pi_133846761
vloerverwarming met warmtewisselaar wordt niet warm

Alles geprobeerd zwarte leidingen doorgespoeld pomp draait thermostaatkraan los gekoppeld kan het pennetje goed indrukken,expansievat ontlucht ..De verdeler wordt niet warm wel tot en met de thermosstaatkraan. Maar als ik de rode terug groepen dicht draait wordt de verdeler tot de invoer zwarte slangen wel warm de warmtewisselaar wordt altijd heet.alle kranen zijn open.stand 5

iemand een idee.

[ Bericht 0% gewijzigd door alicia99 op 02-12-2013 18:25:41 ]
pi_133847235


[ Bericht 100% gewijzigd door klipper op 02-12-2013 20:17:30 ]
pi_133847334


[ Bericht 100% gewijzigd door klipper op 02-12-2013 20:18:10 ]
pi_133848496
Snap je verhaal niet. Onduidelijk geschreven!!

Wordt het nou wel of niet warm na je thermostaatkraan? Zo niet, dan staat je kraan waarschijnlijk vast.
Laat die handjes wapperen!
pi_133869827
Het lijkt in je verhaal erop dat je geen doorstroming in de vloerslangen hebt.
Kan ook nog door verstopte wisselaar of afgebroken schoepen van de pomp komen.
Of de thermostaatkraan laat niks door.
't gaat om hoe je ermee omgaat
  zaterdag 7 december 2013 @ 19:47:35 #6
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_134024409
quote:
0s.gif Op maandag 2 december 2013 17:00 schreef alicia99 het volgende:
vloerverwarming met warmtewisselaar wordt niet warm

Alles geprobeerd zwarte leidingen doorgespoeld pomp draait thermostaatkraan los gekoppeld kan het pennetje goed indrukken,expansievat ontlucht ..De verdeler wordt niet warm wel tot en met de thermosstaatkraan. Maar als ik de rode terug groepen dicht draait wordt de verdeler tot de invoer zwarte slangen wel warm de warmtewisselaar wordt altijd heet.alle kranen zijn open.stand 5

iemand een idee.
een expansievat ontluchten?? daar hoort lucht in te zitten, die de balg op spanning houd.

Verder, zeker dat er geen lucht in je slangen zit? Al eens geprobeerd alle groepen dicht te draaien, en er Maar 1 open te doen? zodat de pomp het water door 1 groep drukt, en zo eventueel lucht meekomt? en dan dan bij alle groepen doen?

en, werdt het eerder wel warm? is er iets verändert? je zegt zwarte slangen..... tyleen? roest in je systeem? want tyleen is niet diffuusdicht.........
pi_134032704
Foto erbij helpt altijd.
Een iPhone/mobile dashboard op basis van je PVoutput gegevens. (free to use)
pi_134048136
Hallo dit is een foto van mijn 2 groep verdeler met warmte wisselaar. De wisselaar wordt heet tot thermostaatkraan meter op 20 graden als ik de zwarte slangen zowel in en uit voer dicht draai wordt het gedeelte van warmte wisselaar tot zwarte slangen invoer wel warm 35 graden dus geen doorstroming als ik de kranen open zet zwarte slangen zijn goed doorgespoeld in juli en november tot er onderbroken helder water uit kwam expansievat ontlucht.


[ Bericht 0% gewijzigd door alicia99 op 08-12-2013 14:55:12 ]
pi_134048216
[quote]0s.gif Op zondag 8 december 2013 14:47 schreef alicia99 het volgende:
Hallo dit is een foto van mijn 2 groep verdeler met warmte wisselaar. De wisselaar wordt heet tot thermostaatkraan meter op 20 graden als ik de zwarte slangen zowel in en uit voer dicht draai wordt het gedeelte van warmte wisselaar tot zwarte slangen invoer wel warm 35 graden dus geen doorstroming als ik de kranen open zet zwarte slangen zijn goed doorgespoeld in juli en november tot er onderbroken helder water uit kwam expansievat ontlucht.

pi_134048884
Thermostaatknop moet je op 30 tot 35 graden zetten, niet op 20.
pi_134050110
Nog even dit:

1 Zwarte slangen zijn goed doorgespoeld tot en met onderbroken helder water
2 Thermostaatkraan staat op hoogste stand 5
3 expansievat is ontlucht
4 warmtewisselaar wordt heet en retour cv ook
5 manometer 2 bar
6 pomp draait, ook ontlucht
6 als ik retour groepsafsluiter (rode knop) dicht draai wordt alleen het gedeelte warm van warmtewisselaar tot aan aanvoervloerverwarming zwarte slang.
pi_134053216
Thermostaatknop demonteren en de spindel eronder gangbaar maken, eventueel door eerstd e buitenste spindel los te draaien en vervolgens de binnenste spindel gangbaar maken.
Let op hier kan wat lekwater bij vrijkomen.
pi_134053621
Ik heb de thermostaatkraan los gedraait en kan het pinnetje gewoon indruken met een tangetje, en van de linkse knop ook
pi_134053884
quote:
0s.gif Op zondag 8 december 2013 18:02 schreef alicia99 het volgende:
Ik heb de thermostaatkraan los gedraait en kan het pinnetje gewoon indruken met een tangetje, en van de linkse knop ook
Dat is de buitenste spindel, maar dat hoeft niet voor de binnenste spindel te gelden.
pi_134053988
quote:
0s.gif Op zondag 8 december 2013 18:13 schreef klipper het volgende:

[..]

Dat is de buitenste spindel, maar dat hoeft niet voor de binnenste spindel te gelden.
Ik heb de schroef voorzichtig los gedraaid kom warm water uit links komt er koud water uit.
pi_134054189
quote:
1s.gif Op zondag 8 december 2013 18:17 schreef alicia99 het volgende:

[..]

Ik heb de schroef voorzichtig los gedraaid kom warm water uit links komt er koud water uit.
Maar zit de binnenste spindel ook los?
In het algemeen als er water uitkomt zit de spindel vast of scheef.
  zondag 8 december 2013 @ 18:29:14 #17
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_134054300
Zitten de aanvoer en de retour van die pomp niet toevallig op dezelfde aansluiting van de warmtewisselaar?

Dwz dat boven en onder van dezelfde hoek van het warmtewisselaar blok direct doorgaand met elkaar in verbinding staan.
pi_134054315
[quote]0s.gif Op zondag 8 december 2013 18:24 schreef klipper het volgende:

[..]

Maar zit de binnenste spindel ook los?
In het algemeen als er water uitkomt zit de spindel vast of scheef.
[/quote

Nee ik heb als jij dat bedoel thermostaat los gedraaid dan krijg je een nippel met een schroef die heb ik wat los gedraaid en toen kwam er water uit direct weer dicht gedraaid.
pi_134054363
[quote]1s.gif Op zondag 8 december 2013 18:29 schreef alicia99 het volgende:
[quote][ afbeelding ] Op zondag 8 december 2013 18:24 schreef klipper het volgende:

[..]

Maar zit de binnenste spindel ook los?
In het algemeen als er water uitkomt zit de spindel vast of scheef.
[/quote

Nee ik heb als jij dat bedoel thermostaat los gedraaid dan krijg je een nippel met een schroef die heb ik wat los gedraaid en toen kwam er water uit direct weer dicht gedraaid.

Misschien toch lucht in de zwarte slangen ?
pi_134055366
[quote]99s.gif Op zondag 8 december 2013 18:29 schreef TR08 het volgende:
Zitten de aanvoer en de retour van die pomp niet toevallig op dezelfde aansluiting van de warmtewisselaar?

Dwz dat boven en onder van dezelfde hoek van het warmtewisselaar blok direct doorgaand met elkaar in verbinding staan.
[/quote

Als het goed is loopt die rond rechts in en links uit dus rond
pi_134055888
quote:
1s.gif Op zondag 8 december 2013 19:04 schreef alicia99 het volgende:
[quote][ afbeelding ] Op zondag 8 december 2013 18:29 schreef TR08 het volgende:
Zitten de aanvoer en de retour van die pomp niet toevallig op dezelfde aansluiting van de warmtewisselaar?

Dwz dat boven en onder van dezelfde hoek van het warmtewisselaar blok direct doorgaand met elkaar in verbinding staan.
[/quote

Als het goed is loopt die rond rechts in en links uit dus rond van de verdeler... De warmte wisselaar onder cv in boven weer retour cv achterzijde warmtewisselaar.
En aan de voorkant boven naar verdeler in bij therostaat en onder weer naar retour verdeler.
pi_134063986
Tussen de aanvoer en retour van de vloer zit een messing imbus (als ik het goed zie) die moet je wat dicht zetten.
  zondag 8 december 2013 @ 22:09:36 #23
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_134064030
Je bent niet echt vriendjes met de quote functie he :+

Tip: Bij het quoten verschijnt de tekst van degene die je gequote hebt. Hieronder moet je schrijven. Bij het typen op een laptop even opletten dat je cursor door de muispad niet per ongeluk naar halverwege je reply verschuift :)
pi_134064638
quote:
99s.gif Op zondag 8 december 2013 22:09 schreef TR08 het volgende:
Je bent niet echt vriendjes met de quote functie he :+

Tip: Bij het quoten verschijnt de tekst van degene die je gequote hebt. Hieronder moet je schrijven. Bij het typen op een laptop even opletten dat je cursor door de muispad niet per ongeluk naar halverwege je reply verschuift :)
Thanks voor de tip
pi_134066055
quote:
0s.gif Op zondag 8 december 2013 22:08 schreef Slakkenspoor het volgende:
Tussen de aanvoer en retour van de vloer zit een messing imbus (als ik het goed zie) die moet je wat dicht zetten.
Top bedankt ga ik proberen, helemaal dicht of moet deze nog iets open blijven.
pi_134068588
quote:
0s.gif Op zondag 8 december 2013 22:45 schreef alicia99 het volgende:

[..]

Top bedankt ga ik proberen, helemaal dicht of moet deze nog iets open blijven.
Sowieso niet helemaal dicht, de pomp moet wel water kunnen blijven rondpompen.
Echter als je hier niets mee gedaan hebt, lijkt lucht een groter probleem.
Beter kun je langdurig ontluchten via de ontluchter bij het expansievat, maar ook even een koppeling wat losdraaien van de u-bocht in het dunwandige deel wat als hoogste uitsteekt.
Wel de druk op peil houden.
pi_134070046
Staat de linker witte knop (=retour-afsluiter) wel helemaal open?
Anders denk ik nu toch ook aan de thermostaatkraan, dat deze om de 1 of andere reden niet helemaal open gaat.
Nee, nog sterker: als ik je verhaal goed begrijp, moet het wel 1 van deze 2 kranen zijn welke niet genoeg doorvoer geeft.
't gaat om hoe je ermee omgaat
pi_134071850
Tja, zo ver waren we 1 uur na de OP al, maar blijkt niet de oorzaak?
Laat die handjes wapperen!
pi_134076683
Heb ik iets gemist?
1 Na 1 uur gaf je zelf aan het verhaal van TS niet te begrijpen.
2 vreemde conclusie. TS geeft aan de door Klipper bedoelde binnenste spindel niet te hebben bekeken. Waaruit concludeer je dat dat niet de oorzaak zou blijken?

Ik denk nl dat de thermostaatkraan inderdaad defect is.
't gaat om hoe je ermee omgaat
pi_134118118
quote:
0s.gif Op maandag 9 december 2013 11:58 schreef Simba het volgende:
Heb ik iets gemist?
1 Na 1 uur gaf je zelf aan het verhaal van TS niet te begrijpen.
2 vreemde conclusie. TS geeft aan de door Klipper bedoelde binnenste spindel niet te hebben bekeken. Waaruit concludeer je dat dat niet de oorzaak zou blijken?

Ik denk nl dat de thermostaatkraan inderdaad defect is.
maar als je de thermostaatkraan los haalt moet die toch gewoon door stromen?
pi_134118523
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 december 2013 15:44 schreef alicia99 het volgende:

[..]

maar als je de thermostaatkraan los haalt moet die toch gewoon door stromen?
De spindel bestaat uit twee gedeelten, ook al is de buitenste spindel gangbaar, dan hoeft dit niet voor de binnenste spindel te gelden.
Een andere mogelijkheid is dat de rubberen klep dusdanig versleten is waardoor er nauwelijks tot geen doorstroming over blijft.
pi_134118820
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 december 2013 15:55 schreef klipper het volgende:

[..]

De spindel bestaat uit twee gedeelten, ook al is de buitenste spindel gangbaar, dan hoeft dit niet voor de binnenste spindel te gelden.
Een andere mogelijkheid is dat de rubberen klep dusdanig versleten is waardoor er nauwelijks tot geen doorstroming over blijft.
Bedankt voor je snelle antwoord, rubberen klep dat betekent thermostaatkraan koppeling vervangen?
pi_134118901
Even voor de duidelijkheid, je kraan is het metalen deel en je thermostatische kop is dat witte ding.

Samen is het een thermostatische kraan.

Je kunt ook een hand knop op die kraan draaien, dan is het een handmatige kraan...

Verder inderdaad. Kraan stuk, kraan vervangen.
Laat die handjes wapperen!
pi_134119043
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 december 2013 16:04 schreef alicia99 het volgende:

[..]

Bedankt voor je snelle antwoord, rubberen klep dat betekent thermostaatkraan koppeling vervangen?
wil je het echt uitsluiten, dan moet je aftappen en controleren.
Om te bepalen of de binnenste spindel gangbaar is, moet je de buitenste spindel demonteren, daar kan wat water bij vrijkomen, gaat het echter hard spuiten dan zit deze vrijwel zeker scheef.
Bij loswrikken kanw wederom wat water vrij komen.
Mocht de rubberen klep versleten zijn, dan moet je of het binnenwerk of de kraan vervangen.
pi_134119067
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 december 2013 16:06 schreef Gieliovd het volgende:
Even voor de duidelijkheid, je kraan is het metalen deel en je thermostatische kop is dat witte ding.

Samen is het een thermostatische kraan.

Je kunt ook een hand knop op die kraan draaien, dan is het een handmatige kraan...
Zou ik bij vloerverwarming niet doen. :P
quote:
Verder inderdaad. Kraan stuk, kraan vervangen.
pi_134119177
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 december 2013 16:10 schreef klipper het volgende:

[..]

Zou ik bij vloerverwarming niet doen. :P

[..]

bedankt! zal het van de week even proberen
pi_134355575
Hallo allemaal

Ik heb de thermostaatkraan rechts vervangen maar nog geen resultaat

Thermostaatkraan links gedemonteerd, maar deze was niet versleten.

Iemand nog een idee
pi_134397481
Heb je de complete kraan vervangen of alleen het metalen deel?

Niet versleten? Je hebt wel gecheckt of er, door de kranen een goede doorstroom is?

Heb je gecheckt of de warmtewisselaar goed doorstroomt toen je de kranen verving?
Je had het over doorspoelen van de zwarte slangen, zat daar troep in? Dat kan mogelijk nu nog in de warmtewisselaar zitten.
Misschien het handigst om de warmtewisselaar even helemaal te demonteren zodat je bv in de wasbak beide kanten kan checken op doorstroming of schoonmaken/spoelen.
't gaat om hoe je ermee omgaat
pi_134410850
Als je met het een gescheiden systeem werkt, moet de pomp van de vloerverdeler het water als het ware uit de platenwisselaar zuigen, dit is immers een apart systeem, probeer dit te creëren . Ik zou persoonlijk ook de thermostaat van de vloerverdeler voor de aanvoer van platenwisselaar plaatsen omdat anders het rendement van je cv-ketel instort.
pi_134412484
quote:
0s.gif Op woensdag 18 december 2013 11:10 schreef Simba het volgende:
Heb je de complete kraan vervangen of alleen het metalen deel?

Niet versleten? Je hebt wel gecheckt of er, door de kranen een goede doorstroom is?

Heb je gecheckt of de warmtewisselaar goed doorstroomt toen je de kranen verving?
Je had het over doorspoelen van de zwarte slangen, zat daar troep in? Dat kan mogelijk nu nog in de warmtewisselaar zitten.
Misschien het handigst om de warmtewisselaar even helemaal te demonteren zodat je bv in de wasbak beide kanten kan checken op doorstroming of schoonmaken/spoelen.
Bedankt voor de tip!
pi_134412507
quote:
0s.gif Op woensdag 18 december 2013 17:30 schreef Slakkenspoor het volgende:
Als je met het een gescheiden systeem werkt, moet de pomp van de vloerverdeler het water als het ware uit de platenwisselaar zuigen, dit is immers een apart systeem, probeer dit te creëren . Ik zou persoonlijk ook de thermostaat van de vloerverdeler voor de aanvoer van platenwisselaar plaatsen omdat anders het rendement van je cv-ketel instort.
Bedankt voor de tip!
pi_134456603
Weet iemand waar de zwarte V of pijl aan de rechterkant van de warmtewisselaar voor dient
misschien staat deze niet goed



Alvast bedankt voor je reactie (:
pi_134457014
Je geeft aan dat je de slangen hebt gespoeld, is dat ook met de wisselaar gebeurd?
De platenwisselaar heeft twee systemen, het ene is cv gevoed welke waarschijnlijk ook gewoon warm wordt, het andere is het vloersysteem, het water wat door je slangen loopt, gaat ook door de wisselaar.

Als er al veel prut uit de slangen kwam is het niet meer dan logisch dat dit ook in de wisselaar zit.
pi_134458680
quote:
0s.gif Op donderdag 19 december 2013 17:59 schreef klipper het volgende:
Je geeft aan dat je de slangen hebt gespoeld, is dat ook met de wisselaar gebeurd?
De platenwisselaar heeft twee systemen, het ene is cv gevoed welke waarschijnlijk ook gewoon warm wordt, het andere is het vloersysteem, het water wat door je slangen loopt, gaat ook door de wisselaar.

Als er al veel prut uit de slangen kwam is het niet meer dan logisch dat dit ook in de wisselaar zit.
Hoi klipper

Ik heb deze warmtewisselaar later er bij gezet pas na ik de slangen heb doorgespoeld, deze warmtewisselaar was leeg toen ik hem erop gezet had,ik heb hem nog daarvoor doorgeblazen.
pi_134460029
Ik begrijp hier uit dat dit nog nooit gewerkt heeft ?
Heb je zoals hier al eerder aangeven is de messing imbus tussen de aanvoer en retour al dicht gedraaid? Des te dichter hij staat des te meer water gaat er over de wisselaar
pi_134460091
Ah nu komen we verder.
Kun je de van de typeplaat een duidelijke foto plaatsen, gaat sneller dan opzoeken.
pi_134460324
quote:
0s.gif Op donderdag 19 december 2013 19:21 schreef Edwink het volgende:
Ik begrijp hier uit dat dit nog nooit gewerkt heeft ?
Heb je zoals hier al eerder aangeven is de messing imbus tussen de aanvoer en retour al dicht gedraaid? Des te dichter hij staat des te meer water gaat er over de wisselaar
Ja heb ik gedaan maar niet helemaal dicht.
pi_134460720
Even het volgende m.b.t. De SWEP platenwisselaar.
De pijl rechts geeft de montage richting aan.
SWEP platenwisselaars zijn primair bedoeld om verticaal te plaatsen.
Jouw unit ligt horizontaal.
Dus opnieuw monteren en juist plaatsen
De pijl moet omhoog wijzen.

Het is verstandig om zeker aan de kant van de slangen een filter te plaatsen zodat de kans op verstoppingen geminimaliseerd wordt.
pi_134460823
Ik weet niet hoever hij door die afsluiter word afgesloten. Maar je kan proberen alle weerstand naar de wisselaar weg te halen dus bijde afsluiters er uithalen en punt stukken gebruiken. De thermostaatkraan kan je
In de cv kant van de wisselaar zetten. En het kan ook zijn dat deze verdeler niet geschikt is om er een gescheide verdeler er van te maken
pi_134492698
quote:
0s.gif Op donderdag 19 december 2013 19:39 schreef klipper het volgende:
Even het volgende m.b.t. De SWEP platenwisselaar.
De pijl rechts geeft de montage richting aan.
SWEP platenwisselaars zijn primair bedoeld om verticaal te plaatsen.
Jouw unit ligt horizontaal.
Dus opnieuw monteren en juist plaatsen
De pijl moet omhoog wijzen.

Het is verstandig om zeker aan de kant van de slangen een filter te plaatsen zodat de kans op verstoppingen geminimaliseerd wordt.
Bedankt! maandag komt er een monteur om de warmtewisselaar te draaien ik hoop dat het probleem dan is opgelost.