abonnement Unibet Coolblue
pi_182940491
Onze CV ketel is aan vervanging toe na bijna 20 jaar. Volta is op bezoek geweest en vertelde dat ze geen nieuwe ketel mogen plaatsen omdat de rookgas afvoer 75mm doorsnede is. Wij wonen in een appartementsgebouw van 5 woonlagen (BG en 4 verdiepingen) op de eerste verdieping.
Volgens de man van Volta is zo'n anderhalf jaar geleden een regel ingesteld dat de rookgas afvoeren in appartementsgebouw max 50mm mogen zijn.
In mijn geval houdt dat dus in dat de hele pijp over 4 verdiepingen vervangen moet worden. Uit de VVE nog geen antwoord gehad, deed zich immers ook pas vrijdag voor deze vraag.
Er is de laatste 18-20 maanden geen ketel vervangen in het gebouw en bij de laatste , begin 2016, was het geen probleem.

Ik ga maandag wat installateurs bellen, maar mij lijkt het onzin. Een afvoer kan imho nooit te groot zijn (riolering uitgezonderd). Andersom leek mij logisch dat een te kleine afvoer vergroot moet worden.
Wat weten jullie hiervan? Is er een officiële regel ingesteld van rookgasafvoer max 50mm??
pi_182940608
Iets zegt mij dat dit een interresant topic gaat worden
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_182941010
Ik denk eerder dat het te maken heeft met het verbod op VR-ketels en de daarmee gepaard gaande andere eisen aan de roofafvoer van HR-ketels. En ja, dan moet de hele pijp vervangen worden.
Government is not the solution to our problem, government is the problem.
Far across the moonbeam I know that's who you are
pi_182941183
quote:
7s.gif Op zondag 4 november 2018 18:00 schreef nostra het volgende:
Ik denk eerder dat het te maken heeft met het verbod op VR-ketels en de daarmee gepaard gaande andere eisen aan de roofafvoer van HR-ketels. En ja, dan moet de hele pijp vervangen worden.
Kan je er dan geen pijp doorheen trekken met diameter die kleiner is dan 50mm?
pi_182942087
quote:
1s.gif Op zondag 4 november 2018 18:06 schreef ColtZ40 het volgende:

[..]

Kan je er dan geen pijp doorheen trekken met diameter die kleiner is dan 50mm?
Dat.

Of anders een stukje buis met die kleine diameter in het begin zetten.

Of een kleine zelfstandige inhuren om je ketel te plaatsen.
Haha, U schakelt nog. Test een DAF !
  Moderator zondag 4 november 2018 @ 18:57:46 #6
72712 crew  Rene
Dabadee dabadaa
pi_182942500
Vreemd. Dan maar geen verwarming toch? Dat is wat 'Volta' (woningbouw?) zegt.
 | ❤ | Triquester... | ツ Met een accént aigu
pi_182944086
quote:
7s.gif Op zondag 4 november 2018 18:00 schreef nostra het volgende:
Ik denk eerder dat het te maken heeft met het verbod op VR-ketels en de daarmee gepaard gaande andere eisen aan de roofafvoer van HR-ketels. En ja, dan moet de hele pijp vervangen worden.
Vergeten te vermelden, maar er zit al een HR gasketel met zo'n dubbele pijp voor aanvoer lucht en afvoer rookgas. Dus aan de combinatie van in-en uitvoer ligt het niet, dat zit er immers al.
Gebouw is in 2000 opgeleverd en tekeningen zijn in 1999 goedgekeurd.
pi_182944129
quote:
1s.gif Op zondag 4 november 2018 18:06 schreef ColtZ40 het volgende:

[..]

Kan je er dan geen pijp doorheen trekken met diameter die kleiner is dan 50mm?
Dat kan inderdaad. Maar alleen als het moet.
De regelgeving ken ik niet, maar lijkt mij onzinnig. Immers hoe groter de afvoer, hoe beter de afvoer van rookgas.
pi_182944147
quote:
11s.gif Op zondag 4 november 2018 18:57 schreef Renesite het volgende:
Vreemd. Dan maar geen verwarming toch? Dat is wat 'Volta' (woningbouw?) zegt.
Ik wil een ketel via hun(Volta) gaan huren. Appartement is eigendom en Volta is een vrij grote installateur hier in de regio.
  zondag 4 november 2018 @ 20:34:51 #10
439068 speedfightrage
Stroom bzzt bzzt
pi_182944615
Even een tip. Koop een ketel. Volgens mij kan je zelfs beter geld lenen en een ketel kopen dan er 1 huren...
pi_182944633
quote:
1s.gif Op zondag 4 november 2018 20:12 schreef eRKa het volgende:
Vergeten te vermelden, maar er zit al een HR gasketel met zo'n dubbele pijp voor aanvoer lucht en afvoer rookgas. Dus aan de combinatie van in-en uitvoer ligt het niet, dat zit er immers al.
Gebouw is in 2000 opgeleverd en tekeningen zijn in 1999 goedgekeurd.
De rookgasafvoeren voor HR ketels die ik heb geïnstalleerd, hadden een buitendiameter van 80 mm. Dat je naar max. 50 mm zou moeten gaan, is echte onzin, dan zou je een heel dunne buis van een 20 - 30 mm voor de rookgasafvoer overhouden, dat gaat echt niet werken.

Als de huidige ketel een HR was/is, zou de rookgasafvoer als van RVS voor de rookgassen zijn en kan je zonder problemen de nieuwe HR ketel daarop aansluiten.

Die gasten van Volta kletsen maar wat. Overigens is een ketel huren, ook een dure grap, je betaalt 'm waarschijnlijk 2x.

[ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 04-11-2018 20:57:34 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_182946191
quote:
0s.gif Op zondag 4 november 2018 20:34 schreef speedfightrage het volgende:
Even een tip. Koop een ketel. Volgens mij kan je zelfs beter geld lenen en een ketel kopen dan er 1 huren...
Ik heb er niet de middelen voor, ik snap je punt wel overigens. Maar het is natuurlijk wel full-operational lease, dus nooit onverwachte kosten. Wat je met eigendomsketels wel kunt hebben natuurlijk.
pi_182946389
quote:
1s.gif Op zondag 4 november 2018 20:14 schreef eRKa het volgende:

[..]

Dat kan inderdaad. Maar alleen als het moet.
De regelgeving ken ik niet, maar lijkt mij onzinnig. Immers hoe groter de afvoer, hoe beter de afvoer van rookgas.
Dat is niet helemaal waar, wij hebben een pelletkachel. En toen we die hebben laten monteren moest er een pijp van 75mm door de pijp van 125 of 150 mm getrokken worden. Dit was nodig om een goede trek voor de pelletkachel te creëren.
pi_182951242
Is 75 geen 80 en 50 geen 60?
Rga 50 ken ik niet.

Weet je trouwens wel gelijk wat het verdienmodel van volra is.

Overigens als je geen gezamenlijke rga hebt, moet je er inderdaad vanuit gaan dat een rga na een ketelleven vervangen moet worden.

Zie o.a. het nieuwe beugelen.
  Moderator maandag 5 november 2018 @ 07:17:13 #15
72712 crew  Rene
Dabadee dabadaa
pi_182951254
quote:
0s.gif Op zondag 4 november 2018 21:26 schreef eRKa het volgende:

[..]

Ik heb er niet de middelen voor, ik snap je punt wel overigens. Maar het is natuurlijk wel full-operational lease, dus nooit onverwachte kosten. Wat je met eigendomsketels wel kunt hebben natuurlijk.
mijn ketel kosste toentertijd 1350 euro. Een nieuwe Remeha. Inclusief inzetten. Dat terwijl de energiewachtjes van de wereld het dubbele vragen.
 | ❤ | Triquester... | ツ Met een accént aigu
pi_182959298
Andere installateur in de regio gebeld. Dit betreft een kleinere firma die al vele jaren werkzaam is.
Daar zeiden ze "Als die regel bestaat, dan kennen we die niet". Ze verhuren ook ketels, dus waarschijnlijk gaan hun de opdracht krijgen.
Ga er Volta nog mee confronteren, horen wat ze zeggen.

Ook nog administratiekantoor VVE gesproken, zij hebben de kennis niet 1-2-3 paraat maar gaan het wel onderzoeken. Antwoord volgt nog.
  maandag 5 november 2018 @ 15:53:39 #17
374048 Zolderkamer
Niet in de kelder
pi_182959382
quote:
0s.gif Op zondag 4 november 2018 21:26 schreef eRKa het volgende:

[..]

Ik heb er niet de middelen voor, ik snap je punt wel overigens. Maar het is natuurlijk wel full-operational lease, dus nooit onverwachte kosten. Wat je met eigendomsketels wel kunt hebben natuurlijk.
Ik was voor een vaillant solide 1750 kwijt met 7 jaar gegarandeerd geen kosten.. (actie van de fabrikant enzo)
Volgens mij kun je dat beter lenen oid..
pi_182963076
quote:
1s.gif Op maandag 5 november 2018 07:17 schreef Renesite het volgende:

[..]

mijn ketel kosste toentertijd 1350 euro. Een nieuwe Remeha. Inclusief inzetten. Dat terwijl de energiewachtjes van de wereld het dubbele vragen.
De helft ervan was ik kwijt, met rookgasafvoer en plaatsen deed ik zelf, keuren deed mijn oudwerkgever.
pi_182965707
quote:
14s.gif Op maandag 5 november 2018 15:53 schreef Zolderkamer het volgende:

[..]

Ik was voor een vaillant solide 1750 kwijt met 7 jaar gegarandeerd geen kosten.. (actie van de fabrikant enzo)
Volgens mij kun je dat beter lenen oid..
Ik heb ook 7 jaar garantie, maar dan moet ik wel om de 2 jaar het onderhoud betalen.
.
  maandag 5 november 2018 @ 20:43:48 #20
374048 Zolderkamer
Niet in de kelder
pi_182965957
quote:
1s.gif Op maandag 5 november 2018 20:35 schreef Fer het volgende:

[..]

Ik heb ook 7 jaar garantie, maar dan moet ik wel om de 2 jaar het onderhoud betalen.
Dit was volgens het bedrijf standaard 3 jaar + 2 jaar wegens erkent installatiebedrijf "brancheblabla" + 2 jaar vanuit de fabriek (tijdelijke actie)
Had van te voren gevraagd of dat dan compleet zonder kosten was, en dat was het geval..
Onderhoud is ook niet zo spannend.. brander even schoonmaken (is nooit echt vies) en de pakking om erbij te komen moet dan vervangen worden.. veel meer is het niet..
pi_182968445
Neem toch deze, schijnt de uitvinding van het nieuwe wiel te wezen.

https://content.realcoold(...)LEAEYASAAEgJKW_D_BwE
pi_182968928
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 22:23 schreef john2406 het volgende:
Neem toch deze, schijnt de uitvinding van het nieuwe wiel te wezen.

https://content.realcoold(...)LEAEYASAAEgJKW_D_BwE
Onveilig apparaatje.... https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/handy-heater
  maandag 5 november 2018 @ 23:02:17 #23
374048 Zolderkamer
Niet in de kelder
pi_182969284
quote:
Is een ander model he?
Gaat om het gewicht van het ding.. Niet om het soort apparaat..
Als er een lichter model is voldoet ie waarschijnlijk wel.. (al ie dat meer iets om een wc vorstvrij te houden.. imo)
pi_182969302
quote:
14s.gif Op maandag 5 november 2018 23:02 schreef Zolderkamer het volgende:

[..]

Is een ander model he?
Gaat om het gewicht van het ding.. Niet om het soort apparaat..
Als er een lichter model is voldoet ie waarschijnlijk wel.. (al ie dat meer iets om een wc vorstvrij te houden.. imo)
WC ik denk eerder voor het konijnenhok!

En dan zal het nog de stroommeter van je muur rukken vermoed ik?

Wat ik echter frappant vinden doe wat doet dat op fok, reclame, in Nederland!

[ Bericht 5% gewijzigd door #ANONIEM op 05-11-2018 23:05:06 ]
pi_183047658
Ik zou eerst eens na gaan wat voor een rookgas-afvoer systeem in je appartementen complex zit! Collectief? Of individueel?

Daarvanuit kun je een plan trekken voor het vervangen van je rookgas afvoer!
Daarbij moet je bij het plaatsen van een nieuwe cv ketel, ook je rookgas afvoer vervangen! Want bij de bestaande buizen kan er simpelweg niet gegarandeerd worden, dat ze nog een ketel leven meegaan.

Het verhaal van 50mm in kolder, echter is dit vaak, in een individuele vervanging echter de enige oplossing, om nieuwe rookgassen te voorzien!

Ook is het bij bepaalde type's cv ketel zo, dat ze minimaal een rookgas afvoer van 60 of 80 mm behoeven.

Dit zal terplekke bekeken moeten worden, ook zal bekeken moeten worden hoe de situatie buitendaks is!

Elke installateur die de rookgas afvoer niet vervangt, of niet eens de moeite neemt om te onderzoeken hoe het in jou appartementencomplex in elkaar zit, lekker links laten liggen! Het gaat toch immers om jou, en je medebewoners hun veiligheid?
pi_183047880
quote:
0s.gif Op zondag 4 november 2018 20:35 schreef blomke het volgende:

[..]

Dat je naar max. 50 mm zou moeten gaan, is echte onzin, dan zou je een heel dunne buis van een 20 - 30 mm voor de rookgasafvoer overhouden, dat gaat echt niet werken.

Als de huidige ketel een HR was/is, zou de rookgasafvoer als van RVS voor de rookgassen zijn en kan je zonder problemen de nieuwe HR ketel daarop aansluiten.
-Heel veel ketels werken op 50 mm rookgasafvoer ( hi pressure) fabrikant schrijft voor wat hierin mogelijk is;
-Jij kan op afstand de staat van een rookgas-afvoer beoordelen?
-Hoelang is volgens jou de levensduur van een rvs rookgas afvoer?
pi_183047981
quote:
0s.gif Op maandag 5 november 2018 07:14 schreef klipper het volgende:
Is 75 geen 80 en 50 geen 60?
Rga 50 ken ik niet.

Weet je trouwens wel gelijk wat het verdienmodel van volra is.

Overigens als je geen gezamenlijke rga hebt, moet je er inderdaad vanuit gaan dat een rga na een ketelleven vervangen moet worden.

Zie o.a. het nieuwe beugelen.
Rookgas afvoer, is zowel in 50mm starre uitvoering, en in 50mm flexibele uivoering verkrijgbaar.

Daarbij is naar mijn weten 50mm ook 50mm, en 80 is 80.
Vroeger werd vaker 70 gebruikt, fabrikanten schrijven dit ook vaker voor als minimale diameter.
Daarbij is het vervangen van een rookgas afvoer bij ketelvervanging toch noodzakelijk, dus kan de bestaande diameter van weinig belang zijn, mits er een bepaalde diameter rookgas afvoer erdoorheen gevoerd moet worden.
pi_183048099
quote:
14s.gif Op maandag 5 november 2018 20:43 schreef Zolderkamer het volgende:

[..]

Dit was volgens het bedrijf standaard 3 jaar + 2 jaar wegens erkent installatiebedrijf "brancheblabla" + 2 jaar vanuit de fabriek (tijdelijke actie)
Had van te voren gevraagd of dat dan compleet zonder kosten was, en dat was het geval..
Onderhoud is ook niet zo spannend.. brander even schoonmaken (is nooit echt vies) en de pakking om erbij te komen moet dan vervangen worden.. veel meer is het niet..
Dan snap ik niet dat je de moeite neemt om ' even de brander schoon te maken'

Na jou beschreven 'werkzaamheden' begint het doel van onderhoud pas.

Misschien toch even de voorschriften van de fabrikant lezen?
  vrijdag 9 november 2018 @ 21:33:21 #29
374048 Zolderkamer
Niet in de kelder
pi_183050714
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 november 2018 19:47 schreef Baszos het volgende:

[..]

Dan snap ik niet dat je de moeite neemt om ' even de brander schoon te maken'

Na jou beschreven 'werkzaamheden' begint het doel van onderhoud pas.

Misschien toch even de voorschriften van de fabrikant lezen?
Ik heb niets met de fabrikant te maken..Heb hem van het installatiebedrijf.. ding hangt er al elf jaar ook..
Van de week trouwens wel heel toevallig de ontluchter stuk.. Maargoed ook weer zo'n klusje van niets..
pi_183051386
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 november 2018 19:36 schreef Baszos het volgende:
-Heel veel ketels werken op 50 mm rookgasafvoer ( hi pressure) fabrikant schrijft voor wat hierin mogelijk is;

-Hoelang is volgens jou de levensduur van een rvs rookgas afvoer?
- Ik ga uit van dubbele buis, dus als de rookgasafvoer= 50 mm, wordt de buitendiameter incl. luchttoevoer iets van 80 mm. Hetgeen ik al postuleerde.

- Ik denk tussen de 5 en 50 jaar.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_183057267
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 november 2018 21:33 schreef Zolderkamer het volgende:

[..]

Ik heb niets met de fabrikant te maken..Heb hem van het installatiebedrijf.. ding hangt er al elf jaar ook..
Van de week trouwens wel heel toevallig de ontluchter stuk.. Maargoed ook weer zo'n klusje van niets..
De fabrikant schrijft voor wat er moet gebeuren met onderhoud en wat er dan vervangen moet worden, maar ja, waarom zou een fabrikant ook vanalles voorschrijven? Totale kolder toch?
pi_183057371
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 21:58 schreef blomke het volgende:

[..]

- Ik ga uit van dubbele buis, dus als de rookgasafvoer= 50 mm, wordt de buitendiameter incl. luchttoevoer iets van 80 mm. Hetgeen ik al postuleerde.

- Ik denk tussen de 5 en 50 jaar.
Dat is niet zozeer uit je verhaal op te maken ;)
De combinatie van 50-80 bestaat niet, wel 60-100 in concentrische vorm, welke alleen star verkrijgbaar is.

Laten we gewoon even uitgaan van een levensduur van 15 jaar, dan zou jij zonder blikken of blozen er een nieuwe ketel aanhangen, zonder uberhaupt te weten of de rookgasbuis geschikt is voor nog een ketel leven mee te gaan.

Vind het een zeer kwalijke zaak als mensen/bedrijven dit doen, zonder enige inspectie te doen van de rookgas afvoeren, en er klakkeloos op aansluiten en denken ' het zal wel in orde zijn'

En dan komen de nieuwsberichten weer over koolmonoxide vergiftiging, en zich dan afvragen hoe zoiets kan!
  Moderator zaterdag 10 november 2018 @ 09:47:24 #33
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_183057405
quote:
15s.gif Op zaterdag 10 november 2018 09:45 schreef Baszos het volgende:
Vind het een zeer kwalijke zaak als mensen/bedrijven dit doen, zonder enige inspectie te doen van de rookgas afvoeren, en er klakkeloos op aansluiten en denken ' het zal wel in orde zijn'

En dan komen de nieuwsberichten weer over koolmonoxide vergiftiging, en zich dan afvragen hoe zoiets kan!
Het gebeurd tegenwoordig gewoon; men wil tegenwoordig ook voor een duppie op de eerste rang zitten als klant. En dan worden er gewoon een hoop aannames gedaan op dat vlak.

Ziet er nog goed uit, dus het zal wel O-)
pi_183057462
quote:
15s.gif Op zaterdag 10 november 2018 09:45 schreef Baszos het volgende:
Dat is niet zozeer uit je verhaal op te maken ;)
Dan moet je de OP nog eens lezen, dat was mijn uitgangspunt.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_183057559
Precies, ik krijg er vaak zat mee te maken.
Vaker is het ook geen geld kwestie, er zijn heel wat bedrijven, die van heel wat rookgas constructies geen kennis hebben, en naar hun beste weten een cv ketel aansluiten.

Vind het een kwalijke zaak dat er heel wat vakonbekwame mensen dit soort werk uitvoeren, met alle gevolgen van dien.

Ook bedrijven die er wel verstand van hebben, en het gewoon aansluiten naar de 'wens' van de klant, omdat geld wel een rol speelt, en De klant bewust met een mogelijk onveilige rookgasconstructie achterlaten.

De gevolgen zijn in beide gevallen hetzelfde, maar wat nu de meest kwalijke eruit is.....
pi_183057588
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 09:51 schreef blomke het volgende:

[..]

Dan moet je de OP nog eens lezen, dat was mijn uitgangspunt.
1s.gif Op zondag 4 november 2018 20:12 schreef eRKa het volgende:
Vergeten te vermelden, maar er zit al een HR gasketel met zo'n dubbele pijp voor aanvoer lucht en afvoer rookgas. Dus aan de combinatie van in-en uitvoer ligt het niet, dat zit er immers al.
Gebouw is in 2000 opgeleverd en tekeningen zijn in 1999 goedgekeurd.

Ik lees een dubbele pijpvoor rga en ltv, als 2x 80mm. Misschien je uitgangspunt de volgende keer iets duidelijker maken om verwarring te voorkomen ;)
pi_183059790
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 november 2018 21:58 schreef blomke het volgende:
- Ik denk tussen de 5 en 50 jaar.
Ligt eraan welk materiaal, als in rvs,flexibel, water, zwavelig zuur, blijft staan gaat die ook eerder als 5 jr kapot.

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 10-11-2018 13:02:32 ]
pi_183065533
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 12:28 schreef john2406 het volgende:

[..]

Ligt eraan welk materiaal, als in rvs,flexibel, water, zwavelig zuur, blijft staan gaat die ook eerder als 5 jr kapot.
Daarom dient het materiaal, in welke vorm dan ook, onder geldende voorschriften te worden aangelegd, om ophoping van condenswater tegen te gaan.

Helaas nemen veel bedrijven,zzp-ers etc etc hier geen aandacht voor.

Helaas is het vaker een gebrek aan enige kennis! ( en ja, ik kom zeer gerenomeerde bedrijven tegen, die dit soort fouten maken)
  zaterdag 10 november 2018 @ 22:30:35 #39
374048 Zolderkamer
Niet in de kelder
pi_183071195
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 november 2018 09:38 schreef Baszos het volgende:

[..]

De fabrikant schrijft voor wat er moet gebeuren met onderhoud en wat er dan vervangen moet worden, maar ja, waarom zou een fabrikant ook vanalles voorschrijven? Totale kolder toch?
Ja totale kolder om dat als consument te moeten weten.. Ik koop het ding inclusief installatie door een installatiebedrijf.. Waarom zou ik me daar druk over maken? Alles loopt via hun..
Als zij van mening zijn dat het goed is, vind ik dat ook..
Het zijn geen prutsers.. ze zijn al generaties oud, en doen niet de minste klussen.. dus ze zullen het wel weten..
pi_183071486
quote:
14s.gif Op maandag 5 november 2018 20:43 schreef Zolderkamer het volgende:

[..]
Onderhoud is ook niet zo spannend.. brander even schoonmaken (is nooit echt vies) en de pakking om erbij te komen moet dan vervangen worden.. veel meer is het niet..
Hier stel je toch iets anders ;) Als jou onderhoudsbedrijf zo onderhoud doet, betaal je waarschijnlijk teveel voor de service wat ze verlenen, en zou ik ( maar dat schijnt een persoonlijke mening te zijn) naar een ander onderhoudsbedrijf gaan kijken ;)

En lees mijn reacties hierboven, ik ken heel wat gerenormeerde bedrijven, die zeker niet volgens de maatstaven werken ( wat je van dergelijke bedrijven wel zou mogen verwachten ) ;)
  zaterdag 10 november 2018 @ 23:03:17 #41
374048 Zolderkamer
Niet in de kelder
pi_183071767
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 november 2018 22:48 schreef Baszos het volgende:

[..]

Hier stel je toch iets anders ;) Als jou onderhoudsbedrijf zo onderhoud doet, betaal je waarschijnlijk teveel voor de service wat ze verlenen, en zou ik ( maar dat schijnt een persoonlijke mening te zijn) naar een ander onderhoudsbedrijf gaan kijken ;)

En lees mijn reacties hierboven, ik ken heel wat gerenormeerde bedrijven, die zeker niet volgens de maatstaven werken ( wat je van dergelijke bedrijven wel zou mogen verwachten ) ;)
Het maakt mij niets uit hoe ze het doen.. als het ding maar draait.. en dat doet ie als een tierelier.. :Y
Het onderhoud is inderdaad niet zo spannend.. misschien weten ze uit ervaring heel goed wat ze doen..
Geen idee.. zoals gezegd, het resultaat is leidend voor mij..

Bij aanschaf heb ik ook geen offertes laten maken.. ik kwam er pas achteraf achter dat ze best scherp waren met hun prijs..

Hiervoor wel een drama (multicom) gehad.. en die is (achteraf) inderdaad foutief opgehangen (zonder een in-en uitlaat in 1.. geen idee hoe dat heet)
Dat ding is van binnen uitgebrand.. op den duur stonden er vijf busjes.. ook van de fabrikant, die kwam zelf kijken met twee man..
En ik heb me toen laten afschepen met een nieuw binnenwerk en die in/uitlaat..
Maar de halve mantel was van buiten ook zwart.. Hij heeft er nog twee jaar met horten en stoten gehangen..
Toen was ik strontflauw van elke keer gezeur met het ding en heb ik het huidige bedrijf maar gebeld.. en met name omdat ze erg goed bekend staan..
Nog steeds tot genoegen.. Nu dus voor het eerst een keertje de ontluchter lek.. en als dat het enige is vind ik het helemaal prima..

[ Bericht 1% gewijzigd door Zolderkamer op 10-11-2018 23:12:49 ]
pi_183091955
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 november 2018 18:31 schreef Baszos het volgende:

[..]

Daarom dient het materiaal, in welke vorm dan ook, onder geldende voorschriften te worden aangelegd, om ophoping van condenswater tegen te gaan.

Helaas nemen veel bedrijven,zzp-ers etc etc hier geen aandacht voor.

Helaas is het vaker een gebrek aan enige kennis! ( en ja, ik kom zeer gerenomeerde bedrijven tegen, die dit soort fouten maken)
87 graden bocht heeft ook niet voldoende afschot, als aangelegd volgens voorschrift, is 87 graden te weinig, daar blijft altijd iets in achter.
Die ring houdt het volgens mij ook niet lang.
Wat is het nog eens PPE? In wit of zwart.

https://www.ventilatielan(...)mm-kunststof-pp.html

Die zou eigenlijk vloeiend behoren te lopen zodat er niks in kan achterblijven.

Dus de makers van het materiaal weten het eigenlijk ook niet?

[ Bericht 8% gewijzigd door #ANONIEM op 11-11-2018 23:08:30 ]
pi_183102477
Uit de voorschriften:

Afschot 3 graden (dus 50 mm per meter) naar het toestel voor een correcte afvoer van de
condens.
pi_183103955
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 15:37 schreef Glad_Janus het volgende:
Uit de voorschriften:

Afschot 3 graden (dus 50 mm per meter) naar het toestel voor een correcte afvoer van de
condens.
Kijk eens goed naar zo een bocht en denk eens na, gelijk flexibel die groef is alleen al 3mm waar zich condens in kan ophopen.
pi_183105152
Niets gaat eeuwig mee, het is de bedoeling dat je de volledige rookgasafvoer ieder ketel leven vervangt. En dit is ruim voldoende om 15 jaar zonder problemen mee te gaan indien correct gemonteerd.
pi_183105218
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 17:51 schreef Glad_Janus het volgende:
Niets gaat eeuwig mee, het is de bedoeling dat je de volledige rookgasafvoer ieder ketel leven vervangt. En dit is ruim voldoende om 15 jaar zonder problemen mee te gaan indien correct gemonteerd.
Flexibel rvs gaat nog geen 2 jr mee dan.
Is dat een ketelleven?
pi_183105281
Als je dat een keer meegemaakt hebt was het niet correct gemonteerd.
pi_183105503
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 17:58 schreef Glad_Janus het volgende:
Als je dat een keer meegemaakt hebt was het niet correct gemonteerd.
Yep meegemaakt er hoeft maar een steentje of stof in die groef te gaan zitten die/dat spoelt echt niet verder hoor met maar 3 graden verschil!
Wat zeg ik groef fels naad noemt men het geloof ik?
Liet hem eruit trekken en het was 1 gaten kaas, op sommige plaatsen.

[ Bericht 2% gewijzigd door #ANONIEM op 12-11-2018 18:18:05 ]
pi_183105553
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 17:58 schreef Glad_Janus het volgende:
Als je dat een keer meegemaakt hebt was het niet correct gemonteerd.
En het riool gaat dan wel langer mee? dat is immers pvc zelfs het hoofdriool, en toch neemt men aan dat het lang meegaan doet?
Het zooitje loopt uiteindelijk als goed gemonteerd het riool in immers, opgevangen is het goed om een riool mee te ontstoppen!

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 12-11-2018 18:18:48 ]
pi_183109840
Als je flexibel rvs onder 3 graden afschot legt, mag je zeker nog eens even de montage voorschriften doornemen ;)

Flexibel mag je alleen vertikaal monteren, en niet horizontaal!!

En inderdaad, de zuurtegraad van condenswater tast pvc niet aan, wel metalen zoals zink, alu, rvs etc!

Daarbij, rookgasbochten kloppen niet? Jij weet het beter als de fabrikant? Ik zie een baan voor jou tegemoet komen;)
pi_183112362
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 21:03 schreef Baszos het volgende:
Daarbij, rookgasbochten kloppen niet?
87 graden klopt ook niet ik zie daar nog verbeterings punten, dat spie mof gebeuren mag wel beter wat mij betreft.
pi_183154135
87 graden, tegenover 90 graden, is dus 3 graden zoals voorgeschreven.
Klopt als een bus!
Ik denk.....dat de heren ubbink, cox-geelen, burgerhout etc, wel goed hebben nagedacht over hun product.

Vreemd dat je het in twijfel trekt zonder enige fatsoendelijke beargumentatie.
pi_183155421
quote:
0s.gif Op woensdag 14 november 2018 22:14 schreef Baszos het volgende:
87 graden, tegenover 90 graden, is dus 3 graden zoals voorgeschreven.
Klopt als een bus!
Ik denk.....dat de heren ubbink, cox-geelen, burgerhout etc, wel goed hebben nagedacht over hun product.

Vreemd dat je het in twijfel trekt zonder enige fatsoendelijke beargumentatie.
Zo te lezen is het je vak en jij ziet het niet?

nogmaals dan spie mof verbinding en dan met name de mof, kijk nog eens goed!

Als je het gezien hebt graag een terug koppeling van je, mag ook per DM als jij je schamen doet!

Ik til de sluier eens een beetje op, kijk eens deze, die ziet er al wat beter uit als ik naar de mof verbinding naar binnen kijken doe!

https://123installatiesho(...)en_rookgasafvoer.jpg

En dan let speciaal op het einde het stukje waar het condens water vooral lopen doet, die ruimte is bijna capillair of hangt er tegen, komt wel als er voldoende water doorheen gelopen is.

En deze om te verduidelijken.

https://www.cv-service.nl/installatie/rookgasafvoer/

[ Bericht 4% gewijzigd door #ANONIEM op 15-11-2018 00:33:12 ]
pi_183157153
Hoe noemt men het als men die mof, excentrisch, plaatsen doet zou die 3 graden inderdaad voldoende moeten zijn .
pi_183166305
Ik mij schamen?

Ik denk dat je zelf eens moet nagaan wat je beweerd.

De laatste foto heeft voor bijna 100% zeker niks mee te maken met de door jou genoemde 'mof spie' verbinding, of de voorgeschreven 3 graden afschot.

Maar misschien moet je zelf even beter lezen, kijken en verdiepen in wat je zegt, beweerd en laat zien.

Maar ik begrijp je 'mof' verhaal niet helemaal, wat zou er anders moeten volgens jou?
En druk je eens in een fatsoendelijke bewoording uit, zodat andere mensen je ook kunnen volgen.
pi_183166442
quote:
1s.gif Op donderdag 15 november 2018 16:51 schreef Baszos het volgende:
Ik mij schamen?

Ik denk dat je zelf eens moet nagaan wat je beweerd.

De laatste foto heeft voor bijna 100% zeker niks mee te maken met de door jou genoemde 'mof spie' verbinding, of de voorgeschreven 3 graden afschot.

Maar misschien moet je zelf even beter lezen, kijken en verdiepen in wat je zegt, beweerd en laat zien.

Maar ik begrijp je 'mof' verhaal niet helemaal, wat zou er anders moeten volgens jou?
En druk je eens in een fatsoendelijke bewoording uit, zodat andere mensen je ook kunnen volgen.
Die mofverbing heeft een rand waar het water zich verzamelen kan, en achter in blijven doet. die rand zou naar mijn mening verbeterd kunnen worden.
Capituleer dan kruipt water zelfs bergop.
pi_183166477
Volgens mij heb jij nog nooit goed bekeken hoe dit in elkaar zou moeten zitten, mocht dit goed gemonteerd zijn ;)

Als dit het geval is, blijft er geen condens water achter!

Daarbij, je laatste foto, stuur je mij ook even een PM als je weet waardoor de rookgasbochten er zo uit zien?
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')