pi_143116440
Hallo Vonkenboer,
Voor het aansluiten van een (ikea) kookplaat, heb ik het volgende gedaan: https://www.dropbox.com/s/ybo1s8lay8qc4tz/20140806_094810.jpg. Dit is de aansluiting van een perilex stekker met hier achter een 2x230v groep. Is dit correct gedaan?

Met vriendelijke groet,
Roan
pi_143121262
quote:
0s.gif Op woensdag 6 augustus 2014 10:14 schreef Dyfax het volgende:
Hallo Vonkenboer,
Voor het aansluiten van een (ikea) kookplaat, heb ik het volgende gedaan: https://www.dropbox.com/s/ybo1s8lay8qc4tz/20140806_094810.jpg. Dit is de aansluiting van een perilex stekker met hier achter een 2x230v groep. Is dit correct gedaan?

Met vriendelijke groet,
Roan
Edit: Oeps, niet dus. wat exlurker hieronder zegt.

[ Bericht 17% gewijzigd door Nixxor op 06-08-2014 15:29:46 ]
pi_143124020
NEE! NEE! NEE! NEE!
Voor een 2 x 230V groep zal je alle draden moeten gebruiken en aansluiten volgens het eerste schema.

Een fase draad op L1
De andere fase draad op L2
De beide nuldraden op N
Geel/groen uiteraard op PE
Ook in dit geval is meten = weten om er achter te komen Hoe de perilexwandcontactdoos is aangesloten.
pi_143125592
quote:
0s.gif Op woensdag 6 augustus 2014 14:44 schreef exlurker het volgende:
NEE! NEE! NEE! NEE!
Voor een 2 x 230V groep zal je alle draden moeten gebruiken en aansluiten volgens het eerste schema.

Een fase draad op L1
De andere fase draad op L2
De beide nuldraden op N
Geel/groen uiteraard op PE
Ook in dit geval is meten = weten om er achter te komen Hoe de perilexwandcontactdoos is aangesloten.
Sorry dat wist ik niet. Is het omdat er anders teveel stroom door 1 draad gaat?
Ik neem aan dat L1 en L2 wel van dezelfde fase moeten komen. Anders sluit je de boel toch kort?
pi_143127826
quote:
0s.gif Op woensdag 6 augustus 2014 15:30 schreef Nixxor het volgende:

[..]

Sorry dat wist ik niet. Is het omdat er anders teveel stroom door 1 draad gaat?
Ik neem aan dat L1 en L2 wel van dezelfde fase moeten komen. Anders sluit je de boel toch kort?
de twee groepen moeten altijd wel achter dezelfde aardlekschakelaar zitten
pi_143155813
quote:
0s.gif Op woensdag 6 augustus 2014 14:44 schreef exlurker het volgende:
NEE! NEE! NEE! NEE!
Voor een 2 x 230V groep zal je alle draden moeten gebruiken en aansluiten volgens het eerste schema.

Een fase draad op L1
De andere fase draad op L2
De beide nuldraden op N
Geel/groen uiteraard op PE
Ook in dit geval is meten = weten om er achter te komen Hoe de perilexwandcontactdoos is aangesloten.
Dus op dit moment heb ik het aangesloten als een 1x230v, en gebruik nu één groep?
Het is dan wel zeer verwarrend dat hun voor 2 groepen 400v noteren, dit is totaal niet logisch. Hierdoor komt de vraag naar boven, wat als de perilex uitgang wel 3x400v zou zijn, hoe zou dan dit kookstel dan geïnstalleerd moeten worden?
pi_143156862
quote:
0s.gif Op donderdag 7 augustus 2014 09:30 schreef Dyfax het volgende:

[..]

Dus op dit moment heb ik het aangesloten als een 1x230v, en gebruik nu één groep?
Het is dan wel zeer verwarrend dat hun voor 2 groepen 400v noteren, dit is totaal niet logisch. Hierdoor komt de vraag naar boven, wat als de perilex uitgang wel 3x400v zou zijn, hoe zou dan dit kookstel dan geïnstalleerd moeten worden?
Inderdaad het toestel is nu aangesloten op 1 groep 230V en waarschijnlijk afgezekerd met 16 A wat problemen kan geven als alle platen gelijktijdig gebruikt worden.

Op een perilex wandcontact doos is ook 230V aanwezig, een kookplaat werkt namelijk altijd op 230V, alleen worden deze dan verdeeld over 3 fasen + nul (400V) of 2x 230V (2groepen)

De kleuren van draad op de contacten bij een perilexwandcontactdoos 2x230V is meestal
L1+ L2 = blauw - bruin 230V
N + L3 = blauw - bruin 230V
aarde = geel/groen

perilexwandcontactdoos 400V
L1+N = bruin-blauw 230V
L2+N = bruin-blauw 230V
L3+N = bruin-blauw 230V
L1+L2 = bruin-bruin 400V
L1+L3 = bruin-bruin 400V
L2+L3 = bruin-bruin 400V
aarde = geel/groen

Als er 3 fasen aanwezig zijn op de wandcontactdoos dan kan je altijd 1 fase laten vervallen door een zekering te verwijderen (mocht die aanwezig zijn) en de vrije draad naar de kookplaat goed af te isoleren
pi_143183870
quote:
0s.gif Op woensdag 6 augustus 2014 14:44 schreef exlurker het volgende:
NEE! NEE! NEE! NEE!
Voor een 2 x 230V groep zal je alle draden moeten gebruiken en aansluiten volgens het eerste schema.

Een fase draad op L1
De andere fase draad op L2
De beide nuldraden op N
Geel/groen uiteraard op PE
Ook in dit geval is meten = weten om er achter te komen Hoe de perilexwandcontactdoos is aangesloten.
Nee. Gewoon nee.

2 nuldraden op de (enige!!!!!) 'N' is onveilig. Als er ooit ergens een los contact bij 1 van de 2 nuldraden ontstaat loopt er dus bij max belasting 32A door een 2,5mm2 (en bij het snoer zo te zien zelfs door een 1,5mm2).

Niet goed, moet je niet willen...

Deze plaat is gewoon niet geschikt voor 2 x 230V (bij 2 x 16A).

Tenzij de aansluitwaarde < 3680W is, maar dan zou het niet logisch zijn dat er een 2 fasen aansluiting op gemaakt kan worden.

[ Bericht 3% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 07-08-2014 23:38:34 ]
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_143194592
De kookplaat werkt met 4 zones: 2x 1200W , 1800W en 2300W = 6500W
De meterkast heeft voor de kookplaat 2x230V met 16A

https://www.dropbox.com/s/ybo1s8lay8qc4tz/20140806_094810.jpg

Conclusie schema 1 of 2 gebruiken uit de afbeelding ? Dus of schema 1 met twee fase draden L1 en L2. Of schema 2 met één fase draad L1.
pi_144093835
Hoi, Ik heb zojuist een nieuw inductiefornuis gekocht dat met een perilex stekker aangesloten moet worden (perilex wandcontactdoos is aanwezig). Om kosten te besparen zat ik er over te denken om dit zelf te doen en nu had ik een paar vraagjes. Is dit iets dat moet lukken met een beetje handigheid, of wordt het echt afgeraden om zelf te doen? Als het verkeerd aangesloten wordt, is het risico dat het apparaat schade oploopt groot, of gebeurt er dan gewoon niets?

Ik heb foto's gemaakt van het fornuis en de meterkast: http://imgur.com/a/Hd0KR

Bij de gamma heb ik een stekker gekocht, er zit alleen geen kabel aan en ik had geen idee wat voor kabel ik moest hebben, hoe kom ik hier achter? Zijn de kabels voor 2x230V en 3x400V ook verschillend? Ik zag trouwens helemaal geen kabels met 5 draden erin.

Als ik de meterkast moet geloven dan moet ik me dus aan de 2x230V schem's houden?
pi_144105363
Na het uitstekende verhaal van Vonkenboer zou er eigenlijk niets meer te vragen moeten zijn. Toch heb ik een vraagje.

In het gebouw waar ik af en toe klusjes doe zit in de keuken een perilex aansluiting. Het is een 3 fasen aansluiting (3 x 400V). Die aansluiting wordt niet gebruikt. Nu wil men een zware koffiemachine (220V - 2200W) aanschaffen. Er is geen extra stopcontact beschikbaar en daarom dacht ik een van de fasen van de perilex aansluiting te gebruiken. Mijn idee is om een van de L polen te nemen en de N en uiteraard de aarde en daarop een gewoon stopcontact aan te sluiten. De perilex aansluiting is beveiligd met een aparte groepenschakelaar.
Kan ik dat doen?
  Moderator dinsdag 2 september 2014 @ 18:19:50 #37
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_144107619
quote:
0s.gif Op dinsdag 2 september 2014 17:10 schreef Hulpje het volgende:
Na het uitstekende verhaal van Vonkenboer zou er eigenlijk niets meer te vragen moeten zijn. Toch heb ik een vraagje.

In het gebouw waar ik af en toe klusjes doe zit in de keuken een perilex aansluiting. Het is een 3 fasen aansluiting (3 x 400V). Die aansluiting wordt niet gebruikt. Nu wil men een zware koffiemachine (220V - 2200W) aanschaffen. Er is geen extra stopcontact beschikbaar en daarom dacht ik een van de fasen van de perilex aansluiting te gebruiken. Mijn idee is om een van de L polen te nemen en de N en uiteraard de aarde en daarop een gewoon stopcontact aan te sluiten. De perilex aansluiting is beveiligd met een aparte groepenschakelaar.
Kan ik dat doen?
Ombouwen van perilex naar een gewone 230V eindgroep is niet zo makkelijk als je denkt; sowieso moet je van de perilex 400V aansluiting de aders die je niet gebruikt verwijderen (de L2, L3) en de automaat in de meterkast vervangen voor een gewone 230V 16A eindgroep.

De perilex inbouwdoos is dan weer groter dan een normale inbouwdoos maar daar zijn dan weer IDEAAL verloopringen voor te krijgen. Met deze ringen kun je een perilex inbouwdoos geschikt maken voor montage van een gewoon stopcontact. :)
pi_144111684
quote:
0s.gif Op dinsdag 2 september 2014 11:54 schreef McNasty het volgende:
Hoi, Ik heb zojuist een nieuw inductiefornuis gekocht dat met een perilex stekker aangesloten moet worden (perilex wandcontactdoos is aanwezig). Om kosten te besparen zat ik er over te denken om dit zelf te doen en nu had ik een paar vraagjes. Is dit iets dat moet lukken met een beetje handigheid, of wordt het echt afgeraden om zelf te doen? Als het verkeerd aangesloten wordt, is het risico dat het apparaat schade oploopt groot, of gebeurt er dan gewoon niets?

Ik heb foto's gemaakt van het fornuis en de meterkast: http://imgur.com/a/Hd0KR

Bij de gamma heb ik een stekker gekocht, er zit alleen geen kabel aan en ik had geen idee wat voor kabel ik moest hebben, hoe kom ik hier achter? Zijn de kabels voor 2x230V en 3x400V ook verschillend? Ik zag trouwens helemaal geen kabels met 5 draden erin.

Als ik de meterkast moet geloven dan moet ik me dus aan de 2x230V schem's houden?
Oh, en zijn er sowieso wel 2xblauw/2xbruin/ kabels te vinden? Ik zie ze alleen met 2xzwart/bruin/blauw of hele andere kleuren.
pi_144114580
quote:
Ombouwen van perilex naar een gewone 230V eindgroep is niet zo makkelijk als je denkt; sowieso moet je van de perilex 400V aansluiting de aders die je niet gebruikt verwijderen (de L2, L3) en de automaat in de meterkast vervangen voor een gewone 230V 16A eindgroep.

De perilex inbouwdoos is dan weer groter dan een normale inbouwdoos maar daar zijn dan weer IDEAAL verloopringen voor te krijgen. Met deze ringen kun je een perilex inbouwdoos geschikt maken voor montage van een gewoon stopcontact. :)
Ik vergat erbij te vermelden dat ik het nieuwe stopcontact met een 16A automaat wil zekeren. De perilex doos kan dan intact blijven voor eventueel toekomstig ander gebruik.
pi_144139918
quote:
0s.gif Op dinsdag 2 september 2014 11:54 schreef McNasty het volgende:
Hoi, Ik heb zojuist een nieuw inductiefornuis gekocht dat met een perilex stekker aangesloten moet worden (perilex wandcontactdoos is aanwezig). Om kosten te besparen zat ik er over te denken om dit zelf te doen en nu had ik een paar vraagjes. Is dit iets dat moet lukken met een beetje handigheid, of wordt het echt afgeraden om zelf te doen? Als het verkeerd aangesloten wordt, is het risico dat het apparaat schade oploopt groot, of gebeurt er dan gewoon niets?

Ik heb foto's gemaakt van het fornuis en de meterkast: http://imgur.com/a/Hd0KR

Bij de gamma heb ik een stekker gekocht, er zit alleen geen kabel aan en ik had geen idee wat voor kabel ik moest hebben, hoe kom ik hier achter? Zijn de kabels voor 2x230V en 3x400V ook verschillend? Ik zag trouwens helemaal geen kabels met 5 draden erin.

Als ik de meterkast moet geloven dan moet ik me dus aan de 2x230V schem's houden?
Niemand?
pi_144274776
Even kort aansluiten hier onder, misschien ook handig om even te vermelden op welke draden van het fornuis een perilex stekker aangesloten moet worden?
pi_144276943
quote:
0s.gif Op zondag 7 september 2014 16:12 schreef marvinmuller het volgende:
Even kort aansluiten hier onder, misschien ook handig om even te vermelden op welke draden van het fornuis een perilex stekker aangesloten moet worden?
Dat kan voor elk type fornuis anders zijn, bv moet het aangesloten worden op 2 x 230V of op 400V
  Moderator zondag 7 september 2014 @ 18:26:16 #43
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_144278920
quote:
0s.gif Op zondag 7 september 2014 16:12 schreef marvinmuller het volgende:
Even kort aansluiten hier onder, misschien ook handig om even te vermelden op welke draden van het fornuis een perilex stekker aangesloten moet worden?
Dat is per aansluiting en per kookplaat weer verschillend; moet het op 2 fase 230V of op 3 x 400V ?
pi_144758861
quote:
Als er 3 fasen aanwezig zijn op de wandcontactdoos dan kan je altijd 1 fase laten vervallen door een zekering te verwijderen (mocht die aanwezig zijn) en de vrije draad naar de kookplaat goed af te isoleren
Dit is dus wat ik heb.
Kookplaat gekocht met 2x230V perilex stekker.
En er komt 3x400V uit de muur.....

Welke draad moet ik nu losmaken en waar? In de kookplaat (vermoed ik), of in de stekker of in het stopcontact?
pi_144759196
Een draad los maken zal niet nodig zijn, je zal in de aansluitkast van de kookplaat moeten zijn om de draden en/of op de juiste klemmen aan te sluiten. 3 x 400 V is eigenlijk 3 fase + nuldraad 230V
pi_144759459
Klinkt logisch!
Maar enige tips over welke draden of klemmen aan te sluiten?

Het is een ETNA: EKP327WIT
pi_144759886
By the way:
het werkt nu ook, althans de kooplaten worden warm.
Maar als ik ze allemaal vol aanzet dan knalt de aardlek er uit.
  Moderator zondag 21 september 2014 @ 17:51:07 #48
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_144760520
quote:
0s.gif Op zondag 21 september 2014 17:30 schreef ESnake het volgende:
By the way:
het werkt nu ook, althans de kooplaten worden warm.
Maar als ik ze allemaal vol aanzet dan knalt de aardlek er uit.
Dan lekt er ergens een stroompje weg naar aarde; en is er dus ergens in de kookplaat iets defect, of maakt op één of andere manier sluiting met aarde, bv. een draad die los ligt en sluiting maakt met de metalen buiten omhuizing van het toestel.
pi_144760897
zou kunnen natuurlijk.... maar hij komt 'vers' uit de winkel.
  Moderator zondag 21 september 2014 @ 22:22:13 #50
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_144772039
quote:
0s.gif Op zondag 21 september 2014 17:01 schreef ESnake het volgende:

[..]

Dit is dus wat ik heb.
Kookplaat gekocht met 2x230V perilex stekker.
En er komt 3x400V uit de muur.....

Welke draad moet ik nu losmaken en waar? In de kookplaat (vermoed ik), of in de stekker of in het stopcontact?
Heb je de huidige perilex aansluiting gemeten ? Dat je weet waar je welke spanning waar zit ?
Dan weet je uiteindelijk ook hoe je het aan moet sluiten. Ik kan in de installatiehandleiding online niks vinden; behalve dat het toestel standaard geschikt is voor 230V 2N.

Zit er vanuit de fabriek al een stekker aan het toestel ?