Dit klinkt als iets wat sneller kapot gaat en een hoop meer gezeur oplevert dan een separate airco hangen.quote:Op zaterdag 8 februari 2025 17:24 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Je kunt natuurlijk her en der fancoils plaatsen via een separaat circuit. Bv alle slaapkamers boven, werkkamer zolder, en paar B.G.G.
Je kunt dan met regeltechniek de vloeren middels een 2 wegklep uitzetten en het koelcircuit fancoils open.
Een driewegklep kan ook.
Je zou ook een mengregeling kunnen maken vanaf een parallel bufffervat en met koud water en warmer retourwater boven dauwpuntstemperatuur kunnen regelen.
Eenvoudige manier is een 2 wegklep voor de VV verdeler met een dauwpuntsopnemer (schakelend) en wanneer dauwpunt wordt gemaakt een klep dichtsturen.
Maar al met al zijn meerdere airco’s ophangen goedkoper denk ik.
Al is het wel mooi als alles met de warmtepomp kan. Laat dan gelijk een afvoer brengen op de plek van de fancoils. Deze moet ergens samenkomen naar een punt en via een sifon naar riool en niet gelijk op riool.
Wat bedoel je met luchtverwarming?quote:Op zaterdag 8 februari 2025 17:52 schreef ArnosL het volgende:
Koeling is ruk met vloerverwarming. Ik zie enorm veel start-stops vanwege het beperkte koelvermogen van de vloer en daardoor een hoog verbruik. Het doet voor het comfort ook weinig als je niet alsnog een losse airco er bij hebt.
In m'n volgende woning wil ik daarom vloerverwarming en luchtverwarming. De vloer kan dan op een basis temperatuur en voor het bijverwarmen kan de luchtverwarming bijspringen. Dat voorkomt temperatuurschommelingen in het voor en najaar waarbij de zon de woning overdag opwarmt maar het 's nachts nog flink koud is. Ook met een goed geisoleerde HSB woning moet de verwarming dan aan vanwege het gemis aan thermische massa.
Met een luchtverwarmer heb je in de zomer het voordeel dat je condenserend kunt koelen zodat er geen losse airco's nodig zijn. Bovendien zijn de luchtkanalen meteen bruikbaar voor een WTW.
Kan ook.quote:Op zaterdag 8 februari 2025 17:37 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Dit klinkt als iets wat sneller kapot gaat en een hoop meer gezeur oplevert dan een separate airco hangen.
In principe hangt in elke kamer een thermostaat dus er zitten al overal kleppen op.
VRaag mij alleen af hoe gaat dat allemaal samengaat werken.
Ik wilde zoiets hangen in de slaapkamer: https://www.climamarket.n(...)ikin-fdxm35f9-rxm35r
En dat dan netjes wegwerken in de kast. Dat zou voldoende voor de bovenverdieping moeten zijn. En dan op de BG een meer traditionele variant. Al vraag ik mij af of dat echt nodig is.
En of het nog steeds het geval is dat het goedkoper is om 2 losse airco's te nemen ipv een multisplit.
Niet helemaal, juist vloerverwarming is zeer slecht in koelen, kijk eens bij Jaga Briza die kan ook condenserend koelen.quote:Op zaterdag 8 februari 2025 15:59 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Beter dan radiatoren, slechter dan vloerverwarming (koeling)
Heb zelf ook een jaga dikste type 3600mm lang met veel fans. Maar koelen merk je zo goed als niks van.
Staat ook wel in de databoeken van jaga op koelvermogen dat is nog een factor (tot) 4 keer lager dan verwarmen.
Fancoils daarentegen, bv innova SL400, circuleren wel tot 4x meer lucht en zijn uitgevoerd met condensbak waardoor je ook condenserend kunt koelen.
Dat kan.quote:Op zaterdag 8 februari 2025 17:52 schreef ArnosL het volgende:
Koeling is ruk met vloerverwarming. Ik zie enorm veel start-stops vanwege het beperkte koelvermogen van de vloer en daardoor een hoog verbruik. Het doet voor het comfort ook weinig als je niet alsnog een losse airco er bij hebt.
In m'n volgende woning wil ik daarom vloerverwarming en luchtverwarming. De vloer kan dan op een basis temperatuur en voor het bijverwarmen kan de luchtverwarming bijspringen. Dat voorkomt temperatuurschommelingen in het voor en najaar waarbij de zon de woning overdag opwarmt maar het 's nachts nog flink koud is. Ook met een goed geisoleerde HSB woning moet de verwarming dan aan vanwege het gemis aan thermische massa.
Met een luchtverwarmer heb je in de zomer het voordeel dat je condenserend kunt koelen zodat er geen losse airco's nodig zijn. Bovendien zijn de luchtkanalen meteen bruikbaar voor een WTW.
Jaga Briza is een fancoilunit geen convector.quote:Op zaterdag 8 februari 2025 18:32 schreef mrevil1337 het volgende:
[..]
Niet helemaal, juist vloerverwarming is zeer slecht in koelen, kijk eens bij Jaga Briza die kan ook condenserend koelen.
Zelf heb ik de Strada hybrid met 500W koeling en 800W verwarming, een kleintje van 80cm breed en 35cm hoog(type 21).
convectors kunnen juist goed koelen.
Maar wil je echt koelen dan hang je een Valliant wandunit op bijvoorbeeld, ziet eruit als een airco maar dan op water.
Wij koelen nooit zo flink, Topkoeling is voldoende hier, boven hangt nog wel een airco maar die wordt weinig gebruikt.
Het koelen met de warmtepomp vind ik wel goed werken maar wij beginnen pas met koelen als binnen 25c is.
Is gewoon een radiatormodel en het nadeel is dat er ook weer aan/uit sturing naar de WP moet of hoe gaat dat in zijn werk.? Ik krijg een Alpha Innotec grondpomp.quote:
Is fancoil unit. Innova is de slankste. In de zoektocht voor thuis kwam ik op deze. Mooiste unit beste prijs. Wel Italiaans.quote:Op zaterdag 8 februari 2025 19:29 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Is gewoon een radiatormodel. Die heb je van Daikin ook.
Wel een goede oplossing voor de slaapkamer van mijn ouders.
Een Brink Elan. Dat is een luchtverwarmer met waterzijdige aansluitingen zodat je hem op een lucht/water wp kunt aansluiten. Met die Elan kan condenserend gekoeld worden in geval de kanalen dampdicht geïsoleerd zijn. Bij nieuwbouw kan dat.quote:Op zaterdag 8 februari 2025 18:06 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Wat bedoel je met luchtverwarming?
Een centrale LBK?
Met geschikte kanalen kan het, dus bij een grondige renovatie als er een WTW systeem aangelegd wordt of bij nieuwbouw. Dan laat je de vloerverwarming en luchtverwarming beide door de wp doen. Er moet dan natuurlijk wel een hybride vloerverwarmingverdeler komen zodat er niet een te hoge watertemperatuur de vloer in gaat. En een tweewegklep om het vloerverwarmingscircuit af te sluiten als de wp in koelmodus gaat.quote:Op zaterdag 8 februari 2025 18:43 schreef mrevil1337 het volgende:
[..]
Dat kan.
Er bestaan ook wandmodellen waarmee je condenserend kan koelen maar je moet dan wel alle CV leidingen isoleren.
Dit huis had heteluchtverwarming maar voor koelen zijn ze totaal onbruikbaar, de WTW is hier ook en dat verhoogt comfort in de winter behoorlijk.
Dat met massa is herkenbaar, hier ook HSB.
De Jaga helpt de vloerverwarming met opwarmen.
De heteluchtverwarming niks meer mee gedaan.
Ja ken ik wel. Ben niet gek op Brink. Kun je veel beter en goedkoper oplossen met een echte kleine LBK met warmtewiel (ipv kruistroomwisselaar) met ec motoren.quote:Op zaterdag 8 februari 2025 22:07 schreef ArnosL het volgende:
[..]
Een Brink Elan. Dat is een luchtverwarmer met waterzijdige aansluitingen zodat je hem op een lucht/water wp kunt aansluiten. Met die Elan kan condenserend gekoeld worden in geval de kanalen dampdicht geïsoleerd zijn. Bij nieuwbouw kan dat.
[..]
Met geschikte kanalen kan het, dus bij een grondige renovatie als er een WTW systeem aangelegd wordt of bij nieuwbouw. Dan laat je de vloerverwarming en luchtverwarming beide door de wp doen. Er moet dan natuurlijk wel een hybride vloerverwarmingverdeler komen zodat er niet een te hoge watertemperatuur de vloer in gaat. En een tweewegklep om het vloerverwarmingscircuit af te sluiten als de wp in koelmodus gaat.
Lbks zijn vaak wel stuk duurder.quote:Op zaterdag 8 februari 2025 23:50 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Ja ken ik wel. Ben niet gek op Brink. Kun je veel beter en goedkoper oplossen met een echte kleine LBK met warmtewiel (ipv kruistroomwisselaar) met ec motoren.
En als je actief wilt koelen en verwarmen moet je veel meer ventileren dan het belachelijke lage woning bouw besluit. Misschien wel 4 keer meer.
Dus denk aan veel dikkere kanalen
Alleen als je de bovenverdieping ook vloerverwarming hebt werkt vloerkoeling redelijk, convectoren doen best wel veel gezien ze voor luchtstroming zorgen wat op zichzelf als een frisser gevoel geeft.quote:Op zaterdag 8 februari 2025 18:56 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Jaga Briza is een fancoilunit geen convector.
De convectoren van Jaga hebben echt nauwelijks koelvermogen hoor (ik heb zelf een paar van hele grote)
Idd heeft Vaillant ook fancoil unit maar ook Daikin en nog vele andere merken.
Die van Jaga is een ingekochte fancoil voor Jaga prijzen volgens mij.
Wat dat betreft werkt vloerkoeling nog beter dan een convector met fans, dat bedoel ik. Hebben wij nl in de keuken, 10hoh vloerverwarming koelt daar beter dan de 3 Jaga met fans in de kamer.
Ik kan wel "droog"koelen met de Brink, dat functioneert ook wel.quote:Op zaterdag 8 februari 2025 22:07 schreef ArnosL het volgende:
[..]
Met geschikte kanalen kan het, dus bij een grondige renovatie als er een WTW systeem aangelegd wordt of bij nieuwbouw. Dan laat je de vloerverwarming en luchtverwarming beide door de wp doen. Er moet dan natuurlijk wel een hybride vloerverwarmingverdeler komen zodat er niet een te hoge watertemperatuur de vloer in gaat. En een tweewegklep om het vloerverwarmingscircuit af te sluiten als de wp in koelmodus gaat.
Nee, de pomp staat wel op verwarmen en niet op verkoelen, maar met een béééétje buitentemperatuur kom ik de nacht door en hoe warmer het wordt, hoe minder de pomp doet tot het dermate warm is dat hij niets meer doet. En dan als het echt warm wordt buiten zet ik 'm op koelen.quote:Op woensdag 12 maart 2025 10:53 schreef mrevil1337 het volgende:
Verwarmen jullie in het tussenseizoen nog 24/7?
Hier gaat het zaakje gewoon uit snacht's en overdag moet die een stukje inhalen wat toch voordeliger is hier.
(Zeker met zonnepanelen erbij).
Nee zeker niet. Exact zoals jij beschrijft. Ik probeer 's ochtends nog wat te rekken zonder verwarming (panelen op zuid, dus geen ochtendzon). En dan gedurende dag weer opstoken en 's nachts weer uit. Lukt primaquote:Op woensdag 12 maart 2025 10:53 schreef mrevil1337 het volgende:
Verwarmen jullie in het tussenseizoen nog 24/7?
Hier gaat het zaakje gewoon uit snacht's en overdag moet die een stukje inhalen wat toch voordeliger is hier.
(Zeker met zonnepanelen erbij).
Als de zon weer UV2 en hoger krijgt noem ik dat tussenseizoen.quote:Op woensdag 12 maart 2025 17:38 schreef Doedezemaar het volgende:
Ik vind dit nog geen tussenseizoen maar gewoon winter eigenlijk. Hier staat dat ding sowieso nooit in de nacht aan. Ik gebruik ‘m altijd met nachtverlaging naar 18 en overdag op 20. Niks geprogrammeerd, gewoon hetzelfde handmatige als met eerdere cv-ketels.
|