Voor eventueel toekomstige zonnepanelen zou ik nu alvast graag een kabel leggen van de meterkast naar de ruimte onder het dak voor de omvormer. Op basis van oude topics, begrijp ik dat YMvk de voorkeur heeft en een 5-aderige handiger is (voor eventueel 3-fase). Afstand is < 20 meter. Ik lees wisselende adviezen over de dikte: pak ik gewoon 2,5 of beter 4 of 6 mm2, wanneer en waarom?

Volledigheidshalve: ik heb geen idee wat er eventueel aan panelen op komt te liggen of wat voor omvormer er eventueel komt. Ik zoek dus een oplossing voor een op dit moment hypothetisch probleem. De kabel kan maar 1 keer gelegd worden zonder te breken.

Door dezelfde verticale schacht komen los van bovenstaande kabel nog 2 nieuwe kabels (YMvk) en lopen 2 bestaande XMvk-kabels (allevier 2,5 mm2). De XMvk mag niet gebundeld worden. Wat is 'bundelen' in deze context?
"Met charme kun je je een kwartiertje redden, daarna moet je iets te zeggen hebben."
pi_216618073
Waarom geen loze leiding zodat je flexibel bent?
pi_216618122
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 11:17 schreef Moonversion het volgende:
Waarom geen loze leiding zodat je flexibel bent?
Goed punt. Omdat je zo'n kabel niet door een 16/19 mm pijpje krijgt, het beoogde trace hoeken bevat en voor het trekken van een dikkere mantelbuis op alle verdiepingen gesloopt moet worden.
"Met charme kun je je een kwartiertje redden, daarna moet je iets te zeggen hebben."
pi_216618241
Hier is 4mm2 gebruikt voor beide 3-fase omvormers.

Vergeet ook niet om direct een extra kabel voor de aarde / vereffening aan te leggen, anders kan je alsnog gaan boren / breken.
De diameter daarvan moet minimaal die van de DC-kabels zijn die je vanaf de panelen naar de omvormer gaat leggen.
pi_216618277
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 11:00 schreef baskick het volgende:
Voor eventueel toekomstige zonnepanelen zou ik nu alvast graag een kabel leggen van de meterkast naar de ruimte onder het dak voor de omvormer. Op basis van oude topics, begrijp ik dat YMvk de voorkeur heeft en een 5-aderige handiger is (voor eventueel 3-fase). Afstand is < 20 meter. Ik lees wisselende adviezen over de dikte: pak ik gewoon 2,5 of beter 4 of 6 mm2, wanneer en waarom?

Volledigheidshalve: ik heb geen idee wat er eventueel aan panelen op komt te liggen of wat voor omvormer er eventueel komt. Ik zoek dus een oplossing voor een op dit moment hypothetisch probleem. De kabel kan maar 1 keer gelegd worden zonder te breken.

Door dezelfde verticale schacht komen los van bovenstaande kabel nog 2 nieuwe kabels (YMvk) en lopen 2 bestaande XMvk-kabels (allevier 2,5 mm2). De XMvk mag niet gebundeld worden. Wat is 'bundelen' in deze context?
Er zijn diverse rekenvoorbeeldenm: https://builder-calc.com/(...)line-berekening.html

Uit ervaring weet ik dat t/m 10kW door 3 fasen 2,5mm2 prima gaat.
Op &lt;a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" &gt;zaterdag 22 april 2023 13:43&lt;/a&gt; schreef &lt;a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" &gt;r_one&lt;/a&gt; het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_216618308
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 11:00 schreef baskick het volgende:
De XMvk mag niet gebundeld worden. Wat is 'bundelen' in deze context?
Fysiek tegen&aan elkaar knopen. Dat heeft met de warmteontwikkeling te maken; de beperkende factor. Hangt er ook vanaf of je de kabel horizontaal/verticaal legt en/of in een PVC mantelbuis (niet verplicht), tegen een wand aan of niet etc.....
Op &lt;a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" &gt;zaterdag 22 april 2023 13:43&lt;/a&gt; schreef &lt;a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" &gt;r_one&lt;/a&gt; het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_216618314
Vergeet je geen UTP-kabel(s), voor slimme dingen aan je omvormer of op je zolder?
pi_216618324
quote:
1s.gif Op maandag 10 februari 2025 11:40 schreef Piles het volgende:
Vergeet je geen UTP-kabel(s), voor slimme dingen aan je omvormer of op je zolder?
Dat gaat toch via WiFi??
Op &lt;a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" &gt;zaterdag 22 april 2023 13:43&lt;/a&gt; schreef &lt;a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" &gt;r_one&lt;/a&gt; het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_216618328
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 11:38 schreef blomke het volgende:

[..]
Er zijn diverse rekenvoorbeeldenm: https://builder-calc.com/(...)line-berekening.html

Uit ervaring weet ik dat t/m 10kW door 3 fasen 2,5mm2 prima gaat.
Het gaat wel door 2,5mm2
Dat is niet zo spannend.

Maar met dikkere kabel heb je minder spannningsval en als op mooie dagen de voltages in de meterkast al oplopen richting de 250Volt en er valt nog wat weg over de kabel, dan schakelt je omvormer eerder uit.

Dus daarom gebruik ik hier 4mm2. Dat kan over 20 meter zo 2 volt schelen, dacht ik.
pi_216618343
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 11:41 schreef blomke het volgende:

[..]
Dat gaat toch via WiFi??
Vond het wel een goede tip.
Als kabel mogelijk is, altijd kabel gebruiken. Hier ook gedaan.

WiFi is vaak toch minder stabiel en als je om wat voor reden dan ook je WiFi-router / -modem vervangt of wachtwoorden aanpast, moet je de boel weer opnieuw instellen.
pi_216618539
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 11:40 schreef blomke het volgende:

[..]
Fysiek tegen&aan elkaar knopen. Dat heeft met de warmteontwikkeling te maken; de beperkende factor. Hangt er ook vanaf of je de kabel horizontaal/verticaal legt en/of in een PVC mantelbuis (niet verplicht), tegen een wand aan of niet etc.....
Dus door dezelfde verticale schacht stijgen kan, mits voldoende afstand zodat ze elkaar niet raken? Achter het knieschot kan ik ze sowieso (verder) uit elkaar leggen.

Heb je meer informatie over de mantelbuis en welke invloed de wand heeft?
"Met charme kun je je een kwartiertje redden, daarna moet je iets te zeggen hebben."
pi_216618566
quote:
1s.gif Op maandag 10 februari 2025 11:40 schreef Piles het volgende:
Vergeet je geen UTP-kabel(s), voor slimme dingen aan je omvormer of op je zolder?
Dank, er zijn er 2 voorzien (AP en storage). Eventueel switch voor extra punten. Als de boel deels open moet, trek ik er extra bij.

[ Bericht 0% gewijzigd door baskick op 10-02-2025 12:07:48 ]
"Met charme kun je je een kwartiertje redden, daarna moet je iets te zeggen hebben."
pi_216618611
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 11:34 schreef TheFreshPrince het volgende:
Hier is 4mm2 gebruikt voor beide 3-fase omvormers.

Vergeet ook niet om direct een extra kabel voor de aarde / vereffening aan te leggen, anders kan je alsnog gaan boren / breken.
De diameter daarvan moet minimaal die van de DC-kabels zijn die je vanaf de panelen naar de omvormer gaat leggen.
Sorry, leek hier. Wat voor kabel moet ik daarvoor trekken?

De panelen en omvormer zijn nu nog niet aan de orde, dus dikte nog onbekend.

[ Bericht 0% gewijzigd door baskick op 10-02-2025 12:12:13 ]
"Met charme kun je je een kwartiertje redden, daarna moet je iets te zeggen hebben."
pi_216618975
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 12:01 schreef baskick het volgende:

[..]
Sorry, leek hier. Wat voor kabel moet ik daarvoor trekken?

De panelen en omvormer zijn nu nog niet aan de orde, dus dikte nog onbekend.
De kabel om het potentiaalverschil te vereffenen.

Bijvoorbeeld dit:
https://webshop.cedel.nl/nl/Aardkabel-Vertind-H07Z1-K-6mm2-Geel-Groen-UV-bestendig-100-Meter

Dat gaat dus van je frame van de zonnepanelen naar een centraal aardpunt.
En vanaf je omvormer naar het centraal aardpunt.
En naar je meterkast naar de aardrail.

pi_216619152
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 12:31 schreef TheFreshPrince het volgende:

[..]
De kabel om het potentiaalverschil te vereffenen.

Bijvoorbeeld dit:
https://webshop.cedel.nl/nl/Aardkabel-Vertind-H07Z1-K-6mm2-Geel-Groen-UV-bestendig-100-Meter

Dat gaat dus van je frame van de zonnepanelen naar een centraal aardpunt.
En vanaf je omvormer naar het centraal aardpunt.
En naar je meterkast naar de aardrail.

[ afbeelding ]
Ok, check. Als ik 4 mm YMvK leg welke diamater aardkabel is dan wijsheid (nu ik niet weet wat de kabeldikte is tussen panelen en omvormer)?
"Met charme kun je je een kwartiertje redden, daarna moet je iets te zeggen hebben."
pi_216619288
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 12:43 schreef baskick het volgende:

[..]
Ok, check. Als ik 4 mm YMvK leg welke diamater aardkabel is dan wijsheid (nu ik niet weet wat de kabeldikte is tussen panelen en omvormer)?
Zonder te weten wat je gaat leggen is dikte van de kabel niet te bedenken. Eén of 2 losse buis is dus beste alternatief en dan trek je daar later 5 losse draden van juiste dikte in.
Hee. Zeg nou zelf, ik ben toch gewoon een hartstikke lekker ding? TOch?
pi_216619825
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 11:34 schreef TheFreshPrince het volgende:
Hier is 4mm2 gebruikt voor beide 3-fase omvormers.

Vergeet ook niet om direct een extra kabel voor de aarde / vereffening aan te leggen, anders kan je alsnog gaan boren / breken.
De diameter daarvan moet minimaal die van de DC-kabels zijn die je vanaf de panelen naar de omvormer gaat leggen.
Dat zit toch in een 5 aderige kabel?
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_216619846
quote:
1s.gif Op maandag 10 februari 2025 11:40 schreef Piles het volgende:
Vergeet je geen UTP-kabel(s), voor slimme dingen aan je omvormer of op je zolder?
Daar heb ik dan weer ene vraag over. Als die paralel loopt langs de stroomkabel moet je dan een specifieke Cat kabel kopen tegen interferentie?
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_216619969
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 13:25 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]
Dat zit toch in een 5 aderige kabel?
Er zit een aardedraad in de 5-aderige kabel maar voor de vereffening leg je een kabel aan met minimaal de dikte van de DC-kabels.

Als jij bijvoorbeeld 2.5mm2 kabel gebruikt en 4mm2 DC kabels voor de panelen, dan kom je al in de problemen omdat je dan niet voldoet aan die dikte.

In principe moet je (uitgaande van een rampscenario waarbij alles mis gaat) bij maximale DC-stroom nog de spanning kunnen vereffenen, dus je kabel moet dan niet dunner zijn, anders wordt het een gloeidraad.

Hier ligt dus bij mij ook een aparte kabel vanaf garage naar woning (meterkast).
pi_216620014
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 13:35 schreef TheFreshPrince het volgende:

[..]
Er zit een aardedraad in de 5-aderige kabel maar voor de vereffening leg je een kabel aan met minimaal de dikte van de DC-kabels.

Als jij bijvoorbeeld 2.5mm2 kabel gebruikt en 4mm2 DC kabels voor de panelen, dan kom je al in de problemen omdat je dan niet voldoet aan die dikte.

In principe moet je (uitgaande van een rampscenario waarbij alles mis gaat) bij maximale DC-stroom nog de spanning kunnen vereffenen, dus je kabel moet dan niet dunner zijn, anders wordt het een gloeidraad.

Hier ligt dus bij mij ook een aparte kabel vanaf garage naar woning (meterkast).
Oh zo heb ik ze nooit aangelegd. Geldt dit ook voor micro omvormers? Dan is er amper sprake van een DC traject.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_216620090
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 13:39 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]
Oh zo heb ik ze nooit aangelegd. Geldt dit ook voor micro omvormers? Dan is er amper sprake van een DC traject.
Ik denk dat het ook in dat geval wel zo zou moeten, vanaf het frame.
Maar ik ben het met je eens dat het wel allemaal parallel geschakeld is per omvormer dus ik zou me er dan minder druk om maken dan bij een string.

Hier zit het zo:

Garage bij omvormers:


Binnenkomst meterkast met de stroomkabels van de omvormers (en warmtepomp).


En de meterkast binnen.


En bij mijn moeder is hetzelfde gedaan door dezelfde installateur.
pi_216620591
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 12:52 schreef Chinless het volgende:

[..]
Zonder te weten wat je gaat leggen is dikte van de kabel niet te bedenken. Eén of 2 losse buis is dus beste alternatief en dan trek je daar later 5 losse draden van juiste dikte in.
Ik hou het in gedachten mocht het toch breken worden.

quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 13:35 schreef TheFreshPrince het volgende:
Als jij bijvoorbeeld 2.5mm2 kabel gebruikt en 4mm2 DC kabels voor de panelen, dan kom je al in de problemen omdat je dan niet voldoet aan die dikte.
Is 4 mm YMvK en 4 mm aardkabel een reële combinatie? Als ik dat leg, zijn dat dan t.z.t. de omstandigheden waarbij de panelen passend moeten zijn.
"Met charme kun je je een kwartiertje redden, daarna moet je iets te zeggen hebben."
pi_216620719
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 13:45 schreef TheFreshPrince het volgende:

[..]
Ik denk dat het ook in dat geval wel zo zou moeten, vanaf het frame.
Maar ik ben het met je eens dat het wel allemaal parallel geschakeld is per omvormer dus ik zou me er dan minder druk om maken dan bij een string.

Hier zit het zo:

Garage bij omvormers:
[ afbeelding ]

Binnenkomst meterkast met de stroomkabels van de omvormers (en warmtepomp).
[ afbeelding ]

En de meterkast binnen.
[ afbeelding ]

En bij mijn moeder is hetzelfde gedaan door dezelfde installateur.
Ik heb APSystems en daar aarden de microomvormers ook het frame en gaat dat met 1 kabel naar binnen.
Ik heb voor de zekerheid extra aardedraad aangebracht tussen omvormer en frame maar dat zou niet nodig moeten zijn.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_216620737
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 14:29 schreef baskick het volgende:

[..]
Ik hou het in gedachten mocht het toch breken worden.
[..]
Is 4 mm YMvK en 4 mm aardkabel een reële combinatie? Als ik dat leg, zijn dat dan t.z.t. de omstandigheden waarbij de panelen passend moeten zijn.
Waarschijnlijk is het wel dik genoeg maar als het maar 1x kan zou ik direct 6mm2 voor die groen/gele trekken.
Open breken kost een stuk meer dan een paar tientjes aan dikkere bedrading ;)

Hier kan ik er met wat moeite nog wel bij en in m'n volgende woning ook, dus dat komt dan niet zo precies.
pi_216622487
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2025 13:26 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]
Daar heb ik dan weer ene vraag over. Als die paralel loopt langs de stroomkabel moet je dan een specifieke Cat kabel kopen tegen interferentie?
Ja geen idee... ik heb hier gewone utp-kabel door de koof lopen. Met daarbij ook elektra. Lijkt prima te werken, maar zoveel verstand heb ik er niet van :P