Die heb ik er onlangs ingezet, maar omdat deze steeds erg warm werd had ik het idee hem een tandje of twee hoger te zetten. Wat ik niet helemaal begrijp is, als ik één radiatortje aanzet kan de ketel zijn warmte niet kwijt en loop ik da kans dat de ketel in storing gaat Hoe kan dat dan bij een bypass wel goed functioneren?quote:Op dinsdag 19 januari 2016 22:45 schreef Crimineel87 het volgende:
[..]
Nee, je moet een bypass/drukventiel installeren. Maakt niet uit waar in het CV traject, dicht bij de ketel of aan het einde. Het is in feite een "kortsluiting" tussen aanvoer en retour met een klep waarvan de druk in te stellen is. Als de druk te hoog is ( 1 of geen radiatoren open ) duwt de ketel de klep open zodat het water toch rond kan. Hiermee voorkom je pendelen of nog erger in storing vallen van de ketel
Dank voor het delen van deze info, ik heb nu twee maanden de geïntegreerde wifi versie en wacht vol spanning op de update. Interessant, die terugmelding van de knop, daar wordt veel om gevraagd. Hebben ze toch geluisterdquote:Op woensdag 20 januari 2016 21:08 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Om precies dezelfde reden heb ik een paar weken geleden ook een Evohome WiFi met 6 HR92 regelaars aangeschaft. Ik heb hier tot op heden nog geen seconde spijt van! De bijbehorende App werkt subliem, en met de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell kan ik onder andere de actuele en gevraagde temperaturen van elke afzonderlijke kamer volgen en in grafiekjes zetten. Genoeg om mee te spelen dus!
Ik heb een gloednieuw exemplaar met vrij nieuwe firmware (Application Software Version: 01.00.02.01, WiFi Software Version: 01.00.02.00, wellicht de nieuwste) en daarmee kan ik op een kraan een hogere (of lagere) temperatuur instellen die binnen een paar minuten op het centrale display, in de App en mijn grafiekjes zichtbaar wordt. Met een icoontje geeft de centrale display weer of een kraan of de App om de afwijkende temperatuur vroeg, en wat de gevraagde temperatuur dan is. Ik kan de van het standaard schema afwijkende vraagtemperatuur op het centrale display en in de App met een paar klikjes terugzetten naar de standaard waarde. Na een paar minuutjes weten alle componenten dat dan weer.
Voor zover ik weet komt deze (of een nieuwere) firmware met deze functionaliteit binnenkort voor alle Evohome WiFi systemen beschikbaar. Zie voor meer info deze posting van een Honeywell medewerker: http://www.automatedhome.(...)me-Wi-Fi-coming-soon
"HR92 manual adjustments - Will now be shown on the main evohome and App display
Users do not need to do anything as the push will occur automatically."
Ik denk dat je de losse Round thermostaten dus wel achterwege kan laten!
Er zijn twee versies van de bedieningsinterface. Eén met en één zonder geïntegreerde wifi. Bij die laatste kun je een losse wifi interface kopen. Wat ik hier ook mis is de ketelsturing (BDR91).quote:Op woensdag 20 januari 2016 23:11 schreef Arthur_Spooner het volgende:
Zijn er verschillende uitvoeringen van de Evohome bedieningsinterface? Ik heb een starterspakket op het oog maar ik kan niet goed terugvinden welk type wordt meegeleverd.
https://www.conrad.nl/nl/(...)spakket-1205661.html
Overigens is dit pakket wel erg goedkoop Ik zie losse HR92 regelaars voor ~90 euro en de losse bedieningsinterface voor 219 euro op diezelfde site.
Edit: dit zal wel degene zonder wifi zijn.
Hee, maar als dat zo is, dan zou ik daar heel blij mee zijn. Dat was voor mij eigenlijk het enige echte minpunt, er even van uitgaand dat het systeem natuurlijk wel goed gaat regelen. Ik wil beneden kunnen zien waar alle knoppen op ingesteld staan.quote:Op woensdag 20 januari 2016 21:08 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Om precies dezelfde reden heb ik een paar weken geleden ook een Evohome WiFi met 6 HR92 regelaars aangeschaft. Ik heb hier tot op heden nog geen seconde spijt van! De bijbehorende App werkt subliem, en met de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell kan ik onder andere de actuele en gevraagde temperaturen van elke afzonderlijke kamer volgen en in grafiekjes zetten. Genoeg om mee te spelen dus!
Ik heb een gloednieuw exemplaar met vrij nieuwe firmware (Application Software Version: 01.00.02.01, WiFi Software Version: 01.00.02.00, wellicht de nieuwste) en daarmee kan ik op een kraan een hogere (of lagere) temperatuur instellen die binnen een paar minuten op het centrale display, in de App en mijn grafiekjes zichtbaar wordt. Met een icoontje geeft de centrale display weer of een kraan of de App om de afwijkende temperatuur vroeg, en wat de gevraagde temperatuur dan is. Ik kan de van het standaard schema afwijkende vraagtemperatuur op het centrale display en in de App met een paar klikjes terugzetten naar de standaard waarde. Na een paar minuutjes weten alle componenten dat dan weer.
Voor zover ik weet komt deze (of een nieuwere) firmware met deze functionaliteit binnenkort voor alle Evohome WiFi systemen beschikbaar. Zie voor meer info deze posting van een Honeywell medewerker: http://www.automatedhome.(...)me-Wi-Fi-coming-soon
"HR92 manual adjustments - Will now be shown on the main evohome and App display
Users do not need to do anything as the push will occur automatically."
Ik denk dat je de losse Round thermostaten dus wel achterwege kan laten!
Klopt inderdaad, er zit geen ketelsturing bij maar dat is mijn situatie ook niet nodig. Ik heb een aansluiting op stadsverwarming zonder centrale thermostaat.quote:Op donderdag 21 januari 2016 20:55 schreef bertpit het volgende:
[..]
Er zijn twee versies van de bedieningsinterface. Eén met en één zonder geïntegreerde wifi. Bij die laatste kun je een losse wifi interface kopen. Wat ik hier ook mis is de ketelsturing (BDR91).
AH, ja dan heb je die natuurlijk niet nodig. Prijstechnisch zeer interessant. Maar let even op de post van Krejt22, als je wat meer wilt: bedienen met de app (erg handig) of wat meer mogelijkheden, dan moet je wifi hebben. Dat kan geïntegreerd of met een separaat kastje. Het lijkt er op dat er niet meer ontwikkeld wordt voor dat separate kastje.quote:Op donderdag 21 januari 2016 21:28 schreef Arthur_Spooner het volgende:
[..]
Klopt inderdaad, er zit geen ketelsturing bij maar dat is mijn situatie ook niet nodig. Ik heb een aansluiting op stadsverwarming zonder centrale thermostaat.
Ik heb nog wat lopen rondneuzen op het automatedhome forum en blijkbaar is de software update voor het Wifi model überhaupt de eerste update die Honeywell uitbrengt. De oudere modellen hebben nooit updates gekregen. Overigens wordt er in dit topic door een medewerker op gehint dat ook de gateway een firmware update krijgt: http://www.automatedhome.(...)-enabled-ATC928G3000quote:Op donderdag 21 januari 2016 21:48 schreef bertpit het volgende:
[..]
AH, ja dan heb je die natuurlijk niet nodig. Prijstechnisch zeer interessant. Maar let even op de post van Krejt22, als je wat meer wilt: bedienen met de app (erg handig) of wat meer mogelijkheden, dan moet je wifi hebben. Dat kan geïntegreerd of met een separaat kastje. Het lijkt er op dat er niet meer ontwikkeld wordt voor dat separate kastje.
Ik hoop wel dat ze de mogelijkheid voorzien hebben om ook de evohome met gateway een update te geven. Of op een andere manier de mogelijkheid bieden voor een upgrade (via usb upload ?). Het systeem is wat te duur om speciaal voor updates een nieuw wifi-model te moeten kopen. Zouden ze zo klant-onvriendelijk zijn ?quote:Op vrijdag 22 januari 2016 00:00 schreef Arthur_Spooner het volgende:
[..]
Ik heb nog wat lopen rondneuzen op het automatedhome forum en blijkbaar is de software update voor het Wifi model überhaupt de eerste update die Honeywell uitbrengt. De oudere modellen hebben nooit updates gekregen. Overigens wordt er in dit topic door een medewerker op gehint dat ook de gateway een firmware update krijgt: http://www.automatedhome.(...)-enabled-ATC928G3000
Over die Python library, hier is de documentatie; http://evohome-client.readthedocs.org/en/latest/
Ja dat is hoorbaar, geluidssterkte vergelijkbaar met een elektrische tandenborstel iod.quote:Op vrijdag 22 januari 2016 00:05 schreef Arthur_Spooner het volgende:
Zijn de HR92 regelaars eigenlijk goed hoorbaar zodra ze regelen? Er zit een motor in en ik vraag me af of dat niet storend is?
Hoe wordt je ketel aangestuurd? Heb je opentherm, dan klopt het dat het lang duurt. Dit werkt namelijk niet goed met de zonneklep van de vloerverwarming. Een aan/uit module werkt beter.quote:Op vrijdag 22 januari 2016 11:06 schreef beckertje het volgende:
Hallo iedereen,
Ik heb extra een account aangemaakt voor dit mooie uitgebreide evohome gebeuren! Super info.
Ik heb echter een probleem met mijn evohome systeem. Mijn vloerverwarming komt niet snel op temperatuur.
Mijn systeem bestaat uit de volgende componenten:
1x evotouch
1x HCE 80 vloerverwarmingunit voor onder met 2 hoofdzones verdeeld in 7 groepen. De woonkamer heeft als temp.meter de evotouch zelf. De studeerkamer gebruikt een round thermostaat.
Verder heb ik onder radiatoren in de bijkeuken en garage met normale thermostaatkoppen.
Boven:
Vloerverwarming badkamer die aangestuurd wordt met relais module en zoneklep. Round thermostaat bgepaalt temperatuur badkamer
Slaapkamers met radiatoren en hr92 regelaars.
Cv ketel nefit trendline hrc 30
De cv ketel wordt aangestuurd door het draadloze ketelrelais.
Rc waarde hele huis is 3,5 (super geisoleerd dus)
het probleem is nu dat de vloerverwarming ontzettend traag is onder. Enkele uren voor 1 graad opwarming. Ik heb de ketel al weken bekeken en de modulatie komt niet hoger dan 50%. Zelfs als ik de vraag 10 graden hoger instel dan de werkelijke temperatuur. Thermostaatknop vloerverwarming lijkt goed, en voetventiel vloerverwarming staat helemaal open.
Wat ik van het forum begrepen heb hoort het ketelrelais de ketel naar 100% te sturen maar dat gebeurt bij mij niet. De vloerverwarming boven laat de ketel wel verder omhoog moduleren. Ik weet echt niet waar het aan kan liggen.
Wie o wie kan mij helpen?
Alvast dank!
Denk inderdaad dat dit de "oude" uitvoering is zonder Wifi, anders was daar zeker melding van gedaan.quote:Op woensdag 20 januari 2016 23:11 schreef Arthur_Spooner het volgende:
https://www.conrad.nl/nl/(...)spakket-1205661.html
Overigens is dit pakket wel erg goedkoop Ik zie losse HR92 regelaars voor ~90 euro en de losse bedieningsinterface voor 219 euro op diezelfde site.
Edit: dit zal wel degene zonder wifi zijn.
Ja, ze zijn goed hoorbaar. Maar niet al te hinderlijk, en dat zegt wel wat want ik heb alle zoemende en draaiende dingen in huis en zeker in de woonkamer geminimaliseerd. Mijn PC is bijvoorbeeld ultra-stil. Ik heb het verwarmings schema (wanneer, waar, hoe warm) zo ingericht dat er in de slaapkamers tussen 2100 en 0900 uur zeker geen kraan versteld zal worden. Voornamelijk door de vraagtemperatuur in die gehele periode op 5 graden te zetten.quote:Op vrijdag 22 januari 2016 00:05 schreef Arthur_Spooner het volgende:
Zijn de HR92 regelaars eigenlijk goed hoorbaar zodra ze regelen? Er zit een motor in en ik vraag me af of dat niet storend is?
Om meerdere radiatoren tot één zone te maken heb je geen Round nodig, maar inderdaad; je kan meerdere HR92 in één zone plaatsen en ipv één van die regelaars de dienst uit te laten maken er een separate Round thermostaat in opnemen. Een alternatief is om de centrale Evohome Wifi als thermostaat te gebruiken, bijvoorbeeld als desbetreffende zone een woonkamer is met meerdere radiatoren, zoals mij ons thuis.quote:Op donderdag 21 januari 2016 20:52 schreef bertpit het volgende:
Betreffende de Round: die kun je ook inzetten om in een ruimte meerdere radiatoren te koppelen tot één zone.
Hier kwamen al wat antwoorden op in bovenstaande postings maar ik vul het graag wat aan:quote:Kun je aub wat meer info geven over de evohomeclient (een python library) en de API van Honeywell? Waar haal je dat vandaan? Wat heb je ervoor nodig om goed te laten draaien.
Dank voor je antwoord. Maar ik heb alleen aan/uit modules.quote:Op vrijdag 22 januari 2016 13:36 schreef bertpit het volgende:
[..]
Hoe wordt je ketel aangestuurd? Heb je opentherm, dan klopt het dat het lang duurt. Dit werkt namelijk niet goed met de zonneklep van de vloerverwarming. Een aan/uit module werkt beter.
Koop dan een aan/uit module en klaar is kees.
Persoonlijk vind ik het wel hinderlijk. Om die reden heb ik gekozen voor een zoneklep richting de woonkamer. Anders had ik daar 3 HR92's die constant open en dicht draaiden. Daarnaast vind ik het gewoon mooier om een radiator met alleen blindstoppen te zien. (symmetriedwang )quote:Op vrijdag 22 januari 2016 22:22 schreef Krejt22 het volgende:
[..]
Ja, ze zijn goed hoorbaar. Maar niet al te hinderlijk, en dat zegt wel wat want ik heb alle zoemende en draaiende dingen in huis en zeker in de woonkamer geminimaliseerd. Mijn PC is bijvoorbeeld ultra-stil. Ik heb het verwarmings schema (wanneer, waar, hoe warm) zo ingericht dat er in de slaapkamers tussen 2100 en 0900 uur zeker geen kraan versteld zal worden. Voornamelijk door de vraagtemperatuur in die gehele periode op 5 graden te zetten.
Aanvoer en retour zitten omgedraaid nu, de leiding aan de buiten kant moet de aanvoer zijn.quote:Op dinsdag 26 januari 2016 15:08 schreef marcelvogel het volgende:
Ik heb sinds gisteren mijn nieuwe EvoHome Wifi systeem geïnstalleerd. Ik had in mijn vorige huis ook al de eerste versie van EvoHome (zwart/wit versie). Heb nu in mijn nieuwe huis gekozen voor de nieuwste versie en ook de vernieuwde thermostaatknoppen.
Het systeem werkt naar behoren, alleen heb ik bij twee radiatoren er last van dat ze soms als het motortje van de EvoHome knop draait de verwarming gaat bonken (zie link naar Youtube filmpje). Het bonken gaat dan vaak door net zo lang door tot de knop weer gaat draaien.
Als ik de EvoHome thermostaatknoppen draai of met de temperatuurknop de verwarming warmer of minder warm draai waardoor het motortje weer gaat draaien dan stopt het meestal weer.
Wie weet toevallig hoe dit kan? Bij mijn andere drie radiatoren heb ik er geen last van.
Ook mijn eerste gedachte. Mocht je constateren dat de aanvoer en retour inderdaad gewisseld zijn, weet dan dat er onderblokken zijn die dit kunnen corrigeren, of gezien je een speciaal Jaga onderblok gebruikt dit soort hulpstukken. Je radiator zal dan wel omhoog moeten vrees ik, maar dat is minder werk dan de vloer open trekken.quote:Op dinsdag 26 januari 2016 20:29 schreef Edwink het volgende:
[..]
Aanvoer en retour zitten omgedraaid nu, de leiding aan de buiten kant moet de aanvoer zijn.
De verwarming werkt verder prima en heeft altijd zo gezeten. Waarschijnlijk al zo vanaf de bouw van het huis. Maar.. is dat de reden van het bonken? En hoe kom ik erachter of het echt verkeerd zit?quote:Op dinsdag 26 januari 2016 21:36 schreef Knuppel1983 het volgende:
[..]
Ook mijn eerste gedachte. Mocht je constateren dat de aanvoer en retour inderdaad gewisseld zijn, weet dan dat er onderblokken zijn die dit kunnen corrigeren, of gezien je een speciaal Jaga onderblok gebruikt dit soort hulpstukken. Je radiator zal dan wel omhoog moeten vrees ik, maar dat is minder werk dan de vloer open trekken.
Mooie foto. Maar die foto zegt natuurlijk niets over hoe de buizen onder de vloer lopen en of daar aanvoer en retour niet omgewisseld zijn. Wacht tot de radiator een keer goed koud is en zet 'm dan vol aan, en dan goed voelen welke buis het eerste warm wordt.quote:Op woensdag 27 januari 2016 18:42 schreef marcelvogel het volgende:
Hier een foto van dichtbij hoe het nu aangesloten is.
Forum Opties | |
---|---|