abonnement Unibet Coolblue
pi_186493571
Patchkasten uiteraard zelf gedaan, na 20 jaar ICT moest ik dat kunnen :+
  maandag 29 april 2019 @ 11:13:49 #77
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186493579
quote:
0s.gif Op maandag 29 april 2019 11:12 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Daarom wel blij dat mijn installateur ZZP'er is, die maakt offerte én voert het zelf uit :+
het is vooral op mijn werk. Mijn manager mag het lekker oplossen.
Tot nooit .......
pi_186493592
quote:
0s.gif Op maandag 29 april 2019 11:13 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

het is vooral op mijn werk. Mijn manager mag het lekker oplossen.
:P
pi_186493598
quote:
1s.gif Op maandag 29 april 2019 11:09 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

Dat herken ik. Bij ons komt ook altijd eerst de verkoper om te vertellen dat alles wat we willen mogelijk is met hun systemen. Na aankoop komen de hoofdschuddende techneuten.
Maar ook daar zit weer verschil in, ik kom in principe bijna nooit bij de klanten thuis. Dat doet mijn collega (en dat is de eigenaar). Die is ingenieur en heeft uiteraard wel verstand van dit soort dingen.

Overigens maken wij in 95% van de gevallen foto's welke mee gaan in de opdracht folder. Dus de jongens weten van te voren hoe het er uit ziet.

Maar ik snap wat je bedoeld, en het komt wellicht knullig over. Maar ik heb van meterkast behalve mijn eigen gewoon weinig tot geen verstand van. En al helemaal niet als het 3-fase is.
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
pi_186493633
quote:
0s.gif Op maandag 29 april 2019 11:12 schreef Speekselklier het volgende:
mij boeit voor dat pv2.0 ding wat is dat?
Dat is een management unit van de optimizers. Ik heb geen SolarEdge maar de concurrent Tigo Energy.

Die werkt dus met alle omvormers en gebruikt in plaats van SolarEdge die een regel unit in de omvormer heeft een apart kastje waarop de optimizer binnen komen via weer een ander kastje (gateway) die onder de panelen zit.

Dus vanaf de panelen lopen niet alleen string kabels, maar ook 1 kabeltje vanaf de gateway(s).
Die gateways lezen de panelen draadloos uit en sturen het naar de MMU (management unit). En die geeft het weer door aan internet waardoor ik het online in kan zien.
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
pi_186493636
quote:
0s.gif Op maandag 29 april 2019 11:14 schreef bambino het volgende:

[..]

Maar ook daar zit weer verschil in, ik kom in principe bijna nooit bij de klanten thuis. Dat doet mijn collega (en dat is de eigenaar). Die is ingenieur en heeft uiteraard wel verstand van dit soort dingen.

Overigens maken wij in 95% van de gevallen foto's welke mee gaan in de opdracht folder. Dus de jongens weten van te voren hoe het er uit ziet.

Maar ik snap wat je bedoeld, en het komt wellicht knullig over. Maar ik heb van meterkast behalve mijn eigen gewoon weinig tot geen verstand van. En al helemaal niet als het 3-fase is.
Heel spannend is het ook niet volgens mij, je hebt "gewoon" 2 extra draden om rekening mee te houden :+
pi_186493693
quote:
0s.gif Op maandag 29 april 2019 11:16 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Heel spannend is het ook niet volgens mij, je hebt "gewoon" 2 extra draden om rekening mee te houden :+
Nee, dat snap ik. Dat alles 5 aders heeft in plaats van 3. Maar wat ik niet snap is al jouw aardlek 40A zijn, en op de hoofdschakelaar staat ook 40A.
Als jouw zekeringen dan 3x25A zijn zoals je zegt, dan zou dat betekenen dat als er iets mis gaat tussen de 25-40A dat die als eerste klappen.

Maar je zal het wel goed geregeld hebben, maar dat stukje begrijp ik gewoon niet. Is niet mijn tak van sport.

Ik heb dus 1x40A (denk ik, anders 35). En mijn hoofdschakelaar is dus 40A.
Mijn aardlek zijn ook 40A en mijn groepen zijn bijna allemaal 16A.
De warmtepomp en panelen hebben een automaat van 25A en de warmtepomp is daaronder verdeeld in 16/16/C20

Dus als er ergens iets mis gaat, dan klapt de zwakste schakel (dus alleen de groep waar het mis gaat). Als het goed is!

Zover begrijp ik het althans, of denk ik het te begrijpen.
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
pi_186493709
quote:
0s.gif Op maandag 29 april 2019 11:16 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Heel spannend is het ook niet volgens mij, je hebt "gewoon" 2 extra draden om rekening mee te houden :+
En ik moet de pun nog ff benutten.

400v is een stuk spannender dan 230v :D
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
  maandag 29 april 2019 @ 11:24:45 #84
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186493751
quote:
0s.gif Op maandag 29 april 2019 11:21 schreef bambino het volgende:

[..]

Nee, dat snap ik. Dat alles 5 aders heeft in plaats van 3. Maar wat ik niet snap is al jouw aardlek 40A zijn, en op de hoofdschakelaar staat ook 40A.
Als jouw zekeringen dan 3x25A zijn zoals je zegt, dan zou dat betekenen dat als er iets mis gaat tussen de 25-40A dat die als eerste klappen.

Maar je zal het wel goed geregeld hebben, maar dat stukje begrijp ik gewoon niet. Is niet mijn tak van sport.

Ik heb dus 1x40A (denk ik, anders 35). En mijn hoofdschakelaar is dus 40A.
Mijn aardlek zijn ook 40A en mijn groepen zijn bijna allemaal 16A.
De warmtepomp en panelen hebben een automaat van 25A en de warmtepomp is daaronder verdeeld in 16/16/C20

Dus als er ergens iets mis gaat, dan klapt de zwakste schakel (dus alleen de groep waar het mis gaat). Als het goed is!

Zover begrijp ik het althans, of denk ik het te begrijpen.
voor de aardlek en de hoofdschakelaar is het Ampere niet van belang voor het eruit klappen, daar reageren ze niet op. Je zou het niet verwachten, maar een aardlekschakelaar reageerd op 'aardlekkage'. (en een HS reageert helemaal nergens op) Je mag rustig een 100ALS en een 500A HS gebruiken als je het kan betalen (of andersom, zolang ze maar groter zijn dan je hoofdaansluiting).

[ Bericht 1% gewijzigd door Speekselklier op 29-04-2019 11:30:16 ]
Tot nooit .......
pi_186493827
quote:
0s.gif Op maandag 29 april 2019 11:21 schreef bambino het volgende:

[..]

Nee, dat snap ik. Dat alles 5 aders heeft in plaats van 3. Maar wat ik niet snap is al jouw aardlek 40A zijn, en op de hoofdschakelaar staat ook 40A.
Oh, je bedoelt de "hoofdschakelaar" met het opschrift "hoofdschakelaar" :+

Ja, die is 40A en dat is zwaar genoeg. Het is geen automaat / zekering. Hij schakelt alleen alles aan of uit dus mag nog wel zwaarder zijn. Zie het als een extra "werkschakelaar". De installateur koopt die rechter kast overigens compleet voorbedraad in. De 2 linker kasten heeft hij zelf ingericht.

quote:
Als jouw zekeringen dan 3x25A zijn zoals je zegt, dan zou dat betekenen dat als er iets mis gaat tussen de 25-40A dat die als eerste klappen.

Maar je zal het wel goed geregeld hebben, maar dat stukje begrijp ik gewoon niet. Is niet mijn tak van sport.

Ik heb dus 1x40A (denk ik, anders 35). En mijn hoofdschakelaar is dus 40A.
Mijn aardlek zijn ook 40A en mijn groepen zijn bijna allemaal 16A.
De warmtepomp en panelen hebben een automaat van 25A en de warmtepomp is daaronder verdeeld in 16/16/C20

Dus als er ergens iets mis gaat, dan klapt de zwakste schakel (dus alleen de groep waar het mis gaat). Als het goed is!

Zover begrijp ik het althans, of denk ik het te begrijpen.


[ Bericht 2% gewijzigd door TheFreshPrince op 29-04-2019 11:40:49 ]
pi_186494066
quote:
1s.gif Op maandag 29 april 2019 11:24 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

voor de aardlek en de hoofdschakelaar is het Ampere niet van belang voor het eruit klappen, daar reageren ze niet op. Je zou het niet verwachten, maar een aardlekschakelaar reageerd op 'aardlekkage'. (en een HS reageert helemaal nergens op) Je mag rustig een 100ALS en een 500A HS gebruiken als je het kan betalen (of andersom, zolang ze maar groter zijn dan je hoofdaansluiting).
En het zien van die logica is voor mijn logisch. En omdat ik daar tegen aan hik zal ik me nooit vol gaan inlezen in hoe het werkt en blijf je in deze cycle :D

Gelukkig heb ik er zelfs met mijn werk bijna nooit mee te maken. En zo wel dan is het een appje naar collega die verteld hoe en wat.
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
  Moderator maandag 29 april 2019 @ 14:17:04 #87
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_186496166
quote:
1s.gif Op maandag 29 april 2019 11:24 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

voor de aardlek en de hoofdschakelaar is het Ampere niet van belang voor het eruit klappen, daar reageren ze niet op. Je zou het niet verwachten, maar een aardlekschakelaar reageerd op 'aardlekkage'. (en een HS reageert helemaal nergens op) Je mag rustig een 100ALS en een 500A HS gebruiken als je het kan betalen (of andersom, zolang ze maar groter zijn dan je hoofdaansluiting).
Daar wil ik dit plaatje dan nog aan toevoegen voor wat betreft de werking van een aardlekschakelaar.



Het weglekken van de elektrische stroom via de randaarde is natuurlijk een signaal dat er iets in het elektrische systeem verkeerd is. Hiervoor is de aardlekschakelaar. De aardlekschakelaar vergelijkt de elektrische stroom die het huis binnenkomt met de elektrische stroom die het huis weer verlaat. Die zou even groot moeten zijn. Als dit niet het geval is, lekt er stroom weg en gaat de schakelaar automatisch uit.

Bron : https://www.4nix.nl/aardlekschakelaarnbsp.html
  maandag 29 april 2019 @ 17:30:27 #88
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_186499285
prachtige uitleg. was jij soms mijn leraar theoretische elektriciteitsleer?
Tot nooit .......
  Moderator maandag 29 april 2019 @ 17:44:17 #89
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_186499479
quote:
0s.gif Op maandag 29 april 2019 17:30 schreef Speekselklier het volgende:
prachtige uitleg. was jij soms mijn leraar theoretische elektriciteitsleer?
Haha, nee dat denk ik niet.
Maar het is wel wat erg in jip en janneke taal uitgelegd ;)
pi_186521570
66 dakhaken en 54 meter rail verder en de rails liggen.

Helaas tijd op, dus later weer door... Maar het wordt wat :7

Straks "eventjes" 27 panelen het dak op sjouwen en monteren :@
Laat die handjes wapperen!
pi_186521729
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 april 2019 18:12 schreef Gieliovd het volgende:
66 dakhaken en 54 meter rail verder en de rails liggen.

Helaas tijd op, dus later weer door... Maar het wordt wat :7

Straks "eventjes" 27 panelen het dak op sjouwen en monteren :@
Lekker zwaar he :+
pi_186522227
Hallo, kantoor pikkie, aangenaam...

Sinds de grote verbouwing klaar, is de spiermassa ook wat aan het slinken _O-
Laat die handjes wapperen!
pi_186522264
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 april 2019 18:46 schreef Gieliovd het volgende:
Hallo, kantoor pikkie, aangenaam...

Sinds de grote verbouwing klaar, is de spiermassa ook wat aan het slinken _O-
Maar straks als alles op het dak ligt en je ziet de opgewekte kWh's voorbij vliegen, dan weet je dat het de moeite waard was O+
pi_186527101
Hell yes zin in.

Vandaag zouden de montage clips geleverd worden. Nope.

Omvormer zou al geleverd zijn. Nope.

Dussss.

Maar de rails liggen er mooi bij :7
Laat die handjes wapperen!
  vrijdag 3 mei 2019 @ 08:35:46 #95
466657 EasyLife
Live Cheap, Live Easy
pi_186579878
Ze zijn hier begonnen, steiger staat inmiddels, omvormer hangt al (alles in een dikke 35 minuten).

Als ze zo door gaan zijn ze om 11:00 alweer vertrokken.
  vrijdag 3 mei 2019 @ 13:03:59 #96
466657 EasyLife
Live Cheap, Live Easy
pi_186584141
Hoppa, ik ben aan het verdienen! 8-)

Half 12 waren ze alweer klaar. Ben erg tevreden.
pi_186584165
quote:
0s.gif Op vrijdag 3 mei 2019 13:03 schreef EasyLife het volgende:
Hoppa, ik ben aan het verdienen! 8-)

Half 12 waren ze alweer klaar. Ben erg tevreden.
Top! Moet nog wel wat te oogsten zijn vandaag.
  vrijdag 3 mei 2019 @ 13:16:16 #98
466657 EasyLife
Live Cheap, Live Easy
pi_186584329
quote:
0s.gif Op vrijdag 3 mei 2019 13:05 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Top! Moet nog wel wat te oogsten zijn vandaag.
Eerste kWh is teruggeleverd.
pi_186584447
Hier liggen ze er ook op
Hoop gezeik geweest en nog steeds niet helemaal klaar. Maar het werkt
pi_186584531
Ik ga straks op het garagedak en uitbouw 9 panelen bij leggen. Ik heb daar plattedak montage voor nodig en nu zag ik deze:

https://www.warmteservice(...)-plat-dak/p/07505000

Die heb je in sets voor 2 panelen en 3 panelen.
Ik heb straks een rij van 2-5-2, dus zou dan 3x een set van 2 en 1x een set van 3 moeten kopen. Dat kost dan 310 euro incl btw.

Iemand een idee of dit een goed systeem is?

Maar ik kan 't mis hebben...