abonnement Unibet Coolblue
pi_200729351
Ik heb niet zoveel verstand van de NEN, maar als je een enkele kabel 5x6mm2 direct van de hoofdschakelaar naar de schuur legt, deze met twee alamats B16/0.03 in de schuur afzekert, dan ben je er toch ook?

Een huisaansluiting is vrijwel altijd 4x6, 4x10 of 4x16, en is pas in de onderverdeler of trafo afgezekerd met minimaal 80 Ampère. Ik trek de analogie alleen door omdat de maximale stroom toch niet meer is dan de doorlaatwaarde van de huisaansluiting. Hetzelfde met een verdeelkast waaraan theoretisch niet meer kan worden getrokken dan de som van de afgezekerde waardes.
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
pi_200730689
Maar is selectiviteit nou verplicht of niet?
Ik heb van horen zeggen dat het een advies is geworden in de laatste revisie bij automaten. Bij smeltzekeringen zou het nog wel verplicht zijn.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_200731510
quote:
0s.gif Op woensdag 4 augustus 2021 09:51 schreef sjorsie1982 het volgende:
Maar is selectiviteit nou verplicht of niet?
Ik heb van horen zeggen dat het een advies is geworden in de laatste revisie bij automaten. Bij smeltzekeringen zou het nog wel verplicht zijn.
Op zich is het niet zo'n groot probleem als je hoofdzekering eruit klapt en het een automaat is waar je bij kan.
Misschien is dat wel een argument.

Als de netbeheerder moet langskomen om weer stroom in je huis te krijgen, is dat minder fijn...
pi_200732100
quote:
0s.gif Op woensdag 4 augustus 2021 09:51 schreef sjorsie1982 het volgende:
Maar is selectiviteit nou verplicht of niet?
Ik heb van horen zeggen dat het een advies is geworden in de laatste revisie bij automaten. Bij smeltzekeringen zou het nog wel verplicht zijn.
Verplicht of niet, het is niet te garanderen bij een huisinstallatie.

Zelfs een 16 ampere automaat achter een 40 ampere hoofdautomaat is niet selectief. ik heb ze er beide uit zien klappen bij een sluiting.

Laat staan een 3x25 aansluiting. Die is helemaal niet selectief te krijgen.
pi_200732326
quote:
0s.gif Op woensdag 4 augustus 2021 11:14 schreef Makrolon het volgende:

[..]

Verplicht of niet, het is niet te garanderen bij een huisinstallatie.

Zelfs een 16 ampere automaat achter een 40 ampere hoofdautomaat is niet selectief. ik heb ze er beide uit zien klappen bij een sluiting.

Laat staan een 3x25 aansluiting. Die is helemaal niet selectief te krijgen.
1 van mijn hoofdzekeringen 25a kar c ging er ook een keer uit bij sluiting en de 16a kar b ging niet uit.
Dus tja, ik snap die selectivteit regel niet altijd.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_200733400
quote:
0s.gif Op woensdag 4 augustus 2021 11:27 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

1 van mijn hoofdzekeringen 25a kar c ging er ook een keer uit bij sluiting en de 16a kar b ging niet uit.
Dus tja, ik snap die selectivteit regel niet altijd.
Het zal niet altijd perfect werken maar des te beter dat die 25A er dan nog zit ;)
pi_200733445
M'n meterkast hier is wel aardig voorbereid op de toekomst :+

abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')