abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_138154930
Onze cv ketel is na 20 jaar aan vervanging toe. Uiteraard heb ik een aantal monteurs om advies gevraagd en een paar offertes binnen inmiddels. Maar al deze bedrijfjes voeren 1 of 2 merken, en baseren uiteraard hun advies daar op. Het moeilijke voor mij is om te zien of ik die merken dan wel goed kan en mag vergelijken met elkaar. Ik heb inmiddels een offerte voor een Vaillant Ecotec plus (CW5) en een Remeha Avanta (CW4) binnen. Buiten dat de ene dus zegt dat wij CW5 nodig hebben en de andere aangeeft dat CW4 voldoende zou moeten zijn, krijg je dus compleet verschillende merken. Uiteraard ken ik de merken van naam, maar gezien ik geen expert ben (verre van zelfs) blijft het daar ook bij.

We hebben nu een Nefit HR Combi 21H type Turbo uit 1994 (CW3 schijnbaar) en zoeken wat meer comfort (als er een 2e kraan open gaat, dan moet niet de douche ineens ijskoud worden :) )

Daarbij zou een besparing op het energieverbruik wel prettig zijn natuurlijk.

Bij wat online berekeningen kom in de ene keer op CW4, de andere keer weer op CW5. Is het dan verstandig om maar aan de bovengrens te gaan zitten en de CW5 te nemen? Of is het verbuik daarbij juist weer hoger?

Ik zou graag wat advies willen waar op te letten, welke merken wel/niet aan te schaffen?
pi_138157790
Energiebesparing zal niet of nauwelijks gebeuren, je vervangt een hr ketel door een......hr ketel, zal hooguit 3% zijn, maar dat lever je weer in op meer comfort warm water.

Het gaat niet om welke ketel je neemt, maar om welke installateur je neemt.
Het heeft weinig zin om een remeha ketel te nemen terwijl de installateur vooral vaillant dealer is of omgekeerd.

Wat installateur betreft, wil je een kleine installateur van op de hoek of een grotere installateur?
De kleine op de hoek zal eerder mijn voorkeur hebben, wat dat betreft gaat het dus eerder om welke installateur zit er in de buurt en welke service bieden zij...( storing 24 uurs service betekent dat ook s'avonds na 21:00 uur bijvoorbeeld of pas de volgende werkdag)

Het zijn vooral de fyra' s onder de ketels waar je voor moet oppassen....
pi_138160002
Let ook op dat je nu een ketel met boiler hebt, de twee genoemde ketels zijn allebei zonder. Dit betekent dat je wat langer moet wachten op je warme water (maar wel een grotere straal hebt).

Als je op twee punten tegelijkertijd warm water wil pakken voldoen ze beide niet. Met een cw5 zal het misschien lukken, maar dat is geen zekerheid. Wil je dit wel kunnen moet je een toestel met boiler nemen, bijvoorbeeld de Nefit topline aquapower.
pi_138161229
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 16:43 schreef Glad_Janus het volgende:
Let ook op dat je nu een ketel met boiler hebt, de twee genoemde ketels zijn allebei zonder. Dit betekent dat je wat langer moet wachten op je warme water (maar wel een grotere straal hebt).

Als je op twee punten tegelijkertijd warm water wil pakken voldoen ze beide niet. Met een cw5 zal het misschien lukken, maar dat is geen zekerheid. Wil je dit wel kunnen moet je een toestel met boiler nemen, bijvoorbeeld de Nefit topline aquapower.
De nefit 21 heeft geen echte boiler, wat dat betreft loopt het toestel niet voor op de vaillant of de remeha.
De nefit heeft een buffervat, puur bedoeld om de wachttijd voor warm water te verkorten i.v.m. Opstarten toestel.
Beide andere toestellen starten veel sneller en houden de tapspiraal gewoon op temperatuur, wat snelheid van warm water leveren zal dit geen verschil geven.
pi_138161541
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 15:48 schreef klipper het volgende:
Energiebesparing zal niet of nauwelijks gebeuren, je vervangt een hr ketel door een......hr ketel, zal hooguit 3% zijn, maar dat lever je weer in op meer comfort warm water.
Als de ketel en de radiatoren fatsoenlijk ingeregeld wordt dan zul je wel gaan besparen.
Veel ketels worden opgehangen met de standaard fabrieksinstellingen, en met alle radiatoren wagenwijd open.
Door de radiatoren waterzijdig in te (laten) regelen, kun je je huis gelijkmatiger en efficienter verwarmen.

Maar dit kost tijd, en de tijd van de installateur moet betaald worden.
De kiloknaller (en ook vele anderen) kijken hier niet naar.
pi_138162414
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 17:26 schreef bluemoon23 het volgende:
Veel ketels worden opgehangen met de standaard fabrieksinstellingen, en met alle radiatoren wagenwijd open.
Dan zit 't em (de potentiële winst) dus in de afregeling van het systeem en niet in de ketel. Overigens zou ik geoon kijken wat de opgegeven rendementen (op LHV resp. HHV basis) zijn en de ketel met het hoogste rendement kiezen. In mijn geval was dat 6 jaar geleden een Remeha (type nu niet meer courant) en heb daar tot op heden never spijt van gehad.

De onderhoudsmonteur meet rookgaszijdig T, O2, CO en CO2 en komt tot de conclusie dat ie na jaren nog steeds optimaal staat ingesteld
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_138162612
Ook de ketel.
Veel ketels worden afgeleverd met een aanvoertemperatuur van 90 graden, 100% vermogen, en de CV-pomp op 3.
Dan heb je zo`n mooie stoomboot als rookgasafvoer, met een veel te hoge retourtemperatuur om in het hoogrendement gebied te komen.
De kamerthermostaat kan ook niet alles regelen, dat houdt een keer op.
Qua verwarmingscapaciteit zijn de meeste ketels overgedimensioneerd voor de meeste goed tot redelijk geisoleerde huizen.
pi_138163567
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 18:02 schreef bluemoon23 het volgende:
Ook de ketel.
Veel ketels worden afgeleverd met een aanvoertemperatuur van 90 graden, 100% vermogen, en de CV-pomp op 3.
Dan heb je zo`n mooie stoomboot als rookgasafvoer, met een veel te hoge retourtemperatuur om in het hoogrendement gebied te komen.
De kamerthermostaat kan ook niet alles regelen, dat houdt een keer op.
Qua verwarmingscapaciteit zijn de meeste ketels overgedimensioneerd voor de meeste goed tot redelijk geisoleerde huizen.
Je zou je ook eens kunnen inlezen of in ieder geval iets kunnen vragen i.p.v. ongefundeerd zomaar iets beweren.

Beide genoemde ketels door ts zijn standaard fabriek af begrensd op 75 graden aanvoertemperatuur, deze waarde kan verlaagd of verhoogd worden.

De pomp van de vaillant staat ingesteld op auto en stelt zichzelf zodoende in op de installatie, indien men dit niet wilt kan men de pomp instellen op vijf verschillende standen variërend tussen 53% en 100%.

De remeha is standaard ingesteld op lage stand en kan eventueel ingesteld worden op hoge stand.

De tijd dat ketels zoals jij beweert afgeleverd werden ligt alweer vele vele jaren achter ons.

Ps zijn huis is alweer minimaal 20 jaar oud.
pi_138164232
Voel je je aangesproken of heb ik je beledigd in je vakgebied ?
Ik had het ook niet specifiek over de genoemde types van TS, dat beweer ik ook nergens.
Volgens mij is het echt nog niet "vele jaren geleden dat ketels zo werden afgeleverd"
Complete vinexwijken zijn volgestampt met Intergasketels zonder modulerende pomp (die dan gewoon op standje 3 staat), met gewoon de fabrieksinstellingen erin.
pi_138164616
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 18:51 schreef bluemoon23 het volgende:
Voel je je aangesproken of heb ik je beledigd in je vakgebied ?
Ik had het ook niet specifiek over de genoemde types van TS, dat beweer ik ook nergens.
Volgens mij is het echt nog niet "vele jaren geleden dat ketels zo werden afgeleverd"
Complete vinexwijken zijn volgestampt met Intergasketels zonder modulerende pomp (die dan gewoon op standje 3 staat), met gewoon de fabrieksinstellingen erin.
Mijn ervaring is dat de erkende CV-installateur de ketel zo instelt/rendement molt, domweg omdat anders de warmte afgifte te laag is. Weet ie veel dat de aanvoer bovenaan en de retour onder aan de radiatoren moet zitten.......
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  dinsdag 25 maart 2014 @ 19:06:25 #11
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138164887
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 17:26 schreef bluemoon23 het volgende:

[..]

Als de ketel en de radiatoren fatsoenlijk ingeregeld wordt dan zul je wel gaan besparen.
Veel ketels worden opgehangen met de standaard fabrieksinstellingen, en met alle radiatoren wagenwijd open.
Door de radiatoren waterzijdig in te (laten) regelen, kun je je huis gelijkmatiger en efficienter verwarmen.

Maar dit kost tijd, en de tijd van de installateur moet betaald worden.
De kiloknaller (en ook vele anderen) kijken hier niet naar.
De klant wil hier niet voor betalen, die zit liever voor een dubbeltje op de eerste rang.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  dinsdag 25 maart 2014 @ 19:09:00 #12
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138165024
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 18:02 schreef bluemoon23 het volgende:
Ook de ketel.
Veel ketels worden afgeleverd met een aanvoertemperatuur van 90 graden, 100% vermogen, en de CV-pomp op 3.
Dan heb je zo`n mooie stoomboot als rookgasafvoer, met een veel te hoge retourtemperatuur om in het hoogrendement gebied te komen.
De kamerthermostaat kan ook niet alles regelen, dat houdt een keer op.
Qua verwarmingscapaciteit zijn de meeste ketels overgedimensioneerd voor de meeste goed tot redelijk geisoleerde huizen.
? Leg uit.

Het is natuurlijk niet alleen het cv vermogen, waar een ketel op geselecteerd word...
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  dinsdag 25 maart 2014 @ 19:11:43 #13
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138165161
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 19:01 schreef blomke het volgende:

[..]

Mijn ervaring is dat de erkende CV-installateur de ketel zo instelt/rendement molt, domweg omdat anders de warmte afgifte te laag is. Weet ie veel dat de aanvoer bovenaan en de retour onder aan de radiatoren moet zitten.......
Hoe lang is dat geleden, dat dat bij jou gebeurt is? Enige nuance is hier wel op zijn plaats, denk ik zo. ;)
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_138165915
quote:
10s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 19:11 schreef cvboer het volgende:
Hoe lang is dat geleden, dat dat bij jou gebeurt is? Enige nuance is hier wel op zijn plaats, denk ik zo. ;)
Ik heb inmiddels een CV-installateur die snapt dat hoe lager het O2 % (maar wel > 0!!) hoe beter het ketelrendement. Uiteraard wel het CO in het ppm gebied. Dus da's mijn vast man geworden!
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  dinsdag 25 maart 2014 @ 19:51:08 #15
419174 BartNH
30 jaar na 1984?
pi_138167201
Ik heb ook een monteur over de vloer gehad die heel erg overtuigd is dat iedereen het zo snel mogelijk warm wil hebben en dus ketels aflevert op 100% vermogen met 90 graden max. Ik heb hem gewoon zn verhaal af laten maken maar na het onderhoud wel even de instellingen gecontroleerd.

Ook dat eeuwige verhaal dat CW3 te kort is.... Mn ligbad is evengoed vlot genoeg vol. Ja, als je tijdens het bad vullen emmers warm water wilt tappen zal het wel een probleem zijn, maar is dat nodig?
crowdfundingpolicy: Mijn spaargeld mag kansen bieden aan anderen, niet ze in de afgrond duwen.
  dinsdag 25 maart 2014 @ 19:52:03 #16
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138167245
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 19:26 schreef blomke het volgende:

[..]

Ik heb inmiddels een CV-installateur die snapt dat hoe lager het O2 % (maar wel > 0!!) hoe beter het ketelrendement. Uiteraard wel het CO in het ppm gebied. Dus da's mijn vast man geworden!
Hopelijk snapt hij ook dat je een ketel afstelt op de wijze zoals de fabrikant het aangeeft. Een Remeha Quinta heeft een O2 van3,9%, daar stel je hem op af, niet op een andere waarde.

Laatst nog een Remeha Avanta afgesteld, keurig zoals Remeha het voorschrijft. Veel schoner gaat je verbranding echt niet worden...


[ Bericht 19% gewijzigd door cvboer op 25-03-2014 20:12:27 ]
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_138170184
quote:
10s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 19:11 schreef cvboer het volgende:
Hoe lang is dat geleden, dat dat bij jou gebeurt is? Enige nuance is hier wel op zijn plaats, denk ik zo. ;)
Wat maakt het uit hoe lang het geleden is bij Blomke ?
Is het pas sinds kort opgenomen in de opleiding/bijscholing ofzo ?
quote:
10s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 19:09 schreef cvboer het volgende:
? Leg uit.
Het is natuurlijk niet alleen het cv vermogen, waar een ketel op geselecteerd word...
Plaatje moet jij vast ook wel kennen.
  dinsdag 25 maart 2014 @ 21:10:43 #18
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138171006
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 20:54 schreef bluemoon23 het volgende:

Wat maakt het uit hoe lang het geleden is bij Blomke ?
Is het pas sinds kort opgenomen in de opleiding/bijscholing ofzo ?
Dat de aanvoer boven in de radiator moet weet ik al een jaartje of 20

quote:
Plaatje moet jij vast ook wel kennen.
[ link | afbeelding ]
Plaatje ken ik zeker. Alleen vertel jij het verkeerd
quote:
hoge retourtemperatuur om in het hoogrendement gebied te komen.
Zoals jij het zegt ben je een hoge retourtemperatuur nodig om een hoog rendement te verkrijgen. Het is juist andersom, hoe lager de rookgastemperatuur, des te hoger het rendement. Als je kijkt naar mijn foto, daar heeft de rookgas (Tr) een temperatuur van 32,8 graden, het rendement (η) is hier 110.6%
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_138178409
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 18:51 schreef bluemoon23 het volgende:
Voel je je aangesproken of heb ik je beledigd in je vakgebied ?
Door jou.....absoluut niet, daar moet je toch op zijn minst cvboer voor heten.
quote:
Ik had het ook niet specifiek over de genoemde types van TS, dat beweer ik ook nergens.
Wel over veel ketels, en dat leest toch echt anders dan enkele.
quote:
Volgens mij is het echt nog niet "vele jaren geleden dat ketels zo werden afgeleverd"
Complete vinexwijken zijn volgestampt met Intergasketels zonder modulerende pomp (die dan gewoon op standje 3 staat), met gewoon de fabrieksinstellingen erin.
De standaard instelling van genoemde intergas is 80 graden en inderdaad stand 3 voor de pomp, als je echter slim genoeg bent om behalve het toestel op te hangen en werkend te krijgen ook jog even de tijd neemt om het hoofdstuk inbedrijfstelling te lezen, dan lees je vanzelf welke voorwaarden aanwezig moeten zijn om eventueel de pomp lager in te stellen of de maximum aanvoertemperatuur te verlagen.

Bij nieuwbouw moeten installaties bovendien al weer geruime tijd ingeregeld afgeleverd worden, wat dat betreft hebben die mensen eerder een betere dan slechtere installatie.

Het meest domme is nog wel dat er veel mensen zijn die denken het zelf wel effe te kunnen doen.
pi_138179043
Ik kan het toch niet laten om niet in te haken hier, nieuwbouw die zullen niet over een nieuwe cv ketel hoeven na te denken de eerst jaren
Tevens zijn veel huizen helemaal niet berekend op moduleren,en zouden dus inplaats van witte radiatoren rode hebben en dan bedoel ik specifiek de voorloop temp zonder die max temp krijgen die het niet warm als het echt heel erg koud is, wat gelukkig dit jaar schijnt uit te blijven.
Een ketel is snel verkocht zonder te kijken wat hangt er voor vermogen aan de muren.
pi_138179373
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 19:51 schreef BartNH het volgende:
Ik heb ook een monteur over de vloer gehad die heel erg overtuigd is dat iedereen het zo snel mogelijk warm wil hebben en dus ketels aflevert op 100% vermogen met 90 graden max. Ik heb hem gewoon zn verhaal af laten maken maar na het onderhoud wel even de instellingen gecontroleerd.

Ook dat eeuwige verhaal dat CW3 te kort is.... Mn ligbad is evengoed vlot genoeg vol. Ja, als je tijdens het bad vullen emmers warm water wilt tappen zal het wel een probleem zijn, maar is dat nodig?
In het huurhuis waar ik eerst woonde kwam ook iederjaar zo een snotjong die meende de instellingen te veranderen, en ieder volgend jaar vroeg hij zich af hoe kan dat toch.
  woensdag 26 maart 2014 @ 00:05:12 #22
419174 BartNH
30 jaar na 1984?
pi_138179718
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 23:28 schreef klipper het volgende:
Het meest domme is nog wel dat er veel mensen zijn die denken het zelf wel effe te kunnen doen.
Daar ben ik er een van maar dat heeft me dus wel heel veel besparing opgeleverd.

Op tweakers loopt een draad over het tweaken van ketels en daar is heel veel info uit te halen. Kost wel een paar avonden lezen maar dan heb je ook wat.
crowdfundingpolicy: Mijn spaargeld mag kansen bieden aan anderen, niet ze in de afgrond duwen.
pi_138187208
quote:
10s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 21:10 schreef cvboer het volgende:
Zoals jij het zegt ben je een hoge retourtemperatuur nodig om een hoog rendement te verkrijgen.
Nee kijk nog maar eens goed in die post, ik zeg dat er een te hoge retourtemperatur is om in HR gebied te komen.
pi_138214595
Sorry dat ik deze topic een beetje ga kapen maar hier is mijn situatie en vraag...

Ik woon in spanje in een duplex met 2 badkamers (een douche en de andere een bad) woon hier met mijn vrouw, 2 kleine kinderen en mijn ouders die op de kinderen passen. We hebben denk ik een CW5 of cw6 nodig.

De huis is 5 jaar oud maar met een vage Italiaanse cv installatie die erg slecht is. Slechte verbranding en er komt koolstofdioxide vrij volgens de gas onderhoud controleur (in de luchtafvoer) . Die raad mij om de ketel te vervangen.

Alleen omdat ik door de bomen de bos niet meer zie welk merk raden jullie mij aan. Rehema is niet verkrijgbaar hier. De monteur zei dat bosch goed is. Wat hier verkrijgbaar is Valliant, Junkers, saunier Duval, Bosch. De Spaanse forums zijn niet echt duidelijk welke nou de beste is en op de Nederlandse forums lees ik steeds dat Valliant niet meer zo degelijk is als vroeger.
pi_138215213
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 00:23 schreef Oneu het volgende:
Sorry dat ik deze topic een beetje ga kapen maar hier is mijn situatie en vraag...

Ik woon in spanje in een duplex met 2 badkamers (een douche en de andere een bad) woon hier met mijn vrouw, 2 kleine kinderen en mijn ouders die op de kinderen passen. We hebben denk ik een CW5 of cw6 nodig.

De huis is 5 jaar oud maar met een vage Italiaanse cv installatie die erg slecht is. Slechte verbranding en er komt koolstofdioxide vrij volgens de gas onderhoud controleur (in de luchtafvoer) . Die raad mij om de ketel te vervangen.

Alleen omdat ik door de bomen de bos niet meer zie welk merk raden jullie mij aan. Rehema is niet verkrijgbaar hier. De monteur zei dat bosch goed is. Wat hier verkrijgbaar is Valliant, Junkers, saunier Duval, Bosch. De Spaanse forums zijn niet echt duidelijk welke nou de beste is en op de Nederlandse forums lees ik steeds dat Valliant niet meer zo degelijk is als vroeger.
Als ik alleen tussen die merken kon kiezen, koos ik voor de Bosch, en neem dan ook maar geen merk wat afwijkt in dat land want dan vind je ook moeilijk een monteur die er iets vanaf weet denk ik.
pi_138215299
quote:
10s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 19:06 schreef cvboer het volgende:
e kiloknaller (en ook vele andere
quote:
10s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 19:06 schreef cvboer het volgende:

[..]

De klant wil hier niet voor betalen, die zit liever voor een dubbeltje op de eerste rang.
De klant wil natuurlijk waar voor zijn geld, maar het valt me op dat installateurs en aannemers
quote:
10s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 19:06 schreef cvboer het volgende:

[..]

De klant wil hier niet voor betalen, die zit liever voor een dubbeltje op de eerste rang.
Nou ja, installateurs en aannemers denken vooral niet mee met de klant. Dat is mijn ervaring.
pi_138215383
Ik ben net achter gekomen dat junkers een Duits bedrijf is dat van Bosch is. Ik ga ff wat reviews zoeken van junkers cv installaties
pi_138215509
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 01:04 schreef Oneu het volgende:
Ik ben net achter gekomen dat junkers een Duits bedrijf is dat van Bosch is. Ik ga ff wat reviews zoeken van junkers cv installaties
Als je dan kon kiezen tussen Buderus en Nefit welke koos je dan?
pi_138215591
Geen idee ken alleen Valliant waar we vroeger geisers van hadden in Nederland. Kom net achter dat saunier Duval van Valliant is Hmmm er zijn dus maar 2 keuzes Bosch of Valliant.
pi_138215638
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 01:19 schreef Oneu het volgende:
Geen idee ken alleen Valliant waar we vroeger geisers van hadden in Nederland. Kom net achter dat saunier Duval van Valliant is Hmmm er zijn dus maar 2 keuzes Bosch of Valliant.
Een Valliant zou ik nog niet willen al kreeg ik hem voorniks, daartegenover staat dat ze in ons buurland veel geplaats worden of geplaats geworden zijn.
Bosch zit hier een verhuurbedrijf wat ze veel plaats, en als die ze plaatsen zit er niet veel aan wat stuk kan of slecht is lijkt me, want dat zou onderhoud of weekend diensten betekenen, denk ik.
pi_138215724
Ok, bedankt keuze voor de merk is gemaakt Junkers van Bosch. Ik snap niet waarom de monteur mij Bosch aanraad als Bosch ketels verkoopt onder de naam Junkers in spanje. Ik kan namelijk geen Spaanse websites vinden van Bosch ketels (alleen Zuid Amerikaanse websites).
pi_138215803
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 01:31 schreef Oneu het volgende:
Ok, bedankt keuze voor de merk is gemaakt Junkers van Bosch. Ik snap niet waarom de monteur mij Bosch aanraad als Bosch ketels verkoopt onder de naam Junkers in spanje. Ik kan namelijk geen Spaanse websites vinden van Bosch ketels (alleen Zuid Amerikaanse websites).
http://www.boschcvketels.(...)els/combiketels.html

http://www.robert-bosch-e(...)hermotechnology.html

[ Bericht 11% gewijzigd door #ANONIEM op 27-03-2014 01:52:05 ]
pi_138216545
Bedankt allemaal voor jullie inbreng. Soms wat te technisch voor mij, maar alles wordt gewaardeerd.

Inmiddels een offerte voor een Remeha Calenta cw5 en een nefit trendline cw5 bínnen ook. Alle offertes zijn van lokale kleinere partijen, omdat ik me daar prettig bij voel. Wel zit er voor mijn gevoel erg veel verschil in de kosten (allemaal cw5 en allemaal met nieuwe programmeerbare thermostaat en volledige vervanging van alles om de ketel heen ook)

Remeha calenta 2200
Nefit trendline 2300
Vaillant ecotec plus 1650

Is dat verschil in prijs goed te praten/te verklaren, of is die vaillant aanbieding eigenlijk wel prima? Het is een vaillant v-team dealer, waarmee schijnbaar de garantie automatisch ook verlengd is zelfs.
  donderdag 27 maart 2014 @ 07:10:36 #34
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138216718
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 05:40 schreef CRX_master het volgende:
Bedankt allemaal voor jullie inbreng. Soms wat te technisch voor mij, maar alles wordt gewaardeerd.

Inmiddels een offerte voor een Remeha Calenta cw5 en een nefit trendline cw5 bínnen ook. Alle offertes zijn van lokale kleinere partijen, omdat ik me daar prettig bij voel. Wel zit er voor mijn gevoel erg veel verschil in de kosten (allemaal cw5 en allemaal met nieuwe programmeerbare thermostaat en volledige vervanging van alles om de ketel heen ook)

Remeha calenta 2200
Nefit trendline 2300
Vaillant ecotec plus 1650

Is dat verschil in prijs goed te praten/te verklaren, of is die vaillant aanbieding eigenlijk wel prima? Het is een vaillant v-team dealer, waarmee schijnbaar de garantie automatisch ook verlengd is zelfs.
Zal hier vanmiddag even induiken. Dan laat ik je weten welke ik zou kiezen.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  donderdag 27 maart 2014 @ 09:37:39 #35
134944 Hi_flyer
Van alles te melden
pi_138218498
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 05:40 schreef CRX_master het volgende:
Bedankt allemaal voor jullie inbreng. Soms wat te technisch voor mij, maar alles wordt gewaardeerd.

Inmiddels een offerte voor een Remeha Calenta cw5 en een nefit trendline cw5 bínnen ook. Alle offertes zijn van lokale kleinere partijen, omdat ik me daar prettig bij voel. Wel zit er voor mijn gevoel erg veel verschil in de kosten (allemaal cw5 en allemaal met nieuwe programmeerbare thermostaat en volledige vervanging van alles om de ketel heen ook)

Remeha calenta 2200
Nefit trendline 2300
Vaillant ecotec plus 1650

Is dat verschil in prijs goed te praten/te verklaren, of is die vaillant aanbieding eigenlijk wel prima? Het is een vaillant v-team dealer, waarmee schijnbaar de garantie automatisch ook verlengd is zelfs.
De Calenta is wel de topketel van Remeha. Je kan ook de Tzerra 39c kiezen, dan heb je geen kek display, maar verder een echt uitstekend toestel dat zeer stil is! De Avanta is ook nog een optie, maar blijft volgens mij qua rendement licht achter bij de Calenta en Tzerra.
  donderdag 27 maart 2014 @ 09:39:42 #36
134944 Hi_flyer
Van alles te melden
pi_138218539
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 01:31 schreef Oneu het volgende:
Ok, bedankt keuze voor de merk is gemaakt Junkers van Bosch. Ik snap niet waarom de monteur mij Bosch aanraad als Bosch ketels verkoopt onder de naam Junkers in spanje. Ik kan namelijk geen Spaanse websites vinden van Bosch ketels (alleen Zuid Amerikaanse websites).
Toch levert Remeha ook in Spanje hoor! Zo te zien zelfs onder hun eigen naam.
pi_138221784
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 09:39 schreef Hi_flyer het volgende:

Toch levert Remeha ook in Spanje hoor! Zo te zien zelfs onder hun eigen naam.
Ik zit in regio madrid en remeha zit volgens de website bij Bilbao( 4 uur rijden) en Barcelona (6 uur rijden). Liever wil ik een monteur die iets dichter bij zit. Ook leveren ze niet alle producten van remeha, ik denk dus dat ze alleen aan nieuwbouw bedrijven leveren.

Maar keuze voor merk is al gemaakt. Junkers onderdeel van Bosch. Weet alleen nog niet welke type.

ander vraagje over de kW wat heb ik nodig ze hebben 32kW, 37 kW en 42 kW. Mijn Situatie 4 volwassenen 2 kleine kinderen, 4 slaapkamers 2 badkamers huis 180m2. We willen de 2 badkamers gelijktijdig kunnen gebruiken.

Ik vraag nog wel advies aan de monteur maar het is handiger als ik al voorbereid ben (mijn spaans is niet zo super)

wat is het voordeel van cvketels met bajo NOx (laag stikstof oxide?) minder last van smog?

[ Bericht 10% gewijzigd door Oneu op 27-03-2014 12:34:36 ]
  donderdag 27 maart 2014 @ 15:07:04 #38
134944 Hi_flyer
Van alles te melden
pi_138227087
Voor twee gelijktijdig te gebruiken tappunten moet je volgens de gaskeur cw een cw6-toestel aanschaffen. Dat is dus een boiler met een buffer. Volgens mij kan je ook prima uit de voeten met een cw5-toestel, dus heb je zo'n 39 kW nodig.

Van die NOx zou ik me niks aantrekken. Er zijn normen waar alle ketels aan moeten voldoen en anders mogen ze niet verkocht worden. Jijzelf merkt niks van veel of weinig NOx-uitstoot.
pi_138228990
quote:
0s.gif Op dinsdag 25 maart 2014 17:56 schreef blomke het volgende:

[..]

Dan zit 't em (de potentiële winst) dus in de afregeling van het systeem en niet in de ketel. Overigens zou ik geoon kijken wat de opgegeven rendementen (op LHV resp. HHV basis) zijn en de ketel met het hoogste rendement kiezen. In mijn geval was dat 6 jaar geleden een Remeha (type nu niet meer courant) en heb daar tot op heden never spijt van gehad.

De onderhoudsmonteur meet rookgaszijdig T, O2, CO en CO2 en komt tot de conclusie dat ie na jaren nog steeds optimaal staat ingesteld
Welk type als ik vragen mag, het is namelijk jiet gezegd dat rookgaszijdig meten alleen voldoende is.

Rookgaszijdig meten is leuk, maar bij vele moderne ketels heb je daar verder nog niet echt veel aan.
Kijk je bijvoorbeeld naar de quinta om maar een voorbeeld te noemen, dan zal de ketel bij vervuiling gewoon terug gaan regelen zonder dat dit van invloed is op de rookgascijfers, hiervoor zal je toch echt een belastingberekening moeten uitvoeren.

Dus rookgaszijdig meten is natuurlijk mooi en bij veel moderne ketels ook benodigd, maar dit zegt verder niets over de inwendige vervuiling.
Dus wil hij jet goed doen dan is het en rookgaszijdig meten en een belastingberekening.
  donderdag 27 maart 2014 @ 16:28:14 #40
134944 Hi_flyer
Van alles te melden
pi_138229735
Het is geen kwestie van terugregelen (alsof het actief gebeurt), het debiet bij een bepaald fantoerental neemt simpelweg af als er meer weerstand door vervuiling ontstaat. De verhouding gas/lucht verandert echter niet, dus is vervuiling ook niet af te lezen aan de hand van het O2 of CO2-percentage. Het is bijzonder lastig om te bepalen of een warmtewisselaar vervuild is en in welke mate.
pi_138230910
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 16:28 schreef Hi_flyer het volgende:
Het is geen kwestie van terugregelen (alsof het actief gebeurt), het debiet bij een bepaald fantoerental neemt simpelweg af als er meer weerstand door vervuiling ontstaat. De verhouding gas/lucht verandert echter niet, dus is vervuiling ook niet af te lezen aan de hand van het O2 of CO2-percentage. Het is bijzonder lastig om te bepalen of een warmtewisselaar vervuild is en in welke mate.
Ik verwoord het iets anders maar bedoel hetzelfde.
Minder luchtdebiet is dus ook minder gas, zodoende regelt hij op gas terug.
Zodoende kan je aan het gasverbruik tijdens de belastingmeting dus ook bepalen of het toestel vervuild raakt.
pi_138231743
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 16:07 schreef klipper het volgende:
Welk type als ik vragen mag, het is namelijk jiet gezegd dat rookgaszijdig meten alleen voldoende is.
Quinta. Hij meet bij vollast: m.b.v. een speciaal knopje wordt ie (even) op max. vermogen gezet.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  donderdag 27 maart 2014 @ 17:45:48 #43
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138232438
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 17:27 schreef blomke het volgende:

[..]

Quinta. Hij meet bij vollast: m.b.v. een speciaal knopje wordt ie (even) op max. vermogen gezet.
Hij meet alleen bij vollast?
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  donderdag 27 maart 2014 @ 18:53:25 #44
134944 Hi_flyer
Van alles te melden
pi_138234503
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 16:59 schreef klipper het volgende:

[..]

Ik verwoord het iets anders maar bedoel hetzelfde.
Minder luchtdebiet is dus ook minder gas, zodoende regelt hij op gas terug.
Zodoende kan je aan het gasverbruik tijdens de belastingmeting dus ook bepalen of het toestel vervuild raakt.
Alleen is het erg lastig om het gasverbruik op locatie te meten, tenzij je met je stopwatch in de meterkast gaat tellen hoeveel gas er gebruikt wordt, maar dat is nogal onnauwkeurig.

Een andere methode, die ik vandaag zag, is zoals (volgens mij) Nefit gebruikt met een drukmeetnippel voor de warmtewisselaar. Bij een bepaalde druk hoort een bepaalde vervuiling en een bepaald verlies van belasting. Ik ben er nog niet uit of dit een betrouwbare methode is.

Nog een methode, die wel redelijk nauwkeurig is, maar natuurlijk niet voor solo-toestellen te gebruiken is, is het meten van de tapwatertemperatuur. Eerst de kraan koud open om de koudwatertemperatuur te bepalen, dan vol warm open en het debiet met een maatbeker bepalen en de warmwatertemperatuur. Debiet in l/s maal temperatuurverschil maal 4,18 is je belasting in kW.

Verder zou je kunnen kijken naar het opgenomen vermogen van de fan, die ook een maat is voor vervuiling. Als laatste kan er ook nog gemeten worden aan de rookgastemperatuur, maar de invloed daarvan is me nog niet helemaal duidelijk.

Vervuilde wisselaars, een vak apart :)
pi_138234568
quote:
10s.gif Op donderdag 27 maart 2014 17:45 schreef cvboer het volgende:

[..]

Hij meet alleen bij vollast?
Vollast 4800 tpm en Deellast 1200 tpm. In beide gevallen 3,9% O2 en 9,5% CO2
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  donderdag 27 maart 2014 @ 18:57:56 #46
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138234661
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 18:55 schreef blomke het volgende:

[..]

Vollast 4800 tpm en Deellast 1200 tpm. In beide gevallen 3,9% O2 en 9,5% CO2
dan is het goed. Dat zijn ook de juiste waardes.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  donderdag 27 maart 2014 @ 19:35:10 #47
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138236062
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 18:53 schreef Hi_flyer het volgende:

[..]

Alleen is het erg lastig om het gasverbruik op locatie te meten, tenzij je met je stopwatch in de meterkast gaat tellen hoeveel gas er gebruikt wordt, maar dat is nogal onnauwkeurig.

Een andere methode, die ik vandaag zag, is zoals (volgens mij) Nefit gebruikt met een drukmeetnippel voor de warmtewisselaar. Bij een bepaalde druk hoort een bepaalde vervuiling en een bepaald verlies van belasting. Ik ben er nog niet uit of dit een betrouwbare methode is.

Nog een methode, die wel redelijk nauwkeurig is, maar natuurlijk niet voor solo-toestellen te gebruiken is, is het meten van de tapwatertemperatuur. Eerst de kraan koud open om de koudwatertemperatuur te bepalen, dan vol warm open en het debiet met een maatbeker bepalen en de warmwatertemperatuur. Debiet in l/s maal temperatuurverschil maal 4,18 is je belasting in kW.

Verder zou je kunnen kijken naar het opgenomen vermogen van de fan, die ook een maat is voor vervuiling. Als laatste kan er ook nog gemeten worden aan de rookgastemperatuur, maar de invloed daarvan is me nog niet helemaal duidelijk.

Vervuilde wisselaars, een vak apart :)
Iedere fabrikant heeft zijn methodes er wel voor hoe je dat meten kunt. Echt moeilijk is het allemaal niet. En de belasting meten aan de gasmeter met behulp van een stopwatch is niet moeilijk. Of het nauwkeurig is, is een tweede. Het is ook slechts een indicatie.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  donderdag 27 maart 2014 @ 19:50:17 #48
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_138236744
quote:
0s.gif Op donderdag 27 maart 2014 05:40 schreef CRX_master het volgende:
Bedankt allemaal voor jullie inbreng. Soms wat te technisch voor mij, maar alles wordt gewaardeerd.

Inmiddels een offerte voor een Remeha Calenta cw5 en een nefit trendline cw5 bínnen ook. Alle offertes zijn van lokale kleinere partijen, omdat ik me daar prettig bij voel. Wel zit er voor mijn gevoel erg veel verschil in de kosten (allemaal cw5 en allemaal met nieuwe programmeerbare thermostaat en volledige vervanging van alles om de ketel heen ook)

Remeha calenta 2200
Nefit trendline 2300
Vaillant ecotec plus 1650

Is dat verschil in prijs goed te praten/te verklaren, of is die vaillant aanbieding eigenlijk wel prima? Het is een vaillant v-team dealer, waarmee schijnbaar de garantie automatisch ook verlengd is zelfs.
Heb het ea even bekeken, ik zou voor de Calenta gaan. Deze geeft meer warmwater (11,1 ltr/min) tot 9,8 ltr/min bij de andere twee. De Calenta draait al weer een tijdje mee, hier zijn dus inmiddels de kinderziektes wel uit. Verder ontloopt het mekaar niet veel. Vaillant ben ik persoonlijk niet zo'n fan van, het is allemaal minder gebruikersvriendelijker dan de Remeha. Ook de service vanuit de fabrikant richting de consument scoort Remeha stukken beter. Een slecht toestel is de Vaillant zeker niet. Al moet ik wel opmerken dat ik alle drie de prijzen wel stevig vind...
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_138237662
Ik heb hier een intergas 36kw ketel. Prima ding en geeft minder problemen dan de nefit en remeha die wel hiervoor hadden. Ik heb hem gekozen wegens afweizgheid van een driewegklep, want die klotedingen gaan altijd kapot bij mij (soms meerdere keren).

De CW5 is voldoende om twee tappunten tegelijk open te hebben, alhoewel je wel merkt dat e niet volledig heet water krijgt, is het meer dan genoeg om lekker te douchen terwijl het bad volloopt.

Overigens hardstikke leuk al dat technishc gedoe, maar dat is meer een kwestie van een goede installateur dan de ketel zelf. Meeste ketels zijn gewoon prima en je kiest dan dus gewoon voor de goedkoopste die nog voldoende warm water geeft. Qua verwarming is het voor Nederland eigenlijk altijd voldoende, zeker als je huis aardig geisoleerd is.
Whatever...
pi_138238597
quote:
10s.gif Op donderdag 27 maart 2014 19:50 schreef cvboer het volgende:

[..]

Heb het ea even bekeken, ik zou voor de Calenta gaan. Deze geeft meer warmwater (11,1 ltr/min) tot 9,8 ltr/min bij de andere twee. De Calenta draait al weer een tijdje mee, hier zijn dus inmiddels de kinderziektes wel uit. Verder ontloopt het mekaar niet veel. Vaillant ben ik persoonlijk niet zo'n fan van, het is allemaal minder gebruikersvriendelijker dan de Remeha. Ook de service vanuit de fabrikant richting de consument scoort Remeha stukken beter. Een slecht toestel is de Vaillant zeker niet. Al moet ik wel opmerken dat ik alle drie de prijzen wel stevig vind...
Dank je, ik ga nog wat extra offertes aanvragen van de diverse ketels.. Eens kijken of we wat goedkopers kunnen vinden hier in de buurt..
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')