Het zit er natuurlijk ook niet om door te meten, het zit er voor de veiligheid.quote:Op dinsdag 8 november 2016 19:39 schreef MikeJoow het volgende:
Uiteraard is de aarde belangrijk en straks voor het doormeten ook maar daarna wordt er nooit meer iets mee gedaan! Ik heb nog nooit gehoord dat mensen hun aarding in de badkamer even gaan doormeten!
Ja, ook dan moet je aan de eisen doen voor wat betreft de vereffeningsleidingenquote:Op dinsdag 8 november 2016 21:55 schreef Glider76 het volgende:
Als je nou enkel 12 volt verlichting in de badkamer monteert? Geldt dit hele verhaal dan ook?
Hoe zit het dan met een rvs wasbak in de keuken? Moet die ook apart geaard worden?quote:Op dinsdag 8 november 2016 22:09 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Ja, ook dan moet je aan de eisen doen voor wat betreft de vereffeningsleidingen
Een keuken is geen badkamer, douche ruimte, zwembad, sauna oid.quote:Op dinsdag 8 november 2016 22:14 schreef Glider76 het volgende:
[..]
Hoe zit het dan met een rvs wasbak in de keuken? Moet die ook apart geaard worden?
Tja. Ik vraag me nu wel af waar je precies mee bezig bent. Nieuwbouw appartementen bouwen zonder kennis van zaken?quote:Op dinsdag 8 november 2016 22:57 schreef MikeJoow het volgende:
De aarde vanaf de centraaldoos pakken is gewoon niet meer mogelijk, ik snap dat dat de nieuwe regels zijn maar de oude manier is ook niet verkeerd, anders zouden alle bestaande woningen aangepast moeten worden.
Ik kan een praktijkvoorbeeld noemen van iemand die zijn badkamervloer onder spanning heeft gezet door een verdieping lager een lamp op te hangen. Een schroef door een leiding tegen de betonwapening aan gedraaid... Zoiets kan met een waterleiding natuurlijk ook gebeuren.quote:Het belankrijkste is idd dat de aarding zijn werk doet. Ik denk er uiteraard niet makkelijk over het is zeker een belangrijk onderdeel.
Als je soms bepaalde elektrische installaties ziet denk ik af en toe ook van nou.. Dat is een kwestie van tijd voordat de boel afbrand.
Zou het trouwens veel voorkomen dat mensen een schok krijgen van de wastafelkraan of bak?
Als je niet meer aan de aarde in de centraaldoos van de badkamer kunt koppelen, neem je een aarde/doos in de buurt die op dezelfde badkamergroep zit. Zo houd je de lengte het kortst.quote:Op dinsdag 8 november 2016 22:57 schreef MikeJoow het volgende:
De aarde vanaf de centraaldoos pakken is gewoon niet meer mogelijk, ik snap dat dat de nieuwe regels zijn maar de oude manier is ook niet verkeerd, anders zouden alle bestaande woningen aangepast moeten worden. Het belankrijkste is idd dat de aarding zijn werk doet.
Wij hebben deze klus overgenomen omdat het vorige bedrijf failliet was. Daardoor zitten wij nu met de ellende van een ander. je kan zeggen zelf voor gekozen maar het project zelf is erg leuk om te doen.quote:Op woensdag 9 november 2016 00:02 schreef XanderH het volgende:
[..]
Tja. Ik vraag me nu wel af waar je precies mee bezig bent. Nieuwbouw appartementen bouwen zonder kennis van zaken?
Je kan dit toch ook gewoon meten vanaf de binnenkomende aarding en dat het geaarde onderdeel dus bijv. de wastafelkraan of draingoot? of echt vanaf de CAP en dan de wastafelkraan en de draingoot?quote:Op woensdag 9 november 2016 09:31 schreef blomke het volgende:
Voor de zekerheid meet je met een multimeter de weerstand (0 ohm) tussen de metalen delen en de aarde (b.v.m. een verlengsnoer) of alles echt aan elkaar en aan aarde zit.
Dat zeg ik toch ook....quote:Op woensdag 9 november 2016 22:43 schreef MikeJoow het volgende:
Je kan dit toch ook gewoon meten vanaf de binnenkomende aarding en dat het geaarde onderdeel dus bijv. de wastafelkraan of draingoot?
|
|