pi_183648489
Ik heb sinds 2 jaar een remeha Tzerra ketel, welke tot op heden goed bevalt.
Nu wordt het weer wat kouder en valt het me op (met name op dit moment) dat het erg lang duurt om de woonkamer te verwarmen.

De radiator neemt zelfs in temperatuur af terwijl de juiste temperatuur in de woonkamer nog niet is bereikt. hij is zelfs een halve graad gedaald in plaats van een halve graad te verwarmen.
(was 19.5, ingesteld op 20 en is nu 19) Hij is nu meer dan een uur bezig en het is nu dus kouder geworden in plaats van warmer. Hij verwarmt met vlagen, waarna hij een hele tijd stopt en de radiator daarna weer warmer wordt

Ik heb al getracht te ontluchten, maar als ik het ventiel open zet komt er direct water uit en neem aan dat er dus geen lucht in zit.

Waar zou ik het moeten zoeken ?
pi_183648509
Wat is je aanvoertemperatuur?
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
  maandag 10 december 2018 @ 20:25:20 #3
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_183648547
In de regel instellingen van je ketel en je thermostaat. Waarschijnlijk van de laatste. Normaliter werkt het als volgt; De thermostaat meet je kamer temperatuur en rekent daarbij een benodigde cv water temperatuur uit. De ketel doet vervolgens wat de thermostaat vraagt.
pi_183648581
Hij geeft aan dat de warmwater functie ingesteld staat op 60 graden. geld dat ook voor het verwarmen ?
pi_183648584
quote:
0s.gif Op maandag 10 december 2018 20:22 schreef Jeroen68 het volgende:
Ik heb sinds 2 jaar een remeha Tzerra ketel, welke tot op heden goed bevalt.
Nu wordt het weer wat kouder en valt het me op (met name op dit moment) dat het erg lang duurt om de woonkamer te verwarmen.
Dit betekent dat dit probleem er vorig jaar niet was? Wat heb je veranderd?
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_183648656
Ik kan me herinneren dat ik er wel eens vaker last van heb gehad, maar waarschijnlijk had ik wat meer geduld. nu zit ik al een paar uur in de kou (relatief gezien dan). dat vind ik wat te gortig en wil er graag iets aan doen.
  maandag 10 december 2018 @ 20:29:16 #7
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_183648658
quote:
0s.gif Op maandag 10 december 2018 20:26 schreef Jeroen68 het volgende:
Hij geeft aan dat de warmwater functie ingesteld staat op 60 graden. geld dat ook voor het verwarmen ?
Zijn normaliter apart in te stellen dus denk het niet.
pi_183648966
Het blijft toch raar dat hij stopt met verwarmen terwijl de ingestelde temperatuur nog niet is bereikt. Na verloop van tijd gaat hij weer aan, maar zo duurt het de hele avond om de kamer een halve graad te verwarmen.

Wat kan ervoor zorgen dat hij stopt met verwarmen en later weer aanslaat ?
pi_183649151
Of de driewegklep is kapot, je hebt geen problemen met de temperatuur van her tapwater?
pi_183649359
quote:
0s.gif Op maandag 10 december 2018 20:29 schreef Jeroen68 het volgende:
Ik kan me herinneren dat ik er wel eens vaker last van heb gehad, maar waarschijnlijk had ik wat meer geduld. nu zit ik al een paar uur in de kou (relatief gezien dan). dat vind ik wat te gortig en wil er graag iets aan doen.
zijn de radiatoren ingeregeld 2 jaar geleden bij de installatie van de nieuwe ketel?
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_183649480
Heb geen probleem met het tapwater, wordt voornamelijk voor het douchen gebruikt, maar geen klachten hierover.

De radiatoren zijn nooit ingeregeld, kan ik daar wat aan doen ?
De systeemtemperatuur is nu 46 graden, lijkt me wat laag aangezien het nog steeds koud is hier.
pi_183649513
quote:
0s.gif Op maandag 10 december 2018 21:00 schreef Piet200 het volgende:
Heb geen probleem met het tapwater, wordt voornamelijk voor het douchen gebruikt, maar geen klachten hierover.

De radiatoren zijn nooit ingeregeld, kan ik daar wat aan doen ?
ja, je kan ze (laten) inregelen.

Andere ketel is andere pomp met andere karakteristiek. Inregelen verhoogd je comfort en lost verwarmingsproblemen vaak op.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_183649558
quote:
1s.gif Op maandag 10 december 2018 21:00 schreef Piet200 het volgende:
De systeemtemperatuur is nu 46 graden, lijkt me wat laag aangezien het nog steeds koud is hier.
die van mij is 27 graden met gewone radiatoren en het is hier warm.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_183649560
De thermostaat op 22 graden zetten en de volgende bewoner er over laten nadenken 14.gif
-nee-
pi_183649570
quote:
0s.gif Op maandag 10 december 2018 21:01 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

ja, je kan ze (laten) inregelen.
Zou het probleem daarmee opgelost zijn ?
De ketel lijkt ervoor te zorgen dat hij met enige regelmaat stopt met verwarmen.
pi_183649698
quote:
1s.gif Op maandag 10 december 2018 21:03 schreef Piet200 het volgende:

[..]

Zou het probleem daarmee opgelost zijn ?
De ketel lijkt ervoor te zorgen dat hij met enige regelmaat stopt met verwarmen.
dat weet je nooit van te voren, maar radiatoren die niet ingeregeld zijn werken niet naar behoren.

Inregelen zou bij elke nieuwe ketel in het pakket moeten zitten, maar omdat dat geld kost wordt dit altijd overgeslagen door de beunhazen. Omdat de goede installateurs daarmee moeten concurreren wordt dit door hun ook overgeslagen. Dit resulteert in het verkeerd werken van een cv ketel tot het niet warm krijgen van een ruimte of juist het te heet worden van een ruimte. Het kan ook een vervelend geluid geven in je leidingen.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_183649948
Helder,

Wat ik nog niet begrijp is dat m’n radiatoren in de woonkamer alweer kouder worden, zonder dat de gewenste temperatuur is bereikt. Even later word hij weer warmer. Ten sloten ben ik zeker 3 uur verder en is het nog niet gelukt het hier een halve graad warmer te maken.
pi_183650435
quote:
0s.gif Op maandag 10 december 2018 21:19 schreef Piet200 het volgende:
Helder,

Wat ik nog niet begrijp is dat m’n radiatoren in de woonkamer alweer kouder worden, zonder dat de gewenste temperatuur is bereikt. Even later word hij weer warmer. Ten sloten ben ik zeker 3 uur verder en is het nog niet gelukt het hier een halve graad warmer te maken.
Als je kamertemperatuur bereikt is en de cv uit gaat dan zijn je radiatoren niet direct koud. Hierdoor blijven ze je kamer verwarmen en wordt het uiteindelijk warmer dan je ingestelde temperatuur. Dit effect wordt geprobeerd om te compenseren door de cv ketel eerder uit te laten gaan.
Maar dan moeten je radiatoren wel de juiste warmte afgeven.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_183650515
quote:
1s.gif Op maandag 10 december 2018 21:00 schreef Piet200 het volgende:
Heb geen probleem met het tapwater, wordt voornamelijk voor het douchen gebruikt, maar geen klachten hierover.

De radiatoren zijn nooit ingeregeld, kan ik daar wat aan doen ?
De systeemtemperatuur is nu 46 graden, lijkt me wat laag aangezien het nog steeds koud is hier.
Je zit samen met Jeroen68 op de bank te fokken? ;)
Maar ik kan 't mis hebben...
pi_183653768
Je thermostaat is aan het leren, moduleren, die probeert herhaaldelijk op lage temp. je systeem zal er wel niet op berekent zijn!

Jij hebt dus te weinig vermogen hangen in de woonkamer.
pi_183654946
Dat hij eerder uitgaat dan wanneer de temperatuur bereikt is, is normaal. Anders schiet hij over zijn doel omdat het systeem nog heel veel warmte bevat.

Jouw systeem lijkt wel heel enthousiast.

Misschien de temperatuur van je CV water omhoog.

Elders radiatoren knijpen als dat kan een vervolgens kijken of dat helpt is een optie voor een experiment.

Uiteindelijk moet hij gewoon je gewenste temperatuur bereiken binnen afzienbare tijd. Zo niet dan is je thermostaat kapot ofzo. Zelfs met een te kleine capaciteit moet hij gewoon doorstoken tot het warm is.
Laat die handjes wapperen!
pi_183655899
In de eerste plaats moet je aan de radiatoren voelen of ze :

1. Horizontaal bovenin even heet (aanvoertemperatuur) zijn,

2. Een temperatuurgradiënt van boven naar beneden hebben en of dat bij alle radiatoren gelijk is.

Zo niet, dan dient er voor:

1. Ontlucht

2. Ingeregeld m.b.v. voetventielen

te worden.

quote:
1s.gif Op maandag 10 december 2018 21:00 schreef Piet200 het volgende:

De systeemtemperatuur is nu 46 graden, lijkt me wat laag aangezien het nog steeds koud is hier.
46 graden aanvoer zou bij dit weer genoeg moeten zijn.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_183658767
Om te beginnen houdt hem eens voor het lapje, zet hem op max temp en kijk hoelang hij erover doet om je temp te behalen, dan zet je hem weer daar op waar je hem op hebben wil!
pi_183658822
Inregelen heeft pas doel als je weet dat je systeem het aankan.
pi_183734670
m'n systeem kan het zeker aan, maar de laatste 2 dagen (nu het behoorlijk koud is) merk ik goed dat hij niet naar behoren functioneerd. de temperatuur is 19 graden, terwijl ik hem uren geleden op 20 heb gezet. Het lijkt erop dat hij deze temperatuur niet gaat halen. Voorheen was dit nooit een probleem.