ergens vooraan waar je 3 fases gesplitst worden kan een zwevende nul ontstaan en krijg je mogelijk 400 volt op je apparatenquote:Op woensdag 16 september 2020 09:45 schreef Watuntrik het volgende:
[..]
Die term had ik nog niet eerder gehoord...En even opgezocht... Maar wanneer ik het goed begrijp dan kan hoeft een zwevende nul zich niet voor de aardlek in de meterkast te bevinden maar kan ook willekeurig overal in de installatie plaatsvinden. Zoals slecht aangesloten nul in een lasdoos of zelfs stopcontact of in het apparaat zelf?
En dan zou corrosie door vocht, oorzaak van slecht contact, de zwevende nul kunnen veroorzaken?
Koffieapparaat en combimagnetron. Nooit gelijktijdig aan.quote:Op woensdag 16 september 2020 09:53 schreef Opa.Bakkebaard het volgende:
Wat voor apparaten zaten er aan dat stopcontact en wat is er precies stukgegaan?
Kan je zo'n nul zelf creëren? Met kwade bedoelingen?quote:Op woensdag 16 september 2020 09:56 schreef densmee het volgende:
[..]
ergens vooraan waar je 3 fases gesplitst worden kan een zwevende nul ontstaan en krijg je mogelijk 400 volt op je apparaten
[ afbeelding ]
Ok? Wat ik er over vinden kon maakte de 3 fase niet duidelijk.. Alleen bij 3 fase aansluiting dus? Dan snap k 'm alweer wat beter.. De zwevende nul moet voor de 3 fase aansluiting zitten om überhaupt aan die 400 volt te kunnen komen op het 220 volt netwerk daarachter...quote:Op woensdag 16 september 2020 09:56 schreef densmee het volgende:
[..]
ergens vooraan waar je 3 fases gesplitst worden kan een zwevende nul ontstaan en krijg je mogelijk 400 volt op je apparaten
[ afbeelding ]
Wel gelezen dat het een veel voorkomende montage fout is bij een uitbreiding naar zonnepanelen. En dat het wel gevaarlijke situaties kan veroorzaken... Verder is de info wat vaag, de term zwevende nul komt dan wel voorbij vliegen maar men gaat er dan technisch niet geheel begrijpelijk op in. Het is breuk dan wel slecht aangesloten 0 en daar moet je het dan maar mee doen als leek..quote:Op woensdag 16 september 2020 10:12 schreef Viesdik het volgende:
[..]
Kan je zo'n nul zelf creëren? Met kwade bedoelingen?
Dank je wel voor dit plaatje. Ik had er ook nog nooit van gehoord.quote:Op woensdag 16 september 2020 09:56 schreef densmee het volgende:
[..]
ergens vooraan waar je 3 fases gesplitst worden kan een zwevende nul ontstaan en krijg je mogelijk 400 volt op je apparaten
[ afbeelding ]
Het begrip zwevende nul kun je moeilijk uitleggen zonder elektrotechnische basiskennis. Ik zou het iig niet kunnen, welke metaforen je ook probeert te gebruiken.quote:Op woensdag 16 september 2020 10:20 schreef Watuntrik het volgende:
[..]
Wel gelezen dat het een veel voorkomende montage fout is bij een uitbreiding naar zonnepanelen. En dat het wel gevaarlijke situaties kan veroorzaken... Verder is de info wat vaag, de term zwevende nul komt dan wel voorbij vliegen maar men gaat er dan technisch niet geheel begrijpelijk op in. Het is breuk dan wel slecht aangesloten 0 en daar moet je het dan maar mee doen als leek..
Blijkbaar...quote:Op donderdag 17 september 2020 02:48 schreef Ridocar het volgende:
[..]
Het begrip zwevende nul kun je moeilijk uitleggen zonder elektrotechnische basiskennis. Ik zou het iig niet kunnen, welke metaforen je ook probeert te gebruiken.
Jip en Janneke valt niet mee. Maar ik ben geen elektroman maar snap het wel. Er is dus nog hoop.quote:Op donderdag 17 september 2020 07:56 schreef Watuntrik het volgende:
Blijkbaar... Welke uitleg ik ook lees het blijft inderdaad een vaag verhaal dat voor niet elektrotechneut compleet onlogisch klinkt... En het niet in Jip en Janneke taal uit te leggen is.
Mijn simpel brein snapt dat Nul tevens Aarde is.. Maar zegt ook als je de nul van de aarde haalt dan onderbreek je toch gewoon het circuit... Waar en hoe kan dan in godsnaam die 2e fase zich daar koppelen en dan 400 volt laten vloeien door een apparaat dat geen Nul meer heeft.
Goeie uitleg dankjewel, die snap ik zover wel. Was jip en janneke genoeg voor mij, althans.... Ik heb ook de 3 fase generator gevonden waar die lus tussen die 2 draden dan gemaakt moet worden.quote:Op donderdag 17 september 2020 11:46 schreef qajariaq het volgende:
[..]
Jip en Janneke valt niet mee. Maar ik ben geen elektroman maar snap het wel. Er is dus nog hoop.
Wisselstroom moet je eerst snappen. Je hebt een nul draad en een draad waar de spanning oploopt en weer minder wordt om vervolgens met negatieve spanning hetzelfde te doen. Dus soms is er geen spanning verschil en een fractie later een beetje, dat gaat door tot 230V en daarna zakt het weer, door het nulpunt heen en naar de min 230V en weer terug.
Een andere draad doet hetzelfde maar dan net iets later. De derde draad nog iets later.
We hebben dus de draden 1 2 3 en een 0. De spanning tussen 1 of 2 of 3 en de nul zal altijd maximaal 230 V zijn.
Maar omdat 1 en 2 (en 3) net iets in tijd verschillen is de spanning tussen die draden onderling 400V.
Dus je kan je pc aansluiten op draad 1 en draad 0, die werkt prima. Sluit je de waterkoker aan op draad 2 en 0 werkt dat ook. Haal je nu die nul los bij de meterkast dan zal de stroom van draad 1 via de pc en de losse nul en de waterkoker naar draad 2 gaan. Tussen die draden stond dus 400 V. Die 400 volt wordt dan oneerlijk verdeeld dus je waterkoker wordt niet warm en je pc begint te roken.
Ik had eerst nog een zij stapje geschreven maar dat vond ik het ingewikkelder maken. Dan toch nog maar een keer schrijven.quote:Op donderdag 17 september 2020 12:16 schreef Watuntrik het volgende:
In mijn beleving zie ik de PC en Koker ieder met een fase en een 0 aangesloten. En als beide geen 0 hebben hoe hebben we dan toch stroom door die computer en dan wel zoveel dat ie de fik in gaat. Daar mis ik een schakel.
Nogmaals dank... Ik denk dit zover volledig te begrijpen.. Ook betrap ik mezelf er wel een op stroom en spanning door elkaar te halen. Maar ik weet wat A en V en W etc. zover inhoud, maar dat staat terzijde.quote:Op donderdag 17 september 2020 12:37 schreef qajariaq het volgende:
[..]
Ik had eerst nog een zij stapje geschreven maar dat vond ik het ingewikkelder maken. Dan toch nog maar een keer schrijven.
Als die apparaten werken op 230V. Daarnaast hebben ze een vermogen of amperage (ik ga even niet op het verschil in). Die waterkoker wil bij 230V afgerond 10 A doorlaten (+_ 1500 W). De pc wil maar 0,5 A.
Als je ze aan zou sluiten na elkaar, dus de stroom laat lopen van draad 1 naar de pc en dan door de waterkoker naar de 0. Dus van beide apparaten maak je de helft van de stekker los en die losse eindjes knoop je aan elkaar. In dat scenario zal de pc gewoon werken maar onvoldoende doorlaten om de waterkoker warm te krijgen. De spanning wordt verdeeld maar de stroom in beide apparaten is gelijk. Ruwweg zal de waterkoker maar 10 Volt krijgen en de pc de overige 220 V. Daar werkt ie nog wel op.
Ga je dit zelfde truukje doen met 400 V dan krijgt de waterkoker iets van 15 V en de pc 385 V.
Juist omdat die 0 geen 0 meer is maar alleen een verbindingsdraad tussen twee groepen (draden cq stekkerhelften). Daardoor dus heb je eigenlijk een stopcontact van 400 volt gemaakt.
Ik vrees dat het niet echt duidelijker wordt. Iemand anders een poging?
Eigenlijk is in iedere aftak en neteindpunt een aarde-nulverbinding gemaakt, niet alleen in de trafo. En de generator staat eigenlijk los van het TNTT-stelsel in het laagspanningsnet, het middenspanningsdeel van het elektriciteitsnet is sowieso in driehoek uitgevoerd.quote:Op donderdag 17 september 2020 19:12 schreef densmee het volgende:
de nul is gekoppeld aan de aarde, normaal gesproken het trafo huisje in de straat en de generator is in het sterpunt gekoppeld aan de aarde.
Jep, alle kabels zijn 4-aderig uitgevoerd. De drie fasen (rood, geel, blauw), een nul (blauw-geel), en optioneel een aardscherm. Ieder trafo- en verdeelstation heeft een aardpen in de grond zitten. De trafo is ook altijd primair in driehoek en secundair in ster aangesloten.quote:Op vrijdag 18 september 2020 08:41 schreef Watuntrik het volgende:
Mij is wel eens opgevallen, waar een oud kantoorgebouw werd verbouwd tot appartementencomplex. Toen kwam ook energiebedrijf nieuwe hoofdleiding vanaf de straat door de kelder leggen naar uiteraard de nieuwe meterkasten.. De hoofdleiding was 3 fase en had slechts 4 draden. Waarvan 1 de Geel/Groen dus Aarde is.. Ik heb ze persoonlijk de kabel van de rol zien trekken..
In de meterkasten word deze aarde leiding dan opgesplitst en gekoppeld aan de blauw Nul van de appartementen.![]()
Ik neem maar even voor het gemak aan dat die aard leiding niet helemaal naar de generator terug gaat. Maar dat elk verdeelstation zijn eigen aardpen heeft..
Er zijn verschillende stelsels van aarden. Het zogenaamde TT stelsel waarbij iedere aansluiting zijn eigen aardpen heeft die met de eigen energie verdeler verbonden is. Je ziet dit vaak bij de wat kleinere aansluitingen.quote:Op vrijdag 18 september 2020 08:41 schreef Watuntrik het volgende:
Mij is wel eens opgevallen, waar een oud kantoorgebouw werd verbouwd tot appartementencomplex. Toen kwam ook energiebedrijf nieuwe hoofdleiding vanaf de straat door de kelder leggen naar uiteraard de nieuwe meterkasten.. De hoofdleiding was 3 fase en had slechts 4 draden. Waarvan 1 de Geel/Groen dus Aarde is.. Ik heb ze persoonlijk de kabel van de rol zien trekken..
In de meterkasten word deze aarde leiding dan opgesplitst en gekoppeld aan de blauw Nul van de appartementen.![]()
Ik neem maar even voor het gemak aan dat die aard leiding niet helemaal naar de generator terug gaat. Maar dat elk verdeelstation zijn eigen aardpen heeft..
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |