Gieliovd | woensdag 24 april 2019 @ 20:22 |
Ik kom er even niet meer uit... help. Ik heb vandaag mijn zonnepanelen geleverd gekregen. 7425WP met 3 fase omvormer. In de handleiding van de omvormer Solax X3 mic 7.0T 3 fase staat: Ik lees daarin: gij zult een aardlekautomaat van type B lekstroom toepassen, met 300ma lekstroom beveiliging. Dan ga ik op internet kijken en kom ik er niet meer uit. De NEN1010 lijkt dit te bevestigen. Pas een aardlek toe. Dan zegt een willekeurige installateur weer dat ze nooit een aardlek toepassen maar direct na de meter aansluiten. Elders lees ik weer dat 30ma wordt toegepast. Wat weer tegengesproken wordt door mensen met aardleks die eruit klappen. Als ik dan ga zoeken kan ik bijna nergens een aardlekautomaat met lekstroom type B vinden of ergens voor ¤400. Ik lees vervolgens dat type A lekstroom niet toegestaan is, omdat een omvormer ook DC lekstroom kan genereren en dat niet gemeten worden bij type A. Concreet: - Waarom kan ik niet gewoon een B20 3P+N automaat toepassen zonder aardlek direct na de meter aangesloten? - Wie heeft er een gouden tip voor een aardlekautomaat B20 300ma type B lekstroom? - Wat gebeurt er als ik een type A lekstroom automaat zou toepassen? Alvast dank want ik kom er niet meer uit! | |
Makrolon | woensdag 24 april 2019 @ 20:32 |
Heb je geen ruimte voor een losse aardlek en automaat? Overigens heb ik het hier gewoon achter 30 mah zitten zonder problemen. Maar volgensmij is een aardlek niet verplicht voor zonnepanelen. | |
Gieliovd | woensdag 24 april 2019 @ 20:37 |
Niet echt, ik heb al een uitbreiding kastje 4 modulen gekocht met het oog op een ALAMAT of een krachtgroep 4 modulen breed. Mja dat "volgens mij" daar probeer ik dus een beetje bevestiging in te krijgen. Het liefst zeg ik gewoon hup voor ¤35 een B20 3P+N groep erin en gaan, direct achter de meter. Maar wat is het risco dan? Ik ga echt niet geloven dat alle installateurs type B ALAMAT's installeren bij mensen thuis t.w.v. ¤350 per stuk. Daar koop je een hele groepenkast van. | |
Vonkenboer | woensdag 24 april 2019 @ 21:41 |
Leverd je netbeheerder een aarde mee ? Of heb je een eigen aardpen gekregen in je meterkast ? Kortom heb je een TN of TT stelsel ? | |
Gieliovd | woensdag 24 april 2019 @ 21:43 |
Ik heb hier een TT stelsel dus eigen aardpen! | |
Vonkenboer | woensdag 24 april 2019 @ 22:02 |
Dan zeker een aardlekbeveiliging toepassen. https://www.groepenkast.nl/aardlekbeveiliging-pv/ | |
Vonkenboer | woensdag 24 april 2019 @ 22:15 |
Aardlekschakelaar Type B of Type A? Welke aardlekschakelaar heb je nodig bij een pv Installatie? Tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan moet een aardlekschakelaar worden toegepast, in de praktijk zal in de meeste gevallen dus een aardlekschakelaar moeten worden geplaatst. Dit geldt ook voor de klasse van de aardlekschakelaar. Dit moet type B zijn, tenzij er aan een van de volgende voorwaarden is voldaan, dan mag type A worden toegepast: - De omvormer beschikt intern over een transformator die het DC-circuit van het AC-circuit scheidt. bij bepaalde typen omvormer met hoogfrequente transformatoren is dit niet het geval. - Tussen de omvormer en de aansluiting op de verdeelinrichting is een scheidingstransformator geplaatst. - Volgens een verklaring van de fabrikant van de omvormer is geen type B nodig. Dus wordt aan een van bovenstaande voorwaarden voldaan dan mag een aardlekschakelaar type A worden toegepast. Als aan geen van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan dan moet type B worden toegepast. | |
Makrolon | woensdag 24 april 2019 @ 22:43 |
Geen ruimte voor een 220x220 kast er bij? Dan haal je gewoon een aardlek met de juiste waarde en en normale automaat er achter. Weet je zeker dat je goed zit. | |
Speekselklier | woensdag 24 april 2019 @ 22:51 |
waarom niet 16a/30ma van ABB voor 85 euro. die 20a vat ik niet helemaal. https://www.sandervunderink.nl/abb-aardlekautomaat-3p-n.html | |
Vonkenboer | donderdag 25 april 2019 @ 06:22 |
In de tekst die bij de omvormer hoort, staat dat hij minimaal 240ma moet zijn om ongewenst uitschakelen te voorkomen. Dus 300ma. | |
Gieliovd | donderdag 25 april 2019 @ 06:32 |
Oké.. Helaas type B dus. Een 220 kast past niet naast de kast. Dan komt hij om het hoekje. Je hebt gelijk 16A moet zat zijn. Die nu op zoek naar ofwel de juiste ALAMAT ofwel losse aardlekschakelaar en automaat. | |
Gieliovd | donderdag 25 april 2019 @ 09:08 |
Ik heb de TU even gesproken en de adviseur geeft aan NOOIT een type B te leveren, altijd gewoon A en zelfs voornamelijk 30ma. Soms bellen de installateurs dat ze bij nat weer steeds eruit klappen, dan fietsen ze er een 300ma in. Dus zijn advies: gewoon een ALAMAT B16 300mA type A. | |
TheFreshPrince | donderdag 25 april 2019 @ 09:41 |
Ik heb het zo:![]() ![]() ![]() | |
rulerofdeath | donderdag 25 april 2019 @ 10:08 |
Dat is een aardlekschakelaar, geen aardlekautomaat | |
TheFreshPrince | donderdag 25 april 2019 @ 10:12 |
Ja duh, maar het ging erom of het zou werken met een 30mA automaat. Deze is er tot op heden (met 2 omvormers) nog niet uitgeklapt. | |
Speekselklier | donderdag 25 april 2019 @ 10:56 |
ik heb ook alleen 30mA en ik ken ook alleen masr mensen met 30mA. Ik zou inderdaad eerst 30mA proberen. | |
Gieliovd | donderdag 25 april 2019 @ 11:09 |
Wat een verhaal hè. Heel internet is panisch over die type B. Naja als ik een automaat moet aanschaffen dan neem ik gelijk een 300ma want ze kosten me te veel om er nog een te moeten aanschaffen. In de manual staat ook zie ik net dat er 5mm² aan moet en 20A afzekeren. De max current is 11,2A. Waarom dan 20A zekeren en waarom 5mm²? Ik leg er gewoon 2,5mm² in de grond. | |
TheFreshPrince | donderdag 25 april 2019 @ 11:12 |
Dikkere kabel heeft wel 1 voordeel: je voltage is lager bij de omvormer omdat de weerstand lager is. Vooral als je in een wijk woont met hoge spanning wel praktisch. Naarmate de kabel langer is, is het voordeel daarvan natuurlijk wel groter. Hier ligt zo'n 25 meter kabel naar iedere omvormer. Daarom heb ik naar beide omvormers 4mm2 liggen. Kabelverlies is ook iets lager maar ik denk niet dat je het prijsverschil terugverdient. | |
Ridocar | donderdag 25 april 2019 @ 11:16 |
Dit. Je kunt gewoon 4 mm2 toepassen (5 is geen standaard maat voor aderdikte), dan zit je met een 3P+N B20/0,03 wel goed. | |
Speekselklier | donderdag 25 april 2019 @ 11:23 |
Om 3x20A af te zekeren moet je eigenlijk een hoofdzekering van 3x35A hebben. Worden nog dure paneeltjes zo. Persoonlijk zou ik die handleiding weggooien en eerst eens kijken wat een B16/30mA doet. [ Bericht 4% gewijzigd door Speekselklier op 25-04-2019 11:29:48 ] | |
Gieliovd | donderdag 25 april 2019 @ 11:29 |
Ja inderdaad, selectiviteit, hou op zeg nou dat gaan we niet doen, met 11,2A max is dat grote onzin. Ik heb al een 20A ALAMAT voor de garage in de kast zitten, met 3x25A hoofdzekeringen (D25/D25/C25). | |
Speekselklier | donderdag 25 april 2019 @ 11:31 |
Met 11A max is 20A afzekeren ook onzin. Bij sluiting wil je toch graag selectiviteit, al is het een 2A omvormer, vandaar 16A. Als jij geen punt vind dat bij sluiting je hele huis donker is (en dat Liander langs moet komen) kan je gewoon 20A nemen natuurlijk. [ Bericht 5% gewijzigd door Speekselklier op 25-04-2019 11:44:14 ] | |
TheFreshPrince | donderdag 25 april 2019 @ 11:32 |
Ja, bij 3x25A hoofdzekering is 3x 16A "the way to go" en ook ruim voldoende. Ik heb mijn 8kW omvormers ook op 16A afgezekerd. | |
Gieliovd | donderdag 25 april 2019 @ 11:34 |
Ja, dan pak ik gewoon B16. de TU adviseert me een Legrand DX3 4P B16A 6000A 300MA. | |
tux87 | vrijdag 26 april 2019 @ 08:19 |
Het is volgens de nen1010 in de laatste revisie ook verplicht je pv rail te aarden. Er is ook onderzoek gedaan dat dit de degradatie van je panelen verminderd. Ook een puntje om mee te nemen.. | |
Gieliovd | vrijdag 26 april 2019 @ 08:21 |
Yes, ik moet ff kijken hoe precies met dat Clickfit Evo systeem maar ik zal er ff een stuk koper aan knopen. | |
naaa | vrijdag 26 april 2019 @ 17:00 |
Volgens mij produceert Doepke aardlekautomaten in allerlei variaties; 2p en 4p, 0,03mA en 0,30mA, en stroomsterkte van 6A tot 100A ![]() En ik vond nog deze: oranjelink | |
Vonkenboer | vrijdag 26 april 2019 @ 19:27 |
Ik kan bevestigen dat, dat inderdaad het geval is ![]() | |
Makrolon | vrijdag 26 april 2019 @ 19:35 |
Is een 6 mm2 aarddraad vanaf de montagerail naar de omvormer dan voldoende? En dan bij de omvormer een aardblokje waar de omvormer, rail en de aarde vanaf de groepenkast op komen. | |
Vonkenboer | vrijdag 26 april 2019 @ 19:54 |
Dat is doorgaans wel de manier; een beetje zoals een centraalaardpunt in een badkamer. Maar dan noem je het een potentiaalvereffeningsrail ![]() ![]() | |
Patroon | zaterdag 27 april 2019 @ 09:57 |
Wij hebben een werkschakelaar tussen de omvormer en de meterkast hangen ![]() En deze in de meterkast ![]() [ Bericht 6% gewijzigd door Patroon op 27-04-2019 10:03:57 ] | |
blomke | zaterdag 27 april 2019 @ 10:20 |
Een 100 mA ALS?? | |
Patroon | zaterdag 27 april 2019 @ 10:41 |
Geen idee wat dat is. Ik heb 0 verstand van elektrisch. | |
blomke | zaterdag 27 april 2019 @ 10:43 |
Aardlekschakelaar. Maar die 100 mA verbaast me hogelijk | |
Gieliovd | zaterdag 27 april 2019 @ 10:47 |
Hoezo? Omvormers creëren veel lekstroom, dus 100/300 is heel normaal. Mijn omvormer handleiding vraagt om >240mA. C25 verbaas ik me dan weer over. Verder netjes toch! | |
Patroon | zaterdag 27 april 2019 @ 10:57 |
Kan je misschien wat vollediger zijn? Waarom verbaast het je? Is het teveel of te weinig, te veilig of te onveilig etc. | |
Patroon | zaterdag 27 april 2019 @ 10:59 |
Wat zegt die c25? | |
Vonkenboer | zaterdag 27 april 2019 @ 11:08 |
Dat is een aardlekautomaat met een C uitschakel karakteristiek met een maximaal stroom van 25 ampère. | |
Gieliovd | zaterdag 27 april 2019 @ 11:09 |
25 ampère traag afgezekerd. Een normale huis groep is 16A B normaal. | |
blomke | zaterdag 27 april 2019 @ 11:09 |
In zoverre, dat ik nooit een 100 mA ALS heb toegepast gezien in een woonhuis. Wat ik zie (en dat is maar beperkt) is dat zonnepanelen gewoon op een 30mA ALS worden gezet. Maar echt kwaad kan dit niet; dus geniet ervan zou ik zeggen….. | |
Edwink | zaterdag 27 april 2019 @ 14:50 |
De grap is dat als je drie elektriciens vraag je 3 verschillende antwoorden krijgt. In de nieuwbouw woningen waar wij pv installaties plaatsen zie ik of 300ma aardlekschakelaar of zonder aardlekschakelaar. De 30 ma aardlekschakelaars heeft toch wel wat storingen opgeleverd, terwijl de toegepaste omvormers dc zijdig een eigen aardlek beveiliging hebben. |