0s.gif Op zaterdag 8 februari 2025 17:03 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]
Ik krijg straks een w/w warmtepomp in mijn nieuwbouw met vloerkoeling. Nu zat ik te denken om een losse Daikin airco te hangen. Maar zou het ook mogelijk zijn om iets te regelen dat er fancoils aangesloten op worden maar op zo'n manier dat de vloerkoeling uitgaat bij <17 graden aanvoer.
Je kunt natuurlijk her en der fancoils plaatsen via een separaat circuit. Bv alle slaapkamers boven, werkkamer zolder, en paar B.G.G.
Je kunt dan met regeltechniek de vloeren middels een 2 wegklep uitzetten en het koelcircuit fancoils open.
Een driewegklep kan ook.

Je zou ook een mengregeling kunnen maken vanaf een parallel bufffervat en met koud water en warmer retourwater boven dauwpuntstemperatuur kunnen regelen.

Eenvoudige manier is een 2 wegklep voor de VV verdeler met een dauwpuntsopnemer (schakelend) en wanneer dauwpunt wordt gemaakt een klep dichtsturen.

Maar al met al zijn meerdere airco’s ophangen goedkoper denk ik.
Al is het wel mooi als alles met de warmtepomp kan. Laat dan gelijk een afvoer brengen op de plek van de fancoils. Deze moet ergens samenkomen naar een punt en via een sifon naar riool en niet gelijk op riool.