te modificeren aan het fornuis, en de fabrikant kan dit onmogelijk zien. (Zou namelijk hetzelfde zijn als een 3 fase kookgroep waarvan 1 zekering defect is, dan werkt 'gewoon' een deel van het fornuis niet. Het deel wat niet werkt, bepaal je nu alleen zelf d.m.v. de schakelaar)
Ik ga er vanuit dat je met een niet werkend apparaat terug gaat naar de winkelquote:Op zondag 24 juli 2011 12:19 schreef klipper het volgende:
Bij problemen met het fornuis zal de fabrikant tot de ontdekking komen dat er een fase o t breekt en zodra hij in de meterkast kijkt stoppen met zijn werkzaamheden.
Met een fornuis zoals ts heeft is het normaal dat de service aan huis plaatsvindt, de winkel zal je dan ook gewoon terugsturen en de monteur aan huis laten komen.quote:Op zondag 24 juli 2011 12:20 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Ik ga er vanuit dat je met een niet werkend apparaat terug gaat naar de winkel
Het antwoord is niet moeilijk, het is alleen niet wat je wilt horen.quote:Op zondag 24 juli 2011 12:26 schreef ebeaydojraes het volgende:
soms is het moeilijk om een duidelijk antwoord te krijgen ... (delete alles van pagina 7 and try again..)
Dat weet hij vooraf ook niet natuurlijk. Als hij een topic had geopend zou er tegen hem gezegd worden: Dat kan beter hier dan blijft alles bij elkaar.quote:Op zondag 24 juli 2011 12:49 schreef klipper het volgende:
Aan de andere kant had je beter een eigen topic kunnen openen zodat dit topic enigzins schoon gebleven was.
Tja, een 3 fase aansluiting blijft de meest ideale oplossing natuurlijk, maar dat is wellicht bij hem niet mogelijk (of onbetaalbaar) aangezien hij niet eens zijn eigen hoofdzekering in zijn meterkast heeft zitten, en die dus ergens in het gebouw in een gezamelijke kast zit ondergebracht. Lijkt me sterk dat ze van daaruit naar elke 'studio' een 3 fase kabel hebben getrokken.quote:Beunhazen zullen je heus wel willen helpen, vakmensen zullen dit echter niet doen.
Welke aansluitschema's zitten bij je toestel? ZIt er achterop, waar de elektrische aansluitingen zitten, een schema? Kan je foto maken en plaatsen?quote:Op zondag 24 juli 2011 12:05 schreef ebeaydojraes het volgende:
[..]
maar hoe sluit je hem dan 2x230v aan? Hou t effe simpel. Ik heb een perplex aansluiting (moet nog meter halen voor het hoe en wat) een 3 fase apparaat en een 2/3fase stekker die nog in elkaar gezet moet worden.
Dit is niet bekend, aangezien ts een foto plaatst vanaf de meter, de hoofdzekering kan daar prima onderzitten.quote:Op zondag 24 juli 2011 13:12 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Tja, een 3 fase aansluiting blijft de meest ideale oplossing natuurlijk, maar dat is wellicht bij hem niet mogelijk (of onbetaalbaar) aangezien hij niet eens zijn eigen hoofdzekering in zijn meterkast heeft zitten, en die dus ergens in het gebouw in een gezamelijke kast zit ondergebracht.
Als het goed is zit de hoofdzekering gewoon bij ts in het appartement.quote:Lijkt me sterk dat ze van daaruit naar elke 'studio' een 3 fase kabel hebben getrokken.
Dat is natuurlijk het allerbeste wat al eerder gezegd is, grote kans dat het afgewezen word, maar dan weet ts wel waar hij aan toe is.quote:Ik stel voor dat ebeaydojraes gewoon even het plaatje wat ik getekend heb naar de fabrikant van dat fornuis mailt en vraagt of het op die manier kwaad kan.
Klopt maar dat is dan wel volgens de regels, raar maar waar.quote:De andere optie, een andere kookplaat onder de 7360 Watt en een losse oven zorgt er namelijk ook voor dat als je even niet oplet je in het donker zit.
Dat zondermeer.quote:Oftewel, ik kom weer terug op mijn eerste stelling: Als je door stadsverwarming (feitelijk het ontbreken van een gasleiding) verplicht elektrisch moet koken is een aansluiting van 1 x 35A schandalig weinig.
Blijkbaar niet:quote:Op zondag 24 juli 2011 13:42 schreef klipper het volgende:
Dit is niet bekend, aangezien ts een foto plaatst vanaf de meter, de hoofdzekering kan daar prima onderzitten.
Waarop geantwoord wordt met:quote:Op zondag 17 juli 2011 21:20 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Als jij geen gas hebt, lijkt het me niet meer dan normaal dan dat je wel degelijk een 3 fase aansluiting hebt.
Heb je geen foto waarop je hoofdzekeringen staan? (Die zitten onder je meter)
En aangezien TS ook nog aangaf dat het een 'studio' betreft ga ik er eigenlijk vanuit dat hij geen 3 fase heeft en/of zal kunnen krijgen.quote:Op zondag 17 juli 2011 21:33 schreef ebeaydojraes het volgende:
nope. al moet ik zeggen dat er niet heul veel meer onder zit dan de warmteleidingen ... maar kan zijn dat ik iets over het hoofd zie ..
Dat is natuurlijk een prima oplossing in jouw (handige klusser en deskundige) geval, maar als ebeaydojraes dat niet zelf kan en de gehel kast moet laten vernieuwen en plaatsen, is ie zo ¤500 - 700 extra kwijt.quote:Op zondag 24 juli 2011 13:42 schreef klipper het volgende:
[..]
Dit is niet bekend, aangezien ts een foto plaatst vanaf de meter, de hoofdzekering kan daar prima onderzitten.
Zelf had ik ook een 1 fase meter, maar wel een driefase aansluiting waarvan er op dat moment dus maar 1 van werd gebruikt als hoofdaansluiting eronder.
Aanpassen was dus mijn groepenkast en een nieuwe meter door het energiebedrijf.
De groepenkast had ik zelf gedaan en daarna de meter laten vervangen door het energiebedrijf, welke niet alleen de meter vervangt, maar gelijkertijd de overige 2 fasen aansluit.
quote:Op zondag 24 juli 2011 13:51 schreef blomke het volgende:
[..]
Dat is natuurlijk een prima oplossing in jouw (handige klusser en deskundige) geval, maar als ebeaydojraes dat niet zelf kan en de gehel kast moet laten vernieuwen en plaatsen, is ie zo ¤500 - 700 extra kwijt.
Klopt, maar daar houd de wetgeving geen rekening mee.quote:Op zondag 24 juli 2011 13:51 schreef blomke het volgende:
[..]
Dat is natuurlijk een prima oplossing in jouw (handige klusser en deskundige) geval, maar als ebeaydojraes dat niet zelf kan en de gehel kast moet laten vernieuwen en plaatsen, is ie zo ¤500 - 700 extra kwijt.
Daar moet vonkenboer of klipper zijn licht maar even over laten schijnen.quote:
Nogmaals typeplaat geeft aan 1 fase of 3 fase, fornuis is niet geschikt voor 2 fase.quote:Op zondag 24 juli 2011 16:17 schreef blomke het volgende:
Hij kan toch gewoon aansluiten op 2 x 230 Volt? Trekt ie te veel stroom, dan schakelt de kookgroep (althans één van beide) vanzelf uit. Ik zie niet wat daar onwettig aan is of waarom ie "goed kan hangen bij de verzekering". Die verzekering komt toch niet om de hoek kijken als een zekering eruit vliegt (mooie woordspeling)?
quote:Op zondag 24 juli 2011 13:12 schreef blomke het volgende:
[..]
Welke aansluitschema's zitten bij je toestel? ZIt er achterop, waar de elektrische aansluitingen zitten, een schema? Kan je foto maken en plaatsen?