een expansievat ontluchten?? daar hoort lucht in te zitten, die de balg op spanning houd.quote:Op maandag 2 december 2013 17:00 schreef alicia99 het volgende:
vloerverwarming met warmtewisselaar wordt niet warm
Alles geprobeerd zwarte leidingen doorgespoeld pomp draait thermostaatkraan los gekoppeld kan het pennetje goed indrukken,expansievat ontlucht ..De verdeler wordt niet warm wel tot en met de thermosstaatkraan. Maar als ik de rode terug groepen dicht draait wordt de verdeler tot de invoer zwarte slangen wel warm de warmtewisselaar wordt altijd heet.alle kranen zijn open.stand 5
iemand een idee.
Dat is de buitenste spindel, maar dat hoeft niet voor de binnenste spindel te gelden.quote:Op zondag 8 december 2013 18:02 schreef alicia99 het volgende:
Ik heb de thermostaatkraan los gedraait en kan het pinnetje gewoon indruken met een tangetje, en van de linkse knop ook
Ik heb de schroef voorzichtig los gedraaid kom warm water uit links komt er koud water uit.quote:Op zondag 8 december 2013 18:13 schreef klipper het volgende:
[..]
Dat is de buitenste spindel, maar dat hoeft niet voor de binnenste spindel te gelden.
Maar zit de binnenste spindel ook los?quote:Op zondag 8 december 2013 18:17 schreef alicia99 het volgende:
[..]
Ik heb de schroef voorzichtig los gedraaid kom warm water uit links komt er koud water uit.
quote:Op zondag 8 december 2013 19:04 schreef alicia99 het volgende:
[quote][ afbeelding ] Op zondag 8 december 2013 18:29 schreef TR08 het volgende:
Zitten de aanvoer en de retour van die pomp niet toevallig op dezelfde aansluiting van de warmtewisselaar?
Dwz dat boven en onder van dezelfde hoek van het warmtewisselaar blok direct doorgaand met elkaar in verbinding staan.
[/quote
Als het goed is loopt die rond rechts in en links uit dus rond van de verdeler... De warmte wisselaar onder cv in boven weer retour cv achterzijde warmtewisselaar.
En aan de voorkant boven naar verdeler in bij therostaat en onder weer naar retour verdeler.
Thanks voor de tipquote:Op zondag 8 december 2013 22:09 schreef TR08 het volgende:
Je bent niet echt vriendjes met de quote functie he
Tip: Bij het quoten verschijnt de tekst van degene die je gequote hebt. Hieronder moet je schrijven. Bij het typen op een laptop even opletten dat je cursor door de muispad niet per ongeluk naar halverwege je reply verschuift
Top bedankt ga ik proberen, helemaal dicht of moet deze nog iets open blijven.quote:Op zondag 8 december 2013 22:08 schreef Slakkenspoor het volgende:
Tussen de aanvoer en retour van de vloer zit een messing imbus (als ik het goed zie) die moet je wat dicht zetten.
Sowieso niet helemaal dicht, de pomp moet wel water kunnen blijven rondpompen.quote:Op zondag 8 december 2013 22:45 schreef alicia99 het volgende:
[..]
Top bedankt ga ik proberen, helemaal dicht of moet deze nog iets open blijven.
maar als je de thermostaatkraan los haalt moet die toch gewoon door stromen?quote:Op maandag 9 december 2013 11:58 schreef Simba het volgende:
Heb ik iets gemist?
1 Na 1 uur gaf je zelf aan het verhaal van TS niet te begrijpen.
2 vreemde conclusie. TS geeft aan de door Klipper bedoelde binnenste spindel niet te hebben bekeken. Waaruit concludeer je dat dat niet de oorzaak zou blijken?
Ik denk nl dat de thermostaatkraan inderdaad defect is.
De spindel bestaat uit twee gedeelten, ook al is de buitenste spindel gangbaar, dan hoeft dit niet voor de binnenste spindel te gelden.quote:Op dinsdag 10 december 2013 15:44 schreef alicia99 het volgende:
[..]
maar als je de thermostaatkraan los haalt moet die toch gewoon door stromen?
Bedankt voor je snelle antwoord, rubberen klep dat betekent thermostaatkraan koppeling vervangen?quote:Op dinsdag 10 december 2013 15:55 schreef klipper het volgende:
[..]
De spindel bestaat uit twee gedeelten, ook al is de buitenste spindel gangbaar, dan hoeft dit niet voor de binnenste spindel te gelden.
Een andere mogelijkheid is dat de rubberen klep dusdanig versleten is waardoor er nauwelijks tot geen doorstroming over blijft.
wil je het echt uitsluiten, dan moet je aftappen en controleren.quote:Op dinsdag 10 december 2013 16:04 schreef alicia99 het volgende:
[..]
Bedankt voor je snelle antwoord, rubberen klep dat betekent thermostaatkraan koppeling vervangen?
Zou ik bij vloerverwarming niet doen.quote:Op dinsdag 10 december 2013 16:06 schreef Gieliovd het volgende:
Even voor de duidelijkheid, je kraan is het metalen deel en je thermostatische kop is dat witte ding.
Samen is het een thermostatische kraan.
Je kunt ook een hand knop op die kraan draaien, dan is het een handmatige kraan...
quote:Verder inderdaad. Kraan stuk, kraan vervangen.
bedankt! zal het van de week even proberenquote:Op dinsdag 10 december 2013 16:10 schreef klipper het volgende:
[..]
Zou ik bij vloerverwarming niet doen.
[..]
Bedankt voor de tip!quote:Op woensdag 18 december 2013 11:10 schreef Simba het volgende:
Heb je de complete kraan vervangen of alleen het metalen deel?
Niet versleten? Je hebt wel gecheckt of er, door de kranen een goede doorstroom is?
Heb je gecheckt of de warmtewisselaar goed doorstroomt toen je de kranen verving?
Je had het over doorspoelen van de zwarte slangen, zat daar troep in? Dat kan mogelijk nu nog in de warmtewisselaar zitten.
Misschien het handigst om de warmtewisselaar even helemaal te demonteren zodat je bv in de wasbak beide kanten kan checken op doorstroming of schoonmaken/spoelen.
Bedankt voor de tip!quote:Op woensdag 18 december 2013 17:30 schreef Slakkenspoor het volgende:
Als je met het een gescheiden systeem werkt, moet de pomp van de vloerverdeler het water als het ware uit de platenwisselaar zuigen, dit is immers een apart systeem, probeer dit te creëren . Ik zou persoonlijk ook de thermostaat van de vloerverdeler voor de aanvoer van platenwisselaar plaatsen omdat anders het rendement van je cv-ketel instort.
Hoi klipperquote:Op donderdag 19 december 2013 17:59 schreef klipper het volgende:
Je geeft aan dat je de slangen hebt gespoeld, is dat ook met de wisselaar gebeurd?
De platenwisselaar heeft twee systemen, het ene is cv gevoed welke waarschijnlijk ook gewoon warm wordt, het andere is het vloersysteem, het water wat door je slangen loopt, gaat ook door de wisselaar.
Als er al veel prut uit de slangen kwam is het niet meer dan logisch dat dit ook in de wisselaar zit.
Ja heb ik gedaan maar niet helemaal dicht.quote:Op donderdag 19 december 2013 19:21 schreef Edwink het volgende:
Ik begrijp hier uit dat dit nog nooit gewerkt heeft ?
Heb je zoals hier al eerder aangeven is de messing imbus tussen de aanvoer en retour al dicht gedraaid? Des te dichter hij staat des te meer water gaat er over de wisselaar
Bedankt! maandag komt er een monteur om de warmtewisselaar te draaien ik hoop dat het probleem dan is opgelost.quote:Op donderdag 19 december 2013 19:39 schreef klipper het volgende:
Even het volgende m.b.t. De SWEP platenwisselaar.
De pijl rechts geeft de montage richting aan.
SWEP platenwisselaars zijn primair bedoeld om verticaal te plaatsen.
Jouw unit ligt horizontaal.
Dus opnieuw monteren en juist plaatsen
De pijl moet omhoog wijzen.
Het is verstandig om zeker aan de kant van de slangen een filter te plaatsen zodat de kans op verstoppingen geminimaliseerd wordt.
Vraagje wat bedoel je met afsluiter! RetourKraan van de zwarte slangenquote:Op donderdag 19 december 2013 19:42 schreef Edwink het volgende:
Ik weet niet hoever hij door die afsluiter word afgesloten. Maar je kan proberen alle weerstand naar de wisselaar weg te halen dus bijde afsluiters er uithalen en punt stukken gebruiken. De thermostaatkraan kan je
In de cv kant van de wisselaar zetten. En het kan ook zijn dat deze verdeler niet geschikt is om er een gescheide verdeler er van te maken
Nee ik snap het al, dus zonder beide witte kranen en thermostaatkraan aan de kant aanvoer cv sorry.quote:Op vrijdag 20 december 2013 16:38 schreef alicia99 het volgende:
[..]
Vraagje wat bedoel je met afsluiter! RetourKraan van de zwarte slangen
Hallo Gateway,quote:Op dinsdag 24 december 2013 14:07 schreef gateway het volgende:
en? is het opgelost? neem aan dat alles getest is en het nu ook warm wordt?
ik ben benieuwd alicia99quote:Op donderdag 26 december 2013 13:28 schreef alicia99 het volgende:
[..]
Hallo Gateway,
monteur komt morgen of zaterdag om de warmtewisselaar te verticaal te draaien met de V of pijl naar boven wij denken dat dit het probleem is. zodra ik nieuws heb zet ik dit op het forum .
Allemaal bedankt voor het mee denken.
Heb ik vanmidag gedaan, maar geen resultaatquote:Op zondag 29 december 2013 16:50 schreef klipper het volgende:
Bovenste buis vloerverwarmingsset ( zwarte buis met messing deel ), hier zit een imbus in, deze deels dichtdraaien.
En als je hem verder dichtdraait?quote:Op zondag 29 december 2013 18:18 schreef alicia99 het volgende:
[..]
Heb ik vanmidag gedaan, maar geen resultaat
Bedankt voor je suggestie.
bedankt voor je reactie!quote:Op zondag 29 december 2013 19:40 schreef Plankje55 het volgende:
Lijkt er op dat er geen flow is in je vloerverwarmingcircuit, in ieder geval niet langs de warmtewisselaar.
Omdat je alles al geprobeerd hebt, misschien nog dit proberen? Beide witte knoppen van de kranen afhalen. Deze kranen zouden dan volledig open moeten staan. Messing schroef (zie Klipper) verder dichtdraaien.
En de pomp gewoon met de stekker in het stopcontact.
(volgens mij zou je het in- en uitschakelen van de pomp op je manometer moeten kunnen zien)
Is er dan nog niets te merken, dan moet je toch de rode kranen gaan verdenken. Staan die wel open?
Lijkt me overigens wel handig als je twee flowmeters inbouwt in je installatie. Daarmee sluit je direct een aantal oorzaken uit
[ afbeelding ]
(Ik ga er van uit dat de platenwisselaar goed is aangesloten, maar ik kan nergens op het net jouw type vinden)
Deze staat op stand 3quote:Op zondag 29 december 2013 20:26 schreef cvboer het volgende:
Op welke stand staat de pomp, 1, 2 of 3?
Pomp is vervangen door de monteur..quote:Op zondag 29 december 2013 20:07 schreef maart78 het volgende:
Ik ben geen loodgieter, maar ik zou de pomp uit z'n huis halen en nakijken of de schoepen wel echt draaien
Spoelen, platenwisselaar is nu wel op juiste manier gemonteerd.quote:Op zondag 29 december 2013 21:00 schreef Plankje55 het volgende:
In theorie zou er lucht kunnen zitten in je platenwisselaar, dit is immers het hoogste punt. Maar hoe je dat eruit krijgt?
Deze kan ik even veranderen bedankt.quote:Op zondag 29 december 2013 21:10 schreef klipper het volgende:
Wat de pomp betreft, zie net dat de maximaalbeveiliging op de bovenste buis gemonteerd is, deze moet aan de onderzijde van de pomp gemonteerd worden.
Grote kans dat deze de pomp steeds stil zet op dit moment.
Na enkele minuten wel in ieder geval.quote:Op zondag 29 december 2013 21:19 schreef Plankje55 het volgende:
Als je die (om te testen) loshaalt moet de pomp het toch zeker doen?
daar bedoel je de maximaalbeveiliging meequote:Op zondag 29 december 2013 21:19 schreef Plankje55 het volgende:
Als je die (om te testen) loshaalt moet de pomp het toch zeker doen?
Inderdaad, probeer zoveel mogelijk oorzaken uit te sluiten.quote:Op zondag 29 december 2013 22:02 schreef alicia99 het volgende:
[..]
daar bedoel je de maximaalbeveiliging mee
De warmtewisselaar is inderdaad om mijn CV te beschermen tegen vuil uit de zwarte slangen.quote:Op zondag 29 december 2013 22:17 schreef klipper het volgende:
[ afbeelding ]
Tekening heb ik even van het net geplukt, deze is niet geheel correct maar geeft wel aardig aan wat de bedoeling is.
Je installateur zal verder weten wat er moet gebeuren.
Hoewel deze oplossing ondanks dat het misschien iets minder kan werken heel wat goedkoper zal zijn.quote:
Bedankt voor je ruime uitleg!quote:Op zondag 29 december 2013 22:23 schreef alicia99 het volgende:
[..]
De warmtewisselaar is inderdaad om mijn CV te beschermen tegen vuil uit de zwarte slangen.
Ik zal je morgen wel even enkele schema's via pm toesturen.quote:Op zondag 29 december 2013 22:37 schreef alicia99 het volgende:
[..]
Bedankt voor je ruime uitleg!
Is dit zelf makelijk te doen met een kleine pomp of moet er een monteur bij?
Bedankt man topquote:Op zondag 29 december 2013 23:10 schreef klipper het volgende:
[..]
Ik zal je morgen wel even enkele schema's via pm toesturen.
Dit zou inderdaad moeten werken, let wel het kan langer duren voor je vloer warm is dan de derde pomp methode, deze methode is echter veel goedkoper.quote:Op maandag 30 december 2013 10:12 schreef Edwink het volgende:
Ja dit zou prima moeten werken. Succes met het ombouwen
Heb je de schroef voorop de pomp al losgedraaid? Vaak komt daar nog lucht uit.quote:Op dinsdag 31 december 2013 16:34 schreef alicia99 het volgende:
Flexslang aangesloten!! zwarte slangen worden langzaam warm alleen blijf de pomp een spoelend geluid maken maar werkt wel,staat pas klein uur aan dus ik denk dat het probleem is opgelost. Probeer nog te ontluchten om het geluid van de pomp te verminderen.
Nogmaals iedereen bedankt voor het helpen oplossen van het probleem en de beste wensen voor 2014....
Hallo allemaal,quote:Op dinsdag 31 december 2013 16:34 schreef alicia99 het volgende:
Flexslang aangesloten!! zwarte slangen worden langzaam warm alleen blijf de pomp een spoelend geluid maken maar werkt wel,staat pas klein uur aan dus ik denk dat het probleem is opgelost. Probeer nog te ontluchten om het geluid van de pomp te verminderen.
Nogmaals iedereen bedankt voor het helpen oplossen van het probleem en de beste wensen voor 2014....
bedankt klipper,quote:Op zondag 5 januari 2014 19:24 schreef klipper het volgende:
Heb je ook al geprobeerd om de voetventielen van de slangen iets dicht te draaien?
Zo ja dan blijft er niets over dan ombouwen of de juiste verdeler bemachtigen.
Voor de pomp maakt het weinig uit of deze hier in aanvoer of retour zit, zolang je de stroomrichting maar in de gaten houdt.
Voor ombouwen zie schema:
[ afbeelding ]
De avdo zie:http://klimaatregeling.danfoss.nl/PCMPDF/VD55K510_AVDO.pdf
Als ik de voetventiel van de verdeler meer open draai waarop ik de warmtewisselaar heb aangesloten om meer warm water in mijn verdeler te krijgen dan koelt de warmtewisselaar snel af en de retour CV ook, aanvoer CV blijft wel heet. Als ik hem iets dus minimaal open zet dan stroom er een beetje warm water in mijn verdeler die wordt dan ook niet warmer dan 23 graden. Dat is it, het lijkt er op dat er een pomp moet komen om heet water door de warmtewisselaar aan de CV Zijden te pompen.?quote:Op maandag 6 januari 2014 18:36 schreef Edwink het volgende:
Ik begrijp je verhaal niet helemaal. Je zegt dat de wisselaar lauw tot koud word. Dus alle warmte word van het cv water onttrokken? De retour aan de cv kant is dan dus ook geheel afgekoeld? Want dan werkt de kant van verdeler goed maar moet er meer warmte aan de CV kant in. Klopt het zo als ik het zeg?
Als ik puur kijk naar de gebruikte platenwisselaar en de eigenschappen ervan, gaat dit vrijwel niet werken.quote:Op maandag 6 januari 2014 21:52 schreef Edwink het volgende:
Okee dit maakt het wat duidelijker. De extra pomp heeft geen zin, dit was als oplossing bedoeld
als er tekort warmte word ontrokken van de wisselaar,dit is dus niet het geval er word tekort warmte in gestopt. Ik weet niet hoe de rest van de installatie er uit ziet (ketel en radiatoren) maar probeer de rest van de radiatoren dicht te zetten en kijk wat er dan gebeurt misschien zit er lucht in de leiding wat weerstand geeft. Als dat niet helpt de leidingen spoelen misschien zit er vuil, of iets anders met weerstand in de leidingen naar de verdeler. En als je het ketel type geeft weten we of je misschien nog instellingen kan veranderen bv de pompstand van de ketel
Mannen bedankt voor jullie reactiequote:Op dinsdag 7 januari 2014 06:59 schreef klipper het volgende:
[..]
Als ik puur kijk naar de gebruikte platenwisselaar en de eigenschappen ervan, gaat dit vrijwel niet werken.
De primaire drukval ligt al een factor 6 hoger dan bij de juiste platenwisselaar.
Om dit te laten werken zal er dus primair veel meer water over de platenwisselaar moeten lopen, wat dat betreft zou de pomp aan de cv zijde veel meer moeten doen, wat echter weer andere bezwaren heeft.
Secundair zou de volume stroom juist weer niet te hoog moeten komen.
Wat dat betreft zou ze de pomp nog op max kunnen zetten in de cv ketel indien dit nog niet het geval was, anders blijft er weinig meer over dan de juiste platenwisselaar aan te schaffen cq het systeem weer in oude glorie te herstellen.
Het laatste heeft natuurlijk de minste voorkeur.
|