Heb je gemeten hoeveel spanning er op staat? Misschien zijn er twee fases aangesloten waardoor je 400V krijgt?quote:Op maandag 14 september 2020 15:43 schreef Viesdik het volgende:
Kan een stopcontact de veroorzaker zijn van schade aan elektrische apparaten?
Het is namelijk opmerkelijk dat 2 apparaten kapot gegaan zijn die op hetzelfde stopcontact waren aangesloten.
ik heb geen meetapparatuurquote:Op maandag 14 september 2020 16:00 schreef derLudolf het volgende:
[..]
Heb je gemeten hoeveel spanning er op staat? Misschien zijn er twee fases aangesloten waardoor je 400V krijgt?
In dat geval kan je beter iemand die verstandig heeft even naar kijken. water en stroom gaat het natuurlijk niet samen. En er zouden ook een aardlekschakelaar in moeten zijn. Die kan voorkomen dat apparaat stuk gaat.quote:Op maandag 14 september 2020 16:02 schreef Viesdik het volgende:
[..]
ik heb geen meetapparatuur
ik zie wel een zwart plekje op het stopcontact zitten wat lijkt op een brandplek
maar het is raar dat binnen 1 maand 2 apparaten kapot gaan die er al meer dan 2 jaar op aangesloten zijn
er lijkt zelfs een brandlucht uit te komen
Ik vermoed dat het probleem is ontstaan door lekkage
Zou de oorzaak mogelijk kunnen liggen aan een stroompiek / overspanning?quote:Op maandag 14 september 2020 16:05 schreef Captain_Ghost het volgende:
[..]
In dat geval kan je beter iemand die verstandig heeft even naar kijken. water en stroom gaat het natuurlijk niet samen. En er zouden ook een aardlekschakelaar in moeten zijn. Die kan voorkomen dat apparaat stuk gaat.
ALS is vooral om te zorgen dat de mens niet kapot gaat. apparaat kan nog vrolijk doorbranden hoor.quote:Op maandag 14 september 2020 16:05 schreef Captain_Ghost het volgende:
[..]
In dat geval kan je beter iemand die verstandig heeft even naar kijken. water en stroom gaat het natuurlijk niet samen. En er zouden ook een aardlekschakelaar in moeten zijn. Die kan voorkomen dat apparaat stuk gaat.
Zo'n afzuigsysteem staat toch altijd bij "op een laag pitje"? Verder deskundige de spanning laten meten.quote:Op maandag 14 september 2020 16:21 schreef Viesdik het volgende:
Zou de oorzaak mogelijk kunnen liggen aan een stroompiek / overspanning?
Zo heeft het appartementencomplex een centraal afzuigsysteem die om de 5 minuten overactief aanslaat en enorm toeneemt in zuigkracht.
Kan je inboedelverzekering in dit soort gevallen de kosten dekken?quote:Op maandag 14 september 2020 16:55 schreef qajariaq het volgende:
Als er een draad niet lekker vast zit dan kan het stopcontact gaan klapperen in de zin van snel aan en uit gaan. Een gloeilamp gaat dan flikkeren en andere spullen gaan vaak kapot. Die brandvlek kan daar ook van komen.
Inderdaad open (laten) schroeven en even kijken hoe het zit.
serieus???quote:Op maandag 14 september 2020 18:38 schreef Viesdik het volgende:
[..]
Kan je inboedelverzekering in dit soort gevallen de kosten dekken?
Wie is verantwoordelijk voor je installatie ?quote:Op maandag 14 september 2020 18:38 schreef Viesdik het volgende:
[..]
Kan je inboedelverzekering in dit soort gevallen de kosten dekken?
De schade aan je installatie niet. Dat is gewoon achterstallig onderhoud. De schade aan je apparatuur mogelijk. Tegen dagwaarde, minus eigen risico. Een paar uur besteden aan een folderwijk levert waarschijnlijk meer op dan deze 'schade' op je verzekering proberen te verhalen.quote:Op maandag 14 september 2020 18:38 schreef Viesdik het volgende:
[..]
Kan je inboedelverzekering in dit soort gevallen de kosten dekken?
Wat een aannamesquote:Op maandag 14 september 2020 19:34 schreef Ivo1985 het volgende:
[..]
De schade aan je installatie niet. Dat is gewoon achterstallig onderhoud. De schade aan je apparatuur mogelijk. Tegen dagwaarde, minus eigen risico. Een paar uur besteden aan een folderwijk levert waarschijnlijk meer op dan deze 'schade' op je verzekering proberen te verhalen.
De brandplek duidt hoogstwaarschijnlijk op een slecht contactpunt in het stopcontact. Slecht contact zorgt voor weerstand. En weerstand in een elektrisch circuit zorgt voor warmte.
Het slechte contact kan er ook voor gezorgd hebben dat de spanning in je apparatuur te laag is geworden. En dat kan schade aan apparatuur veroorzaken.
Nee slijtage of achterstallig onderhoud en de gevolgen ervan vallen niet onder de verzekering.quote:
er komt ook een deskundige langsquote:Op maandag 14 september 2020 19:57 schreef Ivo1985 het volgende:
Wanneer je geen aannames als antwoord wenst, kun je een deskundige inschakelen die bij je thuis de oorzaken van je defecte apparatuur komt onderzoeken en daar een mooi rapport van schrijft. Echter is de kans groot dat zelfs zo'n deskundige toch de nodige aannames zal doen in zijn definitieve rapport.
Hier op het forum komt niemand verder dan aannames. Al dan niet gebaseerd op eerder opgedane kennis en praktijkervaringen.
Uuhm... een aardlekschakelaar voorkomt helemaal niet dat een apparaat kapot gaat, het voorkomt dat er stroom via alternatieve wegen gaat dan zou moeten.quote:Op maandag 14 september 2020 16:05 schreef Captain_Ghost het volgende:
[..]
In dat geval kan je beter iemand die verstandig heeft even naar kijken. water en stroom gaat het natuurlijk niet samen. En er zouden ook een aardlekschakelaar in moeten zijn. Die kan voorkomen dat apparaat stuk gaat.
dit is onzin spanning dip niet zomaar wij krijgen 230v + aangeboden dat gaat niet zomaar onderuit.quote:Op dinsdag 15 september 2020 10:37 schreef Watuntrik het volgende:
Zo'n roet/brand vlekje kan ontstaan door vonk overslag (Vlamboog) tussen de contacten, tussen stekker en stopcontact. Dit gebeurd dan vaak wanneer een apparaat ingeschakeld wordt of in bedrijf is... Gebeurd ook bijna altijd in een schakelaar, vandaar dat er van ontploffingsgevaar gesproken wordt bij gas lekkage en licht aanmaken.
Vonkt een stopcontact dan zullen de klemmetjes van de contacten mogelijk iets opgerekt zijn door het veelvuldige gebruik en maken een wiebelig contact. Stel het voor als een Bougie, die moet speling hebben tussen beide contacten om te kunnen vonken.
Of de draadaansluiting is niet goed geplaatst of aangedraaid en heeft daar speling.. A fijn, elektrische contacten en speling = vonk bij inschakelen of constant geknetter bij ingeschakeld apparaat... Vooral op vochtige dagen is dit risico groter, hoge luchtvochtigheid geeft geleiding en een mooiere vonk.
Verhelp de speling, stopcontact vervangen of met spitse tang de contacten iets samenknijpen zodat het weer strak past.
En ja er kunnen stroompieken en dalen in het net voorkomen die apparaten kunnen beschadigen en kan funest zijn voor elektronica. Bv. sommige apparaten trekken even veel stroom weg bij het opstarten is een andere apparaat aangesloten en ingeschakeld op het zelfde stopcontact kan dit schade veroorzaken.
Ik heb het zelf eens gehad met een nieuwe Epson printer... Printer was binnen een week kapot, terug gebracht nieuwe gekregen, week later weer kapot... Tot 3 keer toe zelfde verhaal. Bij de 3e nieuwe kreeg ik de tip deze printer dus niet op hetzelfde stopcontact als de PC is aangesloten in stand-by te laten staan en de PC op te starten. Dus beide fysiek uit en inschakelen eerst PC dan pas printer. Of printer naar andere groep te verhuizen. Met de verklaring dat de PC bij opstarten even teveel stroom wegtrekt en dit dan dus eerst een daling en dan een piek veroorzaakt in de printer en dat de elektronica van de printer dat niet fijn vind. Zo gezegd zo gedaan en de printer heeft het jaren goed gedaan.
En ook eens ervaren met 5 LED spotjes op hetzelfde stopcontact, ik hoorde een poef geluidje en alle 5 spots gingen simultaan uit en waren stuk. Alle 5 open geschroefd en hadden allemaal de spoel op de driver doorgebrand.
Lijkt me sterk dat alle 5 de drivers op dezelfde seconde aan het einde van de levensduur waren aangekomen. Dit moet iets van afwijking in het stroomnet geweest zijn. Geen idee wat, zou een piek geweest kunnen zijn (stroom, spanning, frequentie?)... Goede vraag voor in de wetenschap en techniek afdeling, helaas is mijn elektro kennis te basaal om dit te verklaren...
Moeten we dit snappen? Is het dom om de stroomdraad en de spanningsdraad te verwarren?quote:Op dinsdag 15 september 2020 23:28 schreef catwizzel het volgende:
[..]
dit is onzin spanning dip niet zomaar wij krijgen 230v + aangeboden dat gaat niet zomaar onderuit.
waarschijnlijk stroom en spanning door elkaar
Die term had ik nog niet eerder gehoord...quote:Op dinsdag 15 september 2020 11:11 schreef densmee het volgende:
Mogelijk een zwevende nul, dag apparaten
ergens vooraan waar je 3 fases gesplitst worden kan een zwevende nul ontstaan en krijg je mogelijk 400 volt op je apparatenquote:Op woensdag 16 september 2020 09:45 schreef Watuntrik het volgende:
[..]
Die term had ik nog niet eerder gehoord...En even opgezocht... Maar wanneer ik het goed begrijp dan kan hoeft een zwevende nul zich niet voor de aardlek in de meterkast te bevinden maar kan ook willekeurig overal in de installatie plaatsvinden. Zoals slecht aangesloten nul in een lasdoos of zelfs stopcontact of in het apparaat zelf?
En dan zou corrosie door vocht, oorzaak van slecht contact, de zwevende nul kunnen veroorzaken?
Koffieapparaat en combimagnetron. Nooit gelijktijdig aan.quote:Op woensdag 16 september 2020 09:53 schreef Opa.Bakkebaard het volgende:
Wat voor apparaten zaten er aan dat stopcontact en wat is er precies stukgegaan?
Kan je zo'n nul zelf creëren? Met kwade bedoelingen?quote:Op woensdag 16 september 2020 09:56 schreef densmee het volgende:
[..]
ergens vooraan waar je 3 fases gesplitst worden kan een zwevende nul ontstaan en krijg je mogelijk 400 volt op je apparaten
[ afbeelding ]
Ok? Wat ik er over vinden kon maakte de 3 fase niet duidelijk.. Alleen bij 3 fase aansluiting dus? Dan snap k 'm alweer wat beter.. De zwevende nul moet voor de 3 fase aansluiting zitten om überhaupt aan die 400 volt te kunnen komen op het 220 volt netwerk daarachter...quote:Op woensdag 16 september 2020 09:56 schreef densmee het volgende:
[..]
ergens vooraan waar je 3 fases gesplitst worden kan een zwevende nul ontstaan en krijg je mogelijk 400 volt op je apparaten
[ afbeelding ]
Wel gelezen dat het een veel voorkomende montage fout is bij een uitbreiding naar zonnepanelen. En dat het wel gevaarlijke situaties kan veroorzaken... Verder is de info wat vaag, de term zwevende nul komt dan wel voorbij vliegen maar men gaat er dan technisch niet geheel begrijpelijk op in. Het is breuk dan wel slecht aangesloten 0 en daar moet je het dan maar mee doen als leek..quote:Op woensdag 16 september 2020 10:12 schreef Viesdik het volgende:
[..]
Kan je zo'n nul zelf creëren? Met kwade bedoelingen?
Dank je wel voor dit plaatje. Ik had er ook nog nooit van gehoord.quote:Op woensdag 16 september 2020 09:56 schreef densmee het volgende:
[..]
ergens vooraan waar je 3 fases gesplitst worden kan een zwevende nul ontstaan en krijg je mogelijk 400 volt op je apparaten
[ afbeelding ]
Het begrip zwevende nul kun je moeilijk uitleggen zonder elektrotechnische basiskennis. Ik zou het iig niet kunnen, welke metaforen je ook probeert te gebruiken.quote:Op woensdag 16 september 2020 10:20 schreef Watuntrik het volgende:
[..]
Wel gelezen dat het een veel voorkomende montage fout is bij een uitbreiding naar zonnepanelen. En dat het wel gevaarlijke situaties kan veroorzaken... Verder is de info wat vaag, de term zwevende nul komt dan wel voorbij vliegen maar men gaat er dan technisch niet geheel begrijpelijk op in. Het is breuk dan wel slecht aangesloten 0 en daar moet je het dan maar mee doen als leek..
Blijkbaar...quote:Op donderdag 17 september 2020 02:48 schreef Ridocar het volgende:
[..]
Het begrip zwevende nul kun je moeilijk uitleggen zonder elektrotechnische basiskennis. Ik zou het iig niet kunnen, welke metaforen je ook probeert te gebruiken.
Jip en Janneke valt niet mee. Maar ik ben geen elektroman maar snap het wel. Er is dus nog hoop.quote:Op donderdag 17 september 2020 07:56 schreef Watuntrik het volgende:
Blijkbaar... Welke uitleg ik ook lees het blijft inderdaad een vaag verhaal dat voor niet elektrotechneut compleet onlogisch klinkt... En het niet in Jip en Janneke taal uit te leggen is.
Mijn simpel brein snapt dat Nul tevens Aarde is.. Maar zegt ook als je de nul van de aarde haalt dan onderbreek je toch gewoon het circuit... Waar en hoe kan dan in godsnaam die 2e fase zich daar koppelen en dan 400 volt laten vloeien door een apparaat dat geen Nul meer heeft.
Goeie uitleg dankjewel, die snap ik zover wel. Was jip en janneke genoeg voor mij, althans.... Ik heb ook de 3 fase generator gevonden waar die lus tussen die 2 draden dan gemaakt moet worden.quote:Op donderdag 17 september 2020 11:46 schreef qajariaq het volgende:
[..]
Jip en Janneke valt niet mee. Maar ik ben geen elektroman maar snap het wel. Er is dus nog hoop.
Wisselstroom moet je eerst snappen. Je hebt een nul draad en een draad waar de spanning oploopt en weer minder wordt om vervolgens met negatieve spanning hetzelfde te doen. Dus soms is er geen spanning verschil en een fractie later een beetje, dat gaat door tot 230V en daarna zakt het weer, door het nulpunt heen en naar de min 230V en weer terug.
Een andere draad doet hetzelfde maar dan net iets later. De derde draad nog iets later.
We hebben dus de draden 1 2 3 en een 0. De spanning tussen 1 of 2 of 3 en de nul zal altijd maximaal 230 V zijn.
Maar omdat 1 en 2 (en 3) net iets in tijd verschillen is de spanning tussen die draden onderling 400V.
Dus je kan je pc aansluiten op draad 1 en draad 0, die werkt prima. Sluit je de waterkoker aan op draad 2 en 0 werkt dat ook. Haal je nu die nul los bij de meterkast dan zal de stroom van draad 1 via de pc en de losse nul en de waterkoker naar draad 2 gaan. Tussen die draden stond dus 400 V. Die 400 volt wordt dan oneerlijk verdeeld dus je waterkoker wordt niet warm en je pc begint te roken.
Ik had eerst nog een zij stapje geschreven maar dat vond ik het ingewikkelder maken. Dan toch nog maar een keer schrijven.quote:Op donderdag 17 september 2020 12:16 schreef Watuntrik het volgende:
In mijn beleving zie ik de PC en Koker ieder met een fase en een 0 aangesloten. En als beide geen 0 hebben hoe hebben we dan toch stroom door die computer en dan wel zoveel dat ie de fik in gaat. Daar mis ik een schakel.
Nogmaals dank... Ik denk dit zover volledig te begrijpen.. Ook betrap ik mezelf er wel een op stroom en spanning door elkaar te halen. Maar ik weet wat A en V en W etc. zover inhoud, maar dat staat terzijde.quote:Op donderdag 17 september 2020 12:37 schreef qajariaq het volgende:
[..]
Ik had eerst nog een zij stapje geschreven maar dat vond ik het ingewikkelder maken. Dan toch nog maar een keer schrijven.
Als die apparaten werken op 230V. Daarnaast hebben ze een vermogen of amperage (ik ga even niet op het verschil in). Die waterkoker wil bij 230V afgerond 10 A doorlaten (+_ 1500 W). De pc wil maar 0,5 A.
Als je ze aan zou sluiten na elkaar, dus de stroom laat lopen van draad 1 naar de pc en dan door de waterkoker naar de 0. Dus van beide apparaten maak je de helft van de stekker los en die losse eindjes knoop je aan elkaar. In dat scenario zal de pc gewoon werken maar onvoldoende doorlaten om de waterkoker warm te krijgen. De spanning wordt verdeeld maar de stroom in beide apparaten is gelijk. Ruwweg zal de waterkoker maar 10 Volt krijgen en de pc de overige 220 V. Daar werkt ie nog wel op.
Ga je dit zelfde truukje doen met 400 V dan krijgt de waterkoker iets van 15 V en de pc 385 V.
Juist omdat die 0 geen 0 meer is maar alleen een verbindingsdraad tussen twee groepen (draden cq stekkerhelften). Daardoor dus heb je eigenlijk een stopcontact van 400 volt gemaakt.
Ik vrees dat het niet echt duidelijker wordt. Iemand anders een poging?
Eigenlijk is in iedere aftak en neteindpunt een aarde-nulverbinding gemaakt, niet alleen in de trafo. En de generator staat eigenlijk los van het TNTT-stelsel in het laagspanningsnet, het middenspanningsdeel van het elektriciteitsnet is sowieso in driehoek uitgevoerd.quote:Op donderdag 17 september 2020 19:12 schreef densmee het volgende:
de nul is gekoppeld aan de aarde, normaal gesproken het trafo huisje in de straat en de generator is in het sterpunt gekoppeld aan de aarde.
Jep, alle kabels zijn 4-aderig uitgevoerd. De drie fasen (rood, geel, blauw), een nul (blauw-geel), en optioneel een aardscherm. Ieder trafo- en verdeelstation heeft een aardpen in de grond zitten. De trafo is ook altijd primair in driehoek en secundair in ster aangesloten.quote:Op vrijdag 18 september 2020 08:41 schreef Watuntrik het volgende:
Mij is wel eens opgevallen, waar een oud kantoorgebouw werd verbouwd tot appartementencomplex. Toen kwam ook energiebedrijf nieuwe hoofdleiding vanaf de straat door de kelder leggen naar uiteraard de nieuwe meterkasten.. De hoofdleiding was 3 fase en had slechts 4 draden. Waarvan 1 de Geel/Groen dus Aarde is.. Ik heb ze persoonlijk de kabel van de rol zien trekken..
In de meterkasten word deze aarde leiding dan opgesplitst en gekoppeld aan de blauw Nul van de appartementen.![]()
Ik neem maar even voor het gemak aan dat die aard leiding niet helemaal naar de generator terug gaat. Maar dat elk verdeelstation zijn eigen aardpen heeft..
Er zijn verschillende stelsels van aarden. Het zogenaamde TT stelsel waarbij iedere aansluiting zijn eigen aardpen heeft die met de eigen energie verdeler verbonden is. Je ziet dit vaak bij de wat kleinere aansluitingen.quote:Op vrijdag 18 september 2020 08:41 schreef Watuntrik het volgende:
Mij is wel eens opgevallen, waar een oud kantoorgebouw werd verbouwd tot appartementencomplex. Toen kwam ook energiebedrijf nieuwe hoofdleiding vanaf de straat door de kelder leggen naar uiteraard de nieuwe meterkasten.. De hoofdleiding was 3 fase en had slechts 4 draden. Waarvan 1 de Geel/Groen dus Aarde is.. Ik heb ze persoonlijk de kabel van de rol zien trekken..
In de meterkasten word deze aarde leiding dan opgesplitst en gekoppeld aan de blauw Nul van de appartementen.![]()
Ik neem maar even voor het gemak aan dat die aard leiding niet helemaal naar de generator terug gaat. Maar dat elk verdeelstation zijn eigen aardpen heeft..
|