HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 08:41 |
Ik heb de laatste dagen twee keer mijn stroom verloren. Net door stekker in stopcontact te steken, gister deed ik stofzuiger aan. Stekker van oplader doet het prima, ook stofzuiger werkte daarna gewoon goed. Maar nu wat ik vrij eng vind: bij vervangen stop zie ik flitsen in de kast en de stoppen die ik vanochtend vervangen heb flitsten zelf ook. Het is een huurhuis en het is Pinksteren, dus graag advies of ik nu iets moet doen en zo ja vandaag nog Toelichting: Zelfde groep: Gister- stofzuiger in studeerkamer Vandaag- iPhone oplader in woonkamer [ Bericht 11% gewijzigd door HaverMoutKoekje op 04-06-2017 09:39:49 ] | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 08:50 |
Stoppenkast heet dat ding geloof ik | |
blomke | zondag 4 juni 2017 @ 08:55 |
Eerst de schakelaar van de groep op "uit stand" zetten en dan pas de stop (zekering) vervangen. | |
halfway | zondag 4 juni 2017 @ 08:57 |
Beter dat TS er vanaf blijft. | |
blomke | zondag 4 juni 2017 @ 08:58 |
Als TS een zekering kan vervangen, zie ik het probleem niet zo. | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 08:59 |
oh ok, dat wist ik niet dank je. is er nog een logische verklaring waarom niet-defecte apparaten steeds zekering door laten branden? Het is huis uit 1922, er zitten drie groepen op | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 09:00 |
beetje lastig he? Want dan heb ik geen stroom. | |
blomke | zondag 4 juni 2017 @ 09:00 |
Er kan iets mis zijn in de stekkers, de bedrading, de stopcontacten, de opladers etc. | |
halfway | zondag 4 juni 2017 @ 09:04 |
Overbelasting, heb je wel de juiste zekeringen en staat er niet nog ergens een zwaar apparaat aan? bv airco, droger, zwembadpomp ed. | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 09:07 |
ik heb de juiste zekeringen, en zwaarste apparaat op deze groep is zuinige tafelmodel vriezer die niet in keuken past | |
halfway | zondag 4 juni 2017 @ 09:09 |
En gaat het om 1 specifieke groep en of wcd? | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 09:11 |
de problemen zitten idd in een groep, een stop , van woonkamer, halletje, en studeer/rommelkamer | |
blomke | zondag 4 juni 2017 @ 09:32 |
Alleen de oplaadbare stofzuiger geeft het probleem met de zekering??? | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 09:35 |
nee is geen oplaadbare, gewoon een met stekker die bij inschakelen op ene groep de stroom deed uitgaan en op ander stopkontakt in andere groep niet. Oplader waar ik het over heb is oplader van iPhone, ook die zorgde er vanochtend voor dat op ene groep de stroom plat ging en andere niet. | |
blomke | zondag 4 juni 2017 @ 09:37 |
Steeds hetzelfde stopcontact? | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 09:37 |
BTW, ik kijk nog eens naar zekeringen maar ik zie eigenlijk geen verschil tussen zekering van probleem groepen en een ongebruikte. Jullie wel?![]() | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 09:38 |
nee, gister ander stopcontact in andere kamer dan vandaag Gister- stofzuiger in studeerkamer Vandaag- iPhone oplader in woonkamer Dit is een groep | |
halfway | zondag 4 juni 2017 @ 09:41 |
Die zeker allemaal naar dezelfde centraaldoos gaan? | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 09:43 |
ja nu stel je een briljante vraag. Maar ik weet niet wat een centraaldoos is en waar die zitten in mijn huurhuisje ![]() | |
halfway | zondag 4 juni 2017 @ 10:06 |
Meestal in een doos boven een lamp aan je plafond, maar je huis is uit 1922 dus zou zo maar ergens anders kunnen zitten. | |
Basp1 | zondag 4 juni 2017 @ 10:13 |
Huurhuis uit 1922, zou er nog de originele bedrading in zitten? Ik zou er eens een deskundige naar laten kijken of het aan de huidige eisen voldoet. Je wilt niet onderstaande meemaken: http://www.bd.nl/boxtel/b(...)ie-janneke~a343b101/ | |
Vonkenboer | zondag 4 juni 2017 @ 10:23 |
Dat middelste dopje op je zekering; de verklikker noemt men dat. Het rode ding op deze afbeelding. ![]() Zitten deze los ? Daaraan moet je kunnen zien dat een zekering is aangesproken en dus stuk is. De zekeringen die je plaatst zijn even zwaar; als de zekeringen die er in zaten ? Verder altijd de stroom er eerst even afdoen met de groepschakelaar, alvorens een zekering te vervangen. ![]() Groepsschakelaars zitten vrijwel altijd direct boven de zekering zelf, dit kunnen ook nog zwarte draaiknoppen zijn ![]() | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 10:30 |
dat van die groepsschakelaar wist ik niet, maar ik zie en voel bij verklikker(s) geen verschil tussen een verse uit de doos en de twee die ik vervangen heb wegens geen stroom. 16 amp, even zwaar als er al inzat | |
halfway | zondag 4 juni 2017 @ 10:30 |
Hoe zit het trouwens met de regels betreffende huurwoningen en meterkasten? had die niet allang vervangen moeten worden? | |
Vonkenboer | zondag 4 juni 2017 @ 10:34 |
Als je de oude zekering terug plaatst doen ze het dan echt niet ? ![]() Zolang de rest van de installatie nog nooit grondig gemoderniseerd of uitgebreid is, en voldoet aan de eisen van de tijd waarin het geplaatst is (schat als ik het zo hoor +/- 1980) en niet per definitie onveilig is (en dat is een oudere zekeringkast per definitie niet). Dan hoeft de wbv daar niet perse wat aan te doen. | |
blomke | zondag 4 juni 2017 @ 10:47 |
Kan je wat foto's plaatsen van meter kast evt. dradenkleur? | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 10:55 |
Kleur van draden denk ik niet, zie ik zo niet en ga als electro-n00b geen dingen openschroeven nu ![]() Stoppendeel ![]() Door Liander ca anderhalve maand geleden vervangen: ![]() Ik heb overigens alleen in de keuken geaarde stopcontacten | |
bondage | zondag 4 juni 2017 @ 10:58 |
Kleur van de draden kun je makkelijk achterhalen. Spanning eraf en dan het plaatje van een stopcontact verwijderen. | |
Ivo1985 | zondag 4 juni 2017 @ 11:05 |
Welke volgorde hou je aan als je een stop vervangt? Je draait de porseleinen kop er af, en wat zijn dan je volgende stappen? [vraag voor TS ivm veiligheid] | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 11:07 |
het was me al uitgelegd dat ik de knop erboven uit had moeten zetten. Dat zal ik volgende keren braaf doen. De volgende stappen ik stop ui doosje pakken en erin draaien | |
Ivo1985 | zondag 4 juni 2017 @ 11:10 |
Bij dat erin draaien geld ook nog een zeer belangrijk volgorde. Vandaar mijn vraag. Zeker omdat je het eerste veiligheidspunt ook oversloeg. Je hebt de nieuwe stop in je hand, en de uitgedraaide dop. Wat doe je stap voor stap? | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 11:15 |
draai de nieuw stop in porceleine geval, draai dit in stoppenkast. | |
Ivo1985 | zondag 4 juni 2017 @ 11:20 |
Ah gelukkig, de goede volgorde. Er zijn ook mensen die eerst de stop in de stoppenkast willen duwen en daarna de porseleinen dop er overheen draaien. Dat geeft elektrocutiegevaar. | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 11:27 |
kijk, zo dom ben ik gelukkig dus net niet ![]() | |
Galantfan | zondag 4 juni 2017 @ 11:45 |
Dit is nog een redelijk nieuwe stoppenkast.Schat zo rond de jaren tachtig.In ieder geval niet van 1922..Maar denk toch dat er sprake is van (tijdelijke) overbelasting van de groepen.Want je schrijft wel dat het niet steeds hetzelfde stopkontakt is,maar dat kan wel dezelfde groep zijn.Drie groepen zijn gewoon te weinig in deze tijd. | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 11:57 |
nee volgens mij is elektrische installatie idd niet uit 1922 ![]() En het is idd steeds dezelfde groep, waar helft van mijn huis op zit met meeste apparaten. Slaapkamer heeft eigen groep maar alleen een wekkerradio en lamp. | |
Galantfan | zondag 4 juni 2017 @ 12:01 |
Dat bedoel ik!Maar dat is wel een heel gedoe om dan een groep te splitten naar b.v. twee groepen.Bovendien heb je geen plaats meer voor een extra groep,dus of een klein kastje er naast,of een hele nieuwe groepenkast. En je hebt een huurhuis,dus de huisbaas zal toestemming moeten verlenen om dat te veranderen,want die moet het betalen. | |
blomke | zondag 4 juni 2017 @ 12:21 |
Ziet er niet verouderd uit en voor zover ik kan zien, komen er boven de groepenkast, PVC buizen (i.p.v. staal) uit. Dus ook "redelijk" recent. Enige wat ik me kan voorstellen is defect in (onderdeel van) apparaat of heel misschien een losse bedrading in een wandcontactdoos | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 12:29 |
het zijn verschillende apparaten in verschillende stopcontacten die stroomstoring in zelfde groep veroorzaken maar prima functioneren in andere groep. | |
hottentot | zondag 4 juni 2017 @ 12:40 |
De theorie is dat die kleine rondjes eruit vallen bij kortsluiting, de praktijk is dat dit vaak niet gebeurt (en bij overbelasting is die kans nog kleiner) dan moet je al voorzichtig met je nagel kijken of dat dopje loszit, moet je kracht zetten dan trek je zelf het "smeltdraadje" kapot. | |
hottentot | zondag 4 juni 2017 @ 12:44 |
Het kan zoveel zijn. - Overbelasting (Tel alle vermogens op van alles wat op die groep aanstaat.) - Kortsluiting (losse draad, slechte verbinding, defect apparaat, vuil etc...) - Defect apparaat. - Aanloopstroom te hoog in samenhang met reeds verbruikt vermogen op een groep. (Op het moment van aanzetten verbruiken veel apparaten kortstondig extra veel om op gang te komen) | |
Surveillance-Fiets | zondag 4 juni 2017 @ 15:58 |
waarom denk je dat zoiets vervangen had moeten worden omdat het een huurwoning is? | |
halfway | zondag 4 juni 2017 @ 16:01 |
Ik mag toch aannemen dat de wbv een bepaalde verantwoordelijkheid heeft tov haar huurders, ik bedoel ze plaatsen ook rookmelders ed. | |
blomke | zondag 4 juni 2017 @ 16:05 |
De meters zijn van de netbeheerder, dus daar heeft de wbv sowieso niet mee van doen. De rest ziet er in dit geval niet onsoortig uit, ik bedoel, 30 mA ALS. Als de aarde ook voldoend laagohmig is, is er in principe geen gevaarlijke installatie | |
HaverMoutKoekje | zondag 4 juni 2017 @ 16:06 |
meter is dit jaar vervangen, stoppenkast zit er al heel lang in. |