Alles geprobeerd zwarte leidingen doorgespoeld pomp draait thermostaatkraan los gekoppeld kan het pennetje goed indrukken,expansievat ontlucht ..De verdeler wordt niet warm wel tot en met de thermosstaatkraan. Maar als ik de rode terug groepen dicht draait wordt de verdeler tot de invoer zwarte slangen wel warm de warmtewisselaar wordt altijd heet.alle kranen zijn open.stand 5

iemand een idee.

[ Bericht 0% gewijzigd door alicia99 op 02-12-2013 18:25:41 ]
pi_133847235


[ Bericht 100% gewijzigd door klipper op 02-12-2013 20:17:30 ]
pi_133847334


[ Bericht 100% gewijzigd door klipper op 02-12-2013 20:18:10 ]
pi_133848496
Snap je verhaal niet. Onduidelijk geschreven!!

Wordt het nou wel of niet warm na je thermostaatkraan? Zo niet, dan staat je kraan waarschijnlijk vast.
Laat die handjes wapperen!
pi_133869827
Het lijkt in je verhaal erop dat je geen doorstroming in de vloerslangen hebt.
Kan ook nog door verstopte wisselaar of afgebroken schoepen van de pomp komen.
Of de thermostaatkraan laat niks door.
't gaat om hoe je ermee omgaat
  zaterdag 7 december 2013 @ 19:47:35 #6
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_134024409
quote:
0s.gif Op maandag 2 december 2013 17:00 schreef alicia99 het volgende:
vloerverwarming met warmtewisselaar wordt niet warm

Alles geprobeerd zwarte leidingen doorgespoeld pomp draait thermostaatkraan los gekoppeld kan het pennetje goed indrukken,expansievat ontlucht ..De verdeler wordt niet warm wel tot en met de thermosstaatkraan. Maar als ik de rode terug groepen dicht draait wordt de verdeler tot de invoer zwarte slangen wel warm de warmtewisselaar wordt altijd heet.alle kranen zijn open.stand 5

iemand een idee.
een expansievat ontluchten?? daar hoort lucht in te zitten, die de balg op spanning houd.

Verder, zeker dat er geen lucht in je slangen zit? Al eens geprobeerd alle groepen dicht te draaien, en er Maar 1 open te doen? zodat de pomp het water door 1 groep drukt, en zo eventueel lucht meekomt? en dan dan bij alle groepen doen?

en, werdt het eerder wel warm? is er iets verändert? je zegt zwarte slangen..... tyleen? roest in je systeem? want tyleen is niet diffuusdicht.........
pi_134032704
Foto erbij helpt altijd.
Een iPhone/mobile dashboard op basis van je PVoutput gegevens. (free to use)
pi_134048136
Hallo dit is een foto van mijn 2 groep verdeler met warmte wisselaar. De wisselaar wordt heet tot thermostaatkraan meter op 20 graden als ik de zwarte slangen zowel in en uit voer dicht draai wordt het gedeelte van warmte wisselaar tot zwarte slangen invoer wel warm 35 graden dus geen doorstroming als ik de kranen open zet zwarte slangen zijn goed doorgespoeld in juli en november tot er onderbroken helder water uit kwam expansievat ontlucht.


[ Bericht 0% gewijzigd door alicia99 op 08-12-2013 14:55:12 ]
pi_134048216
[quote]0s.gif Op zondag 8 december 2013 14:47 schreef alicia99 het volgende:
Hallo dit is een foto van mijn 2 groep verdeler met warmte wisselaar. De wisselaar wordt heet tot thermostaatkraan meter op 20 graden als ik de zwarte slangen zowel in en uit voer dicht draai wordt het gedeelte van warmte wisselaar tot zwarte slangen invoer wel warm 35 graden dus geen doorstroming als ik de kranen open zet zwarte slangen zijn goed doorgespoeld in juli en november tot er onderbroken helder water uit kwam expansievat ontlucht.

pi_134048884
Thermostaatknop moet je op 30 tot 35 graden zetten, niet op 20.
pi_134050110
Nog even dit:

1 Zwarte slangen zijn goed doorgespoeld tot en met onderbroken helder water
2 Thermostaatkraan staat op hoogste stand 5
3 expansievat is ontlucht
4 warmtewisselaar wordt heet en retour cv ook
5 manometer 2 bar
6 pomp draait, ook ontlucht
6 als ik retour groepsafsluiter (rode knop) dicht draai wordt alleen het gedeelte warm van warmtewisselaar tot aan aanvoervloerverwarming zwarte slang.
pi_134053216
Thermostaatknop demonteren en de spindel eronder gangbaar maken, eventueel door eerstd e buitenste spindel los te draaien en vervolgens de binnenste spindel gangbaar maken.
Let op hier kan wat lekwater bij vrijkomen.
pi_134053621
Ik heb de thermostaatkraan los gedraait en kan het pinnetje gewoon indruken met een tangetje, en van de linkse knop ook
pi_134053884
quote:
0s.gif Op zondag 8 december 2013 18:02 schreef alicia99 het volgende:
Ik heb de thermostaatkraan los gedraait en kan het pinnetje gewoon indruken met een tangetje, en van de linkse knop ook
Dat is de buitenste spindel, maar dat hoeft niet voor de binnenste spindel te gelden.
pi_134053988
quote:
0s.gif Op zondag 8 december 2013 18:13 schreef klipper het volgende:

[..]

Dat is de buitenste spindel, maar dat hoeft niet voor de binnenste spindel te gelden.
Ik heb de schroef voorzichtig los gedraaid kom warm water uit links komt er koud water uit.
pi_134054189
quote:
1s.gif Op zondag 8 december 2013 18:17 schreef alicia99 het volgende:

[..]

Ik heb de schroef voorzichtig los gedraaid kom warm water uit links komt er koud water uit.
Maar zit de binnenste spindel ook los?
In het algemeen als er water uitkomt zit de spindel vast of scheef.
  zondag 8 december 2013 @ 18:29:14 #17
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_134054300
Zitten de aanvoer en de retour van die pomp niet toevallig op dezelfde aansluiting van de warmtewisselaar?

Dwz dat boven en onder van dezelfde hoek van het warmtewisselaar blok direct doorgaand met elkaar in verbinding staan.
pi_134054315
[quote]0s.gif Op zondag 8 december 2013 18:24 schreef klipper het volgende:

[..]

Maar zit de binnenste spindel ook los?
In het algemeen als er water uitkomt zit de spindel vast of scheef.
[/quote

Nee ik heb als jij dat bedoel thermostaat los gedraaid dan krijg je een nippel met een schroef die heb ik wat los gedraaid en toen kwam er water uit direct weer dicht gedraaid.
pi_134054363
[quote]1s.gif Op zondag 8 december 2013 18:29 schreef alicia99 het volgende:
[quote][ afbeelding ] Op zondag 8 december 2013 18:24 schreef klipper het volgende:

[..]

Maar zit de binnenste spindel ook los?
In het algemeen als er water uitkomt zit de spindel vast of scheef.
[/quote

Nee ik heb als jij dat bedoel thermostaat los gedraaid dan krijg je een nippel met een schroef die heb ik wat los gedraaid en toen kwam er water uit direct weer dicht gedraaid.

Misschien toch lucht in de zwarte slangen ?
pi_134055366
[quote]99s.gif Op zondag 8 december 2013 18:29 schreef TR08 het volgende:
Zitten de aanvoer en de retour van die pomp niet toevallig op dezelfde aansluiting van de warmtewisselaar?

Dwz dat boven en onder van dezelfde hoek van het warmtewisselaar blok direct doorgaand met elkaar in verbinding staan.
[/quote

Als het goed is loopt die rond rechts in en links uit dus rond
pi_134055888
quote:
1s.gif Op zondag 8 december 2013 19:04 schreef alicia99 het volgende:
[quote][ afbeelding ] Op zondag 8 december 2013 18:29 schreef TR08 het volgende:
Zitten de aanvoer en de retour van die pomp niet toevallig op dezelfde aansluiting van de warmtewisselaar?

Dwz dat boven en onder van dezelfde hoek van het warmtewisselaar blok direct doorgaand met elkaar in verbinding staan.
[/quote

Als het goed is loopt die rond rechts in en links uit dus rond van de verdeler... De warmte wisselaar onder cv in boven weer retour cv achterzijde warmtewisselaar.
En aan de voorkant boven naar verdeler in bij therostaat en onder weer naar retour verdeler.
pi_134063986
Tussen de aanvoer en retour van de vloer zit een messing imbus (als ik het goed zie) die moet je wat dicht zetten.
  zondag 8 december 2013 @ 22:09:36 #23
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_134064030
Je bent niet echt vriendjes met de quote functie he :+

Tip: Bij het quoten verschijnt de tekst van degene die je gequote hebt. Hieronder moet je schrijven. Bij het typen op een laptop even opletten dat je cursor door de muispad niet per ongeluk naar halverwege je reply verschuift :)
pi_134064638
quote:
99s.gif Op zondag 8 december 2013 22:09 schreef TR08 het volgende:
Je bent niet echt vriendjes met de quote functie he :+

Tip: Bij het quoten verschijnt de tekst van degene die je gequote hebt. Hieronder moet je schrijven. Bij het typen op een laptop even opletten dat je cursor door de muispad niet per ongeluk naar halverwege je reply verschuift :)
Thanks voor de tip
pi_134066055
quote:
0s.gif Op zondag 8 december 2013 22:08 schreef Slakkenspoor het volgende:
Tussen de aanvoer en retour van de vloer zit een messing imbus (als ik het goed zie) die moet je wat dicht zetten.
Top bedankt ga ik proberen, helemaal dicht of moet deze nog iets open blijven.