Waarschijnlijk naar de meterkast. Dit is het centrale aardpunt. Gat weer dicht en een installateur bellen om te na te meten of je aarding nog voldoende is.quote:
In Nederland wel, maar u is woonachtig in Belgie?quote:Op zondag 10 juni 2018 08:52 schreef einzeinz het volgende:
Maar mag die draad daar zo bloot in de grond liggen?
De pen wel, de draad niet. Schijnt ook dat de pen op den duur coorodeert en wegroest waardoor de aardingsweerstand stijgt.quote:Op zondag 10 juni 2018 09:22 schreef Surveillance-Fiets het volgende:
Die draad en zeker de pen moet juist contact hebben met de aarde. Gewoon dicht gooien dat gat.
Als er het aangelegd is zoals het aangelegd moet worden; met een voldoende dikke draad dan mag dat geen probleem zijn dat deze zo los in het zand ligt. CU16mm² (vertind koper) is volgens mij standaard. Al komt gewoon blank koper 25mm² ook wel voor.quote:Op zondag 10 juni 2018 09:25 schreef blomke het volgende:
[..]
De pen wel, de draad niet. Schijnt ook dat de pen op den duur coorodeert en wegroest waardoor de aardingsweerstand stijgt.
Ik woon in België, ja.quote:Op zondag 10 juni 2018 09:16 schreef blomke het volgende:
[..]
In Nederland wel, maar u is woonachtig in Belgie?
De eisen aan de electrische installatie in Belgie kunnen natuurlijk heel anders zijn dan hier in Nederland. Meende dat dit bij jullie AREI heet ? Misschien dat hier wat in staat ? https://www.google.com/ur(...)KHcg-JzcoOpAA56qeby1quote:
JA, daar zijn de stelsels misschien ook anders. TT of TN stelsel?quote:
quote:2.2. Bestaande gebouwen.
Indien geen aardingslus kan geïnstalleerd worden, mag er gebruik gemaakt
worden van bijkomende aardelektroden.
Dit zijn:
horizontaal ingegraven geleiders op min. 80 cm diepte en een sectie van
minimum 35 mm²
verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders (geen
holle buizen)
quote:Een installatie is conform met het AREI als de aardingsweerstand kleiner is dan
100 .
Het is echter beter ervoor te zorgen dat de weerstand van de aardingsweerstand
kleiner dan 30 is, omdat men dan minder differentieelschakelaars moet plaatsen
(zie verder).
Merk op: Cu = 0,0178 mm²/m
|