Beste mensen,

Hier even een vraag voor de kenners.
Ik wil van een slaapkamer een badkamer maken, en de wcd's verwijderen en de schakelaar naar buiten de ruimte verplaatsen.
De lamp zal randaarde hebben en dubbel geisoleerd zijn.
Tot zover nog geen vragen.
Maar moet ik in dit geval ook alle metalen delen zoals cv, waterleiding, douchegoot aarden?
Ik kan hier niets over vinden, dus ik hoop dat jullie mij kunnen adviseren aangezien het wel goed gedaan moet worden.

Alvast bedankt
pi_172781584
Ja, of ja, niet aarden. Maar vereffenen. Ziek op potentiaalvereffening badkamer. Genoeg te vinden
  zondag 30 juli 2017 @ 13:19:18 #3
315461 NaOnsDeZondvloed
Hoe dan ook.....
pi_172781603
quote:
0s.gif Op zondag 30 juli 2017 13:18 schreef Makrolon het volgende:
Ja, of ja, niet aarden. Maar vereffenen. Ziek op potentiaalvereffening badkamer. Genoeg te vinden
Dat is ook wat ik bedoel.
  zondag 30 juli 2017 @ 13:25:43 #4
211039 Noodels
None of this
pi_172781746
Je haalt een aarde uit de centraaldoos en daarmee ga je naar je centraal aard punt (cap).
Vanuit daar leg je alle vreemdgeleidende delen aan aarde.
Dus ja cv leidingen van metaal, waterleidingen van metaal, kraan van de wastafel, drain, lewis vloer, metalen douche/bad en de wcd's voorzie je van een aarde naar je cap.

Zoek op fok maar eens naar "cap" of "aarde badkamer"
pi_172781945
Dit moet je realiseren:

  zondag 30 juli 2017 @ 13:37:08 #6
315461 NaOnsDeZondvloed
Hoe dan ook.....
pi_172781996
quote:
0s.gif Op zondag 30 juli 2017 13:25 schreef Noodels het volgende:
Je haalt een aarde uit de centraaldoos en daarmee ga je naar je centraal aard punt (cap).
Vanuit daar leg je alle vreemdgeleidende delen aan aarde.
Dus ja cv leidingen van metaal, waterleidingen van metaal, kraan van de wastafel, drain, lewis vloer, metalen douche/bad en de wcd's voorzie je van een aarde naar je cap.

Zoek op fok maar eens naar "cap" of "aarde badkamer"
Dat snap ik ja, maar wat niet te vinden is, is of je ook moet aarden als er geen electrische componenten aanwezig zijn, alleen de lamp in de douche die randaarde heeft en dubbel geisoleerd is.
In mijn optiek bestaat er dan geen gevaar van onder stroom komen te staan
  zondag 30 juli 2017 @ 13:44:08 #7
14142 Daffodil31LE
Pienter Pookje
pi_172782217
Sorry als het een domme vraag zou zijn, maar hoe heeft een lamp randaarde? Een contactstop of contactdoos heeft randaarde, dat is namelijk de bouwwijze van die dingen. Tenzij je in België zit, dan heeft het spul pinaarde.
Haha, U schakelt nog. Test een DAF !
pi_172783588
quote:
0s.gif Op zondag 30 juli 2017 13:37 schreef NaOnsDeZondvloed het volgende:

[..]

Dat snap ik ja, maar wat niet te vinden is, is of je ook moet aarden als er geen electrische componenten aanwezig zijn, alleen de lamp in de douche die randaarde heeft en dubbel geisoleerd is.
In mijn optiek bestaat er dan geen gevaar van onder stroom komen te staan
Ja. Potentiaalvereffening is ook voor het geval bijvoorbeeld de waterleiding onverhoopt onder spanning komt te staan. Of zitten er ook geen electrische componenten in je CV ketel? Lopen er nergens leidingen door de wanden of vloeren waar onverhoopt in geboord kan worden?

Je dient gewoon potentiaalvereffening toe te passen. Vergeet het aardnet niet.
  zondag 30 juli 2017 @ 15:12:26 #9
315461 NaOnsDeZondvloed
Hoe dan ook.....
pi_172785141
quote:
1s.gif Op zondag 30 juli 2017 14:25 schreef XanderH het volgende:

[..]

Ja. Potentiaalvereffening is ook voor het geval bijvoorbeeld de waterleiding onverhoopt onder spanning komt te staan. Of zitten er ook geen electrische componenten in je CV ketel? Lopen er nergens leidingen door de wanden of vloeren waar onverhoopt in geboord kan worden?

Je dient gewoon potentiaalvereffening toe te passen. Vergeet het aardnet niet.
Dankjewel. hier kan ik wat mee.
pi_172790344
quote:
0s.gif Op zondag 30 juli 2017 13:44 schreef Daffodil31LE het volgende:
Sorry als het een domme vraag zou zijn, maar hoe heeft een lamp randaarde? Een contactstop of contactdoos heeft randaarde, dat is namelijk de bouwwijze van die dingen. Tenzij je in België zit, dan heeft het spul pinaarde.
Dat kan toch prima? Waarschijnlijk bedoelt hij het armatuur van de lamp wat aarde heeft.
pi_172790889
Ook als je helemaal geen elektra in de badkamer hebt en doucht bij kaarslicht, moet je zorgen voor potentiaalvereffening via aardleidingen. Een en ander staat los van elektrische aansluitingen.
pi_172793997
quote:
0s.gif Op zondag 30 juli 2017 18:50 schreef Glider76 het volgende:

[..]

Dat kan toch prima? Waarschijnlijk bedoelt hij het armatuur van de lamp wat aarde heeft.
Dat armatuur heeft aarde, maar dat is natuurlijk geen randaarde. Randaarde slaat op de uitvoering van onze schuko contactstoppen en contactdozen. In België hebben ze andere stekkers met penaarde. Zonder stekker is er van beide geen sprake maar heb je gewoon aarde.

Trouwens, dit kan ook niet:
quote:
0s.gif Op zondag 30 juli 2017 13:11 schreef NaOnsDeZondvloed het volgende:

De lamp zal randaarde hebben en dubbel geisoleerd zijn.

Een armatuur is óf klasse 1 (een geaard metalen gestel), óf klasse 2 (dubbel geïsoleerd).

Dubbel geïsoleerd met aarde is een beetje als een vierkante cirkel... Onmogelijk.
  Moderator zondag 30 juli 2017 @ 21:24:33 #13
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_172794075
quote:
0s.gif Op zondag 30 juli 2017 13:35 schreef XanderH het volgende:
Dit moet je realiseren:

[ afbeelding ]
Precies dit :)

En rekening houden met de zone indeling; voor wat betreft alle elektrische componenten.
K&W / Elektra in de badkamer - Alles over de zone indeling
pi_172795120
quote:
0s.gif Op zondag 30 juli 2017 21:24 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Precies dit :)

En rekening houden met de zone indeling; voor wat betreft alle elektrische componenten.
K&W / Elektra in de badkamer - Alles over de zone indeling
De zone-indeling is ten opzichte van dat topic wel wat gewijzigd ;)
  Moderator zondag 30 juli 2017 @ 22:04:16 #15
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_172795210
quote:
1s.gif Op zondag 30 juli 2017 22:01 schreef Ivo1985 het volgende:

[..]

De zone-indeling is ten opzichte van dat topic wel wat gewijzigd ;)
Daar ben ik mij van op de hoogte :)
  maandag 31 juli 2017 @ 17:40:01 #16
315461 NaOnsDeZondvloed
Hoe dan ook.....
pi_172810702
Bedankt voor de reacties.

Ik zal vanavond op mijn gemak even door het lijstje heengaan.
  maandag 31 juli 2017 @ 20:12:50 #17
315461 NaOnsDeZondvloed
Hoe dan ook.....
pi_172814647
Nog even een vraag.
Er moet dus een aardmat voor de inloopdouche en wastafel komen, maar moet er dan ook eentje voor het toilet?
pi_172815887
Een aardmat hoort in de gehele badkamer !
  maandag 31 juli 2017 @ 22:41:50 #19
211039 Noodels
None of this
pi_172818939
quote:
0s.gif Op maandag 31 juli 2017 20:55 schreef exlurker het volgende:
Een aardmat hoort in de gehele badkamer !
Een aardmat moet in het deel liggen waarin je staat.
Onder je bad en onder een douche bak hoeft het niet...

Watvoor vloer heb je?
pi_172822617
quote:
1s.gif Op maandag 31 juli 2017 22:41 schreef Noodels het volgende:

[..]

Een aardmat moet in het deel liggen waarin je staat.
Onder je bad en onder een douche bak hoeft het niet...

Watvoor vloer heb je?
De vloer is beton.
  Moderator dinsdag 1 augustus 2017 @ 07:20:40 #21
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_172822901
quote:
1s.gif Op maandag 31 juli 2017 22:41 schreef Noodels het volgende:

[..]

Een aardmat moet in het deel liggen waarin je staat.
Onder je bad en onder een douche bak hoeft het niet...

Watvoor vloer heb je?
Hij moet inderdaad daar liggen waar je in je gehele badkamer vloer liggen met uitzondering van onder een douchebak of badkuip deze twee breng je apart met een aardedraad direct naar je cap!

Zie de geplaatste afbeelding in dit topic.
pi_172832222
quote:
1s.gif Op dinsdag 1 augustus 2017 07:20 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Hij moet inderdaad daar liggen waar je in je gehele badkamer vloer liggen met uitzondering van onder een douchebak of badkuip deze twee breng je apart met een aardedraad direct naar je cap!

Zie de geplaatste afbeelding in dit topic.
Bedankt.

Nog 1 laatste vraag.
Mag ik de aardmatten aan elkaar koppelen en dan met 1 draad naar de cap of moet elke mat apart worden geaard.
pi_172832922
De aardmatten mogen op een deugdelijke manier aan elkaar gekoppeld worden en met een draad naar het CAP
  Moderator dinsdag 1 augustus 2017 @ 18:54:25 #24
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_172835772
quote:
0s.gif Op dinsdag 1 augustus 2017 15:52 schreef NaOnsDeZondvloed het volgende:

[..]

Bedankt.

Nog 1 laatste vraag.
Mag ik de aardmatten aan elkaar koppelen en dan met 1 draad naar de cap of moet elke mat apart worden geaard.
De aardmatten kun je als je ze op een deugdelijke manier aan elkaar knoopt voldoen met één draad naar het cap :) Het is voldoende om de matten met enig overlap aan elkaar te vlechten met een moniertang.
pi_172836102
Bedankt voor de antwoorden.
Dan zijn alle vragen voor nu beantwoord.
Mocht er iets zijn meld ik me wel weer ^O^
pi_172839531
Toch nog 1 vraagje.
Er gaat ook elektrische vloerverwarming in komen, maar hoe plaats ik die ten opzichte van de aardmat?
Ik ga ervanuit dat die elkaar niet mogen raken.
pi_172839925
Normaal word de aardmat in de cementdekvloer gelegd en de elektrische vloerverwarming op de dekvloer in de tegellijm tussen de dekvloer en de vloertegels
pi_172840270
Ik vraag me overigens af of de aarding van de elektrische vloerverwarming, al niet voldoende "aardmat" voorstelt.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_172840366
quote:
0s.gif Op dinsdag 1 augustus 2017 21:39 schreef exlurker het volgende:
Normaal word de aardmat in de cementdekvloer gelegd en de elektrische vloerverwarming op de dekvloer in de tegellijm tussen de dekvloer en de vloertegels
Dank je, je hebt gelijk.
Ik had op internet al gevonden dat de mat minimaal 3 cm diep moet liggen.
Komt wel goed. de dekvloer word 7,5cm dik.
  Moderator dinsdag 1 augustus 2017 @ 22:13:26 #30
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_172840889
quote:
0s.gif Op dinsdag 1 augustus 2017 21:51 schreef blomke het volgende:
Ik vraag me overigens af of de aarding van de elektrische vloerverwarming, al niet voldoende "aardmat" voorstelt.
De doorsneden van die netjes is veel minder, een aardmat heeft vaste afmetingen en vier mm doorsnede, dus een veel lagere weerstand
pi_172840980
quote:
0s.gif Op dinsdag 1 augustus 2017 22:13 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

De doorsneden van die netjes is veel minder, een aardmat heeft vaste afmetingen en vier mm doorsnede, dus een veel lagere weerstand
+ de aarde van de vloerverwarming zit ook nog afgeschermd ten opzichte van de vloer