abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_44262769
Ik heb in mijn appartement een kast waar de verwarmingsketel zit en ook de wasmachine. Nu wil ik op de wasmachine een droger zetten, maar die komt dan voor de voorkant van de verwarmingsketel te staan. Er zal ongeveer 8 cm ruimte zitten tussen de zijkant van de droger en de voorkant van het verwarmingsapparaat. Nu vroeg ik me af of dat geen probleem is, behalve dan dat je als je een keer bij de knoppen moet dat je er dan bijna niet bij kunt. Ik bedoel, moet zo'n verwarmingsding niet een beetje vrijstaan?

Verder is er een afzuigsysteem in het plafond van de kast (de is aangesloten op het systeem ven het gebouw). Als ik de droger op de wasmachine zet zit er ook nog maar 10 cm tussen de bovenkant van de droger en het afzuigsysteem. Is dit een probleem?
pi_44262907
Wat voor toestel is het? Een open toestel of een gesloten toestel?
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_44263549
Hou er iig rekening mee dat de monteur er goed bij moet kunnen. En verder is het inderdaad belangrijk of het een open of een gesloten toestel is. Als ik me niet vergis is een HR-ketel altijd een gesloten toestel en een VR kan open of gesloten zijn.
pi_44264034
Ik denk dat het een open model is. Voor wat ik heb begrepen zijn gesloten modellen aangesloten op een buitenmuur? Dat is in dit geval niet. De kast waarin de verwarmingsketel hangt staat midden in het huis. Er gaat een buis naar boven naar het plafond, waarnaar het daarboven gaat, daar heb ik geen idee van.
pi_44264124
Komt er maar één buis uit de ketel? Of zijn het er twee.
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_44264253
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 22:15 schreef RoofingBurner het volgende:
Komt er maar één buis uit de ketel? Of zijn het er twee.
aan-en afvoerbuis lopen meestal samen door één buis. (dubbelwandig) Als je bovenop de ketel kijkt en ziet dat er twee pijpen uit de ketel samenkomen in één pijp heb je een gesloten systeem.
Some weasel took the cork out of my lunch...
pi_44264350
Dat bedoel ik smartass.
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_44264424
Er komt maar een pijp uit, dus open systeem?
pi_44264492
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 22:22 schreef RoofingBurner het volgende:
Dat bedoel ik smartass.
Het was ws meer als extra info voor annnnne bedoelt
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 22:24 schreef annnnne het volgende:
Er komt maar een pijp uit, dus open systeem?
Dat denk ik dan wel, er zit ws een kier onder de deur, of een rooster in de deur. In dat geval is het denk ik niet verstandig om de ketel nog meer in te bouwen door er nog een droger neer te zetten.
pi_44264507
Het is dus een open systeem, de ketel gebruikt voor de verbranding zuurstof uit de ruimte. Het is dus belangrijk dat de toevoer hiervan niet belemmerd wordt. De verbranding vindt echter plaats in een gesloten ruimte dus last van hitte aan de buitenkant van de ketel zal je niet hebben. Het is wellicht wel even te checken door te voelen aan de ketel als deze op vol vermogen draait.
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_44264533
Begin er nu een beetje over te lezen. Heb dit huis net. Ben er vandaag eigenlijk voor het eerst echt (lange tijd) geweest. De afzuiger stond de hele dag aan en de verwarm ingsketel kastdeur open. Alle andere ramen en deuren dicht, want ik had het koud. In de loop van de ochtend kreeg ik een enorme hoofdpijn en misselijkheid. Na een paar uurtjes naar buiten ging dat langzaam over en nu ben ik hier weer een paar uur en begint die hoofdpijn weer. Ik lees net dat een open systeem in combinatie met afzuigsystemen en alle ramen en deuren dicht CO vergiftiging kan veroorzaken. Een ander probleem dan waar ik dit topic mee begon. Nu heb ik dus 2 verwarmingsketel problemen.....
pi_44264595
Als je hoodpijn hebt na het branden van de ketel dan bel je ONMIDDELLIJK een installateur
pi_44264628
Het KAN NU LEVENSGEVAARLIJK zijn. Ramen open en luchten. Je hebt ws een onvolledige verbranding wat inderdaad CO vergiftiging kan geven.
pi_44264665
Er zit geen kier onder de deur of een rooster. Het klinkt alsof het belangirjk is dat die deur dus niet gesloten wordt... ?
pi_44264668
Een ander kenmerk kan zijn beslagen ramen. Het is sowieso raadzaam om als je een afzuiger aanzet om een raampje op een kier te zetten. Immers, lucht die afgezogen wordt moet ook weer aangevuld worden.

Het kan ook zijn dat er een extra pijp door het dak loopt die voor aanvoer van verse lucht zorgt.
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_44264709
Ik overdrijf niet met wat ik schrijf. Zorg dat je nu nog een storingsdienst te pakken krijgt en laat je dringend adviseren
pi_44264712
Ik zet de afzuigers nu uit en ik heb ramen opengezet. Ben ik nu gered?
Ik neem aan dat het lastig wordt om om 22.32 nog een instalateur te laten komen...
pi_44264769
Er zijn heus 7/24h diensten en advies kunnen ze altijd geven. Misschien zit er op de ketel een onderhoudssticker.

Waarschijnlijk adviseren ze je het apparaat (de ketel) helemaal uit te zetten.

Heb je ook een geiser en/of gashaard in huis?
pi_44264786
Welke regio woon je?
pi_44264837
Nee ik heb geen geiser. Er is centrale verwarming. Dit dign is dus zowel voor warm water als verwarming. Er zit geenj sticker op, alleen een merknaam. Het is een Nefit.
  vrijdag 8 december 2006 @ 22:36:51 #21
4089 BE
Gewoon gelukkig!
pi_44264843
Je huis uit! Nu!
Echt niet blijven voordat het gecheckt is hoor!
Tenzij je echt alle alle ramen open doet, maar dan nog. Beter is het om ergens anders te gaan slapen.

Ik zou de gok iig niet nemen...
***
pi_44264847
Amsterdam
pi_44264856
Feenstra storing: 0900 8455

Het zijn niet de beste, maar een advies zullen ze wel geven
pi_44264860
echt zo erg??
  vrijdag 8 december 2006 @ 22:37:52 #25
4089 BE
Gewoon gelukkig!
pi_44264880
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 22:37 schreef annnnne het volgende:
echt zo erg??
Als het koolmonoxidevergiftiging is wel ja.
Ik zou toch kijken of ik iemand kon laten komen om het even te meten. Gewoon voor de zekerheid.
Er is iig iets ergens in je huis niet goed als je hoofdpijn krijgt en misselijk wordt en dat weer weg gaat als je buiten bent.
***
pi_44264903
Zolang je zorgt voor aanvoer van (voldoende) verse lucht kan er in principe weinig misgaan, als je de thermostaat laag zet zal de ketel 's nachts niet aanslaan. Dan kan je in ieder geval lekker gaan slapen. Kijk inderdaad naar de staat van onderhoud (=laat dit checken door een expert) van het toestel zoals Marsepein zegt. Moderne ketels stoppen gewoon als er iets mis is met lucht enz. De oude open toestellen branden op de waakvlam gewoon door en dan kan het wel degelijk misgaan. Succes ermee.
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_44264911
CO vergifiting is dodelijk....
  vrijdag 8 december 2006 @ 22:38:57 #28
63594 Lienekien
Sunshower kisses...
pi_44264916
Ze noemen CO niet voor niets een sluipmoordenaar.
The love you take is equal to the love you make.
pi_44264926
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 22:36 schreef annnnne het volgende:
Nee ik heb geen geiser. Er is centrale verwarming. Dit dign is dus zowel voor warm water als verwarming. Er zit geenj sticker op, alleen een merknaam. Het is een Nefit.
Welk type Nefit?
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_44264949
Ze is aan het bellen denk ik
pi_44264999
Er staat geen typenummer bij, maar ik weet wel dat ie een jaar of 20 oud is.
Ik ga even het nummer bellen dat je me gegeven hebt Marsepein. Dank!!
  vrijdag 8 december 2006 @ 22:42:10 #32
4089 BE
Gewoon gelukkig!
pi_44265018
* Brighteyes wil trouwens niet onnodig onrust zaaien...
Maar toen ik in Engeland stage liep is een vriendinnetje van mij opgenomen met een fixe vergiftiging. Was in een gaar studentenhuis en daar was de ketel dus stuk. Ze is maanden bezig geweest om er weer bovenop te komen. Die troep is ook niet zo 1-2-3 weer uit je lichaam.
***
pi_44265032
Om het wat makkelijker te maken, geef even het merk en type door.
Vaak vind je deze gegevens achter de frontdeur of aan de zijkant.

Het verschil tussen een open of gesloten toestel is dat een gesloten toestel zijn lucht benodigd voor de verbranding ( verbrandingslucht) van buiten haalt en de rookgassen ook naar buiten afvoert.
Bij dit type toestel hoeft dus geen rekening gehouden te worden met voldoende ventilatie.

Een open toestel haalt zijn verbrandingslucht uit de ruimte en voert het via het rookgaskanaal af naar buiten.
Hierbij dient er dus wel gezorgd te worden voor voldoende ventilatie.

Het is niet altijd duidelijk te zien of er 2 of 1 pijp uit het toestel komen, dit komt doordat diverse fabrikanten hun rookgasafvoeren zo ontwikkeld hebben dat de rookgasafvoer inwendig de luchttoevoerloopt, vaak kun je het dan alleen bovenop het toestel zien aan de aansluitstomp, hier verandert deze dan in twee pijpen, maar bij sommige vaillant toestellen loopt deze pijp door tot in het toestel.

Sommige HR ketel zijn trouwens ook in open uitvoering leverbaar, Het ligt er maar net aan of je de tweede pijp aansluit of niet.

Het verschil tussen een HR en een VR toestel is dat de HR een tweede warmtewisselaar heeft, waar deze de latente warmte uit de rookgassen haalt, vandaar oook het hogere vermogen.

Bij een open toestel een droger plaatsen raad ik je sowieso af, doordat een droger altijd stofvorming geeft, word dit stof tijdens het branden van het toestel aangezogen door de cv ketel waardoor deze ernstig vervuild met alle mogelijke gevolgen vandien.
Je moet onder andere denken aan een slechte verbranding waardoor je CO produceert en CO is zeer dodelijk.
Je toestel zal dan vaker onderhoud nodig hebben, en vele onderhoudsmonteurs zullen niet bereid zijn om de droger te verplaatsen, waardoor je als je het zelf niet doet weer een nieuwe afspraak moet maken, wat je dan vaak vergeet.
pi_44265039
Ehh, een ketel van 20 jaar oud, met slecht onderhoud ... ik weet bijna wel zeker dat het een CO vergiftiging is.

Eigenlijk Je moet je ook even je huisarts bellen.
pi_44265055
Ik kan je een 06-nummer geven van een Amsterdams bedrijf die veel CV doet. We doen veel zaken met deze mensen. Als je mijn naam noemt en de situatie uitlegt sturen ze volgens mij wel een 'mannetje'. Morgen natuurlijk.
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_44265301
Er is iemand voor me aan het bellen. Heb alleen een buitenlands mobiele telefoon (woon eigenlijk in het buitenland), daarmee kun je geen 0900 nummers bellen. Heb alle ramen opengezet en verwarming uit. Nogal geschrokken...
pi_44265466
Je onderneemt iig actie. Je kunt eventueel nog een huisarts bellen.

Niet dat die je ketel maakt/nakijkt maar dat is meer voor je eigen gezondheid...
pi_44265508
Zit ik rustig te typen en nu dit weer.
CO vergiftiging is zeer dodelijk, ze noemen het niet voor niets de stille sluipmoordenaar.

0,01% co in je bloed geeft zwakke symptomen
0,025% geeft ernstige symptomen
0,05% zorgt voor bewusteloosheid
vanaf 0,1% is dit dodelijk

DE tijdsduur waarbij het gebeurt is bij zittend ongeveer 2 uur voordat je in het dodelijke segment komt.
bij lopend is dit ongeveer 1 uur en bij arbeid verrichtend is dit ongeveer 40 minuten.

Let wel dit geld voor een percentage van 0,1%, bij een percentage van 0,2% zijn deze tijden alweer gehalveerd.

[ Bericht 1% gewijzigd door klipper op 08-12-2006 23:07:23 ]
pi_44265529
Wat zou je nu adviseren klippper?
pi_44265570
Feenstra heeft me teruggebelt. Hun monteurs hebben geen CO meetapparatuur in de auto zeggen ze. Ze hebben me aangeraden de stekker eruit te halen en de gaskraan dicht te doen.
Huisarts heb ik hier ook al niet. Ben al een tijdje weg uit Nederland weg. Denk je echt dat het nodig is. Voel me wel wat instabiel, maar is misschien ook toegenomen door de schrik...
pi_44265652
Inderdaad goed luchten en ramen en deuren open.
Je ketel is dus 20 jaar oud, en is ook nog eens van een open uitvoering.

Een welgemeend en goed advies ( is nog gratis ook)
Vervang het toestel en wel zo spoedig mogelijk.
Niet alleen het toestel is 20 jaar oud, maar warschijnlijk ook de meeste componenten hierin.
Denk aan je gasblok, je overstort, inlaatcombinatie, expansievat, maximaalthermostaat, regelthermostaat.

Wist je dat bij ketels boven de 130kw de maximaalthermostaat iedere 2 jaar functioneel getest moet worden en als dit niet kan of niet gebeurt de maximaalthermostaat om de 5 of 10 jaar preventief moet worden vervangen, dit geld trouwens ook voor het overstortventiel.
pi_44265682
Ik zou er niet over twijfelen en een huisarts of eerste hulp bellen. Als je verzekerd bent voor eerste hulp opname kun je ook overwegen daar even langs te gaan. Als je geen vervoer hebt moet je het zeggen ik woon in de buurt.
pi_44265735
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:03 schreef annnnne het volgende:
Feenstra heeft me teruggebelt. Hun monteurs hebben geen CO meetapparatuur in de auto zeggen ze. Ze hebben me aangeraden de stekker eruit te halen en de gaskraan dicht te doen.
Huisarts heb ik hier ook al niet. Ben al een tijdje weg uit Nederland weg. Denk je echt dat het nodig is. Voel me wel wat instabiel, maar is misschien ook toegenomen door de schrik...
Een beetje installateur heeft een rookgasanalyser in zijn auto, hiermee kun je ook CO meten.
Vreemd dat zij dat dan niet in hun auto hebben, want de moderne ketels stel je juist af met een rookgasanalyser en niet meer op branderdruk.
Welke regio woon je trouwens?
pi_44265751
Ik ga nu naar vrienden, blijf daar slapen, want ik ga hier natuurlijk geen oog dichtdoen.
Marsepein heel erg bedankt voor je aanbod, lief! Alle andere hulp en adviezen ook much appreciated!! Ga morgen een servicebedrijf bellen en als het nodig is een nieuwe laten installeren..
pi_44265757
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:10 schreef klipper het volgende:
Welke regio woon je trouwens?
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 22:36 schreef annnnne het volgende:
Amsterdam
pi_44265785
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:08 schreef Marsepein het volgende:
Ik zou er niet over twijfelen en een huisarts of eerste hulp bellen. Als je verzekerd bent voor eerste hulp opname kun je ook overwegen daar even langs te gaan. Als je geen vervoer hebt moet je het zeggen ik woon in de buurt.
Inderdaad Marsepein, in het ziekenhuis kunnen ze je bloed controleren en eventueel extra zuurstof toedienen.
Een paar jaar terug meegemaakt met de zoon van een kennis, deze lag dus twee dagen in het ziekenhuis.
pi_44265789
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:11 schreef annnnne het volgende:
Ik ga nu naar vrienden, blijf daar slapen, want ik ga hier natuurlijk geen oog dichtdoen.
Marsepein heel erg bedankt voor je aanbod, lief! Alle andere hulp en adviezen ook much appreciated!! Ga morgen een servicebedrijf bellen en als het nodig is een nieuwe laten installeren..
O.k. laat nog eens weten hoe het afgelopen is.
pi_44265829
Klipper, denk je dat het ook nodig is als je nog in het (knallende) hoofdpijnstadium bent?
Vanmiddag ging het langzaam over toen ik ene paar uurtjes buiten was..
pi_44265833
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:11 schreef annnnne het volgende:
Ik ga nu naar vrienden, blijf daar slapen, want ik ga hier natuurlijk geen oog dichtdoen.
Marsepein heel erg bedankt voor je aanbod, lief! Alle andere hulp en adviezen ook much appreciated!! Ga morgen een servicebedrijf bellen en als het nodig is een nieuwe laten installeren..
Niet vragen als het nodig is, gewoon doen een nieuwe installeren.
Nu is het dit en morgen is het weer wat anders, en voor je het weet ben je handenvol geld kwijt aan een toestel dat al ruim 5 jaar afgeschreven is.
pi_44265853
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:14 schreef annnnne het volgende:
Klipper, denk je dat het ook nodig is als je nog in het (knallende) hoofdpijnstadium bent?
Vanmiddag ging het langzaam over toen ik ene paar uurtjes buiten was..
Heb je nog steeds hoofdpijn?
pi_44265871
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:14 schreef annnnne het volgende:
Klipper, denk je dat het ook nodig is als je nog in het (knallende) hoofdpijnstadium bent?
Vanmiddag ging het langzaam over toen ik ene paar uurtjes buiten was..
Ik zeg maar zo, met je gezondheid moet je niet afvragen, maar eerst laten controleren.
Ook hier geld de regel meten is weten.

En in het ziekenhuis gewoon wat overdrijven, dan lopen ze harder
pi_44265948
Ja nog steeds hoofdpijn, maar ramen staan ook nog maar een kwartiertje open. Het zal toch wel langzaam uit mijn systeem gaan als ik hier zo weg ben?
pi_44265994
Misschien is het ook raadzaam om een koolmonoxide/rookmelder op te hangen. Deze kan je gewoon bij de Gamma enzo krijgen. Dit doe je niet als binnenkort een nieuwe ketel geplaatst wordt natuurlijk.
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_44265995
Oke, dan het Nederlands medisch systeem (zoals ik al zei, ik ben al wat jaren weg uit nederland en weet niet hoe het hier werkt): kun je hier naar willekeurig welk ziekenhuis gaan? Bijvoorbeeld het Prinsengracht ziekenhuis of OLV?
pi_44265998
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:18 schreef annnnne het volgende:
Ja nog steeds hoofdpijn, maar ramen staan ook nog maar een kwartiertje open. Het zal toch wel langzaam uit mijn systeem gaan als ik hier zo weg ben?
De lucht in je kamer is met en paar uurtjes weer in orde, maar het gaat om het COHb- gehalte in je bloed.
pi_44266006
Als je nog hoofdpijn hebt (Het is de 2e vergiftiging op 1 dag!) dan zou ik op de eerste hulp langsgaan!
pi_44266025
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:19 schreef annnnne het volgende:
Oke, dan het Nederlands medisch systeem (zoals ik al zei, ik ben al wat jaren weg uit nederland en weet niet hoe het hier werkt): kun je hier naar willekeurig welk ziekenhuis gaan? Bijvoorbeeld het Prinsengracht ziekenhuis of OLV?
Ik verwacht van wel, heb je een NL ziektekosten verzekering?
pi_44266036
over open / gesloten ketels,

Onze ketel kan je ook Open en Gesloten aansluiten,

maar ze raden eigenlijk Gesloten aan, en het was ook haalbaar met een dubbelwandige buis in het huidige rookkanaal,

Als dat niet had gepast hadden ze gewoon roosters op de inlaat gezet :/

en CO wordt je duf van :/
pi_44266053
Neem sowieso je paspoort mee naar de EH, anders willen ze je niet eens te woord staan.
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_44266093
Het al dan niet ontstaan van CO is niet alleen van de toestelconstructie afhankelijk, maar ook van factoren die te maken hebben met de algemene gesteldheid van het toestel zoals de mate van vervuiling, de beschikbaarheid van voldoende verbrandingslucht en de deugdelijkheid van het verbrandingsgasafvoersysteem.
Het zal duidelijk zijn dat bij een toestel dat nieuw word opgesteld, gezorgd moet worden voor een goede installatie en inregeling zodat geen koolmonoxide kan ontstaan.
Dezelfde zorg zal echter ook gedurende de levensduur van het toestel nodig zijn.
pi_44266130
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:20 schreef klipper het volgende:

[..]

De lucht in je kamer is met en paar uurtjes weer in orde, maar het gaat om het COHb- gehalte in je bloed.
Dat kan uren duren..

zou iig niet gaan slapen, overdag zou het nog te doen zijn, mits je iemand je wakker houd,,,
pi_44266187
CO-vergiftiging is extra gevaarlijk omdat CO een reukloos en kleurloos gas is en dus niet opgemerkt wordt.
Tevens zal door de versuffende werking de prikkel worden ontnomen om maatregelen te nemen.
Al bij geheel geringe concentraties kunnen zich vergiftigingsverschijnselen voordoen; een concentratie van 0,1% Co in de lucht kan zelfs al dodelijk zijn.
Het is duidelijk dat voorkomen moet worden dat CO ontstaat en ook dat deze verbrandingsgassen komen waar mensen en/of dieren verblijven.
pi_44266201
Oke, ik laat even een taxi langs het OLV rijden. Paspoort mee (bedankt voor alle tips).
Nee geen NL verzekering, maar mijn buitenlandse verzekering vergoed dat wel lijkt me.

Waar een forum al niet goed voor is. En dat alleen omdat ik me zat te bedenken dat ik hier een wasdroger wil.
Wow, bedankt, zonder jullie was ik hier vast gebleven..
pi_44266239
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:27 schreef klipper het volgende:
CO-vergiftiging is extra gevaarlijk omdat CO een reukloos en kleurloos gas is en dus niet opgemerkt wordt.
Tevens zal door de versuffende werking de prikkel worden ontnomen om maatregelen te nemen.
Al bij geheel geringe concentraties kunnen zich vergiftigingsverschijnselen voordoen; een concentratie van 0,1% Co in de lucht kan zelfs al dodelijk zijn.
Het is duidelijk dat voorkomen moet worden dat CO ontstaat en ook dat deze verbrandingsgassen komen waar mensen en/of dieren verblijven.
hm Stijgt CO op of zakt t naar beneden?
pi_44266240
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:28 schreef annnnne het volgende:
Oke, ik laat even een taxi langs het OLV rijden. Paspoort mee (bedankt voor alle tips).
Nee geen NL verzekering, maar mijn buitenlandse verzekering vergoed dat wel lijkt me.

Waar een forum al niet goed voor is. En dat alleen omdat ik me zat te bedenken dat ik hier een wasdroger wil.
Wow, bedankt, zonder jullie was ik hier vast gebleven..
Dat laatste, daar zat ik ook aan te denken en ik heb het er net over met mijn vrouw. Pfff...daar moet je toch niet aan denken.
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_44266243
Succes daar! Ik ben blij dat je het laat nakijken. En wat ik schreef, laat morgen even weten hoe alles afgelopen is.
pi_44266264
Ben er vandoor. Ik hou jullie op de hoogte..
pi_44266267
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:29 schreef RoofingBurner het volgende:

[..]

Dat laatste, daar zat ik ook aan te denken en ik heb het er net over met mijn vrouw. Pfff...daar moet je toch niet aan denken.
Dit is letterlijk een geluk bij een ongeluk
pi_44266321
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:29 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

hm Stijgt CO op of zakt t naar beneden?
Daar heb ik niet gelijk een antwoord op, Maar koolmonoxide bind zich net als zuurstof aan het bloed, alleen gaat het bij koolmonoxide 300 keer gemakkelijker dan bij zuurstof.
pi_44266343
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:32 schreef klipper het volgende:

[..]

Daar heb ik niet gelijk een antwoord op, Maar koolmonoxide bind zich net als zuurstof aan het bloed, alleen gaat het bij koolmonoxide 300 keer gemakkelijker dan bij zuurstof.
ik bedoel buiten t menselijk lichaam,

GAS zou zwaarder zijn dan lucht, maar hoe dat met CO zit?
  vrijdag 8 december 2006 @ 23:37:11 #71
4089 BE
Gewoon gelukkig!
pi_44266394
Ja, dat wel.
Daarom gaat het nog wel eens mis met koolmonoxide en rookmelders in 1. Het heeft voor de koolmonoxide geen nut om dat ding aan het plafond te hangen. Die zou net boven je drempels moeten hangen.

TS, slim dat je je even na laat kijken! Je wil hier echt geen risico mee nemen.
***
pi_44266410
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:30 schreef Marsepein het volgende:

[..]

Dit is letterlijk een geluk bij een ongeluk
Zeker als het echt om CO gaat, is het puur een feit van verminderd zuurstof en een verhoogde CO2 concentratie dan zullen sommigen misschien zeggen dat ze weer eens te snel was maar als het wel degelijk CO was, dan mopperen mensen weer dat ze nog zolang wachtte.

Daarom als je het niet zeker weet en je heb in feite alle voorwaarden bij de hand die deze mogelijk niet kan uitsluiten, altijd langs gaan om te laten controleren.
Beter een storm in een glas water dan een berichtje in de krant.
pi_44266463
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:33 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

ik bedoel buiten t menselijk lichaam,

GAS zou zwaarder zijn dan lucht, maar hoe dat met CO zit?
Feitje, propaan of butaan is zwaarder dan lucht, Groningsgas daartegen is juist weer lichter dan lucht.
Ik spreek hier over gronings gas omdat vele gassaoorten in de grond eigenlijk allemaal aardgas is, maar dat daarmee nog niet de soort is vastgesteld.
pi_44266538
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:39 schreef klipper het volgende:

[..]

Feitje, propaan of butaan is zwaarder dan lucht, Groningsgas daartegen is juist weer lichter dan lucht.
Ik spreek hier over gronings gas omdat vele gassaoorten in de grond eigenlijk allemaal aardgas is, maar dat daarmee nog niet de soort is vastgesteld.
ah, leren we ook nog wat

Maar goed, als CO zwaarder is dan lucht heeft bovenraampjes open doen weinig zin

anders ok weer wel
pi_44266659
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:42 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

ah, leren we ook nog wat

Maar goed, als CO zwaarder is dan lucht heeft bovenraampjes open doen weinig zin

anders ok weer wel
Volgend de wikepedia ( nu maar hopen dat ze hierin in ieder geval gelijk hebben) is CO zwaarder dan lucht, dus raampjes open en bovenin het stapelbed ben je het veiligste.
En met luchten bedoel ik het hele huis goed doorluchten.
Maar als je echt een veiligheidsgarantie wilt, koop dan een kanarie deze beestjes gaan veel eerder dood aan CO dan mensen.
En voor de dierenliefhebbers, nee het is niet de bedoeling dat ie dood gaat maar als je moet kiezen tussen twee kwaden dan moet je de minst schadelijke nemen.
En het voordeel van een kanarie t.o.v. een koolmonoxide melder is dat je er nog gezelligheid van heb ook.
pi_44266770
quote:
Op vrijdag 8 december 2006 23:47 schreef klipper het volgende:

[..]

Volgend de wikepedia ( nu maar hopen dat ze hierin in ieder geval gelijk hebben) is CO zwaarder dan lucht, dus raampjes open en bovenin het stapelbed ben je het veiligste.
En met luchten bedoel ik het hele huis goed doorluchten.
Maar als je echt een veiligheidsgarantie wilt, koop dan een kanarie deze beestjes gaan veel eerder dood aan CO dan mensen.
En voor de dierenliefhebbers, nee het is niet de bedoeling dat ie dood gaat maar als je moet kiezen tussen twee kwaden dan moet je de minst schadelijke nemen.
En het voordeel van een kanarie t.o.v. een koolmonoxide melder is dat je er nog gezelligheid van heb ook.
Kanaries gebruiken ze ook voor methaan gas in de mijnen dacht ik dus

mocht CO zwaarder zijn dan lucht dan is mijn bedje iig veilig genoeg
pi_44267445
Ik ben blij dat we je hebben kunnen helpen. Ik heb zo'n 20 jaar geleden op deze manier een vriend verloren. Hij woonde in een caravan in de polder, na een lange dag kerstbomen zagen (hij was bloemist) ging hij terug naar zijn caravan om zich even op te knappen en een tukkie te doen. Later zou hij gaan stappen. Toen hij niet kwam opdagen zijn ze gaan kijken en lag ie dood in zijn bed.

Ewoud, deze was voor jou. Waar je ook moge zijn op dit moment.
Single ply roofing, pay less, worthless.
  Moderator zaterdag 9 december 2006 @ 00:37:13 #78
72712 crew  Rene
Dabadee dabadaa
pi_44267760
Marsepein en de rest To the rescue

Damn, 20 jaar oud... De onze is ook al zo oud maar té zuinig en werkt perfect... eng hoor
 | ❤ | Triquester... | ツ Met een accént aigu
pi_44267823
quote:
Op zaterdag 9 december 2006 00:37 schreef Renesite het volgende:
Marsepein en de rest To the rescue

Damn, 20 jaar oud... De onze is ook al zo oud maar té zuinig en werkt perfect... eng hoor
Wat voor type en merk heb je?
Als het geen vr of hr is, kun je nagaan wat je zou kunnen besparen als je hem vervangt.
  Moderator zaterdag 9 december 2006 @ 00:44:19 #80
72712 crew  Rene
Dabadee dabadaa
pi_44267897
quote:
Op zaterdag 9 december 2006 00:40 schreef klipper het volgende:

[..]

Wat voor type en merk heb je?
Als het geen vr of hr is, kun je nagaan wat je zou kunnen besparen als je hem vervangt.
Ik heb geen idee, morgen even kijken, maar de boiler (een HEULE dikke, en dat meen ik) en een Nefit ik geloof een HR. Allemaal op zolder. Hij schijnt zo zuinig te zijn dat een nieuwe echt niet uit kan. Op zn minst enorm gaaf.
 | ❤ | Triquester... | ツ Met een accént aigu
pi_44267924
quote:
Op zaterdag 9 december 2006 00:40 schreef klipper het volgende:

[..]

Wat voor type en merk heb je?
Als het geen vr of hr is, kun je nagaan wat je zou kunnen besparen als je hem vervangt.
toen ons keteltje naar de ketelhemel ging wassie ook nog in UITSTEKENDE conditie

ding was voor zn tijd relatief zuinig en die stookte wel.. ( no wonder als dat ding ook gewoon 2x zo veel capaciteit had dan je nodig hebt voor dit kot ;D )
pi_44274693
Kheb ademloos meegelezen

en ben benieuwd hoe het met Annnne is ?
pi_44276740
Met mij gaat het goed hoor. Er is net iemand geweest en die heeft me uitgelegd dat het afzuigsysteem in de verwarmingsketelkast te sterk zuigt waardoor er afvalgassen aangetrokken worden door die afzuiger in plaats van dat het de schoorsteen ingaat van open systeen verwarmingsketel. En verder waren de klepjes van het luchtaanvoersysteem dicht. Daardoor ontstaat er onderdruk in de ruimte. Hij heeft nu die afzuiger dichtgetaped en de luchttoevoerklepjes opengemaakt.

Wat ik niet begrijp is hoe dit altijd heeft kunnen funktioneren en nu ineens niet meer. Ik weet niet of die luchttoevoerklepjes misschien recent perongeluk zijn dichtgedaan. Dat zou kunnen.
Hij heeft ook gezegt dat de ketel nog maar 7 jaar oud was en niet 20 zoals ik dacht.

Ik ben gisteravond nog even naar het Onze Lieve Vrouwe gasthuis gegaan en heb wat zuurstof gekregen en een bloedonderzoek. Het % koolmonoxide in het bloed bleek 0.6 en volgens hun normaal, niks om me zorgen over te maken. Nadat ik een uurtje of 2 het huis uit was was de hoofdpijn weer geheel over en heb ik lekker in het kinderbedje van mijn vrienden geslapen.
pi_44276919
Oh ja, trouwens ook meteen antwoord gekregen op mijn initiele vraag over het plaatsen van een droger naast een verwarmingsketel en hij zie dat je dat nooit moet doen, omdat het hetzelfde doet als de afzuiger en dan krijg je dus het zelfde probleem.
Maar dat had iemand hier ook al uitgelegd dacht ik...
pi_44277000
Blij dat het goed met je gaat en dat er iemand geweest is!
  zaterdag 9 december 2006 @ 15:51:50 #86
63594 Lienekien
Sunshower kisses...
pi_44277010
Gelukkig dat het goed is afgelopen. Ga je nu vannacht wel rustig slapen in je eigen huis?
The love you take is equal to the love you make.
pi_44277286
Ja maar wel met raampje open voor de zekerheid. Kheb ook een melder gekocht, dus ik ga er vanuit dat het nu weer veilig is.
pi_44280458
quote:
Op zaterdag 9 december 2006 15:39 schreef annnnne het volgende:
Met mij gaat het goed hoor.

.......
Hij heeft ook gezegt dat de ketel nog maar 7 jaar oud was en niet 20 zoals ik dacht.
Opluchting ! x 2 En veel plezier verder in je app.
pi_44281097
Nou dat scheelt toch 13 jaar, hoe kwam je erbij dat deze 20 jaar oud was?
Is er bij een eventuele toekomstige ketelvervanging de mogelijkheid om deze eventueel (als de ruimte waar deze nu zit niet gelijk op een buitenmuur zit) op een andere plaats te plaatsen en door middel van een gevel-afvoer de keuze te kunnen maken voor een gesloten systeem?
In ieder geval moet je met deze ketel dan toch nog wel een paar jaar vooruit kunnen., maar laat in ieder geval ieder jaar voor het stookseizoen onderhoud doen dan ben je verzekerd dat alles nog in orde is als je het stookseizoen ingaat.
pi_44281422
Ja ik weet echt niet hoe ik er bij kom. Ik dacht echt dat ze me verteld hadden bij aankoop van het huis dat de ketel binnen niet al te lange tijd aan vervanging toe zou zijn. Deze appartementen zijn 20 jaar geleden in een monument gecreeerd. Ik ging er vanuit dat het de ketel was die er destijds geplaatst was.
Er is helaas geen mogelijkheid om de ketel op een andere plek te zetten waardoor het een gesloten systeem kan worden. Wel is er misschien de mogelijkheid van een dubbele buis in het huidige rookkanaal dacht ik. Ga deze week even bij buren informeren wat zij voor systeem hebben. Als zij wel een gesloten systeem hebben dan is dat laatste neem ik aan mogelijk. Ik denk niet dat er hier iemand in het gebouw een gesloten systeem heeft dmv gevelafvoer.
pi_44281737
quote:
Op zaterdag 9 december 2006 18:50 schreef annnnne het volgende:
Ja ik weet echt niet hoe ik er bij kom. Ik dacht echt dat ze me verteld hadden bij aankoop van het huis dat de ketel binnen niet al te lange tijd aan vervanging toe zou zijn. Deze appartementen zijn 20 jaar geleden in een monument gecreeerd. Ik ging er vanuit dat het de ketel was die er destijds geplaatst was.
Er is helaas geen mogelijkheid om de ketel op een andere plek te zetten waardoor het een gesloten systeem kan worden. Wel is er misschien de mogelijkheid van een dubbele buis in het huidige rookkanaal dacht ik. Ga deze week even bij buren informeren wat zij voor systeem hebben. Als zij wel een gesloten systeem hebben dan is dat laatste neem ik aan mogelijk. Ik denk niet dat er hier iemand in het gebouw een gesloten systeem heeft dmv gevelafvoer.
Als het een monumentaal pand is, heb je sowieso grote kans dat je er dan ook een bouwvergunning voor moet aanvragen en grote kans dat ze dat afwijzen.
Bij monumentale panden willen ze het liefst zo min mogelijk veranderingen aan het gevelaangezicht.
Maar dat zou je altijd eerst kunnen navragen.

Er zijn momenteel gesloten toestellen te koop die je in een keukenkastje kan plaatsen, hierdoor is het aantal plaatsingsmogelijkheden sterk uitgebreid.
pi_44282548
Nee gevelafvoer daar geloof ik niet in dat ze dat hier toelaten. Daarbij, het is een klein appartement (55m2), is moeilijk een andere plek te creeeren voor de verwarmingsketel. Ik weet in ieder geval nu dat goed ventileren heel belangrijk is. Dat is iets wat ik me nooit heb gerealiseerd. En inderdaad zal ik um vanaf nu elk jaar laten controleren. Er zijn bedrijven bij wie je een onderhoudscontract af kunt sluiten niet? is dat de moeite waard of beter gewoon elk jaar voor de winter begint even iemand bellen?
pi_44282675
hier komen ze elke 2 jaar kijken en meten, t beestje is nu ook al weer een jaar of 5 oud intussen geloof ik

gelukkig ist een gesloten systeem, en ik dacht die ook niet zou werken als die geen genoeg verse lucht krijg
pi_44283031
quote:
Op zaterdag 9 december 2006 19:33 schreef annnnne het volgende:
Nee gevelafvoer daar geloof ik niet in dat ze dat hier toelaten. Daarbij, het is een klein appartement (55m2), is moeilijk een andere plek te creeeren voor de verwarmingsketel. Ik weet in ieder geval nu dat goed ventileren heel belangrijk is. Dat is iets wat ik me nooit heb gerealiseerd. En inderdaad zal ik um vanaf nu elk jaar laten controleren. Er zijn bedrijven bij wie je een onderhoudscontract af kunt sluiten niet? is dat de moeite waard of beter gewoon elk jaar voor de winter begint even iemand bellen?
Wat je voorkeur heeft zou ik zo zeggen, maar het voordeel van een onderhoudscontract is dat je vaak kunt kiezen uit 2 of 3 soorten onderhoud.
Vaak kun je deze per maand betalen en kost het dan nog maar een paar euro per maand ipv opeens een aardige duit.
De drie soorten contracten zijn vaak:
1) onderhoudscontract - ieder jaar of om de zoveel maanden een onderhoudsbeurt, voorrij kosten bij storingen en materialen dienen apart betaald te worden wanneer je hier een beroep op doet.
2) Onderhoudscontract plus - Alles van punt 1 + voorrij kosten bij een storing en storingsbezoek zitten in het contract, materialen echter niet.
3 onderhoudscontract totaal - alles van punt 2 + materialen.
Namen van de diverse contracten kunnen verschillend zijn, bovengenoemde namen zijn puur indicatief gekozen.

Voordeel van een onderhoudscontract is dat als je ze nodig heb, ze ook 24/7 komen.
Zonder onderhoudscontract ligt het aan het beleid van het bedrijf, vaak kunnen de kosten dan ook hoger uitvallen.
Let wel op dat als een bedrijf zegt 24/7 storingsdienst te hebben wat dit precies inhoud, bij sommige betekent het namelijk dat je binnen 24 uur geholpen word, maar dat de service verlening s`avonds om bijvoorbeeld 21:00 uur stopt tot de volgende dag, ze nemen dan alleen meldingen aan.
Andere bedrijven werken wel 24 uur per dag.
pi_44283160
als t beest hier snachts uit valt jammer! 2x ventilator kachels en nog een gewone elekrishe spiraal
pi_44283175
Oke bedankt voor je uitleg. Ik ga even wat rondsearchen wat er in de aanbieding is.
Vandaag heb ik wel gemerkt dat er weinig 24/7 services zijn. Bij de meeste bedrijven kreeg ik een antwoordapparaat met de melding dat ze te bereiken zijn op kantoortijden.
De meeste, op een na, 24/7 bedrijven hadden geen tijd om me te helpen vandaag...
pi_44283186
quote:
Op zaterdag 9 december 2006 19:38 schreef Ou-Tannu het volgende:
hier komen ze elke 2 jaar kijken en meten, t beestje is nu ook al weer een jaar of 5 oud intussen geloof ik

gelukkig ist een gesloten systeem, en ik dacht die ook niet zou werken als die geen genoeg verse lucht krijg
Ook een gesloten systeem heeft inderdaad een goede luchttoevoer nodig, maar omdat deze dat van buiten haalt is er in prinvipe geen gevaar in de woning.
Mocht de luchttoevoer verstopt raken dan zal de ketel ook uitschakelen of inderdaad een gevaarlijke uitstoot kunnen krijgen, de kans dat dit echter in de woning terecht komt is vele malen kleiner dan bij een open systeem.
Ik zeg express niet uitgesloten, omdat je toevoer en rookgas afvoer kanalen wel goed aangesloten moeten zitten, en vrij zijn van gaten en of scheuren.
Ook moet de mantel goed aansluiten en onbeschadigd zijn (indien mantel tot de luchtkast van het toestel behoort.)
Anders moet de luchtkast van het toestel zelf goed en onbveschadigd zijn.
pi_44283364
quote:
Op zaterdag 9 december 2006 19:55 schreef annnnne het volgende:
Oke bedankt voor je uitleg. Ik ga even wat rondsearchen wat er in de aanbieding is.
Vandaag heb ik wel gemerkt dat er weinig 24/7 services zijn. Bij de meeste bedrijven kreeg ik een antwoordapparaat met de melding dat ze te bereiken zijn op kantoortijden.
De meeste, op een na, 24/7 bedrijven hadden geen tijd om me te helpen vandaag...
Dat komt doordat contractklanten voorgaan, aan de ene kant jammer maar wel de harde werkelijkheid.
Bedrijven hebben nu eenmaal graag vaste inkomsten en liever zo min mogelijk variabele, en een contractklant is nu eenmaal iemand die je hoogstwaarschijnlijk het jaar erop ook nog als klant hebt.

Een vaste contractklant levert niet alleen vaste inkomsten op als onderhoud, maar ook inkomsten met reparaties en hopelijk ook met de vervanging van het toestel, en dat is vaak veel meer dan iemand die hooguit 1x in de 5 jaar om hulp vraagt.
pi_44283784
quote:
Op zaterdag 9 december 2006 19:55 schreef klipper het volgende:

[..]

Ook een gesloten systeem heeft inderdaad een goede luchttoevoer nodig, maar omdat deze dat van buiten haalt is er in prinvipe geen gevaar in de woning.
Mocht de luchttoevoer verstopt raken dan zal de ketel ook uitschakelen of inderdaad een gevaarlijke uitstoot kunnen krijgen, de kans dat dit echter in de woning terecht komt is vele malen kleiner dan bij een open systeem.
Ik zeg express niet uitgesloten, omdat je toevoer en rookgas afvoer kanalen wel goed aangesloten moeten zitten, en vrij zijn van gaten en of scheuren.
Ook moet de mantel goed aansluiten en onbeschadigd zijn (indien mantel tot de luchtkast van het toestel behoort.)
Anders moet de luchtkast van het toestel zelf goed en onbveschadigd zijn.
Zeker waar, als ik de syfon van de ketel trek, komt daar ook lucht uit geblazen, echter er zit geen kracht onder, nou is die lucht wel lauw, maar ik vermoed dat dat komt door de warmte in de ketel zelf,

en de lucht die dr uit komt zal door de ventilator komen,

en t water wat er uit komt stinkt³
pi_44286639
Marsepein
pi_44289303
quote:
Op zaterdag 9 december 2006 21:33 schreef ikke_ook het volgende:
Marsepein
Dank, ik ben blij dat annnnne iig wijs was en het advies heeft opgevolgd.
pi_44289842
k wou zeggen Marsepein for mod, maar ja dat ben je al
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')