abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
  vrijdag 26 maart 2021 @ 11:44:46 #1
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198698062
Goedemorgen,

Ik ben bezig met de voorbereiding van een nieuwe groepenkast.
Dit wordt een flink. Gelijk voorbereid op de toekomst:
zonnepanelen heb ik al, drie losse 1 fase omvormers op eigen groep
warmtepomp heb ik al, 1x 3fase 16A en 1x 1fase 16A
maar wel extra: laadpaal en alvast ruimte voor meer zonnepanelen en evt een thuisaccu.

Nu lopen de zonnepanelengroepen door de verbruikersgroepen heen.
3 losse 16A groepen, 1 per fase met drie sets panelen (huis, garage, schuur).

Nu wil ik het anders doen. Ik wil TWEE groepenkasten monteren.
De eerste, daar komen al mijn vebruikers in.
De tweede alle zonnepanelen en dan heb ik in de toekomst ruimte voor nog meer panelen, een thuisaccu en nog meer gekkigheid.

huidige situatie:
Als ik nu de zonnepanelen vol zon vangen dan leveren ze op fase 1 en 2 zo'n 16Ampere.
Theoretisch zou ik dan dus 25A (net)+16A(panelen) zo'n 40A kunnen verbruiken voordat de hoofdstoppen eruit slaan. Volgens mij kan zo'n kastje dat prima aan. (wat zijn de specs van een aardlekschakelaar??)

Als ik ga uitbreiden met een accu en mogelijk nog een zonnepaneel groepen en zo dan zou ik in theorie veel meer kunnen gaan gebruiken voordat de hoofdzekering eruit klap. Immers de accu en panelen lopen buiten de hoofdzekering om. (25A net, 16A zonnepanelen, 16A accu, dan zit ik richting de 60A).

Mijn dillema:
Is het heel raar, verboden of nutteloos om de kast met de verbruikers nog een keer apart af te zekeren met 25Ampere? Als ik dan in totaal meer dan 25A verbruik dan klapt mijn eigen verbruikszekering eruit en voorkom ik dat er meer dan 25A in mijn verbruiks-groepenkast komt.
Ik kan natuurlijk ook 35 of 40A nemen. Ik kan mijn eigen hoofzekering omzetten, dus angst voor kosten als die eruit klapt als er een wolk voor de zon zit heb ik niet.

En dan gelijk een volgend dillema,
zal ik dan afzekeren met een 3x25A automaat of drie losse op de fase zoals ook de netbeheerder dat doet?

[ Bericht 2% gewijzigd door Speekselklier op 26-03-2021 11:59:40 ]
Tot nooit .......
pi_198703028
Tip van flip: zoek even op selectiviteit ivm onderverdeling ,daarbij komt het volgende: alle bekabeling/bedrading die gebruikt wordt in de meterkast dient geschikt zijn voor de totale mogelijke stroom die er kan lopen . Nu heb je 25 netvoeding, 16 op een fase pv, 16 op de tweede fase pv . Maakt dus al 57 A. Komt nog accu bij 16A. Dus 73A totaal. Dan praat je al over 25mm2 draad inwendig in je kast . Dit zijn geen dingen die je "ff "doet . Zou je adviseren een elektrotechnisch bureau in te schakelen . Dit is geen meterkast die je bij elektramat ofzo kan bestellen .
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
pi_198703267
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 maart 2021 17:43 schreef Cybersijp het volgende:
Tip van flip: zoek even op selectiviteit ivm onderverdeling ,daarbij komt het volgende: alle bekabeling/bedrading die gebruikt wordt in de meterkast dient geschikt zijn voor de totale mogelijke stroom die er kan lopen . Nu heb je 25 netvoeding, 16 op een fase pv, 16 op de tweede fase pv . Maakt dus al 57 A. Komt nog accu bij 16A. Dus 73A totaal. Dan praat je al over 25mm2 draad inwendig in je kast . Dit zijn geen dingen die je "ff "doet . Zou je adviseren een elektrotechnisch bureau in te schakelen . Dit is geen meterkast die je bij elektramat ofzo kan bestellen .
Nee joh, 73 ampère gaat wel met 10 mm2 hoor.

@TS
Nee hoor, dat is helemaal niet gek. Heel gebruikelijk zelfs. Zeker in de grotere kasten. Met een hoofdaansluiting van bv 80 ampère en een voorbeveiliging van 35 ampère kunnen ze het gedeelte na die voorbeveiliging maken met dunnere draden en lichtere componenten.

Helemaal niet vreemd om je gebruikers voor te beveiligen met 25 ampère. Ik zou gewoon een krachtgroep pakken hier voor.
pi_198703469
Zou zo’n accu niet zelf een regeling hebben, dat hij pas stroom afgeeft als de panelen uit zijn?
.
  Moderator vrijdag 26 maart 2021 @ 18:43:46 #5
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_198703752
Hoe groot is je hoofdzekering ? Daar staat en valt natuurlijk een heleboel mee :)
  vrijdag 26 maart 2021 @ 20:57:32 #6
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198706183
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 maart 2021 18:20 schreef Fer het volgende:
Zou zo’n accu niet zelf een regeling hebben, dat hij pas stroom afgeeft als de panelen uit zijn? Voor de kosten hoef ik het niet te laten. tussengroep kost een paar tientes.
ik heb geen idee, ik neem aan dat hij levert op basis van vraag. Als ik al mijn apparaten tegelijk aanzet en ook de auto ga opladen dan zal hij het totaal gewoon proberen bij te voeden.
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 maart 2021 18:43 schreef Vonkenboer het volgende:
Hoe groot is je hoofdzekering ? Daar staat en valt natuurlijk een heleboel mee :)
Die is 25A, maar die zal er niet uitklappen als ik 40a gebruik met bijvoeding.

[ Bericht 20% gewijzigd door Speekselklier op 26-03-2021 21:16:02 ]
Tot nooit .......
  vrijdag 26 maart 2021 @ 21:02:33 #7
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198706335
quote:
1s.gif Op vrijdag 26 maart 2021 18:03 schreef Makrolon het volgende:
Nee hoor, dat is helemaal niet gek. Heel gebruikelijk zelfs. Zeker in de grotere kasten. Met een hoofdaansluiting van bv 80 ampère en een voorbeveiliging van 35 ampère kunnen ze het gedeelte na die voorbeveiliging maken met dunnere draden en lichtere componenten.

Ja eigenlijk is dat wat doe, maar dan niet omdat mijn hoofdaansluiting zo groot is maar het theoretische totaal.

[ Bericht 5% gewijzigd door Speekselklier op 26-03-2021 21:11:13 ]
Tot nooit .......
  Moderator vrijdag 26 maart 2021 @ 22:31:00 #8
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_198708135
quote:
1s.gif Op vrijdag 26 maart 2021 20:57 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

ik heb geen idee, ik neem aan dat hij levert op basis van vraag. Als ik al mijn apparaten tegelijk aanzet en ook de auto ga opladen dan zal hij het totaal gewoon proberen bij te voeden.
[..]

Die is 25A, maar die zal er niet uitklappen als ik 40a gebruik met bijvoeding.

De 40A die bijvoorbeeld bij een aardlekschakelaar vermeld wordt is het maximale amperage wat hij schakelen kan. Dat is veelal 40A of 63A. Het is niet dat hij beveiligd tot die stroom.
pi_198708221
quote:
1s.gif Op vrijdag 26 maart 2021 20:57 schreef Speekselklier het volgende:


Die is 25A, maar die zal er niet uitklappen als ik 40a gebruik met bijvoeding.

Gezien je toekomstige verbruik zou ik een verhoging aanvragen (of later) naar 3F40A.

Dan een groepenkast samenstellen met hoofdschakelaar 63A en de nodige groepen. De krachtgroepen als aardlekautomaat.

Bv deze:

https://www.sandervunderi(...)40a-220-x-695mm.html

En dan laten aanpassen naar 63A hoofdschakelaar en incl 2 aardlekautomaten 3F 16 A c kar 30mA
Vakman pur sang
  vrijdag 26 maart 2021 @ 23:48:15 #10
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198709265
quote:
1s.gif Op vrijdag 26 maart 2021 22:37 schreef Lospedrosa het volgende:

Gezien je toekomstige verbruik zou ik een verhoging aanvragen (of later) naar 3F40A.

3x25A is met mijn verbruik het probleem niet. Ook in de toekomst denk dat ik het wel haal. Zo niet dan is verhogen altijd nog mogelijk.

Mijn vraag ging vooral over de extra invoeding via opwek en (later) thuisbatterij.
Tot nooit .......
pi_198711135
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 maart 2021 17:43 schreef Cybersijp het volgende:
Tip van flip: zoek even op selectiviteit ivm onderverdeling ,daarbij komt het volgende: alle bekabeling/bedrading die gebruikt wordt in de meterkast dient geschikt zijn voor de totale mogelijke stroom die er kan lopen . Nu heb je 25 netvoeding, 16 op een fase pv, 16 op de tweede fase pv . Maakt dus al 57 A. Komt nog accu bij 16A. Dus 73A totaal. Dan praat je al over 25mm2 draad inwendig in je kast . Dit zijn geen dingen die je "ff "doet . Zou je adviseren een elektrotechnisch bureau in te schakelen . Dit is geen meterkast die je bij elektramat ofzo kan bestellen .
Alleen als die 73A van een enkele fase komt zou je misschien naar 16mm2 moeten, maar tot 63A per fase volstaat 10 prima.
De hoofdzekeringen zijn C25. Het is niet echt selectief, maar als je de verbruikerskant met B25 afzekert zou die er theoretisch gezien eerder uit moeten gaan.

Ik heb trouwens geen idee of enkelpolige 25A-automaten particulier worden verkocht. De N wordt in dit geval niet geschakeld.

-edit- Jep, ze zijn te koop
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
pi_198711348
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 maart 2021 23:48 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

3x25A is met mijn verbruik het probleem niet. Ook in de toekomst denk dat ik het wel haal. Zo niet dan is verhogen altijd nog mogelijk.

Mijn vraag ging vooral over de extra invoeding via opwek en (later) thuisbatterij.
Ja lees je verhaal nu pas goed. :')

Je kunt je verbruikersgroepenkast voorzekeren met 3F25, dat is niet raar. Losse 1F mag niet.

Je nieuw te bouwen groepenkastje en de kabel er naar toe zou ik vooral wat overbemeten nemen. Dus de 63A hoofdschakelaar en intern 25mm2 bedrading. Dan wat extra groepen opnemen.
PV stroom en accu’s reageren toch wat anders in de praktijk en overdimensioneren ken geen kwaad.
Vakman pur sang
pi_198711464
quote:
1s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 08:42 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]

Ja lees je verhaal nu pas goed. :')

Je kunt je verbruikersgroepenkast voorzekeren met 3F25, dat is niet raar. Losse 1F mag niet.

Je nieuw te bouwen groepenkastje en de kabel er naar toe zou ik vooral wat overbemeten nemen. Dus de 63A hoofdschakelaar en intern 25mm2 bedrading. Dan wat extra groepen opnemen.
PV stroom en accu’s reageren toch wat anders in de praktijk en overdimensioneren ken geen kwaad.
Ik vind persoonlijk 25 kwadraat nogal lomp, onhandig en overkill, 16 is zat. Zeker als je niet hoger gaat dan 80A.
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
pi_198712040
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 maart 2021 11:44 schreef Speekselklier het volgende:
Is het heel raar, verboden of nutteloos om de kast met de verbruikers nog een keer apart af te zekeren met 25Ampere? Als ik dan in totaal meer dan 25A verbruik dan klapt mijn eigen verbruikszekering eruit en voorkom ik dat er meer dan 25A in mijn verbruiks-groepenkast komt.
Het is niet raar om een voorbeveiliging te plaatsen zodat de componenten niet kunnen worden overbelast. Maar waarom zou je componenten geschikt voor 40A met 25A gaan beveiligingen? Pak dan lekker 40A. Het is toch alleen maar een voordeel dat je wanneer de zon schijnt of door die accu meer kunt gebruiken dan de hoofdzekering?

Hoe bedoel je die 2 losse kasten precies? Komen die wel gewoon naast elkaar bij de hoofdaansluiting te hangen? Kun je misschien eens een simpel schematje schetsen?

quote:
1s.gif Op vrijdag 26 maart 2021 18:03 schreef Makrolon het volgende:
Ik zou gewoon een krachtgroep pakken hier voor.
Ik zou dat zeker niet doen, dan zit je na een flinke kortsluiting in een eindgroep wellicht in de hele woning in het donker. Met enkelpolige automaten schakelen ze niet allemaal tegelijkertijd uit en heb je nog licht in een deel van de woning.

quote:
0s.gif Op vrijdag 26 maart 2021 22:31 schreef Vonkenboer het volgende:
De 40A die bijvoorbeeld bij een aardlekschakelaar vermeld wordt is het maximale amperage wat hij schakelen kan.
Daarom wil je dus zorgen dat er nooit meer dan die stroom door het component loopt.

quote:
1s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 08:42 schreef Lospedrosa het volgende:
Je kunt je verbruikersgroepenkast voorzekeren met 3F25, dat is niet raar. Losse 1F mag niet.
Van wie mag dat niet?
pi_198712302
Hier een voorbeeld in de praktijk:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/136341
Vakman pur sang
pi_198712535
Ik snap de relevantie van die link niet zo, tenzij TS 1 van de beschreven verdelers in een bijgebouw hangt en met een grondkabel aansluit.

Zolang beide kasten dubbel geïsoleerd zijn en worden aangesloten met een dubbel geïsoleerd kabel, hoeft er geen aardlekbeveiliging worden toegepast.

Als beide kasten bij elkaar hangen (kabel <3m) hoeft deze kabel ook niet op kortsluiting te worden beveiligd.

Maar ik zie nog niet helemaal voor me wat TS nou precies van plan is met zijn 2 kasten, dus daar zou ik graag wat meer van horen.

De extra beveiligingen die TS wil inbouwen dienen volgens mij alleen om de toegepaste bedrading en componenten te beveiligen tegen overbelasting. Ik zie niet waarom je daarvoor geen enkelpolige automaten mag toepassen en jouw linkje rept daar volgens mij ook niet over.

Je zou ook de aardlekschakelaar kunnen vervangen door C40 aardlekautomaten bijvoorbeeld, die kun je al niet overbelasten.
  zaterdag 27 maart 2021 @ 13:44:17 #17
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198714909


Alle kasten hangen komen elkaar aan. Niet in een bijgebouw of iets dergelijks dus.

De hoofdschakelaar hoeft volgens mij maar 40A te zijn want de netvoeding is 25A, meer zal er dus niet doorheen gaan.

de onderste kast is de verbruikerskast, afgezekerd met 40A, dat is wat mijn aardlekschakelaars kunnen dragen.
voeding 6mm (max 40A)

de bovenste kast wordt de tweede kast, 6mm draad want daar zit nu nog maar 3x 16A voor de zonnepanelen in.
mocht er later meer in moeten dan kan ik kiezen voor dikker draad of ook afzekeren met 40A.
Tot nooit .......
pi_198715097
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 13:44 schreef Speekselklier het volgende:
[ afbeelding ]

Alle kasten hangen komen elkaar aan. Niet in een bijgebouw of iets dergelijks dus.

De hoofdschakelaar hoeft volgens mij maar 40A te zijn want de netvoeding is 25A, meer zal er dus niet doorheen gaan.

de onderste kast is de verbruikerskast, afgezekerd met 40A, dat is wat mijn aardlekschakelaars kunnen dragen.
voeding 6mm (max 40A)

de bovenste kast wordt de tweede kast, 6mm draad want daar zit nu nog maar 3x 16A voor de zonnepanelen in.
mocht er later meer in moeten dan kan ik kiezen voor dikker draad of ook afzekeren met 40A.
Waarom bouw je niet netjes 1 nieuwe kast?

De verbuikerskast onderin, zitten alle groepen op 1 aardlekschakelaar?
Vakman pur sang
  zaterdag 27 maart 2021 @ 14:00:35 #19
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198715144
quote:
1s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 13:56 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]

Waarom bouw je niet netjes 1 nieuwe kast?

De verbuikerskast onderin, zitten alle groepen op 1 aardlekschakelaar?
de onderste kast + de kast met hooofdschakelaar zijn bestaande kasten met busboard. Groot deel van de componenten ook.
Voor zo ver ik weet heeft ABB geen kasten met 4 rijen.
Tot nooit .......
pi_198715205
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 14:00 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

de onderste kast + de kast met hooofdschakelaar zijn bestaande kasten. Groot deel van de componenten ook.
Oké,
Kun je een foto van de ruimte waar die moet hangen maken. Voor ideeën?
Ik denk echt dat je met 1 nieuwe kast beter uit bent. Bepaalde componenten kun je weer gebruiken of verkopen.
Let wel er mogen Max 4 groepen op 1 aardlekschakelaar.
Vakman pur sang
  zaterdag 27 maart 2021 @ 14:10:11 #21
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198715272
quote:
1s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 14:04 schreef Lospedrosa het volgende:

Let wel er mogen Max 4 groepen op 1 aardlekschakelaar.
Dat is allemaal goed geregeld.

Ik wil graag op ABB blijven, het spul rond de meter kan ik niet vervangen en dat is ook ABB.
twee abb kastjes boven elkaar vind ik er zelf prima uitzien. Zeker omdat de rechterkant ook ABB is.

Verder heb ik in het verleden met Hager heel slechte ervaringen, dat komt echt mijn huis niet meer in.
Dan krijg ik jeuk.
Tot nooit .......
pi_198715302
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 14:10 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

Dat is allemaal goed geregeld.

Ik wil graag op ABB blijven, het spul rond de meter kan ik niet vervangen en dat is ook ABB.
twee abb kastjes boven elkaar vind ik er zelf prima uitzien. Zeker omdat de rechterkant ook ABB is.

Verder heb ik in het verleden met Hager heel slechte ervaringen, dat komt echt mijn huis niet meer in.
Dan krijg ik jeuk.
Tja ABB kastje is ook te bestellen.

Ik ben even kwijt wat de vraag ook al weer is :P

Oh ja een voorzekering van je groepenkast op 25A.
Nee dat heeft weinig zin ivm de selectiviteit.
Vakman pur sang
  zaterdag 27 maart 2021 @ 14:17:19 #23
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198715341
quote:
1s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 14:13 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]

Tja ABB kastje is ook te bestellen.

Ik ben even kwijt wat de vraag ook al weer is :P
We weken een beetje af van de oorspronkelijke vraag inderdaad.

Het antwoord is eigenlijk al gegeven, Het voor-zekeren (naast de HS) van de onderste kast met 40A is een prima manier om te voorkomen dat er meer dan 40a de kast in komt. Meer dan 40a kan in de toekomst gebeuren omdat 25A (net) + 16A (pv) + XXa (thuisaccu) + xxA (extra panelen) meer dan 40A kan geven.

[ Bericht 1% gewijzigd door Speekselklier op 27-03-2021 17:12:23 ]
Tot nooit .......
pi_198715415
Zou een nieuwe verticale kast ernaast zetten:
https://www.elektramat.nl(...)build-id/3YFJRUR4WK/

Voorzekeren met 40A heeft geen enkele zin als je HZ 25A is.

Bovendien geeft je PV 16A aan teruglevering en deze zal theoretisch terugleveren aan verbruikers (direct) , het net of aan de accu.
Dus die 16A kun je aftrekken (niet helemaal) van je verbruik tijdens zon.
Tis een beetje de vraag wat is je hoogste gelijktijdige verbruik.

Ga je elektrisch rijden en laden? Kan het heel aantrekkelijk zijn alvast voor te bereiden op 3F50A snellladen.
Vakman pur sang
  zaterdag 27 maart 2021 @ 15:59:28 #25
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198716554
quote:
1s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 14:24 schreef Lospedrosa het volgende:
Zou een nieuwe verticale kast ernaast zetten:
https://www.elektramat.nl(...)build-id/3YFJRUR4WK/

Voorzekeren met 40A heeft geen enkele zin als je HZ 25A is.

Bovendien geeft je PV 16A aan teruglevering en deze zal theoretisch terugleveren aan verbruikers (direct) , het net of aan de accu.
Dus die 16A kun je aftrekken (niet helemaal) van je verbruik tijdens zon.
Tis een beetje de vraag wat is je hoogste gelijktijdige verbruik.

Ga je elektrisch rijden en laden? Kan het heel aantrekkelijk zijn alvast voor te bereiden op 3F50A snellladen.
bij komt de kast er boven... bekabeling is geen probleem, de originele kast voert naar onder uit.

snelladen en zo kan ik alllemaal bedenken in de nieuwe, nog bijna lege kast.
Tot nooit .......
  zaterdag 27 maart 2021 @ 16:32:23 #26
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198717299
Bennie gek, hier exact mijn verhaal met mogelijke oplossingen.


Het in 2015 verschenen blad 65 van de NPR 5310 en recente publicaties over de gevolgen van het aansluiten van PV-systemen voor de verdeelinrichting, roepen nogal wat vragen op. Met name of er bij de toepassing van dergelijke systemen voorkomen kan worden dat de toegepaste aardlekschakelaars hogere stroomwaarden te verwerken krijgen dan de gebruikelijke 40A. Maar ook welk type beveiliging er gekozen moet worden en waar deze in de verdeler moet worden aangesloten.

https://new.abb.com/low-v(...)uiten-van-pv-panelen




[ Bericht 28% gewijzigd door Speekselklier op 27-03-2021 16:40:23 ]
Tot nooit .......
  zaterdag 27 maart 2021 @ 17:08:07 #27
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198718161
quote:
0s.gif Op vrijdag 26 maart 2021 22:31 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

De 40A die bijvoorbeeld bij een aardlekschakelaar vermeld wordt is het maximale amperage wat hij schakelen kan. Dat is veelal 40A of 63A. Het is niet dat hij beveiligd tot die stroom.
@Vonkenboer: in bovenstaand document staat hier een eenvoudige oplosssing voor. De aardlekschakelaar vervangen door een 40A aardlekautomaat.
Tot nooit .......
pi_198718620
quote:
1s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 16:32 schreef Speekselklier het volgende:
Bennie gek, hier exact mijn verhaal met mogelijke oplossingen.


Het in 2015 verschenen blad 65 van de NPR 5310 en recente publicaties over de gevolgen van het aansluiten van PV-systemen voor de verdeelinrichting, roepen nogal wat vragen op. Met name of er bij de toepassing van dergelijke systemen voorkomen kan worden dat de toegepaste aardlekschakelaars hogere stroomwaarden te verwerken krijgen dan de gebruikelijke 40A. Maar ook welk type beveiliging er gekozen moet worden en waar deze in de verdeler moet worden aangesloten.

https://new.abb.com/low-v(...)uiten-van-pv-panelen


[ afbeelding ]
In dit verhaal van ABB gaat het erom dat de pv installatie niet via de eindgroep en de ALS wordt aangesloten ivm de hoge stromen die kunnen ontstaan.
Dus zoals je ziet de ALS van de PV rechtstreeks achter de hoofdschakelaar.

Ook in dit voorbeeld zie je geen voorbeveiliging.
Dat is gewoon de hoofdzekering van de netbeheerder.
Het heeft geen enkele zin hiervoor nog een grotere beveiliging te zetten.
Vakman pur sang
pi_198718796
quote:
1s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 17:30 schreef Lospedrosa het volgende:
In dit verhaal van ABB gaat het erom dat de pv installatie niet via de eindgroep en de ALS wordt aangesloten ivm de hoge stromen die kunnen ontstaan.
Dus zoals je ziet de ALS van de PV rechtstreeks achter de hoofdschakelaar.
Dat voorkomt niet dat er een te hoge stroom door componenten kan lopen.
quote:
Ook in dit voorbeeld zie je geen voorbeveiliging.
Dan moet je het artikel beter lezen...



quote:
Dat is gewoon de hoofdzekering van de netbeheerder.
Nee.

quote:
Het heeft geen enkele zin hiervoor nog een grotere beveiliging te zetten.
Jawel.
pi_198719332
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 17:41 schreef XanderH het volgende:

[..]

Dat voorkomt niet dat er een te hoge stroom door componenten kan lopen.
[..]

Dan moet je het artikel beter lezen...

[ afbeelding ]
[..]

Nee.
[..]

Jawel.
Euh leg uit?
De hoofdschakelaar en dan de ALS PV, waar zie jij dan nog een voorbeveiliging dan?
Vakman pur sang
pi_198719582
Hierzo:



Of je moet op het andere plaatje doelen, het plaatje waar het probleem beschreven wordt...

Dit plaatje beschrijft één van de oplossingen.

Of bedoel je dat deze voorbeveiliging niet tussen de hoofdschakelaar en de PV zit? Dat klopt, die zit juist voor al de rest. Precies wat @Speekselklier van plan is dus.

[ Bericht 17% gewijzigd door XanderH op 27-03-2021 18:24:03 ]
pi_198719987
quote:
1s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 18:18 schreef XanderH het volgende:
Hierzo:

[ afbeelding ]

Of je moet op het andere plaatje doelen, het plaatje waar het probleem beschreven wordt...

Dit plaatje beschrijft één van de oplossingen.

Of bedoel je dat deze voorbeveiliging niet tussen de hoofdschakelaar en de PV zit? Dat klopt, die zit juist voor al de rest. Precies wat @:Speekselklier van plan is dus.
Ja dat bedoelde ik: geen voorbeveiliging voor de PV installatie.
Vakman pur sang
pi_198720041
Right. Niemand had het ooit over een voorbeveiliging voor de eindgroep van de PV installatie.

Dus dan had je gelijk: die zit er niet en heeft geen meerwaarde.
pi_198720320
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 18:36 schreef XanderH het volgende:
Right. Niemand had het ooit over een voorbeveiliging voor de eindgroep van de PV installatie.

Dus dan had je gelijk: die zit er niet en heeft geen meerwaarde.
TS heeft sowieso geen vraag want hij had het al uitgedacht en wou reacties peilen. :P
Vakman pur sang
  zaterdag 27 maart 2021 @ 19:33:08 #35
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198721238
[quote]
dit was ik van plan inderdaad, echter hier staan nog meer opties die ik even wil bekijken.

bedankt voor de hulp allemaal!
Tot nooit .......
  zaterdag 27 maart 2021 @ 19:36:48 #36
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198721336
quote:
Of bedoel je dat deze voorbeveiliging niet tussen de hoofdschakelaar en de PV zit? Dat klopt, die zit juist voor al de rest. Precies wat @:Speekselklier van plan is dus.
dit is inderdaad mijn plan. in het document staan nog meer oplossingen beschreve. Die ga ik ook nog even bekijken.
Tot nooit .......
pi_198724407
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 09:52 schreef XanderH het volgende:

[..]

Het is niet raar om een voorbeveiliging te plaatsen zodat de componenten niet kunnen worden overbelast. Maar waarom zou je componenten geschikt voor 40A met 25A gaan beveiligingen? Pak dan lekker 40A. Het is toch alleen maar een voordeel dat je wanneer de zon schijnt of door die accu meer kunt gebruiken dan de hoofdzekering?

Hoe bedoel je die 2 losse kasten precies? Komen die wel gewoon naast elkaar bij de hoofdaansluiting te hangen? Kun je misschien eens een simpel schematje schetsen?
[..]

Ik zou dat zeker niet doen, dan zit je na een flinke kortsluiting in een eindgroep wellicht in de hele woning in het donker. Met enkelpolige automaten schakelen ze niet allemaal tegelijkertijd uit en heb je nog licht in een deel van de woning.
[..]

Daarom wil je dus zorgen dat er nooit meer dan die stroom door het component loopt.
[..]

Van wie mag dat niet?
En toch is het gebruikelijk hier gewoon een krachtgroep voor te gebruiken.

Daarbij, we leven niet meer in 1990, Iedereen heeft een telefoon met lampje op zak.
pi_198724656
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 22:32 schreef Makrolon het volgende:
En toch is het gebruikelijk hier gewoon een krachtgroep voor te gebruiken.
Daar is natuurlijk ook niets mis mee. :) Maar het zou niet mijn keuze zijn.

De andere oplossing die in dat artikel van ABB wordt aangedragen, de aardlekschakelaars vervangen door aardlekautomaten, is in principe ook een oplossing waarbij je per fase beveiligt.
quote:
Daarbij, we leven niet meer in 1990, Iedereen heeft een telefoon met lampje op zak.
Tja, maar als er een kans van 2 op 3 is dat mijn vriezer aanblijft als er iets voorvalt terwijl ik op vakantie ben, vind ik dat toch fijn. ;)

Netbeheerders kiezen er ook voor om 3x 1-polige automaten te plaatsen, dat zou natuurlijk ook gewoon een 3P+N automaat kunnen zijn. Ik weet niet precies wat daarvoor de overweging is maar ik gok iets soortgelijks.
pi_198727888
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 22:44 schreef XanderH het volgende:

Netbeheerders kiezen er ook voor om 3x 1-polige automaten te plaatsen, dat zou natuurlijk ook gewoon een 3P+N automaat kunnen zijn. Ik weet niet precies wat daarvoor de overweging is maar ik gok iets soortgelijks.
Inderdaad, bij een storing/overbelasting op een van de fasen gaat alleen de betreffende fase eruit. De nul wordt nooit geschakeld, nergens. Die zit tot aan het sterpunt (de trafo) permanent verbonden.
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
  zondag 28 maart 2021 @ 09:30:52 #40
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_198728081
quote:
1s.gif Op zondag 28 maart 2021 09:07 schreef Ridocar het volgende:

[..]

Inderdaad, bij een storing/overbelasting op een van de fasen gaat alleen de betreffende fase eruit. De nul wordt nooit geschakeld, nergens. Die zit tot aan het sterpunt (de trafo) permanent verbonden.
zonder nul heb je een risico dat je 400v voor je kiezen krijgt als er 1 fase + nul wegvalt.
Tot nooit .......
pi_198728464
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 maart 2021 22:44 schreef XanderH het volgende:

[..]

Daar is natuurlijk ook niets mis mee. :) Maar het zou niet mijn keuze zijn.

De andere oplossing die in dat artikel van ABB wordt aangedragen, de aardlekschakelaars vervangen door aardlekautomaten, is in principe ook een oplossing waarbij je per fase beveiligt.
[..]

Tja, maar als er een kans van 2 op 3 is dat mijn vriezer aanblijft als er iets voorvalt terwijl ik op vakantie ben, vind ik dat toch fijn. ;)

Netbeheerders kiezen er ook voor om 3x 1-polige automaten te plaatsen, dat zou natuurlijk ook gewoon een 3P+N automaat kunnen zijn. Ik weet niet precies wat daarvoor de overweging is maar ik gok iets soortgelijks.
Laten we even niet vergeten hoe klein de kans is dat die voorbeveiliging van 40 ampere gaat trippen...

Dan moet je al en een ampere of 50 voor langere tijd trekken, moeten je zonnepanelen maximaal opwekken, en moet je thuisaccu ook nog bijdragen. Die kans is echt zo miniscuul klein.

Ik zou zelfs durven stellen dat die voorbeveiliging van 40 ampere er alleen maar in komt om aan de regels te voldoen, zodat de aardleks niet overbelast kunnen raken in het theoretisch meest ongunstige geval.
je moet nogal om in een woning meer dan 40 ampere te trekken.. Zelfs met een all electric huis
pi_198728498
quote:
0s.gif Op zondag 28 maart 2021 10:15 schreef Makrolon het volgende:

[..]

Laten we even niet vergeten hoe klein de kans is dat die voorbeveiliging van 40 ampere gaat trippen...
De kans dat die tript door overbelasting (waar je ze voor plaatst) is inderdaad heel erg klein.

De kans dat hij tript bij kortsluiting is echter best reëel. Selectiviteit met installatieautomaten blijft lastig.
pi_198728548
quote:
0s.gif Op zondag 28 maart 2021 10:19 schreef XanderH het volgende:

[..]

De kans dat die tript door overbelasting (waar je ze voor plaatst) is inderdaad heel erg klein.

De kans dat hij tript bij kortsluiting is echter best reëel. Selectiviteit met installatieautomaten blijft lastig.
Oke, daar heb je gelijk in. Bij een volle sluiting achter een 16 ampere automaat kan die 40A mee gaan inderdaad..

Alleen als dat gebeurt doe je het doorgaans zelf en ben je thuis om de automaat weer in te schakelen. :+
pi_198827302
quote:
0s.gif Op zondag 28 maart 2021 10:23 schreef Makrolon het volgende:

[..]

Oke, daar heb je gelijk in. Bij een volle sluiting achter een 16 ampere automaat kan die 40A mee gaan inderdaad..

Alleen als dat gebeurt doe je het doorgaans zelf en ben je thuis om de automaat weer in te schakelen. :+
Ja maar je voorbeveiliging is al 3x25A dus dan zit ie er echt alleen voor een regeltje. Maar goed, wat moet dat moet.
Vakman pur sang
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')