Maar stel ik zet de thermostaat op 20. En ik draai alle radiatoren dicht. Dan heb ik toch amper gasgebruik zou ik denken? Of zie ik dat verkeerd?quote:Op dinsdag 7 maart 2023 17:43 schreef SnodeSnuiter het volgende:
Hij blijft constant stoken omdat de voeler op de begaande grond niet warmer word omdat daar de radiatoren dicht staan
Thermostaat verplaatsen of voor een systeem met zone regeling gaan zijn je enige opties
Stel dat je dat zou doen, en inderdaad alle radiatoren dicht draait dan zal de hoofdleiding continu op je ingestelde temperatuur gehouden worden (bv 60 graden) maar geen enkel vertrek zal echt heel veel warmer worden dus dat is gewoon zonde van het geldquote:Op dinsdag 7 maart 2023 17:45 schreef borbit het volgende:
[..]
Maar stel ik zet de thermostaat op 20. En ik draai alle radiatoren dicht. Dan heb ik toch amper gasgebruik zou ik denken? Of zie ik dat verkeerd?
Als het een vrij normale installatie is (en met 1 thermostaat is dat wel waarschijnlijk) probeert deze nog steeds de begane grond op 20oC te krijgen, en blijft stoken totdat dat gelukt is ... ergens einde lente begin zomer doordat het buiten warm genoeg wordt.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 17:45 schreef borbit het volgende:
[..]
Maar stel ik zet de thermostaat op 20. En ik draai alle radiatoren dicht. Dan heb ik toch amper gasgebruik zou ik denken? Of zie ik dat verkeerd?
Die radiator heeft wel een thermostaat knop. Dus ik zou denken dat ie uit gaat als het warm genoeg is? Als ik uit huis ben zet ik de thermostaat natuurlijk gewoon uit.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 17:50 schreef SnodeSnuiter het volgende:
[..]
Stel dat je dat zou doen, en inderdaad alle radiatoren dicht draait dan zal de hoofdleiding continu op je ingestelde temperatuur gehouden worden (bv 60 graden) maar geen enkel vertrek zal echt heel veel warmer worden dus dat is gewoon zonde van het geld
Als je wel 1 radiator open zou draaien in een vertrek waar de thermostaat niet hangt zal die radiator altijd loei warm zijn en dus dat vertrek veel warmer dan wat je zou willen
Klopt, maar wel met die verstanden dat de meeste thermostaten met de ketel praten en een ‘vermogen afspreken’ naar gelang de vraagquote:Op dinsdag 7 maart 2023 17:54 schreef borbit het volgende:
[..]
Die radiator heeft wel een thermostaat knop. Dus ik zou denken dat ie uit gaat als het warm genoeg is? Als ik uit huis ben zet ik de thermostaat natuurlijk gewoon uit.
Als ik de thermostaat verplaats (wat best te doen is) zijn de leidingen ook gewoon warm zonder functie in de andere ruimtes als ik stook?
Daar houdt de ketel snel mee op zodra alle thermostaatknoppen dicht staan en de retourtemperatuur (nagenoeg) hetzelfde is als de aanvoertemperatuur. Of hoe zie je dat voor je? Een ketel die maximaal stookt en z'n warmte niet kwijt kan omdat alles dicht staat...quote:Op dinsdag 7 maart 2023 18:01 schreef SnodeSnuiter het volgende:
In jou geval zal de begaande grond thermostaat continu 100%vermogen van de ketel vragen
Dat systeem heb ik denk ik ook. Er zit een schermpje op de ketel en die geeft meestal iets tussen 40 en 60 aan ongeveer. Dus niet een vaste temperatuur.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 18:01 schreef SnodeSnuiter het volgende:
[..]
Klopt, maar wel met die verstanden dat de meeste thermostaten met de ketel praten en een ‘vermogen afspreken’ naar gelang de vraag
Mijn cv kan bv Max 60graden water geven maar in realiteit is dat vaak iets van 40 wat veel goedkoper is om te produceren
In jou geval zal de begaande grond thermostaat continu 100%vermogen van de ketel vragen omdat de temperatuur maar niet wil stijgen, zonde van het geld
Ja dat stukje snap ik ook niet zo goed. Hij moet denk wel de leidingen op warmte houden. Maar dat zou minder moeten kosten als de radiatoren warm houden?quote:Op dinsdag 7 maart 2023 18:04 schreef Isdatzo het volgende:
[..] Een ketel die maximaal stookt en z'n warmte niet kwijt kan omdat alles dicht staat...
Toch raar dat ie in storing schiet als je de radiatoren uit hebt? (de thermostaat knop zet neem ik aan gewoon de radiator uit / langzamer)quote:Op dinsdag 7 maart 2023 18:04 schreef Treinhomo het volgende:
Je ketel zal in storing schieten als het op de eerste verdieping warm genoeg is.
Nee, heel logisch. Je ketel staat een berg warmte te produceren die hij nergens aan kwijt kan. De temperatuur van het retourwater is dus veel te hoog en de ketel schiet in storing.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 18:08 schreef borbit het volgende:
Toch raar dat ie in storing schiet als je de radiatoren uit hebt? (de thermostaat knop zet neem ik aan gewoon de radiator uit / langzamer)
Maar als je overal een weerwoord op hebt, probeer het dan gewoon? Dan kom je er vanzelf achter of je theorie klopt, of dat het toch mis gaat.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 18:08 schreef borbit het volgende:
[..]
Toch raar dat ie in storing schiet als je de radiatoren uit hebt? (de thermostaat knop zet neem ik aan gewoon de radiator uit / langzamer)
Dat klopt. En wanneer je ketel erachter komt dat het retourwater praktisch even warm is als de aanvoertemperatuur dan denkt 'ie: zoek het maar uit, mij niet gezienquote:Op dinsdag 7 maart 2023 18:07 schreef borbit het volgende:
[..]
Ja dat stukje snap ik ook niet zo goed. Hij moet denk wel de leidingen op warmte houden. Maar dat zou minder moeten kosten als de radiatoren warm houden?
Ah oke. Ik had altijd blokverwarming in een flat. Dus een warme buis van onderburen naar bovenburen. Waar dan mijn radiatoren op aansloten. En dan met de knop op de radiator de temperatuur regelen.quote:Op dinsdag 7 maart 2023 18:09 schreef Treinhomo het volgende:
[..]
Nee, heel logisch. Je ketel staat een berg warmte te produceren die hij nergens aan kwijt kan. De temperatuur van het retourwater is dus veel te hoog en de ketel schiet in storing.
Ja ik heb uhm uitgezet. Vind het wel raar dat ie dan storing krijgt. Ik zou denken dat ie denkt van: "Oke retourwater is wel erg warm. Ik stop met stoken tot het retourwater X graden kouder is als het aanvoerwater"quote:Op dinsdag 7 maart 2023 18:15 schreef Isdatzo het volgende:
[..]
Dat klopt. En wanneer je ketel erachter komt dat het retourwater praktisch even warm is als de aanvoertemperatuur dan denkt 'ie: zoek het maar uit, mij niet gezien.
|