abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_34528723
quote:
Op vrijdag 27 januari 2006 20:19 schreef Hanzsch het volgende:

[..]

Tsja, als er een VR ketel was die hetzelfde kon als mijn huidige ketel en hij zou ook nog goedkoper zijn dan wist ik het wel. Je moet hier echt op het advies van een expert af gaan. Benodigd vermogen en eventuele boilerinhoud (als je dat al wil hebben) vergelijken en dan kom je wel tot een besluit denk ik. Je kan in ieder geval beginnen met via 't internet alle mogelijke folders te bestellen bij de leveranciers. Wat ook geen kwaad kan is eens bij je buren te informeren welke ketel ze hebben hangen en hoe die bevalt. Op die manier ben ik op een Daalderop HR gekomen.
de directe buren hebben alleen een gaskachel En als er niet al een ketel zou hangen zouden wij ook nooit op het idee gekomen zijn om er een cv bij te nemen. het is een klein huisje wat volgens mij met de gaskachel zat warm te krijgen is. Maar goed voor de verandering maar eens wat luxe, dus naast de gaskachel een cv (en eindelijk verlost van de jaren geiserellende)
heb al wat folders inmiddels aangevraagd van van alles wat ik maar kon vinden, dus hopelijk na het weekend leesvoer waardoor ik er oa wat meer van ga begrijpen wat we nu nodig gaan hebben.
pi_34591055
@Marsepein: Ik heb vandaag een 2-wegklep aan het 2e circuit van m'n Daalderop geschroefd, geheel volgens het voorbeeld van jouw foto... En inderdaad, dat was de oplossing van alle problemen die we met 't 2e circuit hadden! Ik laat de 2-wegklep met een 'eigen' klokthermostaat schakelen en heb dus niets daarvan via het schakelpaneeltje van de ketel aangesloten. Wat kan een mens blij zijn met zoiets simpels. Nogmaals bedankt, ga zo door met dit prima topic!
pi_34613077
quote:
Op zondag 29 januari 2006 20:06 schreef Hanzsch het volgende:
@Marsepein: Ik heb vandaag een 2-wegklep aan het 2e circuit van m'n Daalderop geschroefd, geheel volgens het voorbeeld van jouw foto... En inderdaad, dat was de oplossing van alle problemen die we met 't 2e circuit hadden! Ik laat de 2-wegklep met een 'eigen' klokthermostaat schakelen en heb dus niets daarvan via het schakelpaneeltje van de ketel aangesloten. Wat kan een mens blij zijn met zoiets simpels. Nogmaals bedankt, ga zo door met dit prima topic!
Even een aanvulling ....

Ik moet nog even goed kijken bij mij maar als het goed is loopt het wel via de print, immers er moet ook een pomp gaan draaien als je die klep opengooit. Dit herken je door 4 ronddraaiende segmenten op je display van je ketel. Verder denk ik, weet het eigenlijk wel zeker, dat je alleen capaciteit in het 2e circuit hebt als je de boiler aan hebt staan, daar haalt hij immers zijn extra warmte vandaan. en bij een koude boiler, geen extra warmte.

Ik zal de kap er nog eens afhalen en dan wat gedetailleerder beschrijven hoe e.e.a. is aangesloten. Mail me anders even je mail/msn adres, of voeg me even toe.
pi_34618105
quote:
Op maandag 30 januari 2006 14:34 schreef Marsepein het volgende:

[..]

Verder denk ik, weet het eigenlijk wel zeker, dat je alleen capaciteit in het 2e circuit hebt als je de boiler aan hebt staan, daar haalt hij immers zijn extra warmte vandaan. en bij een koude boiler, geen extra warmte.
Inderdaad, daar heb je een punt... M'n mailadres is gewoon zichtbaar (als ik het goed heb gedaan...)
  dinsdag 31 januari 2006 @ 21:29:50 #65
1571 marky
Heerlijk.... sleur
pi_34661243
quote:
Op donderdag 26 januari 2006 23:14 schreef knorretje het volgende:
geen idee of ik hier goed zit met mijn vraag,

Wij hebben denk ik eennieuwe cv ketel nodig, degene die er nu hangt is aankomed juni 15 jaar oud.
wat kan ik nu het beste gaan aanschaffen ?? Er zijn er zoveel
Gewoon lekker laten hangen. 15 jaar is geen moeten maar een indicatie. Er zijn ketels die er nog wel een paar jaar bijbranden.

Verder is van belang vooral niet een te groot vermogen in je huis te plaatsen is nergens voor nodig. Een installateur kan dat zo voor je berekeken. Het is niet per definitie zo dat de duurste de beste is. Beperk je een beejte tot de bekende merken. AWB, Vaiilant, Nefit, Remeha allemaal goed.
  dinsdag 31 januari 2006 @ 21:36:17 #66
1571 marky
Heerlijk.... sleur
pi_34661531
quote:
Op vrijdag 27 januari 2006 18:30 schreef knorretje het volgende:

[..]

hmm dat wordt dan dus eerst riolering zien te regelen voor we een nieuwe ketel kunnen kopen als we gaan voor een HR. Er hangt nu overigens een Vaillant vcw 182e

Hoe belangrijk is een HR. Ik hoor nml ook dat niet voor iedereen een HR echt nu de oplossing is (super veel rendement meer behaalt) en ze met een VR ook prima uit ten voeten kunnen. Vanaf wanneer wordt een HR echt noodzakelijk.
Tja HR wil gewoon zeggen dat je meer rendement haalt uit je kuub gas. Vroeger gooide we er een verbruik tegenaan. Je moest minimaal 2500 kuub verbruiken om de meerkosten terug te verdienen maar gas is inmiddels zo duur en de HR ketels relatief goedkoop dat je eigenlijk standaard een HR laat plaatsen.
pi_34661750
quote:
Op dinsdag 31 januari 2006 21:29 schreef marky het volgende:

[..]

Gewoon lekker laten hangen. 15 jaar is geen moeten maar een indicatie. Er zijn ketels die er nog wel een paar jaar bijbranden.

Verder is van belang vooral niet een te groot vermogen in je huis te plaatsen is nergens voor nodig. Een installateur kan dat zo voor je berekeken. Het is niet per definitie zo dat de duurste de beste is. Beperk je een beejte tot de bekende merken. AWB, Vaiilant, Nefit, Remeha allemaal goed.
het probleem is dat hij voor ons op een verkeerde plek zit en de kosten die het met zich meebengen om hem te verplaatsen en alles te veranderen werd door velen afgeraden en als krankzinnig verklaard als we dat deden. Het nemen van een nwe ketel zou dan goedkoper zijn.
  dinsdag 31 januari 2006 @ 22:11:05 #68
80310 rouletteking
kom op met die elf!!!
pi_34663095
@ TS, Ik zou er een expert bijhalen, vooral om te bepalen hoeveel vermogen je nodig hebt. De gasprijs is inmiddels zo hoog geworden dat het bijna altijd loont om een HR-ketel op te hangen, en vergeet niet dat je er ook een stuk meer comfort door zult krijgen ( meer warm water p/min en radiatoren die sneller warm worden ). En als je een tip wilt welke ketel aan te schaffen, de Remeha Avanta gaat bij ons als warme broodjes over de toonbank. Het is een betrouwbaar toestel, biedt veel comfort (CW 4, dus ook een bad is snel gevuld), en is in vergelijking met veel andere ketels lekker licht en compact. Suc6 in ieder geval.
wie vloekt verliest, wie verliest vloekt nog meer...
  dinsdag 31 januari 2006 @ 22:39:31 #69
1571 marky
Heerlijk.... sleur
pi_34663998
quote:
Op dinsdag 31 januari 2006 21:40 schreef knorretje het volgende:

[..]

het probleem is dat hij voor ons op een verkeerde plek zit en de kosten die het met zich meebengen om hem te verplaatsen en alles te veranderen werd door velen afgeraden en als krankzinnig verklaard als we dat deden. Het nemen van een nwe ketel zou dan goedkoper zijn.
In zo'n geval kan je hem wel vervangen aangezien je nu toch kosten moet maken. Die Vaillant kan wel een jaartje of 20 worden maar dan toch is het zonde om nu niet te vervangen aangezien dan weer alles aangepast moet worden voor een andere ketel.
pi_34664233
quote:
Op dinsdag 31 januari 2006 22:11 schreef rouletteking het volgende:
@ TS, Ik zou er een expert bijhalen, vooral om te bepalen hoeveel vermogen je nodig hebt. De gasprijs is inmiddels zo hoog geworden dat het bijna altijd loont om een HR-ketel op te hangen, en vergeet niet dat je er ook een stuk meer comfort door zult krijgen ( meer warm water p/min en radiatoren die sneller warm worden ). En als je een tip wilt welke ketel aan te schaffen, de Remeha Avanta gaat bij ons als warme broodjes over de toonbank. Het is een betrouwbaar toestel, biedt veel comfort (CW 4, dus ook een bad is snel gevuld), en is in vergelijking met veel andere ketels lekker licht en compact. Suc6 in ieder geval.
tnx. Zal morgen daar ook eens brochure van laten komen.

(ow en een bad hoeft hier niet gevuld te worden, is er niet en komt er zo te zien ook niet). Slaapkamer hoeven ook niet verwarmd te zijn volop, slaaptemp is prima, tussen de 15 ende 18 graden. blijft de woonkamer/keuken en bijkeuken over in totaal 27m2 wat standaard aangenaam zou moeten zijn.
pi_34665041
quote:
Op dinsdag 31 januari 2006 22:45 schreef knorretje het volgende:

[..]

tnx. Zal morgen daar ook eens brochure van laten komen.

(ow en een bad hoeft hier niet gevuld te worden, is er niet en komt er zo te zien ook niet). Slaapkamer hoeven ook niet verwarmd te zijn volop, slaaptemp is prima, tussen de 15 ende 18 graden. blijft de woonkamer/keuken en bijkeuken over in totaal 27m2 wat standaard aangenaam zou moeten zijn.
Als je een moderne ketel aanschaft bij voorkeur dus een HR dan moet je zorgen voor voldoende radiatoren. De HR ketel moet zijn warmte kwijt kunnen zodat zijn retourwater temperatuur laag is zodat het ding zijn hoogste rendement haalt. Dus gewoon in iedere kamer een radiator plaatsen ook keuken en badkamer. Je kan er dan wat thermostaatknoppen op zetten zodat je slaapkamer niet warmer wordt dan 15 graden (is normale slaaptemperatuur). En op deze manier haal je het hoogste rendement uit iedere verbruikte kuub gas.

oeps... onder de nick van dinnetje gepost. Groetjes Marky
  woensdag 1 februari 2006 @ 13:35:53 #72
39145 Aventura
Relax, het is maar Fok
pi_34678168
Balen, vanmorgen had ik een koude douche. Op mijn CV-ketel (Intergas) stond foutcode 4: brander ontsteekt niet. Hij moet dit automatisch doen na een warmte-aanvraag, als -ie het na 4x nog niet doet is er meer aan de hand volgens mijn boekje. Ik heb de ketel eens nader bekeken maar er is geen waakvlam die ik kan aansteken. Ik vraag me af of ik nog iets kan doen om hem te laten ontsteken of niet?
  woensdag 1 februari 2006 @ 13:50:07 #73
38606 Loesje29
stiekem 30...
pi_34678665
Situatieschets in net aangeschafte huis:

HR ketel in berging, buizen dus onder de tuin door het huis in.
Ketel is uit 1999.

Grote spuuglelijke boiler in de keuken.

Vraag:
Wij willen nu OF graag op zolder een badgeiser laten maken, die het bad, de douche en de keuken van warm water voorziet en dan de HR ketel laten zitten.

OF we willen een hele nieuwe combiketel op zolder laten zetten, maar is het dan niet zonde van de HR ketel die er al zit in de berging buiten? We vragen ons alleen af of dat handig is, in de berging... Of dat we dan meteen beter voor een hele combi kunnen gaan.

Tips en adviezen zijn heel erg welkom
People are like pieces of a puzzle: we all fit together but not all of us connect.
  woensdag 1 februari 2006 @ 18:04:52 #74
1571 marky
Heerlijk.... sleur
pi_34687091
quote:
Op woensdag 1 februari 2006 13:50 schreef Loesje29 het volgende:
Situatieschets in net aangeschafte huis:

HR ketel in berging, buizen dus onder de tuin door het huis in.
Ketel is uit 1999.

Grote spuuglelijke boiler in de keuken.

Vraag:
Wij willen nu OF graag op zolder een badgeiser laten maken, die het bad, de douche en de keuken van warm water voorziet en dan de HR ketel laten zitten.

OF we willen een hele nieuwe combiketel op zolder laten zetten, maar is het dan niet zonde van de HR ketel die er al zit in de berging buiten? We vragen ons alleen af of dat handig is, in de berging... Of dat we dan meteen beter voor een hele combi kunnen gaan.

Tips en adviezen zijn heel erg welkom
Ketel van de muur halen en een andere nieuwe combi op zolder laten plaatsen. Buizen door de tuin is niet echt top. De oude ketel moet je niet inleveren bij de installateur maar proberen zelf te verkopen op internet ofzo. Mensen met een vakantiehuisje of uit de kluiten gewassen caravan willen nog wel eens op zoek zijn naar een ketel.
pi_34698783
quote:
Op woensdag 1 februari 2006 13:35 schreef Aventura het volgende:
Balen, vanmorgen had ik een koude douche. Op mijn CV-ketel (Intergas) stond foutcode 4: brander ontsteekt niet. Hij moet dit automatisch doen na een warmte-aanvraag, als -ie het na 4x nog niet doet is er meer aan de hand volgens mijn boekje. Ik heb de ketel eens nader bekeken maar er is geen waakvlam die ik kan aansteken. Ik vraag me af of ik nog iets kan doen om hem te laten ontsteken of niet?
Stekker er in/uit. Reset knop indrukken, wil weleens helpen.
  woensdag 1 februari 2006 @ 23:03:29 #76
39145 Aventura
Relax, het is maar Fok
pi_34698864
Ben nu net thuis van werk. Net een paar keer gereset, helpt niet. Straks even de stroomgroep uitzetten (stekker is onbereikbaar weggewerkt). Heb wel gas, mn fornuis werkt.
pi_34699643
Ja, als het niet helpt zou je even de ontstekings pen eruit kunnen halen en de speling tussen de elektroden checken die moet zo'n 3mm zijn. Zoniet met een tangetje stellen. Misschien zit er vuil op of tussen. Ook de elektrode even opschuren met een schuurpapiertje.

Waar die zit? Achter de kap zie je een bougiedop. Trek die eraf en wat je dan ziet is de ontstekingspen.
Je kunt het natuurlijk ook laten doen.
pi_34822410
Vloerverwarming

Okay, wij gaan binnenkort vloerverwarming aanleggen. Nu begint van de woonkamer het oppervlakte dat verwarmt moet worden niet vlakbij de verdeler, maar ongeveer 10 meter ervanaf.

Die 10 meter zal de leiding door de kruipruimte heen gaan. De leiding zal dus moeten worden geisoleerd en worden vastgemaakt. Met name om het laatste gaat het. Onze begane grond vloer is een balken broodjesvloer. Dus een combi van piepschuim en beton.

Hoe maak je die leidingen daar dan in vredesnaam aan vast
pi_34833713
Een rachel teggen de betonnen liggers aan monteren en daar je leiding op vast beugelen?
pi_35043944
quote:
Op dinsdag 7 februari 2006 17:15 schreef Marsepein het volgende:
Een rachel teggen de betonnen liggers aan monteren en daar je leiding op vast beugelen?
We hebben het uiteindelijk opgelost door een minder lang stuk onder de grond door te gaan. Dus deels gewoon in een ander deel met vloerverwarming te leggen.

Ineens had ik een ingave dat het zo ook kon . Dank voor je bijdrage!!
pi_35054350
Hallo, ik heb een probleempie

Me meissie heeft in dr huissie wat problemen met dr cv.
Eerst leek of er wel een waterval door de slaapkamer verwarming leek te vallen. Dus zooi ff ontlucht en is een stuk minder nu (hoefde niet bij te vullen, bardruk staat zo tussen te 2 en 2.4 bar)

Nu is het zo dat de boiler/cv op zolder heel vaak gaat brommen/zoemen wat zwaar irritant is.
Als je de heet water kraan even open zet is het weg!?

Wat kan dit zijn?? Te veel water druk?? iets kapot?? Sugesties?????
pi_35123954
quote:
Op maandag 13 februari 2006 21:20 schreef Fessie het volgende:
Hallo, ik heb een probleempie

Me meissie heeft in dr huissie wat problemen met dr cv.
Eerst leek of er wel een waterval door de slaapkamer verwarming leek te vallen. Dus zooi ff ontlucht en is een stuk minder nu (hoefde niet bij te vullen, bardruk staat zo tussen te 2 en 2.4 bar)

Nu is het zo dat de boiler/cv op zolder heel vaak gaat brommen/zoemen wat zwaar irritant is.
Als je de heet water kraan even open zet is het weg!?

Wat kan dit zijn?? Te veel water druk?? iets kapot?? Sugesties?????
Is dat niet gewoon de ketel die aanslaat als er vraag is ?
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
pi_35124095
quote:
Op dinsdag 31 januari 2006 22:11 schreef rouletteking het volgende:
@ TS, Ik zou er een expert bijhalen, vooral om te bepalen hoeveel vermogen je nodig hebt. De gasprijs is inmiddels zo hoog geworden dat het bijna altijd loont om een HR-ketel op te hangen, en vergeet niet dat je er ook een stuk meer comfort door zult krijgen ( meer warm water p/min en radiatoren die sneller warm worden ). En als je een tip wilt welke ketel aan te schaffen, de Remeha Avanta gaat bij ons als warme broodjes over de toonbank. Het is een betrouwbaar toestel, biedt veel comfort (CW 4, dus ook een bad is snel gevuld), en is in vergelijking met veel andere ketels lekker licht en compact. Suc6 in ieder geval.
Inderdaad die Remeha Avanta krijgen wij ook niet aangesleept.

Bij welke groothandel werk jij ?

De ketel heeft afmetingen van 60 h bij 40 b,en weegt slecht 25 kg.
De natte droom van elke installateur .
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
  vrijdag 24 februari 2006 @ 23:20:58 #84
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_35462318
Even een vraagje.

Heb een paar weken geleden een deel van de verwarming leeg gehad. Heb alles bij gevuld en ontlucht maar nu wordt een plaat niet meer goed warm.

Boven aan zit geen lucht meer dit heb ik al meerder malen gecontroleerd maar het lijkt als of het water niet goed naar beneden doorstroomt ondanks dat hij vol open staat.

Weet iemand wat ik nog meer kan doen?
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
pi_35469715
Aanvoer en retour verwisseld?
pi_35470835
Kijk even of de radiator waterpas hangt.
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
  zaterdag 25 februari 2006 @ 19:09:32 #87
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_35485099
We hebben niets aan de radiatoren veranderd hadden een lekkage gehad aan een van de radiatoren en die hebben we verholpen gehad.

Maar aan de radiator die de problemen geeft hebben we helemaal niets gedaan
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
pi_35486447
Martijn_77 wat je zou kunnen doen is het water (als de pomp aan staat) forceren naar die radiator. Je kunt dit doen door de andere radiatoren dicht te draaien. It worked for me.
Een iPhone/mobile dashboard op basis van je PVoutput gegevens. (free to use)
pi_35490468
quote:
Op zondag 29 januari 2006 20:06 schreef Hanzsch het volgende:
@Marsepein: Ik heb vandaag een 2-wegklep aan het 2e circuit van m'n Daalderop geschroefd, geheel volgens het voorbeeld van jouw foto... En inderdaad, dat was de oplossing van alle problemen die we met 't 2e circuit hadden! Ik laat de 2-wegklep met een 'eigen' klokthermostaat schakelen en heb dus niets daarvan via het schakelpaneeltje van de ketel aangesloten. Wat kan een mens blij zijn met zoiets simpels. Nogmaals bedankt, ga zo door met dit prima topic!
Ik heb idem Daalderop als de TS heeft (24/80+) en heb opzich het zelfde 'probleem' als jij: het tweede circuit blijft verwarmen.

Opzich is dit niet een raar verschijnsel, aangezien het tweede circuit wordt verwarmd dmv nadraaien van de pomp van de ketel (hoeveel/hoevaak van dit nadraaien is in te stellen). Dit kan dus bij elke aanvraag voor warmte zijn (warmwater, normale verwarming of verwarming boiler). Verder zit er een niet-modulerende klok aan het tweede circuit gekoppeld die zorgt dat smorgens de vloerverwarming in de badkamer de juiste ingestelde temperatuur heeft: dit werkt prima. De werking van het systeem is dus in orde. Het is dan volgens mij ook meer een bij verschijnsel dat het tweede circuit ook warm is buiten de tijden dat jij het op de klok-thermosstaat hebt aangeduid.

En de informatie voorziening vanuit Daalderop kan ik met 1 woord aanduiden: waardeloos.

Mijn ketel is niet officieel door een Daalderop-erkend installateur uitgevoerd. Echter wel gewoon volledige garantie van de leverancier van de ketel aangezien deze als installateur is opgegeven.

Heb ik nog een andere vraag: wanneer laat je onderhoud aan je CV-ketel uitvoeren. Eens per jaar? Minder vaak? En heb je hier een 'abbonement' voor of juist niet.
pi_35491096
quote:
Op zaterdag 25 februari 2006 21:33 schreef _Arthur het volgende:

[..]

Ik heb idem Daalderop als de TS heeft (24/80+) en heb opzich het zelfde 'probleem' als jij: het tweede circuit blijft verwarmen.

Opzich is dit niet een raar verschijnsel, aangezien het tweede circuit wordt verwarmd dmv nadraaien van de pomp van de ketel (hoeveel/hoevaak van dit nadraaien is in te stellen). Dit kan dus bij elke aanvraag voor warmte zijn (warmwater, normale verwarming of verwarming boiler). Verder zit er een niet-modulerende klok aan het tweede circuit gekoppeld die zorgt dat smorgens de vloerverwarming in de badkamer de juiste ingestelde temperatuur heeft: dit werkt prima. De werking van het systeem is dus in orde. Het is dan volgens mij ook meer een bij verschijnsel dat het tweede circuit ook warm is buiten de tijden dat jij het op de klok-thermosstaat hebt aangeduid.

En de informatie voorziening vanuit Daalderop kan ik met 1 woord aanduiden: waardeloos.

Mijn ketel is niet officieel door een Daalderop-erkend installateur uitgevoerd. Echter wel gewoon volledige garantie van de leverancier van de ketel aangezien deze als installateur is opgegeven.

Heb ik nog een andere vraag: wanneer laat je onderhoud aan je CV-ketel uitvoeren. Eens per jaar? Minder vaak? En heb je hier een 'abbonement' voor of juist niet.
Ehh, als de 2 weg klep dicht is, dan is er geen warmte in het 2e circuit. Als de 2 weg klep open is, dan komt er warmte in het 2e circuit door het draaien van de pomp.

De pomp moet dus gaan draaien als de 2 weg klep open staat. Daarom zit er in de 2 weg klep een schakelaar, die om gaat zodra de klep open is. Deze schakelaar is op de ketel aangesloten op (ik vermoed, kan nu niet controleren) K2-6 en K2-9.

Als nu de 2 weg klep open gaat (De 2e thermostaat "vraagt") gaat de pomp draaien. En wordt het 2e circuit verwarmd.
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')