Juist, zo moet het bij mij ook komen, alleen weet ik niet of ik genoeg ruimte heb om het zo aan te sluiten, misschien moet de aanvoerleiding omleggen dan.quote:Op maandag 8 december 2014 20:36 schreef p51d het volgende:
Klopt, de onderste is de thermostaat om de max temperatuur af te regelen. In de regel niet hoger dan 40 graden.
Leandres,quote:Op maandag 8 december 2014 21:01 schreef Leandres het volgende:
[..]
Ik heb aan/uit ivm BDR91 relais voor de zoneklep (vloerverwarming) idd.
De grafiek is ten eerste slecht omdat de ketel (en zoneklep) continue (lees: om de 20 minuten) aan en uit geschakeld worden. De slijtage in de diverse componenten is hierdoor enorm! Je kunt je voorstellen dat los van de draaiende en mechanische delen ook de CV warmtewisselaar onophoudelijk geconfronteerd wordt met flinke temperatuur schommelingen. Als metaal ergens slechts tegen kan is het dat wel.
Ook is het slecht omdat je ziet dat de ketel niet weet wat hij met dit regel gedrag aan moet. Het systeem is waterzijdig zo ingeregeld dat de ΔT zo'n 15-18 graden zal zijn. Hierop moduleert de ketel. Op het laatst in de grafiek zie je dat de ketel nog maar tot 40 graden aanvoer komt. Hiermee kan je onmogelijk je woonkamer op temperatuur houden als het buiten -2 is. Een vloer verwarming regelunit zal ook het aanvoer water vermengen met het retour water uit de vloer. Dus het water wat de vloer in gaat kan nooit 40 graden zijn (tenzij je een LTV regelunit hebt bla bla bla, dit terzijde).
Wat ik graag zou zien is hetgeen ik vaker aangegeven (en aangetoond) heb in eerdere posts. Continue warmte vraag zodat de ketel in één lijn langzaam stookt naar z'n max aanvoer temperatuur met gelijkblijvende ΔT. Dit lukt mij overigens perfect als ik handmatig de instelling buiten het TPI werk bereik zet.
Elke ochtend gaat mijn vloerverwarming zone om 05:30 uur op 25 graden. Om 08.00 uur gaat deze zone weer op 15 graden. Hierdoor forceer ik Evohome zonder TPI in één stuk door te stoken. Hiermee bereik ik een geweldig mooi stookgedrag en normale (bijna perfecte) aanwarming. Het is natuurlijk compleet debiel dat het op deze manier moet. Daarnaast heb ik het risico dat om 08.00 uur de temperatuur hoger is dan de gewenste 20 graden. Daardoor ben ik steeds mijn grafiek aan het bekijken of de temperatuur al bereikt is. Dit omdat ik Evohome niet kan vertrouwen.
Ik hoop dat TPI in de nabije toekomst middels een firmware update uit te schakelen is voor de mensen die het niet willen gebruiken.
In het geval van OpenTherm besturing heb je helemaal gelijk. Maar met aan/uit is het (bedroevend) simpel, de thermostaat stuurt een aan signaal en heeft voor de rest geen enkele invloed op water temperatuur, modulatie niveau, pomp snelheid of wat dan ook.quote:Op dinsdag 9 december 2014 12:56 schreef Appie_Heijn het volgende:
Alternatief voor TPI?
Het is geen hoger wiskunde hoor.
Je hebt een aantal variabelen:
[...]
Heb je ook voor de desbetreffende zone optimalisatie aangezet?quote:Op dinsdag 9 december 2014 13:13 schreef Mickroz het volgende:
Gisteren heb ik hem ingesteld dat het om 7 uur 19 graden moet zijn, met adaptieve start 3 uur.
Nu sloeg de kachel pas om 7 uur aan om te gaan verwarmen.
Hoe krijg ik hem nou dat hij zorgt dat het om 7 uur 19 graden is zoals met de chronoterm?
Bedankt! Ik ga er vanavond mee aan de gang.quote:Op dinsdag 9 december 2014 02:13 schreef riedje het volgende:
@zerox123 ik wilde je even als proefkonijn voor m'n script gebruiken, maar ik kan blijkbaar nog geen PM sturen.
Ik zal de zipfile dan maar gewoon posten (gaat later nog naar github), dan kan wie geïnteresseerd is 't ook proberen (garantie tot de voordeur!!!).
Lees even de README.txt goed door, dat verkleint de kans op teleurstellingen
Je kunt het bestand hier vinden. Veel plezier
Ja, 2x koppelen. 1e keer als zone regelaar, 2e keer als sensor binnen de zone.quote:Op zaterdag 6 december 2014 10:30 schreef woekele het volgende:
Ander vraagje bij het koppelen van twee HR80/HR92's aan 1 zone... en je wilt 1 van de HR80/HR92's ook gebruiken als temp-voeler... Moet je die HR80/HR92 dan inderdaad 2x koppelen? Eén keer bij de vraag om tempvoeler en één keer bij de vraag om zoneregelaars?
En hij moet natuurlijk inleren, dat gaat ook niet in 1 dagquote:Op dinsdag 9 december 2014 13:54 schreef riedje het volgende:
[..]
Heb je ook voor de desbetreffende zone optimalisatie aangezet?
Ben er vanavond een hele tijd mee bezig geweest. Het is mij gelukt om de sql database op te bouwen, de scripts te draaien om de waarden van evohome uit te lezen, de cron jobs om de scripts automatisch te draaien en de webpagina te laten zien met actuele waarden zonder grafiek.quote:Op dinsdag 9 december 2014 02:13 schreef riedje het volgende:
@zerox123 ik wilde je even als proefkonijn voor m'n script gebruiken, maar ik kan blijkbaar nog geen PM sturen.
Ik zal de zipfile dan maar gewoon posten (gaat later nog naar github), dan kan wie geïnteresseerd is 't ook proberen (garantie tot de voordeur!!!).
Lees even de README.txt goed door, dat verkleint de kans op teleurstellingen
Je kunt het bestand hier vinden. Veel plezier
Je slaat de spijker op z'n kop wat betreft het niet 'slim' aan/uit schakelen van de beter. De arrogantie zit hem vooral in TPI. Deze methode is ontwikkeld voor de Britse/Ierse markt waar weinig tot geen gasgestookte CV ketels zijn. Voor de elektrische ketels die ze daar gebruiken is TPI denk ik een goede methode om de overshoot die je met de elektrische spiralen creëert. Als voorbeeld: pak een waterkoker. Zodra het water kookt en het apparaat afschakelt zal het water nog een tijdje door blijven koken om dat de spiraal nog heet is. Dit moet TPI in het geval van elektrisch bestookte CV ketels min of meer voorkomen door de overshoot te beperken.quote:Op dinsdag 9 december 2014 15:23 schreef woekele het volgende:
@Appie: ik had het inderdaad (zoals riedje zegt) over aan aan/uit-ketelrelais, zoals leandres ook heeft. Ik ben benieuwd op welke manier je de ketel daarmee kunt sturen zodat hij netjes rond de set temp blijft en niet te ver eronder/erboven gaat. Enige wat ik kan bedenken is relatief vaak aan/uit gaan.
Maar het probleem bij Evohome is dat hij niet slim aan/uit lijkt te gaan. Voorbeeld: hij merkt dat de temperatuur amper omhoog gaat, terwijl dat wel gewenst is. Dan zou hij dus langer aan moeten blijven. Of hij merkt dat de temperatuur te snel omhoog gaat. Dan zou hij dus langer uit moeten blijven. Maar hij lijkt een bepaald vast regime te volgen afhankelijk van hoe dicht je bij het setpoint bent, maar onafhankelijk van wat er daadwerkelijk gebeurt met de temperatuur.
Dus als je 0,5 onder je gewenste temp zit, gaat hij bijvoorbeeld elke 10 minuten een minuut aan. Als het heel koud is buiten, is dat niet genoeg om 0,5 omhoog te stoken. In plaats daarvan blijft het dus telkens 0,5 onder de gewenste temp, of het koelt zelfs nog verder af (tot 1,5 onder gewenst). Dit kan rustig een paar uur zo doorgaan. Terwijl hij simpel door een keer 10 minuten aan te gaan de gewenste temp zou kunnen bereiken.
Ander voorbeeld als je 0,5 boven je gewenste temp zit en hij gaat elke 10 minuten een minuut aan. Als het warm is buiten, is dat genoeg om nog veel verder boven je gewenste temp te komen. Toch doet hij dat dan gewoon (tot het 1.5 boven gewenst is). Beetje jammer.
Ja heb maar 1 zone nu, en bij parameters aangezet, dan zou die het bij alle moeten instellen, tenzij je het in de desbetreffende zone uit hebt gezet, als ik het goed heb begrepenquote:Op dinsdag 9 december 2014 13:54 schreef riedje het volgende:
[..]
Heb je ook voor de desbetreffende zone optimalisatie aangezet?
Ok, maar begint hij dan met leren vanaf het ingestelde tijdstip ipv de 3 uur ingestelde aanloop?quote:Op dinsdag 9 december 2014 17:33 schreef microkid het volgende:
[..]
En hij moet natuurlijk inleren, dat gaat ook niet in 1 dag
In mijn situatie vrij eenvoudig omdat vloerverwarming traag is. Ik doe ongeveer een graad per uur vanuit nachtverlaging. In de eerdere grafiek die ik poste vanmiddag was het van 17,4 naar 19,3 graden in zo'n 2,5 uur. Dus perfect berekenen voor Evohome, als de mogelijkheid er in zou zitten...quote:Op dinsdag 9 december 2014 20:30 schreef woekele het volgende:
Ok, duidelijk verhaal over het opwarmen naar gewenste temperatuur. Overigens weet Evohome gewoon je buitentemperatuur. Niet door een buitenvoeler, maar door je postcode + internetconnectie. Zou hij dus prima kunnen gebruiken in berekening van aan-tijd.
Hoe kijk je aan tegen het op temperatuur houden van een een reeds warme kamer? Binnen een range van +0.2 en -0.2 aan/uit regelen en dan op een slimmere manier oid?
Zoals gezegd: Evotouch lijkt 1,5 te hanteren. HR80/HR92 hanteren 0,5 lijkt het. Is al een hele verbetering. Maar het blijft 'dom'.
Ik ben heel erg benieuwd hoe serieus deze engineer is. Hou ons op de hoogte!quote:Op dinsdag 9 december 2014 20:52 schreef woekele het volgende:
Ok, ik hoop het morgen goed te verwoorden tegen de honeywell-engineer. En hopelijk kunnen ze ook echt iets doen. Zo niet, dan ga ik toch de boel retourneren denk ik. Ook dat zo'n HR80/HR92 standaard gewoon dichtdraait maar nog wel om warmte vraagt. Dat zijn echt blunders die niet kunnen voor dat geld.