pi_34698864
Ben nu net thuis van werk. Net een paar keer gereset, helpt niet. Straks even de stroomgroep uitzetten (stekker is onbereikbaar weggewerkt). Heb wel gas, mn fornuis werkt.
pi_34699643
Ja, als het niet helpt zou je even de ontstekings pen eruit kunnen halen en de speling tussen de elektroden checken die moet zo'n 3mm zijn. Zoniet met een tangetje stellen. Misschien zit er vuil op of tussen. Ook de elektrode even opschuren met een schuurpapiertje.

Waar die zit? Achter de kap zie je een bougiedop. Trek die eraf en wat je dan ziet is de ontstekingspen.
Je kunt het natuurlijk ook laten doen.
pi_34822410
Vloerverwarming

Okay, wij gaan binnenkort vloerverwarming aanleggen. Nu begint van de woonkamer het oppervlakte dat verwarmt moet worden niet vlakbij de verdeler, maar ongeveer 10 meter ervanaf.

Die 10 meter zal de leiding door de kruipruimte heen gaan. De leiding zal dus moeten worden geisoleerd en worden vastgemaakt. Met name om het laatste gaat het. Onze begane grond vloer is een balken broodjesvloer. Dus een combi van piepschuim en beton.

Hoe maak je die leidingen daar dan in vredesnaam aan vast
pi_34833713
Een rachel teggen de betonnen liggers aan monteren en daar je leiding op vast beugelen?
pi_35043944
quote:
Op dinsdag 7 februari 2006 17:15 schreef Marsepein het volgende:
Een rachel teggen de betonnen liggers aan monteren en daar je leiding op vast beugelen?
We hebben het uiteindelijk opgelost door een minder lang stuk onder de grond door te gaan. Dus deels gewoon in een ander deel met vloerverwarming te leggen.

Ineens had ik een ingave dat het zo ook kon . Dank voor je bijdrage!!
pi_35054350
Hallo, ik heb een probleempie

Me meissie heeft in dr huissie wat problemen met dr cv.
Eerst leek of er wel een waterval door de slaapkamer verwarming leek te vallen. Dus zooi ff ontlucht en is een stuk minder nu (hoefde niet bij te vullen, bardruk staat zo tussen te 2 en 2.4 bar)

Nu is het zo dat de boiler/cv op zolder heel vaak gaat brommen/zoemen wat zwaar irritant is.
Als je de heet water kraan even open zet is het weg!?

Wat kan dit zijn?? Te veel water druk?? iets kapot?? Sugesties?????
pi_35123954
quote:
Op maandag 13 februari 2006 21:20 schreef Fessie het volgende:
Hallo, ik heb een probleempie

Me meissie heeft in dr huissie wat problemen met dr cv.
Eerst leek of er wel een waterval door de slaapkamer verwarming leek te vallen. Dus zooi ff ontlucht en is een stuk minder nu (hoefde niet bij te vullen, bardruk staat zo tussen te 2 en 2.4 bar)

Nu is het zo dat de boiler/cv op zolder heel vaak gaat brommen/zoemen wat zwaar irritant is.
Als je de heet water kraan even open zet is het weg!?

Wat kan dit zijn?? Te veel water druk?? iets kapot?? Sugesties?????
Is dat niet gewoon de ketel die aanslaat als er vraag is ?
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
pi_35124095
quote:
Op dinsdag 31 januari 2006 22:11 schreef rouletteking het volgende:
@ TS, Ik zou er een expert bijhalen, vooral om te bepalen hoeveel vermogen je nodig hebt. De gasprijs is inmiddels zo hoog geworden dat het bijna altijd loont om een HR-ketel op te hangen, en vergeet niet dat je er ook een stuk meer comfort door zult krijgen ( meer warm water p/min en radiatoren die sneller warm worden ). En als je een tip wilt welke ketel aan te schaffen, de Remeha Avanta gaat bij ons als warme broodjes over de toonbank. Het is een betrouwbaar toestel, biedt veel comfort (CW 4, dus ook een bad is snel gevuld), en is in vergelijking met veel andere ketels lekker licht en compact. Suc6 in ieder geval.
Inderdaad die Remeha Avanta krijgen wij ook niet aangesleept.

Bij welke groothandel werk jij ?

De ketel heeft afmetingen van 60 h bij 40 b,en weegt slecht 25 kg.
De natte droom van elke installateur .
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
  vrijdag 24 februari 2006 @ 23:20:58 #84
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_35462318
Even een vraagje.

Heb een paar weken geleden een deel van de verwarming leeg gehad. Heb alles bij gevuld en ontlucht maar nu wordt een plaat niet meer goed warm.

Boven aan zit geen lucht meer dit heb ik al meerder malen gecontroleerd maar het lijkt als of het water niet goed naar beneden doorstroomt ondanks dat hij vol open staat.

Weet iemand wat ik nog meer kan doen?
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
pi_35469715
Aanvoer en retour verwisseld?
pi_35470835
Kijk even of de radiator waterpas hangt.
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
  zaterdag 25 februari 2006 @ 19:09:32 #87
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_35485099
We hebben niets aan de radiatoren veranderd hadden een lekkage gehad aan een van de radiatoren en die hebben we verholpen gehad.

Maar aan de radiator die de problemen geeft hebben we helemaal niets gedaan
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
pi_35486447
Martijn_77 wat je zou kunnen doen is het water (als de pomp aan staat) forceren naar die radiator. Je kunt dit doen door de andere radiatoren dicht te draaien. It worked for me.
Een iPhone/mobile dashboard op basis van je PVoutput gegevens. (free to use)
pi_35490468
quote:
Op zondag 29 januari 2006 20:06 schreef Hanzsch het volgende:
@Marsepein: Ik heb vandaag een 2-wegklep aan het 2e circuit van m'n Daalderop geschroefd, geheel volgens het voorbeeld van jouw foto... En inderdaad, dat was de oplossing van alle problemen die we met 't 2e circuit hadden! Ik laat de 2-wegklep met een 'eigen' klokthermostaat schakelen en heb dus niets daarvan via het schakelpaneeltje van de ketel aangesloten. Wat kan een mens blij zijn met zoiets simpels. Nogmaals bedankt, ga zo door met dit prima topic!
Ik heb idem Daalderop als de TS heeft (24/80+) en heb opzich het zelfde 'probleem' als jij: het tweede circuit blijft verwarmen.

Opzich is dit niet een raar verschijnsel, aangezien het tweede circuit wordt verwarmd dmv nadraaien van de pomp van de ketel (hoeveel/hoevaak van dit nadraaien is in te stellen). Dit kan dus bij elke aanvraag voor warmte zijn (warmwater, normale verwarming of verwarming boiler). Verder zit er een niet-modulerende klok aan het tweede circuit gekoppeld die zorgt dat smorgens de vloerverwarming in de badkamer de juiste ingestelde temperatuur heeft: dit werkt prima. De werking van het systeem is dus in orde. Het is dan volgens mij ook meer een bij verschijnsel dat het tweede circuit ook warm is buiten de tijden dat jij het op de klok-thermosstaat hebt aangeduid.

En de informatie voorziening vanuit Daalderop kan ik met 1 woord aanduiden: waardeloos.

Mijn ketel is niet officieel door een Daalderop-erkend installateur uitgevoerd. Echter wel gewoon volledige garantie van de leverancier van de ketel aangezien deze als installateur is opgegeven.

Heb ik nog een andere vraag: wanneer laat je onderhoud aan je CV-ketel uitvoeren. Eens per jaar? Minder vaak? En heb je hier een 'abbonement' voor of juist niet.
pi_35491096
quote:
Op zaterdag 25 februari 2006 21:33 schreef _Arthur het volgende:

[..]

Ik heb idem Daalderop als de TS heeft (24/80+) en heb opzich het zelfde 'probleem' als jij: het tweede circuit blijft verwarmen.

Opzich is dit niet een raar verschijnsel, aangezien het tweede circuit wordt verwarmd dmv nadraaien van de pomp van de ketel (hoeveel/hoevaak van dit nadraaien is in te stellen). Dit kan dus bij elke aanvraag voor warmte zijn (warmwater, normale verwarming of verwarming boiler). Verder zit er een niet-modulerende klok aan het tweede circuit gekoppeld die zorgt dat smorgens de vloerverwarming in de badkamer de juiste ingestelde temperatuur heeft: dit werkt prima. De werking van het systeem is dus in orde. Het is dan volgens mij ook meer een bij verschijnsel dat het tweede circuit ook warm is buiten de tijden dat jij het op de klok-thermosstaat hebt aangeduid.

En de informatie voorziening vanuit Daalderop kan ik met 1 woord aanduiden: waardeloos.

Mijn ketel is niet officieel door een Daalderop-erkend installateur uitgevoerd. Echter wel gewoon volledige garantie van de leverancier van de ketel aangezien deze als installateur is opgegeven.

Heb ik nog een andere vraag: wanneer laat je onderhoud aan je CV-ketel uitvoeren. Eens per jaar? Minder vaak? En heb je hier een 'abbonement' voor of juist niet.
Ehh, als de 2 weg klep dicht is, dan is er geen warmte in het 2e circuit. Als de 2 weg klep open is, dan komt er warmte in het 2e circuit door het draaien van de pomp.

De pomp moet dus gaan draaien als de 2 weg klep open staat. Daarom zit er in de 2 weg klep een schakelaar, die om gaat zodra de klep open is. Deze schakelaar is op de ketel aangesloten op (ik vermoed, kan nu niet controleren) K2-6 en K2-9.

Als nu de 2 weg klep open gaat (De 2e thermostaat "vraagt") gaat de pomp draaien. En wordt het 2e circuit verwarmd.
pi_35492390
quote:
Op zaterdag 25 februari 2006 21:51 schreef Marsepein het volgende:

Ehh, als de 2 weg klep dicht is, dan is er geen warmte in het 2e circuit. Als de 2 weg klep open is, dan komt er warmte in het 2e circuit door het draaien van de pomp.

De pomp moet dus gaan draaien als de 2 weg klep open staat. Daarom zit er in de 2 weg klep een schakelaar, die om gaat zodra de klep open is. Deze schakelaar is op de ketel aangesloten op (ik vermoed, kan nu niet controleren) K2-6 en K2-9.

Als nu de 2 weg klep open gaat (De 2e thermostaat "vraagt") gaat de pomp draaien. En wordt het 2e circuit verwarmd.
Het 2de circuit zit achter een 3-weg klep.

In de folder van Daalderop staat deze aangegeven: http://www.daalderop.nl/downloads/combifort.pdf pagina 6.

In dit plaatje staat vermeld "regelt gelijktijdig watertoevoer naar cv, warmwaterleiding en tweede cv circuit".

Als je in het installatievoorschrift kijkt van de ketel (pagina 4) zie je een stroomschema van de ketel. Hierop staat de 3weg klep als nr22 vermeld.
  zondag 26 februari 2006 @ 14:26:27 #92
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_35509475
quote:
Op zaterdag 25 februari 2006 19:44 schreef twixx het volgende:
Martijn_77 wat je zou kunnen doen is het water (als de pomp aan staat) forceren naar die radiator. Je kunt dit doen door de andere radiatoren dicht te draaien. It worked for me.
Heb ik geprobeerd en hij wordt wel beter warm. Heb ook de CV even wat meer druk gegeven (van 1,2 Bar naar 1,9 bar)
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
pi_35510079
quote:
Op zondag 26 februari 2006 14:26 schreef Martijn_77 het volgende:
Heb ik geprobeerd en hij wordt wel beter warm. Heb ook de CV even wat meer druk gegeven (van 1,2 Bar naar 1,9 bar)
1,2bar is veel te weinig. 2,0bar is meer een standaard waarde.
  zondag 26 februari 2006 @ 22:41:44 #94
33232 Againzender
Vriend van de show
pi_35527312
Interessant topic
quote:
Op vrijdag 27 januari 2006 17:55 schreef Hanzsch het volgende:

[..]

De installateur vertelde me wel dat ik twee keer per jaar de sifon even moest 'lossen'. De eerste keer kwam daar flink wat drap uit.
Goede tip van die installateur. Ik had laatst het probleem van een steenkoud huis toen wij terug kwamen van een weekeindje weg. Erg leuk met een kind van 10 maanden
Intergas ketel overigens. Sifon leeggehaald, en dat verhielp het probleem. Wel die week nog even een installateur even de hele ketel laten schoonmaken (daar was het onderhand toch eens tijd voor), want verderop in de condensafvoer zat nog meer troep, en daar blijf ik vanaf met mijn handen.
[b]Op maandag 6 september 2010 00:28 schreef tong80 het volgende:[/b]
GVD Wat moet jij een trotse vader zijn :)
:P
  zondag 26 februari 2006 @ 22:55:50 #95
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_35527939
quote:
Op zondag 26 februari 2006 14:42 schreef _Arthur het volgende:

[..]

1,2bar is veel te weinig. 2,0bar is meer een standaard waarde.
Volgens de gebruiks aanwijzing van de ketel moet de druk tussen de 1 en de 2 bar zitten.

En mag hij ook niet boven de 2 bar uitkomen
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
pi_35544163
quote:
Op zondag 26 februari 2006 22:55 schreef Martijn_77 het volgende:

[..]
En mag hij ook niet boven de 2 bar uitkomen.
Gelukkig heb je een overdrukventiel.
Een iPhone/mobile dashboard op basis van je PVoutput gegevens. (free to use)
pi_35548022
quote:
Op maandag 27 februari 2006 15:41 schreef twixx het volgende:

[..]

Gelukkig heb je een overdrukventiel.
Die op 3 bar staat afgeregeld .
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
pi_35549343
quote:
Op zondag 26 februari 2006 22:55 schreef Martijn_77 het volgende:
Volgens de gebruiks aanwijzing van de ketel moet de druk tussen de 1 en de 2 bar zitten.

En mag hij ook niet boven de 2 bar uitkomen
Dan is 1.9bar een prima druk.

Mijn ketel dient op 2bar te staan Lager dan 0,5 of hoger dan 3 bar en hij gaat op z'n minimale vermogen draaien.
  maandag 27 februari 2006 @ 19:29:44 #99
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_35551573
Even nog een vraag aan de CV kenners hier. Ik wil in het voorjaar een paar dingen aan mijn CV installatie gaan veranderen / vervangen

Waaronder het plaatsen van afsluiters / kranen zodat ik beide takken afzonderlijk kan afsluiten mocht het nodig zijn (zoals in dit geval) en dat de rest dan door blijft draaien.

Nu is mijn vraag wat kosten die kranen en moet ik nog ergen speciaal op letten.
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
  dinsdag 28 februari 2006 @ 20:29:42 #100
70990 Bas028
Are you talking to me ?!?
pi_35585216
quote:
Op vrijdag 27 januari 2006 12:00 schreef Blur het volgende:
De temperatuur komt niet boven de 17 graden uit. Mijn inschatting is dat de verwarmingscapaciteit van de radiatoren simpelweg niet voldoende is voor de oppervlakte.

Maar, bijkomend probleem is dat ik continue drukverlies heb in het systeem. Als ik de ketel bijvul tot 1,5 à 2 bar dan staat hij de volgende dag weer op 0. Vanmorgen had ik hem bijgevuld tot 1,5 bar en 2,5 uur later stond hij al op 1 bar. Om gek van te worden. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Lijkt me dus dat er water uit het systeem loopt DUS is er een lek lijkt me. Heb je ergens iets aangekoppeld (vloerverwarming op de verdeler bv) of vloerverwarming ingefraisd misschien waarbij je een leiding geraakt kan hebben.

Als je het niet merkt, moet het haast op een plek zijn op de bgg waarbij het water de kruipruimte inloopt ofzo.