Hoeveel zonnepanelen kan je / wil je op de garage leggen? Zou een 1-fase groep naast die 3-fase wel passen?quote:Op dinsdag 3 augustus 2021 12:18 schreef TR08 het volgende:
Kosten van de kabel zijn de uitdaging niet...de overvolle kleine meterkast in de woonkamer wel
Ik krijg er met de stand van nu net 1 automaat voor 3 fasen bij denk ik maar 2 erbij wordt wel een uitdaging.
Waarom moeten die beide perse bij de meterkast al gescheiden trouwens?
Klopt, tot een kabellengte van zo'n ~60 meter moet dat voldoende zijn.quote:Op dinsdag 3 augustus 2021 12:49 schreef daNpy het volgende:
3x2,5 is meer dan zat. De opmerking dat het apart moet zitten is wel terecht, dus 2 kabels trekken.
Alles met een aansluitwaarde van boven de 2,0 kW moet op een geheel eigen eindgroep.quote:Op dinsdag 3 augustus 2021 12:18 schreef TR08 het volgende:
Kosten van de kabel zijn de uitdaging niet...de overvolle kleine meterkast in de woonkamer wel
Ik krijg er met de stand van nu net 1 automaat voor 3 fasen bij denk ik maar 2 erbij wordt wel een uitdaging.
Waarom moeten die beide perse bij de meterkast al gescheiden trouwens?
Vertel je er dan ook even bij dat 90% van die smalle aardlekautomaten spanningsafhankelijk is en in veel gevallen niet mag worden toegepast in een installatie die door leken bediend wordt?quote:Op dinsdag 3 augustus 2021 13:00 schreef Vonkenboer het volgende:
Die heb je tegenwoordig ook in een smalle uitvoering. Dat kan een hoop ruimte opleveren.
https://www.elektramat.nl(...)Ls_5jmBoCIw0QAvD_BwE
[ afbeelding ]
https://www.groepenkastco(...)OUYzWcBoC3_0QAvD_BwE
[ afbeelding ]
Is die selectiviteit verplicht?quote:Op dinsdag 3 augustus 2021 14:05 schreef Gieliovd het volgende:
Omdat je met 6A niet echt rap je auto kunt laden, of niet bijster veel panelen kwijt kunt.... Gezien de selectiviteit factor 1.6 minimaal.
Dat wist ik oprecht niet; dat deze niet zomaar in elke installatie toegepast mogen worden; staat dat ook ergens beschreven dan op internet ? Dan weet ik in het vervolg ook hoe dit in elkaar steekt.quote:Op dinsdag 3 augustus 2021 14:23 schreef XanderH het volgende:
Vertel je er dan ook even bij dat 90% van die smalle aardlekautomaten spanningsafhankelijk is en in veel gevallen niet mag worden toegepast in een installatie die door leken bediend wordt?
Een normale spanningsonafhankelijke aardlekschakelaar of aardlekautomaat werkt puur elektromechanisch, maar zo'n spanningsafhankelijk exemplaar heeft een spanning van minimaal zo'n 90V nodig om te functioneren. Stel dat de nul onderbroken wordt onder de automaat werkt het ding dus niet meer. Maar de fasedraad die dan nog steeds onder spanning staat is nog net zo gevaarlijk wanneer je die aan zou raken...
Die ABB automaat op de afbeelding (een GE automaat met nieuw stickertje) is ook nog eens type AC trouwens, die is dubbel fout.
En die kabel wil je dan niet beveiligen?quote:Op dinsdag 3 augustus 2021 19:03 schreef TR08 het volgende:
En de optie van een enkele kabel naar de schuur, die daar op 2 parallelle automaten aansluiten waarvan 1 de auto doet en de andere de omvormer? Dan heb ik beide gescheiden gezekerd alleen zitten de automaten dan niet in de meterkast
Heb je toegang tot NEN1010:2015?quote:Op dinsdag 3 augustus 2021 19:22 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Dat wist ik oprecht niet; dat deze niet zomaar in elke installatie toegepast mogen worden; staat dat ook ergens beschreven dan op internet ? Dan weet ik in het vervolg ook hoe dit in elkaar steekt.
Qua automaten heb ik alleen even twee types gezocht voor de beeldvorming van een smalle aardlekautomaat .
Of inloggegevens voor installatiejournaal? https://kennisbank.instal(...)sch-materieel/154550quote:531.2.2.2 Het gebruik van toestellen voor aardlekbeveiliging met een hulpspanningsbron, die bij een defect
van de hulpspanningsbron niet automatisch uitschakelen, is alleen toegelaten indien:
— foutbescherming overeenkomstig het bepaalde in rubriek 411 ook bij een defect van deze hulpvoeding is
gewaarborgd of
— de toestellen zijn opgenomen in installaties die worden bediend, beproefd en geïnspecteerd door
voldoende onderrichte personen (BA4) of vakbekwame personen (BA5)
Nee; helaas niet.quote:
Ook niet; ik kan bij ons aan de zaak natuurlijk eens vragen of daar iemand tot die bronnen toegang heeft.quote:Op dinsdag 3 augustus 2021 19:43 schreef XanderH het volgende:
Of inloggegevens voor installatiejournaal? https://kennisbank.instal(...)sch-materieel/154550
Duidelijk punt verder; apart dat websites die het verkopen daar zelf dan weer niet overduidelijk in zijn.quote:Op dinsdag 3 augustus 2021 19:43 schreef XanderH het volgende:
Hier nog een discussie op een ander forum: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2235675#2235675. In die reactie van 22 januari is een PDF van Hager geplaatst die ook een visie geeft, al kan ik me in die uitleg eigenlijk niet helemaal vinden.
Ik wist het ook niet en kwam er pas laatst achter. Maar volgens mij was de conclusie van een van die discussies dat de alamat van Emat wel toegepast mag worden.quote:Op dinsdag 3 augustus 2021 19:43 schreef XanderH het volgende:
[..]
En die kabel wil je dan niet beveiligen?
Gewoon een 16A automaat ervoor en accepteren dat bij problemen in de autolader ook de zonnepanelen uitvallen en andersom. Het alternatief is dat bij problemen in de kabel of in de onderverdeler de hoofdzekering eruit ligt en de hele woning in het donker zit, dat is helemaal niet de bedoeling.
[..]
Heb je toegang tot NEN1010:2015?
[..]
Of inloggegevens voor installatiejournaal? https://kennisbank.instal(...)sch-materieel/154550
Hier nog een discussie op een ander forum: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2235675#2235675. In die reactie van 22 januari is een PDF van Hager geplaatst die ook een visie geeft, al kan ik me in die uitleg eigenlijk niet helemaal vinden.
Ik ken maar één aardlekautomaat van 1 module breed die níét spanningsafhankelijk is, van Siemens: https://support.industry.(...)voltage-independent)
Offtopic maar wel interessant, ik ga dat eens proberen!quote:Op dinsdag 3 augustus 2021 22:21 schreef XanderH het volgende:
@:Makrolon Als dat dezelfde discussie was die ik voorbij heb zien komen, kun je denk ik vooral concluderen dat elektramat niet weet wat ze verkopen.
Die EMAT automaten zijn wel degelijk spanningsafhankelijk. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat ze een "Line" en "Load" kant hebben en niet willekeurig aangesloten kunnen worden zoals "normale" componenten.
Je kunt het natuurlijk eens proberen, je hebt vast een duspol met 2 van die knoppen erop?
Sluit zo'n automaat eens normaal aan (fase en nul onder), houd je duspol tussen het fasecontact aan de bovenkant en de aardrail en duw op de knoppen: De automaat tript.
Haal nu de nul los onder de automaat en probeer hetzelfde...
Disclaimer: Probeer dit niet met een 3-fasen component waar ook verbruikers op zijn aangesloten.
Maar we gaan een beetje off-topic, vrees ik...
Op zich is het niet zo'n groot probleem als je hoofdzekering eruit klapt en het een automaat is waar je bij kan.quote:Op woensdag 4 augustus 2021 09:51 schreef sjorsie1982 het volgende:
Maar is selectiviteit nou verplicht of niet?
Ik heb van horen zeggen dat het een advies is geworden in de laatste revisie bij automaten. Bij smeltzekeringen zou het nog wel verplicht zijn.
Verplicht of niet, het is niet te garanderen bij een huisinstallatie.quote:Op woensdag 4 augustus 2021 09:51 schreef sjorsie1982 het volgende:
Maar is selectiviteit nou verplicht of niet?
Ik heb van horen zeggen dat het een advies is geworden in de laatste revisie bij automaten. Bij smeltzekeringen zou het nog wel verplicht zijn.
1 van mijn hoofdzekeringen 25a kar c ging er ook een keer uit bij sluiting en de 16a kar b ging niet uit.quote:Op woensdag 4 augustus 2021 11:14 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Verplicht of niet, het is niet te garanderen bij een huisinstallatie.
Zelfs een 16 ampere automaat achter een 40 ampere hoofdautomaat is niet selectief. ik heb ze er beide uit zien klappen bij een sluiting.
Laat staan een 3x25 aansluiting. Die is helemaal niet selectief te krijgen.
Het zal niet altijd perfect werken maar des te beter dat die 25A er dan nog zitquote:Op woensdag 4 augustus 2021 11:27 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
1 van mijn hoofdzekeringen 25a kar c ging er ook een keer uit bij sluiting en de 16a kar b ging niet uit.
Dus tja, ik snap die selectivteit regel niet altijd.
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |