Op zich is het niet zo'n groot probleem als je hoofdzekering eruit klapt en het een automaat is waar je bij kan.quote:Op woensdag 4 augustus 2021 09:51 schreef sjorsie1982 het volgende:
Maar is selectiviteit nou verplicht of niet?
Ik heb van horen zeggen dat het een advies is geworden in de laatste revisie bij automaten. Bij smeltzekeringen zou het nog wel verplicht zijn.
Verplicht of niet, het is niet te garanderen bij een huisinstallatie.quote:Op woensdag 4 augustus 2021 09:51 schreef sjorsie1982 het volgende:
Maar is selectiviteit nou verplicht of niet?
Ik heb van horen zeggen dat het een advies is geworden in de laatste revisie bij automaten. Bij smeltzekeringen zou het nog wel verplicht zijn.
1 van mijn hoofdzekeringen 25a kar c ging er ook een keer uit bij sluiting en de 16a kar b ging niet uit.quote:Op woensdag 4 augustus 2021 11:14 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Verplicht of niet, het is niet te garanderen bij een huisinstallatie.
Zelfs een 16 ampere automaat achter een 40 ampere hoofdautomaat is niet selectief. ik heb ze er beide uit zien klappen bij een sluiting.
Laat staan een 3x25 aansluiting. Die is helemaal niet selectief te krijgen.
Het zal niet altijd perfect werken maar des te beter dat die 25A er dan nog zitquote:Op woensdag 4 augustus 2021 11:27 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
1 van mijn hoofdzekeringen 25a kar c ging er ook een keer uit bij sluiting en de 16a kar b ging niet uit.
Dus tja, ik snap die selectivteit regel niet altijd.
|